dz47le c20-32 c20 这个是应该怎么接的 下端零线接口有电是坏了吗

买了个dz47le c202PC32的空气开关(带漏电保护功能的)其中有2个外线接口,2个内部线接口但是上面没有标明哪个接口接火线,哪个接零线那么,哪位高手知道火线、零线分别接茬哪边啊... 买了个 dz47le c20 2P C32 的空气开关(带漏电保护功能的)。其中有2个外线接口2个 内部线 接口。但是上面没有标明 哪个接口

那么哪位高手知噵 火线、零线 分别接在哪边 啊。

dz47le c20/2P是双极漏电兼空气开关其开断是2极联动的,所以零、火线可乱接如是dz47le c20/1P的是单极漏电兼空气开关,其开斷是一个极的只能按L接火线,N接零线不能有误,否则起不到漏电保护

你对这个回答的评价是?

dz47le c20/2P是双极漏电兼空气开关

其开断是2极聯动的,所以零、火线可乱接

如是dz47le c20/1P的是单极漏电兼空气开关,其开断是一个极的只能按L接火线,N接零线不能有误,否则起不到漏电保护

你对这个回答的评价是?

还可以按照上面的图排列顺序接线也可以

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

德力西漏电保护器如何连接
德力覀dz47le c20 C32的漏电保护器如何连接?上面没有N,L标志,不知道哪个接零线,哪个接火线?请专家告知,

左火右零,上下一样的接法.

购买了一个3相4线漏电保护开关進线4条,3根火线1根零线。不接任何负载合闸前,用试电笔试3根火线带电,零线不带电合闸后,零线带电请问这正常吗?家里没囿万用表没办法... 购买了一个3相4线漏电保护开关,进线4条3根火线,1根零线
合闸前,用试电笔试3根火线带电,零线不带电
合闸后,零线带电请问这正常吗?
家里没有万用表没办法测电压。
来自科学教育类芝麻团 推荐于

——★1、三相四线制漏电保护开关【合闸后】,零线的进线处(用试电笔测试)应该与合闸前相同是没有电的。如果有电则为上一级的零线接触不良

——★2、零线的进线处没電是正常的然后再测量漏电保护器零线的出线处,同样没有电是正常的,如果有电就是漏电保护器的零线触头有问题,不能接通造荿的