|
昨天刚考试了一下西门子MM440变频器前天突击来的知识,分享一下有不对的请高手补充。 比如你在设置参数时把P0700[0](也就是0组)设置成1P0700[1](也就是1组)设置成2。那么参数0组就是鼡面板控制参数1组就是用端子控制。 我们做了一个端子控制的用一个转换开关切换直接端子给频率 和 模拟量给频率两种方式。 P0701到P0704的0组嘟=16(端子接通直接按固定频率启动)P0705的1组=1(启动点), P0706的0组=99(使能点)P, P1000的0组=3(直接端子给频率),1组=2(3、4端子模拟量给频率)然后P1001=10、P1002=15、P1003=20、P1004=25(随便设置的)。 运行时:DIN6接通的时候(模拟量给频率)DIN5接通后启动,按模拟量的电压调频率此时DIN1到DIN4的四个端子不起作用。 DIN6断开的时候DIN1到DIN4接通哪一个,按对应的P1001到P1004设置的频率输出 本人就会这么多,有错误的请指正有不懂的就再看看手册。 |
---|
|
提示:当前内容由会员 ChampionShen 发布!权益歸其所有 仅代表其个人观点 不代表本站立场 如此内容存在争议或侵犯您的权益,可联系我站删除 |