添加时间: 来源:艾特贸易网 | 阅讀量:124
故障现象:一台艾默生TD0P变频器显示POFF故障信息 故障分析与处理:检查主回路正常,测量直流母线电压和控制电源也都正常更换主控制板后仍显示POFF故障信息。检查发现变频器防雷板上3只保险管中的2只损坏并处于断路状态更换2只保险管后,POFF故障信息消除变频器运行囸常。 控制电源和直流母线任何一个欠
故障分析与处理:检查主回路正常测量直流母线电压和控制电源也都正常,更换主控制板后仍显礻“POFF”故障信息检查发现变频器防雷板上3只保险管中的2只损坏并处于断路状态。更换2只保险管后“POFF”故障信息消除,变频器运行正常
控制电源和直流母线任何一个欠压都会显示“POFF”故障。只有两个都正常时变频器才可以运行。三相电源正常时缺相检测信号(PL,CND)为低電平;电源缺两相时缺相检测信号(PL,GND)为10ms周期的方波变频器显示“E008”输入缺相故障信息;电源缺两相时,缺相检测信号(PLGND)为高电平,变頻器显示“POFF”故障信息
TD0P变频器中输入缺相检测电路中的输入信号是经过防雷板转接后接入的。当防雷板上的保险管损坏了两只时对于輸入缺相检测电路来说相当于缺了两相,故报“POFF”故障
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用请自行核实相关内容,如若转载请注明来源: