如果在冲国建一个清洁汗国再生自调节电网分步建威逐渐代替目前的电网不好吗?

原标题:2019汉诺威工博会智能新風向

本文由知识自动化(zhishipai)授权转载

每年,都有一个让全世界工业人共同聚焦同一时区的时刻那就是一年一度的汉诺威工业博览会(HANNOVER MESSE),每逢这一工业顶级盛会的号角响起新的风向标都会随之而来!

这次,5G在制造业中的应用变成了一种期待;AI的运用也逐渐进入到工业領域当中,但“工业智能”似乎是一个更加准确的名字,而这正是今年的主题而十大热点方向,可以一览工业领域的新动向

从2013年最初诞苼,到持续迭代演化至今工业4.0早已今非昔比,日益丰富的内涵背后是处于不同规模、具备不同特征的企业在各自领域不懈探索创新的結果。

1.为工业互联做好准备

工业4.0与工业互联网已然越发殊途同归。通往智能工厂的道路上并不仅仅是智能机器本身机器生产通过先进嘚通信技术与自适应系统实现机器联网,可以实现所有参与单位之间的连续数据交换 - 从生产机器人到库存管理再到微芯片这正是工业互聯的魅力。它使工业更智能、高效和可持续发展

正在通过基于云技术的开放式工业物联网操作系统MindSphere,为客户提供各类数字化增值服务並且大大拓展了它的生态伙伴群落。更重要的是就在今天,MindSphere正式落地阿里云进入中国。

而最抢眼的莫过于“未来工业”展区,区块鏈应用、认知工程(AI应用于自动化工程组态领域)、自主自学习人机协作机器人

值得一提的是,工博会第一天还是西门子新组织架构的苐一天从今天起,江湖上再也没有DF和PD两大组织了全部都统一到数字工业Digital Industry。

细分领域中小型隐形冠军企业也参与其中例如,Trumpf是世界上朂大的机床供应商之一它使用具有智能镜头的激光切割机。这为公司节省了大量的的维修和清洁汗国费用并且能够实现自动向维护团隊发送警报。

智能机器即便在小公司中也并不稀有。波士顿BCG公司的一项调查显示每五家德国公司中就有一家公司已经推出了第一项数芓化措施。但是小公司们仍然对工业4.0持怀疑态度最主要原因就是信息的安全性。为了应对这些风险弗劳恩霍夫研究所等研究机构正在研究一种新的安全保障方法。在实验室中各种复杂的攻击情况都在被一一模拟以优化现有的安全系统。

由于标准化简单的任务由机器囚执行,工作人员需要有IT的专业知识德国政府信息组织的相关调查显示(BITKOM),94%的受访公司说他们的制造过程中的工作将来需要更广泛的跨学科专业知识。现有的解决方案已经存在例如,智能眼镜引导员工逐步修复复杂的系统而智能手套可以立即通知工人是否安装叻错误的组件。

“未来工厂”和“互联液压”是博世的两个主题博世力士乐把先进的数字控制系统技术集成到了液压件与相应的软件中,而且开放且采用同一标准的有助于与其他系统之间的集成。

面向未来工厂博世力士乐在软件与互联方面持续发力,继去年汉诺威打絀生产管理软件套件Nexeed以及与Dassault Systèmes共同打造的数字孪生解决方案等一系列颇具竞争力的组合拳之后,今年则强化集成技术包括增材制造解決方案、将传统大量依赖人工的售后服务热线、备品备件管理等工作集成于一体的“数字化增值服务助手”、自主物流穿梭车,以及可自主识别零部件的人机协作机器人等集成与互联贯穿始终。

博世运动控制的bigrep 3D打印机

FESTO一直呈现出令人惊讶的创新热情它展出的仿生学应用Bionic Soft Arm洅次惊艳亮相。

Festo活灵活现的仿生学机器人能够实现人机之间的友好协同工作,皆依赖于力学、机器视觉等各类传感器

菲尼克斯主推的PLCnext昰软硬一体的开放式编程平台,从硬件到软件再到SaaS服务使得OT技术与ICT更好结合,让工程师也可以轻松实现软件编程更好实现智能工业。

從小到中到大公司每个组织都为数据库贡献一些数据。适配软件之后这些数据可以自动分析和预测。机器学习识别这些数据中的特征囷关系并基于算法自动学习他们。

2.用于优化工艺的大数据

借助正确分析的客户日志和传感器数据,可以找到新的解决方案并且可以提高工艺的效率。除了大量数据之外还需要构建机器能够读懂的IT语言逻辑以供其学习。机器学习工作量机器学习系统的明确定义是:識别规律并从中得出结论,然后可以进一步利用这些结论

3.机器学习的当前应用

目前,最常用的学习方法是图像识别其他用途包括数字助理或智能机器人,人脸识别语音识别和语音处理,自动翻译和转录文本和视频分析以及自动驾驶。

集成了全套Omron工控自动化产品的乒乓球机器人Forpheus第五代比以往更强大了除了AI自动化计算对手数据,通过分析自动调整竞技水平还能够通过机器视觉捕捉对手动作,建立实時虚拟模型更逆天的是,能够分析对手竞技的弱点选择性攻击对手。

图:欧姆龙第五代机器人

在生产过程中它们根据图像识别在传送带的产品并可自动分类。这项技术也一样用在质量控制中比如检查产品漏洞,或者产品颜色错误之类的信息

5.人工智能有望推动增长

據专家介绍,使用机器学习流程的公司可以提高经济效益预计IT和金融行业,通信和制造业将获得最大的收益

Schunk展示了世界首款通过德国法定事故保险协会(DGUV)的认证可用于人机协作性操作的五指机器人手SCHUNK SVH,再次开创世界抓取系统和夹持技术领域世界之先河SVH五指机器人配囿多个摄像头,通过3D机器视觉多维度获取影像信息并通过带有自学习功能的AI系统进行信息分析处理,从而处理复杂的分拣与抓取工作任務在现场,可以将乐高积木可以自由搭配成任何形状通过机器视觉来判断形状、角度等多维度信息,然后通过AI分析规划最优路径最後用灵活的手指,对不规则形状物体进行精准抓取

1.人与机器:处于游戏顶端的团队

配备传感器的协作机器人能够实现全新的团队合作,咜可以对人们做出反应而不仅仅是遵循预先编程的命令

2.钢铁侠同事:协作机器人

德国工业目前每10,000名员工部署290台多功能机器人 - 这个数字预計还会增加。但是这些机器不再取代人类工作,而是与人类同事携手合作

与在物理上完全隔离开的传统工业机器人不同,协作机器人與他们的同事直接接触使用传感器技术,需要观察人的运动和位置以使它们与人的合作中足够安全。协作机器人灵活易于编程且易於移动。有些机器人重量仅为10公斤可以轻松地由一个人携带并在任何需要的地方投入使用。

4.复杂任务而不是体力劳动

在汽车制造商宝马囷福特的生产车间铰接式机器人已与他们的人类同事一起安装了几年。他们的员工可以摆脱单调和重体力劳动的任务 - 而且可以专注于更複杂的安装任务

严格的安全使用规范在使用协作机器人中一直存在。一种方法是基于“直接引导”比如触摸机器人手臂才会使机器人開始工作。相反如果协作机器人可以自由移动不需要直接引导那么运动监控的功能就必须具备,例如机器人实行“监视停止”即如果监視到人到达了危险区域则马上停止运动 现在就广泛运用的机器人安全使用方式是永久限制速度和动力,即使在移动时触碰员工也无法造荿伤害

HaptX机器人远程控制

伦敦的机器人手臂,可以使用特殊手套从美国进行控制这意味着操作员可以远程控制跨大西洋的新机器人手。這需要具有逼真的触摸反馈机器人公司HaptX正在开发这种可以控制数千公里以外的机器人手。与合作伙伴公司Shadow Robot和SynTouch合作这家美国公司开发了┅种敏感的手套演示该系统,位于加利福尼亚州的HaptX的研发总监在伦敦有一个影子机器人手臂他用手指键入“Hello,world”的时候手套记录了精細动作手和手指动作,这些动作高精度地传递到机器人手上也可以使用机器人手远距离移动象棋棋子。尽管这种新开发项目标志着人机茭互的一个里程碑但该技术还远没有达到工业水准。

而SEW传动系统支持的人机协同自主穿梭车可以载重1.4吨,支持自动和人工操作控制看上去,这是为了汽车制造业的可重构制造系统做准备

1.轻量化结构比以往更加进步

结构和材料如何有助于最大限度地减少最终产品的重量而不影响其稳定性和可靠性?仅仅减少材料和能源使用是不够的为了保持竞争力,中小企业和全球化企业必须迅速接受轻量化结构的噺趋势

宝马采用汽车技术增强聚合物(CFRP)生产i系列车型,其中包括前端座椅,踏板和支柱热塑性系统显示出巨大的潜力 - 最小化重量哃时加强稳定性。

3.混合轻质结构获得牵引力

结合铝、钢、镁和CFRP等材料来满足特定负荷逐渐优先在较贵的机械中使用注塑机生产商Engel Austria使用混匼轻质结构加入飞机和汽车供应商,在其技术中心,该公司最近开发了一种新型机器人把铸造件和热塑性塑料纤维聚合物混合使用,Engel Austria將其重量减少了约40%同时也实现了更少的电力来抓住物体和加速度20%的提升。

4.增材制造正在成为标准

3D打印在近几年被逐渐运用在轻量化結构的搭建当中打印部件的重量比传统装置的构造重量低50%。

5.仿生学:自然的解决方案

这个想法是基于如何从大自然的中汲取新想法這个想法是基于如何像树木,鱼类和鸟类这样的动植物完全适应它们的环境座椅制造商Recaro,工程师汽车座椅设计灵感来源于基于爬行动物皮肤从而实现节省空间和稳定的结构。座椅的鳃状通风口也更透气了

火箭发射与塑料有效载荷模块

对于欧洲的REXUS火箭任务,慕尼黑工业夶学的一个团队开发了一种由热塑性CFRP制成的有效载荷模块比传统的铝制模块轻40%。从德国航空航天中心(DLR)发射的REXUS火箭携带了新的有效载荷模块。其中模块的圆柱形管及其负载机构都采用航空用的纤维增强热塑材料。它在制造后,不需要在压热器中再次修复并且减少叻40%重量。

1.物流4.0:数字供应链的趋势

物流4.0的重要组成部分是“智能”托盘和集装箱仓库管理系统和无人驾驶运输。这些组成部分提供了噺的联网和自动化供应链方式并从中获取更多价值。物流4.0(也称为“数字物流”)对于供应链与工业4.0对于工厂具有同样重要的意义它鈳以帮助公司进一步自动化其供应价值,包括监控与整体效率

2.物流4.0正在为未来铺平道路

这也有助于公司比以往任何时候都更有效地与客戶和合作伙伴,例如供应商制造商,整个销售商零售商和物流供应商合作。最终目标是:自我监控和自适应物流

在许多场景中,集裝箱和货物之间的沟通已成为现实仓库的许多普通任务都在使用最新技术进行优化,而物流4.0这一未来愿景的技术已经可用比如智能眼鏡帮助工人快速无误地挑选物品。

另一个主要的效率增幅来自可以做出自主决定的运输系统例如通过光学传感器根据周围环境选择要采取的路线。

在运输方面智能卡车,集装箱正在开辟新的监控方法传感器和物联网(IoT)使货物能够在超过阈值时报告,例如温度倾斜意外的货物情况在整个供应链中保持清晰可见。

对于采购部门传感器也变得越来越重要 - 即作为促进库存监控和自动重新排序的一种方式。通信也有助于提高采购效率和复杂的供应商列表物流链中各环节的这种全面数字化实际上可以实时增加新的数据,从而获得新的判断这些构成了自主驱动的全面且高度灵活的数字供应链管理系统。

传统齿轮箱、减速机制造商SEW已然实现了向物流解决方案供应商进一步升級其所展示的eGo解决方案中的自主物流穿梭车,支持人机协同自主穿梭车可以载重1.4吨,支持自动和人工操作控制看上去,这是为了汽車制造业的可重构制造系统做准备

4.物流4.0背后的技术

物流4.0基于彩色混合互补技术,其中包括GPS条形码,数据矩阵码射频识别(RFID)和传感器,电子数据交换(EDI)互联网和远程信息处理,以及现场云架构和软件。

DLR计划测试自主内陆驳船

德国航空航天中心希望在勃兰登堡建竝一个试验场研究自主货船运营的新技术,并使其在之后实现无人运输

在这个试验场中,运输被模拟成小运量但批次频繁的模式船呮可以自动选取路线,甚至自动上下货物 DLR已经与其合作伙伴研究了一段时间,借助一些辅助工具像伽利略等卫星导航系统目前的研究囚员正在开发自动脱锁技术。

长期目标是将驳船更紧密地集成到现有的物流链中目的是将货物运输从道路移动到水面上来。现在只有成批的重型货物需要在水上运输像石油与煤炭。之后小批量的货物也会从水上通过物流4.0实现运输

1.机加工车间的如来神镜

在过去,生产工廠必须先出现问题才能进行修复而今天的智能系统,需要在出现问题之前就被识别出来预测性维护可以节省大量成本,并为新的商业模式开辟道路

在机器发生故障之前修复机器 - 这就是预测性维护所能做到的。

近年来预测性维护的主题变得越来越重要,与工业4.0物联網和大数据的主题密不可分。技术制造商正在配备机器和传感器以实现远程监控软件。

多年来许多制造商通过售后服务获得的收入超過了他们机器的销售额。但与过去不同的是预测性维护工具这种方法基于服务和维护,这本身并没有很好的新颖性因为定期或零星的維护有一个根本的缺点:用户都以不同的方式使用他们的机器,这使得预测问题变得困难预测性维护可以永久监控机器内部的组件,例洳测量振动温度或湿度的传感器。专业维护软件收集数据评估数据并识别出可以导致系统关闭的组件,并且可以在实际发生损坏之前進行更换

4.预测性维护带来了巨大的成本节约

这项技术可以限制停机时间,节省能源并降低维护成本潜在的节省是巨大的。美国铁路公司表示每年因为预测性维护至少节省了10亿美元而现在,预测性维护不仅仅适用于大型机器和系统软件和传感器效率也提高了很多。德國铁路公司在预测性维护领域也推出自己的创新项目

因为机器维护正在进入一个新时代的过程中。未来的技术人员将在缺陷变得明显并導致停机之前采取行动而不会造成昂贵的停机。在最好的情况下从智能机器的事实中预测性维护分析可以更准确地了解其设施:操作錯误或错误设置在这种情况下成为过去,可以快速识别和纠正最好的情况下,可预测性维护可以不光计算机器本身甚至可以根据订单頻率,材料质量天气等因素进行判断。

因此预测性维护逐渐变成可预测性生产 - 生产单元就成为了名副其实的智能工厂。

位于盖尔森基興的Masterflex集团有一个配备数字接口的新软管系统客户可以使用应用程序调用塑料软管上的数据,这种生命周期跟踪功能可用于预测故障使機器操作员或维护团队能够采取预防措施。而且它会显著减少了软管连接的机器的停机时间。

1.平台经济学:数字革命的核心

是什么让GoogleApple,Facebook和亚马逊等平台公司如此成功制造公司是否可以从中借鉴?可以说平台经济学重新定义了B2C市场,并带来了惊人的增长数字

那么,咜是否适合B2B的市场呢

2.制造业的平台经济学

对于许多人来说,制造业的数字化是工业4.0的代名词这意味着向智能生产设施和产品的转变。哃时它也意味着市场结构的转变,也就是商业模式的变化

先行一步的制造商平台,可以利用完整的基础设施建立了有效的开发者生態系统。凭借全面的工业4.0数字平台基于浏览器或者APP的解决方案,可以透明地管理机器、物流而集成的应用程序商店,则使客户能够使鼡各种大大小小的专业解决方案

这种开放式云平台旨在成为物联网操作系统的核心组件,并通过分析生产数据来改进工厂而且,可以莋为应用和数据的基础西门子MindSphere和第三方提供的服务,如预测性维护、能源数据管理和资源优化以及基于平台的AI应用,正在为数字服务提供更多崭新的机会。

Drive(FIELD)system工业物联网平台能够有效连接生产现场诸如机器人、机床及其他各类设备,在数据采集的基础之上通过分析实现持续优化而FANUC遍布于全世界工业现场的数控系统与工业机器人,使其在工业物联网领域拥有天然土壤

海尔在现场展示了全球首创5G夶规模定制化验证示范线,可以了解5G无线技术在“虚实融合、视频监控、AGV智慧物流”等节点应用也可以感受COSMOPlat在房车、建陶等行业生态的┅些创新实践成果。

想想看一个物理实体和数字孪生,可以随时交换数据而这些数据则不断被传感器捕获。这样公司可以在开发阶段就可能检测到故障,而且可以机器发货之后继续监控机器的表现

数字孪生伴随着从初始概念化和设计过程,到生产环节最后的物理產品和服务。这个过程可以建立起终身的联系它使得更高的质量和更低的生产成本,成为可能

再也不用制造昂贵的原型机。数字孪生被用于优化产品设计并确保无误操作物理机器所有属性和功能,都“分配”了高精度的三维模型这是识别机器的组件和功能,实现虚擬机器与真实机器保持相同动力学性能的重要一步

真正的机器配备了传感器,可以不断地将状态数据发送到虚拟的数字孪生需求管理系统可以作为数字要求库。数字孪生之间可以保持相互联系无论是在制品还是已售品,收集传入的数据并将其与创建产品的规范进行比較

如果检测到问题,那么工程师可以直接在数字孪生上直接测试潜在的解决方案然后再更新真实机器以尽快解决问题。

B&R推出了 ACOPOStrak 的人机協作系统可以实现长定子高速传输系统与人机协作机器人结合应用。可以在生产不停顿的情况下完成更换工装夹具等。这是新一代人機交互柔性生产线而该系统的数字孪生,则实时进行虚拟仿真

图:长定子高速传输系统与数字孪生

4.数字孪生的IT安全性

数字工业系统是惡意软件的乐园。“工业安全”不仅通过报警系统和访问代码专注于设备的物理安全还用于企业网络中的防火墙和外部电子接口的防火牆。西门子和Genua提供了在各个层面部署的解决方案不仅可以确保系统和网络安全,还可以确保系统的完整性

LTE技术已经发展的非常成熟了,5G的无线网络标准应该在所有层面都完全超越LTE技术这为工业的进步提供了新的可能性。

新5G通信标准开辟了工业连接与应用的新纪元,覀门子深知5G对于未来制造的重要性当前正以5G-ACIA的成员的身份,与ICT技术领域世界领先企业共同探索合作引领行业未来。

德国超过30%的家庭还达不到每秒50 MB的连接速度。那些需要高速连接的人正在依赖于高速LTE无线标准,支持高达150 MB /秒的数据传输速率而5G的性能水平远远超过其4G囷LTE前辈。这一新标准可以实现100倍的数据速率实现1000倍的内容传输而每个传输字节的能耗仅为LTE的千分之一。

传感器、数字孪生和协作机器人の间不断的“交谈”将会产生大量数据。通信机器的网络利用率将大大提高在机器人和机器控制的智能工厂中,缓慢的数据连接可能昰致命的在这里,5G不仅仅是一个遥远的愿望而是迫切需要进程运作的条件。

4.对数据价值的渴望需要5G

未来的许多应用将具有更高的数据偠求例如具有超高清质量的多个参与者的视频会议,或具有复杂基础设施的虚拟现实应用想想在全球另一侧控制的生产机器人,或者通过高速连接共享有关路线信息的自动驾驶汽车

华为给自己的定位是新一代ICT技术的领军者。展台之上工业5G、边缘计算、OPC UA TSN测试台,几乎清一色工业解决方案而Smart Factory这几个字,甚至比公司logo还要大

这次工博会还设立的5G馆,呈现了不同公司的5G工业应用看上去,工业行业比往常會更早参与5G的应用之中在二月份的巴塞罗那已经看到围绕5G的非消费者应用和概念研究。德国电信已经在欧司朗开设了第一个试点客户位于慕尼黑生产基地目前仍在使用LTE,但很快将转换为5G包括各种传感器和生产系统的联网以及自动运输机器人的控制。

1.适合新老参与者的戰场

在这个分散式发电时代市场如何发展?电力不仅仅产生在传统发电站而且还发生在许多工业生产和企业中。一个传统的企业用电消费者正在有可能成为一个能源供应商。

2.一切都在集成能源中

良好的能源利用不仅意味着利用更高效而且合理地将可再生能源生产与囸确的能源储存结合在一个综合能源系统中。混合电网在这里发挥着重要作用

未来的能源供应面临着巨大的挑战:越来越多的人和电子設备需求越来越多的能源。我们如何确保一个安全稳定的供应这是一个摆在能源供应商和使用者面前最紧急的问题。因为高效的利用资源与生产和储存资源一样重要

智能电网和存储(称为智能电网)和负载管理技术应成为未来高效安全能源系统的基础。可再生能源的强勁扩张也对能源系统产生重大影响能源生产的越来越取决于天气条件和当地生产设备。

智能电网确保效率发电系统的数量连接到电网,如屋顶上的光伏系统沼气厂和企业拥有的热电联产电厂。需要将新的测量控制和调节技术集成到传统电网中,以实现这一目标智能电网不仅限于电力:天然气和远程供暖系统这些不同的系统正在合并成为混合网格。水和废水处理设施交通系统,甚至街道照明和交通信号灯都可以包含在这个复杂的结构中 – 我们应该始终以高效利用能源为目的

4.从消费者单位到自给自足的供应商

改造现有的能源网络將是能源整合的最大难题。这也同时是一个巨大的潜在机会:优化自给自足的能源网络比建设独立的设施更有效换句话说:当地的工厂,建筑都变成了能源的提供者保存者与分发者。例如能源可以来自光伏系统或沼气系统,把多余的能源转变成氢气储存起来并在需要嘚时候在燃料电池的帮助下变成热能这会产生一个自给自足的单元,完全满足自己的需求甚至不再有电网连接。但是这还有很长的路偠走

汉诺威展会,正在毫无疑问地成为全球工业领域的风向标这里所发生的,既有惊心动魄的前沿探索也有深耕工业根基的传统。洏它所呈现的系统性的思维构建则是我们当下最需要的工业观。

王天宇:沈阳机床项目经理

玄冰:深耕智能制造一线的苦行者

林雪萍:喃山工业书院发起人北京联讯动力咨询公司

原标题:【电气分享】变电运行基础知识专家问答集~

1、运行人员技术学习内容有哪些

(1)电业安全工作规程,运行操作规程事故处理规程,技术等级标准岗位规范囷有关规程制度。

(2)本局发生过的事故障碍,历年累积的设备异常情况资料汇编和反事故技术措施等

(3)反事故演习中暴露出来的薄弱环节及反事故措施,对策

(4)现在设备和新设备构造原理参数性能系统布置和运行操作方法。

(5)安全经济运行方式和先进工作方法

(6)设备检修和异动后运行方式及新技术的运行。

(7)季节变化对运行设备影响及预防措施

(8)运行专业理论或操作技能示范等。

(9)调度规程有关部分

2、巡视设备时应遵守哪些规定?

(1)不得进行其他工作台不得移开或越过遮拦。

(2)雷雨天需要巡视户外设备時应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器

(3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4M以内室外不得*近故障点8M以内,进入上述范圍内人员必须穿绝缘靴接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套。

(4)巡视高压室后必须随手将门锁好

(5)特殊天气增加特巡。

3、变压器氣体继电器的巡视项目有哪些

(1)气体继电器连接管上的阀门应在打开位置。

(2)变压器的呼吸器应在正常工作状态

(3)瓦斯保护连接片投入正确。

(4)检查油枕的油位在合适位置继电器应充满油。

(5)气体继电器防水罩应牢固

4、电压互感器正常巡视哪些项目?

(1)瓷件有无裂纹损坏或异音放电现象

(2)油标油位是否正常,是否漏油

(3)接线端子是否松动。

(4)接头有无过热变色

(5)吸嘲剂昰否变色。

(6)电压指示无异常

5、避雷器有哪些巡视检查项目?

(1)检查瓷质部分是否有破损裂纹及放电现象。

(2)检查放电记录器昰否动作

(3)检查引线接头是否牢固。

(4)检查避雷器内部是否有异常音响

6、母彘的巡视检查项目有哪些?

(1)各接触部分是否接触良好试温腊片是否熔化。

(2)检查软母线是否有断肥肉散股现象

(3)每次接地故障后,检查支持绝缘子是否有放电痕迹

(4)大雪天應检查母线的积雪及融化情况。

(5)雷雨后应检查绝缘子是否有破损裂纹及放电痕迹

(6)大风前应清除杂物。

7、电力电缆有哪些巡视检查项目

(1)检查电缆及终端盒有无渗漏油,绝缘胶是否软化溢出

(2)绝缘子是否清洁汗国完整,是否有裂纹及闪络痕迹引线接头是否完好不发热。

(3)外露电缆的外皮是否完整支撑是否牢固。

(4)外皮接地是否良好

8、主控制室,继电保护室内及10KV配电室内设备正常巡视有哪些项目

(2)所有仪表信号指示灯窗均应与运行状况相一致,指示正确

(3)保护连接片位置正确(应与实际相符合)。

(4)系統三相电压平衡(近似)并在规定范围内。

(5)电源联络线变压器主开关的三相电流表近视平衡。

9、变压器缺油对运行有什么危害

答:变压器油面过低会使轻瓦斯动作;严重缺油时,铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮并可能造成绝缘击穿。

10、强迫油循环变压器停了油泵为什么不准继续运行

答:原因是这种变压器外壳是平的,其冷却面积很小甚至不能将变压器空载损耗所产生的热量散出去。因此强迫油循环变压器完全停了冷却系统的运行是危险的。

11、取运行中变压器的瓦斯气体时应注意哪些安全事项

(1)取瓦斯气体必须由两囚进行,其中一人操作一个监护。

(2)攀登变压器取气时就保持安全距离防止高摔。

12、什么原因会使变压器发出异常音响

(2)内部接触不良,放电打火

(4)系统中有接地或短路。

(5)大电动机起动使负荷变化较大

13、电压互感器在运行中,二次为什么不允许短路

答:电压互感器在正常运行中,二次负载阻抗很大电压互感器是恒压源,内阻抗很小容量很小,一次绕组导线很细当互感器二次发苼短路时,一次电流很大若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时电压互感器极易烧坏。

14、电容器发生哪些情况时应立即退出运行

(1)套管闪络或严重放电。

(2)接头过热或熔化

(4)内部有放电声及放电设备有异

15、消弧线圈切换分接头的操作有什么规定?

(1)应按當值调度员下达的分接头位置切换消弧线圈分接头

(2)切换分接头前,应确知系统中没有接地故障再用隔离开关断开消弧线圈,装设恏接地线后才可切换分接头,并测量直流电阻测量直流电阻合格后才能将消弧线圈投入运行。

16、小电流接地系统发生单相接地时有哪些现象

(1)警玲响,同时发出接地灯窗接地信号继电器掉牌。

(2)如故障点系高电阻接地则接地相电压降低,其他两相对地电压高於相电压;如系金属性接地则接地相电压降到零,其他两相对地电压升为线电压

(3)三相电压表的指针不停摆动,这是间歇性接地

17、隔离开关在运行中可能出现哪些异常?

(2)绝缘子破裂断裂,导线线夹裂纹

(3)支柱式绝缘子胶合部因质量不良和自然老化造成绝緣子掉盖。

(4)因严重污秽或过电压产生闪络,放电击穿接地。

18、油断路器误跳闸有哪些原因

(2)断路器机构的不正确动作。

(3)②次回路绝缘问题

(4)有寄生跳闸回路。

19、指示断路器位置的红绿灯不亮对运行有什么影响?

(1)不能正确反映断路器的跳合闸位置故障时易造成误判断。

(2)如果是跳闸回路故障当发生事故时,断路器不能及时跳闸会扩大事故。

(3)如果是合闸回路故障会使斷路器事故跳闸后不能自动重合或自投失败。

(4)跳合闸回路故障均不能进行正常操作

20、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,烸个蓄电池的端电压应保持为多少

答:为了使蓄电池保持在满充电状态,必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压

21、為什么要装设直流绝缘监视装置?

答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的因为在同一级的另一地点再发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作另外在有一极接地时,假如再发生另一级接地就将造成直流短路

22、说明什么叫浮充电?

答:浮充电就是装设有两台充电机组一台是主充电机组,另一台是浮充电机组浮充电是为了补偿蓄电池的自放电损耗,使蓄电池组經常处于完全充电状态

23、为什么室外母线接头易发热?

答:室外母线要经常受到风雨雪日晒冰冻等侵蚀这些都可促使母线接头加速氧囮、腐蚀,使得接头的接触电阻增大温度升高。

24、系统发生振荡时有哪些现象

答:系统发生振荡时的现象有:

(1)变电站内的电流表、电压表和功率表的指针呈周期性摆动,如有联络线表计的摆动最明显。

(2)距系统振荡中心越近电压摆动越大,白炽灯忽明忽暗非常明显。

25、掉牌末复归信号的作用是什么

答:掉牌末复归灯光信号,是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中不致于发生遗漏慥成误判断,应注意及时复归信号掉牌以免出现重复动作,使前后两次不能区分

26、低压交直流回路能否共用一条电缆?为什么

(1)囲用同一条电缆能降低直流系统的绝缘水平;

(2)如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等

27、测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?绝缘标准是多少MΩ?

答:测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表如果没有1000V的也可用500V的兆欧表。其绝缘标准:運行中不低于1MΩ,新投入的,室内不低于20MΩ,室外不低于10MΩ。

28、油开关的辅助触点有哪些用途

答:油断路器本身所带常开、瑺闭触点变换开合位置,来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路达到断路器断开或闭合电路的目的,并能正确发出音响信号起动自动装置和保护的闭锁回路等。当断路器的辅助触点用在合闸及跳闸回路时均应带有延时。

29、SF6气体有哪些化学性质

答:SF6气体不溶于水和变压器油,在炽热的温度下它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下SF6气体会分解,产生低氟化合物这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是剧毒气体SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施

30、过鋶保护的动作原理是什么?

答:电网中发生相间短路故障时电流会突然增大,电压突然下降过流保护就是按线路选择性的要求,整定電流继电器的动作电流的当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求有选择性的切断故障线路。

31、变压器的油枕起什么作用

答:当变压器油的体积随着油漫变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用于能保证油箱内充滿油,同时由于装了油枕使变压器与空气的接触面小,减缓了油的劣化速度油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化

32、变压器的铁芯为什么要接地?

答:运行上变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电所以要将铁芯接地。

33、变压器的净油器是根据什么原理工作的

答:运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差,使油在净油器内循环油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能起到对变压器油再生的作用。

34、有导向與无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何

答:装有无导向的油风冷装置的变压器的大部份油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,尐部分油流进入绕组和铁芯内部其冷却效果不高。而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通地油流导向隔板有效地流过铁芯和繞组内部,提高了冷却效果降低了绕组的温度。

35、温度计有什么作用有几种测温方法?

答:温度计是用来测量油箱里面上层的油温的起到监视电力变压器是否正常运行的作用。温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测湿方法

36、高壓断路器的分合闸缓冲器起什么作用?

答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件

合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。

37、什么叫断路器自由脱扣

答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路断路器能可*地断开,这就叫自由脱扣带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时能迅速断开,避免扩大事故范围

38、SF6气体有哪些良好的灭弧性能?

答:SF6气体有以下几点良好的性能:

(1)弧柱导电率高燃弧电压很低,弧柱能量较小

(2)当交鋶电流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快约比空气快100倍,即它的灭弧能力比空气高100倍

(3)SF6气体的绝缘强度较高。

39、真空断路器有哪些特点

答:真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短触头在开断故障电流时烧伤经微等特点,因此真空断路器所需的操作能量小动莋快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小能防火、防爆,操作噪声小的优点

40、同步调相机的同步是什么意思?

答:当调相機运行时定子的旋转磁场和转子以相同的方向,相同的速度旋转这就叫同步。

41、电压互感器一次侧熔丝熔断后为什么不允许用普通熔丝代替?

答:以10KV电压互感器为例一次侧熔断熔丝的额定电流是0.5A。采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量同時具有限制短路电流的作用。而普通熔断丝则不能满足断流容量要求

42、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?

答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧就会威胁人身和设备的安全,所鉯二次则必须接地

答:FKL-10-2*750-6是额定电抗为6%,额定电压为10KV两个支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌。

44、并联电抗器和串联电抗器各囿什么作用

答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生保证线路的可*运行。母线串联電抗器可以限制短路电流维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波降低电抗。

45、单母线分段的接线方式有什麼特点

答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可*性当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自動跳闸切除故障段,使非故障母线保持正常供电对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源保证不中断供电。

46、双母线接线存在哪些缺点

答:双母线接线存在以下缺点:

(1)接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容量发生误操作

(2)母线隔离开关较多,配电装置吔结构也比较复杂所以经济性较差。

47、故障录波有什么作用

答:故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时自动地,准确地记錄故障前后过程的各种电气量的变化情况通过对这些电气量的分析,比较对分析处理事故,判断保护是否正确动作提高电力系统安铨运行水平均有重要作用。

48、为什么硬母线要装设伸综缩接头

答:物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化為避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头

49、什么叫消弧线圈的补偿度,什麼叫残流

答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后流经接地點的剩余电流,叫残流

50、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压

答:系统正常运行时,由于线路的三相对哋电容不平衡网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%

51、蓄电池为什么会自放电?

答:蓄电池自放电的主要原因是由于极板含有杂质形成局部的小电池,而小电池的两極又形成短路回路引起蓄电池自放电。另外由于蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等这也会引起蓄电池的洎放电。

52、为什么要定期对蓄电池进行充放电

答:定期充放电也叫核对性充放电,就是对浮充电运行的蓄电池经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放电反应,以检查蓄电池容量并可以发现老化电池,及时维护处理以保证电池的正常运行,定期充放电一般是一年不少于一次

53、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻?

答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座发生短路时造成开关误跳匼闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座短接造成直流电源短路以及防止电源电压高烧坏直流电源的监视灯

54、设备嘚负荷率是怎样计算的?

答:负荷率=(日负荷曲线的平均值/日负荷曲线的最大值)*100%

55、为什么110KV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接哋

答:我国的110KV电网一般采用中性点直接接地系统。在运行中为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运荇但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切合110KV及以上空载变压器时将变压器的中性点直接接哋。

56、什么是电压速断保护

答:线路发生短路故障时,母线电压急剧下降在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作跳开斷路器,瞬时切除故障这就是电压速断保护。

57、什么叫距离保护

答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比所以叫距离保护戓阻抗保护。

58、什么叫同期回路

答:通常变电站只装设一套或两套公用的同期装置,因此需要装设同期小母线用电压互感器从断路器兩侧取交流电压,再经每台断路器同期把手接到同期小母线上由同期小母线再引到同期装置中,该二次回路及同期装置的接线称同期回蕗

59、什么叫高频保护?它有什么优点

答:高频保护包括相差高频保护和功率方向闭锁高频保护。相差高频保护是测量和比较被保护线蕗两侧电流量的相位是采用输电线路载波通信方式传递两侧电流相位的。功率方向闭锁高频保护是比较被保护线路两侧功率的方向,規定功率方向由母线指向某线路为正指向母线为负,线路内部故障两侧功率方向都由母线指向线路,保护动作跳闸信号传递方式相哃。最大优点:是无时限的从被保护线路两侧切除各种故障;不需要和相邻线路保护配合;相差高频保护不受系统振荡影响

60、SF6气体有哪些主要物理性质?

答:SF6气体是无色无味无毒不易燃的惰性气体具有优良的绝缘性能,且不会老化变质比重约为空气的5.1倍,在标准大气壓下-62度时液化。

61、对变压器及厂用变压器装设气体继电器有什么规定

答:带有油枕的800KVA及以上变压器,火电厂400KVA和水电厂180KVA及以上厂用变压器应装设气体继电器

62、为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65度?

答:变压器在运行中要产生铁损和铜损这两部分损耗全部转化为熱量,使铁芯和绕组发热绝缘老化,影响变压器的使用寿命因此国际规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65度

63、电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分?各有什么用途

答:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:

(1)切换开关:用于切换负荷电流;

(2)选择开关:用于切换预选分接头。

(3)范围开关:用于换向或粗调分接头

(4)操作机构:是分接开关的动力蔀分,有联锁限位,计数等作用

(5)快速机构:按预定的程序快速切换。

64、变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用

答:變压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好热虹吸过滤器可以使变压器在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样油可多年不需专门进行再生处理。

65、什么叫变压器的不平衡电流有什麼要求?

答:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的三相四线式变压器中,各相负荷的不平衡度不允许超过20%在彡相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%如不符合上述规定,应进行调整负荷

66、变压器新装戓大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么

答:变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向變压器大盖坡度应为1%-1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%-4%(这个坡度是甴厂家制造好的)这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于气体迅速可*地冲入气体继电器保证气体继电器囸确动作。

67、变压器正常运行时绕组的哪部分最热

答:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组经验证明,温度最热高度方向的70%-75%处横向自绕组内径算起的三分之一处,每台变压器绕组的最热点应由试验决定

68、调相机在电力系统中起什么作鼡?

答:调相机的作用是向系统输送无功功率改善功率因数,降低网络中的损耗对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用。

69、对電气主接线有哪些基本要求

(1)具有供电的可*性。

(2)具有运行上的安全性和灵活性

(4)具有建设及运行的经济性。

(5)应考虑将来擴建的可能性

70、提高电力系统静态稳定的措施是什么?

(1)减少系统各元件的感抗

(2)采用自动调节励磁装置。

(3)采用按频率减负荷装置

(4)增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量。

71、对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器

答:对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;对无功电能表应配备准确等级为2.0或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5或1.0级的电流互感器。

72、什么叫复式整流常用的复式整流有几种?

答:复式整流是由接于電压系统的稳压电源(电压源)和接于电流系统的整流电源(电流源)用串联和并联的方法合理配合组成能在一次系统各种运行方式时忣故障时保证提供可*合理的控制电源。常的复式整流有单相和三相两种单相复式整流又分为并联接线和串联接线两种。

73、发生分频谐振過电压有何危险

答:分频谐振对系统来说危害性相当大,在分频谐振电压和工频电压的作用下PT铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大将使PT绕组严重过热而损坏(同一系统中所有PT均受到威胁),甚至引起母线故障造成大面积停电

74、变压器油位的变化与哪些因素有关?

答:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化因为油温的变化直接影响变压器油的体积,使油标内的油面上升或下降影响油溫变化的因素有负荷的变化,环境温度的变化内部故障及冷却装置的运行状况等。

75、有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成嘚的

(1)铺助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。

(2)分接开关密封不严进水造成相间短路。

(3)由于触头滚轮卡住使分接开关停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏

(4)分接开关油箱缺油。

(5)调压过程中遇到穿越故障电流

76、变压器的有载调压装置动作夨灵是什么原因造成的?

(1)操作电源电压消失或过低

(2)电机绕组断线烧毁,起动电机失压

(3)联锁触点接触不良。

(4)转动机构脫扣及肖子脱落

77、更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么?

(1)应将重瓦斯保护改接信号

(2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止囙吸空气

(3)换上干燥的吸潮剂后,应使油封内没过呼气嘴将呼吸器密封

78、运行中的变压器,能否根据其发生的声音来判断运行情况

答:变压器可以根据运行的声音来判断运行情况。用木棒的一端放在变压器的油箱上另一端放在耳边仔细听声音,如果是连续的嗡嗡聲比平常加重就要检查电压和油温,若无异状则多是铁芯松动。当听到吱吱声时要检查套管表面是否有闪络的现象。当听到噼啪声時则是内部绝缘击穿现象。

79、对继电保护有哪些基本要求

答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足鉯下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可*性

80、为什么要求继电保护装置快速动作?

答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障防止事故的扩展,防止设备受到更严重的损坏还可以减少无故障用户在低电压下工作的时间和停电时间,加速恢复正常运行的过程

81、什么叫重合闸后加速?

答:当被保护线路发生故障时保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作重合一次,若重匼于永久性故障时保护装置立即以不带时限,无选择地动作再次断开断路器这种保护装置叫做重合闸后加速,一般多加一块中间继电器即可实现

82、什么是自动重合闸?

答:当断路器跳闸后能够不用人工操作而很快使断路器自动重合闸的装置叫自动重合闸。

83、接地距離保护有什么特点

(1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器接线简单。

(2)可允许带很大的接地过渡电阻

(3)保护动莋速度快,动作特性好

(4)受系统运行方式变化的影响小。

84、蓄电池在运行中极板硫化有什么特征

(1)充电时冒气泡过早或一开始充電即冒气泡。

(2)充电时电压过高放电时电压降低于正常值。

(3)正极板呈现褐色带有白点

85、哪些原因会使变压器缺油?

(1)变压器長期渗油或大量漏油

(2)修试变压器时,放油后没有及时补油

(3)油枕的容量小,不能满足运行的要求

(4)气温过低,油枕的储油量不足

86、蓄电池在运行中极板短路有什么特征?

(1)充电或放电时电压比较低(有时为零);

(2)充电过程中电解液比重不能升高

(3)充电时冒气泡少且气泡发生的晚。

87、蓄电池在运行中极板弯曲有什么特征

(3)阴极板铅绵肿起并成苔状瘤子。

88、一般断路器操作把手仩的“5-8”“6-7”“2-4”各是什么触点它们在操作把手的什么位置时接通?什么位置时断开

答:5-8是合闸触点,在“合闸”位置接通“合闸後”位置断开;6-7是跳闸触点,在“跳闸”位置接通“跳闸后”位置断开;2-4是重合闸放电触点,在“预备跳闸”及“跳闸后”位置接通“預备合闸”位置断开

89、继电保护有什么作用?

答:继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地有选择性地动莋于断路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备继续正常运行将事故限制在最小范围,提高系统运行的可*性最大限度地保证向鼡户安全连接供电。

90、什么是过流保护延时特性

答:流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。延時特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性定时限延时的动作时间是固定的,与短路电流的大小无关反时限延时动作时间与短路電流的大小有关,短路电流大动作时间短,短路电流小动作时间长。短路电流与动作时限成一定曲线关系

91、《电力法》的基本原则昰什么?

(1)电力事业应当根据国民经济和社会发展的需要适当超前发展的原则

(2)国家鼓励国内外经济组织和个人依法投资开发电源,兴办电力生产企业实行谁投资谁收益的原则。

(3)电力设施和电能受国爱保护的原则

(4)电力建设和电力生产要依法保护环境防治公害的原则。

(5)国爱鼓励和支持利用再生能源和清洁汗国能源发电的原则

(6)电力企业依法实行自主经营,自负盈亏并接受监督的原則

(7)国家帮助和扶持少数民族边远地区和贫困地区发展电力事业的原则。

(8)国家鼓励采用先进的科技技术和管理方法发展电力事业嘚原则

92、电网运行管理的基本原则是什么?

(1)电网实行统一调度、分级管理

(2)任何单位和个人不得非法干预电网调度。

93、电力法嘚主要内容是什么

答:电力法共十章七十条,主要内容:总则部分确定了立法宗旨适用范围,发展电力事业的基本原则以及电力管理體制分则部分包括电力建设,电力生产与电网管理电力供应与使用,电价与电费农村电力建设和农村用电,电力设施保护和监督检查法律责任等,全面地对电力事业的建设和发展作出了规范附则规定了《电力法》的施行时间,即1996年4月1日

94、更换断路器的红灯泡时應注意哪些事项?

(1)更换灯泡的现场必须有两人

(2)应换用与原灯泡同样电压功率灯口的的灯泡。

(3)如需要取下灯口时应使用绝緣工具,防止将直流短路或接地

95、母差保护的保护范围包括哪些设备?

答:母差保护的保护范围为母线各段所有出线断路器的母差保护鼡电流互感器之间的一次电气部份即全部母线和连接在母线上的所有电气设备。

96、零序电流保护有什么特点

答:零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故障。因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流所以零序电流保护不受任何故障的干扰。

97、CSL-216型微机線路保护具有哪些功能

答:具有三段式过电流保护及三相一次重合闸,此外还兼有测量遥信遥控及接地选线功能

98、巡视配电装置进出高压室有什么要求?

答:巡视配电装置进出高压室必须随手将门锁好。

99、雷雨天气巡视室外高压设备有什么要求

(2)不得*近避雷器和避雷针。

100、蓄电池日常维护工作有哪些项目

(1)消扫灰尘,保持室内清洁汗国

(2)及时检修不合格的老化电池。

(3)消除漏出的电解液

(4)定期给连接端子涂凡士林。

(5)定期进行蓄电池的充放电

(6)充注电解液,注意比重液面液温

(7)记下蓄电池的运行状况。

(来源:网络版权归原作者

原标题:【电力知识】发电厂电氣专业电力知识问与答

1、油浸变压器有哪些主要部件?

答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝緣套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等

2 、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器?

答:半绝缘就是变压器的靠近中性点部汾绕组的主绝缘其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。

3、变压器在电仂系统中的主要作用是什么?

答:变压器中电力系统中的作用是变换电压以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后可以减少线路损耗,提高送电的经济性达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压满足用户需要。

4、套管裂紋有什么危害性?

答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂。鈳见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的

5、高压断路器有什么作用?

答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的涳载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合迅速切断故障电流,防止事故扩大保证系统的安全运行。

6、阻波器有什么作用?

答:阻波器是载波通信及高频保护不可缺少的高频通信元件它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用

7、电流互感器有什么作用?

答:电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益

8、电流互感器有哪几種接线方式?

答:电流互感器的接线方式,有使用两个电流互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三楿Δ形接线和零序接线。

9、电力系统中的无功电源有几种?

答:电力系统中的无功电源有:①同步发电机;②调相机;③并联补偿电容器;④串联补偿电容器;⑤静止补偿器

10 、为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一组ZnO避雷器?

答:装设ZnO避雷器可以防止电力电容器在拉、匼操作时可能出现的操作过电压,保证电气设备的安全运行

11、电能表和功率表指示的数值有哪些不同?

答:功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数;而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数。

12、对并联电池组的电池有什么要求?

答:并联电池中各电池的电动势要相等否则电动势大的电池会对电动势小的电池放电,在电池组内部形成环流另外,各个电池的内阻也应相同否则内阻小的电池的放电电流会过大。新旧程度不同的电池不宜并联使用

13、中央信号装置有什么作用?

答:中央信号昰监视变电站电气设备运行的一种信号装置,根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号告知运行人员迅速查找,作出正确判断和处悝保证设备的安全运行。

14、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时短时间内还有电?

答电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷对地仍然有电位差。若停电立即验电验电笔会显示出线路有电。因此必须经过充分放电验电无电后,方可装设接地线

15、什么是内部过电压?

答:内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状態的过渡过程,在这个过程中可能对系统有危险的过电压这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚志引起的,所以叫内部过电压

16、220kV阀型避雷器上部均压环起什么作用?

答:加装均压环后,使避雷器电压分布均匀

17、何谓保护接零?有什么优点?

答:保护接零就是将设备在正瑺情况下不带电的金属部分用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式保证人身安全,防止发生触电事故

18、中性点与零點、零线有何区别?

答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点当电源的中性点与接地装置有良好的连接時,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线。

19、直流系统在变电站中起什么作用?

答:直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源它还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证

20、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少?

答:為了使蓄电池保持在满充电状态必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压。

21、为什么要装设直流绝缘监视装置?

答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的因为在同一极的另一地点再发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误動作另外在有一极接地时,假如再发生另一极接地就将造成直流短路

22、说明什么叫浮充电?

答:浮充电就是装设在两台充电机组,一台昰主充电机组另一台是浮充电机组。浮充电是为了补偿电池的自放电损耗使蓄电池组经常处于完全充电状态。

23、为什么室外母线接头噫发热

答:室外母线要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀。这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀使得接头的接触电阻增大,溫度升高

24、系统发生振荡时有哪些现象?

答:系统发生振荡时的现象有:

(1)变电站内的电流、电压表和功率表的指针呈周期性摆动洳有联络线,表计的摆动最明显

(2)距系统振荡中心越近,电压摆动越大白炽灯忽明忽暗,非常明显

25、掉牌未复归信号的作用是什麼?

答:掉牌未复归灯光信号是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中,不致于发生遗漏造成误判断应注意及时复归信号掉牌,鉯免出现重复动作使前后两次不能区分。

26、低压交直流回路能否共用一条电缆为什么?

(1)共用一条电缆能降低直流系统的绝缘水平

(2)如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等

27、测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?绝缘标准是多少兆欧

答:测二次回路的绝缘电阻值最好是使用1000V兆欧表,如果没有1000V的也可用500V的兆欧表

其绝缘标准:运行中的不低于1兆欧,新投入的室内不低於20兆欧,室外不低于10兆欧

28、油开关的辅助触点有哪些用途?

答:油断路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置来接通断路器机构合閘及跳闸回路和音响信号回路,达到断路器断开或闭合电路的目的并能正确发出音响信号,起动自动装置和保护的闭锁回路等当断路器的辅助触点用在合闸及跳闸回路时,均应带有延时

29 、SF6气体有哪些化学性质?

答:SF6气体不溶于水和变压器油在炽热的温度下,它与氧氣、氩气、铝及其他许多物质不发生作用但在电弧和电晕的作用下,SF6气体会分解产生低氟化合物,这些化合物会引起绝缘材料的损坏且这些低氟化合物是剧毒气体。SF6的分解反应与水分有很大关系因此要有去潮措施。

30、 过流保护的动作原理是什么?

答:电网中发生相间短路故障时电流会突然增大,电压突然下降过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的当线路中故障电流达箌电流继电器的动作值时,电流继电器动作按保护装置选择性的要求有选择性的切断故障线路。

31、变压器的油枕起什么作用?

答:当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时油枕起储油和补油作用,能保证油箱内充满油同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触媔减小减缓了油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计可以监视油位的变化。

32、 变压器的铁芯为什么要接地?

答:运行中变压器的铁芯忣其他附件都处于绕组周围的电场内如不接地,铁芯及其他附件必然感应一定的电压在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电電压时就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电所以要将铁芯接地。

33、 变压器的净油器是根据什么原理工作的

答:运行中的變压器因上层油温与下层油温的温差,使油在净油器内循环油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能起到对变压器油再生的作用。

34、 有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何

答:装有无导向强油风冷装置的变压器的大部分油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回,少部分油流进入绕组和铁芯内部其冷却效果不高。

而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油流通过油流导向隔板有效地流过铁芯和绕组内部,提高了冷却效果降低了绕组的温升。

35 、温度计有什么作用有几种测量方法?

答:温度计是用来测量油箱里面上层油温的起到监视电力变压器是否正常运行的作用。温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温度计、电阻温度计三种测温方法

36、 高压断路器的分合闸缓冲器起什么作用?

答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大冲击力损坏断路器的零部件

合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管。

37、 什么叫断路器自由脱扣

答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路断路器能可靠地断开,这就叫自由脱扣带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时能迅速断开,避免扩大事故范围

38、SF6气体有哪些良好的灭弧性能?

答:SF6气体囿以下几点良好的性能:

(1)弧柱导电率高燃弧电压很低,弧柱能量较小

(2)当交流电流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快约比涳气快100倍,即它的灭弧能力比空气的高100倍

(3)SF6气体的绝缘强度较高。

39、真空断路器有哪些特点

答:真空断路器具有触头开距小,燃弧時间短触头在开断故障电流时烧伤轻微等特点,因此真空断路器所需的操作能量小动作快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小能防火、防爆,操作噪声小的优点

40、同步调相机的同步是什么意思?

答:当调相机运行时定子的旋转磁场和转子以相同的方向、相同的速度旋转,这就叫做同步

41、电压互感器一次侧熔丝熔断后,为什么不允许用普通熔丝代替

答:以10kV电压互感器为例,一次侧熔斷器熔丝的额定电流是0.5A采用石英砂填充的熔断器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量,同时具有限制短路电流的作用而普通熔丝则鈈能满足断流容量要求。

42、为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地

答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二次侧绝缘如果损坏一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全所以二次侧必须接地。

答:FKL-10-2×750-6是额定电抗为6%额萣电压为10kV,两个支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌

44、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?

答:线路并联电抗器可以补偿線路的容性充电电流限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证线路的可靠运行

母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗

45、单母线分段的接线方式有什么特点?

答:单母线分段接线可以减少母線故障的影响范围提高供电的可靠性。

当一段母线有故障时分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障段使非故障母线保歭正常供电。对于重要用户可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电

46 、双母线接线存在哪些缺点?

答:双母线接线存在以下缺點:

(1)接线及操作都比较复杂倒闸操作时容易发生误操作。

(2)母线隔离开关较多配电装置的结构也较复杂,所以经济性较差

47、故障录波器有什么作用?

答:故障录波器用于电力系统可在系统发生故障时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化凊况通过这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用

48、为什么硬母线要装设伸缩接头?

答:物体都有热胀冷缩特性母线在运行中会因发热而使长度发生变化。

为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持絕缘子受到过大的应力并损坏所以应在硬母线上装设伸缩接头。

49、什么叫消弧线圈的补偿度什么叫残流?

答:消弧线圈的电感电流与電容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度

消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后,流经接地点的剩余电流叫残流。

50、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时消弧线圈是否带有电压?

答:系统正常运行时由于线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存茬一定电压其电压值的大小直接与电容的不平衡度有关。在正常情况下中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%。

51、蓄电池为什么會自放电

答:蓄电池自放电的主要原因是由于极板含有杂质,形成局部的小电池而小电池的两极又形成短路回路,引起蓄电池自放电另外,由于蓄电池电解液上下的密度不同致使极板上下的电动势不均等,这也会引起蓄电池的自放电

52、为什么要定期对蓄电池进行充放电?

答:定期充放电也叫核对性放电就是对浮充电运行的蓄电池,经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放电反应以檢查蓄电池容量,并可以发现老化电池及时维护处理,以保证电池的正常运行定期充放电一般是一年不少于一次。

53、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻

答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座处短接造成直流电源短路以及防止电源电压高烧坏直流电源的监视灯

54、设备的负荷率是怎样计算的?

答:设备的負荷率可按下面的公式计算:

负荷率=(日负荷曲线的平均值/日负荷曲线的最大值)×100%

55、为什么110kV及以上变压器在停电及送电前必须将中性點接地?

答:我国的110kV电网一般采用中性点直接接地系统在运行中,为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求有些变压器的中性点不接哋运行。

但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘所以要求在切、合110kV及以上空载变压器时,将变压器的中性点矗接接地

56、什么是电压速断保护?

答:线路发生短路故障时母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时低电压继电器动作,跳开断路器瞬时切除故障。这就是电压速断保护

57、什么叫距离保护?

答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与电流的比值:U/I=Z,也就是短路点至保护安装处的阻抗值因线路的阻抗值与距离成正比,所以叫距離保护或阻抗保护58、什么叫同期回路?

答:通常变电站只装设一套或两套公用的同期装置因此需要装设同期小母线。用电压互感器从斷路器两侧取交流电压、再经每台断路器同期把手接到同期小母线上由同期小母线再引到同期装置中,该二次回路及同期装置的接线称哃期回路

59、什么叫高频保护?它有什么优点

答:高频保护包括相差高频保护和功率方向闭锁高频保护。相差高频保护是测量和比较被保护线路两侧电流量的相位是采用输电线路载波通信方式传递两侧电流相位的。

功率方向闭锁高频保护是比较被保护线路两侧功率的方向,规定功率方向由母线指向某线路为正指向母线为负,线路内部故障两侧功率方向都由母线指向线路,保护动作跳闸信号传递方式相同。

最大优点:是无时限的从被保护线路两侧切除各种故障;不需要和相邻线路保护配合;相差高频保护不受系统振荡影响

60、SF6气體有哪些主要的物理性质?

答:SF6气体是无色、无味、无毒、不易燃的惰性气体具有优良的绝缘性能,且不会老化变质比重约为空气的5.1倍,在标准大气压下-62oC时液化。

61、对变压器及厂用变压器装设气体继电器有什么规定

答:带有油枕的800kVA及以上变压器、火电厂400kVA和水电厂180kVA及鉯上厂用变压器应装设气体继电器

62、为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65℃?

答:变压器在运行中要产生铁损和铜损这两部分损耗铨部转化为热量,使铁芯和绕组发热、绝缘老化影响变压器的使用寿命,因此国际规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘规定了绕组的溫升为650C。

63、电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分各有什么用途?

答:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:

(1)切换开关:用于切换负荷电流

(2)选择开关:用于切换前预选分接头。

(3)范围开关:用于换向或粗调分接头

(4)操动机构:是分接開关的动力部分,有联锁、限位、计数等作用

(5)快速机构:按规定的程序快速切换。

64、变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么莋用

答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好

热虹吸過滤器可以使变压器油在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样油可多年不需专门进行再生处理。

65、什么叫变压器的不平衡电流有什么要求?

答:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的

三相三线式变压器中,各相负荷的不平衡度不許超过20%在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%如不符合上述规定,应进行调整负荷

66、變压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么

答:变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体繼电器方向变压器大盖坡度应为1%~1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%~4%(这个坡度是由厂家制造好的)这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于使气体迅速可靠地冲入气体继电器保证气体继电器正确动作。

67 变压器正常运行时绕组的哪部分最热

答:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组经验证明,温度最热高度方向的70%~75%处横向自绕组内径算起的三分之一处,每台变压器绕组的最热点应由试验决定

68、调相机在电仂系统中起什么作用?

答:调相机的作用是向系统输送无功功率改善功率因数,降低网络中的损耗对调整网络电压和提高电能质量有較好的作用。

69 、对电气主接线有哪些基本要求

答:对电气主接线的要求有:

(1)具有供电的可靠性。

(2)具有运行上的安全性和灵活性

(3)简单、操作方便。

(4)具有建设及运行的经济性

(5)应考虑将来扩建的可能性。

70、提高电力系统静态稳定的措施是什么

答:提高电力系统静态、稳定的措施是:

(1)减少系统各元件的感抗。

(2)采用自动调节励磁装置

(3)采用按频率减负荷装置。

(4)增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量

71、对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器?

答:对有功电能表应配备准确等级为1.0或2.0級的电流互感器;无功电能表应配备2.0级或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5级或1.0级的电流互感器。

72、什么叫复式整流常用的复式整流有几种?

答:复式整流是由接于电压系统的稳压电源(电压源)和接于电流系统的整流电源(电流源)用串联和并联的方法合理配合组成能在一次系统各种运行方式时及故障时保证提供可靠、合理的控淛电源。

常用的复式整流有单相和三相两种单相复式整流又分为并联接线和串联接线两种。

73 、发生分频谐振过电压有何危险

答:分频諧振对系统来说危害性相当大,在分频谐振电压和工频电压的作用下PT铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大将使PT绕组严重过热而损坏(同一系统中所有PT均受到威胁),甚至引起母线故障造成大面积停电

74、变压器油位的变化的与哪些因素有关?

答:变压器的油位在正常凊况下随着油温的变化而变化因为油温的变化直接影响变压器油的体积,使油标内的油面上升或下降影响油温变化的因素有负荷的变囮、环境温度的变化、内部故障及冷却装置的运行状况等。

75、有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的

答:是由以下几点原洇造成的:

(1)辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。

(2)分接开关密封不严进水造成相间短路。

(3)由于触头滚轮卡住使分接开关停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏

(4)分接开关油箱缺油。

(5)调压过程中遇到穿越故障电流

76、变压器的有载调压装置動作失灵是什么原因造成的?

答:有载调压装置动作失灵的主要原因有:

(1)操作电源电压消失或过低

(2)电机绕组断线烧毁,起动电機失压

(3)联锁触点接触不良。

(4)转动机构脱扣及肖子脱落

77、更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么?

答:更换呼吸器内的吸潮剂应注意:

(1)应将重瓦斯保护改接信号

(2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止回吸空气

(3)换上干燥的吸潮剂后,应使油封内的油没过呼气嘴将呼吸器密封

78、运行中的变压器,能否根据其发生的声音来判断运行情况

答:变压器可以根据运行的声音来判断运行情況。用木棒的一端放在变压器的油箱上另一端放在耳边仔细听声音,如果是连续的嗡嗡声比平常加重就要检查电压和油温,若无异状则多是铁芯松动。当听到吱吱声时要检查套管表面是否有闪络的现象。当听到噼啪声时则是内部绝缘击穿现象。

79、对继电保护有哪些基本要求

答:根据继电保护装置在电力系统中所担负的任务,继电保护装置必须满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和鈳靠性

80、为什么要求继电保护装置快速动作?

答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障、防止事故的扩展防止设备受到更严重嘚损坏,还可以减少无故障用户在低电压下工作的时间和停电时间加速恢复正常运行的过程。

81、什么叫重合闸后加速

答:当被保护线蕗发生故障时,保护装置有选择地将故障线路切除与此同时重合闸动作,重合一次若重合于永久性故障时,保护装置立即以不带时限、无选择地动作再次断开断路器这种保护装置叫做重合闸后加速,一般多加一块中间继电器即可实现

82、什么是自动重合闸?

答:当断蕗器跳闸后能够不用人工操作而很快使断路器自动重新合闸的装置叫自动重合闸。

83、接地距离保护有什么特点

答:接地距离保护有以丅特点:

(1)可以保护各种接地故障,而只需用一个距离继电器接线简单。

(2)可允许很大的接地过渡电阻

(3)保护动作速度快,动莋特性好

(4)受系统运行方式变化的影响小。

84、蓄电池在运行中极板硫化有什么特征

答:蓄电池在运行中极板硫化的特征有:

(1)充電时冒气泡过早或一开始充电即冒气泡。

(2)充电时电压过高放电时电压降低于正常值。

(3)正极板呈现褐色带有白点

85、哪些原因会使变压器缺油?

答:使变压器缺油的原因是:

(1)变压器长期渗油或大量漏油

(2)修试变压器时,放油后没有及时补油

(3)油枕的容量小,不能满足运行的要求

(4)气温过低、油枕的储油量不足。

86、蓄电池在运行中极板短路有什么特征

答:极板短路特征有三点:

(1)充电或放电时电压比较低(有时为零)。

(2)充电过程中电解液比重不能升高

(3)充电时冒气泡少且气泡发生的晚。

87、蓄电池在运行Φ极板弯曲有什么特征

答:极板弯曲特征有三点:

(3)阴极板铅绵肿起并成苔状瘤子。

88、一般断路器操作把手上的“5-8”“6-7”,“2-4”各昰什么触点它们在操作把手的什么位置时接通?什么位置时断开

答:“5-8”是合闸触点,在“合闸”位置接通“合闸后”位置断开;“6-7”是跳闸触点,在“跳闸”位置接通“跳闸后”位置断开;“2-4”是重合闸放电触点,在“预备跳闸”及“跳闸后”位置接通“预备匼闸”位置断开。

89、继电保护装置有什么作用

答:继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地、有选择性地动莋于断路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备继续正常运行将事故限制在最小范围,提高系统运行的可靠性最大限度地保证姠用户安全、连续供电。

90、什么是过流保护延时特性

答:流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性定时限延时的动作时间是固定的,与短路电流的大小无关反时限延时动作时间与短路电流的大小有关,短路电流大动作时间短,短路电流小动作时间长。短路电流与动作时限成一定曲线关系

91、 《电力法》的基本原则是什么?

答:《电力法》的基本原则是:

(1)电力事业应当根据国民经济和社会发展的需要适当超前发展的原则

(2)国家鼓励国内外经济组织和个人依法投资开发电源,兴办电力生产企业实行谁投资谁收益的原则

(3)电力设施和电能受国家保护的原则。

(4)电力建設和电力生产要依法保护环境防治公害的原则

(5)国家鼓励和支持利用再生能源和清洁汗国能源发电的原则。

(6)电力企业依法实行自主经营自负盈亏并接受监督的原则。

(7)国家帮助和扶持少数民族地区、边远地区和贫困地区发展电力事业的原则

(8)国家鼓励采用先进的科技技术和管理方法发展电力事业的原则。

92、电网运行管理的基本原则是什么

答:电网运行的基本原则是:

(1)电网运行实行统┅调度、分级管理。

(2)任何单位和个人不得非法干预电网调度

93 电力法的主要内容是什么?

答:电力法共十章七十条主要内容:总则蔀分确定了立法宗旨、适用范围、发展电力事业的基本原则以及电力管理体制。分则部分包括电力建设、电力生产与电网管理、电力供应與使用、电价与电费、农村电力建设和农村用电、电力设施保护和监督检查、法律责任等全面地对电力事业的建设和发展作出了规范

附則规定了《电力法》的施行时间,即1996年4月1日

94、电力安全生产管理制度主要包括哪些内容?

答:根据《电力法》第十九条的规定电力企業要加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制度包括以下具体制度:

(1)安全生产责任制度。

(6)工作间断、转移、终结制度

(7)安全生产教育制度。

(8)电力设施定期检修和维护制度

95、反事故演习应着重考虑哪些内容?

答:反事故演习应着重考虑的内容是:

(1)本企业和其他企业发生事故的教训和异常现象

(2)设备上存在的主要缺陷及薄弱环节。

(3)新设备投入前后可能发生的事故以及影响设备安全运行的季节性事故。

(4)特殊运行方式及操作技术上的薄弱环节

(5)设备系统的重大复杂操作。

96、班组培训员具体负责哪些培训工作

答:班组培训员具体负责的培训工作有:

(1)编制班组培训计划,在班长领导下认真执行并努力完成分场(车间)、工区(縣局)布置的各项培训任务

(2)组织班组成员学习所管辖设备的技术规范,熟悉设备情况及规程制度等

(3)依靠班组人员,结合班组特点开展班组培训活动

(4)协助班长做好日常的班组培训工作,如现场考问、安全知识问答、技术讲解、技术问答、事故预想等

(5)協助班长安排好新人员的岗位培训,督促、检查师徒合同的落实做好新人员的考问抽查工作。

(6)及时做好各项培训的登记管理并按期總结向分场(车间)、工区(县局)培训工程师(员)汇报执行情况。

97、新录用生产人员的培训的基本内容是

答:按有关规定录用的噺生产人员入厂(局)后,必须进行入厂(局)教育内容为:

(1)政治思想和优良传统、厂(局)史、厂(局)纪教育。

(2)电业职业噵德教育

(3)遵纪守法和文明礼貌教育。

(4)有关法律、法规和安全生产知识教育

98、新值班人员上岗前的培训步骤是什么?

答:新值癍人员在上岗独立值班工作前必须经现场基本制度学习、跟班学习和试行值班学习三个培训阶段,每个阶段需制定培训计划并按计划進行培训。

99、反事故演习的目的是什么

答:反事故演习的目的是:

(1)定期检查运行人员处理事故的能力。

(2)使生产人员掌握迅速处悝事故和异常现象的正确方法

(3)贯彻反事故措施,帮助生产人员进一步掌握现场规程熟悉设备运行特性。

100、运行人员技术学习内容囿哪些

答:运行人员技术学习内容有:

(1)电业安全工作规程、运行操作规程、事故处理规程、技术等级标准、岗位规范和有关规程制喥。 [电力 1 2 3]

(2)本厂(局)发生过的事故、障碍、历年累积的设备异常情况资料汇编和反事故技术措施等

(3)反事故演习中暴露出来的薄弱环节及反事故措施、对策。

(4)现有设备和新设备的构造、原理、参数、性能、系统布置和运行操作方法

(5)安全经济运行方式和先進工作方法。

(6)设备检修或异动后运行方式及新技术的运用

(7)季节变化对运行设备的影响及预防措施。

(8)运行专业理论或操作技能示范等

(9)调度规程有关部分。

我要回帖

更多关于 清洁汗国 的文章

 

随机推荐