63塔机用25的240铝芯电缆载多少kw行吗?

  80KW塔吊可选95平方毫米的三芯铜電缆电缆

  1、求三相380V,80KW塔吊的额定电流Ie(升、降和变幅电机的功率因数取0.8):

  2、求三芯铜电缆截面积:

  因不同材料的同截面電缆载流量不尽相同下面以0.6/1kV VV聚氯乙烯绝缘电力电缆举例,如选用其它型号电缆可参考本例重新计算

  查阅0.6/1kV 三芯VV聚氯乙烯绝缘铜导线電力电缆《安全载流量》,截面积95平方毫米的载流量是185A>152A可选用。

  3、求剩余载流量的功率

  如果本题所述的80KW仅仅是几个电机的功率の和没有包括塔吊的照明、控制、空调等其他用电功率,一般来说有15KVA基本足够,所以可选择95平方毫米电缆;若还有较大用电器没有估算进去也可向上选择较粗一档。

因为你没有说出塔吊的功率 常见嘚塔吊可以选50平方的240铝芯电缆载多少kw

你对这个回答的评价是

需要塔吊的总功率才能计算

你对这个回答的评价是?

我要回帖

更多关于 240铝芯电缆载多少kw 的文章

 

随机推荐