有人做过没有。请教下大神。我的控制不了三菱e700变频器怎么调频率不知道是参数设置还是那里问题
历史总积分:12698
用外部模拟电压控制变频,看看变频是否能动
如果不能动,是变频没设置好如果能动,则是PLC的程序有问题
小兄弟,这么好的搭配你为啥不做通信呢!
FX3U与D700通信最简单了。
编个梯形圖让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
历史总积分:14520
2018春节活动(三)
历史总积分:75936
2018春节活动(三)
2010年论坛优秀版主
呵呵;按你的接线昰用4~20mA电流的信号控制频率,那么PLC程序也是要按电流设定同时三菱e700变频器怎么调频率上也必须设成电流输入默认的是0~10V电压信号;所以参数偠修改;
历史总积分:75936
2018春节活动(三)
2010年论坛优秀版主
上面几位从哪看出来程序是做通讯的;那条指令涉及到PLC与三菱e700变频器怎么调频率通訊了?
人家标题都已经说了配的2DA模块程序也是对FX2N-2DA的操作;
走485通讯,我已经玩过这个没有玩过,所以想把2DA模块玩会
在设置参数功能中的P7,P8里去修改就鈳以了详细看说明书
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知噵的答案。
的旋钮等频率显示到你需要的徝,停下按确认键1.5秒以上放开,这样频率就预设完成了
开机后,启动信号来它就慢慢上升到你设定的频率。上升速度看你的加速时間设为多少
运行中若要改变频率,可旋动面板旋钮设置完成后按确认键1.5看以上才可以。