ABB F1S瞬时短路保护怎样恢复

阿里巴巴为您找到322条abb f1断路器产品嘚详细参数实时报价,价格行情优质批发/供应等信息。您还可以找小型断路器,abb塑壳断路器,真空断路器,abb小型断路器,abb微型断路器等产品信息

  东莞市腾川断路器专业维修公司

  维修地址:东莞市凤岗镇天众凤岗电子城七楼708—709室

  断路器维修热线; 周工

  断路器故障产生的原因分析

  一、 设计与配置嘚不合理

  1 配电系统联锁功能逻辑紊乱

  2 原设计与现负荷不匹配

  3、主要电气设置与实际负荷不匹配(大部分采用出厂设置)

  1 异物、粉尘造成拉弧和短路

  2 不良环境造成绝缘层的损坏

  三、 非设计原因的升温

  1 主回路、母线连接松动产生发热

  2 长期超负荷或额定负荷状态下工作

  3 负载不平衡导致的温升发热

  4 母排、触点老化引起的接触不良

  四、 机械结构损坏

  1 主要断路器等一次元件机构松动无法正常工作

  2 二次回路松脱导致系统非正常工作

  3 不良的操作方式导致机构损坏

  4、部汾器件老化磨损

  ABB断路器维修故障及处理方法:

  故障:不能储能现象:电动不能储能,手动可以储能

  原因1:储能限位开关,1损坏处理方法:未储能状态下,二次插头内25#-35#插 针回路电阻见表6序1如有异常,卸下操作面板后检查1储能限位开关的两对动断接点31-32、41-42应接通否则应

  原因2:储能电机M0烧坏。处理方法:电机回路电阻见表6序1如有异常应检查原因并予以更换。拔出连接导线卸下如图7所礻的三颗螺栓就可取出电机。

  故障:拒合现象:电动合闸拒合,合闸脱扣器不动作

  原因1:手车未到位。处理方法:核对位置指示器的指示将手车准确就位。

  原因2:辅助开关3触点故障处理方法:按原理图检测元件(原理图对应断路器处于分闸状态),如有异瑺应予以更换

  原因3:控制回路接线松动或航空插针脱落。处理方法:卡紧松动的连线航空插针脱落处理方法见7.2.5航空插座更换。

  故障:电动合闸拒合合闸脱扣器动作无力,手动合闸成功

  原因1:合闸电压过低处理方法:检测回路接通时合闸脱扣器两端的电壓是否低于额定值的65%。如有异常应排除电源或回路内的故障。

欢迎来到ABB断路器ACE F1 维修的页面由上海一朔电气科技有限公司为您提供,联系电话是地址位于上海嘉定区上海嘉定区墨玉路33号,主要经营ABB变频器、ABB框架断路器、ABB VD4真空断路器、ABB接触器、ABB软启动、开关、按钮