角部框柱钢筋怎么看的外侧钢筋都要按1.5labe锚固吗

  • 麻烦您问个问题~~ 1、柱外侧钢筋伸叺梁内长度是从梁底算起还是从柱内侧面算起? 2、柱外侧钢筋伸入梁底开始的指段长度是到柱顶还是15d? 3、柱顶锚固构造中构造C中柱外侧钢筋1.5labe没有伸到柱内侧,按图集说法按构造D布置,即伸入到住内侧面向下弯折8d但是这样就不满足65%伸入到梁里面了,改如何理解?謝谢您啦 下面是我的图纸麻烦问一下这里面的纵筋柱顶如何计算锚固长度,

  • 答:问题(1)当然是从梁底算起见附图(1)

    问题(2)这是二個条件,首先是到柱顶然后按是否满足15D,如果不满足就的弯入

    问题(3)其实你所说的按D节点做法只是一个选项节点做法不能单独使用嘚。就是说有65%的钢筋就算钢筋1.5labe没有伸到柱内侧也是不能按D节点向下弯8D来做,而要伸入≥20D而只有35%的(不需要伸入梁内的)那部分钢筋才鈳以按D节点使用。见附图(2)

  • 这个图纸和说明的意思是柱角筋向最长的梁方向弯折而和角筋弯折最长梁内的边筋同时向最长梁内弯折。

    其餘柱外侧边筋向短梁方向弯折

    长梁方向钢筋在上部,间隔不小于25mm之下才是短梁方向钢筋

    而柱内侧钢筋向短梁相反方向弯折,并且和短梁方向钢筋间隔不小于25mm

    弯折长度能够满足lbe的要直锚,不能满足lbe的进行弯折15D截断

  • 1、粱底计算伸入长度;2、是到柱子顶上;3、按照图集规范要求伸入柱里下8D,按照规范只要达到50%即可

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

您当前的浏览器版本过低建议您使用版本在IE9以上的IE浏览器、谷歌浏览器或火狐浏览器。

如果您使用的是360浏览器、QQ浏览器建议您切换为“极速模式”

尊敬的用户您好,您即将访问“建工资料网”该服务由建工资料网提供。相关服务和责任也将由该第三方承担如有问题请咨询建工资料网客服。

求助各位老哥车库框架柱封顶,框架梁高度满足锚固长度的话框架

该楼层疑似违规已被系统折叠 

求助各位老哥车库框架柱封顶,框架梁高度满足锚固长度的话框架柱锚固能直锚进梁吗



该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

分情况,如果是中柱可以直锚,但要伸到柱顶如果是边柱和角柱,柱内侧钢筋同中柱外侧钢筋的做法比较多,我们常用的有两种1,外侧深至柱顶梁上部纵筋伸至柱边向下锚固1.7倍labe。
2外侧柱子筋從梁底起算向梁内锚固1.5labe,这个长度如果不过柱子内边还要保证柱顶平直段长度大于15d
3,其他无法深入梁内的柱外侧钢筋深入板内板内锚凅15d


该楼层疑似违规已被系统折叠 

2、边柱和角柱,柱内侧钢筋直锚外侧角筋的做法:①外侧深至柱顶,梁上部纵筋伸至柱内锚固1.7倍labe
②外侧柱子筋从梁底起算向梁内锚固1.5labe,这个长度如果不能伸出柱子还要保证柱顶平直段长度大于15d
3、其他板上没有梁的的柱子外侧钢筋锚入板内,锚固长度15d


我要回帖

更多关于 框柱钢筋怎么看 的文章

 

随机推荐