转自筑龙监理微信公众号  16G101-1:混凝土结构施工圖平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)更正信息 更改内容: 1. 第8页右栏第二行原“框支柱”改为“轉换柱”。 2. 第11页柱表右下角原“3×B轴”改为5×C轴 3. 第57页,取消牌号HRBF335钢筋弯锚长度 4. 第58页,取消牌号HRBF335钢筋弯锚长度;增加小注:HPB300级钢筋弯锚長度末端应做180°弯钩,做法详见本图集第57页 5. 第60页,取消牌号HRBF335钢筋弯锚长度;增加两条小注:第一条为当位于同一连接区段内的钢筋弯锚長度搭接

第一节 柱纵筋变化钢筋弯锚长度计算 1.上柱钢筋弯锚长度比下柱钢筋弯锚长度多(图4-1)  图4-1 下柱钢筋弯锚长度比上柱钢筋弯锚长度哆(绑扎搭接) 下柱多出的钢筋弯锚长度在上层锚固其他钢筋弯锚长度同是中间层。 短插筋=下层层高-max(Hn

  一  1、基础梁接头位置不对按樓层框架梁接头位置设置,且没有错开基础梁与框架梁的受力正好相反,接头亦然  2、筏板钢筋弯锚长度接头在施工缝处预留长度不够,且接头没错开  3、基础马凳摆放错误,如果换一方向每一排马凳可省一固定用通长钢筋弯锚长度。或者马凳上通长钢筋弯锚长度利鼡筏板上部同方向纵筋。这条解释起来较困难最好在现场演示。  4、筏板面积较大却仍按50%接头百分率,未按25%百分率接头导致钢筋弯锚長度接头浪费。  5、底板纵筋接头长度有的太长超过一个搭接长度,有的则太短不能满足

钢筋弯锚长度工程中最核心的300条技术问题(参栲16G101及18G901等图集整理)!参考图集:16G101-1、-2、-3及18G901-1、-2、-3等相关规范整理! 1、什么叫钢筋弯锚长度保护层? 答:受力钢筋弯锚长度外边缘至混凝土表面嘚距离钢筋弯锚长度保护层,是最外层钢筋弯锚长度外边缘至混凝土表面的距离最外层钢筋弯锚长度外边缘至混凝土表面的距离。 2、箍筋在梁柱保护层的里边还是外边 答:里边。 3、框架梁纵筋的保护层一般应该是多少毫米 答:应该是30毫米而不应该是25毫米。框架梁纵筋的混凝土保护层厚度不一定是25这是根据其环境类别而异的。 一类环境梁

住建部文件   住房城乡建设部关于批准《钢筋弯锚长度混凝土基础梁》等29项国家建筑标准设计的通知    各省、自治区住房城乡建设厅,直辖市建委(规委)及有关部门新疆生产建设兵团建设局:  現批准由中国昆仑工程公司等28个单位编制的《钢筋弯锚长度混凝土基础梁》等29项标准设计为国家建筑标准设计,自2016年9月1日起实施原《钢筋弯锚长度混凝土基础梁》(04G320)、《夹心保温墙建筑构造》(07J107)、《建筑太阳能光伏系统设计与安装》(10J908-5)、《太阳能热水器选用与安装》(06J908-6)、《既有建筑节能改造(一)》(06J908

一、基础常见错误 1、基础梁接头位置不对,按楼层框架梁接头位置设置且没有错开。基础梁与框架梁的受力正好相反接头亦然。 2、筏板钢筋弯锚长度接头在施工缝处预留长度不够且接头没错开。 3、基础马凳摆放错误如果换一方向,每一排马凳可省一固定用通长钢筋弯锚长度或者,马凳上通长钢筋弯锚长度利用筏板上部同方向纵筋这条解释起来较困难,最恏在现场演示 4、筏板面积较大,却仍按50%接头百分率未按25%百分率接头,导致钢筋弯锚长度接头浪费 5、底板纵筋接头长度有的太长,超過一个搭接长度有的则太短,不能满足规范所要求的长度底板通长筋没绑扎成平行直线,导致同截面钢筋弯锚长度根数不同

工艺流程  弹柱子线 → 剔凿柱混凝土表面浮浆 → 修理柱子筋 → 套柱箍筋 → 安装竖向受力筋 →画箍筋间距线 → 绑箍筋 →安装垫块。 1、按图纸要求间距计算好每根柱箍筋数量,在柱子钢筋弯锚长度上用粉笔划出箍筋间距 2、从上往下套箍筋,将其与主筋采用缠扣绑扎箍筋与主筋垂直,箍筋转角与主筋交接点均要绑扎主筋与箍筋非转角部分的相交点也应全绑扎。箍筋的接头(即弯钩叠合处)应沿柱子竖向交错布置 3、柱筋保护层:使用塑料卡环,按照竖向间距500mm卡在柱角位置,水平方向按照400mm 设置以保证主筋保护层厚度的正确。 4、绑扎端柱时应

【简介】 本资料为16G101新平法解读及16G新增节点的应用pdf格式,共84页主要讲解16G新平法变化概要、16G新平法重点解读、平法钢筋弯锚长度其它注意事项

取消了原101-1图集中的总说明第2条的平法系列图集包括的内容。 2.增加了第3条中的设计依据的规范:《中国地震动参数区划图》GB调整了2本规范依据的版本,新增了当依据的标准进行修订或者有新的标准出版实施时图集与规范标准不符的内容、限制或淘汰的技术产品,视为无效 3. 总说明第5条调整了图集的适用范围。取消了原11G101-1图集中的非抗震设计 4. 第1.0.2条图集制图规则适用范围取消了楼板部分也适用于砌体结构这句話。&n

目录: 总则和一般构造 柱平法制图规则和标准构造详图 剪力墙平法制图规则和标准构造详图 板平法制图规则和标准构造详图 梁平法制圖规则和标准构造详图 楼板相关制图规则和标准构造详图   中国地震动参数区划图  KL、WKL中间支座纵向钢筋弯锚长度构造  非框架梁配筋构造(受扭非框架梁纵筋构造)  非框架梁下部钢筋弯锚长度弯钩锚固  框支梁KZL上部墙体开洞部位加强做法  扁梁平法制图  板底筋计算&nbs

浏览数:3948 回复数:9

 16G101與11G101相比有不少变化的地方下面的所有截图,上半部分为16G101下半部分为11G101。 1、梁编号中增加楼层框架扁梁、楼层框架扁梁核心区和托柱转换梁的编号并强调图集中非框架梁L,井字梁JZL表示支座为铰接的构件当非框架梁L,井字梁JZL端支座上部纵筋为充分利用钢筋弯锚长度的抗拉強度时在梁代号后加g  2、对于非框架梁、悬挑梁、井字梁可采用不同的箍筋间距及肢数,用斜线将其分隔开  3、增加了框架扁梁的相关构慥要求。  4、增加了非框架梁、井字梁充分利用钢筋弯锚长度抗拉强度时的构造要求 

    一、修订背景 1.根据“四节一环保”要求,提倡应用高強、高性能钢筋弯锚长度; 2.根据我国钢筋弯锚长度标准的变化对混凝土结构用钢筋弯锚长度的品种进行了调整涉及部分条文的修改或勘誤。 二、主要修订内容 混凝土结构用钢筋弯锚长度应按下列规定选用: 1.将 400MPa、500MPa 级高强热轧带肋钢筋弯锚长度作为纵向受力的主导钢筋弯锚长喥推广应用尤其是梁、柱和斜撑构件的纵向受力配筋应优先采用 400MPa、500MPa 级高强钢筋弯锚长度; 2.淘汰直径 16mm 及以上 335MPa 级热轧带肋钢筋弯锚长度,保留小直径的 HRB335 钢筋弯锚长度主要用

 一、钢筋弯锚长度施工现场应具备的施工机具  二、钢筋弯锚长度原材要求 1、钢筋弯锚长度 HPB300E级钢筋弯锚长喥、HPB300级钢筋弯锚长度、HRB335E级钢筋弯锚长度、HRB400E级钢筋弯锚长度。钢筋弯锚长度原材进场后复试满足以下要求: (1)同一厂别、同一炉罐号、同┅规格、同一交货状态每批≤60t,取一组试件(2根拉伸2根弯曲)。 (2)试件应从任意两根(或两盘)分别截取即每根钢筋弯锚长度取一根拉伸,一根冷弯 (3)试件切取时应在钢筋弯锚长度任一端截去50㎝后截取。 (4)试件长度:拉伸试件≥标称标距+200㎜ 冷弯试件≥标称标距+150㎜ 

板上蔀贯通纵筋的计算 1.1.端支座为梁时板上部贯通纵筋计算方法 (1)计算板上部贯通纵筋的根数 按照16G101-1图集的规定第一根贯通纵筋在距梁边为1/2板筋间距处开始设置。这样板上部贯通纵筋的布筋范围就是净跨长度。 在这个范围内除以钢筋弯锚长度的间距所得到的"间隔个数"就是鋼筋弯锚长度的根数。 (2)计算板上部贯通纵筋的长度 板上部贯通纵筋两端伸至梁外侧角筋的内侧再弯直钩15d;当平直段长度分别≥la、≥laE時可不弯折。具体的计算方法是: 1)先计算直锚长度=梁截面宽度-保护层-梁角筋直径 

浏览数:3365 回复数:6

【名师独家】16G101平法钢筋弯锚长度识圖算量详细教程(识图、手算、案例实操)   学完本课学员既可以深刻理解16G101图集,更是能学到手算钢筋弯锚长度工程量的方法与技巧! 手握注册结构师证的造价师来教你16G学不会都难!!!  课程优势 ?采用独特的“平法识图”、“钢筋弯锚长度构造”、“实例计算”的三位┅体教学法,系统条理清晰 ?"钢筋弯锚长度构造”全程采用独创的“构件---钢筋弯锚长度---部位”的学习方法,系统梳理、关联对照 ?全程采用现场钢筋弯锚长度绑扎效果和三维钢筋弯锚长度模拟教学,直观易通  适合人群&n

1、顶层边柱均未设置弯折16G101规定昰当采用柱外搭接时,柱外侧可不弯折但柱内侧钢筋弯锚长度当梁高度小于锚固时均要求弯折。优先选用梁锚柱节省钢筋弯锚长度。

2、顶层中柱通常需要弯折但如果顶层中柱纵筋在梁内满足直锚就不需要弯折。

3、柱梁节点处柱箍筋未设置或间距太大柱梁节点是核心節点,是抗震的关键节点不能省掉梁柱节点内的箍筋。

4、钢筋弯锚长度翻样时柱上下钢筋弯锚长度根数发生变化区域没在下层调整竖姠钢筋弯锚长度长度,因而柱纵筋没有长短交错导致接头未能错开。

5、保护层未满足最小保护层厚度根据最新规范图集要求,钢筋弯錨长度保护层厚度应从最外层钢筋弯锚长度外边缘算起至混凝土表面的距离

6、暗柱较长时,有些项目现场采用两个U形箍筋组合并使用搭接连接,此做法增加了钢筋弯锚长度搭接长度导致钢筋弯锚长度用量增加。暗柱应按16G101图集采用封闭式箍筋做法

7、底层柱箍筋加密区從地坪以上H0/3开始设置为错误做法,应从基础顶面开始算起(根据结构施工图嵌固端来定)

8、柱插筋施工时,伸入基础中的插筋应采用封閉箍筋此处箍筋仅为外侧大箍筋(非复合箍),当设计无具体要求时保护层厚度应>5d(d为柱插筋最大直径),可节约部分箍筋

1、主佽梁交接处,主梁两侧附加箍筋主次梁交接处未布置箍筋,只布附加箍筋为错误做法

2、梁底筋漏绑,导致梁钢筋弯锚长度并在一起並筋影响其受力。绑扎梁底钢筋弯锚长度宜先把梁抬高用钢管支架固定,待梁上下钢筋弯锚长度包括腰筋全部绑扎完成后再把梁落下去

3、梁拉钩施工按一端90°,一端135°,应该都为135°,施工时可以先一端加工成90°,待绑扎完后再用扳手弯成135°。

4、非抗扭的非框架梁下部纵筋伸入支座图集要求为12d,现场按锚固长度设置将造成钢筋弯锚长度的浪费。

5、梁洞口周围未布置钢筋弯锚长度规范严禁在梁上开洞,泹也不可避免要在梁上开洞补救措施就是对洞口进行加强。

6、梁接头没有设置在受力较小处(上部纵筋为跨中三分之一区域)而是设茬受力最大处,有的把梁上部钢筋弯锚长度设在梁支座处或附近

7、吊筋按次梁高度施工为错误做法,应该是按主梁高度施工

8、梁垫块莋法不对,垫块强度不够而粉碎导致梁直接与模板接触,露筋无疑;有的用横筋直接支承在板上易露筋。

9、梁拉筋漏放或斜放有的沒绑扎,起不到拉筋作用

10、梁二排钢筋弯锚长度位置不对,离一排距离过大起不到受力作用。

11、梁上部钢筋弯锚长度采用绑扎接头却未在接头位置加密箍筋按规范要求在接头位置设置横向箍筋,间距为min(5d,100)如果采用绑扎连接,则梁将近乎变成全加密梁纵筋最好采用机械连接或焊接(非电渣压力焊),这样就不需要对接头进行箍筋加密可节约箍筋。

12、梁上部钢筋弯锚长度间距过密混凝土浇筑困难。

13、几个方向梁相交重叠梁上部钢筋弯锚长度无保护层甚至超过梁高度,这种情况可以把次梁上部纵筋放在主梁上部纵筋之下解决

14、非框架梁是非抗震(一般设计图中标注的L梁),箍筋弯钩平直段也无需10d平直段长度为5d即可。(16G101-1第62页)

15、框架梁在墙、柱中的锚固长度以梁砼来定实际应该以墙、柱的砼强度来确定梁在墙、柱中的锚固长度,这样可以减少锚固长度节省钢筋弯锚长度如C30梁与C50墙连接处,三级忼震钢筋弯锚长度搭节省37d-28d=9d

16、梁侧腰筋设置,应按梁腹板高度(即梁高减去板厚)减去梁底保护层后进行计算设置

17、梁上部贯通钢筋弯錨长度由不同直径钢筋弯锚长度搭接时,搭接长度的计算以小直径钢筋弯锚长度为准

18、梁上托柱的情况,梁上柱插筋的固定只能采用绑紮搭接不得采用焊接。

纵向受拉钢筋弯锚长度抗震搭接长度设置(16G101-1 P61)

梁上部不同直径通长筋搭接长度设置(16G101-1 P84)

1、板筋的搭接长度过长

2、板上部钢筋弯锚长度接头位置错误,板上部钢筋弯锚长度接头应在跨中却设置在支座。

3、板接头可按百分率25%要求设置而不是按50%施工,可以节省搭接长度钢筋弯锚长度

4、双向板下部双向交叉钢筋弯锚长度上、下位置关系应按具体设计说明排布;当设计未说明时,短跨方向钢筋弯锚长度应置于长跨方向钢筋弯锚长度之下

5、板下部纵筋伸入支座长度按全伸入支座施工,而规范要求为max(5d,b/2)按规范要求设置伸叺长度可以节省钢筋弯锚长度。

板下部纵筋伸入支座长度设置(16G101-1 P100)

6、板上部纵筋伸入支座La实际施工不管支座有多宽均按伸入支座对边弯折15 d,当支座宽度不能满足锚固长度时才需要弯折15d如果满足且支座很宽,板上部钢筋弯锚长度可以弯折但弯折长度加在支座内平直段长喥等于锚固长度即可,没有必要一定要到支座外侧或当平直段长度满足锚固长度可不弯折,视情况而定

7、板带边缘钢筋弯锚长度锚固長度过长,将造成钢筋弯锚长度的浪费应按照图集要求进行设置。

板带边缘钢筋弯锚长度锚固长度设置(16G101-1 P105)