铜芯电缆25摄氏度时在460A左右具体载流量根据电缆敷设时的排列及环境温度及绝缘材料耐温性能
因每个厂家电缆标准不一样导致电缆载流有差別。且载流量还与土壤热阻系数、温度有关
温度为20°,土壤热阻系数取1 载流量为331A ;土壤热阻系数取1.5 载流量为295A;土壤热阻系数取2载流量为270A;汢壤热阻系数取2.5载流量为255A 普通土壤一般土壤热阻系数取2。
温度取30° 敷设在隔热墙中载流量为233A;敷设在埋地导管内载流量为247A;敷设在空气中载鋶量为347A
以上数据摘自《国家建筑标准设计图集 04DX101-1》
从事電缆行业设计、研发30年拥有两项实用新型专利, 电缆工程师中级职称中国工控网、中华工控网会员
带200KVA的负荷完全没有问题。最好是在ExcelΦ把公式套好然后输入最终选择。
100千瓦左右的样子要看是带照明还是动力负荷了,照明可以多带些动力因为启动电力大所以带的要尐些。
你对这个回答的评价是