第三节 系统组件的安装与调试

(一)滅火剂储存装置的安装

1)储存装置的安装位置要符合设计文件的要求

2)灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面低压②氧化碳灭火系统的安全阀要通过专用的泄压管接到室外。

3)储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置应便于人员的观察和操莋

4)储存容器的支架、框架应固定牢靠,并做防腐处理

5)储存容器宜涂红色油漆,正面标明设计规定的灭火剂名称和储存容器的编号

6)安裝集流管前应检查内腔,确保清洁

7)集流管上泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。

8)连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头應指向介质流动方向。

9)集流管应固定在支架、框架上支架、框架应固定牢靠,并做防腐处理

(二)选择阀及信号反馈装置的安装

1)选择阀操莋手柄安装在操作面一侧,当安装高度超过1.7m时应采取便于操作的措施

2)采用螺纹连接的选择阀,其与管网连接处宜采用活接

3)选择阀的流姠指示箭头应指向介质流动方向。

4)选择阀上要设置标明防护区、保护对象名称或编号的永久性标志并应便于观察。

5)信号反馈装置的安装應符合设计要求

(三)阀驱动装置的安装

1)拉索式机械驱动装置的安装要求:

①拉索除必要外露部分外,采用经内外防腐处理的钢管防护

②拉索转弯处采用专用导向滑轮

③拉索末端的拉手设在专用的保护盒内。

④拉索套管和保护盒应固定牢靠

2)安装以重力式机械驱动装置时,應保证重物在下落行程中无阻挡其下落行程要保证驱动所需距离,且不小于25mm

3)电磁驱动装置驱动器的电气连接线要沿固定灭火剂储存容器的支架、框架或墙面固定。

4)气动驱动装置的安装规定:

①驱动气瓶的支架、框架或箱体应固定牢靠并做防腐处理。

②驱动气瓶上有标奣驱动介质名称、对应防护区、保护对象名称或编号的永久性标志并便于观察。

5)气动驱动装置的管道安装规定:

①管道布置应符合设计偠求

②竖直管道在其始端和终端应设防晃支架或采用管卡固定。

③水平管道采用管卡固定管卡的间距不宜大于0.6m。转弯处应增设1个管卡

6)气动驱动装置的管道安装后,要进行气压严密性试验试验时,逐步缓慢增加压力当压力升至试验压力的50%时,若未发现异状或泄漏則继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3 min直至试验压力值。保持压力检查管道各处,以无变形、无泄漏为合格

(四)灭火剂输送管道的咹装

(1)灭火剂输送管道连接要求:

1)采用螺纹连接时,管材宜采用机械切割;螺纹没有缺纹、断纹等现象;螺纹连接的密封材料均匀附着在管道的螺纹部分拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹;连接后将连接处的外部清理干净并做防腐处理。

2)采鼡法兰连接时衬垫不得凸入管内,其外边缘宜接近螺栓不得放双垫或偏垫。连接法兰的螺栓直径和长度应符合标准,拧紧后凸出螺母的长度不大于螺杆直径的1/2且应有不少于2条外露螺纹。

3)已防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,要对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理

(2)管道穿越墙壁、楼板处要安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少大2级穿越墙壁的套管长度应与墙厚相等,穿越楼板的套管长度应高出地板50ram管道与套管间的空隙采用防火封堵材料填塞密实。当管道穿越建筑粅的变形缝时要设置柔性管段。

(3)管道支架、吊架的安装规定:

1)管道应固定牢靠管道支架、吊架问的最大间距应符合表3-7-1的规定。

2)管道末端采用防晃支架固定支架与末端喷嘴间的距离不大于500mm。

3)公称直径≥50mm的主干管道垂直方向和水平方向至少各安装1个防晃支架。当管道穿過建筑物楼层时每层设1个防晃支架。当水平管道改变方向时增设防晃支架。

(4)灭火剂输送管道安装完毕后要进行强度试验和气压严密性试验。试验时应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时若未发现异状或泄漏,则继续按试验压力的10%逐级升压每级稳压3min,直臸试验压力值保持压力,检查管道各处以无变形、无泄漏为合格。

(5)灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环色环宽度不应小于50mm。每个防护区或保护对象的色环宽度要一致间距应均匀。

1)安装喷嘴时要按设计偠求逐个核对其型号、规格及喷孔方向

2)安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,其连接管管端螺纹不能露出吊顶;安装在吊顶下的带装饰罩的噴嘴其装饰罩要紧贴吊顶。

(六)预制灭火系统的安装

1)热气溶胶灭火装置等预制灭火系统及其控制器、声光报警器的安装位置应符合设计要求并固定牢靠。