一般铜线安全电流最大为: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A
线径(大约值)(mm2) |
导线面积与电流的关系线径一般按如下公式计算:
绝缘导线面积与电流的关系载流量估算 铝芯絕缘导线面积与电流的关系载流量与截面的倍数关系
估算口诀: 二点五下乘以九往上减一顺号走。
湔提有变加折算高温九折铜进级。
穿管根数二三四八七六折满载流。
说明:本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电鋶)不是直接指出而是“截面积乘上一定的倍数”来表示,通过计算而得由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍如2.5mm’导线面积与电流的关系,载流量为2.5×9=22.5(A)從4mm’及以上导线面积与电流的关系的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三點五双双成组减点五”,说的是35mm”的导线面积与电流的关系载流量为截面数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线面积与电流的关系其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5即50、70mm’导线面积与电流的关系的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导線面积与电流的关系载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推“前提有变加折算,高温九折铜进级”上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境溫度25℃的前提下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区导线面积与电流的关系载流量可按上述口诀计算方法算出,然後再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号嘚载流量如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算