框柱钢筋插筋柱插筋应满足多少数值

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

原标题:框柱钢筋插筋安装施工禁忌、分析及措施!

禁忌1】柱、梁、板、墙主筋位置及保护层偏差超标

1.框柱钢筋插筋未严格按设计尺寸安装

2.浇捣混凝土过程中框柱钢筋插筋被机具碰歪撞斜,没有及时校正或被操作人员踩踏、砸压或振捣混凝土时直接顶撬框柱钢筋插筋,造成框柱钢筋插筋位移

1.框柱钢筋插筋绑扎或焊接必须牢固,固定框柱钢筋插筋措施可靠有效为使保护层厚度准确,垫块要沿主筋方向摆放位置、数量准确。对柱头外伸主筋部分要加一道临时箍筋按图纸位置绑扎好,然后用ф8~ф10框柱钢筋插筋焊成的井字形铁卡固定对墙板框柱钢筋插筋應设置可靠的框柱钢筋插筋定位卡。

2.混凝土浇捣过程中应采取措施尽量不碰撞框柱钢筋插筋,严禁砸压、踩踏框柱钢筋插筋和直接顶撬框柱钢筋插筋浇捣过程中要有专人随时检查框柱钢筋插筋位置,及时校正

【禁忌2】柱内纵向受力框柱钢筋插筋移位

1.下柱框柱钢筋插筋伸出柱顶部分移位,移位方向不固定有的向柱子截面内移位,有的向柱子截面外移位移位严重的可达50mm以上,使上柱框柱钢筋插筋無法连接甚至导致柱中心线位移。

2.上柱截面收小时下柱伸出柱顶框柱钢筋插筋未弯曲到位,使上柱框柱钢筋插筋无法连接

3.柱身內受力框柱钢筋插筋弯曲、歪斜。

1.下柱伸出柱顶部分的框柱钢筋插筋应至少加一道临时箍筋箍筋尺寸应比上柱箍筋略小,使上柱框柱鋼筋插筋正好在外侧与下柱框柱钢筋插筋连接再用铁框或木框卡住,牢靠地固定下柱伸出框柱钢筋插筋的位置

2.上柱截面收小时,下柱框柱钢筋插筋应预先弯好弯曲角度正确,弯折度不超过1/6;也可设置插筋或将上柱框柱钢筋插筋锚在下柱内伸出框柱钢筋插筋和插筋均应按以上方法固定牢靠。上柱框柱钢筋插筋插入下柱时应保证其锚固长度,并保持上柱框柱钢筋插筋顺直

3.上柱框柱钢筋插筋与下柱伸出框柱钢筋插筋应绑扎或焊接牢固。上柱与已移位的下柱伸出框柱钢筋插筋连接时上柱框柱钢筋插筋应保持设计位置,上、下框柱鋼筋插筋的间隙可用垫筋焊接

4.浇捣柱混凝土时,严禁拆除柱顶的固定框架和临近箍筋不得强行弯折伸出框柱钢筋插筋,注意保持伸絀框柱钢筋插筋的正确位置不得用振动器振撬柱子纵筋,以免绑扎松扣和水泥垫块脱落

在施工现场的混凝土柱框柱钢筋插筋

【禁忌3】梁、板的受拉框柱钢筋插筋上移

由于梁、板底部水泥垫块太厚或垃圾未清理干净,导致保护层过厚受拉框柱钢筋插筋上移,有效高度减尛梁、板在该截面处的抵抗弯矩也减小,使梁、板在荷载作用下产生严重裂缝或挠度增大如果有效高度减小太多,构件会被破坏或断裂

1.梁、板底部的受拉框柱钢筋插筋要用规定厚度的预制水泥垫块垫稳,不能将两块薄垫块合成一块使用也不得用石子、碎砖代替,墊块间距为1m左右板底垫块应放在框柱钢筋插筋交叉底部。

2.要严格控制梁、板的截面有效高度

3.框柱钢筋插筋绑扎、安装完成后,必須认真进行隐蔽工程验收仔细检查框柱钢筋插筋的位置,如果有移位应及时修复

【禁忌4】悬臂梁、板的负弯矩框柱钢筋插筋下移

由于懸臂梁、板的负弯矩框柱钢筋插筋处的撑筋或支架高度不够、数量太少或未扎牢,会产生偏位、脱落导致负弯矩框柱钢筋插筋下移、有效高度减小、弯矩抵抗力减小,造成梁、板的破坏最常发生的是板上负弯矩框柱钢筋插筋在受到外力作用时而下移,如在浇捣混凝土时被踏扁甚至沉到板底,会造成雨篷坍塌

1.负弯矩框柱钢筋插筋应有可靠的固定措施,板内负弯矩框柱钢筋插筋可用撑筋也可用铁丝吊在楞木上,利用一些套箍或框柱钢筋插筋制成的支架将双层网片的上、下网片绑在一起形成整体。负弯矩框柱钢筋插筋必须扎牢

2.板内预埋管应在弯矩框柱钢筋插筋之上、负弯矩框柱钢筋插筋之下,防止将负弯矩框柱钢筋插筋压弯下移

3.对板内主副筋的正反方向和連续梁中间支座处的框柱钢筋插筋布置等易出错构件的框柱钢筋插筋布置,必须交底清楚尽量做好标注,避免产生差错

4.框柱钢筋插筋绑扎、安装完成后,必须认真进行隐蔽工程验收仔细检查负弯矩框柱钢筋插筋的位置。在浇捣混凝土时注意保护框柱钢筋插筋避免框柱钢筋插筋变形、移位,并不得随意移动框柱钢筋插筋

5.如果按照原设计要求布置的框柱钢筋插筋在实际施工时无法满足其有效高度,应及时向设计单位提出修改意见以确保构件内框柱钢筋插筋的有效高度。

【禁忌5】梁、板内弯起框柱钢筋插筋弯起点移位

1.弯起框柱鋼筋插筋加工时起弯点误差尺寸太大

2.混淆了规格、尺寸相近但起弯点不同的弯起框柱钢筋插筋。

3.绑扎时不重视弯起框柱钢筋插筋的位置起弯点不准。

4.两头都弯起、不完全对称的弯起框柱钢筋插筋方向搞错

5.悬臂梁弯起框柱钢筋插筋上下颠倒。

由于上述情况削弱叻构件的抗弯矩能力发生受弯破坏,在斜拉力的作用下斜裂缝与弯起框柱钢筋插筋不相交,弯起框柱钢筋插筋无法起到抵抗斜拉力的莋用易发生斜拉破坏。

1.绑扎框柱钢筋插筋前应认真交底弄清楚各种弯起框柱钢筋插筋的方向、用途和梁、板上的起弯点位置,应避免方向放反和上下位置颠倒

2.弯起框柱钢筋插筋前排(对支座而言)的起弯点至后一排框柱钢筋插筋终弯点的距离,不应大于箍筋的最夶间距;第一排弯起框柱钢筋插筋的终弯点至支座边缘的距离不应大于50mm

3.要精心施工,绑扎时应在起弯点位置上做好记号起弯点位置誤差不得大于20mm。

4.要加强隐蔽工程验收发现起弯点位置偏移的情况要及时处理。

5.浇捣混凝土时应配备专人"看框柱钢筋插筋"如果有移位要及时修复。

【禁忌6】框柱钢筋插筋的锚固长度不足

1.受拉框柱钢筋插筋、受压框柱钢筋插筋和弯起框柱钢筋插筋的锚固长度不足

2.板、框架梁端节点处上部框柱钢筋插筋的锚固未伸过节点中心线。

3.配筋时结构留洞处需弯曲的框柱钢筋插筋未按实际需要加长导致框柱钢筋插筋在留洞位置弯曲后,框柱钢筋插筋两端的锚固长度缩短

锚固长度不足,没有可靠的锚固传力受力框柱钢筋插筋便失去根基,无法发挥其受力作用受力后框柱钢筋插筋易被拔出,支承处混凝土被压碎造成破坏。

1.当计算中充分利用受拉框柱钢筋插筋强度时纵向受拉框柱钢筋插筋的最小锚固长度见下图

纵向受拉框柱钢筋插筋的最小锚固长度

2.当受力框柱钢筋插筋由于条件限制无法满足规定嘚锚固长度时,可采用专门的锚固措施如在钢板上焊横向锚固框柱钢筋插筋、箍筋、角钢和钢板等。

3.板的纵向受力框柱钢筋插筋伸入支座内长度la应符合表3-16的规定简支板的下部纵向受力框柱钢筋插筋应伸入支座,其锚固长度不应小于5d板与梁整体连接或连接板的下部纵姠受力框柱钢筋插筋应伸至梁或墙中心线,且不应小于5d

4.连续梁或框架梁的上部纵向框柱钢筋插筋应贯穿中间支座或中间节点范围,下蔀纵向框柱钢筋插筋应伸入中间支座或中间节点当计算中不利用其强度时,伸入的锚固长度La≥12d(月牙肋框柱钢筋插筋)或15d(光圆框柱钢筋插筋);当计算中充分利用纵向框柱钢筋插筋的抗拉强度时伸入的锚固长度不应小于表3-16规定的la;当计算中充分利用纵向框柱钢筋插筋嘚抗压强度时,伸入的锚固长度不应小于0.7la

【禁忌7】箍筋间距不均匀,箍筋平面与纵筋不垂直框柱钢筋插筋接头处箍筋没有加密

1.梁内箍筋间距偏大,削弱了梁的受剪能力尤其是弯起框柱钢筋插筋部分的箍筋分布太稀,或应加密的部分没有加密对防止斜裂缝的发生极為不利,可能导致梁的脆性破坏

2.柱内箍筋对柱的纵筋有防止压屈、增强柱混凝土抗压能力和约束纵筋不向外凸出的套箍作用,如果箍筋间距偏大则削弱套箍作用

3.梁、柱箍筋与纵筋不垂直或墙内水平筋与纵筋不垂直,框柱钢筋插筋歪斜等易造成骨架和网片变形

1.箍筋应通过计算确定间距和数量,扎箍筋时应先在通长纵筋上划线然后按线距进行绑扎。当箍筋间距有变化时应事先交底清楚。

2.梁、柱纵向框柱钢筋插筋搭接处的箍筋间距应加密当搭接框柱钢筋插筋受拉时,不应大于5d且不应大于100mm;当搭接框柱钢筋插筋受压时,不应夶于10d且不应大于200mm(d为受力框柱钢筋插筋中的最小直径)。

3.梁支座处的箍筋应从梁边(或墙边)50mm处开始设置

4.绑扎、安装框柱钢筋插筋时,配置的框柱钢筋插筋级别、直径、间距和根数均应符合设计要求绑扎或焊接的框柱钢筋插筋网和框柱钢筋插筋骨架不得变形、松脫或开焊。

【禁忌8】箍筋间距不一致

图纸上所注间距为近似值按近似值绑扎,则间距或根数有出入导致按图纸上标注的箍筋间距绑扎梁的框柱钢筋插筋骨架,最后发现末一个间距与其他间距不一致或实际所用箍筋数量与框柱钢筋插筋材料表上的数量不符。

根据构件配筋情况预先算好箍筋实际分布间距,供绑扎框柱钢筋插筋内架时作为依据如箍筋已绑扎成框柱钢筋插筋骨架,则根据具体情况适当增加一个或两个箍筋。

【禁忌9】柱箍筋接头位置同向

柱箍筋接头(即弯钩交搭处)位置方向相同重复交搭于一根或两根纵筋上。这是由於绑扎柱框柱钢筋插筋骨架时疏忽所致

1.安装操作时随时互相提醒,应将接头位置错开绑扎

2.相应解开几个箍筋,转过方向重新绑紮,力求上下接头互相错开

【禁忌10】同截面接头过多

在绑扎或安装框柱钢筋插筋骨架时发现同一截面内受力框柱钢筋插筋接头过多,其截面面积占受力框柱钢筋插筋总截面面积的百分率超出规范规定数值

1.框柱钢筋插筋配料时疏忽大意,没有认真考虑原材料长度

2.忽畧了某些杆件不允许采用绑扎接头的规定。

3.忽略了配置在构件同一截面中的接头其中距不得小于搭接长度的规定。

4.分不清框柱钢筋插筋位于受拉区还是受压区

1.配料时按下料单框柱钢筋插筋编号再划出几个分号,注明哪个分号与哪个分号搭配对于同一组搭配而安裝方法不同的,要加文字说明

2.记住轴心受拉或小偏心受拉杆件(如屋架下弦、拱拉杆等)中的框柱钢筋插筋接头,均应焊接不得采鼡绑扎接头。

3.弄清楚规范中规定的同一截面含义

4.如分不清受拉或受压区时,接头设置均应按受拉区的规定办理如果在框柱钢筋插筋安装过程中安装人员与配料人员对受拉区理解不同(表现在取料时,某分号有多有少)则应讨论解决。

【禁忌11】绑扎接点松扣

绑扎铁絲太硬或粗细不适当;绑扣形式不正确导致搬移框柱钢筋插筋骨架时,绑扎接点松扣;或浇捣混凝土时绑扣松脱

一般采用20~22号铁丝作為绑扎丝。绑扎直径12mm以下框柱钢筋插筋宜用22号铁丝;绑扎12~16mm框柱钢筋插筋宜用20号铁丝;绑扎梁、柱等直径较粗的框柱钢筋插筋可用双根22号鐵丝

绑扎时要尽量选用不易松脱的绑扣形式,如绑平板框柱钢筋插筋网时除了用一面顺扣外,还应加一些十字花扣;框柱钢筋插筋转角处要采用兜扣并加缠;对竖立的框柱钢筋插筋网除了十字花扣外,也要适当加缠

【禁忌12】框柱钢筋插筋走位、变形

1.绑扎不正确,洳绑扎墙柱筋不设工作平台而人站立于墙柱箍筋上自下而上进行施工;绑扣不呈八字形;箍筋弯钩叠合处未交错布置致使墙柱框柱钢筋插筋走位偏斜,倒向一边

2.在墙柱梁框柱钢筋插筋密集复杂处未考虑模板与框柱钢筋插筋工序的顺序,一律先支完模再穿放框柱钢筋插筋绑扎导致框柱钢筋插筋绑扎困难,框柱钢筋插筋位置难以保证

3.工人绑扎马虎忽略了纵横向框柱钢筋插筋应相互垂直,当不垂直时沒有及时校正后绑扎

5.混凝土施工浇筑过程中成品保护不当,任意踩踏尤其是挑檐、阳台、雨篷等悬臂板负筋被踩下,混凝土振捣过程中振捣棒直接对梁柱墙框柱钢筋插筋振捣使主筋偏位

6.加工前框柱钢筋插筋未调直、加工后成品保护不当或吊运过程中导致框柱钢筋插筋变形。

1.绑扎墙柱框柱钢筋插筋必须搭设工作平台禁止沿已绑扎好的框柱钢筋插筋攀沿作业,墙板框柱钢筋插筋网四周两行、箍筋㈣角交叉点处均应每点扎牢相邻绑扣必须呈八字形,箍筋弯钩叠合处必须交错布置

2.在框柱钢筋插筋密集复杂的部位应按程序顺序施笁,先梁底模后绑扎框柱钢筋插筋再封侧模的顺序施工。

3.纵横向框柱钢筋插筋必须垂直就位后绑扎

4.楼板面层框柱钢筋插筋必须设置足够的马凳铁以保证其高度的位置准确;柱主筋除根部设箍筋与梁板筋焊接固定外,还得在其上部设不少于三道箍筋以保证主筋的位置;梁双排框柱钢筋插筋在绑扎时应在排间设直径不小于25mm的短筋以保证设计间距;

5.浇筑混凝土的过程中框柱钢筋插筋班组应设专人值班,随时处理防止框柱钢筋插筋被践踏与浇筑振捣破坏

6.框柱钢筋插筋加工前应调直,加工好后应注意作好成品保护防止人为踩踏、机動车辆碾压变形,吊运过程中应检查吊点及起吊后框柱钢筋插筋的变形如试吊时发现变形过大,则应调整吊点位置使框柱钢筋插筋的變形降至最小。

【禁忌13】框柱钢筋插筋绑扎不牢缺扣、松扣,墙水平筋下滑柱箍筋下滑

框柱钢筋插筋绑扎不牢或交叉点漏绑、缺扣、松扣,浇捣混凝土时框柱钢筋插筋骨架会变形、松脱框柱钢筋插筋移位、间距不匀,墙的水平筋、柱的箍筋下滑影响构件的受力性能,并出现露筋现象

1.应用双根铁丝扎牢框柱钢筋插筋交叉点。

2.板和墙的框柱钢筋插筋网除靠近外围两行框柱钢筋插筋的相交点全部紮牢外,中间部分交叉点可间隔交错扎牢但必须确保受力框柱钢筋插筋不产生位置偏移;双向受力的框柱钢筋插筋必须全部扎牢,梁或柱的箍筋转角与框柱钢筋插筋的交接点也应全部扎牢

3.柱、墙等垂直构件中,为避免框柱钢筋插筋下滑应用缠扣;箍筋转角处、弯筋轉角处应用套扣、兜扣、反十字扣或反十字缠扣等。采用一面顺扣时为了提高骨架、网片的整体性,相邻绑扎点应改变方向交叉绑扎,防止变形搭接接头处的箍筋应先绑扎好搭接接头,然后再与箍筋扎牢不得将搭接接头与箍筋一次绑扎。

4.柱截面边长大于600mm时应放置直径为10~16mm的纵向构造框柱钢筋插筋,并相应地设置附加箍筋;当柱子各边纵向框柱钢筋插筋多于3根或柱子短边不大于400mm纵向框柱钢筋插筋多于4根时,也相应地设置附加箍筋梁高超过700mm时,在梁两侧面沿高度方向每隔300~400mm设置一根直径不小于10mm的纵向构造框柱钢筋插筋并用拉筋连接。

5.梁或柱的框柱钢筋插筋除了设计有特殊要求外,箍筋应与受力框柱钢筋插筋垂直设置;箍筋弯钩叠合处应沿受力框柱钢筋插筋方向错开设置多工种交叉作业时框柱钢筋插筋绑扣易被损坏,因此浇捣混凝土前进行隐蔽工程验收时应检查框柱钢筋插筋的绑扣,洳果有缺漏应将框柱钢筋插筋整理后补上绑扣。

6.箍筋的设置必须符合设计要求该加密的部位应进行加密,箍筋数量应准确绑扎箍筋时,其间距应做标记分隔均匀,绑扣位置准确

【禁忌14】框柱钢筋插筋的保护层不均匀,偏大或偏小

1.配料时疏忽箍筋尺寸偏大或偏小。

3.绑扎工程中常常为了施工将梁框柱钢筋插筋骨架下放的方便或随意绑扎而导致框柱钢筋插筋骨架的尺寸过小而导致保护层过大

1.箍筋配料时应根据框柱钢筋插筋的保护层要求,精确的计算翻样保证箍筋尺寸的准确。

2.垫块漏放的应补放

3.绑扎施工过程中除梁柱节点附近以外,其它部位的箍筋必须四角绑扎

【禁忌15】框柱钢筋插筋骨架的混凝土保护层砂浆垫块垫得太稀或脱落

框柱钢筋插筋的混凝土保护层对保证框柱钢筋插筋混凝土共同工作,防止框柱钢筋插筋锈蚀增加耐久性具有重要作用。由于框柱钢筋插筋的混凝土保护层砂浆垫块垫的太稀或绑扎不牢振动器撞击框柱钢筋插筋,绑扣松散垫块脱落,使框柱钢筋插筋移位造成结构或构件拆模时混凝土表媔露框柱钢筋插筋,如果悬臂构件(阳台、雨棚等)的受力框柱钢筋插筋移位将导致板面裂缝,甚至发生阳台或雨棚的坍塌事故

在绑紮框柱钢筋插筋骨架时控制好外形尺寸,采用合适的砂浆垫块绑在框柱钢筋插筋骨架外侧,再将框柱钢筋插筋骨架拉向模板将垫块挤牢。垫块垫的数量应适量、布置均匀、绑扎可靠浇捣混凝土时,随时检查框柱钢筋插筋位置是否移动尤其是框柱钢筋插筋工应跟班检查,发现问题及时采取调整补充垫块等措施,保证框柱钢筋插筋的混凝土保护层厚度符合要求

受力框柱钢筋插筋的混凝土保护层厚度,应符合设计要求当设计无具体要求时,不应小于受力框柱钢筋插筋直径并应符合下表的规定。

框柱钢筋插筋的混凝土保护层厚度

【禁忌16】骨架外形尺寸不准

在模板外绑扎的框柱钢筋插筋骨架入模时放不进去,或划刮模板这是由于框柱钢筋插筋骨架外形不准,这与各号框柱钢筋插筋加工外形是否准确有关如成型工序能确保各部尺寸合格,就应多在安装质量上找原因影响安装质量有两点:多根框柱钢筋插筋端部未对齐;绑扎时某号框柱钢筋插筋偏离规定位置。

绑扎时将多根框柱钢筋插筋端部对齐;防止框柱钢筋插筋绑扎偏斜或骨架扭曲

将导致骨架外形尺寸不准的个别框柱钢筋插筋松绑,重新整理安装绑扎切忌用锤子敲击,以免骨架其他部位变形或松扣

【禁忌17】绑扎搭接接头松脱

搭接处没有扎牢,或搬运时碰撞、压弯接头处导致在框柱钢筋插筋骨架搬运过程中或振捣混凝土时,发现绑扎搭接接头松脱

框柱钢筋插筋搭接处应用铁丝扎紧。扎结部位在搭接部分的中心和两端共三处;搬运框柱钢筋插筋骨架应轻抬轻放;尽量茬模内或模板附近绑扎搭接接头,避免搬运有搭接接头的框柱钢筋插筋骨架如发现松脱,将松脱的接头再用铁丝绑紧如条件允许,可鼡电弧焊焊上几点

【禁忌18】双层网片移位

配有双层框柱钢筋插筋(这里所谓双"层"是指在构件截面上部和下部都配有框柱钢筋插筋,并不昰通常所说"单筋构件"在受拉区的两层框柱钢筋插筋)网片的平板一般常见上部网片向构件截面中部移位(向下沉落),但只有构件被碰損露筋时才能发现

1.网片固定方法不当。

1.利用一些套箍或各种"马凳"之类支架将上、下网片予以相互联系成为整体;在板面架设跳板,供施工人员行走(跳板可支于底模或其他物件上不能直接铺在框柱钢筋插筋网片上)。

2.当发现双层网片(实际上是指上层网片)移位情况时构件已制成,因此应通过计算确定构件是否报废或降级使用(即降低使用荷载)

【禁忌19】绑扎网片斜扭

搬运过程中用力过猛,堆放地面不平;绑扣框柱钢筋插筋交点太少;绑一面顺扣时方向变换太少

堆放地面要平整;搬运过程要轻抬轻放;增加绑扣的框柱钢筋插筋交点;一般情况下,靠外转两行框柱钢筋插筋交点都应绑扣网片中间部分至少隔一交点绑一扣;一面顺扣要交错着变换方向绑;網片面积较大时可用细一些的框柱钢筋插筋作斜向拉结

【禁忌20】基础框柱钢筋插筋倒钩

操作疏忽,绑扎过程中没有将弯钩扶起

1.要认识箌弯钩立起可以增强锚固能力,而基础厚度很大弯钩立起并不会出现露钩现象,因些绑扎时切记要使弯钩朝上。

2.将弯钩已平放的框柱钢筋插筋松扣扶起后重绑。

【禁忌21】预制构件框柱钢筋插筋网主、副框柱钢筋插筋位置放反

操作人员疏忽使用时对主、副框柱钢筋插筋在上或在下不加以区别就放进模板。

1.布置这类构件时要向直接操作者和有关人员做专门交底。

2.框柱钢筋插筋网主、副框柱钢筋插筋位置放反如果构件已浇筑混凝土,成型后才发现其承载能力必须通过设计单位复核,再确定是否采取加固措施或减轻外加荷载

【禁忌22】墙体框柱钢筋插筋移位

墙体上下层连接框柱钢筋插筋移位,单片网片紧挨模板不居中影响了楼板及上、下层墙体连接的整体性。有的门、窗洞口两侧的加强筋移位影响支模。

1.框柱钢筋插筋网片变形大多是混凝土工为了操作方便,随意扳动墙体上部的伸出筋事后又未整理复位。

2.洞口加强筋偏移主要是因框柱钢筋插筋没有调直就绑扎(特别是电梯井门洞口,容易左右偏移);垫块没有认嫃设置振捣混凝土时框柱钢筋插筋位置亦容易偏移。

3.双排筋中间未绑定位连接筋

4.预制框柱钢筋插筋网片因堆放、吊运不当而变形。

5.由于框柱钢筋插筋过细网片不易挺立,固定位置困难而发生偏移

6.混凝土振捣时碰击框柱钢筋插筋,甚至箍筋振松张开使立筋位移。

1.严禁扳动墙体网片连接筋大模上口最好设置卡子,固定墙体网片连接筋的位置防止连接筋进入楼板压墙长度范围内。在浇筑混凝土时应确保框柱钢筋插筋位置正确。

2.网片上口多绑垫块其间距不应大于1m,垫块的大面要朝向模板面

3.设专用支架堆放预制框柱钢筋插筋网片,用专用吊具吊装网片确保网片在堆放和吊运过程中不变形。

4.绑扎门口两侧框柱钢筋插筋时应用线坠吊直,保证框柱钢筋插筋位置和门口尺寸准确

5.双排网片要绑扎定位连接筋,单排网片亦要绑扎"["形定位筋(用ф8框柱钢筋插筋弯制)确保网片位置囸确。

【禁忌23】预留洞口未设置加固框柱钢筋插筋

建筑物结构碰到剪力墙门窗洞口或楼板预留洞口如果未按设计要求设置加固框柱钢筋插筋或漏放洞口框柱钢筋插筋,将会破坏留洞处截面给结构带来隐患。

洞口加固框柱钢筋插筋的设置应符合下列要求:

1.剪力墙上的门窗洞口周边应配置不小于2ф12的水平和竖向构造框柱钢筋插筋

2.现浇楼板、墙板预留孔洞(如厨房间、厕所等)四周的框柱钢筋插筋(包括后凿洞)必须采取设计认可的加固措施。

3.板上方洞或圆洞垂直于边跨方向的边长小于300mm时可将板的受力框柱钢筋插筋绕过洞口,不必加固

4.当300≤DB)≤1000mm时,应沿洞边每侧配置加强框柱钢筋插筋其面积不小于洞口宽度内被切断的受力框柱钢筋插筋面积的1/2,且不小于2ф10

5.当DB)<300mm,且孔洞周边有集中荷载时或DB)>1000mm时,应在孔洞边加设边梁

【禁忌24】构件交叉处的主、副框柱钢筋插筋放反

梁板交叉處或主梁与垫梁交叉处的主、副框柱钢筋插筋位置放反,改变了结构的受力状态违背了设计意图,如果隐蔽验收时没有发现、整改浇搗混凝土后将造成结构隐患。

1.现浇肋梁楼盖主次梁、板的节点处上部框柱钢筋插筋的布置应为主梁负弯矩框柱钢筋插筋在最下面,次梁负弯矩框柱钢筋插筋在中间板框柱钢筋插筋在上面。@建筑界一哥双向板较小跨度方向的框柱钢筋插筋一般受力较大应放在较大跨度方向的框柱钢筋插筋下面。

2.绑扎框柱钢筋插筋网或框柱钢筋插筋骨架前施工管理人员应向操作班组进行技术交底,交代清楚主、副框柱钢筋插筋的绑扎、安装位置加强框柱钢筋插筋绑扎安装工作的自检和隐蔽验收,查出质量问题应及时整改

3.如果框柱钢筋插筋主、副筋已放反、混凝土已浇捣,必须通过设计单位进行技术处理

【禁忌25】框柱钢筋插筋接头形式不符合要求

由于不了解规范对框柱钢筋插筋接头形式规定的使用范围,该采用焊接的未采用焊接或未采用机械连接框柱钢筋插筋的受力性能得不到发挥,会影响框柱钢筋插筋混凝土构件的承载能力

1.电渣压力焊不得用于梁、板等构件中水平框柱钢筋插筋的连接。

2.框架梁、柱、抗震墙边缘构件中的纵向框柱钢筋插筋接头对一、二级的各部位和三级的底层柱底和抗震墙底部加强部位应采用焊接或机械连接。

3.轴心受拉和小偏心受拉杆件中的框柱钢筋插筋接头均应焊接轴心受压和偏心受压柱中的受压框柱钢筋插筋,当框柱钢筋插筋直径大于32mm时应采用焊接接头;抗震墙分布框柱钢筋插筋直径大于22mm时,应采用焊接或机械连接

4.焊接骨架的所有框柱钢筋插筋相交点必须焊接。当焊接网片只有一个方向受力时受仂主筋与两端边缘的两根锚固横向框柱钢筋插筋的全部相交点必须焊接。当焊接网两个方向受力时则四周边缘的两根框柱钢筋插筋的全蔀相交点均应焊接;其余的相交点可间隔焊接。

5.框柱钢筋插筋的绑扎搭接处应在两端和中心用铁丝扎牢保证三点绑扎。

框架柱框柱钢筋插筋计算式设置插筋和纵筋锚固怎么区分是否在基础层选择设置插筋,其它层选择纵筋锚固 (图纸没有特殊要求的,你不要选择软件会自动默认的)设置插筋时,插筋信息是否为柱中所有纵向框柱钢筋插筋 (是的) 查看原帖>>

上下两层框架柱纵筋配置根数与矗径不一致图纸上标示需要在柱的四周每边设置3C28,共12根在插筋设置下已经输入3C28但只计算了6根,输入6C2812C28,但软件只计算6根请问有什么辦法让每边分别设置3C28?(编辑框柱钢筋插筋锁定构件我已经用过了)

柱子的框柱钢筋插筋锚固是在基礎里以插筋的方式插入基础来完成锚固,楼主看看11G101-3图集第59页大样及注明就完全明白图样中每根框柱钢筋插筋弯折的15d,最好向四周呈放射状固定就是

你对这个回答的评价是?

基础混凝土品级为C25柱子和剪力牆的混凝土品级为C30,在计算柱子和剪力墙插筋在基础内的锚固的时候盘问LaE(la)的时候,混凝土凭据基础混凝土品级还是柱(剪力墙)混凝汢品级盘问LabE(Lab)

我要回帖

更多关于 框柱钢筋插筋 的文章

 

随机推荐