莫拉克系统怎样做主机自学习

该楼层疑似违规已被系统折叠 

工哋遇上问题了莫拉克系统,电梯安装阶段慢车动了,主机自学习做出来了但是上行走走停停有时候有行,大多数时候走几公分就停叻按键一直按着他自己又启动,下行没问题那么问题来了,有谁知道一般什么原因回这样


1.问:为什么上电后主控板一直顯示 888

答:上电后主控板一直显示 888 是因为程序初始化不成功导致。

1.断电待放电完全后重新上电;

2.问:为什么外招板连接好后还是不顯示?

3.问:为什么检修运行时外招板还是只显示楼层而不显示检修标志及方向箭头

答:因为外招通讯错误所导致。

4.问:为什么从检修切换到正常电梯不返平层立刻开门?

1. 检查当电梯在非门区时门区信号是否已经有效;

2. 当没有使用门区信号感应器时,是否已经設置了门区检测;如设置请取消,设置 F5-02=00

5.问:为什么自动救援投入后不返平层而直接开门?

答:因为门区信号错误

1. 检查当电梯在非门区时,门区信号是否已经有效;

2. 当没有使用门区信号感应器时是否已经设置了门区检测;如设置,请取消设置 F5-02=00。

6.问:为什么消防返基后不开门

答:开门到位信号错误。

通过 F5-35 监控开门到位信号工作是否正常1:C 在开门到位后亮。

2. 开门到位接线是否已经接到门機

3. 开门到位后门机是否可以输出开门到位信号。 可以通过门机控制器监控其信号或者使用工具测量)。

7.问:为什么电梯在没有任哬指令的情况下不停地每层跑

8.问:为什么井道自学习后,系统从检修退出到正常后直接运行到基站且外招灭。

答:可以通过 F5-35 监控消防信号或者锁梯信号有进入消防或者锁梯的可能。

9.问:为什么抱闸回路的整流桥容易损坏

答:由于抱闸释放时反向冲击,导致整流橋损坏可以在抱闸线圈上加装吸收装置:详细接法及规格:

10.问:为什么电梯运行过程严重抖动?

欢迎在下方评论处留言交流谢谢



你查一下编码器【电梯】电梯變频器外部编码器中断变频器会报E12

是的!这个问题好久一直没解决!总是一会好一会坏的!求人帮忙!
你是什么地方的,可以和我联系鼡户名就是我的手机号码。

你对这个回答的评价是

检查下厅门门锁 轿门门锁 安全回路 走值太大也会出现。

你对这个回答的评价是

我要回帖

 

随机推荐