幕墙工程隐蔽验收中龙骨隐蔽的验收记录中,是按面来做还是根据

原标题:隐蔽工程验收记录全解析,有填写范例!

隐蔽工程验收记录,不要挠头,就这么写!

一、地基基础工程与主体结构工程

(1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况;

(2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况;

(2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况;

(2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;

(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况;

(2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚。

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况;

(2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢套筒连接、剥肋直螺纹连接、电渣压力焊、闪光对焊等),焊(连)接的具体规格尺寸、数量、接头位置应描述清楚,对不同连接形式分别填写隐检记录。

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和预应力施工方案、技术交底,检查预应力筋的品种、规格、数量、位置,预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管的情况等,预应力筋的下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性,锚具、夹具和连接器的组装等情况,锚固区中加强构造情况。

(2)填写要点:预应力工程隐检记录中要注明施工图纸编号,预应力的种类(有粘结或无粘接),预应力的方法(先张法、后张法),锚具的规格型号,预应力筋的长度尺寸,预埋垫板的尺寸等,将检查内容描述清楚。

8、钢结构(网架)工程

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查地脚螺栓规格、位置、埋设方法、紧固情况等;防火涂料涂装基层的涂料遍数及涂层厚度;网架焊接球节点的连接方式、质量情况;网架支座锚栓的位置、支撑垫块的种类及锚栓的紧固情况等;

(2)填写要点:钢结构(网架)工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要材料的型号规格,主要原材料的复试报告编号,将检查内容描述清楚。

9、外墙内(外)保温构造节点做法

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查构造节点的连接方法等情况;

(2)填写要点:隐检记录中要注明施工图纸编号、保温材料的种类规格、厚度,可附与外墙板连接的节点简图等。将检查内容描述清楚。

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查各基层(垫层、找平层、隔离层、填充层)的材料品种、规格、铺设厚度、铺设方式、坡度、标高、表面情况、节点密封处理等情况;

(2)填写要点:地面工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地面铺设的类型(石材地面、木材地面、水泥地面、板材地面),材料的品种规格等,将检查内容描述清楚。

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查基层表面含水率、地漏、套管、卫生器具根部、阴阳角等部位的处理情况,防水层墙面的涂刷情况。

(2)填写要点:厕浴防水隐检记录中要注明施工图纸编号,防水材料的复试报告编号,防水材料的品种、涂刷厚度,玻钎布的搭接宽度,地漏、套管、卫生器具根部附加层的情况,防水层从地面延伸到墙面的高度尺寸等,将检查内容描述清楚。

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查具有加强措施的材料规格、固定方法、搭接情况等;

(2)填写要点:抹灰工程隐检记录中要注明施工图纸编号,水泥复试报告编号,应将不同材料交接处表面的抹灰采取防止开裂的加强措施描述清楚。

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查预埋件和锚固件、螺栓等数量、位置、间距、埋设方式,与框的连接方式、防腐处理、缝隙的嵌填、密封材料的粘结等情况;

(2)填写要点:门窗工程隐检记录中要注明施工图纸编号,门窗的类型(木门窗、铝合金门窗、塑料门窗、玻璃门、金属门、防火门),预埋件和锚固件的位置,木门窗预埋木砖的防腐处理、与墙体间缝隙的填嵌材料、保温材料等;金属门窗的预埋件位置、埋设方式、密封处理等情况;塑料门窗内衬型钢的壁厚尺寸,门窗框、副框和扇和安装固定片活膨胀螺栓的数量等情况要描述清楚;特种门窗的防火防腐处理,与框的连接方式等。

(1)检查内容:依据二次设计施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查吊顶龙骨材质、规格、间距、连接固定方式、表面防火防腐处理、吊顶材料外观质量情况、接缝和角缝情况等;

(2)填写要点:吊顶工程隐检记录中要注明施工图纸编号,洽商记录编号,吊顶类型(明龙骨吊顶、暗龙骨吊顶),采用骨架类型

(轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等),吊顶材料的种类(石膏板、金属板、矿棉板、塑料板、玻璃板),材料的规格,吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式,金属吊杆、龙骨表面的防腐处理,木龙骨的防腐、防火处理等情况描述清楚,吊顶内的各种管道设备的检查及水管试压等情况也应描述清楚。

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查预埋件、连接件、拉结筋的位置、数量、连接方法、与周边墙体及顶棚的连接、龙骨连接、间距、防火防腐处理,填充材料设置等情况;

(2)填写要点:轻质隔墙工程隐检记录中要注明施工图纸编号,轻质隔墙的类型(板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙),板材种类(复合轻质隔墙板、石膏空心板、预制或现制钢丝网水泥板等),规格型号,预埋件、连接件的位置及连接方法应描述清楚。

(1)检查内容:依据二次设计施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查预埋件(后置埋件)、连接件规格、数量、位置、连接方法、防腐处理、防火处理等情况,有防水构造要求的应检查防水层、找平层的构造做法;

(2)填写要点:饰面板(砖)工程隐检记录中要注明施工图纸编号,饰面工程材料的种类(石材、木装饰墙、软包墙、金属板墙),板材的规格、龙骨间距等,将检查内容描述清楚。

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查预埋件或后置埋件的数量、规格、位置等情况;用方木制成的搁栅骨架和防腐处理,螺钉防锈处理等情况;(2)填写要点:细部工程隐检记录中要注明施工图纸编号,材料的种类,有无特殊要求;护栏扶手、橱柜、窗帘盒、窗台板等安装的预埋件的数量、规格、位置及连接方法,将检查内容描述清楚。

(1)检查内容:依据二次设计施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查构件与主体结构的连接节点的安装;幕墙四周、幕墙表面与主体结构之间间隙节点的安装;幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装;幕墙防雷接地节点的安装等情况;

(2)填写要点:幕墙工程隐检记录中要注明施工图纸编号,幕墙类型(玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙),主要材料的规格型号,预埋件具体位置,主体结构与立柱、立柱与横梁连接节点安装及防腐处理;防雷节点的位置,防火、防水、保温情况等,将检查内容描述清楚。

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查屋面基层、找平层、保温层的情况,材料的品种、规格、厚度、铺贴方式、附加层、天沟、泛水和变形缝处细部做法、密封部位的处理等情况;

(2)填写要点:屋面细部隐检记录中要注明施工图纸编号,屋面基层情况,找平层坡度,保温材料的厚度、规格尺寸,将检查内容描述清楚。

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查基层含水率、防水层的材料品种、规格、厚度、铺贴方式等情况;

(2)填写要点:屋面防水隐检记录中要注明施工图纸编号,防水材料复试编号,防水材料的品种、规格型号,防水卷材搭接长度、上下层错开搭接尺寸等,附加层、细部及密封部位处理等描述清楚。

简介:本文档为《铝板幕墙龙骨验收规范doc》,可适用于综合领域,主题内容包含铝板幕墙龙骨验收规范篇一:铝板幕墙钢龙骨隐蔽验收南立面(轴)玻璃幕墙钢龙骨隐蔽工程验收记录南立面(轴)玻璃幕墙钢龙骨隐蔽工程验收记录篇二:幕墙隐蔽工符等。

铝板幕墙龙骨验收规范篇一:铝板幕墙钢龙骨隐蔽验收南立面(轴)玻璃幕墙钢龙骨隐蔽工程验收记录南立面(轴)玻璃幕墙钢龙骨隐蔽工程验收记录篇二:幕墙隐蔽工程验收规范幕墙工程基本要求和内容()幕墙工程包括玻璃幕墙(含全玻璃幕墙)、金属幕墙、石材幕墙、组合幕墙等需要进行隐蔽工程项目验收的内容有:)埋件(或后置埋件)的埋设)构件的连接节点处理)变形缝及墙面转角处的构造节点处理)幕墙防雷装置施工)幕墙防火构造处理)幕墙保温层及防潮层的设置。隐蔽工程验收记录见质控(建)表。()主体结构与幕墙连接的各种预埋件其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求各种连接件紧固件应安装牢固螺栓应有防松脱措施。()幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计及有关规范的要求安装必须牢固。()幕墙应形成自身的防雷体系并与主体结构的防雷体系可靠地连接严禁串联。()幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求填充应密实、均匀、厚度一致防火层应采取隔离措施衬板应采用经防腐处理且厚度不小于mm的钢板不得采用铝板防火层的密封材料应采用防火密封胶防火层与玻璃的间距应大于mm。()幕墙四周幕墙内表面与主体结构之间的连接节点、各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。幕墙立柱下部节点应符合有关规定。()幕墙金属框架、金属框架与金属挂件的连接节点的防腐处理必须符合设计要求。()幕墙上、下及侧边四周应镶入固定玻璃槽内不得与槽底及槽侧壁直接接触悬吊式玻璃幕墙与槽底间间隙落地式玻璃幕墙玻璃与槽底间垫块应符合设计要求。()组合幕墙不同面板材料的分界线处框架龙骨应设置双立柱、双横向杆件分别固定牢固并应留置不小于mm的间隙。核查办法()核查上述项目的隐蔽验收记录能否反映预埋件(或后置设件)的埋设。()核查防雷、防火、防潮、保温的施工是否符合设计及有关规范、规程的要求。()核查构件的连接节点变形缝及墙面转角处的构造节点的处理情况是否符合设计及有关规范、规程的要求。()核查验收意见是否明确签证手续是否齐全。核定原则凡出现下列情况之一本项目核定为“不符合要求”。()无隐蔽工程验收记录。()隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量。()主要的检查内容不符合设计和有关规范、规程的要求且未采取措施进行处理或处理后未重新报验。()隐蔽工程验收记录不真实或验收意见不明确签证手续不齐全。篇三:幕墙规范门窗发泡剂固定起临时固定作用要是用固定片切距离不超过幕墙支承结构的挠度采用相对值控制是合理的落地玻璃可不设栏杆(防撞设施)可协商厚度mm以上钢化玻璃可不设栏杆石材幕墙高度超过m要用花岗石面板钢结构幕墙高度超过m时钢构件宜采用高耐候结构钢(转载于:wwwXltkWJCom小龙文档网:铝板幕墙龙骨验收规范)并应在表面涂防腐材料幕墙用单层铝板的厚度不应小于mm石材幕墙的单块石材面积不宜大于个平方封闭式注胶金属面板板缝宽度不宜小于mm石材幕墙板面板缝不宜小于mm当建筑有要求时可采用凹入式注胶防火墙与主体结构连接不应采用化学锚栓铝板折边太窄螺钉孔太靠边受力时容易撕开孔中心到板边缘的距离不应小于钉孔直径的倍。铝的膨胀系数为混凝土的三倍温度变形相差悬殊每层留伸缩缝是合理的花岗石常用规格:*******经济规格:*最大规格:*全玻幕墙和点支承玻璃幕墙玻璃之间缝隙不应小于mm(JGJG)。规范上没介绍的主要是结合玻璃幕墙使用的玻璃配置玻璃越厚玻璃之间缝隙越大但基本上不大于mm一般隐框玻璃副框mm玻璃缝隙为mm中空玻璃LOWEA一块mmLOWE玻璃和一块mm浮法玻璃A代表两块玻璃中间的铝条厚度地脚螺栓埋深为直径的的倍防雷:与连接件的搭接量不小于mm满焊幕墙的后置埋件通常是X厚度通常为mm。为避免连接件与埋件上的锚固螺栓打架如果立柱横向超过建议改为X如果是石材幕墙就改为mm以上。再提醒你:材质Q表面热镀锌镀锌平均膜厚微米伸缩缝处理:上下立柱之间应有不少于mm的缝隙(mm最适宜)并应采用芯柱连结。芯柱总长度不应小于mm(闭口型材),螺栓直径不应小于mm离支座大约mm的地方断开龙骨间预留mm缝隙。主龙骨间距不要超过米。次龙骨连接角码厚度不宜小于mm层间防火:当建筑主体结构没有窗槛墙时玻璃幕墙的水平防烟带应设在结构梁上端与幕墙结构之间。并在楼板外沿设置耐火极限不低于小时、高度不低于m的不燃烧实体裙墙。采用不小于mm厚镀锌钢板同一玻璃单元不宜跨越两个防火区全玻结构胶粘结厚度不宜大于mm宽度不宜大于厚度的倍。隐框和半隐框玻璃幕墙与铝型材粘结必须采用中性硅酮结构密封胶全玻幕墙和点支撑幕墙采用镀膜玻璃时不应采用酸性硅酮结构密封胶粘结玻璃幕墙宜采用聚乙烯泡沫棒作填充材料高度超过m的玻璃幕墙宜设置清洗设备明框幕墙玻璃下边缘与下边框槽底之间应采用硬橡胶垫块衬托垫块数量应为个厚度不应小于mm每块长度不应小于mm。隐框和横隐框每块玻璃下端宜设置个铝合金或者不锈钢托条长度不应小于mm厚度不应小于mm玻璃与保温层之间至少要有mm的距离。上方和背面要开通风小孔。要防止阳光下温度太高全玻幕墙的周边收口槽壁与玻璃板面或玻璃肋的空隙均不宜小于mm吊挂玻璃下端与下低槽的空隙应满足玻璃变形要求。玻璃与下槽底应采用弹性垫块支撑或填塞垫块长度不宜小于mm厚度不宜小于mm槽壁与玻璃间应采用硅酮密封胶。幕墙面板不得与其他刚性材料直接接触面板与装修面或结构面之间的空隙不应小于mm且应采用密封胶密封面板玻璃厚度不宜小于mm夹层玻璃单片厚度不应小于mm玻璃肋的截面厚度不应小于mm,截面高度不应小于mm。玻璃肋应用钢化夹角玻璃不宜用单片钢化夹胶点支玻璃幕墙面板支撑孔边与板边的距离不宜小于mm。采用浮头式连接件的幕墙玻璃厚度不应小于mm采用沉头式连接件的幕墙玻璃厚度不应小于mm安装连接件的夹层玻璃和中空玻璃其单片玻璃也应符合这个要求预埋件长度宽度厚度允许偏差分别为,,mm不允许有负偏差锚筋长度允许偏差为mm不允许负偏差槽口允许偏差mm锚筋中心线允许偏差为mm锚板厚度应大于锚筋厚度的倍锚板厚度不应小于mm

安装工艺大体分为9个步骤。


  (1)根据预埋件布置图,进行预埋件的测量放线。当楼层的钢筋绑扎完毕,侧面模板尚未安装前,即开始预埋件安装就位工作。安装后及时按预埋件布置图进行检查,若发现存在误差时及时提出并要求整改。此项工作我司将派专人跟进主体施工进度,配合总包单位检查,避免漏埋、误埋。
  (2)预埋件的外侧面必须紧贴外侧模板,埋件锚筋必须与主体钢筋绑扎牢固,避免在浇注混凝上振捣时发生位移偏差。
  (3)预埋件安装完毕后及时检查安装情况是否合格,预埋件的安装偏差要尽量控制在允许范围内,即标高位置≤±10mm,水平位置≤±20mm。
  (4)预埋件安装完毕,在浇注混凝上前,须经监理组织检查,确认符合要求后,才可进行下步工序的施工。
  (5)楼板拆除模板后,进行预埋件位置的复测,检查位置是否正确,如有因振捣、模板涨模或安装误差等原因造成的偏移要详细记录,以使龙骨安装施工时进行调整。
  预埋件在安装过程中可能产生误差或因后来的分格变更等因素出现个别部位的预埋件偏差较大或根本无法使用情况。
  (1)如果预埋件位置存在较大偏差,可用钢板搭桥,后加钢板与原预埋件满焊连接,另边则用后加螺栓加固。
  (2)如果预埋件根本用不上,将用化学螺栓进行后置埋件的安装。
  为了保证建筑幕墙的施工和设计图纸保持致,保证幕墙安装的工程质量及与其他施工中位协调致、接合严密。施工前必须进行准确的测量放线。
  (1)放线依据:根据幕墙、门窗施工图、建筑图、结构图、分格大样图结合土建单位给出的标高控制点,进出位线及轴线位置进行精确放线。
  (2)放线原则:测量放线遵循着由整体至局部的放线原则。
  (3)层高测量:层高测量是测量放线中最先考虑的问题,层高测量的依据是标高基准点。使用钢尺和水准仪进行测量。
  ①按总包测量人员提供的标高控制点,核查、统计主体结构施工的50线与理论数值是否存在误差。如有误差,及时与设计人员联系,进行误差的修正。并将修正方案报总包、设计院、监理等相关部门审批。按照审批的方案重新对各层50线进行放线并标记。
  ②幕墙施工是装修工作的开始,含有幕墙的工程各单位施工都应以幕墙单位确认的标高线为准则,所以应报请总包进行复合并确认,并严格要求后续工作按照此标高执行。
  (4)标高线测量:每层的标高线应保证是闭合的,误差应在允许范围之内。尤其注意同房间内标高线的精度。使用钢尺和水准仪进行测量。
  ①标高线一般分为结构50线和装修50线,二者的区别就在于前者表示的是线与结构的理论数值:后者表示的是装修完毕后线与地面的理论数值,二者相差很大,施工放线务必查看清楚。
  ②标高线弹放是幕墙门窗施工的基础,也是相关单位协调的基础。标高线弹设完毕,应详细记录各楼层基准点的位置,在发现错误时能够迅速的找到原因。
  (5)轴线测量:幕墙轴线是其他单位施工的基础,面门窗施工应以其他单位施工的轴线为基础。本处重点为幕墙轴线放线,幕墙轴线放线是按照总包提供的轴线基准点为基础进行测量放线的。使用钢尺和经纬仪进行测量。
  ①首先从轴线基准点将各个轴线延伸到幕墙施工面的立柱附近,用好标记,将其中与结构施工轴线相致或者误差在允许范围之内的部分弹设墨线。
  ②对实际测量误差超标位置的部位汇总,并报请设计师进行最后确定。按照实际要求确定更改后的轴线,进行全部轴线弹放。
  ③幕墙施工有特殊性,所要求的是外立面的平直度,所以轴线的弹设定要为这个最终目标服务。轴线的弹设是首层和顶层,超过6层以上建筑应在中间加设轴线。
  ④幕墙施工中其余各层轴线可以不必考虑。
  (6)外立面控制钢丝线:幕墙外表面的控制线靠轴线来确定,是幕墙施工中最为关键的部分。确定幕墙外表面位置采用上下拉通线的做法来进行,并在安装施工时横向挂通线控制幕墙整体外表面的平整。使用钢尺和经纬仪进行测量。
  ①使用重铅坠或激光垂直仪定位,在幕墙外立面左右两边位置安装根垂直钢效线,位置准确后钢线上下均牢固定位。
  ②测量钢效丝和轴线的距离,首层和顶层的数值差不得超过幕墙施工误差允许值,若超过允许值将重新进行测量放线。
  ③在首层室内地面上距离轴线1m的位置弹放通长线作为幕墙外立面的定位线。
  ④测量外立面定位线与钢线的距离。
  ⑤在其余各层距离钢线同样的距离弹设外立面控制线。
  ⑥幕墙分格线:在幕墙外立面控制线上弹设分格线。分格线必须以轴线为基准,比如1/A轴,档距1200mm,则分格线应该从1/A轴同方向量出1200,2400,3600……
  禁止误差依次累计,以免影响安装效果。误差在相邻轴线间消除。
  ⑦复测:初次测量的结果在楼板的外表面均有标志,在基准层上的对应线上引至地面,在地面架设经纬仪,以基准层为基础,通过正反测量该垂线的误差,看误差是否控制在规范允许的范围内。
  ⑧测量主体结构误差:以水准测量控制点和平面控制网为基础,测量主体结构的尺寸偏差,对于大于设计偏差要求的结构区域,由结构施工中位进行修整后交付我方验收使用,使施工前的测量工作落实到位。
  ⑨测量在风力不大于四级情况下进行,质量检验人员及时对测量情况进行检验。
  测量放线完毕,自检合格后,请总包中位的测量员以及监理共同验线,确认通过后进行下步工序的施工。
  (1)将竖龙骨按图纸尺寸进行选料、切割、去毛边等处理过程。
  (2)按实测的安装位置在相应钢龙骨上制孔。
  (3)按图纸和放线位置将钢角码与墙体埋件焊接,同时再将竖料与角码焊接。
  (4)按图纸要求将钢转接角材置于竖向钢龙骨的侧部,测量横向龙骨(角钢)的水平度,确认水平无误后,将转接件焊接在竖向龙骨上。
  (5)调整好竖龙骨后,按设计图纸分格尺寸将横龙骨与竖龙骨进行焊接,焊接过程中用水准仪进行标高位置调整。
  (6)焊接完毕后,对龙骨进行整体自检,自检合格后上报总包、监理检查验收,验收合格后进行下步施工。
  (1)按设计体制要求,将避雷导线可靠地焊接在固定位置,焊接的焊缝长度符合设计要求。
  (2)按设计图纸要求,先进行层间防火的安装。将镀锌钢板按现场实际尺寸进行加工制作,然后用涨管将钢板与结构梁连接,与龙骨间用拉铆钉或自攻钉连接。连接完毕后,将剪裁好的防火棉铺设到镀锌钢板上。
  (3)在安装层间防火的同时,按照设计图纸要求进行保温挤塑板的安装,挤塑板的安装必须在有可靠的防火保护条件下进行。
  (4)安装完毕后,进行整体自检,自检合格后上报总包、监理检查验收,验收合格后进行下步施工。
  (1)石材安装前检查石板外露面及连接处有无崩坏、暗裂,经修正后的崩边无明显痕迹,外体尺寸、厚度、颜色等符合设计要求。
  (2)将铝合金挂件用螺栓牢固地安装在横龙骨上,安装时注意检查标高等位置是否符合设计要求。标高和平面位置靠挂件进行精确调整,提正完毕后将螺栓紧固。
  (3)按石材的编号、颜色将合格石材运到安装部位。
  (4)石材板背面上下共开槽四个,上面两个槽的铝合金挂件的两部分需要在挂接后用可调螺栓再次调整固定:下面两个槽的主挂件两部分直接落入槽中即可。
  (5)对于挂石板无法调节的个别板面可采取予装-检查-调整-挂接-检查-取下石板-第二次调整-挂接-检查的流程,进行二次挂接安装,也可采用实样装配法,利用工艺板进行调整的施工方法。
  (6)检查相邻石板的各项数据、平整度、对缝间隙、平行度、高差等符合要求。
  8、石材面层打胶、清洗
  (1)石材安装完毕,经检查验收合格后,开始进行打胶处理。
  (2)按设计图纸要求,先将需要打胶部位的石材缝隙清理干净,并塞好泡漠条,在保证打胶缝隙内干燥的情况下进行打胶施工。
  (3)打胶的施工符合下列要求:
  ①耐侯硅酮密封胶的施工必须严格按工艺规范执行,保证缝内无水、油渍、铁锈、水泥沙浆、灰尘等杂物。
  ②施工时对胶的规格、品种、批号及有效期进行检查,符合设计要求方可施工,严禁使用过期的密封胶。
  ③耐候硅酮密封胶在缝内形成相对两面粘结,较深的密封槽口底部采用聚乙烯发泡材料填塞。
  ④为保护石材不被污染,在可能导致污染的部位贴关纹纸,打胶完毕后立即将关纹纸除去。
  (4)打胶工作完成后,在交工验收前对幕墙进行全面清洗。
  幕墙安装、清洗完毕后,按照整体工程的验收程序,对幕墙分项进行整体验收,检查安装施工中存在的质量问题,提出整改意见,对有问题的部分进行局部修整,以达到合同要求的验收标准。

工程名称 施工单位 分部(子分部)工 程 名 称 装饰装修工程(幕墙) 分项工程名 称 石材幕墙 隐蔽项目 石材幕墙龙骨安装 隐蔽日期 隐蔽内容 石材幕墙龙骨安装情况 施工单位自检记录 1、横钢跟槽钢一边用钢角码锁紧固,一边焊接,表面均涂刷防锈漆; 2、钢角码和立挺,用螺栓紧固,焊接处饱满,均凃刷防锈漆。 施工单位检查评定结果 经检查,所检项目均符合设计及施工规范要求,可以进行下道工序(石材安装)。 项目专业质量(技术)负责人: 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师: (建设单位项目负责人) 年 月 日


一、在现浇板或预制板缝中,按设计要求设置预埋件或吊杆;二、吊顶内的通风、水电管道及上人吊顶内的人行或安装通道,应安装完毕。消防管道安装并试压完毕;三、吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑等,应根据工程情况适当布置。轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上,重型灯具或电扇不得与吊顶龙骨联结,应另设吊钩;四、罩面板应按规格、颜色