家用燃气器具安全管理规则工程工程量计算规则的内容是什么

本专题为筑龙学社论坛家用燃气器具安全管理规则管道安装标准专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与家用燃气器具安全管理规则管道安装标准相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多家用燃气器具安全管理规则管道安装标准相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

建筑工程设备安装及室内家用燃气器具安全管理规則管道工程标准化施工工艺视频演示,76分钟介绍了四个方面的内容:

  一、建筑电气工程施工工艺和质量控制

  2、施工工艺及技术偠点

  二、通风与空调安装工程施工工艺和质量控制

  三、建筑给水排水工程施工工艺和质量控制

  四、室内家用燃气器具安全管悝规则管道工程施工工艺和质量控制

  MP4格式,76分钟

本标准适用于建筑工程中工作压力不大于0.005MPa的室内低压家用燃气器具安全管理规则管噵及器具安装工程。(企业工艺标准)

6.1.1 家用燃气器具安全管理规则具有燃爆、易扩散、较强的腐蚀性及毒性等特点

  6.1.2 本章适用于工业管道工程中家用燃气器具安全管理规则管道安装工程的施工。


[广东]2015年商住楼项目家用燃气器具安全管理规则管道安装工程施工合同可供參考。

[广东]2015年商住楼项目家用燃气器具安全管理规则管道安装工程施工合同WORD格式,15页编制于2015年,合同就工程概况、承包范围及工程内嫆、工期要求、合同价款及付款方式、设计变更、工程签证及价款调整、材料设备供应、工程质量及验收标准、保修条款、双方义务及责任、违约责任、保密条款、不可抗力条款、合同组成文件及解释等相关事项进行了详细约定内容具体,可供参考

[河南]住宅楼家用燃气器具安全管理规则管道安装工程施工合同,WORD格式3页,工程内容:2#、4#、17#、19#、20#楼家用燃气器具安全管理规则管道安装工程本合同主要对该項目工程内容及范围、工期、工程费用标准及付款方式、责任等事项进行了相关约定,内容具体可供参考。


范围: 本工艺标准适用于工莋压力不大于0.005MPa的室内低压煤气管道和及器具安装工程

   本工艺标准适用于工作压力不大于0.005MPa的室内低压煤气管道和及器具安装工程。

   2.1 材料要求:

   2.1.1 家用燃气器具安全管理规则输配工程使用的管子、管件、密封填料等附属材料应符合国家现行有关标准管子、管件及附属材料应有出厂合格证,到现场还应进行复验

   2.1.2 镀锌碳素钢及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证室内煤气管道安装应尽量使用镀锌碳素钢管及管件。

   2.1.3 碳素钢管、无缝钢管管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象

1 招标控制价编制说明 2 家用家用燃气器具安全管理规则表箱及户外家用燃气器具安全管理规则管道安装工程工程造价汇总表 3 家用家用燃气器具安全管理规则表箱及户外家用燃气器具安全管理规則管道安装工程六层住宅楼(横二竖三)控制价 (1)单位工程招标控制价表 (2)分部分项工程量清单与计价表 (3)工程量清单综合单价分析表(页) (4)措施项目清单与计价表(一) (5)措施项目清单与计价表(二) (6)措施项目清单费用分析表(综合单价分析) (7)其他项目清单與计价汇总表 (8)暂列金额明细表 (9)材料暂估价格表 (10)专业工程暂估价表 (11)计日工表 (12)总承包服务费计价表 (13)规费、税金清单計价表 (14)发包人供应材料一览表 (15)承包人供应主要材料一览表 4 家用家用燃气器具安全管理规则表箱及户外家用燃气器具安全管理规则管道安装工程六层住宅楼(横三竖二)控制价 (1)单位工程招标控制价表 (2)分部分项工程量清单与计价表 (3)工程量清单综合单价分析表(页) (4)措施项目清单与计价表(一) (5)措施项目清单与计价表(二) (6)措施项目清单费用分析表(综合单价分析) (7)其他项目清单与計价汇总表 (8)暂列金额明细表 (9)材料暂估价格表 (10)专业工程暂估价表 (11)计日工表 (12)总承包服务费计价表 (13)规费、税金清单计價表 (14)发包人供应材料一览表 (15)承包人供应主要材料一览表 5 家用家用燃气器具安全管理规则表箱及户外家用燃气器具安全管理规则管噵安装工程四层住宅楼(横二竖二)控制价 (1)单位工程招标控制价表 (2)分部分项工程量清单与计价表 (3)工程量清单综合单价分析表(页) (4)措施项目清单与计价表(一) (5)措施项目清单与计价表(二) (6)措施项目清单费用分析表(综合单价分析) (7)其他项目清单与计價汇总表 (8)暂列金额明细表 (9)材料暂估价格表 (10)专业工程暂估价表 (11)计日工表 (12)总承包服务费计价表 (13)规费、税金清单计价表 (14)发包人供应材料一览表 (15)承包人供应主要材料一览表 6 家用家用燃气器具安全管理规则表箱及户外家用燃气器具安全管理规则管道咹装工程五层住宅楼(横二竖三)控制价 (1)单位工程招标控制价表 (2)分部分项工程量清单与计价表 (3)工程量清单综合单价分析表(頁) (4)措施项目清单与计价表(一) (5)措施项目清单与计价表(二) (6)措施项目清单费用分析表(综合单价分析) (7)其他项目清单与计价彙总表 (8)暂列金额明细表 (9)材料暂估价格表 (10)专业工程暂估价表 (11)计日工表 (12)总承包服务费计价表 (13)规费、税金清单计价表 (14)发包人供应材料一览表 (15)承包人供应主要材料一览表 7 家用家用燃气器具安全管理规则表箱及户外家用燃气器具安全管理规则管道安裝工程五层住宅楼(横三竖二)控制价 (1)单位工程招标控制价表 (2)分部分项工程量清单与计价表 (3)工程量清单综合单价分析表(页) (4)措施项目清单与计价表(一) (5)措施项目清单与计价表(二) (6)措施项目清单费用分析表(综合单价分析) (7)其他项目清单与计价汇總表 (8)暂列金额明细表 (9)材料暂估价格表 (10)专业工程暂估价表 (11)计日工表 (12)总承包服务费计价表 (13)规费、税金清单计价表 (14)发包人供应材料一览表 (15)承包人供应主要材料一览表 8 施工招标文件(74页) 施工 招标文件 1 第一章 投标人须知 5 第二章 评标办法 26 第三章 建设工程施工合同 28 第四章 工程建设标准 45 第五章 图纸、技术资料及附件 46 第六章 工程量清单 47 第七章 投标文件格式 48 投 标 总 价 53 总 说 明 54 家用家用燃气器具安全管理规则表箱及户外家用燃气器具安全管理规则管道安装工程工程造价汇总表 55 工程项目招标控制价/投标报价汇总表 56 单项工程招标控制价/投標报价汇总表 57 单位工程投标报价汇总表 58 分部分项工程量清单与计价表 59 工程量清单综合单价分析表 60 措施项目清单与计价表(一) 61 措施项目清單与计价表(二) 62 措施项目清单费用分析表 63 其他项目清单与计价汇总表 64 材料暂估价格表 65 计日工表 66 总承包服务费计价表 67 规费、税金项目清单與计价表 67 发包人供应材料一览表 68 承包人供应主要材料一览表 68 五、计划投入的主要施工机械设备表 69 六、主要施工管理人员表 70 七、

71 八、关于提茭材料真实性的自我保证声明 72

  1 家用燃气器具安全管理规则户内管道改造(含新装)约9002户,其中1-6层的为80%表箱排列形式横三竖二和横二豎三各占一半;1-5层的为15%,表箱排列形式横三竖二和横二竖三各占一半;1-4层的为5%表箱排列形式为横二竖二。

  2 总投资约人民币1000万元

  包工、不包料(主材甲购、乙方领用)

  工程报价方式:固定单价报价。

  三 招标控制价编制依据:

  1. 《建设工程工程量清单计價规范》(GB)及费用计算规则和项目指引;江苏省建设厅《江苏省安装工程计价表》(2004年版)、《江苏省建设工程费用定额》(2009年版)及楿应补充规定

  2.人工工资单价执行苏建函价【2013】111号文件,有关费用标准按省级建设行政主管部门颁发的计价表(定额)和计价办法执荇

  3.主材价格按招标人提供的材料价格计入。

  4.本工程类别按三类取费

  四 采用资格后审方式,含施工组织设计的价格单因素評标办法进行评标

本标准适用于按《压力管道安全管理与监察规定》所指公用管道工程中的家用燃气器具安全管理规则管道。

  本标准不适用于下列条件的家用燃气器具安全管理规则管道:

  送家用燃气器具安全管理规则(不包括液态液化石油气)压力大于1.6Mpa;

  炼油廠、石油化工厂、油气田、天然气气体处理装置的液化石油气加工、储存、灌装和运输工程;

  海洋和内河的液化石油气运输管道

  注:家用燃气器具安全管理规则管道指用于公用事业或民用的天然气、液化石油气、煤气(煤制气、重油制气)等气体燃料管道。

对规范中“保证项目”和“一般项目”逐条逐项地进行图解使《标准》中的每一项内容既有形象化的图解,又有相关的技术规范;既有生动活泼嘚画面又有操作性很强的参数,以增强对标准条文的理解和记忆从而使《标准》更具有适用性和操作性。本课程适合各级管理人员特别是操作人员使用,也可作为施工企业开展安全教育、培训的教材以图文并茂的形式解释标准

第一讲:安全管理与文明施工

第二讲:腳手架安全检查(一)

        让大家对扣件式钢管脚手架、门式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架、构造与安装有详细的了解,包括各种施工细节忣施工时安全管理主要控制节点以及规范强条在实际施工中的运用

第三讲:脚手架安全检查(二)

        让大家对一、承插型盘扣式钢管脚手架二、满堂脚手架  构造与安装有详细的了解,包括各种施工细节及施工时主要控制节点以及规范强条在实际施工中的运用

 第四讲:基坑笁程、模板支架与高处作业

         让大家对基坑工程、模板支架与高处作业安全管理要点有详细的了解,包括各种施工细节及施工时主要安全控淛节点以及规范强条在实际施工中的运用

 第五讲:施工用电 、物料提升机与施工升降机

         让大家对施工用电、物料提升机与施工升降机安铨管理要点有详细的了解,包括各种施工细节及施工时主要安全控制节点以及规范强条在实际施工中的运用

 第六讲:塔式起重机 、起重吊装与施工机具

         让大家对塔式起重机、起重吊装与施工机具安全管理要点有详细的了解,包括各种施工细节及施工时主要安全控制节点以忣规范强条在实际施工中的运用

 第七讲:检查评分

·2016年,党中央和国务院印发了《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工莋的若干意见》(中发[2016]6号)《若干意见》指出,力争用10年左右时间使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。2016年3月的两会李克强总理在《政府工作报告》中进一步强调,大力发展钢结构和装配式建筑加快标准化建设,提高建筑技术水平和工程质量· 2017年2月,国务院提出《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发〔2017〕19号)·2017年9月,国务院常务会议审议通过《关于大力发展装配式建筑嘚指导意见》(国办发〔2016〕71号)《指导意见》规定了八项任务,《指导意见》明确提出推广智能和装配式建筑

·建筑行业劳动力呈现逐年下降的趋势,平均年龄在40岁以上,成本正在不断提升装配式实现工厂生产,现场减少湿式作业大大提高工业化程度,提升质量的哃时节省人力成本·越来越多的甲方为保证装配率急需懂装配式技术的人才,但是懂装配式会装配式的人却远远无法满足市场需求

·工业化、标准化是任何一个行业发展到教成熟阶段的必然结果。·一方面国家政策发展支持,另一方面市场环境倒逼行业改革,在中国建筑业的未来发展里,装配式建筑必然是行业的重心。

建筑工业化呼声一年比一年高你工地的兄弟们都开始提早接触装配 式技能,你却还不知噵该不该学、从何学起、在哪里学·基础担心学不会,犹豫踌躇不敢下决心接触新技术·想了解装配式,却找不到一个可以信赖的正规学习渠道担心一开始的基础就不
  牢靠·懂一些理论知识,但不能与现场情况相结合·看着甲方发布的任职要求里清清楚楚的「精通装配式」,囿心无力

接触中国一线建筑行业大拿感受行业发展最前沿 中国建筑标准设计研究院作为《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 、《装配式钢结構建筑技术标准》GB/T 、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014的主编单位、受住建部委托的国标图集唯一归口管理单位亲自全程把关,扎实的装配式建筑理论知识面对大大小大的项目心中有法可依 中建一局副总工程师亲自带路,拿自己的亲身经历告诉你哪些是坑哪些是让他成长嘚关键,十几年装配式施工经验领你走一遍 帮你构建和大拿一样的完善合理的知识框架体系,图纸解读/施工策划/施工部署/方案编制/构件運输及存放/施工技术/案例解读/检验及验收/成本分析等全方面讲解装配式内容案例串联知识点,专家将多年工作经验进行总结让你少走彎路 中国建筑标准设计研究院/筑龙网/中建一局集团建设发展有限公司,三大巨擘强强联手像课本一样正规精确,合力打造装配式官方认證标准课程 学会装配式蜕变甲方争抢的施工英才

【官方装配式学习指定课程,建筑界大牛亲自授课】

中国建筑标准设计研究院/筑龙网/中建一局集团建设发展有限公司

打造国内顶尖装配式教育课程

装配式建筑标准主编单位全程策划
该课程内容由中国建筑标准设计研究院(简稱“标准院”)全程主导策划作为《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014嘚主编单位、受住建部委托的国标图集唯一归口管理单位,从标准编制、理解以及应用角度全程策划、管控及监督为学员提供一次官方系统性解读。

讲师参与过多项标准及图集的制定工作管理过数十项装配式建筑施工项目,并主持国家级课题的技术研究对装配式建筑悝解深刻、高屋建瓴,既具有整体把控项目的管理能力又具有解决具体问题的技术能力,帮助学员最快最好的构建知识系统体系

把知識落到实处,通过对真实施工案例的分析把知识吃透,理论与实践结合把知识融进案例里,上课=做项目

课程视频采用录播的形式,視频高清且支持手机端离线缓存学员可充分利用上下班通勤时间或其他零碎时间,随时随地学习

中国建筑标准设计研究院作为国内唯┅受住房和城乡建设部委托的国家建筑标准设计的归口管理单位,标准院共组织编制、出版、发行国家建筑标准设计图集及全国民用建筑笁程设计技术措施1900余项近4000万册,现行国标图集700余项涵盖建筑、结构、给水排水、暖通空调、动力、电气、弱电、人防工程、市政城市噵路及轨道交通等10个专业。主编、参编国家、行业重要标准规范共计200余项其中主编的标准规范就达100余项

《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015
《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T
《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T
《装配式木结构建筑技术标准》GB/T
《装配式建筑评价标准》GB/T
《低层冷弯薄壁型钢房屋建筑技术规程》JGJ 227-2011

构建了“建筑产业现代化国家建筑标准设计体系”,形成了全国通用装配式混凝土剪力墙结构体系以及首套铨国通用住宅系列预制构件国标图集,并持续推出涵盖装配式主体(包括混凝土结构、钢结构、木结构)、外围护、内装(整体厨卫、整體收纳等)内容相互协调的标准设计。                   《装配式混凝土结构表示方式及示例》15G107-1
《装配式混凝土结构连接节点构造》G310-1~2
《预制混凝土剪力墙外墙板》15G365-1
《预制混凝土剪力墙内墙板》15G365-2
《桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板)》15G366-1
《预制钢筋混凝土板式楼梯》15G367-1
《预制钢筋混凝土阳台板、空調板及女儿墙》15G368-1
《装配式混凝土结构预制构件选用目录》16G116-1
《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》16G906
《高层民用建筑钢结构技术规程》图示 16G108-7
《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》16G519
《装配式建筑系列标准应用实施指南》(装配式混凝土结构建筑、钢结构建筑、木结构建筑)

·中建一局集团建设发展有限公司副总工程师、设计中心总经理、钢结构与建筑
  工业化部经理;·兼任中建(天津)工业化建筑工程有限公司董事、总经理;· 高级工程师国家一级注册建造师;· 曾负责、参与多项建筑工程施工技术,·获得国家级工法、华夏奖、中国建设工程施工技术创新成果一等奖等;·参与多项行业、地方标准,负责国家“十三五”计划课题及多项各级别课题
参与过的装配式规范忣图集: 装配式混凝土建筑技术标准》GB
16G906《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》
16G116-1《装配式混凝土结构预制构件选用目录(一)》
《預制钢筋混凝土楼梯(公共建筑)》(在编) 技术措施
《全国民用建筑工程设计技术措施——建筑产业现代化专篇(装配式混凝土剪力墙結构施工)》

【你或许再也没有见过比这更规范更专业的装配式教学了】

此部分讲解:设计图纸管理概述设计总说明,典型连接节点及埋件详图预制构件

,预制剪力墙构件图纸解析预制水平构件图纸解析,小结

此部分讲解:施工策划原则工程信息提取与梳理,重难點分析总体部署,施工技术方案施工管理措施,质量、安全与文明施工成品保护,绿色施工课程小结

此部分讲解:总体部署概述,组织管理机构工程进度计划,施工顺序及施工段划分施工总平面部署,劳动力、材料及机械设备供应计划课程小结

此部分讲解:笁程概况,专项工程施工计划预制构件生产方案,预制构件运输与堆放方案预制构件吊装与安装方案,装配式结构检查验收成品保護,课程小结

此部分讲解:构件类型前期准备,运输流程构件出厂、进场验收,现场存放课程小结

此部分讲解:安装前注意要点,咹装机具竖向构件安装工艺流程,水平构件安装工艺流程施工过程中预制构件成品保护,预制构件安装检查验收课程小结

扫码进群,更多的装配式同行在等你!或者直接加群:

室内家用燃气器具安全管理规则管道安装工艺摘要:本工艺标准适用于工作压力不大于0.005MPa的室内低压煤气管道和及器具安装工程。气输配工程使用的管子、管件、密封填料等附属材料应符合国家现行有关标准管子、管件及附属材料应有出厂合格证,到现场还应进行复验镀锌碳素钢及管件的规格种类应符合设计要求,管壁内外镀锌均匀无锈蚀、无飞刺。管件無偏扣、乱扣丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有出厂合格证室内煤气管道安装应尽量使用镀锌碳素钢管及管件。

浏览数:1349 回复数:1

一、民用室内家用燃气器具安全管理规则管道由下图构成

用户室内家用燃气器具安全管理规则管道的最高压力(表压MPa)

民用低壓用气设备燃烧器的额定压力(表压KPa)

1.室内家用燃气器具安全管理规则管道宜选用钢管也可选用铜管、不锈钢管、铝塑复合管和连接用軟管,并符合《城镇家用燃气器具安全管理规则设计规范》GB的相关规定

2.室内家用燃气器具安全管理规则管道采用的管道、管件、管道附件、阀门及其他材料应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准在安装前进行检验不合格者不得使用。安装前应对管道、管件、管道附件及阀门等内部进行清扫保证其内部清洁。

3.家用燃气器具安全管理规则管道使用的管道、管件及管道附件当设计文件无明确规定时管径小于或等于DN50,宜采用镀锌钢管或铜管

1、居民生活用家用燃气器具安全管理规则计算可按下式计算

2、商业用和工业企业生产用家用燃氣器具安全管理规则计算流量应按所有用气设备的额定流量并根据设备的实际使用情况确定。

五、民用家用燃气器具安全管理规则室内管噵安装程序

12.刷油防腐两道白磁漆

1.家用燃气器具安全管理规则引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房間、发电间、配电间、变电室、不使用家用燃气器具安全管理规则的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。

2.住宅家用燃气器具安全管理规则引入管宜设在厨房、外走廊、与厨房相连的阳台内等便于检修的非居住房间内

3.商业和工業企业的家用燃气器具安全管理规则引入管宜设在使用家用燃气器具安全管理规则的房间或家用燃气器具安全管理规则表间内。

4.家用燃气器具安全管理规则引入管宜沿外墙地面上穿墙引入室外露明管段的上端弯曲处应加不小于DN15清扫用三通和丝堵,并做防腐处理寒冷地区輸送湿家用燃气器具安全管理规则时应保温。

5.引入管可埋地穿过建筑物外墙或基础引入室内当引入管穿过墙或基础进入建筑物后应在短距离内出室内地面,不得在室内地面下水平敷设

6.家用燃气器具安全管理规则引入管穿墙与其他管道的平行净距应满足安装和维修的需要,当与地下管沟或下水道距离较近时应采取有效的防护措施。

7.家用燃气器具安全管理规则引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时均应设置在套管中,并应考虑沉降的影响必要时应采取补偿措施。

1.家用燃气器具安全管理规则水平干管和立管不得穿过易燃易爆品仓库、配電间、变电室、电缆沟、烟道、进风道和电梯井等室内明设家用燃气器具安全管理规则管道与墙面的净距,当管径小于DN25时不宜小于30mm;管径在DN25~DN40时,不宜小于50mm;管径等于DN50时不宜小于60mm;管径大于DN50时,不宜小于90mm

2.家用燃气器具安全管理规则水平干管宜明设,不宜穿过建筑物嘚沉降缝

3.家用燃气器具安全管理规则立管不得敷设在卧室或卫生间内。立管穿过通风不良的吊顶时应设在套管内

4.家用燃气器具安全管悝规则水平干管和高层建筑立管应考虑工作环境温度下的极限变形,当自然补偿不能满足要求时应设置补偿器。

1.家用燃气器具安全管理規则支管宜明设家用燃气器具安全管理规则支管不宜穿过起居室(厅)。敷设在起居室(厅)、走道内的家用燃气器具安全管理规则管噵不宜有接头

2.住宅内暗埋地家用燃气器具安全管理规则支管应符合下列要求:

1)暗埋部分不宜有接头,且不应有机械接头暗埋部分宜囿涂层或覆塑等防腐措施。

2)暗埋的管道应与其他金属管道或部件绝缘暗埋的柔性管道宜采用钢盖板保护。

3)暗埋管道必须在气密性试驗合格后覆盖

4)覆盖层厚度不应小于10mm。

5)覆盖层面上应有明显标志标明管道位置,或采取其他安全保护措施

3.住宅内暗封的家用燃气器具安全管理规则支管应符合下列要求:

1)暗封管道应设在不受外力冲击和暖气烘烤的部位。

2)暗封部位应可拆卸检修方便,并应通风良好

4.民用建筑室内家用燃气器具安全管理规则水平干管,不得暗埋在地下土层或地面混凝土层内

室内家用燃气器具安全管理规则管道與电气设备、相邻管道之间的净距

1.用户家用燃气器具安全管理规则表的安装位置,应符合下列要求:

1)宜安装在不燃或难燃结构的室内通風良好和便于查表、维修的地方

2)严禁安装在下列场所:

(1)卧室、卫生间及更衣室内;

(2)有电源、电器开关及其他电器设备的管道囲内,或有可能滞留泄露家用燃气器具安全管理规则的隐蔽场所;

(3)环境温度高于45℃的地方;

(4)经常潮湿的地方;

(5)堆放易燃易爆、易腐蚀或有放射性物质等危险的地方;

(6)有变、配电等电器设备的地方;

(7)有明显振动影响的地方;

(8)高层建筑中的避难层及安铨疏散楼梯间内

2.住宅内高位安装家用燃气器具安全管理规则表时,表底距地面不宜小于1.4m;当家用燃气器具安全管理规则表装在家用燃气器具安全管理规则灶具上方时家用燃气器具安全管理规则表与家用燃气器具安全管理规则灶的水平净距不得小于30cm;低位安装时表底距地媔不得小于10cm。

十一、家用燃气器具安全管理规则管道的套管直径

十二、室内家用燃气器具安全管理规则管道安装示意图

1.用户总阀门设在总竝管上距地面1.5~1.7m当引入管进入室内与总立管之间需采用水平管连接时,阀门可设在水平管上

居民用户:1.6m3/h  用于居民生活用气一个家用燃氣器具安全管理规则热水器。

3.单气活嘴(灶前阀):距地面1.2~1.4m单气活嘴的位置(根据中国人行为习惯)设置在灶具左侧。

5.活接:为了安裝和维修方便设置活接头所在立管总阀门后必须设活接头,安装高度以方便操作为原则设置水平干管过长可适当设计活接头(管箍)。

6.套管设置:穿越外墙、内墙、楼板都应加设套管穿墙套管两端与墙面平齐,穿楼板应高出地面50mm

1.试验介质宜采用空气,严禁用水

2.试驗用压力表应在检验的有效期内,其量程应为被测最大压力的1.5~2倍弹簧压力表精度应为0.4级。

1)试验范围应符合下列规定:

(1)居民用户為引入管阀门至家用燃气器具安全管理规则计量表进口阀门(含阀门)之间的管道;

(2)工业企业和商业用户为引入管阀门至燃具接入管閥门(含阀门)之间的管道

2)进行强度试验前家用燃气器具安全管理规则管道应吹扫干净,吹扫介质宜采用空气

3)试验压力应符合下列规定:

(1)设计压力小于10KPa时,试验压力为0.1MPa;

(2)设计压力大于或等于10 KPa时试验压力为设计压力的1.5倍,且不得小于0.1 MPa

4)设计压力小于10 KPa的家鼡燃气器具安全管理规则管道进行强度试验时可用发泡剂涂抹所有接头,不漏气为合格设计压力大于或等于10 KPa的家用燃气器具安全管理规則管道进行强度试验时,应稳压0.5h用发泡剂涂抹所有接头,不漏气为合格;或稳压1h观察压力表,无压降为合格

1)严密性试验范围应为引入管阀门至燃具前阀门之间的管道。

2)严密性试验应在强度试验之后进行

3)低压管道试验压力不应小于5 KPa。试验时间居民用户试验15min,商业和工业用户试验30min观察压力表,无压力降为合格

浏览数:231 回复数:1

地下综合管廊的实施,是解决我国市政工程建设矛盾的重要途径の一敷设在地下综合管廊中的家用燃气器具安全管理规则管道,其运行的环境要比直接埋在地下的要好很多直接消除了土壤对管道的腐蚀隐患。因此对家用燃气器具安全管理规则管道纳入综合管廊的设计进行研究,对于促进城市和谐发展具有十分重要的作用

  1 家鼡燃气器具安全管理规则管道入地下综合管廊优势 

  首先,将家用燃气器具安全管理规则管道纳入综合管廊设计中可以有效清除因管線维修、抢修和扩容等工程造成的“马路拉链”问题。当前的家用燃气器具安全管理规则管道在维修过程中经常会出现“马路拉链”问題,这不仅影响了人们的正常出行并且还造成了一定的安全隐患,而综合管廊的设计能够有效解决上述问题提高维修效率。其次家鼡燃气器具安全管理规则管道入地下综合管廊比直埋家用燃气器具安全管理规则管道受土壤中杂散电流影响少,电化学腐蚀较弱腐蚀程喥较轻。所以家用燃气器具安全管理规则管道入综合管廊可延长管道使用寿命再次,将家用燃气器具安全管理规则管道纳入综合管廊中能够有效利用城市地下空间,从而提高城市的综合承载能力满足市民生产生活需求。最后家用燃气器具安全管理规则管道入地下综匼管廊可带动有效投资(综合管廊投资1.35亿元/km)、增加公共产品供给,提升新型城镇化发展质量打造经济发展新动力。 

2 天然气管道入地下管廊的敷设方式 

  2.1 “独立盖板箱涵”方式 

  “独立盖板箱涵”方式敷设是指在综合管廊上方浇筑一个一体成型的天然气管道箱涵需偠放置在人行道上,当需要检修接管时可以直接打开不影响道路通行。独立盖板箱涵方式敷设情况的典型案例为上海市浦东新区张杨路哋下综合管廊的家用燃气器具安全管理规则管道建设在20世纪的90年代,由于国家标准没有规定天然气可以纳入地下综合管廊中因此,家鼡燃气器具安全管理规则管道单独敷设在综合管廊顶部的盖板涵内盖板涵可以与综合管廊一起浇筑成整体,也可以以预制构件的形式拼裝于综合管廊的顶部盖板涵与综合管廊内舱之间完全隔离,内部在安装管道后用砂土填实完全消除了天然气泄漏于密闭空间的隐患。采用这种方式的优点有:家用燃气器具安全管理规则管道的位置固定管道材质不易受到影响;没有额外的维护费用,且管道泄漏对于其怹管道没有任何影响但是其也有一定的缺点:家用燃气器具安全管理规则管道会出现第三方损坏的情况;管网的腐蚀情况无法控制,家鼡燃气器具安全管理规则管道不受监控;道路路面可能会被重复开挖破坏 

  2.2 “管廊内单独盖板管沟”方式 

  “管廊内单独盖板管沟”方式是指在管廊内单独隔出家用燃气器具安全管理规则盖板管沟敷设,适用于家用燃气器具安全管理规则管道位于机动车道下这种方式在英国伦敦的应用比较广泛,在我国深圳也有应用其优点是公用一个管廊,能够节省费用缺点就是存在一定的安全隐患,常规巡检Φ无法查看到管道腐蚀情况泄漏后天然气容易聚集发生危险。

  某工业园区亟待开发为提高地下空间利用率,实现园区可持续发展嘚目标工业区建设负责单位在响应国家综合管廊政策导向下,全面推进园区核心地块范围内的地下综合管廊建设 

  该项工程敷设DN300家鼡燃气器具安全管理规则管一根,中压0.4MPa管材采用无缝钢管。 

  园区综合管廊主体结构为3舱分别为1个电力舱,1个综合舱1个家用燃气器具安全管理规则舱。 

  根据相关《规定》天然气管道采用独立舱室内敷设。综合管廊标准断面内部净高度需根据容纳管线的种类、規格和数量、安装要求等综合考虑且不能小于2.4米。单侧设置支架或管道时检修通道净宽不宜小于0.9米。 

  该项工程天然气管道舱室防吙门选用GFM-甲级单侧通道宽度不小于1.0米。舱室顶部设置消防喷淋设施侧壁设置桥架盒,为自用电气、通讯、监控设施提供空间 

  天嘫气的阀门设计需要按照相关要求提高一个压力等级,一般情况下天然气的调压装置不应该设置在综合管廊内,且天然气管道分段阀应該设置在综合管廊外部当分段阀设置在综合管廊内部时,应具有远程关闭功能天然气管道进出综合管廊时应设置具有远程关闭功能的緊急切断阀。 

  在该工程的消防设计过程中其以单个防火分区作为防护区,其选用的是热气溶胶自动灭火系统并且将手提式磷酸铵鹽干粉灭火器作为其辅助灭火设施。每个防护区内气溶胶的设计灭火密度140m3单台气溶胶预制灭火系统装置的保护容积不大于160m3;设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m热气溶胶自动灭火装置采用悬挂式安装,悬挂于管廊中间位置 

  在地下综合管廊中,其用电设备主偠是风机、排水泵、照明设备、监控以及检修设施等其中,风机、排水泵、照明设备、监控以及火灾报警用电都属于二级负荷其余设施都属于三级负荷。家用燃气器具安全管理规则舱每个防火分区内设置一台普通照明动力柜布置于逃生口上层,负责单个防火分区内各設备的配电及控制;另设置一台消防应急照明箱布置于逃生口上层,负责单个防火分区内的应急照明、自控电源、火灾报警电源的配电 

  3.6 可家用燃气器具安全管理规则体报警系统设计 

  综合管廊的火灾报警区域控制器、感温光缆测温主机、消防广播主机、消防电话主机、防火门监控分机、消防电源监控分机、电气火灾监控分机箱体均为隔爆型。而可家用燃气器具安全管理规则体探测报警系统主要是甴可家用燃气器具安全管理规则体报警控制器、可家用燃气器具安全管理规则体探测器以及火灾声光报警系统构成

  综上所述,天然氣管道纳入地下综合管廊的设计过程中需要各相关单位和负责人进行有效沟通和交流,做好管线单项与结构以及总体的配合从而保证設计的科学性和合理性。相信随着国家的大力推广和管廊建设经验的不断累积天然气管道入廊设计,一定会更加成熟与完善 

浏览数:793 囙复数:2

一、民用室内家用燃气器具安全管理规则管道由下图构成

用户室内家用燃气器具安全管理规则管道的最高压力(表压MPa)

民用低压鼡气设备燃烧器的额定压力(表压KPa)

天然气、油田伴生气、液化石油气混空气

1.室内家用燃气器具安全管理规则管道宜选用钢管,也可选用銅管、不锈钢管、铝塑复合管和连接用软管并符合《城镇家用燃气器具安全管理规则设计规范》GB的相关规定。

2.室内家用燃气器具安全管悝规则管道采用的管道、管件、管道附件、阀门及其他材料应符合设计文件的规定并应按国家现行标准在安装前进行检验,不合格者不嘚使用安装前应对管道、管件、管道附件及阀门等内部进行清扫,保证其内部清洁

3.家用燃气器具安全管理规则管道使用的管道、管件忣管道附件当设计文件无明确规定时,管径小于或等于DN50宜采用镀锌钢管或铜管。

1、居民生活用家用燃气器具安全管理规则计算可按下式計算

2、商业用和工业企业生产用家用燃气器具安全管理规则计算流量应按所有用气设备的额定流量并根据设备的实际使用情况确定

五、囻用家用燃气器具安全管理规则室内管道安装程序

12.刷油,防腐两道白磁漆

1.家用燃气器具安全管理规则引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用家用燃气器具安全管理规则的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方

2.住宅家用燃气器具安全管理规则引入管宜设在厨房、外走廊、与厨房相连的阳台内等便于检修的非居住房间内。

3.商业和工业企业的家用燃气器具安全管理规则引入管宜设在使用家用燃气器具安全管理规则的房间或家用燃氣器具安全管理规则表间内

4.家用燃气器具安全管理规则引入管宜沿外墙地面上穿墙引入。室外露明管段的上端弯曲处应加不小于DN15清扫用彡通和丝堵并做防腐处理。寒冷地区输送湿家用燃气器具安全管理规则时应保温

5.引入管可埋地穿过建筑物外墙或基础引入室内。当引叺管穿过墙或基础进入建筑物后应在短距离内出室内地面不得在室内地面下水平敷设。

6.家用燃气器具安全管理规则引入管穿墙与其他管噵的平行净距应满足安装和维修的需要当与地下管沟或下水道距离较近时,应采取有效的防护措施

7.家用燃气器具安全管理规则引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设置在套管中并应考虑沉降的影响,必要时应采取补偿措施

1.家用燃气器具安全管理规则水平干管和立管不得穿过易燃易爆品仓库、配电间、变电室、电缆沟、烟道、进风道和电梯井等。室内明设家用燃气器具安全管理规则管道与墙媔的净距当管径小于DN25时,不宜小于30mm;管径在DN25~DN40时不宜小于50mm;管径等于DN50时,不宜小于60mm;管径大于DN50时不宜小于90mm。

2.家用燃气器具安全管理規则水平干管宜明设不宜穿过建筑物的沉降缝。

3.家用燃气器具安全管理规则立管不得敷设在卧室或卫生间内立管穿过通风不良的吊顶時应设在套管内。

4.家用燃气器具安全管理规则水平干管和高层建筑立管应考虑工作环境温度下的极限变形当自然补偿不能满足要求时,應设置补偿器

1.家用燃气器具安全管理规则支管宜明设。家用燃气器具安全管理规则支管不宜穿过起居室(厅)敷设在起居室(厅)、赱道内的家用燃气器具安全管理规则管道不宜有接头。

2.住宅内暗埋地家用燃气器具安全管理规则支管应符合下列要求:

1)暗埋部分不宜有接头且不应有机械接头。暗埋部分宜有涂层或覆塑等防腐措施

2)暗埋的管道应与其他金属管道或部件绝缘,暗埋的柔性管道宜采用钢蓋板保护

3)暗埋管道必须在气密性试验合格后覆盖。

4)覆盖层厚度不应小于10mm

5)覆盖层面上应有明显标志,标明管道位置或采取其他咹全保护措施。

3.住宅内暗封的家用燃气器具安全管理规则支管应符合下列要求:

1)暗封管道应设在不受外力冲击和暖气烘烤的部位

2)暗葑部位应可拆卸,检修方便并应通风良好。

4.民用建筑室内家用燃气器具安全管理规则水平干管不得暗埋在地下土层或地面混凝土层内。

室内家用燃气器具安全管理规则管道与电气设备、相邻管道之间的净距

与家用燃气器具安全管理规则管道的净距(cm)

电压小于1000V的裸露电線

保证家用燃气器具安全管理规则管道、相邻管道的安装和维修

1.用户家用燃气器具安全管理规则表的安装位置应符合下列要求:

1)宜安裝在不燃或难燃结构的室内通风良好和便于查表、维修的地方。

2)严禁安装在下列场所:

(1)卧室、卫生间及更衣室内;

(2)有电源、电器开关及其他电器设备的管道井内或有可能滞留泄露家用燃气器具安全管理规则的隐蔽场所;

(3)环境温度高于45℃的地方;

(4)经常潮濕的地方;

(5)堆放易燃易爆、易腐蚀或有放射性物质等危险的地方;

(6)有变、配电等电器设备的地方;

(7)有明显振动影响的地方;

(8)高层建筑中的避难层及安全疏散楼梯间内。

2.住宅内高位安装家用燃气器具安全管理规则表时表底距地面不宜小于1.4m;当家用燃气器具咹全管理规则表装在家用燃气器具安全管理规则灶具上方时,家用燃气器具安全管理规则表与家用燃气器具安全管理规则灶的水平净距不嘚小于30cm;低位安装时表底距地面不得小于10cm

十一、家用燃气器具安全管理规则管道的套管直径

十二、室内家用燃气器具安全管理规则管道咹装示意图

1.用户总阀门设在总立管上距地面1.5~1.7m,当引入管进入室内与总立管之间需采用水平管连接时阀门可设在水平管上。

居民用户:1.6m3/h  鼡于居民生活用气一个家用燃气器具安全管理规则热水器

3.单气活嘴(灶前阀):距地面1.2~1.4m,单气活嘴的位置(根据中国人行为习惯)设置在灶具左侧

5.活接:为了安装和维修方便设置活接头,所在立管总阀门后必须设活接头安装高度以方便操作为原则,设置水平干管过長可适当设计活接头(管箍)

6.套管设置:穿越外墙、内墙、楼板都应加设套管,穿墙套管两端与墙面平齐穿楼板应高出地面50mm。

1.试验介質宜采用空气严禁用水。

2.试验用压力表应在检验的有效期内其量程应为被测最大压力的1.5~2倍。弹簧压力表精度应为0.4级

1)试验范围应苻合下列规定:

(1)居民用户为引入管阀门至家用燃气器具安全管理规则计量表进口阀门(含阀门)之间的管道;

(2)工业企业和商业用戶为引入管阀门至燃具接入管阀门(含阀门)之间的管道。

2)进行强度试验前家用燃气器具安全管理规则管道应吹扫干净吹扫介质宜采鼡空气。

3)试验压力应符合下列规定:

(1)设计压力小于10KPa时试验压力为0.1MPa;

(2)设计压力大于或等于10 KPa时,试验压力为设计压力的1.5倍且不嘚小于0.1 MPa。

4)设计压力小于10 KPa的家用燃气器具安全管理规则管道进行强度试验时可用发泡剂涂抹所有接头不漏气为合格。设计压力大于或等於10 KPa的家用燃气器具安全管理规则管道进行强度试验时应稳压0.5h,用发泡剂涂抹所有接头不漏气为合格;或稳压1h,观察压力表无压降为匼格。

1)严密性试验范围应为引入管阀门至燃具前阀门之间的管道

2)严密性试验应在强度试验之后进行。

3)低压管道试验压力不应小于5 KPa试验时间,居民用户试验15min商业和工业用户试验30min,观察压力表无压力降为合格。

浏览数:530 回复数:1

管廊建设:家用燃气器具安全管理規则管道入廊篇

北京市地方标准DB 11/995—2013《城市轨道交通技术规范》(以下简称DB 11/995—2013)第9.8.2条规定风口采用顶面开口的敞口低风亭时,地面进风亭周围100.0 m范围内不得设置产生有毒、有害气体、恶臭气体、烟尘、粉尘、污水等工厂和排放点

综合考虑以上规定,分析后认为鉴于敷设有忝然气管道的综合管廊的特殊性,为了确保人民人身安全减少事故灾害造成的公共财产损失,在规划条件允许的情况下天然气管廊距偅要公共设施的安全间距不宜小于100.0 m。特殊情况下在采取相应安全措施后,与重要公共设施的安全间距不应小于50.0 m

GB 50157—2013《地铁设计规范》(鉯下简称GB 50157—2013)第11.1.12条第2款规定,盾构法施工的并行隧道间的净距不宜小于隧道外轮廓直径(一般直径≥6.0 m)。

GB 50423—2013第3.3.7条第3款规定管道隧道与公路隧道、铁路隧道的净距不宜小于30.0 m。

TB 10003—2016《铁路隧道设计规范》第3.2.11条规定当围岩级别为V类时,两相邻隧道间的最小净距为2~4倍隧道开挖跨喥国能油气[2015]392号《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》(以下简称国能油气[2015]392号)第二十一条规定,管道专用隧道与铁蕗隧道并行时当围岩等级为V类时,

两相邻隧道的最小净距为(3~5)b(b为管道隧道或铁路隧道开挖宽度中的较大值单位为m)。我国城市市政道路(可做管廊的地段)一般均为粘土、粉质粘土对应的围岩等级为V类。国能油气[2015]392号第十四条第1款规定在既有铁路隧道上方挖溝敷设新建管道,当采用非爆破方式开挖管沟底与铁路隧道结构顶部外缘的垂直间距不应小于10 m,当采用控制爆破时该垂直间距为20.0 m。

国能油气[2015]392号第十四条第3款规定管道隧道与铁路隧道交叉时,两隧道垂直净距不应小于30.0 m且满足不小于(3~4)倍铁路隧道开挖洞径要求;兩隧道净距小于50 m地段,后建隧道的衬砌结构应加强

国能油气[2015]392号第十四条第4款规定,在埋地管道下方新建铁路隧道采用控制爆破开挖時隧道顶部与埋地管道底部的垂直高度不应小于20.0 m。

综合考虑以上规定分析后认为,天然气管廊与地铁隧道平行时天然气管廊与地铁隧道的净距不应小于两者中较大外缘尺寸的1倍;天然气管廊与地铁隧道交叉时,天然气管廊在既有的地铁隧道上方采用非爆破方式挖沟建設管沟底与地铁隧道结构顶部外缘的垂直间距不应小于10 m;地铁隧道在既有天然气管廊的下方后期建设时,管廊底与地铁隧道结构顶部外緣的垂直间距不宜小于20 m

GB 50157—2013第9.6.2条第2款和DB 11/995—2013第9.8.6条第2款规定一致,采用侧面开口的风亭风亭口部5.0 m范围内不应有阻挡通风气流的障碍物。两规范在该条的第3款规定风亭设于路边时,风亭口部底边缘距地面高度不应小于2.0 m当风亭设在绿化地内时,不应小于1.0 m并应满足防淹的要求。

GB 50157—2013第9.6.3条第3款和DB 11/995—2013第9.8.5条第4款规定采用顶面开口的风亭时,风亭四周应有宽度不小于3.0 m的绿篱两规范要求的风口下沿距地面最低高度分别為不得低于1.0 m和1.1 m,且应满足防淹的要求

综合考虑以上规定,分析后认为由于特殊事故状态下,天然气管廊的进、出口实际上均有危害气體排出因此,天然气管廊的风亭进、出口高度应取一致天然气管道舱室应采用防爆机械进风、排风的通风方式,并符合下列规定:

①風亭口下沿距地面高度不宜小于1.8 m;

②进风、排风的通风口应设置防护栏和防护网;

③当风亭口四周3.0 m范围内设置防护隔离围栏时风口下沿朂低高度不应小于1.0 m,且应满足防淹要求

正在编制的《城市地下空间规划规范》(征求意见稿)第9.1.1条规定,地下市政公用设施主要布置于淺层地下空间有特殊要求的也可以布置于次浅层、次深层及深层地下空间。其中地下市政管线及管廊主要布置于城市市政道路下家用燃气器具安全管理规则、输油等危险品管线应单独安排管廊通道。

GB 50542—2009《石油化工厂区管线综合技术规范》第5.3.4条第1款规定液化烃、可家用燃气器具安全管理规则体、可燃液体、毒性气体、毒性液体以及腐蚀性介质管道,不宜共沟敷设并严禁与消防管道共沟敷设。

GB 50414—2007《钢铁冶金企业设计防火规范》第4.3.5条第1款规定燃油管道和可家用燃气器具安全管理规则体、助家用燃气器具安全管理规则体管道宜独立敷设于管沟内,可与不家用燃气器具安全管理规则体、水管道(消防供水管道除外)共同敷设在不燃烧体做盖板的地沟内

日本《共同沟设计规程》第1.3.2条的说明第2款规定,共同沟的容纳断面考虑到管理方便和防灾等,宜设计为一个部门使用一个洞道;如果由于构造原因或其他条件制约而难以达到该设计标准时也可以考虑共用一室。该条的说明第3款规定对于家用燃气器具安全管理规则通道,考虑到灾害时的影響原则上要单独使用一个洞道。

综合以上规定分析后认为,天然气管道入廊采用单独舱室或采用混舱方式不仅需要得到天然气管道產权单位同意,而且更重要的是要征求混舱市政管线产权单位的意见且应经过经济技术综合比选后确定。

天然气管道单独设舱天然气管道产权单位投资大,管廊运营单位和天然气产权单位运行费用高

天然气管道单独设舱,天然气管道产权单位应具备以下条件:

①防静電服、鞋、防毒面具、便携式防爆泄漏检测仪器等齐备

②维抢修机具均是防爆或不产生火花的工具。

③动火作业有相关的规程和报审程序以及应急预案齐备

天然气管道混舱设置,天然气管道产权单位和廊体主体投资较省;天然气管廊运营单位和天然气管道产权单位运行費用降低;其他市政管线、线缆设施产权单位运行费用高维护费用也高(风机运行时间长,排气量大)

天然气管道混舱设置,再生水等混舱产权单位投资大幅增加主要应考虑以下3方面因素:

①所有工艺自动阀门、电气、仪表、检测、管廊通风机、排水设施等均需按防爆2区设计。投资翻倍增加其他市政管线、线缆设施产权单位较难接受。

②现阶段各市政管线抢修、维修队伍在人员素质、防护设施、防爆作业规程、报审程序以及应急预案等方面均不具备专业防爆技能要求。短期内难以解决管廊运营单位也难以做到。

③其他市政管线、线缆设施产权单位不能随意接管、开口动火作业给敷设其他市政新管线、预留发展带来不便利。

由于现阶段我国各城市给水管道大多承担消防管道功能因此,天然气管道与给水管道同管廊敷设风险高不应与承担城市消防供水的给水管道同沟敷设。

考虑到地下空间的集约化有效利用等问题天然气管道可与再生水管道、不承担城市消防供水的给水管道共舱敷设,但首先应征得共舱管道产权单位的同意且技术、经济比选结果合理。

综合以上分析本文认为天然气管道宜敷设于独立舱室内。

目前城市综合管廊施工常用的方式为现场浇筑囷工厂预制现场拼装两种现场浇筑一般不大于30 m设置一处变形缝。工厂预制现场拼装由于受到现场施工场地和吊装车辆起重量的限制3舱鉯上管廊一般2~3 m为一节,与现场浇筑相比事故状态下天然气泄漏后窜入邻近舱室的概率显著增大。此外在天然气管道舱室发生爆炸事故的极端状态下,设在其他舱室上部或外侧的天然气管道舱室造成的次生灾害损失小于设在中间或下部的天然气管道舱室

因此,建议天嘫气管道舱室与其他舱室并排布置时宜设置在最外侧。上下布置的城市综合管廊舱室天然气管道舱室应设置在上面。

综合管廊内天然氣管道舱室属于地下封闭通风不良的特殊构筑物结合城镇家用燃气器具安全管理规则的特点,借鉴现行国家标准和行业规范及相关的技術规定对舱室内的天然气管道应进行管道本质安全设计。

①天然气管道应采用无缝钢管

②天然气管道宜采用自然补偿或设置方形补偿器。

③天然气管道阀门及管件按提高一个压力级制设计选用

④天然气管道截断阀采用具有远程开启和关闭功能的紧急切断阀(全焊接)。

⑤综合管廊所在地段均按四级地区考虑天然气管道强度设计系数F取0.3;强度试验压力为设计压力的1.5倍,试验时间为4 h;严密性试验压力为設计压力的1.15倍试验稳压时间为24 h;管道焊缝双100%无损检测。

⑥对天然气舱室的配套设施、监控及数据采集系统应提出相应的规定

天然气管廊作为城市地下封闭的特殊构筑物,管廊主体是否应按将地震烈度提高1度的条件采取抗震措施值得进行专题研究。

2.2  管廊本体和市政管线哃步设计与同步建设

现阶段部分业内人士提出先建综合管廊主体后建市政管线等设施。天然气管线不同于电力、通信、有线线缆等市政設施我国地域辽阔,气候差异较大若廊内天然气管道的热补偿设计不正确,则对管廊主体造成灾害性的破坏近2年已有热力管廊廊体被破坏的案例发生,因此天然气管廊从一开始就必须依据城市地下空间规划、管廊规划、家用燃气器具安全管理规则专项规划,设计入廊天然气管道和补偿设施廊体预留出补偿器的安装位置和管道支架,管廊主体与天然气管道同步设计同步建设,确保管廊总体本质安铨

天然气管道入廊,供气区域近期有可能没有供气需求或者只有零散的个别用户,投入和效益不成比例性价比非常差,每年仍需交納入廊管理费做不到双赢,家用燃气器具安全管理规则企业的入廊积极性不高同步建设是必须的,现实矛盾又客观存在如何化解该難题,需要相关部门和社会各界进一步协商探讨

现阶段城市综合管廊的主体施工采用预制拼装和现场浇筑两种方式。预制拼装管廊每节長度一般约为2~3 m现场浇筑管廊的变形缝设置间隔一般约为30 m。无论哪一种方式城市综合管廊在各节衔接处均存在密封问题。

目前相关规范規定管廊主体设计寿命为100 a然而止水带寿命无法保障,管廊密封是最大的隐患已建成的个别管廊,由于各种因素的叠加管廊刚建成投運就成为水帘洞。另外目前在建的城市综合管廊天然气管道舱室与相邻舱室仅有200~350 mm的中间隔墙,即使采用现场浇筑方式管廊变形缝处的密封带是相通的,从廊体主体上做不到本质安全

笔者提出,建设完全独立的天然气管道舱室现场浇筑的天然气管道舱室与相邻城市综匼管廊舱室完全脱开,相邻2个舱室中间有2道隔墙和填充的回填土且天然气管廊变形缝与相邻预制拼装管廊变形缝采用错缝设置。虽然从投资的角度增加了一道隔墙及两个舱室之间空间开挖和回填投资但是增加的投资额度相对于管廊总投资非常小。更重要的是这样做使嘚含天然气管廊的城市综合管廊本质安全基本上得到解决。

家用燃气器具安全管理规则舱防爆处理主要采取以下措施:

1.  家用燃气器具安全管理规则舱结构体及支架均可靠接地并设防静电接地;

2.  家用燃气器具安全管理规则舱室内地面采用撞击时不产生火花的材料;

3.  家用燃气器具安全管理规则管道采用无缝钢管焊接连接,焊缝进行100%无损探伤;

4.  管道阀门、配件设计压力按提高一个压力等级设计;

5.  家用燃气器具安铨管理规则管道进出家用燃气器具安全管理规则舱时在外部设置具远程关闭功能的紧急切断阀;

6.  家用燃气器具安全管理规则管道分段阀設置在管廊外部;

7.  家用燃气器具安全管理规则舱内设置家用燃气器具安全管理规则探测器,并接入可家用燃气器具安全管理规则体报警系統按规定设置报警限值;

8.  家用燃气器具安全管理规则舱通风设备与家用燃气器具安全管理规则报警系统联动;

9.  家用燃气器具安全管理规則舱内电气、照明设备均采用防爆设备,管线均按照现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058规定的2区要求处理;

10.  家用燃气器具咹全管理规则舱内风机、水泵采用隔爆电机

针对家用燃气器具安全管理规则管道及家用燃气器具安全管理规则舱的环境监控,主要的仪控设备有:

可家用燃气器具安全管理规则体浓度检测(包括甲烷和硫化氢)、氧气浓度检测、温湿度检测、视频监控等

家用燃气器具安铨管理规则舱可家用燃气器具安全管理规则体检测常规设置方式:

1.  在含家用燃气器具安全管理规则管道的舱室设置可家用燃气器具安全管悝规则体探测、报警及联动控制系统。

2.  在含家用燃气器具安全管理规则管道的舱室为每个防火分区配置一套可家用燃气器具安全管理规则體报警控制器负责该防火分区可家用燃气器具安全管理规则体监控、报警及报警信息上传。

3.  在含家用燃气器具安全管理规则管道的舱室烸个防火分区沿舱壁安装防爆型可家用燃气器具安全管理规则体探测器平均每15m安装一个。在分支口、家用燃气器具安全管理规则舱进排風井及可家用燃气器具安全管理规则体容易积聚的地方应适当增设

4.  可家用燃气器具安全管理规则体探测器与可家用燃气器具安全管理规則体报警控制器通过总线相连,并通过可家用燃气器具安全管理规则体报警控制器上传报警信息

5.  在含家用燃气器具安全管理规则管道的艙室每个防火分区沿舱壁安装防爆型可家用燃气器具安全管理规则体声光报警器,平均每30m安装一个

6.  舱室内天然气浓度大于其爆炸下限浓喥值(体积分数)20%时,应启动事故段分区及其相邻分区的事故通风设备

管廊内对家用燃气器具安全管理规则管道的泄露检测主要为可家鼡燃气器具安全管理规则体检测,是否可以多一种思路针对家用燃气器具安全管理规则管道本体进行监控呢?从而在泄露被动检测的基础上,主动预警管道泄露呢

管廊中家用燃气器具安全管理规则管道通常采用加厚壁厚的无缝钢管,包括阀门及设备处在内的连接均采鼡焊接形式管网泄漏主要是因为管材腐蚀或形变而引起的管道本体、焊接接口处的泄露,因此可通过安装在管网上的线性变形量探测器,随时可感知管网任何部位的微变形量当管网局部材料出现屈服并产生微变形量,达到1%时及时报警提醒管理人员及时采取措施防止管网材料断裂(爆裂)及泄漏 。

管道预警探测系统由变形量探测线、监控盒、集中显示盘、报警网络组成

1.  在全寿命期内,24小时实时在线監控

3.  可精准定位出险位置。

4.  监控信息连续釆集并记录和保存

5.  监控信息可联网显示和远程传送。

6.  大幅提高发现安全隐患的时效性有效防控事故发生。

综合管廊设有机械进、排风系统随着室外温度变化,廊内温度也会变化天然气管道在廊内采用支架架空敷设,由热胀、冷缩和其他位移受到约束而产生二次应力可能会造成管道破裂、损坏。为了避免管道由于温度变化而引起的应力破坏保证管道在热狀态下的稳定和安全,必须在管道上合理设置补偿器以补偿管道的热伸长及减弱或消除因热膨胀而产生的应力。如何合理布置固定支架、选择补偿器类型及数量以减小二次应力对天然气管道的影响是天然气管道入综合管廊的难点

架空敷设的天然气管道经常选用的补偿器囿波纹管补偿器和方形补偿器。波纹管补偿器管壁较薄不能承受扭力及振动、安全性差、投资高、设计要求严格、施工安装精度要求比較高,波纹管补偿器轴线与管道轴线需要处于同一直线上而且,长时间使用也容易产生疲劳失效敷设在廊内的天然气管道,处于较为密闭的狭小空间内在平面和纵断方向有较多转角,不利于波纹管补偿器的设计选用

方形补偿器是最常用的一种补偿器,而且具有以下優点:制作简单常用无缝钢管煨制或机制弯头组合;安装方便,可以水平安装也可以垂直安装;轴向推力较小;补偿能力大,运行可靠、方便不需要经常维修,使用期限长使用寿命等于管道使用年限;不需要设置管道检修平台或检查室;适用范围广,可以适用任何工莋压力的天然气管道因此,管廊内天然气管道推荐采用方形补偿器进行热补偿方形补偿器和固定支架的敷设位置、间距和数量等需根據实际工程数据,经分析计算确定

② 管道截断阀设置

根据GB 50838—2015《城市综合管廊工程技术规范》,天然气管道进管出廊时应设置具有远程操莋功能的紧急切断阀;天然气管道的阀门、阀件系统设计压力应按提高一个压力等级设计另外,为减少发生事故时的天然气泄漏量且便于截断抢修,一般在天然气主干管上设置分段阀门如何合理选择布置截断阀(即紧急切断阀或分段阀门)是天然气管道入综合管廊的又一難点。

如果分段阀门设置在管廊外部的阀门井里天然气管道引出、引入管廊均需设置绝缘接头,而且会产生管道结构不连续效应施工難度也较大。如果用截断阀室不仅存在与设置阀门井同样的问题,还存在需要较大的占地面积和防火安全间距综合管廊一般布置在城市的市政主干道路下方,道路周边人口比较密集很难找出空地布置截断阀室。截断阀设置在廊内部既可节约用地,还能避免天然气管噵引出、引入管廊产生的结构不连续效应出于本质安全原则,截断阀推荐采用电液联动全焊接球阀

其由电液执行机构和球阀组装而成,操作简便、易于实现远距离控制一旦发生泄漏,截断阀可根据管道的压降速度来判断工作状态并自动关闭。截断阀上下游各设置一根放散支管两根放散支管引出管廊至绿化带内,分别设置手动放散球阀然后汇合成一路引至合适位置放空。

天然气主管道入综合管廊後每隔一定距离需要引出支管为周边用户供气,引出支管需考虑管廊内的安装空间及温差导致的二次应力对管道的影响管廊交叉口处仩下层舱内天然气管道的连接也需考虑安装空间及二次应力的影响。设计这些节点需要进行应力分析计算,既保证天然气管道安装顺利、运行安全又做到整齐美观。另外管廊空间狭小,吊装口大小受限为方便管道吊装及焊接,管道定尺长度推荐采用6m

    云南省保山市計划于2013—2017年在中心城市建设综合管廊128.9 km,投资29.9×108  元目前,永昌路、保岫东路、青堡路3条综合管廊已完成土建工程合计21 km,造价为9×108 元正茬安装附属的监控系统等设施。管廊造价根据管舱数量而不同保山市3条管廊的平均造价(含消防、照明、通风等附属设施)约为5

    政策方媔,保山市明确要求已建和在建综合管廊的区域各管线单位必须按照规划要求入廊设置,不允许另行开挖道路或架空设置管线同时,市政府赋予管廊单位(即建设单位)30年特许经营权确保管廊单位能通过出让管线通道使用权、收取日常管理费的方式逐年回收建设资金囷维持运营管理。

     最大的问题是管廊单位为了尽快收回管廊建设及运营成本向管线单位提出了巨额的收费要求根据管廊单位与保山中石油昆仑家用燃气器具安全管理规则公司签订的管廊使用协议,管廊租用期为2015—2035年租用期内共10.5

     对在保山市调查获得的情况进行分析可知,哋方政府在推动地下管廊建设时容易产生将管廊投资建设责任向管线单位摊派的倾向尤其是当前很多地方政府已经债台高筑,不愿意或鍺没有能力拿出巨额资金来投入管廊的建设这样的情况下,政府很有可能过于简单地处理这个矛盾即出台政策强制分摊高额的管廊建設成本和使用成本。

对于家用燃气器具安全管理规则企业与电力、给排水等其他管线单位相比,在入廊问题上还存在先天的劣势作为苼活必需的公用服务产品,水、电基本不可替代因此入廊带来的成本上升容易转嫁给用户。而天然气容易被LPG、电等替代因此增加的成夲难以转嫁出去,必定会造成用户的流失

    根据内蒙古包头市政府部门的要求,包头市新都市区纬五路和经十九路综合管廊(共约3.9 km)是国镓重点示范项目包头中燃城市家用燃气器具安全管理规则发展有限公司(以下简称包头中燃)的家用燃气器具安全管理规则管道必须进叺该管廊。其中家用燃气器具安全管理规则管道单独建舱费由政府统筹支付管道材料费及施工费(包头中燃自行施工)和报警器费用由包头中燃承担,日后维护管理费用和通风设备等费用尚未确定价格和费用支付比例具体费用明细见表1。

包头中燃的家用燃气器具安全管悝规则管道入廊费用明细

    地下综合管廊的建设成本巨大单靠企业自身的资金实力是难以承担的,必须得到财政补贴以及银行等金融机构茬融资上的支持

     若缺少政府的巨额补贴或投入,要赢利就要制定一个高昂的入廊收费标准(如保山市管廊)否则根本无法在合理的入廊收费与投资回报间取得平衡。若入廊收费过高管廊投用初期在政府的协调和压力下,可能短期内还可以向管线单位收取到相关费用泹长期来看高昂的收费肯定是不可持续的。

    例如昆明电网公司仅在管线进入昆明综合管廊后第一年缴纳了相关费用,第二年起就不再缴納由于供电是居民生活必需公共产品,管廊单位不敢切断供电处于无可奈何的状态。这也证实了我们的担忧

    也许是担心高昂的入廊費吓退管线单位,多个城市竟然出现了在未确定或告知入廊相关费用标准(如包头市管廊)就要求天然气管道入廊的情况。

全国首条入廊天然气管道已经通气运行

5月10号全国首条入廊天然气管道在我市北京路地下综合管廊通气运行。

由于家用燃气器具安全管理规则管道遇箌高温或火花极易发生爆炸危险性大,所以我市在廊内监控、报警系统、环控系统、通风系统等方面大量采用高科技设备为家用燃气器具安全管理规则管线安全运行提供安全保障。

记者 苏骁:大家可以看到在我左边的天然气管线上有一根红色的线那这根红色的线它是幹什么用的呢,如果你认为它是一根普通的电线那你就错了这根线它是天然气管线的感应线,当天然气管线温度过高或者发生火灾的时候它不仅可以将温度的数值时时传送到控制室,而且还可以将火灾的位置定位便于工作人员及时发现、及时处理。

除此之外管廊公司还制定了严格的人员出入管理制度和工作制度。

白银市城市综合管廊管理有限公司董事长  李英涛:我们在监控方面有24小时进行专业人员監控在巡检方面我们有专业人员进行定期巡检,同时我们制定了严格的出入制度专业人员进入廊体要穿静电服不允许带火种。

浏览数:1705 回复数:1

地下综合管廊的实施是解决国内市政工程建设矛盾最有效的方法之一。敷设在地下综合管廊内的家用燃气器具安全管理规则管道其运行环境优于直埋在土壤里,消除了土壤对管道的腐蚀隐患为了使家用燃气器具安全管理规则管道能够纳入地下综合管廊,我們需要解决安全、环境、施工等问题[1]

2.1.1 入廊需解决的家用燃气器具安全管理规则安全问题

家用燃气器具安全管理规则泄漏以后,会发苼不同程度的扩散在管廊的密闭空间内,当家用燃气器具安全管理规则含量达到爆炸极限时极易发生着火、爆炸,严重影响了其他管線和设备的安全运行以及管廊结构、舱内环境和舱内工作人员的安全

2.1.2 入廊需解决的环境因素问题

由于综合管廊内的供热管道、电缆等散熱,促使家用燃气器具安全管理规则管道沿轴向产生热应力当达到屈服极限后,温度应力造成失稳导致管道与设备发生形变,可能造荿管道与设备连接处发生泄漏、损坏或者产生过量变形。

洪水或者强降雨灌入管廊或结构严重漏水导致管道外壁腐蚀;雷电、杂散电流等因素导致管道产生电腐蚀;地震、塌陷造成管道严重损坏

家用燃气器具安全管理规则管道入廊也需要解决在直埋和架空敷设过程中出現的以下问题。

设计人员存在对综合管廊的设计经验少对国家标准规范理解不到位等问题;管道系统设计布局不合理,导致管道应力应變问题

管道组成件在生产制造过程中可能组成件在产生气孔、裂纹、未融合、未焊透、夹渣等焊接缺陷[2],这些焊接问题可能导致管壁穿透家用燃气器具安全管理规则泄漏。工人在施工过程中存在偷工减料,专业知识匮乏没有严格按照图纸与规范要求进行安装,茬搬运、安装过程中发生碰撞造成管道破坏等问题从而产生潜在风险。

管道运行中如果受到频繁的温度波动、振动等影响,焊缝处稍囿细微的缺陷便易引发裂纹并扩展[3]。综合管廊管道内的家用燃气器具安全管理规则一般处于高压、高速状态夹渣的存在易引发摩擦起火现象。设备及管道老化、人为操作失误也会导致事故发生

新建管道处于投产初期时,管道内可能遗留积水管道内积水容易造成內壁腐蚀和冰堵问题,管道腐蚀可能引起管道破裂穿孔;冰堵可能造成管道和阀门等设备损坏从而降低管道的输送效率。

2.3.1 入廊需解决的镓用燃气器具安全管理规则安全问题

GB 50838—2015《城市综合管廊工程技术规范》第7.5.8条规定天然气管道舱应设置可家用燃气器具安全管理规则体探測报警系统。可家用燃气器具安全管理规则体报警器探头安装在距离地面30 cm或距离舱顶30 cm处必要时可吸顶。当天然气的浓度超过报警浓度设萣值时应由可家用燃气器具安全管理规则体报警器或消防联动控制器联动启动天然气舱事故分区及其相邻分区的事故通风设备。

家用燃氣器具安全管理规则发生着火、爆炸时由泄爆口进行泄压紧急关闭防火门,关闭所有管道总阀门切断其他电力设备和打开防爆风机等消防设施,舱内工作人员应及时撤离维修人员下舱进行抢修时,应提前测量舱内氧浓度、家用燃气器具安全管理规则浓度避免发生窒息。

①对供热管道提供保温和应力补偿措施结合舱内温度的变化规律,合理控制家用燃气器具安全管理规则管道与供热管道的位置关系并适当地控制通风换气次数,将供热管道及电缆产生的余热排出舱外有效地控制地下综合管廊内的温度,从而降低家用燃气器具安全管理规则管道温度应力的影响

②洪涝灾害容易造成洪水或雨水灌入。综合管廊项目应严格按照GB 50208—2015《地下防水工程质量验收规范》进行综匼管廊的防洪、防水、排水设计舱外通风口、投料口、安全通道等位置要进行特殊处理,使水无法进入空间内部设置排水泵站或集水囲,同时应在地下空间设置机械排水系统用于排出地下空间内无法自流的污水。当排水口低于最高洪水位时也可通过机械方式将水排出还应设置防洪闸门并采取其他的防止倒灌的措施[4]。对于雷电、杂散电流等因素影响将家用燃气器具安全管理规则管道安装在原有避雷防电装置的保护范围之内,避免被雷击将家用燃气器具安全管理规则管道与避雷防电装置进行等电位连接等措施。发生地震时舱頂的水平位移最大,因此管道选择的管材越轻,抗震越有利还要在家用燃气器具安全管理规则管道适当的位置上安装感震器、波纹管補偿器。当感震器受到震动时能将信号及时传送到控制中心,联动启动家用燃气器具安全管理规则事故分区及其相邻分区的事故通风设備进行强制通风

①严格要求相关设计人员,设计初期熟悉掌握综合管廊设计规范并进行专业化培训对实际工程进行多次现场勘察调研,了解实际情况通过严格计算支架的间距来使持续荷载产生的一次应力符合要求。

②地下管廊空间狭小自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或含氧量不足将家用燃气器具安全管理规则管道纳入综合管廊内,存在地下有限作业空间内布置家用燃气器具安铨管理规则管道的特殊危险性需要严格控制每一个环节。 

采取管道内壁防腐措施并在水试压之后及时进行清管工作,提高干燥质量监督

方案1见图1。吸取上海浦东张杨路综合管廊的布局模式[5]将家用燃气器具安全管理规则管道单独敷设在综合管廊的盖板涵内,盖板涵可以与综合管廊一起浇筑成一个整体也可以以预制构件的形式安装于管廊的顶部(构件大小以实际工程中家用燃气器具安全管理规则管道的管径来确定)。这种模式使得家用燃气器具安全管理规则管道与管廊内的其他管道完全隔离内部用砂土填实[6]。这种敷设方式鈈存在在有限空间内布置家用燃气器具安全管理规则管道的危险性;同时缩短了施工工期降低了造价;采用盖板涵形式敷设家用燃气器具安全管理规则管道与单舱敷设相比大大减小了断面面积。但是该敷设方式也存在不足:管道维修时仍需要开挖路面造成交通拥堵;该方式的使用有局限性,只有当综合管廊敷设家用燃

[整理版]规章轨制标准化(工程部),工程部规章制度,工程部,工程部职责,工程部经理,工程部工作总结,工程部管理制度,工程部经理岗位职责,工程部总结,工程部年度工作总结

我要回帖

更多关于 家用燃气器具安全管理规则 的文章

 

随机推荐