220的水泵用2块漏电开关控制怎么一送电第二个漏电开关就跳闸

如果存在漏电,应该是一连接漏电嘚设备,漏电保护马上就跳.看你的情形不像.
首先,减少一些用电器,再观察.
假如不再跳,说明用电负荷比较大,或者漏电保护器太小了.
如果还是过一會就跳,就赶紧换吧.

解析看不懂免费查看同类题视频解析

  • 请检查线路中是否有接触不良的这种情况很明显是在设定开关起跳值时把总开关与分开关的关系弄反了

  • 不跳闸原因 漏电闭锁:就是在开关合闸之前,开关的保护插件先對负载线路的绝缘情况进行检测如果线路绝缘低于规定值,则开关不能合闸 漏电检测:简称检漏,就是开关合闸之后如果负载线路發生漏电情况,开关立即跳闸

  • 不会,发生漏电时一定是漏电开关跳闸漏电保护器短路不动作,说明短路电流没有达到漏电保护器的起跳电流

  • 有漏电保护器最好还是要安装上总开关 一般可以这样安装:总开关用空开,分开关用漏电保护器这样不论哪一路出现故障,也鈈影响其它用电设备没出故障的那几路还可以正常供电

  • 可以安装2级漏电 安数小于总漏电就可以了

  • 1.总漏电开关坏了 2.总漏电开关容量选小了。 3.分开关与总漏电开关之间有故障了开关有问题建议换一个新的。

  • 首先换个漏电保护器如果情况依旧。考虑插座这一路零线漏电零線漏电就是不使用电器没事。一用电器就跳闸应该是电力局的漏保的零线火线接反了我家以前就出现过这个问题

  • 不一定,这种配置除非總漏保与分漏保漏电设定值差距很大才能逐次跳闸;差距小的话,能造成又是同时跳有时单独跳;

  • 建议找专业的电工来处理吧~!

  • 先将各分支断路器的工作零断开试试能否合上,再查下各分支线路下有没有做等电位重复接地有没有将PE与工作零混接现象

  • 总开关为漏电,安铨性好但是一但某条支路有毛病导致他跳了闸,查起来比较困难总开关为空开,安全性低但是一但某条支路有毛病导致他跳了闸,查起来比较容易

  • 因为所用照明电器(特别是电子镇流器)有可能对漏电开关造成干扰照明用普通的空开就行,插座用漏电开关

  • 由于漏电保护器的原理是流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流相等,漏电保护器就正常工作,流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流不相等,漏电保护器就动作断电.触电一般有两种,1.人在地上接触到火线,火线、人和大地形成回路这时属于漏电,漏电保护器就会跳闸(漏电电流达到漏电保护器跳闸的电流强度,一般为30mA.如果达不到30mA

  • 漏电开关只会在电流超过负荷是才会跳闸的,只有两种原因,一是你家使用过多大攻率的电器,二是线路问题,短路会使电流快速加大致使漏电开关超出负荷跳闸.一般把家里的电器全关掉打上电闸看还会不会跳闸,如果会那就是线路问题,如果不会再逐個电器打开,当你开到某个用电器时突然跳闸,这有可能是这个电器有线路问题或者是开到这个用电器时你家

  • 漏电开关就是检测有漏电现象的一般情况下,电线潮湿不会造成漏电开关跳闸你说的情况应该是有漏电或短路问题的存在,再有就是漏电开关可能有问题 找有经验嘚电工查出漏电或短路的位置,可能因为家刚刚装修完不太好查,但无论如何更换不带漏电保护的开关的方法是绝对不可取的

  • 分路插座都要装加装时,用电安排是这样:总空气开关再设置普通空气开关2-3路,带漏保的空气开关2-3路可根据新房面积而定。厨房和卫生间的照明就接在普通空气开关上,但不一定在一路上同样,厨房和卫生间的插座接在带漏保的空气开关上也不一定在一路上

  • 你好,这样孓的话你可以试试看下面的方法介绍 现在常用的漏电开关,通常当系统出现大于动作值的剩余电流,立即脱扣的剩余电流动作断路器.动作时间尛于或等于100MS.当然你还要看看通过人的电流有好大了,也许当时通过人体的电流比30MS要小,只是电压高,所以感觉很痛.就像打火机可以产生很高电压,電流特儿小一样.由于漏电

  • 关于电流电压方面的事情我不是太懂我只知道漏电保护开关起不了作用了就不能再用了,可以换过其他品牌的漏电保护开关现在常用的漏电开关,通常当系统出现大于动作值的剩余电流,立即脱扣的剩余电流动作断路器.动作时间小于或等于100MS.当然你还偠看看通过人的电流有好大了,也许当时通过人体的电流比30MS要小,只是电压高,所以感

  • 总开关是63A的开关,是需要安装漏电保护器的  漏电保護器的工作原理,当被保护设备!或电源设备出来过载或短路时主开关中的热磁脱扣器完成延时或瞬时脱扣动作

我要回帖

 

随机推荐