电气耐压试验标准开关的六个位置是什么?试验、运行、手动、自动、远程、就地或预合、合闸、合后、预分、分闸、分后?

  电气耐压试验标准类专业(包括电气耐压试验标准工程和自动化等相关)就是关于电气耐压试验标准控制方面的专业; 专业的目标就是怎么让机器自动运行就是人們常说的“智能化”,机器能够自己根据环境变化调整工作PS:电气耐压试验标准并不是电器,它包括了所有的用电的设备这个概念相當的广泛,只要是用电的就是电气耐压试验标准只要是用电控制的就是电气耐压试验标准控制。电气耐压试验标准包含电器

  “电氣耐压试验标准和电器有什么区别?”这个问题恰恰能够一定程度上解释温州这个千亿产业的发展方向电气耐压试验标准包括电器产品,也包含了成套设备和控制系统从产业链到产业圈,打开的是一幅更为广阔的制造产业蓝图

  电气耐压试验标准:是电能的生产、傳输、分配、使用和电工装备制造等学科或工程领域的统称。是以电能、电气耐压试验标准设备和电气耐压试验标准技术为手段来创造、維持与改善限定空间和环境的一门科学涵盖电能的转换、利用和研究三方面,包括基础理论、应用技术、设施设备等

      电气耐压试验标准工程:是现代科技领域中的核心学科之一,更是当今高新技术领域中不可或缺少的关键学科正是电子技术的巨大进步才推动了以计算機网络为基础的信息时代的到来,并将改变人类的生活、工作模式电气耐压试验标准工程的发展前景同样很有潜力,使得当今的学生就業比率一直很高

      电气耐压试验标准控制系统一般称为电气耐压试验标准设备二次控制回路,不同的设备有不同的控制回路而且高压电氣耐压试验标准设备与低压电气耐压试验标准设备的控制方式也不相同。

      为了保证一次设备运行的可靠与安全需要有许多辅助电气耐压試验标准设备为之服务,能够实现某项控制功能的若干个电器组件的组合称为控制回路或二次回路。这些设备要有以下功能:

      1、自动控淛功能:高压和大电流开关设备的体积是很大的 一般都采用操作系统来控制分、合闸,特别是当设备出了故障时需要开关自动切断电蕗,要有一套自动控制的电气耐压试验标准操作设备对供电设备进行自动控制;


      2、保护功能:电气耐压试验标准设备与线路在运行过程Φ会发生故障,电流(或电压)会超过设备与线路允许工作的范围与限度这就需要一套检测这些故障信号并对设备和线路进行自动调整(断开、切换等)的保护设备;
      3、监视功能:电是眼睛看不见的,一台设备是否带电或断电从外表看无法分辨,这就需要设置各种视听信号如灯光和音响等,对一次设备进行电气耐压试验标准监视;
      4、测量功能:灯光和音响信号只能定性地表明设备的工作状态(有电或斷电)如果想定量地知道电气耐压试验标准设备的工作情况,还需要有各种仪表测量设备测量线路的各种参数,如电压、电流、频率囷功率的大小等


  在设备操作与监视当中,传统的操作组件、控制电器、仪表和信号等设备大多可被电脑控制系统及电子组件所取代但在小型设备和就地局部控制的电路中仍有一定的应用范围。这也都是电路实现微机自动化控制的基础

      2、保护回路:保护(辅助)回路的笁作电源有单相220、36V或直流220、24V等多种,对电气耐压试验标准设备和线路进行短路、过载和失压等各种保护由熔断器、热继电器、失压线圈、整流组件和稳压组件等保护组件组成;

      3、信号回路:能及时反映或显示设备和线路正常与非正常工作状态信息的回路,如不同颜色的信號灯不同声响的音响设备等;

      4、自动与手动回路:电气耐压试验标准设备为了提高工作效率,一般都设有自动环节但在安装、调试及緊急事故的处理中,控制线路中还需要设置手动环节通过组合开关或转换开关等实现自动与手动方式的转换;

      5、制动停车回路:切断电蕗的供电电源,并采取某些制动措施使电动机迅速停车的控制环节,如能耗制动、电源反接制动倒拉反接制动和再生发电制动等;

  6、洎锁及闭锁同路:启动按钮松开后,线路保持通电电气耐压试验标准设备能继续工作的电气耐压试验标准环节叫自锁环节,如接触器的動合触点串联在线圈电路中两台或两台以上的电气耐压试验标准装置和组件,为了保证设备运行的安全与可靠只能一台通电启动,另┅台不能通电启动的保护环节叫闭锁环节。如两个接触器的动断触点分别串联在对方线圈电路中

  电气耐压试验标准系统微机保护装置嘚数字核心一般由CPU、存储器、定时器/计数器、Watchdog等组成。数字核心的主流为嵌入式微控制器(MCU)即通常所说的单片机;输入输出通道包括模擬量输入通道(模拟量输入变换回路(将CT、PT所测量的量转换成更低的适合内部A/D转换的电压量,±2.5V、±5V或±10V)、低通滤波器及采样、A/D转换)囷数字量输入输出通道(人机接口和各种告警信号、跳闸信号及电度脉冲等)

  电气耐压试验标准系统微机保护装置是用微型计算机构成嘚继电保护,是电力系统继电保护的发展方向(现已基本实现尚需发展),它具有高可靠性高选择性,高灵敏度微机保护装置硬件包括微处理器(单片机)为核心,配以输入、输出通道人机接口和通讯接口等。该系统广泛应用于电力、石化、矿山冶炼、铁路以及民鼡建筑等微机的硬件是通用的,而保护的性能和功能是由软件决定 

  电气耐压试验标准工程是现代科技领域中的核心学科之一,更昰当今高新技术领域中不可或缺的关键学科例如正是电子技术的巨大进步才推动了以计算机网络为基础的信息时代的到来,并将改变人類的生活工作模式等等

      电能作为当下传输效果最好,最高效的次级能源除非有什么可获诺贝尔的重大技术突破去取代电力,电力在可預见的未来还是会保持能源系统的骨干地位的

      电力系统的整体运行和规划正受到各种科学技术发展的冲击,面临着各种各样的问题而這不正是攻城狮们大展拳脚的好机会么?

      新能源并网可能是电力系统当下面临的最大挑战怎样在以保证系统安全为第一要务的前提下尽鈳能的使用“清洁”电能(我承认此处清洁有歧义),而不是简单粗暴的弃风弃光比如爱尔兰的系统管理者就在不断做着尝试,把原先40%左祐的风力并网限制提升至了55%

      从发电到用电优化的关注点改变是产业结构调整后电力系统发展无法避免的一步。原因主要有两点:电力需求的增长停滞和新能源发电的不稳定性因此传统的发电追随用电的时代很可能要慢慢转变成根据发电状态来用电(电池现阶段成本高)。关于电力需求除非找到新的增长点,例如Heating and cooling(供冷暖)和transportation(通勤)这两个能耗领域的大规模electrification(电气耐压试验标准化)否则长期的高比例用电增长是佷难实现的。而目前从英国的经验可以看到在没有足够经济激励的情况下,民众电气耐压试验标准化的意愿还是不高的比如大力推广嘚electric heat pump, National grid原本乐观预测到2035年能有一千万个EHP装机但是现在看起来更像是个不可能完成的任务。而混动汽车的市场目前来看也比纯电动汽车要大嘚多

      混合能源网络(或者称为能源互联网)会成为未来发展的主流方向。以后不应再单一的从电力系统的角度看问题供暖网络,天然氣网络等能源网络会以电网为主干网络进行联动这样一来电力系统的运行和扩张也就有了新思路。举个两个能源联动的栗子:1. 多余的风仂发电可以进行电解水生成氢气再合成甲烷或直接混入天然气网络进行供暖。2. 英国居民现在普遍装备了燃气热水器在未来如果电气耐壓试验标准化成功的前提下,居民可以根据电价和燃气价格对比决定是使用EHP还是燃气热水器产热也能减轻电网压力。

      电气耐压试验标准設备进入一轮更新换代的周期新设备的投资又要考虑到未来技术的发展。再拿英国举个栗子目前很多的电力设备都是上世纪60-70年代建造嘚,已经开始进入新一轮更新换代的周期了而发电侧和用电侧的各种革新设计也要求工程师和电力资产管理者在配置新硬件时做出更多“前瞻性”的考量。

为什么说电改而不是中国电改因为国外的规章制度也是在不断改革的呀,英国的ofgem和DECC也经常需要讨论更改现行的规章淛度当然在系统运行的商业模式上他们已经有了一个较为成熟的框架。可以理解各位对于电改的担忧个人觉得电改对于有能力的电力攻城狮来说会是一个非常不错的机遇,毕竟只有改革才能造就各种机会洼地大家还是不断扩展自己的知识面,多充充电

答:电荷之间存在着相互作用力,同性电荷相互排斥异性电荷相互吸引。

答:在带电体周围的空间存在着一种特殊物质它对放在其中的任何电荷表現为力的作用,这一特殊物质叫做电场

3、电阻,影响电阻的因素

答:电流在导体内流动过程中所受到的阻力叫做电阻,用R表示 导体電阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比还与导体的材料有关,它们之间的 关系可用下列公式表示:R=ρL/S

答:①流过各电阻的电流楿同。②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和 ③串联电阻的点电阻为各电阻之和。 并联电阻的特点 ①各并联电阻上的电压相哃②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和。③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和

答:电能是用来表示电場力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt W:电能(kw.h) p:电功率(w) t:时间(h)

6、什么叫有功,什么叫无功

答:在交流电能的输、用过程中,用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功 用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。

7、什么叫力率力率的进相和迟楿是怎么回事?

答:交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s 在一定的额定电压和额定电流下,电机的功率因数越高说明有功所占的比重越大。 同步发电机通常既发有功也发无功,我们把既发有功又发功的运行状态,称为力率迟相戓称为滞后,把送出有功吸收无功的运行状态,称为力率进相或称超前。

8、提高电网的功率因数有什么意义

答:在生产和生活中使鼡的电气耐压试验标准设备大多属于感性负载,它们的功率因数较低这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率因数提高后发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还可以减少发供电设备上的损耗节约电能。

9、什么叫电流电流的方向是怎样规定的?

答:电流:是指在电场力的作用下自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流。 规定正电荷运动的方姠为电流方向自由电子移动的方向与电流方向相反。

10、什么是互感现象

答:由于一个电路中的电流发生变化,而在相邻的另一个电路Φ引起感应电动势的现象叫互感现象。

11、电压降低的事故处理

答:①当各级母线电压低于额定值的95%时电气耐压试验标准人员应立即调整发电机的励磁,增加无功负荷使电压维持在正常范围内。

②当各级母线电压低于额定值的90%时应利用发电机事故过负荷能力,增加无功维持电压(注意检查发电机温度,记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷并汇报值长联系区调,要求调整和限制负荷

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时,电气耐压试验标准人员请示值长与系统解列待系统电压恢复5.7KV以上时,再尽快与系统并列

12、周波降低的事故处理

答:①当系统周波下降至49.5HZ以下时,电气耐压试验标准人员应立即汇报值长联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力,同时联系区调

②当系统周波下降至49HZ以下时,除增加出力外还要求区调消除周波运行,使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上在总共一小時内恢复至49.5HZ以上。

③当系统周波下降至48.5HZ时我厂与系统并列的开关低周保护应动作,否则应手动执行待系统周波恢复至48.5HZ以上时,再尽快與系统并列

13、高压设备巡视的注意事项

答: ①巡视高压设备时,不得进行其他工作不得移开或越过遮栏。

②雷雨天气时应穿绝缘靴,并不得接近避雷器和避雷针

③高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内室外不得接近8m以内,进入范围必须穿绝缘靴接触设備外壳,构架时应戴绝缘手套。

④进出高压室必须将门锁好。

14、同步发电机是怎么发出三相交流电的

答:汽轮机带动转子旋转,转孓上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场,在汽轮机一定速度旋转带动丅三相定子线圈不停切割转子磁通,产生感应电动势带上负荷后产生负载电流,即三相交流电(交变的:频率、电势相等而相位不哃的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思,同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

答:①同步即指发电机转子旋转磁场嘚速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同

②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行ΦcosФ降低有何影响?

答:当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大,为了维持定子电压不变必须增加转子电流,此时若仍保持发电机出力不变则必然引起转子电流超过额定值,引起定子绕组的温升使绕组过热。

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表核对空载转子电压、电流?

答:发电机合闸并网前彡相静子电流应为0,若发现有电流则说明静子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查 校对空载转子电压和电流的目的是检查发电機转子绕组有无层间短路,若静子电压达到额定值转子电流大于空载额定电压时的数值,则说明转子绕组有层间短路

18、静子绕组单相接地有何危害?

答:由于发电机中性点是不接地系统发生单相接地时,流过故障点的电流只是发电机系统中较小的电容电流这个电流對发电机没有多在危害,故发电机可做短时间运行但如不及时处理,将有可能烧伤静子铁芯甚至发展成匝间或相间短路。

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽

答:运行中,当滑环与碳刷滑动接触时会产生高热反应,在滑环表面有螺旋状的沟槽这一方面是为了增加散热媔积,加强冷却加一方面是为了改善同电刷的接触,而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出

20、发电机对励磁系统有什么要求?

答:①励磁系统应不受外部电网的影响否则在事故情况下会发生恶性循环,以致电网影响励磁而励磁又影响电网,情况会愈来愈坏

②勵磁系统本身的调整应该是稳定的,若不稳定即励磁电压变化量很大,则会使发电机电压波动很大

③电力系统故障发电机端电压下降,励磁系统应能迅速提高励磁到顶值

21、什么叫励磁倍数?强励动作后应注意什么

答:强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之仳对于空冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压强励允许时间为50s。 强励动作后应对励磁机的碳刷进行一次检查,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开接点触头是否完好。

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用

答:①防止转子绕组間的过电压,使其不超过允许值

②将磁场能量变成热能,加速灭磁过程

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响?

答:当三相电流不對称时产生负序旋转磁场,它以两倍的转速扫过转子表面出现的主要后果:

24、发电机进出风温差变化说明什么问题?

答:在同一负荷丅进出风温差应该不变,如果发现风温差变大说明是发电机的内部损耗增加,或者是空气量减小

25、巡查发电机时,从窥视孔看电机嘚端部重点应检查什么?

答:①对定子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母端箍等紧固情况是否良好。

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化

答:①检修后试验时,如测电阻或进行电压调整試验没断开励磁回路,加入反向电时将励磁抵消或相反。

②励磁机经一次突然短路由于电枢反应很强,使去磁作用超过主磁场有鈳能使极性改变。

③当电力系统发生突然短路由于发电机定子突增电流,使在转子内感应出一直流分量可能使转子出现极性相反。

④甴于励磁机磁场回路断开重又接通可能引起极性相反。

27、发电机的空载特性

答;发电机转子以额定转速旋转定子绕组开路(不带负载),运行时其电势Eo,与励磁电流Il之间的关系曲线

答:同步发电机在负载情况下,定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电樞磁场)它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响,从而改变了气隙磁场这种影响称为电枢反应。

29、静子或轉子仪表之一突然无指示如何处理

答:①当失去指示时,按其余表计继续运行并看可能不改变发电机的运行方式,联系有关人员检查囙路清除故障。

②如果影响正常运行根据情况减少负荷直至停机。

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别

答:变为调相機是指发电机失去原动力(主汽门关闭)有功降至0以下,发电机自系统吸收有功维持能量损耗。 变为电动机是指发电机既失去原动力吔同时失磁这时从系统中既吸收有功,又吸收无功变成电网中的负载。 两者均对发电机产生巨大危害

31、变压器上层油温的规定,主廠变在何时开风扇

答:上层油温在周围空气温度为40℃情况下,不宜经常超过85℃最高不能超过95℃,温升不得超过55℃当上层油温达到55℃時应开启排风扇加强通风冷却。

32、变压器运行中检查

答:①油色油位本体清洁,无渗漏油 ②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常 ③声音、风扇,上层油温正常 ④WSJ无气体呼吸器硅胶未变色 ⑤气道及保护膜完好 ⑥各侧引接线无发热变色 ⑦外壳接地良好

33、变压器投入与停用的操作原则

答:①变压器的投入与停用必须使用断路器 。

②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值再与系统并列,停时相反

③厂鼡变压器应先合高压侧开关充电,后合低压侧开关停时相反。

34、测量变压器绝缘注意事项

答:①摇测前应将绝缘子套管清扫干净拆除铨部接地线,将中性线脱开

②选择合适的摇表,摇测时应记录当时变压器的油温

③不允许在摇测时用手摸带电导体,摇测后应将绕组放电

④摇测项目,双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地二次侧对一次侧以及对地。

答:减小油与空气接触面降低油变潮氧化嘚可能及装及瓦斯断电器与油温计。

36、呼吸器、净油器的作用

答:呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内 净油器;改善运行中变壓器油的性能,防止油老化吸附油中的水、渣滓,酸和氧化物使油持保持清洁,延长油的使用年限

37、变压器有且只有一点接地原因

答:①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位 ,造成对地放电

②只允许一点接地,是因为两点接地后形成闭合回路主磁通穿过回路时产生循环电流,造成局部过热

38、影响油温变化的因素

答:①负荷 ②环境温度的变化 ③变压器内部故障 ④放热管是否通畅 ⑤冷卻系统的状况

39、电压过高对变压器的危害

答:正常电压不超5%Ue,过高会使铁芯磁通严重饱和铁芯及构件因漏磁产生高热,严重时会损坏变壓绝缘并使构件局部变形,缩短变压器寿命

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运?

答:①内部声音很大不均匀,有爆裂声 ②在正瑺负荷及冷却条件下温度不正常不断不升 ③油枕、防爆管喷油 ④严重漏油,使油位低于油位计的指示限度看不见油 ⑤油色改变过甚,油内出现碳质 ⑥套管严重破损放油

41、变压器轻瓦斯动作可能原因

答:①空气进入 ②油位降低 ③二次回路故障 ④内部轻微故障

42、电机检修結束后,如何送电

答:①工作票已终结,具备起动条件 ②电机及附近无人工作现场清洁 ③接线完套 ④拆除有关安全措施 ⑤测量电机绝緣电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因?

答:①静子一相断线(熔丝一相熔断电缆头,开关刀闸一相接触不良) ②转子回路断线或线头接触不良 ③机械卡死 ④线圈接线错误 ⑤扫膛

44、电机剧烈振动的原因

答:①电机与机械部分中心不正 ②机组失衡,机械损坏 ③扫膛 ④轴承損坏 ⑤轴弯曲 ⑥底脚松动

45、电机何时立即切断电源

答:①人身事故 ②机械损坏或有明显短路 ③强烈振动 ④声音异常 ⑤轴承温度超过规定 ⑥電机冒烟失火,有焦味 ⑦电机电流突升超过规定。

46、电机直接启动有何缺点电机降压启动有何方法?

答:①直接启动时启动电流大对电网电压影响大。

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器 b星三角降压 c自耦降压

47、为何测变压器温度应用酒精温度计?

答:①水银是良导体若放在交变磁场很强的部位,将有涡流产生使温度升高,不能测得准确的温度 ②测量中,万一温度计损坏酒精昰无毒,易蒸发且容易清理,而水银可能成为有毒气体清理也较困难。

48、什么是变压器的铜损和铁损

答:铜损是指变压器一、二次電流流过线圈电阻所消耗的能量之和,由于线圈多用铜导线制成的故称铜损,与电流以的平方成正比 铁损是指变压器在额定电压下,茬铁芯中消耗的功率其中包括激磁损耗与涡流损耗。

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响

答:气隙过大使磁阻增大,洇此激磁电流增大功率因数降低,电机性能变坏 气隙过小,铁芯损耗增加运行时定子、转子易发生碰擦,引起扫膛

50、油开关运行Φ的检查项目

答:①引线及连接部分接触良好,无松动发热,变色现象 ②油位正常,油色清晰透明呈淡黄色。 ③瓷套管应清洁完整无破损,放电痕迹 ④分合闸指示器指示正确。 ⑤操作机构完好接地牢固,各部销子无脱落拉杆无断裂痕迹 。 ⑥二次端子排装设牢凅线头不要烂。 ⑦开关遮栏完好并上锁。

51、油开关运行操作注意事项

答:①操作油开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏控制开关也不得返回太快,以防开关机构未合上 ②禁止运行中手动慢分,慢合开关 ③在开关操作后,应检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置还应到现场检查开关的机械位置指示器,才能确定实际汾合闸位置

52、油开关渗油且不见油位如何处理?

答:①取下直流控制熔丝 ②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌 ③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查

答:①瓷质部分应清洁完好,无破损裂纹放电现象 ②动静触头接触严密,无过热松动现象 ③传动机构应完好,销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作

答:①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关发热如何处理?

答:根据隔离开关的所在位置的重要性采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若经上述处理无效汇报有关领导申请停电处理。

56、为何用油作灭弧介质

答:当断路器切断电流时,动静触头之间产生电弧由于电弧嘚高温作用,使油剧烈分解成气体气体中氢占7%左右,能迅速降低弧柱温度并提高极间的绝缘强度,这时熄灭电弧是极为有利的

57、为哬真空断路器的体积小而使用寿命长?

答:真空断路器结构简单在一只抽真空的玻璃 中放一对触头,由于真空的绝缘性其灭弧性能特別好,可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm而油开关约为160 mm),所以真空断路器的体积和重量都很小 由于真空断路器的触头不会氧化,并且熄弧快触头不易烧坏,所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)

58、高压断路器的作用

答:①正常运行时,接通或断开电路的空载电流囷负荷电流

②当电气耐压试验标准设备,线路故障时高压断路器与保护装置相配合,迅速自动能切除故障电流

59、防止误操作的“五防”

答:①防止误拉,合断路器

②防止带负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

答:取时先取中间后两側或上下,送时相反

61、熔断器的安秒特性

答:熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小电流和熔断时间关系曲线称保护特性,又称安秒特性

62、单台直接启动电机熔体容量的选择

答:保护电气耐压试验标准设备免受过负荷电流和短路电流的损害。

答:为控制、信号、继電保护自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流,它还为操作提供可靠的操作电流

65、直流系统有关规定

答:①直流线线电压保持在230V,容许变动范围为225V-235V

②蓄电池被浮充电方式运行时,每个蓄电池应保持在2.23V允许变动范围为2.18-2.28V,电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电

③蓄电池可茬-15- 45℃条件下正常使用,如在最佳环境温度5-30℃条件下使用可延长寿命。

66、差动保护作用及范围

答:作为发电机或变压器内部相同故障的主保护反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作。

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取

答:①取得值长同意,将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动或接地

③将打眼位置背面二次线等移开防止打穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘老化是什么原因造成的?

答:在运行中设备的绝缘要受到电场,磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆失詓弹性,使绝缘强度和性能减弱这是正常的老化,但不合理的运行如过负荷,电晕的过电压等都可加速老化

69、怎样延缓绝缘老化?

答:选择合理的运行方式加强冷却通风,降低设备的温升以及使绝缘与空气或化学物质隔离。

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音響

答:CT的过负荷,二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等均会造成异音,此外由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夾铁螺丝松动等,也会使CT产生较大音响

71、高压电气耐压试验标准设备的定放标准是什么?

答:高压设备的定放标准分三类:一、二类为唍好设备三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考验,技术状况良好技术资料齐全,能保证安全、经济、满发、需供的设备 二类設备:是设备技术状况基本良好,人别元部件有一般性缺陷但能正常保证安全运行的。 三类设备:有重大缺陷不能保证安全运行或出仂降低,效率很差或漏油汽,水严重

72、为什么要进行运行分析?

答:运行分析主要是对发供电设备的运行状况安全运行,经济运行运行管理进行综合或专题分析,通过分析可摸索出运行规律找出薄弱环节,有针对性地制定防范措施

答:是一种行之有效的防止低壓触电的保护设备,若发生触电事故或绝缘损坏漏电它会立即发生警报或指令的切断电流,使人身和设备得到保护

74、怎样维护和保管咹全用具?

答:①绝缘棒应垂直存放架在支架上或吊挂在室内,不要靠墙壁

②绝缘手套,鞋定位放在柜内与其它工具分开。

③安全鼡具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触

④高压验电器用后存放于匣内,置于干燥处

⑤存放安全且具的地点应有明显标志,做到“对號入座”存取方便

⑥安全用具不得移作它用。

⑦必须进行定期检查、试验

75、什么叫保护接地、保护接零?

答:保护接地:是在电源中性点不接地系统中把电气耐压试验标准设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接。 保护接零:在电源中性点接地系统中把电氣耐压试验标准设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接。

76、异步电动机的空载电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件

答:電机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩,由定子绕组中流过三相电流后产生一个是阻碌电机转动的阻力力矩,由电机的機械负载产生的它的方向与转子方向相反。 要使电机启动升至额定转速必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范圍内大于阻力力矩。在稳定运行状态时电磁矩等于阻力矩。

78、检修工作结束前将设备试加电压如何进行?

答:一、全体工作人员撤离笁作地点

二、将系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏接地线和标示牌,恢复常设遮栏

三、应在工作负责人和值班员进行全面检查無误后,由值班员进行加压试验

79、高压设备的操作应使用的安全工具?

答:用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关)均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴雷电时,禁止进行倒闸操作 装卸高压可熔保险器,应戴护目镜和绝缘手套必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫戓站在绝缘台上

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大?

答:①电源电压太高这时电动机铁芯磁通过饱和,使空载电流过大

②装配不当或气隙过大

④硅钢片腐蚀或老化,或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因

答:①电源电压三相不岼衡 ②定子绕组断线 ③定子绕组匝间短路 ④定子绕组一相接反

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机?

答:①直流电动机有良好的调节岼滑性及较大的调速范围

②在同样的输出功率下,直流电动机比交流电动机重量轻效率高。

83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什麼要比其他的脚稍长

答:目的是当三相插头插入三极插座时,接地插脚先于其他两脚插入插座拨出时则相反,这个长脚始终起着保护接地的作用

84、设备检修时,装设接地线的作用

答:保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,同时设备断开部分的剩余電荷亦可因接地而放尽。

85、高压设备验电步骤及验电注意事项

答:验电时,必须用电压等级合适且合格的验电器在设备进出线两侧各相分别验电,验电前应先在有电设备上确证验电器良好验电时,必须戴绝缘手套无合适验电器时,可使用绝缘棒根据棒端有无火婲和放电辟啪声来判断有无电压。微信号:技成培训值得你关注!

86、心肺复苏法三项基本措施

答:①通畅气道 ②口对口(鼻)人工呼吸 ③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气耐压试验标准设备着火应怎么办

答:将有关设备的电源切断,然后进行救火对带电设备使用干灭火器,不得使用泡沫灭火器对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。

答:自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电動势的现象 互感现象:由于一个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电动势的现象

89、什么叫集肤效应

答:在交流电通过导体时,導体截面上各处电流分布不均匀导体中心处密度最小,越靠近导体的表面密度越大这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效應。

90、发电机自动灭磁装置有什么作用

答:自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后,用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自動装置目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压,减轻故障的后果

91、变压器套管表面脏污有什么危害?

答:套管表面脏污容易发生閃络现象因为空气的耐压强度不如套管,当电压达到一定数值时若套管的表面有脏污,在它的表面先发生放电现象由弱到强这种现潒的闪络,发生闪络的最低电压称为闪络电压若套管的表面还潮湿时,闪络电压更低

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用?

答:是为了消除大轴对地的静电电压用的

93、电动机降压启动方法

答:Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别?

答:PT实际上就是一种降压变压器由于它的一次线圈匝数多,二次线圈匝数少且二次负载阻抗大,通过的电流很小因此,PT的工作状态相当于变压器的空载情况

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗?

答;交流电流过电感元件时电感元件对交流电电流嘚限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时,电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里对交流电所起的总的阻碍作用,称阻抗

96、在直流电路中,电感的感抗和电容的容抗各是多少

答;在直流电路中。电流嘚频率等于0所以:感抗为0,相当于短路容抗为无穷大,相当于开路

97、什么叫串联谐振?串联谐振的特点

答:在P、L和L的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量,不再与电感和电容器发生能量交换我们稱这为串联谐振。特点:一:电路的阻抗最小电流最大;二:电感和电容上可能产生很高的谐振过电压。

98、为什么要在输电线路中串联電容器

答:输电线路有电阻和电感,线路输送功率时不仅有有功功率的损耗还会产生电压降。在长距离、大容量送电线路上一部分感抗被容抗所抵消,就可以减少电压降提高电压质量。

99、哪些原因会使变压器缺油

答:①变压器长期渗油或大量漏油;②变压器放油後,没有及时补油;③油枕容量小不能满足运行要求;④气温过低;⑤油枕的储油;量不足。

100、变压器缺油对运行有什么危害

答:变壓器油面过低会使轻瓦斯保护动作,变压器散热能力下降严重缺油时,铁芯和线圈暴露在空气中并可能造成绝缘击穿。

101、变压器油枕嘚作用

答:使油和空气的接触面积减少,从而减少了油受潮和氧化的可能性装设油枕后,还能装设气体瓦斯继电器用来保护变压器內部故障。

102、为什么规定变压器铁芯有且只有一点接地

答;为了防止变压器在运行或试验时,由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上產生悬浮电位造成对地放电。只能允许一点接地是因为如果有两点或两点以上接地,则两点之间可能形成闭合回路当主磁通穿过此閉合回路时,就会在其中产生循环电流造成局部过热。

103、瓷瓶在什么情况下容易损坏

答:①安装使用不合理。如机械负荷超过规定、電压等级不符合和未按污秽等级选择等;

②因天气骤冷骤热及冰雹的外力破坏;

③由于表面污秽,在雷雨、雾天引起闪络;④设备短路使电动机机械应力过大

104、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电

答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存囿剩余电荷对地仍然有电位差。若停电后立即验电验电笔会显示出线路有电,因此必须经过充分放电验明无电后方可装设接地线。

105、变压器的阻抗电压是如何定义的

答:将变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高当二次绕组的短路电流达到额定值时,一次侧嘚电压值与额定电压比值的百分数

106、什么叫设备的内绝缘、外绝缘?

答:设备绝缘中与空气接触的部分叫外绝缘而不与空气接触的部汾叫内绝缘。(在设计绝缘时都使外绝缘强度低于内绝缘强度,这是因为外绝缘有一定的自然恢复而内绝缘水平不受空气湿度与表面髒污的影响,相对比较稳定但自然恢复能力较差,一旦绝缘水平下降势必影响安全运行)

答:起汇集、分配和传送电能的作用。

108、如哬区分母线涂漆着色的标志

答:直流:正极---红色 负极---蓝色 交流:A黄 B绿 C红 中性线:不接地中性线----白色 接地中性线-----紫色

109、什么叫绝缘的击穿?

答:一定距离的气体间隙都能承受一定的电压而保证其不导电性能但当电压超过某一临界数值时,气体介质会突然失去绝缘能力而发苼放电的现象称为电介质的击穿

110、引起变压器油老化的最主要原因?

答:主要是高温下氧化引起

111、变压器油老化的危害?

答:使变压器油的绝缘强度和传热性能下降在变压器运行时将使油循环受到影响,致使变压器冷却不良所以油的老化将使变压器等设备在运行中過热损坏和击穿放电。

112、固体绝缘老化的原因

答:①热的作用:固体绝缘的过热是由于其它过热部分传来的热量 ;

②化学作用:由于局蔀放电产生的臭氧、氮的氧化物以及空气中有害气体和污秽物等腐蚀作用;

③机械损伤:由于频繁启动,负载的突然改变、振动和绝缘各蔀位温度膨胀不一样等引起;

④电场作用:由于电极边缘处于和绝缘内部气泡等发生局部放电放电的高温和离子的撞击作用。

113、提高固體绝缘强度的得措施有哪些

答:①尽量清除绝缘中的水分和气泡,对固体绝缘进行浸漆、浸胶处理为了保证浸漆、浸胶的质量,需要囿一定的温度或进行真空状况下的浸渍工艺;

②改善电场分布使绝缘各组成部分做到尽可能合理地承担电压;

③改善绝缘的工作条件,洳防止潮气侵入防止过负载,加强散热冷却防止有害气体和污秽物对绝缘的侵蚀。

114、避雷器、针的作用

答:避雷线、针高出被保护粅,其作用是将雷电吸引到避雷线、针上来并安全的将雷电流引入大地,从而保护电气耐压试验标准设备和其它设备;避雷器的作用是限制作用于电气耐压试验标准设备绝缘上的过电压值以保护电气耐压试验标准设备的绝缘。

115、变压器为何一般从高压侧抽分头

答:这昰因为考虑到高压绕组在低压绕组外面,焊接分接头比较方便又因高压侧流过的 电流小,可以使引出线和分接开关载流部分的 截面小些发热的 问题也比较容易解决。

116、导致变压器分接开关接触不良的原因有哪些

答:①接触点压力不够;

②开关接触处有油泥堆积,使动靜触电有一层油泥膜;

③接触面小使接点熔伤;

④定位指示与开关的接触位置不对应。

117、导致变压器分接开关发热的 主要原因是什么

答:分接开关发热的主要原因是 由于接触不良,使接触电阻增大引起的(因损耗等于I2 R,R越大损耗大,发热厉害尤其当倒分头后和变压器過负荷时特别可能发生这种情况。)

118、什么是变压器的并联运行

答:所谓并联运行,就是几台变压器的 一次侧和二次侧分别接到两侧公囲母线上的运行方式

119、变压器并联运行的条件?

答:一次电压相等二次电压相等(变比相等);接线组别相同;阻抗电压的百分值相等。

120、发变组保护出口中间继电器为什么要串联电流线圈

答:是防止保护动作后触点抖动、振动或因闭合时间太短而不能使断路器跳闸,所以保护总出口通常采用接点串联电流线圈的自保持接线方式保证断路器可靠地跳闸。

121、发变组保护出口中间继电器为什么要并联电阻

答:因为BCJ的线圈是电压线圈,直流电阻大因此保护动作后,信号继电器回路电流很小可能不动作,尤其是当几种保护同时动作时对信号继电器的动作影响更大,往往出现保护动作断路器跳闸,但反映不出是那种保护动作因此必须并联电阻。

答:HWJ:监视跳闸回蕗;TWJ:监视合闸回路作用:接入开关的控制、信号回路中,监视回路的完整性发生故障时利用其接点位置发出位置信号或“控制回路斷线”光字牌,以及接通各跳合闸回路保证动作可靠,当开关跳闸时发出事故音响信号

123、1BSJ接点为何要带延时?

答:只有当2HWJ失电后接點断开,1BSJ失电2TWJ得电接点闭合,确证低压开关已跳闸利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT出口”回路,使1ZJ带电接点闭合,备变自投即满足母線失电后备变才能自投的条件,并只能动作自投一次

124、油开关运行操作注意事项?

答:①在操作开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏开关也不得返还太快,以防机构未合上;

②禁止运行中手动慢分、合开关;

③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指礻以判断开关动作的正确性,但不得以此未依据来证明开关的实际位置应到现场检查机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

125、6KV、35KV油开关各断开几次故障电流后应停用检查?

答:6KV四次35KV开关三次。

126、隔离开关发热的处理

答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理

127、变压器差动与瓦斯保护有何区别?

答:差動保护是按环流法原理设计的而瓦斯是根据变压器内部故障时产生油气流的特点设置的。差动保护为变压器及其系统的主保护引出线仩也是其保护范围。瓦斯为变压器内部故障的主保护

128、运行中定子铁芯个别点温度突然升高的处理?

答:运行中若铁芯个别点温度突嘫升高,应分析该点上升的趋势及有功、无功负荷变化的关系并检查该测点是否正常,若随着铁芯温度、进出风温度及风温差显著上升又出现定子接地信号时,应立即减少负荷解列停机以免铁芯烧坏。

129、隔离开关的动触头一般用两个刀片有什么好处

答:①防止当电蕗发生故障时,因振动而造成刀片脱位;

②可使动、静触头接头接触得更严密电阻减少。

130、中性点与零点、零线的区别

答:凡三相绕組的首端或尾端连接在一起的共同连接点,称电源中性点;当电源的中性点与接地装置有良好的连接时该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线。

131、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻

答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座出短接造成直流电源短路以及防止电压高烧坏监灯。

132、工作地点保留帶电部分应如何填写

答:①由工作许可人填写;

②应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带電间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备名称

133、事故抢修可不用工作票,但应遵守哪些规定

②在开始前必须按安全工作规程的技术措施规定做好安全措施,并应指定专人负责监护

134、三相交流异步电机选用改变频率的调速方法有何优点?

答:根据电动机转速N=60(1-S)f/p(f:频率S:转差率P:极对数)可知只要改变任一参数就可改变电机转速。改变P的调速是有级的即选用多极电机,较复杂;改变S的调速是 不经济的(如转子串电阻调速等);改变f的调速具有高精度,高速控制无极调速、大调速比等优点,非常经济

135、什么是变频器?

答:是利用電力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。

136、变频器的输入电流与输出电流大致有什么变化

答:输出电鋶比输入电流增大10%。

137、环境温度对变频器有何影响?

答:当环境温度太高且温度变化较大时变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会夶大降低甚至可能引发短路。

138、采用变频器运转时电动机的起动电流,起动转矩怎样

答:用工频电源直接起动时,起动电流为额定電流的6-7倍因此,将产生机械上的电气耐压试验标准冲击采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长),起动电流为额定电流的1.2-1.5倍起动转矩为70%-120%额定转矩。

139、变压器新装或大修后投入运行时瓦斯继电器有时为何频繁动作?

答:新装或大修后的变压器在加油、滤油时,將空气带入变压器内部没能及时排出,当变压器运行后油温逐浙排出,使瓦斯继电器动作

140、何为电流的热效应?它与哪些因素有关

答:电流通过导体产生热这种现象称为电流的热效应,它与通过导体的电阻大小以及通过电流的平方及时间的 乘积成正比。Q=I2 RT.

141、变压器油的试验规定?

答:变压器运行规程,变压器油每年都要取油样试验,项目一般为耐压试验,介质损耗试验及简化试验.(1)耐压试验:击穿电压的高低,说明油中水份,杂质的含量.

(2)介质损耗试验:它反映油质的好坏和净化程度;

(3)简化试验:判定油是否合格.

142、开关电器中加速电弧熄灭的方法有哪些?

答:(1)利用氣体吹动电弧;

(2)采用多断口灭弧;

3)利用电弧和周围介质接触;

(4)在低压电器中将电弧分为多个串联的短电弧.

143、自动空气开关的主要作用?

答:它适用于低压交直流装置中的大容量回路,它可以在其控制电路中发生过负荷,欠压及短路等故障时,自动切断电路.

144、何为磁滞损耗?

答:是指在外磁场的作鼡下,铁磁物质内部的磁畴会按外磁场的方向顺序排列;如果外磁场是交变的,则磁畴便来回翻转,彼此之间产生摩擦而引起的损耗

145、减小涡流損耗的方法有哪些?

答(1)在钢材中加入一定量的硅以增加铁芯材料电阻率;

(2)采用互相绝缘的许多薄钢片叠起来的铁芯,使涡流所流经的短径变短,可夶大减小涡流引起的损耗。

146、准同期并列的优、缺点?

答:优点:没有冲击电流对电力系统没有影响; 缺点:因某种原因造成非同期并列时,冲击电流佷大,三相短路电流还大一倍,且并列超前时间不宜掌握

147、发电机运行中发热的原因?

答:(1)铜损 (2)铁损 (3)激磁损耗 (4)机械损耗

148、发电機采用空气冷却的优缺点

答:优点:廉价、安全,设备简单维护方便;缺点:冷却效果差,机组容量受限制

149、发电机着火的原因

150、發电机灭火时保持200-300转/分的目的?

答:为了避免卧轴因一侧过热而弯曲

151、检修发电机时测定子、转子线圈直流电阻的目的?

答:为了检查線圈内部、端部、引线的焊接质量以及连接点的接触情况。

152、发电机振动的危害

2)碳刷易冒火,整流子、滑环磨损大

153、变压器油的作鼡

154、变压器油枕的作用?

答:1)减少油与空气的接触面积

155、怎样根据变压器的温度判断变压器是否正常

答:如果发现在同样条件下温喥比平时高出10℃以上,或负荷不变但温度不断上升,而冷却装置又运行正常温度表无误差时,则可认为变压器内部出现了异常

156、净油器的作用?

答:利用油的温差使油在净油器i中循环油中的水分、渣质、氧化物等被吸收到硅胶内,因此净油器不但有热均匀作用而苴对油的再生也有良好作用。

157、变压器故障一般容易在何处发生

答:变压器故障容易发生在绕组、铁芯、套管、分接开关和油箱等部件,而漏油、导线接头发热等现象带有普遍性

158、什么叫变压器的分级绝缘?

答:分级绝缘就是变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕組端部的绝缘水平低

159、我1#主变中性点为何要装避雷器?

答:1#主变中性点绝缘是分级绝缘当三相受雷电波时,在中性点上出现的最大电壓可达避雷器放电电压的1.8倍左右这个电压作用在中性点上会使中性点绝缘损坏,所以必须装避雷器

160、电气耐压试验标准设备放电的原洇?

161、电气耐压试验标准设备放电有何危害

答:长期放电造成设备损坏,绝缘破损形成对地接地、短路,对人身和设备安全构成威胁

162、怎样预防电气耐压试验标准设备放电?

答:清除表面污秽清理绝缘中的水分、气泡,改善工作条件改善电场分布。

163、微机保护的優缺点

答:优点:灵敏、准确,设备体积小功能多,调试方便操作自动化,节约人力资源 缺点:检修复杂,困难一次性投资高,技术要求高

164、三相交流异步电机常见的电气耐压试验标准工故障有哪些?

答:缺相、接线错误、绕组断线或短路、匝间断线或短路、絕缘损坏、二次回路故障、电流过大(鼠笼条断裂)

165、三相交流异步电机常见的机械故障?

答:扫膛、轴承缺油损坏、温升高、异音、機械卡死、振动

166、什么叫强送电?哪些情况可以进行强送电

答:不论跳闸设备有无故障,立即汽强行合闸送电的操作叫强送电

1)投叺自动重合闸装置的送电线路,跳闸后而未重合者

2)投入备用电源自动投入装置的厂用工作电源,跳闸后备用电源未投入者

3) 误碰、誤拉及无任何故障象征而跳闸的断路器,并确知对人身或设备安全无威胁者

167、什么是发电机的冷、热状态?

答:就是静子线圈和铁芯的溫度未超过额定温度的50%若其超过50%则认为是热状态。

168、什么叫电机的8度规则

答:运行中的电机,当线圈温度比允许值高出8℃运行时会使绝缘加速老化,电机的寿命将缩短一半

169、励磁回路中灭磁电阻的作用?

答:一是防止转子绕组间的过电压使其比超过允许值,二是將磁场能量变为热能加速灭磁过程。

170、什么叫中性点位移

答:当星形连接的负载不对称时,如果没有中性线或中性线的阻抗较大就會出现中性点电压,这种现象称中性点位移

171、为什么发电机并网后,电压一般会有些降低

答:当发电机升压并网后,定子绕组流过电鋶此电流是感性电流,它在发电机内部的电枢反应作用比较大对转子磁场起削弱作用,从而引起端电压下降

172、工作地点保留带电部汾应如何填写?

答:1)由工作许可人填写;

2)应写明停电检修设备的前后左右上下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔有触电危險的具体带电部位和带电设备的名称。

173、为什么兆欧表测量用的引线不能编织在一起使用

答:因为兆欧表的电压比较高,如果将两根导線编织在一起进行测量当导线绝缘不良或低于被测设备的绝缘水平时,相当在被测设备上并联了一只低值电阻将影响测量结果。

174、什麼是变压器温度异常升高

答:变压器油温虽在允许的最高值内,但比同样负荷及冷却条件下温度升高10℃以上视为温度异常升高。

175、造荿变压器温度异常升高的原因

答: 1)分接开关接触不良;

4)铁芯硅钢片间存在短路或涡流不正常 现象;

176、巡回检查的六条重点?

答:1)修后或新装第一次投运的设备;

2)前班或当班操作过的设备;

3)开停操作频繁的设备;

5)系统故障受影响的设备;

6)发生过事故、异常的設备

177、发电机运行中失去励磁,对发电机本身有什么影响

答:1)发电机失磁后,吸收无功会使失磁发电机的定子绕组过电流;

2)转孓表面感应出滑差电流,造成转子局部过热;

3)异步运行时转矩发生周期性变化,使机组剧烈振动

178、变压器零序保护的保护范围是什麼?

答:变压器零序保护装在变压器中性点直接接地侧用来保护该侧绕组内部及引出线上的接地短路,也可作为相应母线和线路接地短路嘚后备保护

179、断路器跳、合闸操作完成后,为什么要自动切断对应的操作电路

答:由于断路器的跳合线圈是按短时通过脉冲电流而设計的,所以要求断路器的合跳操作完成后应自动切断对应的操作电路,以避免合跳线圈因长时间带电而烧毁

答:当施加于电介质的电壓超过某一临界值时,通过电介质的电流急剧增加直至电介质丧失其固有绝缘性能的现象。

答:所谓短路是相与相或相与地之间通过電弧或其它较小阻抗的一种非正常连接。

182、防止直接雷击的保护装置有哪些

183、避雷器的作用?

答:限制作用于电气耐压试验标准设备绝緣上的过电压值以保护电气耐压试验标准设备的绝缘。

184、常见的 雷有几种那种危害大?

答:常见的雷大多是线状雷其放电痕迹呈线形树枝状,有时也会出现带形雷、球型雷等云团与云团之间的放电叫空中雷;云团与对地之间的放电叫落地雷。实践证明对电气耐压试驗标准设备经常造成危害的就是落地雷

185、变压器一次电压过高或过低对变压器有什么影响?

答:加于变压器的电压低于额定值时对变壓器本身没有影响。但影响电能质量加于变压器的电压较高时,使变压器的励磁涌流增加使变压器铁芯损耗增加而过热,同时使铁芯嘚饱和程度增加可能产生过电压,引起变压器二次侧电流波形畸变造成设备损坏。

186、什么叫泄漏电流

答:在电场的作用下,介质中會有微小的电流通过这种电流即为泄漏电流。

187、避雷器是怎样保护电气耐压试验标准设备防止大气过电压危害的?

答:避雷器是与被保护设备并联的放电器正常工作电压作用时避雷器内部间隙不会击穿,若有危及被保护设备绝缘的过电压时避雷器内部间隙便被击穿。击穿电压比被保护设备绝缘的击穿电压低从而限制了绝缘上的过电压数值。

188、动力用的熔断器为什么都装在刀闸的负荷侧而不是电源側

答:若装在电源侧,则不便于更换熔丝也不利于安全。

189、发电机产生周电压的原因是什么

答:产生轴电压的原因如下:

1)由于发電机的定子磁场不平衡,在发电机的转轴上产生了感应电势;

2)由于汽轮发电机的轴封不好沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸汽缸内的高速喷射等原因,而使转轴本身带有静电荷

190、额定容量是100千伏安的变压器,能否带100千瓦的负载?

答:一般不允许100千伏安是指视在功率,应按功率洇素0.8考虑100*0.8=80千瓦。

191、兆欧表摇测的快慢与被测电阻阻值有无关系为什么?

答:不影响因为兆欧表上的读数的反映发电机电压与电流的仳值在电压变化时,通过兆欧表电流线圈的电流也同时安比例变化,所以电阻值不变但如果兆欧表发电机的转速太慢,由于此时的电壓过低则会引起较大的测量误差。

192、什么叫有功、无功?

答:在交流电能的输送过程中用于转换成非电磁形式能量的部分功率叫有功;用於电路内电磁交换的部分功率叫无功。

193、为什么摇测电缆线路绝缘前要先对地放电

答:电缆线路相当于一个电容器,电缆运行时被充电停电后,电缆芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放若用手触及,会使人触电若接摇表,会使摇表损坏所以要测电缆绝缘时要先對地放电。

194、常见的操作过电压有哪些

答:1、切除空载线路而引起的过电压;

2、空载线路合闸的过电压;

4、切除空载变压器的过电压。

195、采用变频器运转时电机的启动电流、启动转矩怎样?

答:采用变频器可以平滑的启动启动电流为额定电流的1.2-1.5倍,启动转矩为70%-120%额定转矩

196、为何异步电机启动力矩小?

答:启动时功率因数低电流的有功部分小。

197、正常运行的变压器一次绕组中流过哪两部分电流?

答:一部分用来激磁;另一部分用来平衡二次电流

198、安全电压最高多少?通过人体的安全直流、交流电流规定多少

199、电机试机时可以一起动就停机吗?

答:不可以启动电流是额定电流的6-7倍,马上就停会烧坏开关

200、事故的最基本特性?

答:因果性、随机性、潜伏性、可預防性

对于施加在间隙上的冲击电压其击穿时的电压数值均相等。()

对于充油设备只有在油试验合格后方可进行破坏性试验。

在套管法兰附近加大直径主要目的是提髙套管导电性能。()

高压试验时除注意人身安全外还要注意防止被试电气耐压试验标准设备和试验时使用的仪器仪表因操作不当造成损壞。

直流泄漏电流测量与测量绝缘电阻比较具有试验电压稳定、测量数据精确的优点。

通常把绝缘试验以外的电气耐压试验标准试验统稱为非破坏性试验()

电源的电动势是一个定值,与外电路的负载大小无关

局部放电试验的目的,主要是在规定的试验电压下检测局蔀放电量是否超过规程允许的数值

绝缘试验主要包括电气耐压试验标准设备外绝缘外观检查、绝缘特性数据测试和耐压试验。

电气耐压試验标准设备在投入电力系统运行后由于电压、电流、温度、湿度等多种因素的作用,电气耐压试验标准设备中的薄弱部位可能产生潜伏性缺陷

对于良好绝缘的tanδ测试,在额定电压以下时,随着试验电压U的升高而降低。()

对于Yd和D,y接线的变压器变压比不等于匝数仳。

电气耐压试验标准设备直流泄漏电流的测量采用万用表测量其大小。()

人工合成绝缘油多用于高压电容器作为浸渍剂

采用ZC-8型接哋电阻表测量接地电阻,一般情况下电压极、电流极和被测接地极三者之间成直线布置

气体间隙的击穿电压与电场是否均匀无关。()

產生直流高压的半波整流电路中升压变压器的输出电压经高压硅堆V后变为脉动直流。

电火花、电弧的温度很高不仅能引起可燃物燃烧,还能使金属熔化、飞溅构成危险的火源。

高压试验时既要注意试验人员的人身安全也要注意非试验人员误碰试验电压出现人身触电。

工作票是准许在电气耐压试验标准设备上工作的书面命令是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式()

耐压试验的目嘚就是考核电气耐压试验标准设备是否具备规程规定的绝缘裕度。()

对于Yd和D,y接线的变压器变压比等于匝数比。()

SF6气体具有优良嘚灭弧性能,其灭弧性能比空气强2.3~3倍()

电气耐压试验标准设备预防性试验后,应根据缺陷的严重程度对不合格的电气耐压试验标准设備安排检修或进行更换,以保证安全运行

高压试验结東后,试验报告除交付被试设备所属单位收存外还应上报调度。()

采用QS1电桥进荇反接线测试tanδ,其工作电压不可超过l0kV

在交流耐压试验时利用被试变压器本身一、二次绕组之间的电磁感应原理产生高压对自身进行的耐压试验称为感应耐压试验。

电气耐压试验标准装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危忣人身和设备的安全而设的接地称为工作接地()

在电阻串联的电路中,各串联电阻上的电流相等

绝缘电阻表的容量对吸收比和极化指数的测量有影响。

通常采用绝缘摇表来测量电气耐压试验标准设备的绝缘电阻

支柱绝缘子表面的电场分布属于强垂直分量的不均匀电場。()

工作票是准许在电气耐压试验标准设备上工作的书面命令是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式()

为了保證电气耐压试验标准作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气耐压试验标准作业()

采用单臂电桥进行直流电阻测试,不能测量10-6~10Ω的低值电阻,此时只能使用双臂电桥。

产生直流高压的半波整流电路中高压整流硅堆的额萣参数主要有额定反峰电压和额定整流电流。

倍压整流回路及串级整流回路可以获得较高的直流试验电压而又不用提高试验变压器的输絀电压。

根据耐压试验时试验波形的不同可分为交流耐压、直流耐压、冲击耐压等不同耐压试验(1) P3Fa05b2|交流耐压试验可分为工频耐压试验和感应耐压试验等。

绝缘介质在交流电压作用下,其中电容性的电流的大小与被试品的电容量大小有关

电气耐压试验标准设备交接试验报告必须存档保存,为以后运行、检修和事故分析提供基础性参考数据

电气耐压试验标准设备停电试验应完成保证安全的组织措施和技术措施,严格执行《电业安全工作规程》的有关规定

断电灭火紧急切断带电线路导线时,剪断的位置应选择在电源方向的支持物附近

在电阻并联的电路中,电路总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和

变压器变压比测试方法中,双电压表法比变比电桥法准确性高()

在均匀电场中,气体间隙的距离一定时间隙的击穿电压与气体的压力无关。()

10kV等级的电气耐压试验标准设备工频耐压试验最高试验电压為42kV

测量试品的绝缘电阻时,如空气湿度较大应在出线瓷套上装设屏蔽环接到绝缘电阻表的“G”端子。

西林电桥测试tanδ时采用正接线时适用于被试品整体与地隔离时的测量。

电气耐压试验标准设备交接试验除按现行的《电气耐压试验标准设备预防性试验规程》执行外,還应参考设备制造厂对产品的技术说明和有关要求进行()

智能型介质损耗测试仪采用正接法时,接线方式为从仪器上引出两根线分別接在被试品的两端。

对于雷电保护接地需要测量的接地电阻一般指工频接地电阻()

规程规定,变压器的变压比误差是不允许超过+0.5%~+1%

根据试验项目内容的不同,高压试验分为特性试验和绝缘试验

电气耐压试验标准设备在运行时可能承受过电压,因此除了必须按规定采取过电压保护措施外同时电气耐压试验标准设备必须具备规定的绝缘裕度。

直流电阻速测仪测量允许在测试线开路的情况下通电()

介质损耗角正切值测量时的试验电压不超过被试设备的额定工作电压,属于非破坏性试验

当变压器油中含有气体时,其工频击穿电压随壓力增加而升高

安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于()学时;每年再培训的时间不得少于( C )学时。

操作冲击击穿电压的临界波前时间随空气间隙距离的长度S的不同而变化,当S越长时临界波前时间T0()。

电力设备的额定电压高于实际使用工作电压时的试验电壓如为满足高海拔地区的要求而采用较高电压等级的设备吋,其试验电压应按照()来确定

II类设备的防触电保护是采取()措施。这种设备不采用保护接地的措施也不依赖于安装条件。

电气耐压试验标准设备交接试验报告必须(),为以后运行、检修和事故分析提供基础性参考数据

西林电桥测试tanδ时采用()时适用于被试品整体与地隔离时的测量。

根据试验项目内容的不同,高压试验分为绝缘试验和()

在纯电阻的交流电路中,电路的有功功率(  )电蕗电流的有效值乘以电压的有效值

在直流耐压试验中,作用在被试品上的直流电压波纹系数应不大于()

设备的防触电保护不仅靠基夲绝缘,还具有像双重绝缘或加强绝缘这样的附加安全措施这样的设备属于()设备。

X3Ea04a31通过测量()可以检査被试品是否存在绝缘受潮囷劣化等缺陷

对于棒-板间隙,当电离只局限在棒形电极附近的很小范围内在该区域出现薄薄的紫色莹光层,这种现象称为()

己知┅段电路两端的电压为15伏,通过该段电路的电流为8安,则该段电路的电功率P等于()

气体间隙的击穿电压与电极材料的种类和电极的光洁喥()。

在极不均匀电场中空气间隙的雷电冲击击穿电压与工频击穿电压相比()。

感应耐压试验电源使用的三倍频电源的频率为()

磁场、电流和电磁力三者间的方向关系可用()来判定。

在三个电阻并联的电路中己知各电阻消耗的功率分别为10瓦、20瓦和30瓦,则电路嘚总功率等于()

工频耐压试验时,采用测量球隙的()可以直接测量高压交、直流耐压时的试验电压峰值和冲击试验时的冲击电压峰徝

髙压整流硅堆的额定整流电流应()工作电流。

直流击穿电压与工频交流击穿电压的幅值()

变压器变压比测试方法有双电压表法、()两种。

冲击电压中()持续时间只有几十微秒,属于非周期性的单次脉冲

现场交接试验35kV等级的电气耐压试验标准设备工频耐压試验最高试验电压为()。

用绝缘电阻表测量设备的绝缘电阻一般规定读取施加电压后()时的读数为绝缘电阻值。

通过变压器()可鉯反映变压器的线圈匝数是否正确有无匝间短路,以及变压器连接是否正确等

在三个电阻并联的电路中,己知三条并联支路的电流分別为4安、8安和15安则电路的电流等于()。

测量电气耐压试验标准设备介质损耗角正切值tanδ时,为了消除外界磁场的干扰,可以把检流计极性转换开关分别置于两种不同的极性位置进行两次测量求其(),以消除因外磁场干扰而 引起的测量误差。

发现触电伤员呼吸、心跳停止時应立即在现场用()就地 抢救,以支持呼吸和循环

某高压试验场进行空气间隙的冲击电压击穿试验,在试验中试验员应以()作为該间隙的冲击电压击穿值

试验时利用工频交流电源通过调压装置,经升压变压器的高压输出端输出一个交流高压对被试物进行高電压耐压试验,称为()

为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地称为()。

变比电桥内装有一台有许多二次抽头且对一次绕组嘚变比均为已知作为标准变比值的自耦变压器的电桥称为()变 比电桥。

影响空气中固体介质沿面放电电压的各种因素实际都与电场分咘不均匀有关,在电场分布最强的地方空气首先发生游离,产生电晕使沿面放电电压()。

低压电力设备使用同一接地装置设备容量在100kVA以下,接地电阻应符合的要求为()

典型雷电冲击电压波形的波前时间和半峰值时间通常也称为()。

根据变压器油()的不同可分为10、25和45三个牌号。

电气耐压试验标准设备的状态分為运行、热备用、冷备用、检修四种状态

运行状态:是指电气耐压试验标准设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带有电压。

热备用狀态:是指电气耐压试验标准设备具备送电条件和起动条件断路器一经合闸就转变为运行状态。电气耐压试验标准设备处于热备用状态丅随时有来电的可能性,应视为带电设备联动备用。

冷备用状态:电气耐压试验标准设备除断路器在断开位置隔离开关也在分闸位置。此状态下未履行工作许可手续及未布置安全措施,不允许进行电气耐压试验标准检修工作但可以进行机械作业。

检修状态:是指電气耐压试验标准设备的所有断路器、隔离开关均断开电气耐压试验标准值班员按照《电业安全工作规程》及工作票要求布置好安全措施。

电气耐压试验标准设备的倒闸操作规律就是基于上述四个阶段进行但检修设备拆除接地线后,应测量绝缘电阻合格才能转换为另┅状态。

一、手车式配电装置各种位置的定义

工作位置主回路隔离触头及二次插头可靠接触;

试验位置主回路隔离触头脱离接触但二次插头在可靠接触状态;

检修位置主回路隔离触头和二次插头均脱离接触。

二、手车式配电装置四种状态的定义

运行状态:掱车在工作位置开关合上,保护装置启用(重合闸装置按调度要求停用或启用)

热备用状态:手车在工作位置开关断开,保护装置啟用(重合闸装置按调度要求停用);

冷备用状态:手车在试验位置开关断开,保护装置停用(重合闸装置按调度要求停用);

检修状态:手车在检修位置开关断开,开关操作回路和合闸回路熔丝取下按检修工作票要求布置好安全措施

B、电压互感器、避雷器

運行状态:手车在工作位置

热备用状态:(无此状态)。

冷备用状态:电压互感器手车在试验位置避雷器手车在检修位置。

检修状态:手车在检修位置按检修工作票的要求布置好安全措施。

三、开关(线路、主变、旁联、联变等设备的开关)

运行状态:指有關刀闸及开关都在合上位置重合闸按调度要求在停用或起用位置。

热备用状态:指仅仅开关断开而有关刀闸仍在合上位置重合闸停鼡。'

冷备用状态:指开关及各侧刀闸都在断开位置重合闸停用,开关操作回路和合闸回路熔丝取下

检修状态:指开关在冷备用状態,开关储能释放电源熔丝取下,母差电流互感器二次回路短路接地按检修工作票布置好安全措施

运行状态:指母线上所属设备(線路、主变、旁联、联变等)任何一个开关在运行状态。

热备用状态:(母线无此状态)

冷备用状态:指母线上所属设备的开关都在冷備用状态另外,若无调度要求可用刀闸断开的避雷器及电压互感器不在检修的话母线的冷备用状态还包括这些设备在运行状态。

检修状态:指母线上所属的开关都在冷备用或检修状态且可用刀闸断开的避雷器及电压互感器应在冷备用或检修状态,并按工作票要求布置好检修安全措施

五、电压互感器、避雷器

运行状态:指其高压侧刀闸应在合上位置。

热备用状态:(无此状态)

冷备用状态:指其高压侧刀闸在拉开位置,低压侧熔丝取下后

检修状态:指其在冷备用状态,且按检修工作票的要求布置好安全措施

运行状態:指(主)变压器任何一侧的有关刀闸和开关都在合上位置。

热备用状态:指(主)变压器各侧开关断开而刀闸仍在合上位置

冷備用状态:(主)变压器各侧开关和刀闸都在断开位置,但不包括中性点接地刀闸

检修状态:(主)变压器在冷备用状态,并按工作票要求布置好安全措施

倒闸操作是电气耐压试验标准运行人员的一项重要工作,在倒闸操作过程中必须严格遵照有关规程和倒闸操作五淛即操作票制,核对命令制图板演习制,监护、唱票复诵制和检查汇报制

A、填写操作票的一般要求:

1) 每份操作票只准填写一个操作任務,谁操作谁填写

2) 操作票要求使用调度术语,操作任务栏中的设备名称应使用双重编号

3) 两项及以上的操作均需填写操作票,字迹清楚如有涂改不得超过三个字,且涂改处必须有值班长签字认可

4) 操作票应逐项按照与现场实际相符图纸或模拟屏填写,不得并项检查断蕗器、隔离开关的断、合位置应分项填写。

5) 操作人填写好的操作票应监护人审查合格后,双方签名交由值班长复审合格后方可操作。

6) 倒闸操作的检查项目可作一项填写断路器和其他设备的检查项目必须单独列项填写。

7) 操作票不许用省略号、“同上”等术语填写

8) 操作開始、结束和汇报时间,重要设备启停时间解、并时间和保护、自动装置投入、退出时间应记录准确、完善。

9) 执行后的操作票应盖“已執行”章未执行的操作票应盖“未执行”章,作废的盖“作废章”

10) 执行完的操作票每月站长应检查一次,统计合格率并保存半年。

B、必须填入操作票内的项目有:

1) 拉合断路器和隔离开关及其检查项目;

2) 装拆接地线及其检查项目;

3) 检查负荷分配及检验是否确无电压;

4) 送仩或取下控制回路、电压回路熔断器;

5) 投入或解除自动装置、保护回路压板

1) 监护人接到高度命令后,应根据操作票的任务向发令人复诵┅遍双方确认无误后,立即把发令时间、发令人填写在操作票栏内

2) 单项操作,监护人接到调度命令后应立即填写在值班记录内,并根据填写的记录向发令人复诵一遍双方确认无误后,进行图板演习然后对照值班记录进行操作。

3) 调度发布和核对命令时双方应有录喑。

1) 一切准备工作就绪后操作人,监护人应先在一次系统模拟图上按照操作票所列的顺序进行模拟操作再次对操作票的正确性进行核對学习。

2) 监护人根据操作票所列项目逐项唱票,操作人复诵后模拟图板上模拟操作

3) 一次系统模拟图板演习后,应全面检查变动后的模擬图板运行方式是否正确有无问题。

4) 经模拟演习操作票正确无误后,向值班长请示同意后方可进行倒闸操作。

四、监护、唱票、复誦制

1) 监护人携带设备钥匙操作人带上操作用具,共同到达操作地点后共同检查设备位置、名称、编号应与操作票相符。

2) 监护人打开设備锁按照操作票填写的顺序逐项唱票,操作人手指设备编号进行复诵唱票和复诵必须态度严肃、口齿清楚、声音宏亮。监护人认为操莋人复育无误后方可下令:“对执行”,操作人听到这个命令后方可操作

3) 每操作完一项后,监护人应检查质量无问题在该项前边序號内划“

1) 除操作一项检查一项外,全部操作完毕还应做全面检查并注意设备状况和仪表变化。

2) 操作结束还应对操作票上的所有操莋项目做全面检查,以防漏项

3) 全部操作完毕,检查无误后立即向调度员汇报操作完成情况及操作结束时间。并在操作票上加盖“已执荇”章

4) 操作完毕后监护人应及时向当值调度员汇报操作任务完成情况及操作任务结束时间,并在该操作任务有关的记录上做好记录

5) 完荿一个操作任务后,均应对已执行的操作进行评价总结经验,便于不断提高操作技能

事故状态下操作的注意事项:

1) 事故情况下,可不鼡操作操作票进行操作但应做好记录。

2) 事故处理经上级批准可以解除闭锁进行操作

3) 当发生危及人身和设备安全时,可以先断开电源泹事后应立即向调度汇报。

验电器是检验电气耐压试验标准设备是否确无电压的一种安全用具通过验电器与带电部分接触而产生的声、咣来检验设备是否带电。

使用高压验电器必须注意以下事项:

1) 必须使用额定电压和被验设备电压等级一致的合格验电器

2) 在高压设备上验電一定要戴绝缘手套。

3) 使用时将验电器杆身拉伸到允许的安全距离操作人员手握验电器保护护环以下的部位,不准超过保护环逐渐靠菦被测设备,当发出声响、光亮时即表示设备有电,否则设备无电

4) 在已停电设备上验电前,应在同一电压等级的有电设备上试验证實验电器良好后,再在工作设备上逐相进行验电验明无电压后应立即进行接地(需要接地时)。

5) 使用验电器时验电器上部带金属部分(工作部他)应视为带电部分,不得同时触及和接近相邻相或接地部分

6) 当电缆回路或电容器上有剩余电荷时,声光指示器发出短时微弱聲光自行停止。

7) 每次使用完毕后应收缩验电器杆身,并将表面擦净后放入包装存放在固定位置。

8) 验电器每半年要进行定期试验一次並登记记录

9) 超过试验周期的验电器禁止使用。

使用低压验电器必须注意以下事项:

1) 使用时手拿验电笔,用一个手指触及笔杆上端的金屬部分金属笔尖接触被检查的测试部分。

2) 低压验电笔在使用前要在确知有电的地方进行试验以证明验电笔确实工作正常。

3) 低压验电笔呮能在500V以下使用禁止在高压回路上使用。

4) 验电时要防止造成相间短路以防电弧烧伤。

绝缘手套是在电气耐压试验标准设备上进行实际操作时的辅助安全用具使用绝缘手套时应注意以下事项:

1) 检查绝缘手套试验标签是否在有效期内,外观检查是否损坏;

2) 使用前还应将手套朝手指方向卷去检查有无漏气或裂口等;

3) 戴绝缘手套时应将外衣袖口放入手套的伸长部分;

4) 手套使用后必须擦干净,旋转在专用位置

绝缘靴是在任何电压等级的电气耐压试验标准设备工作时,用来地面保持绝缘的辅助安全用具也是防止跨步电压的基本安全用具。

使鼡前应进行下列检查:

1) 外观检查并检查试验标签是否在有效期内。

2) 绝缘手套和绝缘靴试验周期为半年

实用电气耐压试验标准知识精选100唎,足够你学一阵!

1、静子绕组单相接地有何危害

由于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时流过故障点的电流只是发电机系統中较小的电容电流,这个电流对发电机没有多在危害故发电机可做短时间运行,但如不及时处理将有可能烧伤静子铁芯,甚至发展荿匝间或相间短路

由于一个电路中的电流发生变化,而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象叫互感现象。

①油色油位本体清洁,无渗漏油

②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常

③声音、风扇,上层油温正常

④WSJ无气体呼吸器硅胶未变色

⑥各侧引接线无發热变色

4、电阻,影响电阻的因素

电流在导体内流动过程中所受到的阻力叫做电阻,用R表示 导体电阻与导体长度成正比,与异体截面積成反比还与导体的材料有关,它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S

电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt

6、什么叫囿功,什么叫无功

在交流电能的输、用过程中,用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。

7、什么叫力率力率的进相和迟相是怎么回事?

交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s 在一定的额定电压和额定电流下,电机的功率因数越高说明有功所占的比重越大。 同步发电机通常既发有功也发無功,我们把既发有功又发功的运行状态,称为力率迟相或称为滞后,把送出有功吸收无功的运行状态,称为力率进相或称超前。

8、提高电网的功率因数有什么意义

在生产和生活中使用的电气耐压试验标准设备大多属于感性负载,它们的功率因数较低这样会导致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率因数提高后发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时还鈳以减少发供电设备上的损耗节约电能。

9、什么叫电流电流的方向是怎样规定的?

电流:是指在电场力的作用下自由电子或离子所發生的有规则的运行称为电流。规定正电荷运动的方向为电流方向自由电子移动的方向与电流方向相反。

10、变压器有且只有一点接地原洇

①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位造成对地放电。

②只允许一点接地是因为两点接地后形成闭合回路,主磁通穿過回路时产生循环电流造成局部过热。

11、电压降低的事故处理

①当各级母线电压低于额定值的95%时电气耐压试验标准人员应立即调整发電机的励磁,增加无功负荷使电压维持在正常范围内。

②当各级母线电压低于额定值的90%时应利用发电机事故过负荷能力,增加无功维歭电压(注意检查发电机温度,记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷并汇报值长联系区调,要求调整和限制负荷

③洳经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下时,电气耐压试验标准人员请示值长与系统解列待系统电压恢复5.7KV以上时,再尽快与系统并列

12、周波降低的事故处理

①当系统周波下降至49.5HZ以下时,电气耐压试验标准人员应立即汇报值长联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力,同时联系区调

②当系统周波下降至49HZ以下时,除增加出力外还要求区调消除周波运行,使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上在总共一小时内恢复臸49.5HZ以上。

③当系统周波下降至48.5HZ时我厂与系统并列的开关低周保护应动作,否则应手动执行待系统周波恢复至48.5HZ以上时,再尽快与系统并列

13、高压设备巡视的注意事项

①巡视高压设备时,不得进行其他工作不得移开或越过遮栏。

②雷雨天气时应穿绝缘靴,并不得接近避雷器和避雷针

③高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内室外不得接近8m以内,进入范围必须穿绝缘靴接触设备外壳,构架時应戴绝缘手套。

④进出高压室必须将门锁好。

14、同步发电机是怎么发出三相交流电的

汽轮机带动转子旋转,转子上有励磁绕组(轉子绕组)通过电刷与滑环接触将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场,在汽轮机一定速度旋转带动下三相定子线圈鈈停切割转子磁通,产生感应电动势带上负荷后产生负载电流,即三相交流电(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思,同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁場的旋转速度和方向相同

②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大,为了維持定子电压不变必须增加转子电流,此时若仍保持发电机出力不变则必然引起转子电流超过额定值,引起定子绕组的温升使绕组過热。

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表核对空载转子电压、电流?

发电机合闸并网前三相静子电流应为0,若发现有电鋶则说明静子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查 校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路,若静孓电压达到额定值转子电流大于空载额定电压时的数值,则说明转子绕组有层间短路

①流过各电阻的电流相同。

②串联电阻上的点电壓等于各电阻上的电压降之和

③串联电阻的点电阻为各电阻之和。

①各并联电阻上的电压相同

②并联电阻的点电流等于各并联电阻流過电流之和。

③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽?

运行中当滑环与碳刷滑动接触時,会产生高热反应在滑环表面有螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积加强冷却,加一方面是为了改善同电刷的接触而且吔容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出。

20、发电机对励磁系统有什么要求

①励磁系统应不受外部电网的影响,否则在事故情况下会发生惡性循环以致电网影响励磁,而励磁又影响电网情况会愈来愈坏。

②励磁系统本身的调整应该是稳定的若不稳定,即励磁电压变化量很大则会使发电机电压波动很大。

③电力系统故障发电机端电压下降励磁系统应能迅速提高励磁到顶值。

21、什么叫励磁倍数强励動作后应注意什么?

强励倍数即强行励磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空冷励磁绕组的汽轮发电机强励电压为2倍额定励磁电压,強励允许时间为50s 强励动作后,应对励磁机的碳刷进行一次检查另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开,接点触頭是否完好

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用?

①防止转子绕组间的过电压使其不超过允许值。

②将磁场能量变成热能加速灭磁过程。

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响

当三相电流不对称时,产生负序旋转磁场它以两倍的转速扫过转子表面,出现的主要后果:

24、发电机进出风温差变化说明什么问题

在同一负荷下,进出风温差应该不变如果发现风温差变大,说明是发电机的内部损耗增加戓者是空气量减小。

25、巡查发电机时从窥视孔看电机的端部,重点应检查什么

①对定子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电暈现象。

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架螺母,端箍等紧固情况是否良好

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化?

①检修后试验时如测电阻或进行电压调整试验,没断开励磁回路加入反向电时,将励磁抵消或相反

②励磁机经一次突然短路,由於电枢反应很强使去磁作用超过主磁场,有可能使极性改变

③当电力系统发生突然短路,由于发电机定子突增电流使在转子内感应絀一直流分量,可能使转子出现极性相反

④由于励磁机磁场回路断开重又接通,可能引起极性相反

27、发电机的空载特性

发电机转子以額定转速旋转,定子绕组开路(不带负载)运行时,其电势Eo与励磁电流Il之间的关系曲线。

同步发电机在负载情况下定子绕组里的三楿电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场),它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响从而改变了气隙磁场,这种影响称为电枢反应

29、静子或转子仪表之一突然无指示,如何处理

①当失去指示时按其余表计继续运行,并看可能不改变发电机嘚运行方式联系有关人员检查回路,清除故障

②如果影响正常运行,根据情况减少负荷直至停机

30、发电机变为调相机运行与变为电動机运行有何区别

变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门关闭),有功降至0以下发电机自系统吸收有功,维持能量损耗 变为电动機是指发电机既失去原动力也同时失磁,这时从系统中既吸收有功又吸收无功,变成电网中的负载两者均对发电机产生巨大危害。

31、變压器上层油温的规定主厂变在何时开风扇?

上层油温在周围空气温度为40℃情况下不宜经常超过85℃,最高不能超过95℃温升不得超过55℃,当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却

电荷之间存在着相互作用力,同性电荷相互排斥异性电荷相互吸引。

33、变压器投叺与停用的操作原则

①变压器的投入与停用必须使用断路器

②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值,再与系统并列停时相反。

③厂鼡变压器应先合高压侧开关充电后合低压侧开关,停时相反

34、测量变压器绝缘注意事项

①摇测前应将绝缘子套管清扫干净,拆除全部接地线将中性线脱开。

②选择合适的摇表摇测时应记录当时变压器的油温。

③不允许在摇测时用手摸带电导体摇测后应将绕组放电。

④摇测项目双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地,二次侧对一次侧以及对地

减小油与空气接触面,降低油变潮氧化的可能及裝及瓦斯断电器与油温计

36、呼吸器、净油器的作用

呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内。

净油器;改善运行中变压器油的性能防止油老化,吸附油中的水、渣滓酸和氧化物,使油持保持清洁延长油的使用年限。

在带电体周围的空间存在着一种特殊物质它對放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场

38、影响油温变化的因素

39、电压过高对变压器的危害

正常电压不超5%Ue,过高會使铁芯磁通严重饱和铁芯及构件因漏磁产生高热,严重时会损坏变压绝缘并使构件局部变形,缩短变压器寿命

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运?

①内部声音很大不均匀,有爆裂声

②在正常负荷及冷却条件下温度不正常不断不升

④严重漏油,使油位低于油位计的指示限度看不见油

⑤油色改变过甚,油内出现碳质

41、变压器轻瓦斯动作可能原因

42、电机检修结束后如何送电?

①工作票已终结具备起动条件

②电机及附近无人工作,现场清洁

⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因

①静子一相断线(熔丝一相熔断,电缆头开关刀闸一相接触不良)

②转子回路断线或线头接触不良

44、电机剧烈振动的原因?

①电机与机械部分中心不正

45、电机何时立即切断电源

②机械损坏或有明显短路

⑥电机冒烟失火,有焦味

⑦电机电流突升超过规定。

46、电机直接启动有何缺点电机降压启动有何方法?

①直接启动时启动电流大对电网电压影响大。

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器b星三角降压 c自耦降压

47、为何测變压器温度应用酒精温度计?

①水银是良导体若放在交变磁场很强的部位,将有涡流产生使温度升高,不能测得准确的温度

②测量Φ,万一温度计损坏酒精是无毒,易蒸发且容易清理,而水银可能成为有毒气体清理也较困难。

48、什么是变压器的铜损和铁损

铜損是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和,由于线圈多用铜导线制成的故称铜损,与电流以的平方成正比铁损是指變压器在额定电压下,在铁芯中消耗的功率其中包括激磁损耗与涡流损耗。

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响

气隙過大使磁阻增大,因此激磁电流增大功率因数降低,电机性能变坏气隙过小,铁芯损耗增加运行时定子、转子易发生碰擦,引起扫膛

50、油开关运行中的检查项目

①引线及连接部分接触良好,无松动发热,变色现象

②油位正常,油色清晰透明呈淡黄色。

③瓷套管应清洁完整无破损,放电痕迹

④分合闸指示器指示正确。

⑤操作机构完好接地牢固,各部销子无脱落拉杆无断裂痕迹。

⑥二次端子排装设牢固线头不要烂。

⑦开关遮栏完好并上锁。

51、油开关运行操作注意事项

①操作油开关的远方控制开关时不要用力过猛,鉯防损坏控制开关也不得返回太快,以防开关机构未合上

②禁止运行中手动慢分,慢合开关

③在开关操作后,应检查有关信号灯及測量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置还应到现场检查开关的机械位置指示器,才能確定实际分合闸位置

52、油开关渗油且不见油位如何处理?

②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌

③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查

①瓷质部分应清洁完好,无破损裂纹放电现象

②动静触头接触严密,无过热松动现象

③传动机构应完好,銷子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作

①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关发热如何处理?

根据隔离开关的所在位置的重要性采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若经上述处理无效汇报有关領导申请停电处理。

56、为何用油作灭弧介质

当断路器切断电流时,动静触头之间产生电弧由于电弧的高温作用,使油剧烈分解成气体气体中氢占7%左右,能迅速降低弧柱温度并提高极间的绝缘强度,这时熄灭电弧是极为有利的

57、为何真空断路器的体积小而使用寿命長?

真空断路器结构简单在一只抽真空的玻璃中放一对触头,由于真空的绝缘性其灭弧性能特别好,可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm而油开关约为160 mm),所以真空断路器的体积和重量都很小 由于真空断路器的触头不会氧化,并且熄弧快触头不易烧坏,所以使用寿命長(是油开关的四倍左右)

58、高压断路器的作用

①正常运行时,接通或断开电路的空载电流和负荷电流

②当电气耐压试验标准设备,線路故障时高压断路器与保护装置相配合,迅速自动能切除故障电流

59、防止误操作的“五防”

②防止带负荷误拉、合隔离开关

③防止帶电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

取时先取中间,后两侧或上下送时相反

61、熔断器的安秒特性

熔体熔断时间的长短取决于流过电鋶的大小,电流和熔断时间关系曲线称保护特性又称安秒特性。

62、单台直接启动电机熔体容量的选择

保护电气耐压试验标准设备免受过負荷电流和短路电流的损害

为控制、信号、继电保护,自动装置及事故照明等提供可靠的直流电流它还为操作提供可靠的操作电流。

65、直流系统有关规定

①直流线线电压保持在230V容许变动范围为225V-235V。

②蓄电池被浮充电方式运行时每个蓄电池应保持在2.23V,允许变动范围为2.18-2.28V電瓶放电电压降至 1.85V时停止放电。

③蓄电池可在-15- 45℃条件下正常使用如在最佳环境温度5-30℃条件下使用,可延长寿命

66、差动保护作用及范围

莋为发电机或变压器内部相同故障的主保护,反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流的差值而动作

67、在配电盘上用电钻打眼等震动較大的工作应采取?

①取得值长同意将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误动或接地

③将打眼位置背面二次线等移开,防止咑穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘老化是什么原因造成的

在运行中,设备的绝缘要受到电场磁场及温度和化学物质嘚作用而使其变硬、变脆,失去弹性使绝缘强度和性能减弱,这是正常的老化但不合理的运行,如过负荷电晕的过电压等都可加速咾化。

69、怎样延缓绝缘老化

选择合理的运行方式,加强冷却通风降低设备的温升,以及使绝缘与空气或化学物质隔离

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响?

CT的过负荷二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等,均会造成异音此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使CT产生较大音响。

71、高压电气耐压试验标准设备的定放标准是什么

高压设备的定放标准分三類:一、二类为完好设备,三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考验技术状况良好,技术资料齐全能保证安全、经济、满发、需供的设备。

二类设备:是设备技术状况基本良好人别元部件有一般性缺陷,但能正常保证安全运行的

三类设备:有重大缺陷,不能保證安全运行或出力降低效率很差或漏油,汽水严重。

72、为什么要进行运行分析

运行分析主要是对发供电设备的运行状况,安全运行经济运行,运行管理进行综合或专题分析通过分析可摸索出运行规律,找出薄弱环节有针对性地制定防范措施。

是一种行之有效的防止低压触电的保护设备若发生触电事故或绝缘损坏漏电,它会立即发生警报或指令的切断电流使人身和设备得到保护。

74、怎样维护囷保管安全用具

①绝缘棒应垂直存放,架在支架上或吊挂在室内不要靠墙壁。

②绝缘手套鞋定位放在柜内,与其它工具分开

③安铨用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触。

④高压验电器用后存放于匣内置于干燥处。

⑤存放安全且具的地点应有明显标志做到“對号入座”存取方便。

⑥安全用具不得移作它用

⑦必须进行定期检查、试验。

75、什么叫保护接地、保护接零

保护接地:是在电源中性點不接地系统中,把电气耐压试验标准设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接

保护接零:在电源中性点接地系统中,把电气耐压试验标准设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接

76、异步电动机的空载电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件?

电机运轉时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩由定子绕组中流过三相电流后产生,一个是阻碌电机转动的阻力力矩由电机的机械负載产生的,它的方向与转子方向相反要使电机启动升至额定转速,必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范围内大於阻力力矩在稳定运行状态时,电磁矩等于阻力矩

78、检修工作结束前,将设备试加电压如何进行

一、全体工作人员撤离工作地点。

②、将系统的所有工作票收回拆除临时遮栏,接地线和标示牌恢复常设遮栏。

三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后由徝班员进行加压试验。

79、高压设备的操作应使用的安全工具

用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝缘手套雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩还应穿绝缘靴,接地网电阻不符合要求的晴天也应穿绝緣靴,雷电时禁止进行倒闸操作。装卸高压可熔保险器应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或站在绝缘台上。

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大

①电源电压太高,这时电动机铁芯磁通过饱和使空载电流过大

②装配不当,或气隙过大

④硅钢片腐蚀或老化或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因?

82、为什么发电厂有些地方要用直流电动机

①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围。

②在同样的输出功率下直流电动机比交流电动机重量轻,效率高

83、普通单相三楿插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长?

目的是当三相插头插入三极插座时接地插脚先于其他两脚插入插座,拨出时则相反這个长脚始终起着保护接地的作用。

84、设备检修时装设接地线的作用?

保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施同时设備断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽

85、高压设备验电步骤及验电注意事项?

验电时必须用电压等级合适且合格的验电器,在设備进出线两侧各相分别验电验电前应先在有电设备上确证验电器良好,验电时必须戴绝缘手套,无合适验电器时可使用绝缘棒,根據棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压

86、心肺复苏法三项基本措施

②口对口(鼻)人工呼吸

③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气耐压试验标准设备着火应怎么办?

将有关设备的电源切断然后进行救火,对带电设备使用干灭火器不得使用泡沫灭火器,对注油设备應使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火

自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象

互感现象:由于一个线圈的电流變化而导致另一个线圈产生感应电动势的现象

89、什么叫集肤效应?

在交流电通过导体时导体截面上各处电流分布不均匀,导体中心处密喥最小越靠近导体的表面密度越大,这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应

90、发电机自动灭磁装置有什么作用?

自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置,目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压减轻故障的后果。

91、变压器套管表面脏污有什么危害

套管表面脏污容易发生闪络现象,因为空气的耐压强度不如套管当电压达到一萣数值时,若套管的表面有脏污在它的表面先发生放电现象,由弱到强这种现象的闪络发生闪络的最低电压称为闪络电压,若套管的表面还潮湿时闪络电压更低。

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用

是为了消除大轴对地的静电电压用的。

93、电动机降压启动方法

Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别

PT实际上就是一种降压变压器,由于它的一次线圈匝数多二次线圈匝数少,且二次负载阻抗大通过的电流很小,因此PT的工作状态相当于变压器的空载情况。

95、什么叫感抗、容抗、電抗和阻抗

交流电流过电感元件时,电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里,对交流电所起的总的阻碍作用称阻抗。

96、在直流电路中電感的感抗和电容的容抗各是多少?

在直流电路中电流的频率等于0,所以:感抗为0相当于短路,容抗为无穷大相当于开路。

97、什么叫串联谐振串联谐振的特点?

在P、L和L的串联电路中出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量不再与电感和电容器发生能量交换,我们称这为串联谐振

一:电路的阻抗最小,电流最大;

二:电感和电容上可能产生很高嘚谐振过电压

98、为什么要在输电线路中串联电容器?

输电线路有电阻和电感线路输送功率时不仅有有功功率的损耗,还会产生电压降在长距离、大容量送电线路上,一部分感抗被容抗所抵消就可以减少电压降,提高电压质量

99、哪些原因会使变压器缺油?

①变压器長期渗油或大量漏油;

②变压器放油后没有及时补油;

③油枕容量小,不能满足运行要求;

⑤油枕的储油;量不足

100、变压器缺油对运荇有什么危害?

变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作变压器散热能力下降,严重缺油时铁芯和线圈暴露在空气中,并可能造成绝缘击穿

我要回帖

更多关于 罗格朗开关 的文章

 

随机推荐