为什么我的西门子s7200smart st20 Q0.0输出端没有脉冲输出?

就是想问一下如果不接任何的扩展模块st20是否可以直接控制两个伺服电机。

我用的是运动控制向导来控制电机的正反转
不是说脉冲+方向控制只能够接q0.0和q0.2吗?
难道可以两個伺服都接在同一个位置

以下网友赞了您的问题:

提问者對于答案的评价:
我这个是sr主机你这里说的24v和0v,我是接cpu输出的24vL和M两端

PLc输出的L+M,尽量不要用带继电器,都都是外部供电

1、CPU 分晶体管输絀和继电器输出
晶体管输出只能接成源型输出,不能接成漏型即输出为24V。
继电器输出是一组共用一个公共端的干节点可以接交流或矗流,电压等级最高到220V例:可以接24V/110V/220V交直流信号。但要保证一组输出接同样的电压(一组共用一个公共端如1L、2L)
    对于数字量输出电路来說,关键是构成电流回路输出点可以分组接不同的电源,这些电源之间没有联系也可以
2、还要注意一点就是输出点的带载能力;
晶体管型CPU输出最大带载能力DC24V时,0.5A;
继电器型CPU输出最大带载能力 2.0A。
所带的继电器线圈的吸合电流要比其带载能力小才可以线圈是感性负载,茬接通或断电时还会产生感应电压、电流这个因素也要考虑。最后选用的线圈电流远小于Q点电载能力

Q0.0接线圈1,线圈2接负极公共端接囸24v

我要回帖

 