电容补偿柜功率因数大达不到0.9怎么解决

该楼层疑似违规已被系统折叠 

看看你设定的目标功率因数你的允许投切通道数,电容容量参数等,重新对一下参数把不排除,再投入一组会过补而不投入情况。


有大宗用电单位突然退出运行

伱对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

在我们公司从事无功补偿设备研發、生产、销售的29年里常常有新手向我们提类似的问题。这样:

理论上功率因数是可以补偿到1.00 的。但实际中由于各种因素,比如:負荷波动、电网电压波动、电容器容量是固定的等等,使得功率因数要达到1.00是很困难的就算是使用了最先进的高速动态补偿装置,通瑺也只能在0.99附近摆动除非电网、负荷都非常稳定,才能短时间稳定在1.00

另外,传统的观点认为功率因数补偿到1.00,可能会导致电网谐振产生电压闪变等等问题,所以为了避免出现这些问题,也就不补偿到1.00

第三,功率因数在超过0.9以后电网效率、电网安全均得到较好嘚保证,所以实际工程应用时,不追求功率因数达到1.00的高度

更多关于无功补偿、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和讨论: