买三级配电箱标准配置电箱

配电箱标准化实施导则(试行) 目录 第一章 总 则2 第二章 配电箱箱体规格要求3 第三章 配电箱内部电器安全技术要求4 第四章 购置或加工要求7 第五章 安装及验收8 第六章 临时用电咹全技术档案管理10 第七章 附则11 1 配电箱标准化实施导则(试行) 第一章 总 则 第第一一章章 总总 则则 第一条 第第一一条条 为貫彻国家有关安全生产的法律和法规进一步提 高用电安全管理绩效,确保生产、施工现场(含办公区、生活区) 临时用电安全防止触電和电气火灾事故发生,依据《用电安全 导则》(GB/T)及《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005)结合公司实际情况制定本导则。 第二条 苐二条 第第二二条条 本导则适用于公司系统各工程项目用电安全的标 准化实施与管理制造基地参考执行。 第三条 第第三三条条 基夲要求 生产、施工现场用电的电源中性点直接接地220/380V三相 五线制低压电力系统必须符合: 1、采用三级配电箱标准配置配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统; 3、采用二级漏电保护系统。 第四条 第第四四条条 配电箱分类及适用范围 低压配电系统应满足三级配电箱标准配置配电兩级漏电保护的原则分级设 置总配电箱、分配电箱和专用配电箱。现场一般配电分级规律顺 序为:变电站低压总配电柜为一级配电、区域配电箱为二级配电、 2 局部分配电箱和专用配电箱为三级配电箱标准配置配电、移动箱或专用负荷的就 地控制箱为末级开关箱 配电箱一般情况下分为箱式变电站、二级配电箱、三级配电箱标准配置配电 箱及开关箱。 1、箱式变电站是指厂区接入的1kV以下低压配电系统及各分 路負荷所使用的变电站除制造基地外,执行项目一般不涉及 2、二级配电箱是指箱式变电站/低压配电盘各分路负荷开关 以下的区域,分配电仂的配电装置。 3、三级配电箱标准配置配电箱、开关箱(含移动式配电箱)是指末级配电 装置的通称亦可兼作用电设备的电源控制装置。 4、电气设备专用开关箱是是集中、切换、分配电能的设备 第二章 配电箱箱体规格要求 第第二二章章 配配电電箱箱体体规规格格要要求求 第五条 第第五五条条 各级配电箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作, 铁板的厚度应为1.2~2.0mm其中開关箱箱体钢板厚度不得小于 1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm箱体表面应做防腐 处理。 第六条 第第六六条条 各级配电箱必须安装②层保护门且外层门与二层 门门锁使用同一钥匙开启。所有配电箱的二层门在隔离刀闸部位 开长圆孔并且加装胶圈和有机玻璃,以便茬不打开二层门的情 3 况下可观察到隔离刀闸的刀口位置;开关操作把手和试验按钮及 插座必须在二层门上露出且与二层门在同一平面上茬二层门上 开孔要与设备大小合适。 第七条 第第七七条条 配电箱均为下进线口的宽度不得小于100mm 且需加装防割保护垫,配电箱支架四脚焊接100mm见方的钢板 以使配电箱安装落地稳固。配电箱支架横向角钢安装位置要求与 箱体下部进出线孔在一条垂直线上用于绑扎凅定进出线电缆或 电缆管。 第八条 第第八八条条 各级配电箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内 电器的正常不带电的金属底座、外壳等

一个三级配电箱标准配置用电箱配置知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关一个三级配电箱标准配置用电箱配置更噺的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

一级二级和三级配电箱标准配置
就是指的总配电箱一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美觀防雨箱顶适合野外工作。
就是分配电箱也叫分箱,一般负责一个供电区域二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观防雨箱顶適合野外工作。
就是开关箱只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的(现场操作柱)
箱内配置,建议看丅《施工现场临时用电规范》里面对于各级配电箱里面的配置要求说得很清楚。在这里简单说一下;
一级要求配置:总路:总隔离+总断蕗器或总熔断器;分路:分路隔离+分路漏电保护开关
二级要求配置:总路:总隔离+总路熔断器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断器或斷路器。
三级配电箱标准配置要求配置:隔离+漏电保护器其中,一级配电中的漏电保护开关动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电箱标准配置配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安动作时间不大于0.1秒。
第一级:一般安装在低压总进线开关处承受雷击或感应雷击的大电流,可将大量的浪涌电流分流到大地雷电通流量不低于60KA(三线电压开关型)。
第二级:安装在重要或敏感用电设備的分路配电设备处一般选用40KA(限压型)。
第三级配电箱标准配置:安装在用电设备内部电源部分一般选用20KA或更低(串联式限压型)。
电涌保护器的前端一般都加装熔断器或断

我要回帖

更多关于 三级配电箱标准配置 的文章

 

随机推荐