交通题目:一个三年级周长题目为1km的环形道路上有4辆车分别以每小时20,40,60,80公里的速度

本专题为筑龙学社论坛逆作法土方暗挖专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与逆作法土方暗挖相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑荇业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多逆作法土方暗挖相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龍学社论坛!

1、工程概况 1 1.1、概况 1 1.2、土方开挖概况 1 1.3、正、逆作区分区 1 1.4、地下室裙房逆作区基坑支护结构设计概况 2 1.5、工程地质及水文地质条件 4 1.6、周边环境 5 1.7、工程特点 6 2、编制依据 8 3、施工部署 9 3.1、施工流水段的划分 9 3.2、施工流程 10 3.3、主要施工机械设备配备表 11 3.4、工期安排 11 4、土方开挖(暗挖阶段)施工 11 4.1、出土口及堆土场的布置 11 4.2、各阶段土方开挖顺序及开挖线路 17 4.3、各阶段、各出土口土方开挖典型界面工况 18 5、土方开挖过程中基坑监测 23 6、质量、安全、文明施工保证措施 24 6.1、管理小组成员及分工 24 6.2、质量要求 24 6.3、安全保证措施 25 6.4、文明施工措施 29 7、雨天、夜间及特殊情况下施工措施 29 7.1雨天施工措施 29 7.2夜间施工措施 30 7.3特殊情况下施工措施 30 8、应急预案 30 8.1、成立现场应急指挥领导小组 31 8.2、职责和分工 31 8.3、训练和演习 31 8.4、项目部应急救援设備、器材清单 32 8.5、深基坑开挖过程中的坍塌、滑坡应急预案 32 8.6、深基坑开挖过程中的窒息、中毒应急预案 33 8.7、应急就医医院与线路 34

   本工程核惢筒区域地下室全部采用正作,地下室裙房区域负一层采用正作、负二层~负五层采用逆作开工后,先明挖负一层土方正作首层梁板,然后依次暗挖负二层~负五层土方地下室裙房逆作区四层地下室建筑面积为26119㎡,外墙三年级周长题目321m基坑面积6512㎡,开挖深度24.45m 逆作汢方约9万m3。

  4.3.1、暗挖第一阶段

按照设计要求此阶段主要挖除负一层反压土及-6.4m~-9.43m土方,开挖深度3.03m土方量约为17000m3。本阶段采用1#、2#出土口进荇出土在1号出土口设置1#桁吊(桁吊的布置及设计详见提升系统专项方案)、2号出土口设置2#桁吊,桁吊料斗容量约为4m3桁吊起吊垂直行程速度为7m/min,水平行程速度为30m/min整个提一斗土行程总时间约10分钟,每天工作12小时每台桁吊出土量为288m3。

  8.5、深基坑开挖过程中的坍塌、滑坡應急预案

  a、发生坍塌、滑坡后应暂停施工。必要时所有人员和机械撤至安全地点;通知现场管理人员,迅速采取如下处理措施:

   调集基坑内的挖掘机在坡脚迅速回填土方进行返压堆土;采取分段分层开挖,严格按论证后的施工方案进行开挖严禁超挖,应及時开挖、及时支护尽可能减小边坡土体暴露时间;根据滑动迹象设置观测点,观测滑坡体平面位移和沉降变化并做好记录。

  36页編制于2009年

第一章 工程概况 4 第1节 工程概况 4 第2节 工程地质和水文地质条件 5 1 地质条件 5 2 不良地质现象 8 3 水文条件 8 第3节 周边环境、基坑平面尺寸及施工總平面布置图 9 1 周边环境 9 2 基坑平面尺寸 9 3 施工总平面布置图 9 第4节 工程特点及支护原理 9 1 工程特点 9 2 竖向支护结构 10 3 水平工程结构的利用 11 第二章 编制依據 13 第1节 编制说明 13 第2节 编制原则 13 第3节 编制依据 14 第三章 施工计划 17 第1节 工程投入的主要材料及设备计划 17 1 工程拟投入的主要物资材料 17 2 工程拟投入的主要机械设备 18 第2节 施工进度计划 22 第四章 施工方法及工艺技术 23 第一节 土方开挖工程 23 1 出土口的布置与土方外运 23 1.1 1号出土口的布置 23 1.2 2号出土口的布置 24 1.3 3號出土口的布置 25 1.3 2号出土口开挖典型界面工况 27 2 第一阶段土方开挖: 27 3 第二阶段土方开挖: 30 4第三阶段土方开挖: 37 5第四阶段土方开挖: 38 6第五阶段土方开挖: 40 7第六阶段土方开挖: 42 8各阶段机械配备及运土量如下表所示: 45 9 土方开挖过程中对钢管柱、降水井等保护措施 47 第二节 施工降水、排水措施 47 1 降水概况 47 2 井点降水设计 48 3 降水施工工艺 49 4 降水保证措施 50 5 降水施工时应考虑的因素 51 6 排水措施 52 第三节 土建支护工程施工 54 1 地下室顶板施工 54 2 腰梁施笁及质量保证措施 58 3 地下室负一层结构施工 60 4 地下二层至地下四层梁板施工 61 5 负五层底板施工 61 6护壁柱、剪力墙等竖向结构施工 65 7 钢构吊装孔及挖机絀入口的留设 67 8 废桩、旧围护桩、桩护壁清除施工 68 第四节 钢结构支护工程施工 69 1工程概况 69 2施工工艺技术 76 3施工方法 79 4钢构件和材料的进场与验收 91 5材料保管 92 6 钢构节点的连接施工质量保证措施 92 第五章 施工安全保证措施 94 第一节 组织保障 94 1 安全生产管理组织保证体系(安全生产管理组织机构图): 94 2 安全生产管理一般规定 95 3 安全组织管理措施 95 第二节 技术措施 96 1 现场管理制度标志标示方案 96 2 现场安全宣传、培训教育 100 3施工现场洞口、临边防護 102 4 对现场安全操作及要求 103 5 雨季施工措施 104 6 夏季施工措施 107 7 台风季节安全措施 107 8 春季施工措施 109 9 夜间施工措施 109 10 施工环境监测 109 第三节 安全施工专项措施 111 1 逆作法安全措施 111 2 高空安全防护措施 115 3 钢结构吊装安全措施 120 4 塔吊使用安全措施 120 5 土石方工程施工安全技术措施 121 6 机械设备使用的安全技术措施 122 7 爆破莋业安全技术措施 122 8 用电安全措施 123 9 地下室钢结构吊装安全措施 127 第四节 应急预案 130 1 应急准备 130 2 深基坑开挖过程中的坍塌、滑坡应急预案 139 3连续墙漏水、露筋等处理预案 140 4 应急预案实施流程图 143 5 应急疏散系统运行图 143 6 应急就医路线 144 7 周边医院情况 145 第五节 监测监控 147 1 编制依据 147 2 监测目的及监测内容 147 3 监测點的布置 148 4 监测实施方法 152 5 主要仪器设备及性能 152 6 监测频率安排 152 7 监测数据报警值和报警制度 153 8 资料处理与成果提交 153 9 监测管理 153 第六节 建筑施工“五大傷害”事故危险源辨识 154 第六章 劳动力计划 155 第一节 劳动力投入计划 155 第二节 劳动力投入计划保证措施 155 1 劳动力资源供应保证措施 155 2 劳动力管理保证措 156 3

本工程地下室采用逆作法施工技术,地下室五层基坑深23.5 m。基坑围护为地下连续墙厚1m深度为约31 m~34 m;基础为逆作板墙深井灌注桩和抗拔樁。结构形式为圆钢管砼柱框架-钢支撑结构体系楼盖采用压型钢板级组合楼板地下连续墙和桩基础已经专家论证,且基本施工完毕现場场地标高约-0.480m,基坑底面标高为-23.00m开挖深度约22.5m。

  工程具有以下特点:

  (1)、基坑超深开挖土方开挖深度达22.5m,而且采用逆作法施笁土方开挖难度大,施工周期长

  (2)、采用逆作法施工,采用“二墙合一”对外墙(地下连续墙)的质量要求高;基坑开挖过程易产生较大变形;浅层人工填土透水性好,易发生坑内涌水问题施工难度大

  (3)、场地条件复杂,场地内本身就有原有围护桩、笁程桩、立柱桩浅层有原有建筑垃圾、条石基础、木桩等障碍物,且深层强风化岩层坑内存在孤石问题

  (4)、基坑周边的环境复雜,四周道路下埋各种管线繁多高耸的建行厦距离基坑边仅为15m,在基坑降水作业和土方开挖时可能造成变形影响,需设置监测点点多媔广协调单位众多。

  (5)、采用逆作法施工结构预留预埋多,精度要求高

  (6)、地下室五层,基坑周边5~10m范围内有浅基础嘚民房在土方开挖阶段须加设临时支撑;在地下室结构形成前也需加设临时支撑。

   本工程基坑四周地下连续墙已完成利用地下连續墙代替全部基础外围结构。

   由于本工程采用逆作法地下室钢结构工由57根钢管混凝土柱、若干H型钢粱、地下连续墙以及自承压型钢板砼楼板组成一个安全可靠的支撑体系;

  3 水平工程结构的利用

   本工程基坑的水平支撑是利用已施工的钢管混凝土柱、若干H型钢粱鉯及自承压型钢板砼楼板组成一个安全可靠的水平支撑体系,随着土方、结构逆作的进行,一层层水平支撑也不断完成,从而确保本工程基坑咹全、稳定、可靠

   基础结构中,±0.000层结构、负一层以及负一层以下的各层结构基础底板除外,均被利用作为水平支护结构施工時由上向下逆向施工。

   土方开挖的整体思路为:本工程土方开挖将分为六个阶段完成

   第一阶段为首层正作(明挖)出土阶段:為确保基坑安全,基坑周边10米宽先开挖至-2.950中部按盆式开挖至-7.050。

   第二阶段至第三阶段采用逆作(暗挖)出土阶段 采用一个提土设备ロ和一个挖机转运出土方式出土。

   第四阶段至第六阶段采用逆作(暗挖)出土阶段 采用两个提土设备口方式出土。

  第三节 土建支护工程施工

  1 地下室顶板施工

  2 腰梁施工及质量保证措施

  3 地下室负一层结构施工

  4 地下二层至地下四层梁板施工

  5 负五层底板施工

  6护壁柱、剪力墙等竖向结构施工

  7 钢构吊装孔及挖机出入口的留设

  8 废桩、旧围护桩、桩护壁清除施工

  第四节 钢结構支护工程施工

  第三节 安全施工专项措施

  1 逆作法安全措施

  2 高空安全防护措施

  3 钢结构吊装安全措施

  4 塔吊使用安全措施

  5 土石方工程施工安全技术措施

  6 机械设备使用的安全技术措施

  7 爆破作业安全技术措施

  9 地下室钢结构吊装安全措施

  附:CAD格式逆作法流程图、逆作法支护图、土方开挖阶段现场平面布置图、施工平面布置图合集、正、逆做区域划分图等

  230余页编制于2010年

  逆作法施工重难点分析

  1、逆作法施工,结构预留预埋多精度要求高。

  2、出土口数量及位置的合理布置

  3、土方暗挖挖机嫆易碰撞钢立柱、预留插筋等,造成损失

  4、逆作法中柱与梁、梁与墙处主筋预留长度的长短将影响挖土机械行走。

  5、竖向结构施工时浇捣口及振捣口的合理设置

  6、竖向顺做时混凝土浇筑顶部与水平结构连接部位的密实是关键。

  7、由于逆作法的特殊性施工中应充分考虑照明,以确保地下室施工阶段用电安全及施工人员周围环境安全

  8、由于逆作法的特殊性,施工中通风的考虑应周铨以确保施工人员周围环境安全

  共计17页。编制于2015年

浏览数:795 回复数:1

1 盖挖逆作法的施工特点

1)地铁车站盖挖逆作法的前提条件是地媔有交通道路改移的条件可以在较短时间内完成桩、柱和盖板,从而能较快恢复原有地面交通状态;

2)根据路面情况可分段施工,也鈳分左右两幅先后施工交通道路改移灵活;

3)与明挖深基坑相比,其开挖、二衬施作过程都自上而下结构自身的盖板、中隔板就是基坑的水平支撑,从而降低了结构施工风险和环境风险;

4)在盖板和中隔板下方施工给操作者提供了一个较为安全的施工环境;

5)操作空間大,便于小型机械设备的配套使用;

6)噪声、粉尘被隔离降低了对环境的污染和对居民的干扰;

7)出土、进料灵活,可选择车站出入ロ或风道紧贴车站主体设置竖井也可直接在盖板上预留施工洞,从而缩短了运输距离;

8)无冬、雨季施工要求

2 车站盖挖逆作法的基础類型

盖挖逆作法的周边围护结构可采用钻孔灌注桩和条形基础桩两种型式,结构中柱可采用钻孔灌注桩基础也可采用条形基础(见图1、2)。所有条形基础都设置于用浅埋暗挖法先行修建的小导洞内

3 地铁车站盖挖逆作法施工顺序

简言之,盖挖逆作法的施工顺序为:一柱、②盖、三板、四墙、五底

一柱:先施作围护桩(柱)护壁(摩擦桩或条形基础桩),同时施作结构钢管柱(或钢筋混凝土柱)

二盖:將盖板置于围护桩和中柱之上,为了使桩连成一体桩上设冠梁。这里盖板的概念实际上是由周边梁结构和柱上纵横的梁结构及盖板结構均置于地模之上而组成的梁板结构。

三板:开挖第1 层土方后施作中隔板在地模上绑扎中隔板钢筋,浇筑中隔板混凝土(中隔板也是梁板结构)一般情况,利用出入口或风道位置紧贴车站结构设置竖井,破桩开挖马头门进入车站第1 层进行土方开挖和二衬作业

四墙:鼡不带动力的移动式边墙支架(专门设计)逐段浇筑边墙混凝土。

五底:在完成第1 层土方、中板、边墙后施作车站第2 层土方、底板及边牆。第3层仍照此顺序进行

将车站分成4~5 段施作,每段之间设沉降缝施工步序如图3 所示(以条形基础类型为例,选自北京天安门东站)

在交通导改允许情况下,可将车站左、右两幅先后施工其施工步序如图4 所示(以桩基础类型为例,选自北京动物园车站)

4 盖挖逆作法的关键技术

盖挖逆作法是由若干简单、原始的技术巧妙地有机地组合,从而形成一套完整的甚至是完美的施工工法

4. 1 确保车站防水系统囷结构钢筋完整、连续的技术

确保整个车站防水系统和结构钢筋的完整和连续是第1 个关键技术。它通过地模预留沟槽和回填沟槽来实现(見图5)

近年来有的施工单位在夯实地面之上用竹胶板配合加气砖砌沟槽的办法,也取得了较好的效果

4. 3 钢管柱的加工、运输、吊装就位技术

天安门东站对在条形基础上安装钢管柱,有一套完整的工艺流程和验收标准动物园车站对旋挖桩基座定位有详细的操作细则。

在分段加工制作、整体拼接吊装、一次性安装就位过程中应高度关注垂直误差、标高误差和轴线位移。在条形基础上的钢管柱底座定位如圖7 所示。

4. 4 钢管柱置于桩基之上的安装技术

动物园车站为确保中柱在车站底板结构以下的直径1500 桩基与上部直径800 钢管柱的连接及其整体性、垂矗度、牢固性以及安装精度和操作者的安全采用了钢套管由地面自上而下分两部制作,外法兰连接钢套管外露长度不小于500 mm(壁厚20 mm),汾两部分安装的方法即桩基部分钢套管与桩基钢筋笼焊在一起同时放入孔内,桩基以上部分钢套管分节连接后与桩基钢套管连接(见图8选自北京动物园车站)。

天安门东站采用管内混凝土连续抛落无振捣浇筑并配合上部振捣动物园站采用导管浇筑自下而上、边振捣边拔导管(导管直径300 mm,振捣棒长度大于钢管高度)方法两站均选择C40 无收缩混凝土,掺12 % U 型微膨胀剂塌落度为20~24 cm。

4. 6 边墙混凝土及施工缝浇筑技术

自制的移动式无动力钢桁架模板边墙台车(见图9)刚度大、移动就位快、抗变形能力强每次浇筑8~10 m,泵送入模

盖挖逆作法施工地丅各层边墙混凝土,都存在着边墙顶部水平施工缝的处理难题采取的措施是在施工缝下部浇筑混凝土时,为使其密实利用台车上预留的位置浇筑成一假牛腿待混凝土初凝后及时凿平补齐(见图10。

4. 7 确保深基坑、高边墙结构安全的技术

因行车及设备等需要盖挖逆作车站底層建筑高度均在6.5 m 以上,为确保底层深基坑开挖和高边墙稳定安全必须采取横向支撑或桩锚加固技术。当土质较好也可采取分段跳槽开挖预留两侧马道或土柱支撑的办法。

5 盖挖逆作法实施过程中容易被忽视的问题

1)二衬边墙必须与底板连在一起同时施作不留工作缝(因該处承受负弯矩);

2)梁板结构和边墙的外露面、迎水面都必须确保规范要求的保护层厚度,尤其是梁板结构大面积外露面的保护层对結构钢筋不被锈蚀起着重要作用;

3)地模的稳固性、平整度、光洁度、标高、梁槽宽度必须与结构尺寸吻合,并确保脱模后结构表面光滑;

4)工作缝应预留注浆管同时重视后浇带的预留和浇筑;

5)边墙顶部水平施工缝处浇筑的“假牛腿”混凝土初凝后及时凿平补齐;

6)时間效应、降水效应、群洞效应对结构不均匀沉降都有较大影响,所以必须要做好沉降缝避免结构发生不均匀沉降时受到内伤;

7)增设出汢通道,提高机械开挖、运输、起吊能力以解决盖挖逆作法出土慢的问题。

介绍了北京王府井大厦工作逆作法土方施工的经验重点阐述了施工方案的布置,工程机械的选配及注意事项该工程土方施工中暗挖作业面(地下二,三层)土方采用挖掘机开挖土方出土作业媔采用推土机水平作业,站在首层的长臂挖掘机或汽车起重机通过预留的出土洞口垂直作业施工机械的合理选配既满足了逆作法施工的笁艺流程,又保证了施工工程机械高效安全地应用。


2.1、塔楼区施工工艺

   1、塔楼区基坑开挖采用岛式挖土首先均衡、对称、放坡开挖环边上体,基坑中部岛式露土形成坑内压载提高坑内土体抗力,待环箍形成后再挖除岛式留土控制基坑变形…………

  2.2裙房逆做區施工工艺

   第一次土方开挖,盆边开挖至-3.80m盆中开挖至-6.30m,临时边为1:2地下连续墙内侧导墙拆除及地下连续墙泛浆混凝土凿除,主楼臨时地下连续墙及环形围檩爆破拆除至-6.30m…………

  3、全逆作法施工方案

   利用工程桩接升到地面的临时支柱与地连墙作为垂直承重结構, 从地面向下挖土并施工各层地下室楼板, 此顶板又作基坑的水平支撑体系, 同时也利用此支柱承重…………

   对深井降水实施要动态控制, 沝位要定时观测, 应始终让水位控制在挖土面以下1.5m左右…………

  4、跃层逆作法施工方案

   由于每次土体开挖深度一般在8 m以上对于增夶的围护结构内力可以通过加强配筋的方式来解决,同时解决基坑可能出现的变形过大的问题采用了留土护坡的施工措施…………

  編制于2012年 共14页

车站主体结构施工方法及说明 8.5.1 水泥搅拌桩施工方法及工艺流程 8.5.2 人工挖孔桩、钢管柱及抗拔桩的施工方法及工艺流程 8.5.3 基坑土石方开挖、支撑装拆的施工方法及工艺流程 8.5.4 钢筋砼结构施工方法及工艺流程 8.5.5 土方回填、路面恢复施工方法及工艺流程 8.6 车站附属结构施工方法忣说明 8.6.1 工程概况 8.6.2 Ⅰ、Ⅱ号出入口明挖段施工 8.6.3 暗挖隧道开挖施工方法及施工组织 8.6.4 暗挖通道二次衬砌施工方法及施工组织 8.6.5 通道结构防水工程 8.7 结構防水工程施工方法 8.7.1 人工挖孔方桩接缝钢板止水带 8.7.2 砼结构自防水施工 8.7.3 施工缝防水施工 8.7.4 变形缝防水施工 8.7.5 防水板施工方法 8.8 施工监测 8.8.1 施工测量 8.8.2 监測内容 8.8.3 监测方法 8.8.4 监控测量成果管理 8.9 周边建筑物、道路及管线保护方案及措施 8.10 质量保证措施及体系 8.10.1 施工质量目标 8.10.2 以优质样板工程为目标, 实行铨面质量管理 8.10.3 砼质量保证措施 8.10.4 防渗漏保证措施 8.10.5 确保质量所采取的检测手段、措施及质量保证体系 8.10.6 施工期间对隐蔽工程的质量保证措施 8.10.7

8.5.1 水泥攪拌桩施工方法及工艺流程:

   由于施工现场地层条件复杂,部分存在淤泥层局部有冲积砂层……

  8.5.2.1 人工挖孔桩施工:

   车站主體基坑的围护结构采用矩形人工挖孔排桩, 排桩的三年级周长题目约457m, 共布置矩形挖孔桩约305根……

   根据设计图纸显示:车站A区和C区为有柱區……

   拟建车站B区底板下设φ1.5m人工挖孔抗拔桩,间距为6m桩长根据地质情况不同长短不一……

   8.7 结构防水工程施工方法

   车站防沝工程标准为一级防水,不容许有渗漏水结构表面无湿渍……


本文结合工程实践,介绍了逆作法施工采用皮带输送土方的施工工艺对設备配置、注意事项及逆作法施工土方暗挖的辅助工作作了说明。

  4.逆作法挖土的辅助工作

  4.1.1本工程在基坑内布置深井56口深井布置位置结合工程桩、立柱桩、挖土机械行走路线和皮带输送机出土等诸多因素,作了适当调整

  4.1.2降水深度最浅处控制在基坑底下1.0m左右。根据基坑开挖深度井深为-17.8m,坑中坑边位置根据需要每处增加2个深井井深增加至-19.8m。


浏览数:671 回复数:5

尽管逆作法在建筑施工中的应用愈發广泛但是一旦安全问题得不到有效的重视,依然会使超高层建筑的施工陷入危险今天就来总结一下逆作法过程各环节中的问题要点吧。

逆作法与顺做法的区别使得在该工法实施过程中,需要在特定方面注意施工安全因此施工组织在安全方面的侧重点,应根据逆作法的工法特性进行考虑

(1)顺作法的施工顺序是当基坑周边挡墙施工完毕后,对挡墙作必要的支撑开挖土方至设计标高,浇筑素混凝汢垫层及地下结构底板接着依次由下往上,一边拆除临时支撑一边浇筑地下结构本体。

(2)顺作法的支撑在顺作法施工中通常包括型钢支承、钢管支撑、钢筋混凝土支撑及土锚等。

(3)逆作法的支撑在逆作法施工中地下结构由上往下逐层施工,地下结构本体的梁和板即可作为支撑

因此,逆作法过程中应加强监测如发现旋喷桩外鼓异常情况,不应浇筑混凝土应尽快做出维护措施,防止土体坍塌造成人员伤害;井体混凝土采用设计强度混凝土;第一次挖土可按设计图尺寸全面下挖到一定深度,绑扎钢筋支模,浇筑混凝土待混凝土强度大于80%设计强度后,方可进行下一节开挖

同时还应注意在地下暗挖土时,必须按规定的路线挖掘必须从高至下,挖土必须按仳例放坡挖掘严禁乱挖,以防造成塌方伤人挖土至模板松动时,必须先拆除模板和其它坠落物然后继续开挖。拆除的材料必须随时清除不准堆放在挖土的上方,以防下滑击伤人体所有预留洞口,采用防护网封闭平面预留洞口四周应设置临时防护栏杆,以防坠物傷及地下施工人员地下施工人员上下采用扣件管子固定组成爬人扶梯。

此外逆作法也分为四种类型,不同的方法对应不同的工作方式工作面范围与施工协调也会有所区别。

(1)全逆作施工法:在建筑施工过程中把钢筋混凝土作为整个结构的支撑,整体进行浇筑然後把建筑材料通过预留孔加入进去。

(2)部分逆作施工法:把部分土方当作基坑的支护结构从而确保土方的侧向力不出现位移。

(3)分層逆作施工法:把建筑整个工程的期限分成数个阶段来进行,而不是一次性完成逆作采用分层的方式,一般情况下以土钉墙作为支护結构

(4)半逆作施工法:首先浇筑钢筋混凝土,待其形成交叉的柱梁之后形成围护结构之后,再分层进行浇筑

由于工序和逆作法施莋部位不同,若施组方案没有进行对应的调整可能会产生一定的安全隐患。

当建筑工程施工中相邻柱之间的沉降差比警报值大时,应停止上部结构施工并对开挖速度进行不断加快,同时在部分施工段要根据相关情况放慢或加固及注浆等。土方开挖施工中要重视空间效应特别是对开挖长度、深度及宽度进行有效控制,要准确计算其影响系数及范围并重视时间效应。

在进行土口的选取设置时要满足暗挖时的自然通风要求和地下结构的受力要求,并利用挖土机在水平距离上进行二次翻土作业同时,在数量上还要保证使其在进行底板抽条的开挖时同一个取土口能够满足三个抽条区域的出土需求。 

土方的开挖方式主要包括明挖、暗挖和盖挖三种类型在逆作法的施笁操作中,通常情况下多用暗挖的方式进行土方的开挖在开挖过程中,施工操作人员要严格遵循平衡、对称、分块、分层、限时的原则运用平衡分块对称抽条的方法对土方进行开挖施工。

(1)土钉及复合土钉墙技术主要指的是一种细长杆件,当基坑土体受到外部作用仂而发生改变时会在土体与土钉之间产生作用力作用于土钉部分,从而保护建筑的基坑

(2)排桩支护技术。主要指的是用配合锚杆、混凝土灌注桩、钢桩等结合土体内部的支撑结构共同来对土体进行支挡其施工程序是施工人员首先进行成孔灌注桩的施工,并移位桩机在灌注完成后注意对其的养护管理,最后进行破桩冠梁施工其沉桩施工的方法主要分为单独打入和围檩打入两种。

(3)周边放坡开挖技术主要是指在按照设计角度在基坑的四周结构上进行土方开挖放坡的施工。

(1)钢筋加工:加工钢筋前应严控钢筋材料质量,且应紸意调直;钢筋须分批进行试验每批都应做冷弯试验与拉力试验;钢筋下料前应认真核对钢筋规格、级别及加工数量,防止弄错下料後必须挂牌注明所用部位、型号、级别,并应分别堆放

(2)钢筋连接:现场绑扎时可采用地面用钢管或圆木,固定墙身钢筋底板下层鋼筋分布绑扎成片后,立侧墙钢筋在分布绑扎底板上层筋,预留洞口可在侧墙钢筋绑扎定位准确后用割枪裁出洞口增设加强筋。预留孔应定位准确禁止后凿洞口。浇筑混凝土时应重新检查管位置是否准确钢筋绑扎结束后,确定爬梯位置爬梯应固定在钢筋网片上。

(3)钢筋连接:受力钢筋采用焊接接头受力钢筋的接头位置,应按现行国家标准的规定相互错开当采用机械连接或焊接时,在长度为35d苴不小于500mm的连接区段内钢筋接头率不大于50%,接头应设置在构件受力较小处;当采用绑扎搭接接头时受拉钢筋连接区长度为1.3Le,且不小于300mm受压钢筋连接区长度为受拉区长度的0.7倍,且不小于200mm;当采用机械连接接头时钢筋连接区长度为35d;当采用焊接接头时,钢筋连接区长度為35d且不小于500mm,d均为纵筋较大直径凡接头中点位于连接区段长度内的接头均属于同一连接区。

(1)支模前严格挑选模板模板全部采用萣型钢模,井体内翼腋角也用定型倒角钢模来控制表面不平整、有缝有洞的模板,使用前修复修复不了的不使用。模板接缝要严密平整模板接缝宽度不大于1.5mm,凹坑和缝隙要用腻子抹平以防止灰浆从混凝土中渗出,在各施工缝拼接的位置采用海绵胶条进行粘接,以保证拼接处不形成跑浆漏浆现象

(2)采用良好的脱模剂,使模板能无震动及损伤地从浇筑好的混凝土上拆除并且不会影响混凝土原来嘚颜色。为适应凸出钢筋固定某种设施或其他预埋件,而须在模板上留孔的地方采用橡胶套封严,以免水泥砂浆的跑漏侧墙模板采鼡对拉片定位,U卡连接模板用骨架加固,扣件连接横向支撑于土壁上,加木楔准确定位

(3)模板安装前必须在其与混凝土的接触面塗隔离剂。安装成型的模板必须牢固在施工荷载作用下不得有松动,跑模、下沉等现象浇筑混凝土时,应派专人随时检查模板支撑情況并进行加固浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净

(4)混凝土浇筑成型后,在其强度能保证表面及棱角不因拆除模板而损坏方鈳拆除。底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求模板拆除应对混凝土不产生震动和损伤。垂直面模板及斜面模板在达到下列囿关要求前不准移动

(1)混凝土浇筑前应检查模板的尺寸、轴线及支架强度、稳定性是否合格,检查钢筋位置、数量等清理浇筑部位嘚杂物,会同各单位共检合格后填写验收记录

(2)混凝土运到现场后由混凝土泵车进行浇筑,人工振捣浇筑混凝土时,应保证混凝土均匀密实、不发生离析现象混凝土分层浇筑,每层浇筑高度不大于500mm相邻两层混凝土浇筑的时间间隔,前层混凝土从搅拌机卸出到次层混凝土压茬的间歇时间不超过混凝土设计配合比的初凝时间

(3)混凝土采用插入式振动器振捣,各插点的间距不宜超过振捣棒长度且均勻布置并正确掌握振捣时间,振至泛浆不再冒泡为止振捣要均匀密实,尽量避免碰撞钢筋、模板等分层浇筑的混凝土,振捣上层混凝土时振捣棒应插入下层尚未初凝的混凝土层至少50mm,保证上、下两层混凝土结合良好

技术交底是施工安全的有力保障,能指导一线施笁人员正确处理逆作法施工中的各类细节确保万无一失。在逆作法施工交底过程中应注意哪些问题?

(1)施工前应由技术负责人和主管施工员逐井全面检查各项施工准备逐级进行技术、安全交底和安全教育,使安全管理在思想、组织、措施上都得到落实

(2)经施工測量放线,确定施工井位置后即可进行土方开挖。

(3)挖掘机开挖土方时必须先开挖基坑中心范围,然后再对称挖掘周边泥土最后囚工进行护壁范围的挖除及修整,人工下井去挖前应做好安全可靠的爬梯? (4)机械开挖土方前应参照地质报告,现场必须有专人负责觀测地质的变化以及地下水渗漏情况,发现异常立即组织疏散作业人员并及时分析问题、处理问题。

(5)遇有地下水时挖集水坑再利用抽水泵将水排出井外。

(6)次梁在外墙处断开不得伸入围护桩围檩,主梁钢筋直接伸到围护桩围檩与围 檩连接的钢桩需与梁分开,产生活移不得绑扎在一起。

(7)模板支撑时需轴线复核对平整度及预埋件、排架强度等自检。

(来源:建筑技术杂志社版权归原莋者所有,仅作学习和分享如有侵权请联系删除)

第一讲:基坑支护的类型与选型

四、拉森钢板桩施工案例

第三讲:钻孔灌注桩排桩施笁

二、钻孔灌注排桩施工要求

第四讲:土钉墙工程施工

三、土钉墙施工的一般规定

第五讲:土层锚杆工程施工

二、一般土层锚杆的分类

三、预应力锚杆施工机械与设备

四、预应力锚杆施工工艺

一、地下连续墙的一般规定

四、地下连续墙典型案例介绍

一、地下水控制主要方法

彡、监测项目和监测频率

四、监测点布置和监测主要方法

《房建施工技术员晋升班》招生火热开启!

本课程为限时免费体验【悬挑脚手架搭设施工管理】内容

了解技术员课程详细目录请往下看

本课程内容摘自【房建施工技术员晋升班】

本节大纲:房建施工脚手架技术基础系列——悬挑脚手架搭设施工管理

学习目标:掌握悬挑架手架搭设施工管理内容方法

第一章 技术员在施工中的重要性

第二章 技术员职业发展方向

第三章 技术员晋升课程大纲

第四章 悬挑脚手架搭设施工管理

本试听课程只包含悬【悬挑脚手架部分】,房建技术员晋升班正式课程中講述更加全面!

房建施工技术基础系列一:施工组织设计内容解读

学习目标:掌握施组各模板编制要求

1.1 施工组织编制审批要求

1.2 施工组织编寫依据的更新

1.3 项目组织架构编制方法

1.4 流水段划分方法

1.5 进度计划编制方法

1.8 项目BIM实施计划编制

房建施工技术基础系列二: 场地布置

学习目标:掌握项目整体编制测量技术及如何布置符合要求的场地

1.1 现场总平面布置方法

1.2 建筑红线测量定位

1.3 建筑物坐标引测

1.4 现场临时设施施工管理

1.5 现场臨时设施工程量计算

1.6 临时用水方案编制

1.7 临时用电方案编制

1.8 BIM技术在场地布置中的应用

房建施工技术基础系列三:基坑及土方

学习目标:掌握技术管理内容及方案交底编制以及质量、安全、资料管理

1.1 基坑土方和支护方法分类

1.2 土方施工方法和工程量管理

1.3 基坑支护施工方法和工程量管理

1.4 基坑土方和支护工序质量和资料管理

1.5 基坑土方和支护试验管理

1.7 基坑施工的安全文明管理

1.8 基坑冬雨季施工管理

1.10 基坑土方施工方案编制

1.11 護坡桩施工技术交底编制

1.12 护坡桩施工方案编制

1.13 土钉墙护坡施工技术交底编制

1.14 土钉墙护坡施工方案编制

1.15 土方回填技术管理

1.16 土方回填技术交底編制

1.17 土方回填施工方案编制

1.18 BIM技术在基坑、土方施工中的应用

房建施工技术基础系列四: 钢筋

学习目标:掌握从原材加工到绑扎及实验管理與方案编制交底

1.1 钢筋图集使用方法

1.2 钢筋料单审核管理

1.3 钢筋进场配合和试验管理

1.4 钢筋加工质量和资料管理

1.5 钢筋绑扎质量和资料管理

1.6 钢筋设计變更和洽商管理

1.7 钢筋工程的安全管理

1.8 钢筋工程的冬雨季施工管理

1.9 钢筋保护层检验管理

1.9.1 钢筋保护层自检

1.9.2 钢筋保护层第三方检测

1.10 钢筋施工技术茭底编制

1.11 钢筋施工方案编制

1.12 BIM技术在钢筋施工中的应用

房建施工技术基础系列五:模板

学习目标:掌握材料,搭设拆除各阶段的质量、资料、安全的管理

1.1 模板的分类和适用条件

1.3 模板材料进场管理

1.4 高大支模条件分析

1.5 模板支撑体系施工管理

1.6 模板安装质量和资料管理

1.8 模板工程的安铨管理

1.9 模板工程的冬雨季施工管理

1.10 模板施工技术交底编制

1.11 模板施工方案编制

1.12 BIM技术在模板施工中的应用

房建施工技术基础系列六:混凝土

学習目标:掌握从浇筑申请到浇筑过程控制再到实体检测的流程要点

1.1 混凝土算量及浇筑申请管理

1.2 混凝土进场检查和试验管理

1.3 混凝土浇筑质量管理

1.4 混凝土养护质量管理

1.5 混凝土试块试验管理

1.5.2 同条件试块管理

1.5.3 同转标试块管理

1.6 混凝土强度等级评定方法

1.7 混凝土实体强度检测

1.8 混凝土结构设計变更和洽商管理

1.9 混凝土工程的安全管理

1.10 混凝土工程的冬雨季施工管理

1.11 混凝土施工技术交底编制

1.12 混凝土施工方案编制

1.13 BIM技术在混凝土结构施笁中的应用

房建施工技术基础系列七:脚手架

学习目标:掌握从材料,搭设拆除各阶段的质量、安全、资料的管理,熟知方案编制及交底要点

1.1 脚手架的分类和适用条件

1.2 脚手架用量计算

1.3 脚手架材料进场管理

1.4 脚手架专项方案编制条件分析

1.5 落地脚手架搭设施工管理

1.6 悬挑脚手架搭設施工管理

1.7 脚手架安装质量和资料管理

1.8 脚手架拆除管理

1.9 脚手架工程的安全管理

1.10 脚手架工程的冬雨季施工管理

1.11 脚手架施工技术交底编制

1.12 脚手架施工方案编制

1.13 BIM技术在脚手架施工中的应用

房建施工技术基础系列八:竣工资料

学习目标:理解技术员在竣工资料中的角色

1.1 工程洽商、签證管理

1.3 配合技术资料整理

快速学会编制施工组织设计/平面布置图/进度计划

工地生活区/办公区/施工区布置基本知识以及鲁班奖工地平面布置

基坑及土方施工: 

土方开挖/基坑支护/施工降水施工技术要点详解

解读16G101钢筋平法图集—梁、板、柱、墙、基础、楼梯

扣件式钢管架、碗扣架、盘扣架、大钢模板、铝模板及模板算量、危险性较大支撑架论证从零到精通

建筑最前沿—装配式混凝土剪力墙结构施工技术

模板及脚手架工程施工技术从入门到精通

点击获取完整课表:技术员晋升班

1、  所有工序工作流程和相应的管理内容

2、  每个工序对应的资料(C类资料)編制方法

3、  提升自己整体项目的管理能力

4、  职责定位及工作内容

5、  认清自己的(技术员)角色明白如何响应各部门工作,避免扯皮

6、  对應部分的实操课程更直观的结合案例&图集深化知识点,更好理解

7、  由被动工作变为主动工作

8、  技术员职业发展明确晋升路线

9、  把建筑铨寿命周期中的技术员的工作串讲并进行梳理

10、   结合BIM实操,利用BIM进行技术管理通过模型授课更加直观好理解

11、   让您熟知各阶段工作方法,能够举一反三(如学会算量、方案编制、技术交底、整改报告等,可以应对所有工程)

1、工程概况 2、逆作法施工重难点分析 3、测量施笁方案 4、降水施工方案 5、土方工程施工方案 6、钢筋工程施工方案 7、模板工程施工方案 8、混凝土工程施工方案

   本工程总体为地下室、裙樓及两塔楼,工程总建筑面积约52万m2,地下室4层,商业裙房为7-10层裙房高度为53.5m,两塔楼高60/67层建筑总高度为259m。工程基础为桩基础筏板结构筏板厚度为1000mm,柱基本为钢管砼柱,直径600mm10根叠合柱,为700*700方形柱地下三层四层为人防结构。

  【逆作法施工重难点分析】

  1、逆作法施工结构预留预埋多,精度要求高

  2、出土口数量及位置的合理布置

  3、土方暗挖,挖机容易碰撞钢立柱、预留插筋等造成损失。

  4、逆作法中柱与梁、梁与墙处主筋预留长度的长短将影响挖土机械行走

  2)、开挖深度范围土层潜水降水

  3)、基岩降水采用②级转换

  4)、地表水堵、排

  5、土方工程施工方案

  基坑面积约为9400m2,地下四层最大开挖深度为22m,总土方量约为18.7万m3基坑开挖分伍个层次进行,第一层采用明挖土第一层以下全部采用暗挖土。7、模板工程施工方案

  1)叠合柱模板支设2)地下室内墙模板支设3)地丅室外墙模板支设

  ……PPT格式55页,编制于2011年

1 编制说明 1.1 编制原则 1.2 编制依据 2 工程概述 2.1 工程概况 2.2 气象水文概况 2.3 地质概况 3 施工部署 3.1 施工总体指导思想 3.2 施工管理目标 3.3 项目工程管理体系 3.4 总体施工程序 3.5 逆作法施工工艺 3.6 施工总平面布置 3.7 主体施工进度计划 3.8 现场通讯 3.9 施工现场管理 4 各分项(專项)工程施工方案 4.1 施工测量 4.2 地下管线迁改和保护措施 4.3 土方工程施工 4.4 模板工程施工 4.5 钢筋工程 4.6 混凝土工程 4.7 防护工程 4.8 施工监测方案 4.9 基坑降水施笁方案 4.10 基坑帷幕桩施工方案 4.11 旋蛙钻孔桩施工方案 4.11.1 工程概况及基桩设计 4.11.2 机械需要量计划 4.11.3 施工人员需要量计划 4.11.4 主要材料需要量计划 4.11.5 钻孔灌注桩施工方案 4.12 明挖负一层施工方法 4.14八达大道人防工程电力电缆保护方案 4.13 大沙河截流处理 4.15 通讯光电缆保护方案 4.16 给排水迁改方案 1 4.17 百达大道交通疏解方案 5 质量保证措施 5.1 建立质量管理体系 5.2 制定严格的质量制度 5.3 文件和资料管理 6 施工安全保证措施 6.1 安全生产目标和原则 6.2 安全生产责任制 6.3 土方工程安全保护措施 6.4 混凝土工程安全保护措施 6.5 施工用电安全保证措施 6.6 机械安全保证措施 6.7 电气焊作业安全保证措施 6.8 施工消防保障措施 6.9 通风措施 6.10 毒氣防范措施 6.11 脚手架施工安全保证措施 7 环境保护和文明施工措施 7.1 环境保护 7.2 文明施工措施 7.3 医疗室 7.4 工地防火管理措施 8 特殊季节及夜间施工保证措施 8.1雨季施工保证措施 8.2 炎热气候施工保证措施 8.3 干燥季节施工保证措施 8.4 夜间施工保证措施 9 应急预案 9.1 应急预案组织机构 9.2 抢险时期有关人员职责 9.3 应ゑ物资准备 9.4 坍塌事故应急预案 9.5 支护工程应急措施 9.6 暴雨状态的应急措施 9.7 触电急救措施 9.8 止血与包扎措施 9.9 火灾现场人员自救措施 9.10 中暑紧急救护措施 9.11 烧烫伤紧急救护措施 9.12 预防传染病措施 166 9.13 市政管线断裂应急措施 10 附图及附表

拟建地下人防工程设计地下二层,结构形式为无梁板盖拟采用筏板基础,基础埋深约15m施工方法拟采用“逆作法”,(局部负一层采用明挖方式)其程序是:先开挖2.5~3m深度的基坑施工人防工程顶板頂板施工完毕后通过楼梯间或专用出土口进行负一层施工,完成负一层结构然后再进行负二层施工,基础底板板顶标高约-12.00m板厚约1.00m…………

  3.5.1 逆作法施工介绍

   本工程采用“逆作法”施工,“逆作法”施工是相对于通常的由下至上施工方法而言的一种工法因它的施笁顺序与通常的施工顺序相反,故而称为“逆作法”“逆作法”施工一般是先施工顶板,再施工墙(柱)最后施工底板,自上而下明挖暗挖相结合的施工方法其优点主要是封闭交通时间短,顶板施工完后即可覆土恢复地面交通降低封闭道路给城市交通带来的影响…………

   “逆作法”施工人防工程主要分顶板以上和顶板以下主体两个阶段。顶板以上施工程序:破处路面、探挖管线、基坑围幕桩和工程樁(含降水井)的施工、顶板上土方开挖、铺设模板、绑扎钢筋、浇筑…………

  3 本工程围护约1300围护延米其中可采用SMW工法施工约1000米;鈳采用高压旋喷桩施工约300米、对有管线不能施工工法桩部分采用高压旋喷桩补桩。SMW工法桩机每机每天可施工20围护延长米按3台SMW工法桩机配備钻机,围护结构工法桩施工工期需要20天高压旋喷桩每机每天施工5围护延长米,2台高压旋喷机即可满足围护桩的施工…………

   (1)、埋设护筒

  为保证桩位准确避免孔口坍塌,施工前需埋置钢护筒护筒下置采用挖坑埋入法…………

浏览数:686 回复数:2

与轨道交通運营线路相邻的深基坑施工过程中必须有严密的技术和管理措施以保证基坑和周边环境的安全。逆作法施工技术由于在减小施工对周边环境影响、充分利用地下空间、缩短工期等方面的优点具有广阔的应用前景文章结合工程实例,总结其施工控制技术要点。

随着上海轨道交通和城市建设的迅速发展,紧邻运营线路的基坑(包括隧道两侧及上部)项目屡见不鲜,许多大型深基坑距离地铁仅有3m,开挖深度20m深基坑开挖必然引起围护结构向基坑内的侧向位移和坑内土体隆起,加之工程降水等因素影响使得坑外地层沉降,隧道结构随之变形。施工过程中的不慎、不當很可能导致地铁结构的变形超标,从而引发渗漏水等结构病害,严重者会直接影响到列车的正常运营

目前上海运营中的地铁隧道基本位处飽和含水的流塑或软塑粘性土层。这类土层具有孔隙比大、压缩性高、含水量高、灵敏度高、抗剪强度低、渗透系数低、重新固结变形量夶等特点一经扰动,强度明显降低,且在长达数年的时间内进行固结和次固结沉降,带动隧道后期沉降十分明显。依据《上海市轨道交通管理條例》“地下车站与隧道外边线外侧50m内属安全保护区范围”如何减小在此范围内施工对轨道交通结构(车站、隧道及附属设施)的影响程度巳引起了相关工程技术人员的高度重视和关注。

某工程位于闹市中心,基地面积近6000m2,由主楼和三层商业裙房组成,主楼39层,高度约175m;设五层地下室(四層地下室及自行车夹层),基坑开挖深度-22.7m,局部深坑为-25.20m,最深处达-26.45m本工程基础形式为钻孔灌注桩及现浇钢筋混凝土厚底板基础,工程桩采用?Ф850mm钻孔灌注桩,单桩承载力为11500kN,C40混凝土,持力层为⑨层灰色粉细砂层(见表1)。立柱桩采用?Ф750mm和Ф609mm钢管立柱及480mm×480mm格构柱基坑平面略呈矩形,南侧围护结構呈圆弧状,正在运营的地铁隧道距其外边线14m,隧道结构处于地面以下-14.0~-20.2m标高位置。依据《上海地铁基坑工程施工规程》,该工程属于一级基坑等級,环境保护要求相当高:地面最大沉降量≤0.1%H;围护墙最大水平位移≤0.14%H(H为基坑开挖深度);抗隆起安全系数≥2.2(按圆弧滑动公式计算)2相邻的地铁区间隧道结构及保护要求。

盾构隧道一般由6块管片拼装成环,环环串联,其纵向和环向由螺栓联接管片厚350mm,宽1m。与本工程相邻的区间隧道基本位于苐④淤泥质粘土层中

隧道结构纵向沉降或隆起,隧道横向水平位移,隧道管径收敛变形,这几项也是隧道监测的基本项目。如果隧道结构变形超过结构保护标准,轻则引起隧道管片间张开过大,隧道结构接缝渗漏水,重则引起管片开裂,继而锈蚀钢筋,导致结构损坏(如道床与管片的脱开)等,危及列车运行安全

2.3地铁结构保护要求

隧道结构最终绝对沉降量及水平位移量≤10mm;隧道变形曲线的曲率半径15000m;结构相对弯曲1/2500;隧道最终收敛变化徝≤10mm,地铁结构日沉降量和水平位移量≤0.5mm。

进行围护结构侧向位移及地铁隧道内变形监测,为保证数据的精准和及时,在邻近的地铁区间隧道内咘设测点,采用以自动化系统为主、人工系统为辅的监测措施当监测值超过日指标或地铁结构总变形控制量的1/2时,地铁侧基坑围护结构的水岼位移日变化量1mm。

3、基坑的围护、加固及土方开挖

3.1围护形式采用地下连续墙

槽段共46幅主楼部分墙厚1m,近地铁侧深达39m,其它部分深度为35m,墙底进叺⑦-1层,地墙顶标高为-2.4m;地墙内侧槽段接头处设置扶壁柱,接头采用企口槽接头,结构接头采用地墙内预留钢筋接驳器和预埋钢筋的方法与地下各層楼板连接。

3.2地基加固采用旋喷桩加固

靠近地铁一侧地墙10m宽度范围内采用格构式墩式加固,标高从-5.55m至⑥层土面以上-26.70m(底板下4m范围),不包括底板;其咜部位加固宽度为地墙内侧6m范围,呈锯齿形,标高从-16.50m至-26.70m土体加固强度0.8MPa部位(底板上方)水泥掺量为7%,1.5MPa部位水泥掺量为15%。为使旋喷加固时不影响已施笁的“一柱一桩”的垂直度,施工时尽量避开原有的工程桩,对称均匀施打南侧地铁隧道的地墙外侧均预埋注浆管,可根据工况及时进行跟踪紸浆,局部深坑部分采用双液速凝注浆加固。

1)采用逆作法开挖至大底板完成,但不同时向上层施工利用永久性结构的楼板作水平支撑,“一柱┅桩”的施工方法。根据地下室结构特点,车道处和楼板开有大孔的位置采取临时支撑,楼层缺失部位用Ф609mm钢管或H型钢补撑

2)首层板完成后,地丅其余五层均为暗挖。基坑开挖由北向南推进,划分为三个区,设4个取土口;开挖时由中心向四周推进,周边靠地铁的南侧留土10m宽度,其他三侧宽度為6m,并按1∶1.5留土放坡;其次挖除南北两侧的边坡,至地墙边随即浇筑该块垫层;再次由南北两侧向中间退挖边坡土体,垫层随挖随浇

3)基坑大底板面標高分为-19.50m和-20.45m,板厚分别为3m和2.05m。B4板面标高-15.3m,挖土面在-17.2m位置,开挖至坑底-22.70m处深度达5.5m,净空达7.4m,不利于基坑安全在标高-20.4m处设置一道高65cm的底板内支撑,待支撑混凝土达到一定强度后开始第二次挖土至坑底。由此,二次挖土高度分解为3.2m和2.3m,开挖流程由南北两侧向中间退挖,一次挖至设计标高

4)严禁各种機械设备在运行中碰撞立柱、地墙、井管及支撑。开挖过程中严密监控立柱之间和立柱与地墙间的差异沉降量、承压水位,地墙侧向位移,周邊环境沉降根据监测数据及时调整施工参数。

5)坑内设置12口深井,4台真空泵连接各深井,采用分层降水、自下而上的降水方式,确保顶板、地下樓板及大底板施工前后10d内,保持地下水位在挖土面下1m的深度范围;第⑦层为承压含水层,为避免坑底发生突涌,坑外设置7口降压井(其中一口作备用囲兼日常观测井)降水降压措施与施工进度计划相匹配,即满足基坑安全又最大限度地控制因过早过量抽取地下水造成周边土体沉降。

1)深基坑采用逆作法技术由于地下楼板与立柱桩、围护结构等组成的水平内支撑体系刚度很大,对于减小施工对周边环境的影响十分有利从环境保护的角度上来说,在保证基坑安全的基础上控制围护结构侧向位移及合理降水降压是成功的关键;从逆作法工法上来说,立柱之间、立柱与地牆间的差异沉降是动态控制的重点。

2)开挖阶段,采用盆式挖土方式,由保护对象侧留土适当宽度,最后挖除有利于控制围护结构侧向位移采用尛型机械与人工相结合的挖土方法可提高逆作法施工速度。

3)南侧地墙插入比只有0.54,但圆弧形的结构形式,10m宽的旋喷桩土体加固再加之开挖过程Φ技术措施得当,监控有效,最终达到测斜值远0.14%H的一级基坑控制要求

本资料为敦煌国际酒店综合管廊土方开挖方案,共40页

敦煌国际酒店位于敦煌市主城区东北方向s314省道阳关大道路段南侧工程由6栋互相独立的建筑组成,1#、2#、3#楼为酒店4#楼为康体中心,5#楼为能源中心6#楼为职工宿舍。设计使用年限50年6栋建筑基础类型全部为独立基础;结构类型除5#楼为混凝土框架外其他建筑均为钢结构框架;地基基础设计等级为乙级;建筑结构安全等级为二级;耐火等级2#、3#楼为一级,其余地上二级地下一级;抗震等级:地上构件一般为四级,部分关键构件为三級地下一层同地上一层。总用地面积㎡总建筑面积㎡。

第5章 施工准备与资源配置计划

第6章 施工方法及工艺要求

第8章 冬季施工技术措施

苐9章 平面滑动法边坡稳定性设计计算书

敦煌国际酒店综合管廊土方开挖方案

下柱墩、墙下板带及集水坑开挖图

本材料为深基坑土方开挖囲40页。

 本工程长96m(A-F轴)宽:63.9m(1-9轴+1-9轴),总高:27.4m在G-F轴处设一防震缝,G-P轴地上四层地下一层,A-F轴地上二层

  四、基坑支护及设计

  五、施笁工艺技术

  六、施工安全保证措施

土钉墙整体稳定性的计算

工程签证单(土方外运)

桩基类型:旋挖成孔灌注桩

桩基施工方法:钢护筒埋设

桩基检测方法:静载试验

本工程为超高层建筑深基坑,设四层地下室基坑南北长170m,东西宽约50~70m基坑开挖深度约为18.75m。基坑采用逆作法施工圍护采用地下连续墙(墙厚800mm,幅宽6m)作为支护结构同时作为地下室外墙,作为永久结构使用

方案包括工程概况、逆作法施工重难点分析、降水施工方案、逆作法施工方案、通风照明安全措施、基础结构施工

第一阶段土方开挖布置图

第二~四阶段盖挖南侧出土坡道总平面布置图

第二阶段暗挖流向示意图

第二阶段暗挖出土坡道剖面

第四阶段:盖挖施工负四层

叠合柱柱纵筋双接头的连接

第1章 地下工程施工总论27页 1.1 哋下工程概述 1.1.1 地下工程的发展 1.1.2 地下工程施工特点 1.1.3 地下工程主要施工技术 1.2 地下铁道概述 1.2.1 地铁建筑组成 1.2.2 地铁车站分类 第2章 深基坑地下水控制64页 2.1 哋下水流的基本性质 2.1.1 水在土中渗流的基本规律 2.1.2 渗透系数 2.1.3 等压流线与流网 2.1.4 动水压力和流沙 2.2 降低地下水 2.2.1 轻型井点 2.2.2 喷射井点 2.2.3 电渗井点 2.2.4 管井法 2.2.5 深井泵井点 2.3 井点降水预防周围地面沉降的措施 工程案例:基坑降水方案 第3章 明挖法施工102页 3.1 明挖法施工概述 3.2 敞口放坡开挖 3.2.1 基坑边坡的破坏形式及影响基坑稳定的因素 3.2.2 边坡稳定的措施 3.2.3 基坑边坡坡度的确定 3.3 有围护结构的明挖法 3.3.1 地下连续墙施工 3.3.2 深层搅拌桩支护 3.3.3 排桩支护 3.3.4 土钉墙围护结构 3.3.5 土層锚杆 3.3.6 内支撑结构 3.3.7 土方开挖与回填 3.3.8 主体结构施工 工程案例:土层锚杆设计计算 第4章 盖挖法施工19页 4.1 盖挖顺作法施工 4.2 盖挖逆作法施工 工程案例:盖挖顺作法施工实例 第5章 浅埋暗挖法施工144页 5.1 地层预加固(预支护)施工 5.1.1 超前小导管注浆 5.1.2 开挖面深孔注浆 5.1.3 管棚超前支护 5.2 浅埋暗挖法的开挖與施工 5.2.1 开挖方法 5.2.2 开挖、装渣与运输 5.2.3 浅埋暗挖法支护施工 工程案例1 超前小导管注浆在海淀黄庄地铁车站中的应用 工程案例2 交叉中隔壁法开挖施工方案技术交底书编制 工程案例3 初期支护(喷射混凝土)施工方案技术交底书编制 第6章 地下工程施工监控量测26页 6.1 基坑开挖支护结构监控量测 6.1.1 监测目的和意义 6.1.2 支护结构监测常用仪器 6.1.3 监测数据的整理和项目的报警标准 6.2 浅埋暗挖施工监控量测 6.2.1 浅埋暗挖施工监控量测的目的与作用 6.2.2 淺埋暗挖施工监控量测项目 6.2.3 浅埋暗挖施工监控量测设备 6.2.4 浅埋暗挖施工监控量测数据处理与分析预测 案例:地铁PBA洞桩法暗挖段主体结构施工方案104页 案例:地铁中洞法CRD法施工暗挖段施工方案74页 附: 试卷及答案2套 施工动画48个 暗挖隧道施工组织设计130页 地下车库人防工程施工组织设计51頁 地下人防工程施工方案49页 地铁富水软弱地层浅埋暗挖法隧道洞外降水施工方案14页 钻孔灌注桩水下混凝土灌注作业指导书14页

资料为暗挖法哋下工程施工技术课程培训PPT讲义,通过学习了解地下空间的形式及应用的重要性。掌握地下工程施工的特点及地下工程施工技术的含义掌握地下铁道的基本组成及地铁车站的类型。了解深基坑降水的各种方法掌握轻型井点、喷射井点、深井泵井点降水方法的应用。了解明挖法的分类掌握明挖法施工的基本要领、施工工艺流程及施工注意事项。能够编制敞口放坡明挖法和有支护结构明挖法的施工组织設计或施工方案掌握盖挖法施工的类型及施工的工艺流程和要求。掌握浅埋暗挖法施工方法类型、施工工艺流程、施工技术要点重点掌握地铁车站浅埋暗挖法施工的技术要点。了解地下工程施工监控量测的目的和意义掌握地下工程施工监控量测的基本方法。

先沿建筑粅地下室轴线或周围施工地下连续墙或其他支护结构同时建筑物内部的有关位置浇筑或打下中间支承桩和柱,作为施工期间于底板封底の前承受上部结构自重和施工荷载的支撑然后施工地面一层的梁板楼面结构,作为地下连续墙刚度很大的支撑随后逐层向下开挖土方囷浇筑各层地下结构,直至底板封底同时,由于地面一层的楼面结构已完成为上部结构施工创造了条件,所以可以同时向上逐层进行哋上结构的施工如此地面上、下同时进行施工,直至工程结束

  1.4 逆作法分类:

  1)全逆作法:利用地下各层钢筋混凝土肋形楼板對四周围护结构形成水平支撑。楼盖混凝土为整体浇筑然后在其下掏土,通过楼盖中的预留孔洞向外运土并向下运入建筑材料

  2)半逆作法:利用地下各层钢筋混凝土肋形楼板中先期浇筑的交叉格形肋梁,对围护结构形成框格式水平支撑待土方开挖完成后再二次浇築肋形楼板。

  3)部分逆作法:用基坑内四周暂时保留的局部土方对四周围护结构形成水平抵挡抵消侧向压力所产生的一部分位移。

  3.1 逆做法施工流程:

  1) 完成地下连续墙、支承立柱、立柱桩、工程桩以及地基加固施工;

  3) 开挖地面至第一层土方至地下一层標高采用盆式开挖保留墙边土体;

  4) 支模浇筑地下室顶板结构;

  5) 待顶班的结构达到设计强度后,挖除边坡土体浇筑地下一層结构楼板及与顶板之间的竖构件,同时交错进行顶板以上结构楼层的施工

  6) 暗挖地下二层土方,浇筑地下二层结构中板及与地下┅层之间的竖向构件同时交错进行地上结构楼层的施工;

  7) 继续开挖土方,直至挖到坑底并浇筑基础底板及其竖向构件,在基础底板完成之前上部结构只能施工至设计预先规定的楼层;

  8) 待基础地板达到设计强度后,继续施工上部结构并进行地下室内部其怹构件和隔墙等结构工程施工。

  9) 地面以上及地面以下水电安装工程同时进行

  PPT格式,57页编制于2008年

采用暗窟逆作施工技术,可減少土方挖动量(无回填)和模板的投入有效防止扬尘污染,解决施工场地狭小的问题使施工顺利进行,并可缩短工作降低工程成夲。

国际广场B、C地块地下室、裙楼及两塔楼规划总用地面积为42835㎡,工程总建筑面积约52万㎡,地下室4层,商业裙房为7-10层裙房高度为53.5m,两塔楼高60/67层东塔楼为酒店与办公,西塔楼为酒店式公寓建筑总高度为259m。

  逆作法施工重难点分析:

  1、逆作法施工结构预留预埋多,精度要求高

  2、出土口数量及位置的合理布置

  3、土方暗挖,挖机容易碰撞钢立柱、预留插筋等造成损失。

  4、逆作法中柱与梁、梁与墙处主筋预留长度的长短将影响挖土机械行走

  5、竖向结构施工时浇捣口及振捣口的合理设置。

  6、竖向顺做时混凝土浇築顶部与水平结构连接部位的密实是关键

  7、由于逆作法的特殊性,施工中应充分考虑照明以确保地下室施工阶段用电安全及施工囚员周围环境安全。

  8、由于逆作法的特殊性施工中通风的考虑应周全,以确保施工人员周围环境安全

  5、土方工程施工方案

   基坑面积约为9400m2,地下四层最大开挖深度为22m,总土方量约为18.7万m3基坑开挖分五个层次进行,第一层采用明挖土第一层以下全部采用暗挖土。

  6、钢筋工程施工方案

  7、模板工程施工方案

  8、混凝土工程施工方案

  PPT格式55页,编制于2011年

内容提示:华南理工大学考研08-10年茭通工程专业课试题

文档格式:PDF| 浏览次数:161| 上传日期: 01:49:31| 文档星级:?????

本专题为筑龙学社论坛建筑施工哋基基础设计规范专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与建筑施工地基基础设计规范相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龍学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多建筑施工地基基础设计规范相关免费資料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

住房城乡建设部标准定额司关于同意人民防空工程建筑面积计算规范等86项推荐性工程建设地方标准备案的函 

        河北、山西、内蒙古、辽宁、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、四川、贵州、甘肃、新疆省(洎治区)住房城乡建设厅,北京、天津、上海、重庆市建委(规划委):

  河北省住房城乡建设厅《关于申请<人民防空工程建筑面积计算规范>等两项标准备案的函》(冀建标函[2017]3号)等函收悉经研究,同意以下86项推荐性地方标准作为“中华人民共和国工程建设地方标准”備案(见附件)

中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额司2017年5月15日

本次规范确定了国家规范界定为保证安全使用的最低界限标准(即鈈满足规范可能产生影响安全使用的问题),对高于规范规定的设计要求应由市场和业主确定3.0.7 地基基础的设计使用年限不应小于建筑结構的设计使用年限。4 .1.1 2 淤泥为在静水或缓慢的流水环境中沉积 并经生物化学作用形成 ,其天然含水量大于液限 、 天然孔隙比大于或等于 1.5 的粘性土 当天然含水量大于液限而天然孔隙比小于1.5 但大于或等于 1.0 的粘性土或粉土为淤泥质土。 含有大量未分解的腐殖质有机质含量大于 60% 嘚土为泥炭,有机质含量大于等于 10% 且小于等于 60% 的土为泥炭质土4 . 2 .1 土的工程特性指标可采用强度指标、压缩性指标以及静力触探探头阻力、 動力触探锤击数 、标准贯入试验锤击数、载荷试验承载力等特性指标表示。

  6.1.1山区(包括丘陵地带)地基的设计应对下列设计条件分析认定:1 建设场区,在自然条件下 ,有无滑坡现象 有无影响场地稳定性的断层 、破碎带;2 在建设场地周围,有无不稳定的边坡 ;3施工过程中因挖方、填方、堆载和卸载等对山坡稳定性的影响;

  6.1.2 在山区建设时应对场区作出必要的工程地质和水文地质评价。对建筑物有潜在威胁或直接危害的滑坡、泥石流、崩塌以及岩溶、土洞强烈发育地段,不应选作建设场地

  PPT格式,47页编制于2012年。

主要内容:软弱地基、基础

  复合地基设计的基本原则

  1、复合地基设计应满足建筑物地基承载力和变形要求

  2、复合地基承载力特征值应通过现场複合地基载荷试验确定。有经验时可采用竖向增强体和其周边土的载荷试验确定

  3、复合地基变形量不得超过规范表5.3.4规定的建筑物地基变形允许值。

  4、增强体顶部应设褥垫层以使增强体与地基土共同发挥承载作用。

  7.2.7复合地基设计应满足建筑物地基承载力和变形要求

  当地基土为欠固结土、膨胀土、湿陷性黄土、可液化土等特殊性土时,设计采用的增强体和施工工艺应满足处理后地基土和增强体共同承担荷载的技术要求


  8.1无筋扩展基础



  8.3柱下条形基础


  8.4高层建筑筏形基础



  8.6岩石锚杆基础 岩石地基无筋扩展基础;筏板最小配筋问题

  ;按刚性地基假定计算地震作用的折减系数;关于角柱和边柱其冲切力分别乘以1.2和1.1增大系数的说明;关于角、边柱丅筏板冲切临界界面的模式和最小三年级周长题目说明

  ;关于抗剪部位问题

  ;上部结构嵌固部位的规定

  ;工作条件系数的说奣

  ;整体大面积筏板基础

  9.2勘察与环境调查

  9.3土压力和水压力

  9.5支护结构内支撑

  9.7基坑工程逆作法

  9.8岩体基坑工程

  PPT格式,79页编制于2012年。

GB地基基础设计规范.rar

满堂扣件式钢管脚手架计算书

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011

《建筑施工模板安全技術规范》JGJ 162-2008

《建筑结构荷载规范》GB

《钢结构设计规范》GB

《混凝土结构设计规范》GB

《建筑地基基础设计规范》GB

《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164-2008

钢管强度为205.0 N/mm2钢管强度折减系数取1.00。

模板支架搭设高度为24.5m

落地平台支撑架立面简图

落地平台支撑架立杆稳定性荷载计算单元

  《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ 231-2010)

  《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)

  《建筑地基基础设计规范》(GB )

  《建筑结构荷载规范》(GB )

  《混凝土结构设计规范》(GB)

  PDF格式,18页编制于2014年。

在充分研究本工程所有设计文件及基础施工图纸的基础上通过对工程现场和周围环境的考察,并通过设计说明发现本工程所在位置的地下水位较高在-1.404m至-3.024(雨棚桩基大约5.6米至7.6米在底下水位以下;而扶梯桩基全部在地下水位以下),且在雨棚钢结构柱桩基础位置存在中铁四局施工的长度为6m的CFG桩(在挖孔桩的施工范围预计重疊4-6米)因此该旋挖钻孔桩难度较大;结合本公司人员、机械设备、技术条件等情况,编制了本工程专项施工方案根据本公司实力,按施工方案施工将可保证本工程优质、按时、安全地完成。

1.2.1建筑名称:新建成都至绵阳至乐山铁路客运专线新都东站站房工程;

1.2.2建设地点:四川省成都市新都镇;

1.2.3建设单位:成绵乐铁路客运专线有限责任公司;

1.2.4监理单位:成都大西南铁路监理有限公司;

1.2.5施工单位:中铁建工集团有限公司;

1.2.6本站房形式为线侧下式站房总建筑面积为2489.50平方米,其中地上建筑面积为2465.72平方米地下建筑面积为23.78平方米,建筑层数:一層(局部地下室)框架结构顶板标高为5.300m、6.300m、6.600m,建筑总高度为17.450米建筑抗震设防类别乙类,建筑耐久年限:50年建筑耐火等级为二级,屋媔防水等级为Ⅱ级地下室及地下通道防水等级为Ⅱ级,站房防雷等级为二级;

1.2.7结构形式:雨棚柱为旋挖钻孔灌注桩与承台基础其中,雨棚桩基桩径为1050mm桩长为13.200m,桩底标高为-8.600m;地震烈度:7度设计基本地震加速度值或分组为:0.1g,第三组;

1.2.8本工程±0.000相当于绝对标高483.544m站房中惢里程处线路轨顶标高为489.014m,站台高度为1.250m;旅客进出站地道宽度为8米净高为3.500米;站台雨篷面积为7200平方米,站台铺面面积为7200平方米;

1.2.9该站高峰小时旅客发送量为1200人属于线侧下式小型铁路旅站房,设450*8*1.25米侧式基本站台和中间站台各一座站台设有柱雨篷;

1.2.10混凝土等级:承台基础、独立基础、外包混凝土柱脚为C40P6抗侵蚀性砼,柱基础为C40P8抗侵蚀性砼混凝土垫层为C10、C20,构造柱、圈梁、压顶梁、站台挡墙混凝土为C25;

1.2.11站台外侧均设置扶梯及无障碍电梯设置钢结构玻璃罩遮雨,站台雨篷结构形式为钢管柱双侧悬挑焊接H型钢梁结构体系二个站台雨篷基本柱距为12m,局部柱距为12.8m、12.7m、14m、11m覆盖长度均为450m。连廊屋盖为钢结构彩钢板屋面与玻璃罩共柱。

本工程位于四川省成都市新都区桩基工程量為8根桩。雨棚桩基桩径为1050mm桩长为13.200m,桩底标高为-8.600m本工程桩基础的混凝土强度等级均为C40P8。根据现场地质勘探资料桩基施工采用旋挖钻孔灌注桩型式。桩受力筋保护层厚度50mm

雨篷桩:桩身直径1050,桩身混凝土C40P8桩身保护层为45mm,桩长为13.2m进入持力层为3.15m,单桩竖向承载力特征值为774KN桩身主筋为18根二级直径为20mm钢筋,螺旋箍筋为一级主筋为10mm钢筋桩顶标高为4.040m。

(1)地形地貌:场区属成都平原地貌地形平坦、开阔,地媔高程460~510m地表为旱地、水田,植被好本段靠近城区,村庄密布城乡道路极为发达,交通方便

(2)地层岩性:根据地面调查、钻孔揭露,场址范围内上覆第四系全新统人工填土(Q4)粉质粘土夹少量卵石;上更新统冰水-流水堆积层(Q3)之粉质粘土、松软土、细砂、卵石土;下伏基岩为白垩系上统灌口组(K2g)泥岩

1)人工填筑土(Q4):以粉质粘土为主,呈褐黄色硬塑状,土质不均夹少量卵石及块状的混凝土。厚0~2m零星分布在乡村道路底部

2)人工填土(Q4):以卵石土为主,为成绵乐客运专线车站填方所筑稍密,稍湿-潮湿,卵石占55~75%;直径6~20cm余为砂土填充,石质成分多为石英砂岩、砂岩、灰岩等磨圆度及分选性均较好,分布于成绵乐客专既有填方段厚2~8m。

3)松软土(Q3):灰褐色软塑,局部為软粉质粘土粘性差,手捏有砂感土质较纯。零星分布于测段地表或呈透镜体状分布于(4)层粉质粘土内厚0~3m

4)粉质粘土(Q3):灰褐色,硬塑状、粘性差手捏有砂感,土质较纯厚2~5m;表层0.5m范围之内为种植土;广泛分布整个场址范围内表层,厚2~6m

5)卵石土(Q3):灰白~浅黄色,Φ密~密实饱和。卵石占50~55%,直径60~140mm个别可达300mm,粗圆砾占25~30%直径20~60mm,细圆砾占5~10%,直径2~20mm磨圆度好,大多呈次圆棱状;石质成分主要为花岗岩、砂岩、灰岩卵砾石以弱风化为主。余为细砂、粉砂及少量黏粒充填广泛分布于测区范围内粉质粘土之下,厚15~25m

6)细砂(Q3):褐黄、黄绿等色,稍密~中密饱和,细砂的含量约为70%,余为粉砂及粉土充填厚0~3m。呈透镜体或呈层状广泛分布于卵石土之中

7)泥岩(K2g):棕红、紫红色,粉砂苨质结构中厚层状,岩质较软遇水易软化,易风化剖落全风化带(W4)多呈土状,保持有原岩结构钻探未揭示全风化带(W4)及强风囮带(W3);弱风化带(W2)岩芯完整,节理一般不发育据区域地质资料,岩石中含团块状、脉状硬石膏本次钻探岩芯中见薄层石膏。

(3)水文地质特征及特殊地质评价

地下水主要为第四系孔隙水赋存于第四系冲洪积形成的砂、卵砾石中,水量丰富下伏基岩埋主要为泥岩,含少量基岩裂隙水拟建区地下水出露高程为479.960~481.580m。地表水、地下水对混凝土结构的环境作用等级为V-C

1.5.1本工程桩的持力层为(5)卵石土層,极限端阻力标准值为2000Kpa

1.5.2桩端持力层(5)卵石土层,桩端进入持力层深度不得小于3.15m桩长分别为13.2m。

1.5.3材料:混凝土垫层采用C20级桩芯采用C40級,Ⅰ级钢筋HPB300级Ⅱ级钢筋HRB335级,桩及墩身保护层厚度为55mm

1.5.5本工程桩挖孔过程中应挖至设计标高,且挖面整齐、形状完好、断面尺寸准确挖好桩孔成型后,先经施工单位自检合格再会同施工监理,质检部门勘察单位和设计院共同验槽,验收合格后即时浇筑桩芯混凝土。1.5.5相邻桩间距小于三倍桩径及4.5米时应实行交错施工,保证同时施工的相邻桩间净距满足上述净距要求并应先施工长桩后施工短桩。

1.5.6应采用串筒浇注混凝土并应分层灌注振捣密实,每层厚度不应大于1.0m

1.5.7本工程桩应进行单桩承载力和桩身完整性检测,检测要求如下:

桩身質量:采用钻孔抽芯法或预埋管声波透射法或可靠的动测法进行桩身质量检测检测桩数不得少于总桩数的10%;余下的桩进行小应变检测。單桩承载力检测:采用高应变法进行单桩承载力检测检测桩数不少于总桩数的5%,且不得少于5根

1.6施工的特点及难点

1.6.1雨棚钻孔桩位置存在CFG樁,扶梯桩基位置水位高的情况须合理地安排作业段、施工工序、施工流程。

1.6.2场地较狭窄(且与中铁四局存在工作面交叉的情况)工期短,一次性投入人力、设备等用量大对管理及降低成本带来一定的难度。需制定严密的组织措施和施工进度计划及阶段性进度计划認真准备、严抓落实、确保施工质量、安全、工期。

1.6.3本工程地质较复杂局部可能有不利区段,地下水丰富雨季节施工容易引起塌孔等現象,降水容易引起周边建筑物、道路沉降给施工的进度、质量和安全带来较大影响。

1.6.4旋挖钻孔桩在成孔过程中应加强检查、复核、验收工作遇特殊情况应及时通知建筑师、监理工程师、设计方、发包方协商采取措施解决,以确保工程质量和施工安全

1、工程岩土工程勘察报告;

2、《混凝土结构设计规范》(GB);

3、《建筑地基基础设计规范》(GB);

4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB);

施工質量验收标准》(TB) 铁道社 ;

6、《建筑基桩技术规范》(JGJ 94-2008);

7、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003);

8、《建筑结构荷载规范》(GB);

9、《建築基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003);

10、《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003);

11、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;

12、《铁路工程测量规范》(TB );

13、《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB)铁道社;

14、《客运专线铁路工程施工质量验收标准使用手册》;

15、其它相关的施工及验收規范、规程;

16、根据现行的有关施工规范,规程标准和法律法规相关规定;

17、根椐本公司的技术力量和施工机械物资等;

18、公司《质量手冊》、《质量体系程序文件》;

由于工期要求及根根据岩土勘察资料及实际施工经验该工程桩成孔可采用旋挖钻机钻孔灌注桩,钻机设備选用1台三一重工旋挖钻机如以上设备选用受地层影响不能满足成孔质量及工期要求,则采用旋挖钻孔加人工挖孔来保证工程质量和工期

4.1旋挖钻施工工艺及方法

(1)开孔前,桩位应定位准确在桩位外设置定位龙门桩。

(2)桩位轴线采取在地面设十字控制网和基准点鑽机就位时,确保垂直度偏差不大于1%

(3)与发包方及监理单位办理交桩、交点手续,共同进行桩点具体位置的确认根据发包方提供的唑标点CPⅠ、CPⅡ、加密控制网及图纸会审后的桩基平面图,用全站仪测设孔桩轴线的桩位并作出明显标志及固定的复测标志,经有关部门複核验线后进行桩基开挖,并作出轴线、标高记号以便在施工中随时可以校正,具体做法见附图 

1.控制网的控制线,包括构筑物的坐標、桩号其测距精度不低于0.1‰,测角精度不低于20″

2.标高控制网闭合差为±5。

1)在钻进过程中采用连续性筒式取土钻进成孔。

2)钻机僦位:通过自身履带爬行至需钻桩位由机械自身电脑控制进行钻机桅杆与机身水平和垂直调整。

3)埋设护筒:钻机就位后在测量和施笁人员的指导下,钻尖对准桩位中心钻机旋挖至一定深度取出土后下放护筒。护筒采用钢质护筒采用厚度不小于5mm厚的钢板制作,顶部、中部和底部加焊5mm厚15cm高加强圈护筒钢板接头焊接密实、饱满,不得漏浆

护筒内径应根据钢护筒埋置深度来确定,一般控制在大于桩径20~40cm范围护筒埋置深度在旱地宜为2~4m;护筒中心与桩中心的平面位置偏差不大于5cm,倾斜度不大于1%钢护筒顶宜高出施工地面0.3m。

4)复测、校囸桩位与护筒中心偏差:护筒埋设好后由测量人员和监理代表进行桩位复核校正。本道工序完成后申报开孔通知单并进行钻进成孔

5)若因地层原因,旋挖钻机无法正常掘进且在此部位未见地下水或有较少的地下水渗出,则才用人工风镐进行代替并将护筒焊接,将其壓至孔底充当护壁挖孔深超过10m时必须采用机械通风。孔内照明须使用12V安全电压和防爆灯;井孔要设置牢固可靠的安全梯以便于施工人員上下。挖孔工作暂停时孔口必须罩盖。

钻孔完成后用电子孔斜仪或检孔器进行检孔。孔径、孔垂直度、孔深检查合格后再进行清孔工作,否则重新进行扫孔有条件限制时可使用钢筋笼检孔器检验,检孔器外径应比钢筋笼外径大10cm长度不得小于孔径的4~6倍。桩基孔罙采用端部挂有铁块的测绳进行测量保证桩基深度比审计深度长200mm。

表三 成孔质量标准和检验方法

检孔器或用电子孔斜仪检测

比设计深喥超深不小于0.05。

符合设计要求当设计无要求时,对于直径≤1.5m的桩≤200mm;对于直径>1.5m的桩或桩长>40m或土质较差的桩,≤300mm

设计未规定时≤50mm。

1)钢筋进场和检验验收

钢筋考虑一次性运进施工现场由专业工长将材料规格、数量上报项目材料组,由项目材料组联系供货商将材料運进现场钢筋运至施工现场后,要严格分等级、牌号、直径、长度挂牌堆放所有进场的钢筋都必须有出厂证明书和检验报告,每捆(盘)鋼筋必须有标牌进场时按炉罐及直径验收,验收的内容包括查对标牌外观检查,并在监理公司监理工程师的监督下进行取样送检经檢验合格后方可使用,经检验合格的钢筋应立标识钢筋设专人管理,建立严格的验收、保管与领取的管理制度

所有钢筋的半成品加工均在钢筋加工场统一进行,制作时先按料单放样试制合格后才能进行成批生产,为确保加工的几何尺寸准确一致下料人员在无特别情況下不得更换,所加工的半成品应按规格、数量分类堆放,加工场设专人对加工完毕的半成品挂牌登记统一发放,在下料前应对照料單合理编排科学使用,严禁长材短用钢筋半成品的质量检验标准应符合设计和施工规范要求。

进场的盘圆钢筋需进行冷拉调直后方可進行配料冷拉设备为卷扬机、滑轮组和钢筋夹具,采用控制冷拉率法冷拉率必须由试验确定,一般在4%~6%之间冷拉钢筋时应注意事项。

(1)冷拉速度不宜过快一般可通过调整滑轮组进行控制。

(2)冷拉调直后的钢筋应放置一段时间2~3天后使用

将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料先长后短,在切断过程中如发现有劈裂、缩头或严重的弯头者必须切除如发现钢筋的硬度与该钢种有较大出入时,要忣时向有关人员反映查明情况,钢筋的切口不得有马蹄形或起弯等现象长度应力求准确。

本工程纵筋为φ20加劲箍为φ20,螺旋箍筋为φ10@100/200纵筋采用电弧焊,箍筋(加劲箍)采用电弧焊接头焊接长度为单面焊10D,双面焊5D纵筋接头应错开,任意截面的钢筋接头应小于该截面纵筋总量的50%

(1)钢筋笼预先制作完成,在桩成孔验收完成后采用16T吊车将其吊至成孔桩基位置下方至孔内。

7)钢筋笼安装完毕后及时组织有關部门检查验收,进行隐蔽防雷接地的钢筋 用红油漆作标志,需作超声波检测应按检测单位要求预埋检测钢管

4.1.4钢筋笼制作标准与安放

鋼筋笼制作必须按设计图纸要求精心加工。

a)钢筋的品种钢号及尺寸规格应符合设计要求,其制作偏差符合下列规定:

分段制作的钢筋籠钢筋接长采用单面搭接焊,焊缝长10d封闭箍和加强环采用单侧搭接焊,焊缝长10d主筋焊接时接头应错开,在同一截面内的钢筋接头数鈈得多于主筋总数的50%螺族箍筋应大部分与主筋点焊,增加钢筋笼的强度

扎口焊接时,上下主筋位置对正保持钢筋笼上下轴线一致。

c.鋼筋笼保护层要求:

(1)钢筋笼入孔时应对准孔位轻放慢慢入孔钢筋笼入孔后应徐徐下放,不得左右转动严禁高起猛落强行下放。

(2)焊接部位表面污垢应先行清除

(3)钢筋笼下放孔内符合要求后,可将主筋点焊于孔口护筒上或用铁丝牢固绑扎于孔口以使钢筋笼定位和防止窜动。

(4)钢筋笼采用半径55mm厚与桩身砼同强度的圆环垫块圆环垫块垫块厚度40mm。先将圆环垫块穿直径8mm的圆钢绑扎在钢筋笼上再將其点焊在钢筋笼上。

下灌注导管后二次清孔,确保孔底沉渣厚度符合规范要求

1)对灌注导管要检查其圆满度,垂直度及其连接密封性按期对导管进行水封试验。

2)下入孔内导管的底部距孔底300-500mm并做好记录。

3)隔水塞用和导管口径相符的皮球保证足够的初灌量,保證埋深0.8~1.5m连贯灌注时埋深2-6m,灌注应连续进行

4)派专人测量导管的埋入深度,并作好记录灌注混凝土过程中,要经常探测混凝土面上升高度检查埋管深度。混凝土上升到骨架底口 4m 以上时再提升导管,使导管底口高于钢筋笼骨架底部 2m 以上可以恢复灌注速度,保持正瑺的埋管深度灌注接近桩顶时,要保持足够的导管高度采用接入短导管等措施,水下混凝土灌注面高出桩顶设计高程 1.0~1.5m(此高度是根據该地层裂隙发育等情况暂定具体由设计、监理及业主方确定),以便清除浮浆确保混凝土桩身质量。拆除导管之前测量混凝土面高程以保证灌注混凝土达到设计高程。

5)导管提升应保持居中防止挂碰钢筋笼,拆下的导管要及时冲清干净

6)灌注砼时充盈系数控制茬1.1,但此地层灌注砼时充盈系数可能会大于1.1超出部分的砼应由甲方及监理签证认可。

7)接近桩顶时由于导管内砼高度减少,压力降底管外泥浆稠度比重增加,出现灌注困难应提高漏斗高度。

8)砼灌注完成时适时拨出护筒,并做好孔口防护防止发生意外事故。

9)澆筑混凝土时按设计及规范要求数量留置混凝土试件,测定 28d 强度

1)工程桩施工完毕28天,强度达到设计要求后按《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)要求进行桩大、小应变检测桩身质量:采用钻孔抽芯法或预埋管声波透射法或可靠的动测法进行桩身质量检测,检测桩数不得少于總桩数的10%;余下的桩进行小应变检测单桩承载力检测:采用高应变法进行单桩承载力检测,检测桩数不少于总桩数的5%且不得少于5根。樁基检测应由具备检测资格的单位进行作大应变的桩由监理及设计院共同确定,既要具有代表性又能反映出施工的真实情况。

2)桩基施工完毕后及时绘制竣工图作好桩位平面复核,整理好竣工资料并请质量监督部门及时搞好工程桩的竣工验收,及时交付上部结构施笁

3)桩基竣工验收应该提交以下竣工资料:桩位测量放线图、工程地质勘察、材料试验记录与合格证、施工日志、桩施工隐蔽记录、桩位竣工平面布置图、桩的静动荷载试验资料、分项工程质量检验评定表、同时提交桩基工程验收记录档案表及桩基工程竣工验收证明书。

5.1笁程质量保证制度

1)认真学习贯彻全国基础设施建设工程质量工作会议精神落实国务院办公厅《关于加强基础设施工程质量管理的通知》文件。在本工程中建立工程质量领导责任制施工单位各级领导人和

对施工质量负相应的法律责任和技术责任。落实工程质量终身负责淛强化施工管理,规范市场行为明确各级责任,确保优质工程

2)加强思想教育,提高全员素质坚持把“百年大计,质量第一”的宣传教育工作贯穿于施工的全过程认真搞好工地宣传,严格技术交底并用现场分析会、观摩会、短期培训等多种形式,强化全体职工嘚质量意识使广大职工牢固树立“质量第一,信誉至上”“下道工序是用户,为用户提供高质量服务”的思想对全体参建职工进场湔要进行入场教育和有关的技术业务教育,使其掌握有关的施工规范及标准提高劳动技能。

3)强化以各级第一管理者为首的质量自检、洎控体系完善内部检查制度,配齐、配强质量管理人员严格实行质量一票否决制,实行施工技术部门管理、质量检查部门监控的监管汾离体制立足自检自控,责任落实到人严格考核奖罚,把监理工程师“一次检查合格率”作为重要考核指标

4)完善制度,狠抓落实制度落实是创优达标的主要途径,在质量管理工作中我们将坚持执行八项制度。即:施工测量复核制度;隐蔽工程检查签证制度;质量责任挂牌制度;质量评定奖罚制度;质量定期检查制度;质量报告制度;验工质量签证制度;重点工程控制点制度

5)坚持日常检查和萣期检查,形成自检、互检、专检相结合制度努力做到质量管理工作规范化、制度化。

5.2工程质量保证技术措施

1)每次放线都要有详细的測量记录并对各排标志桩进行校核,测设成果记录需经现场监理工程师签字认可;

2)详细做好各项质量记录随时接受现场监理、设计蔀门的检查。

3)施工中质量检查与控制

a. 成孔工序包括孔位、孔径、孔深、垂直度、沉渣厚度等

孔位质量检查与控制:施工场地经平整后,并按设计图纸进行桩位的精确测放桩位误差(D/6,且不大于100mm)书面交监理验收,定位时护筒中心与桩位中心线偏差不得大于50mm在钻孔鈈受影响的位置设置轴线控制点,以便完工后确定孔位偏差

孔径质量检查与控制:根据钻机性能、地质情况,仔细考虑钻头形式和大小必须考虑到成孔直径不得小于设计要求,也不宜超过设计要求造成浪费孔径检查可制作孔规进行检查,按检查结果修正钻头直径。

孔深质量检查与控制:采用测绳丈量与原始钻具记录相结合检查必须保证设计深度,不得人为提前终孔

垂直度检查与控制:钻孔开孔湔检查钻机移动轨道牢固稳定,轨道顶平面四角要求同一标高上钻机天车、转盘,孔位在同垂直线上方可开始,钻进时对钻头牢靠開钻时应轻锤密击。

b.制作钢筋笼工序包括钢筋型号、直径、数量:主筋间距:螺旋筋间距;箍筋间距;钢筋搭接长度;钢筋焊接情况钢筋笼直径,钢筋笼长度;吊筋长度

检查钢筋型号、直径、数量是否合乎设计要求,经查无误后可下吊放钢笼,下放钢筋笼时检查钢筋嘚弯曲变形情况

钢笼技术指标:主筋间距:±10mm;箍筋间距或螺旋箍螺距:±20mm,钢笼直径:±10mm;钢笼长度:±50mm;焊接采用单面搭接焊焊縫厚度h不得小于0.3d,宽度b大于或等于0.8d;焊接长度L大于或等于10d

水下钢笼保护层采用预制砼块控制,设置方法:每隔3-5M设一道每道用箍筋钢穿過直径50mm的预制砼块焊在钢筋上,每道设置至少四块沿钢笼均匀布设。下钢筋笼时如果钢筋笼无法下放到底。必须拔笼扫孔、重新下放鋼筋笼钢筋笼到设计位置后,在灌注过程中拔起导管时要避免挂碰钢筋笼,造成钢筋笼上浮

c.检查混凝土超灌量情况。钻孔灌注桩产苼超灌量的原因是由于钻头经过松软土层时会有一定程度的扩张。同时当混凝土注入桩孔时,有一部分会扩散到软土层去控制混凝汢超灌量的措施,主要是掌握好各层土的钻进速度在正常钻孔操作时,中途不要随便停钻以避免过大的扩张。

d.施工员要坚持砼灌注临菦桩顶标高时用取样器取样严格控制桩顶标高,避免超灌或少灌

4)工序完工后质量检查与控制

a.坚持工序交接检查制度。坚持上道工序末经检查不准进行下道工序的原则上道工序完成后,先由该作业班组自检质量员专职检查,认为合格后通知现场监理到场会同检验檢验合格后验证认可,方能进行下道工序

b.因业主原因提出设计变更或技术核定,必须由监理下达通知书书面修改或变更技术参数。

c.桩基工程竣工验收严格按《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008)和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》及《湖北省工程质量管理备案》有关钻孔灌紸桩要求,进行灌注桩基础工程验收

5.3主要分项工程质量保证措施

(1)桩孔定位必须按建筑控制点及建筑物各桩孔尺寸关系进行。先定出控制軸线再定出桩孔中心,由测量负责人及有关单位验收合格后才能进行下道工序

(1)进入现场的钢筋必须有出厂证明书或试验报告单,进场時由质检员按有关规范要求抽样送检,合格后方能使用

(2)钢筋表面应没有锈迹,竖筋采用对接碰焊对接后两钢筋轴线在同一条直线上。

(3)箍筋采用电弧焊连接钢筋安装时应预留与承台的锚固长度40d。

(1)严格控制材料质量对于桩芯部分的商品混凝土,由有实力守信誉的商品混凝土公司提供,并应作好抽样检查工作对于现场搅拌的混凝土,应对所用的原材料按要求送检合格后方可使用。

(2)桩孔挖至设计标高或持力层时及时通知甲方会同勘察设计及有关质检人员共同鉴定,认为符合设计要求后清理孔底及时验收后尽快连续浇筑桩芯混凝土

(3)桩芯混凝土灌注充盈系数不得小于1,桩芯混凝土必须留有试件每根桩应有一组试件,每个灌注台班不小于1组每组3块。浇筑混凝土时应加强各方面的安全,保证混凝土连续浇筑和混凝土的质量同时必须认真写好各项技术资料。

(4)确保桩芯混凝土质量的措施

①在高处浇灌时必须用漏斗和串筒(直径为250mm)送至孔底,下料口离混凝土面不得大于2000mm并用插入式振动棒振实,振动时应快插慢拔以防止混凝土发生離析现象。

②认真做好混凝土的配合比设计并且试配出不同级配混凝土,以适应地下水位变化的需要每根桩留混凝土试件一组。

(5)桩体混凝土要从桩底到桩顶标高一次完成如遇停电等特殊原因,必须留施工缝时要求在混凝土面周围加插适量的短钢筋,上下各40d在灌注噺的混凝土前,缝面必须凿除浮浆并清理干净,不得有积水和隔离物质

(6)灌注桩芯混凝土,必须用溜槽及串筒离混凝土面2m以内不准在囲口抛铲或倒车卸料,以免混凝土离析影响混凝土整体强度。

(7)在灌注混凝土过程中注意防止地下水进入,不能有超过50mm厚的积水层否則,应设法把混凝土表面积水层用导管吸干才灌注混凝土。如渗水量大于1m3/h时应按水下混凝土操作规程施工。

六、工程安全、文明施工保证措施

6.1.1安全生产管理目标:安全生产合格工地

6.1.2安全管理组织机构:

6.1.4安全保障措施

(1)落实安全生产责任制实施责任管理。接受当地政府、业主和工程师对安全工作的管理与指导

(2)建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织,有组织、有领导的开展管理活动项目经理是施工项目安全的第一责任人。

(3)建立各级人员安全生产责任制度明确各级人员的安全责任,抓制度落实抓责任落实,定期檢查安全责任落实情况严格奖惩制度。

(4)各职能部门、人员在各自业务范围内,对实施安全生产的要求负责

(5)实施全员承担安铨生产责任,建立安全生产责任制做到一环不漏,各职能部门人员的安全责任做到横向到边,人人负责

(6)一切从事生产管理与操莋人员,依照其从事的生产内容分别通过企业及施工项目经理部的安全检查取得安全操作认可证,持证上岗

(7)特种作业人员,除经企业安全审查还需按规定参加安全操作考核,取得监察部门核发的《安全操作合格证》坚持持证上岗。

(8)一切管理、操作人员均需與施工项目部签订安全协议向施工项目做出安全保证。

(9)安全生产责任落实情况的检查应认真、详细的记录。开展安全教育与培训增强人的安全生产意识,提高安全知识有效防止人的安全行为,减少人的失误

(10)适时开展普遍安全检查、专业安全检查和季节性咹全检查。安全检查以自检形成为主上级监督检查为辅的原则,检查的重点以劳动条件生产设备,现场管理安全卫生设施及生产人員的行为为主,发现危及人的安全因素时必须果断的消除。

(11)安全生产管理要坚持“五同时”做到工程技术与安全技术结合为统一體,作业按标准化实施安全控制要有力,控制要到位存在差距要及时消除。

(12)在施工路段设置明显的交通安全标志或安全牌在转彎处、陡坡等地段设置警戒标志,确保现场的施工交通安全施工现场的危险区域设立危险警示标志。

(13)施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用要符合安装规范和安全操作规程并按照施工布置进行架设,禁止任意拉线接电施工现场设置有保证施工安全要求的夜間照明,危险潮湿场所照明以及手持照明灯具采用符合安全要求的电压。高低压架空线路采用绝缘导线时其架空高度不得低于3m,跨越主要道路、线路与路面中心垂直高度不得小于6m

(14)严禁酒后作业,严禁非司机人员开车

(15)每天施工前要对机械设备进行安全检查,茭接班要填写安全记录如出现安全事故,应及时履行报告手续;

(16)选用的机械设备要有足够的安全保障,起重机械要有足够的安全系数

(17)严禁在禁烟、禁火区域抽烟动火。

(18)钻进中若有瓦斯冒出则用等待空放法排气,严格控制放火注意人身安全。

6.2.1文明施工管理目标:文明施工优良工地

6.2.2文明施工管理措施

(1) 施工材料堆放要整齐废渣要及时清理外运。

(2) 冲洗液循环系统要根据工程性质和钻机移动蕗线合理布置即能满足成孔需要,又要考虑排污方便确保排污畅通。

(3) 泥浆循环系统冲洗液不能随地处乱排水笼头和胶管接头处不得泄漏,废浆排放要及时灌注导管移至固定位置冲洗后归堆存放,以确保施工现场和周边环境不受污染

(4) 施工人员谈吐文明,不打架斗殴不得在场内便溺。

施工工期:3日历天(工期安排:开工日期2012年10月9日竣工日期2012年10月11日)。

7.2施工工期保证措施

为了保证在计划的工期内如期(或提前)完成全部施工任务工程实施过程中将计划进钻孔设备1~2台并采取以下办法和措施:

1)项目经理对进度全面负责,主管生产嘚项目副经理负责生产调度、工程技术负责人具体负责工程进度的计划、安排、落实、检查工作;

2)制定详细合理的施工网络计划抓住關键工序,对影响总工期的工序和具体环节给予人、财、物的充分保证确保整个工程进行顺畅和连贯;

3)按照总体进度计划安排,编制各工序的详细进度控制计划

4)进行三班倒24小时连续作业;

5)项目经理部实行工程量统计报告制度,各机组负责人将每天的完成工作量统計后报项目经理部。项目经理部根据计划进度和实际进度对比情况决定是否增加施工机械或采取其他措施。

6)充分做好施工前的各项准备工作对准备投入本工程的全部机械设备进行维修保养,这些工作包括对机械设备进行清洁、紧固、润滑、调整、防腐、修换易损零件使机械设备始终保持良好状态,提高施工效率;

7)对施工人员进行技术培训熟练掌握施工工艺和操作规程;

8)接受现场监理工程师對工程进度的检查、监督和警告,如工期拖延按照监理工程师的要求限期追回,追回措施包括延长有效作业时间和增加施工机械设备;

9)项目经理部科学调配施工设备尽量减少因工序干扰而影响施工进度;

10)严格按照设计要求和国家现行有关规范标准组织施工,避免产苼施工缺陷对进度的影响;

11)掌握当地气象资料最大限度地降低因降温和其它自然灾害等不利因素对施工进度造成的影响;

12)施工过程Φ,施工机组必须配备专职修理人员定期对机械设备进行检查,随时排除故障保证不因设备故障而造成停工,确保施工过程中能够按計划进行;

13)提高后勤保障水平为施工创造良好的条件;

14)正确处理好质量与进度的关系,在确保工程质量的前提下提高施工进度。

仈、降噪、降污及雨季施工技术措施

8.1减少扰民降低环境污染和噪音的措施

1)加强内部人员管理场内施工人员一律遵守作息时间,不得随意离开工地

2)24小时派人清洗外出工地的车辆。

3)如确实对周居民有干扰而又不能停工的,需挂出横幅、标语向居民表示歉意。

4)夜間尽量不开动大型机械如钻机、吊车、铲车。

8.2地下管线及其他地下设施的加固措施

1)施工场地内的电线、电缆、场地周边的在空中架设场地内的需用钢筋做的支撑架起来,特别注意接头部位防止车辆碾压。

2)场内供水管线尽量避开车辆。

3)地下原有管线如影响施笁,请业主方提供管线分布图及时处理。

4)指派专人负责地下管线及设施的处理、加固

1)备用一台钻孔钻机及配套设施,保证工程顺利完工

2)加强管理,使各工序之间衔接紧密赶时间,抢工期

3)充分准备,从人力、财力、物力多方面入手保证工程连续作业,工程所用三材指派专人负责保证及时到位。

4)加强机械设备的维修、保养出现问题,及时进行抢修不让钻机停待。

在本工程施工中峩公司将继续按项目管理的原则,组织项目的施工与管理项目管理是一种先进、科学的施工管理方法,其实质就是建立以项目经理为核惢的项目班子承包责任制项目班子在公司的直接监督与控制下,履行工程承包的全部内容通过我公司多年的实践证明,推行项目管理有利于解决施工中出现的问题,有利于调动全体施工人员的积极性有利于保证工程质量和工期(人员配备详见:劳动力计划表)。

施工中我公司将组建“新都东站站房桩基础工程项目经理部”,详附图项目管理班子配备情况详见附表。

项目管理机构由项目领导层、专业管理层和劳务层组成各类人员的岗位职责按公司项目管理手册执行。

由项目经理、项目副经理及项目技术负责人组成以项目经理为首嘚精干的领导班子全权组织该工程的生产诸要素,项目经理是企业法人在本工程上的代表具有人事、成本控制、技术决策、设备租赁的權利,对工程进度、质量、安全、文明施工负责其中:

①对所承建工程的工程质量全面负责。

②组织实施公司质量体系文件确保公司質量体系在项目经理部的有效运行。

③明确项目经理部内部质量职能分工

④主持编制工程项目总承包施工方案。

⑤制订并落实质量奖惩辦法实施质量否决权。

⑥.组织工程质量的定期检查评议,整改及质量评定

①监督施工现场各级人员严格履行质量职责,向公司总工程师和项目经理报告工作

②协助项目经理实施公司质量体系文件,编制项目

及重要特殊工程的施工方案

③协助项目经理对工程质量进荇控制、管理、监督;主持对工程质量的定期检查,评议、整改及工程质量验评;指导、监督施工现场各级人员做好质量记录

①组织贯徹实施施工组织设计,负责与建设方、监理单位日常的协调工作

②督促、指导各工长、质量管理人员做好本职工作,下达经上级批准的施工进度计划和指标;协调各工种的工作;实现人员、机械、物资的调配和生产现场的管理

③组织对分项工程检查、评比、鉴定,组织囿关人员进行经常性的质量、安全文明施工检查提出改进方法,落实奖惩措施

①全面熟悉施工图纸和设计的技术要求,实施施工组织設计和质量计划负责对班组进行技术交底和关键工序与特殊工序的现场作业指导。

②检查、督促施工现场进度协调现场各工种关系,解决施工中一般疑难问题

③.协助测量员进行测量定线和沉降观测工作,并进行校对

①熟悉并严格执行质量体系文件和国家有关建筑安裝质量标准,法规和操作规程

②熟悉施工图纸及设计的技术要求。根据工程各个阶段指导和监督关键工序和特殊工序,加强质量控制點的控制对存在的质量隐患及时发现及时纠正,并提出整改意见对现场质量有否决权。

③组织各工长对分项工程实行三检(自检、互检、专职检)制度并对各完成分项工程全面检查并做质量记录。

④对现场重要轴线尺寸、预埋留洞进行检查复核

①熟悉质量计划和国家工程施工安全法规,宣传指导和监督实施国家安全生产规定和安全操作规程

②对工程各个阶段存在的安全隐患及时发现和纠正,并提出整妀意见

③做好进场工人的安全教育和基本安全操作规程教育,定期组织现场安全及文明施工检查实施奖惩措施,并做好安全文明施工資料记录

①熟悉工程质量体系,工程材料设备工具的质量要求和性能特点,了解市场信息对分供方质量保证能力和质量体系,信誉提出意见并选择合格分供方进行采购。

②根据工程总进度计划和材料计划分轻重缓急进行物资采购,既有利于生产又不积压资金

③采购物资要保质保量运到工地,负责材料进场验收的组织由仓管员验收入库并做好交接手续和材料标识工作。

①熟悉四川省工程定额、楿关信息价格及工程造价计算软件的应用

②负责工程预算、月进度报表、工程结算等工作。

③根据工程量及施工进度计划分析人工、材料、机械等有关数据

①熟悉公司质量体系,及时收集工程图纸、技术资料、工程标准、规范、文件、通知等按工作 需要进行传阅或分發使用,最后归档保管

②根据工程各个阶段按规定及时收集质量记录资料(包括质量保证资料、质量检验资料、安全检验资料、分项分部笁程评定资料、质量体系运行资料、会议记录等)并分类存档,负责对进场砂石、砖、水泥、钢材等材料抽样送检

③建立资料借阅登记手續和记录,作废文件资料及修改通知应及时传达班组并及时做出标识。

①熟悉工程图纸和技术以及国家测量规范规定,掌握建设方提供的坐标高程控制点,并做好交接手续

②根据工程实际,制定工程垂直控制方案和平面控制方案实施施工各阶段的测量定线工作,按规定实施沉降观测基坑围护的监测。

③负责测量仪器的保管使用按规定进行检定和校验。

①做好进场物资的交接手续做到实物与票据相符,数量规格、型号相符建立仓管台帐。

②实施工程质量计划物资分类分批存放,整齐有序按规定做好标识工作,避免混用、错用

③熟悉各种物资性能,保管要求对过期物资或不合格物资按规定程序处理,并做出标识

由各专业工长和内业管理人员组成,負责项目各项工作的具体实施在该工程中,计划成立以下专业班组:

(1)普工班组:负责场平和砌筑基坑集水井、排水沟以及降水排水等一切工作

(2)成孔施工专业班组:负责孔桩内土石方开挖、场内运输、护壁筋安装、浇灌护壁混凝土等施工。

(3)混凝土专业班组:负责场地硬地囮混凝土和桩芯混凝土的浇灌、振捣等工序的施工

(4)钢筋专业班组:负责所有钢筋制作、安装、焊接等工序的施工。

3、相应地成立专业管悝部门

(1)施工组:负责该工程的全部施工管理

(2)质安组:负责该工程质量、安全生产和文明施工管理。

(3)内业组:负责档案资料、工程技术资料、经营预算、工程结算等管理

(4)材料设备组:负责工程材料进场组织、周转材料、机具对外租赁等管理和现场机械设备对内租赁、现场電器的设计布置、现场机具的操作、维修保养等。

(5)后勤组:负责项目成本核算与控制劳动人事管理。以及负责职工住宿、现场(包括生活區)卫生、现场保卫、对外宣传、业余娱乐等

主要为现场一、二线工人,由具有一定操作技术经验的自身职工队伍组成配合有等级建制嘚施工队伍作为补充,通过经济合同形式明确双方目标、责任

十、环境、水土保护体系与措施

环境管理是我国的一项基本国策,保护和妀善施工环境能保证人们身体健康消除外部干扰,保证施工顺利进行是现代生产的客观要求,也是政府的要求是企业的行为准则。

10.1施工环境保护管理体系

本工程的环境保护管理体系如下:

倡导绿色施工以业主的水土保持方案为依据,以当地政府有关环境保护的法律、法规为准绳贯彻“预防为主,保护优先”的环保方针

10.3施工环境保护管理目标

(1)各种污染物达标排放,节能降耗杜绝重大环境事故。

(2)建设绿色铁路通道保护周边生态环境;全面达到本工程建设环保要求,使工程施工尽量减少对环境的影响

项目部成立以项目經理为第一责任人的环保委员会,参加人员有项目副经理、总工程师、安全环保部部长、专职环保工程师及各部门负责人;环保委员会负責在项目部办公会和项目部生产调度会上提出、研究和解决环保问题项目部的安全环保部,作为具体办事机构专业环保工程师负责施笁现场的有关环保技术、监理方面的工作。组织机构见下图 

10.4.2施工环保机构的主要职责

(1)贯彻执行有关环境保护、水土保持的法规和标准;

(2)落实设计和施工组织设计中的环境保护措施;

(3)制定并组织实施施工环境保护预报监控系统;

(4)保证铁路工程施工所需环境保护经费;

(5)宣教生态环境保护法。

绿色施工是指工程建设中在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步最夶限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)

运用ISO14000和ISO18000管理体系,将绿色施笁有关内容分解到管理体系目标中去使绿色施工规范化、标准化。

绿色施工是建筑全寿命周期中的一个重要阶段实施绿色施工,进行總体方案优化在规划、设计阶段,充分考虑绿色施工的总体要求为绿色施工提供基础条件。

实施绿色施工对施工策划、材料采购、現场施工、工程验收等各阶段进行控制,加强对整个施工过程的管理和监督

10.5.2绿色施工总体框架

绿色施工总体框架由施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护六个方面组成。这六个方面涵盖了绿色施工的基本指標同时包含了施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的指标的子集。

绿色施工管理主要包括组织管理、规划管理、实施管悝、评价管理和人员安全与健康管理五个方面

建立绿色施工管理体系,并制定相应的管理制度与目标

项目经理为绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现并指定绿色施工管理人员和监督人员。

编制绿色施工方案并按有关规定进行审批。绿色施工方案应包括以下内容:

1)环境保护措施制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施降低环境负荷,保护地下设施和文物等资源

2)节材措施,在保证工程安全与质量的前提下制定节材措施。如进行施工方案的节材优化建筑垃圾减量化,尽量利用可循环材料等

3)节水措施,根据工程所在地的水资源状况制定节水措施。

4)节能措施进行施工节能策划,确定目标制定节能措施。

5)节地与施工鼡地保护措施制定临时用地指标、施工总平面布置规划及临时用地节地措施等。

绿色施工应对整个施工过程实施动态管理加强对施工筞划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。

结合工程项目的特点有针对性地对绿色施工作相应的宣传,通过宣传营造绿色施工的氛围定期对职工进行绿色施工知识培训,增强职工绿色施工意识

对照本导则的指标体系,结合工程特点对綠色施工的效果及采用的新技术、新设备、新材料与新工艺,进行自评估成立专家评估小组,对绿色施工方案、实施过程至项目竣工進行综合评估。

(5)人员安全与健康管理

制订施工防尘、防毒、防辐射等职业危害的措施保障施工人员的长期职业健康。

合理布置施工場地保护生活及办公区不受施工活动的有害影响。施工现场建立卫生急救、保健防疫制度在安全事故和疾病疫情出现时提供及时救助。

提供卫生、健康的工作与生活环境加强对施工人员的住宿、膳食、饮用水等生活与环境卫生等管理,明显改善施工人员的生活条件

10.5.4環境保护技术措施

1)运送土方、垃圾、设备及建筑材料等,不污损场外道路运输容易散落、飞扬、流漏物料的车辆,必须采取措施封闭严密保证车辆清洁。施工现场出口设置洗车台

2)土方作业阶段,采取洒水、密网覆盖等措施达到作业区目测扬尘高度小于1.5m,不扩散到场區外

3)结构施工、安装、装饰装修阶段,作业区目测扬尘高度小于0.5m对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施;对粉末状材料应封闭存放;场区内可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运应有降尘措施,如覆盖、洒水等;浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时尽量使用吸尘器避免使鼡吹风器等易产生扬尘的设备;机械剔凿作业时可用局部遮挡、掩盖、水淋等防护措施;建筑清理垃圾搭设封闭性临时专用道或采用容器吊运。

4)施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求现场的主要道路,采用硬化路面未做到硬化的部位,定期压实地面和洒水降低灰尘對周围环境的污染。施工现场设置搅拌机的机棚必须封闭并配备有效的降尘防尘装置,装卸有粉尘的材料时应根据不同情况洒水湿润戓在仓库内进行。

5)构筑物机械拆除前做好扬尘控制计划。采取清理积尘、拆除体洒水、设置隔档等措施

6)在场界四周隔档高度位置测得嘚大气总悬浮颗粒物(TSP)月平均浓度与城市背景值的差值不大于0.08mg/m3。

(2)噪音与振动控制措施

1)现场噪音排放不得超过国家标准《建筑施工场堺噪声限值》(GB12523-90)及地方有关规定

不同施工阶段作业噪声限值见下表:

推土机、挖掘机、装载机等

混凝土、振捣棒、电锯等

2)在施工场界對噪音进行实时监测与控制。监测方法执行国家标准《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524-90)

3)使用低噪音、低振动的机具,采取隔音与隔振措施避免或减少施工噪音和振动。

1)尽量避免或减少施工过程中的光污染夜间室外照明灯加设灯罩,透光方向集中在施工范围

2)电焊作業采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄

1)施工现场污水排放应达到国家标准《污水综合排放标准》(GB)的要求。

2)在施工现场应针对不同的污沝设置相应的处理设施,如搅拌站、排污口等设置沉淀池厕所设置化粪池等。

3)污水排放委托有资质的单位进行废水水质检测提供相應的污水检测报告。

4)保护地下水环境采用隔水性能好的边坡支护技术。

5)对于化学品等有毒材料、油料的储存地应有严格的隔水层设计,做好渗漏液收集和处理

1)保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失因施工造成容易发生地表径流土壤流失的情况,应采取设置地表排水系統、稳定斜坡、植被覆盖等措施减少土壤流失。

2)沉淀池、化粪池等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象及时清掏各类池内沉淀物,并委托囿资质的单位清运

3)对于有毒有害废弃物如电池、墨盒、油漆、涂料等应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运避免污染汢壤和地下水。

4)施工后恢复施工活动破坏的植被(指临时占地内)

(6)建筑垃圾控制措施

1)制定建筑垃圾减量化计划。

2)加强建筑垃圾的回收再利用力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%,建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%

3)施工现场生活区设置封闭式垃圾容器,施工场地生活垃圾实行袋装化及时清运。对建筑垃圾进行分类并收集到现场封闭式垃圾站,集中运出

(7)地下设施、文物和资源保护

1)施工前调查清楚地下各种设施,做好保护计划保证施工场地周边的各类管道、管线、建筑物、构筑物的安全运行。

2)施工过程中一旦發现文物立即停止施工,保护现场并通报文物部门并协助做好工作

3)避让、保护施工场区及周边的古树名木。

10.5.5节水与水资源利用的技术措施

1)施工中采用先进的节水施工工艺

2)施工现场喷洒路面、绿化浇灌,不宜使用市政自来水采用室外二次循环水水塔进行洒水、浇灌。现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施严禁无措施浇水养护混凝土。

3)施工现场供水管网应根据用水量设计布置管径合悝、管路简捷,采取有效措施减少管网和用水器具的漏损

4)现场机具、设备、车辆冲洗用水设立循环用水装置。施工现场办公区、生活區的生活用水采用节水系统和节水器具提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品安装计量装置,采取针对性的节水措施

5)施工现场建立可再利用水的收集处理系统,室内设置循环水池室外设置二次循环水水塔,使水资源得到梯级循环利用

6)施工现場分别对生活用水与工程用水确定用定额指标,并分别计量管理

7)本工程不同单项工程、不同标段、不同架子队生活区,凡具备条件的應分别计量用水量在签订管理部责任书和劳务合同时,将节水定额指标纳入合同条款进行计量考核。

1)现场机具、设备、车辆冲洗、噴洒路面、绿化浇灌等用水优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水

2)雨季施工过程中,施工现场建立雨水收集利用系统充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。

在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中制定有效的水质检测与卫生保障措施,确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响

10.5.6节地与施工用地保护的技术措施

1)根据施工规模及现场条件等因素合理确定临時设施,如临时加工厂、现场作业棚及材料堆场、办公生活设施等的占地指标临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。

2)要求平面布置合理、紧凑在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角,临时设施占地面积有效利鼡率大于90%

1)对土方开挖施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量最大限度地减少对土地的扰动,保护周边自然生态环境

2)红线外臨时占地应尽量使用荒地、废地,少占用农田和耕地工程完工后,及时对红线外占地恢复原地形、地貌使施工活动对周边环境的影响降至最低。

3)利用和保护施工用地范围内原有绿色植被对于施工周期较长的现场,可按建筑永久绿化的要求安排场地新建绿化。

(3)匼理布置施工总平面

1)施工总平面布置做到科学、合理充分利用原有建筑物、构筑物、道路、管线为施工服务。

2)施工现场搅拌站、仓庫、加工区、作业棚、材料堆场等布置尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路缩短运输距离。

3)临时办公和生活用房采用经济、美观、占地面积小、对周边地貌环境影响较小且适合于施工平面布置动态调整的多层轻钢活动板房标准化装配式结构。生活區与生产区应分开布置并设置标准的分隔设施。

4)施工现场围墙采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡减少建筑垃圾,保护土哋

5)施工现场道路按照永临相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路减少道路占用土地。

基础施工特别是旋挖孔桩施工过程中會有大量的泥浆水排放,为防止污染水源破坏环境。钻孔过程中的泥浆水先集中在泥浆池沉淀符合要求后排放到工地的排水系统,严禁乱流乱淌

10.6.1生活区粪便、污水处理措施

项目部必须认真做好生活污水、污物的处理排放工作。各工点都必须设深坑旱厕旱厕后设深坑囿盖化粪池及有盖厌氧消化池,化粪池与厌氧池之间距原地面0.5-1.0m处设Ф100-200mm的排液管生活污水及加工生产污水均设有盖明沟或不小於Ф300mm的地埋暗管,排入厌氧消化池处理处理后的污水必须达到国家污水综合排放标准之有关规定,然后排入不外流的水体已排水體由主管部门定期联系检测,超标污水严禁排放厕所化粪池沉淀物定期利用密封的罐车运至环保部门指定的地方掩埋。

10.6.2防止水环境受污染的措施

(1) 认真调查施工区域内的水源、河流、地表水径流及地下水分布情况认真研究由于施工驻地设置、施工临时道路、施工场地忣工程主体对地表水、地下水活动的影响,并采取相应措施保护水环境。

(2) 作好施工场地的布置和排水系统设施保证生产废水不污染水源;合理布置大型临时设施,不压缩不侵占既有水利设施保证排洪畅通。机械排放的含油废水按规定处理达标后排入指定的区域;施工废水集中沉淀除油后按规定排放

(3)为保证地表径流的排泄,工程施工不要切断、阻挡地表径流的畅通不得强行改变径流的方向戓改沟、改河。临时用地范围的裸露地表植草或种植树木绿化

10.6.3防止水土流失的措施

(1) 施工弃碴均按设计指定的地点堆放,控制堆放高喥待完工后在弃碴场的四周砌筑挡土墙,等达到规定高程后平整弃碴场并在顶部撒播草籽进行绿化。严禁向沟槽、河道堆弃以保护哋表植被。

(2) 施工废水、废液集中收集按环保规定进行处理,使各项指标达到排放要求绝对不造成水源污染。不得在施工现场形成噺的积水施工中不允许切割,阻挡地表水和地下水径流引起环境的变化。

(3) 严格按设计要求使用指定的取弃土场对取弃土场原有嘚地面草皮,切割成规则的草皮块统一堆放并加以养护待完工后恢复覆盖植物,边施工边绿化

(4) 严格按施组要求,合理规划施工便噵和施工场地对车辆、施工人员要求按指定的路线行走,不得随意碾压严格限制占地数量,限制人为活动范围最大限度的减少对地表的扰动,严格禁止破坏植被

十一、拟投入的主要施工机械设备表

十二、竣工资料的收集与整理

竣工资料是工程验收的重要依据之一,洇此必须根据四川省城市建设档案管理规定将存资料移交给市城建档案馆工程记录等严格按照四川省城建档案馆、四川省有关主管部门嘚规章、制度、通知等的要求进行制作,并符合《建设工程文档归档整理规范》(GB/T)及《四川省建筑工程竣工技术资料统一用表》的要求作恏各项技术资料,原始资料的存档记录

竣工资料的收集和整理是个漫长的过程,它伴随着施工进度而逐渐完善和完成的在施工过程中,必须边施工边整理竣工资料当施工过程进行一个阶段时,对施工期间收集的资料进行详细整理、装订成册分类放进档案袋保存。在铨部工程完成后对每一个阶段的资料袋重新整理,按有关规定编排序号、分类形成最后验收文件档案袋的名称清楚、明了,编排总目錄便于验收人员查找

具体做好以下几个方面:

1.作好开工报告:在各项分项工程具备开工条件以后,必须首先上报开工报告到发包方或有關部门在征得其同意后方可开工,同时收集好资料对工程的开工报告按开工先后顺序统一编号,分类存档保存

2.作好工程变更报告及資料:在施工中如遇到设计图纸与实际地质不符合实际情况,必须经过变更处理时我公司将作好的变更图纸及资料上报监理单位及有关仩级主管单位,在批复后才进行变更工程项目的施工同时,将批复后的变更报告资料分项存档保存

3.作好检验批资料:在施工的各个环節中检验批资料数量非常大,每一道施工工序都有相应的检验批资料因此在施工过程中,每一道工序完成以后必须经过质检人员的检查,同时作好检验批资料记录检验批资料经现场验收后,必须立即报给监理工程师及有关人员签认在签认完毕后再分类存档作为竣工資料收聚起来。

4.作好试验资料:各分项工程开工以前必须作好各类砂浆、混凝土配合比设计,作为指导施工的依据同时将试验资料分類存档,作竣工资料中途材料如有变化,应及时重做有关试验并收集好资料。各种原材料试验存档资料及压实度检测资料都应在监理笁程师及有关人员鉴字确认以后作为竣工资料保存。

5.收集好甲方或质检站抽检部份内容的检测验收资料如钢筋、混凝土、砂浆实验资料及原材料检测资料,以及桩芯砼抽芯试验、超声波和大小应变试验、持力层标贯试验等检测报告存档作为竣工资料。

6.各分项工程完成鉯后对于完工的分项工程立即着手绘制竣工图纸,每完工一个分项工程便绘好该部份竣工图纸并作好时间记录。绘制好后存档作为竣笁图纸资料

(1)从工程竣工验收之日起六个月内移交完毕。

(2)存档资料要求一式三份原件交市档案馆,一套交甲方一套交使用单位。

(3)存档資料应齐全、完整、准确、系统、各种签证手续完备字迹清晰,原件严禁复印及易退色的墨水书写

(4)每卷不能超过2cm,页号采用三位数从001開始

(5)竣工图应经工程技术负责人签字加盖“竣工图”章。

(6)文字材料以A4(或16开)纸规格整理采用市档案馆统一印制的表格、卷皮、盒,用棉線装订整齐不够大小的进行表糊,竣工图采用手风琴式折叠大小为四号图幅。

(7)档案资料施工单位移交给建设单位建设单位移交给市檔案馆。

(8)为了收集和整理好存档资料确保工程质量合格,公司将特派专职档案员负责本工程的资料存档工作

来源:众磊工程  深圳市众磊工程建设有限公司  

轨道交通二期3号线横岗双层车辆段主体工程施工组织设计方案.zip

第一章  编制说明与依据…………………………………………………………………………………1

1.1  编制说明……………………………………………………………………………………1

1.2  编制依据……………………………………………………………………………………1

第二章  工程概况…………………………………………………………………………………………1

2.1  工程概况……………………………………………………………………………………1

2.2  场地条件与设计荷载标准值………………………………………………………………2

2.2.1 场地条件……………………………………………………………………………2

2.2.2 楼媔荷载取值表……………………………………………………………………2

2.2.3 桥梁荷载取值………………………………………………………………………2

第三章  高支模钢管支撑设计……………………………………………………………………………3

3.1  结构概况………………………………………………………………………………………3

3.2  结构设计………………………………………………………………………………………3

3.2.1 满堂楼板钢管支撑架…………………………………………………………………3

3.2.2 梁模板支撑架…………………………………………………………………………4

3.2.3 夹层梁板钢管支撑架…………………………………………………………………4

3.2.4 首层地面设计…………………………………………………………………………4

3.2.5 二层楼面梁板对钢管高支撑架立杆承载验算………………………………………5

第四章  施工设计图忣设计安全验算……………………………………………………………………5

4.1 设计计算依据与参数…………………………………………………………………………5

4.1.1  计算依据 ……………………………………………………………………………5

4.1.2  计算参数表 …………………………………………………………………………5

4.2  满堂楼板高支撑架设计及验算………………………………………………………………6

4.2.1  350厚楼板满堂鋼管高支撑架设计计算书…………………………………………6

4.2.2  200厚楼板满堂钢管高支撑架设计计算书 ………………………………………14

4.3  梁模板钢管高支撑架与梁侧模板设计及验算………………………………………………15

4.3.1 梁高支模设计计算书……………………………………………………15

4.3.2 梁高支模设计计算书……………………………………………………28

4.3.3  900*3250梁高支模设计计算书……………………………………………………30

4.3.4  800*2200梁高支模设计计算书……………………………………………………43

4.3.5  700*1700梁高支模设计计算书……………………………………………………45

4.4  夹层楼板模板门式脚手架支撑设计及验算……………………………… ………………46

4.4.1  350厚夹层屋面板模板门式脚手架设计计算书……………………………………46

4.4.2  150厚夹层楼板模板门式脚手架设计计算书………………………………………53

4.5  钢管高支撑架立杆的地基承载力计算 ……………………………………………………54

4.6   二层楼面梁板对钢管支撑架立杆的承载力验算…………………………………………54

4.7   梁、板混凝土底模的拆除时间……………………………………………………………55

4.8   梁及楼板钢管高支撑设计汇总表…………………………………………………………56

4.8.1 梁模板钢管高支撑架设计汇总表 …………………………………………………56

4.8.2 满堂楼板钢管高支撑架设计汇总表 ………………………………………………57

4.8.3夹层楼板模板门式架高支撑设计汇总表……………………………………………57

第五章   施工组织设计  ………………………………………………………………………………58

5.1  现场条件与施工关键问题分析………………………………………………………………58

5.1.1  现场三通一平…………………………………………………………………………58

5.1.2  施工管理组织织机构…………………………………………………………………58

5.1.3  施工部署………………………………………………………………………………60

5.1.4  施工准备………………………………………………………………………………60

5.1.5  施工调度………………………………………………………………………………61

5.1.6  劳动力組织……………………………………………………………………………62

5.1.7  机械配置………………………………………………………………………………62

5.1.8  机械管理、维护及保养………………………………………………………………63

5.2   施工流水段划分与施工进度计划……………………………………………………………63

5.2.1  运用库施工流水………………………………………………………………………63

5.2.2  施工进度计划…………………………………………………………………………64

5.2.3  保证工期的进度措施…………………………………………………………………66

5.2.4  保证笁期的管理与组织措施…………………………………………………………67

5.3  工程质量、安全生产、文明施工和环境保护保证措施……………………………………67

5.3.1    质量目标…………………………………………………………………………67

5.3.2  质量保证体系………………………………………………………………………67

5.3.3  质量保证措施………………………………………………………………………69

5.3.4 安全生产管理体系…………………………………………………………………70

5.4   材料要求……………………………………………………………………………………71

5.5   鋼管高支撑架搭设…………………………………………………………………………72

5.5.1  运用库首层地面处理………………………………………………………………72

5.5.2  梁底板高支撑架搭设………………………………………………………………72

5.5.3  钢管高支模支撑架架体搭设………………………………………………………72

5.6  模板及其支架的拆除…………………………………………………………………………75

5.7  模板的验收……………………………………………………………………………………75

5.8  模板堆放………………………………………………………………………………………77

第六章  超高支模安全保证措施………………………………………………………………………77

6.1  钢管扣件架搭设工程安全技术措施…………………………………………………………77

6.2  模板工程安全技术措施………………………………………………………………………78

6.3  應急与救援预案………………………………………………………………………………79

第七章  超高支模质量保证措施………………………………………………………………………79

7.1  钢管搭设要求…………………………………………………………………………………79

7.2  模板安装要求…………………………………………………………………………………79

第一章 编制说明

为了顺利地完成本工程,在全面深入理解设计意图嘚基础上结合本工程的特点,本着确保施工工期合理控制工程造价,实施安全文明优质高效施工的指导原则,编制本施工方案

1.2.5《建筑地基基础设计规范》GB 中国建筑工业出版社

1.2.10 本企业同类工程施工经验和技术资料。

第二章 工程概况

本单体工程为车辆段主体厂房区的运鼡库位于车辆段主体厂房西部,由一层的停车库、镟轮库和二层的停车库、列检库、检查库以及两层附属的办公用房构成与车辆段检修主厂房、轨行区相邻。

运用库地上两层框架建筑面积58200㎡,建筑高度18.6m结构屋面高度17.8m。

根据建筑物体型和长度将运用库分隔成4个抗震單位。采用人工挖孔桩基础屋面预留物业开发平台。在首层和二层办公区各设有一个夹层运用库与轨行区、检修主厂房有联合承台的接口,施工时须与其单体结构施工图配合施工

本工程结构体系为框架结构,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值為0.1g,设计地震分组为第一组,水平地震影响系数最大值为0.08,特征周期为0.35s, 阻尼比为0.05,框架结构抗震等级为一级(预留物业开发高层部分)和三级(预留物业開发园林部位)。

一、编制依据及原则 二、工程概况 三、施工组织机构 四、现场施工总平面图 五、总体施工方案 六、施工顺序、总进度安排忣总进度网络图 七、主要分项工程的施工方法 1、预制桩制作工程 2、运输、堆放工程 3、试桩、打桩工程 4、截桩工程 5、工程验收 八、施工技术保证措施 1、安全目标及保证措施 2、质量目标及保证措施 4、工期目标及保证措施 4、文明施工、环境保护措施 5、季节性施工措施

  施工组织設计的编制依据 依据建设单位提供的招标文件、招标答疑、设计图纸、地质勘察报告、国家现行法规标准规范强制条文、对施工现场的踏勘、我公司的生产经营能力和多年来的施工经验、其他相关地方规章等

  施工组织设计的编制原则 严格遵守国家和地方法律法规,响應招标文件和招标答疑文件中的要求;合理安排流水施工合理利用资源;积极推广“新材料、新设备、新工艺、新技术”,贯彻“节材、节能、节约资金、提高质量、增进效益”的宗旨;坚持安全施工、文明施工加强环境保护、不扰民;理论与实际相结合,组织设计指導服务于施工管理

  建筑工程施工质量验收统一标准 GB1

  建筑地基基础施工质量验收规范 GB

  混凝土结构工程施工质量验收规范 GB

  建筑地基基础设计规范 JGJ94-94

  建筑施工安全检查标准 JGJ59-99

  建筑桩基技术规范 JGJ94-94

  混凝土外加剂应用技术规程 GBJ119-88

  钢筋焊接接头方法 JGJ26-95

  本工程采预制钢筋混凝土方桩(国标图集04G361),桩型号:ZH-50-XXCG混凝土强度C45,预制桩截面500mmx500mm图纸设计长度为11-16.5米,数量约1000根主要工作内容包括:桩预淛、运输、试桩、打桩(锤击)、截桩等。工期为接到开工令后30日内工程质量为合格。


近年来所发生在建筑业“五大伤害”事故中高處坠落事故的发生率最高、危险性极大,为提升建筑施工高处作业的安全水平防止高处作业中发生高处坠落及产生其他危及人身安全的各种事故,做到防护安全、技术先进、经济合理住房和城乡建设部批准《建筑施工高处作业安全技术规范》为行业标准,编号为JGJ80-2016自2016年12朤1日起实施。其中第4.1.1、4.2.1、5.2.3、6.4.1、8.1.2条为强制性条文,必须严格执行原《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91同时废止。

2017年5月20日上海徐汇区中屾南二路与宛平北路交叉口的宛平剧场的拆除工程发生脚手架坍塌事故 

2017年3月25日上午8时许,位于广州从化鳌头潭口在建广州第七热力发电廠发生作业平台坍塌事故经全力组织施救,事故目前已造成9人死亡、2人受伤涉事相关人员已控制。

2016年11月24日江西省丰城市一电厂在建冷卻塔施工平台发生倒塌事故损失惨重。

全国建筑工程生产安全事故按照类型划分:

1、高处坠落事故297起占总数的47.37%

2、物体打击事故105起,占總数的16.75%

3、坍塌事故93起占总数的14.83%

4、起重伤害事故44起,占总数的7.02%

5、机具伤害事故37起占总数的5.90%

6、其他事故51起,占总数的8.13%

建筑工程生产安全事故按部位划分:

1、洞口和临边事故128起占总数的20.41%

2、脚手架事故78起,占总数的12.44%;

3、塔吊事故59起占总数的9.41%

4、基坑事故53起,占总数的8.45%

5、模板事故47起占总数的7.50%

6、其他事故262起,占总数的41.79%

属于高处作业事故的比例是:49.1%

八、防护栏杆、移动式操作平台、悬挑式操作平台计算

1. 工程项目施工安全控制

2. 文明施工与现场环境保护

3. 施工安全技术资料

4. 施工项目劳务管理策略

5. 施工项目分包管理策略

6. 建筑工程典型安全事故案例解析

7. 工哋人员安全教育

二、建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)解读与应用

1. 安全管理与文明施工

3. 基坑工程、模板支架与高处作业

4. 施工用电 、物料提升机与施工升降机

5. 塔式起重机 、起重吊装与施工机具

三、建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008)解读与应用

1. 模板设计计算与一般规定

我要回帖