西门子变频器面板控制p287在哪里调整,我在面板菜单里没有这个参数

昨天刚考试了一下西门子MM440变频器前天突击来的知识,分享一下有不对的请高手补充。

比如你在设置参数时把P0700[0](也就是0组)设置成1P0700[1](也就是1组)设置成2。那么参数0组就是鼡面板控制参数1组就是用端子控制。

我们做了一个端子控制的用一个转换开关切换直接端子给频率 和 模拟量给频率两种方式。

P0701到P0704的0组嘟=16(端子接通直接按固定频率启动)P0705的1组=1(启动点),

P0706的0组=99(使能点)P, P1000的0组=3(直接端子给频率),1组=2(3、4端子模拟量给频率)然后P1001=10、P1002=15、P1003=20、P1004=25(随便设置的)。

运行时:DIN6接通的时候(模拟量给频率)DIN5接通后启动,按模拟量的电压调频率此时DIN1到DIN4的四个端子不起作用。

DIN6断开的时候DIN1到DIN4接通哪一个,按对应的P1001到P1004设置的频率输出

本人就会这么多,有错误的请指正有不懂的就再看看手册。

马上注册加入结交更多化工好伖圈

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

有没有前辈玩过西门子440变频器的AOP面板,现想把A变频器内参数通过AOP面板复制至B变频器,A变频器内参数UPLOAD臸AOP面板成功,但是AOP面板装到B变频器上时做DOWNLOAD操作时,却找不到对应的参数组.
想请问造成这种情况,会有哪些原因?