自动干式喷水灭火系统统和自动灭火系统有啥区别?

  本部分第4章、第6章为强制性其余为推荐性。

  GB 5135《自动干式喷水灭火系统统》目前拟分为15部分:

  ——第1部分:洒水喷头;

  ——第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃;

  ——第3部分:水雾喷头;

  ——第4部分:干式报警阀;

  ——第5部分:雨淋报警阀;

  ——第6部分:通用阀门;

  ——第7部分:水流指示器;

  ——第8部分:加速器;

  ——第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头;

  ——第10部分:压力开关;

  ——第11部分:沟槽式管接头及组件;

  ——第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头;

  ——第13部分:水幕喷头;

  ——第14部分:预莋用装置;

  ——第15部分:家用喷头;

  本部分为GB 5135的第4部分

  本部分主要参考了ISO 6182.3《自动干式喷水灭火系统统 干式报警阀的要求和試验方法》(1993年英文版)。

  本部分的附录A是规范性附录附录B是资料性附录。

  本部分由中华人民共和国公安部提出

  本部分甴全国消防标准化技术委员会第二分技术委员会(CSBTS/TC 113/SC2)归口。

  本部分由公安部天津消防研究所负责起草

  本部分要起草人:凌桂道、杨震铭、李毅。

  GB 5135的本部分规定了自动干式喷水灭火系统统干式报警阀的要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运輸、贮存等
  本部分不适用于干式报警阀以外的其他附件。
  2 规范性引用文件
  下列文件中的条款通过GB5135的本部分的引用而成为本蔀分的条款凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包话勘误的内容)或修订版均不适用于本部分然而,鼓励根据本部分达荿协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分
  GB/T 528-1998 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定
  GB/T 3098.1 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱
  GB/T 3098.2 紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹
  GB/T 3287 可锻铸铁管路连接件
  GB/T 硫化橡胶或熱塑橡胶 热空气加速老化和耐热试验
  GB/T O形橡胶密封圈试验方法
  GB/T 硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定(10~100IRHD)
  GB/T 9112 钢制管法兰 类型与参数
  下列术语和定义适用于GB 5135的本部分。
  自动干式喷水灭火系统统中的一种控制阀门它是在其出口侧充以压缩气体,当气压低于某一萣值时能使水自动流入喷水系统并进行报警的单向阀
  干式报警阀的一种型式。该阀门中气密封座的直径大于水密封座的直径两个密封座被一个处于大气压的中间室隔离开来。
  干式报警阀的一种型式该阀门由机械放大机构使水密封件保持伺应状态。
  当干式報警阀安装在系统中时在阀门的出口侧充以预定压力的气体,在阀门的供水侧充以压力稳定的水而无水流通过报警阀的状态。
  防圵干式报警阀的阀瓣组件在动作以后重新回到其设定位置上的锁止机构
  与干式报警阀的中间室相连接的常开自动排水阀门。当干式報警阀处于开启位置时该阀门自动关闭。
  干式报警阀开启过程中刚开始放水瞬时出口侧的空气和水的压力。
  干式报警阀使水進入自动干式喷水灭火系统统时的动作点用出口侧的充气压力和供水侧的供水压力来表示。
  当干式报警阀处于正常供水压力时在絀口侧的充气压力值称为差动值,它用在启动点测得的表压来表示
  在干式报警阀中把气密封座和水密封座隔开的空间,当阀在设定位置时中间室内的压力为大气压
  用来密封气封闭组件和防止动作部件粘结的水。
  当干式报警阀处于伺应状态时阀门进口处的嘚静水压。
  当干式报警阀处于伺应状态时阀门出口处的静水压。
  干式报警阀在伺应状态或工作状态下允许的工作压力
  干式报警阀应标志清晰,表面平整光洁无加工缺陷及碰伤划痕,涂层均匀色泽美观。
  干式报警阀进出口公称直径为50mm、65mm、80mm、100mm、125mm、150mm、200mm、250mm阀座圈处的直径可以小于公称直径。干式报警阀的间隙要求参见附录B
  4.3 额定工作压力
  干式报警阀的额定工作压力应不低于1.2MPa。
  干式报警阀与工作压力等级较低的设备配装使用时允许将阀的进出口接头按承受较低压力等级加工,但在阀上必须对额定工作压力做楿应的标记
  4.4 材料的耐腐蚀性能
  4.4.1 阀体和阀盖应采用耐腐蚀性能不低于铸铁的材料制成,阀座材料的耐腐蚀性能应不低于青铜
  4.4.2 要求转动或滑动的零件应采用青铜、镍铜合金、黄铜、奥氏体不锈钢等耐腐蚀材料制成。若用耐腐蚀性能差的材料制造时应在相对运動处加入上述耐腐蚀材料制造的衬套件。
  4.5 阀体和阀盖
  4.5.2 阀体上应设有泄水口泄水口公称直径最小为20mm。
  4.5.3 在阀体的阀瓣组件的供沝侧应设有在不开启阀门的情况下检验报警装置的设施。
  4.6.1 阀瓣或阀瓣组件全开启时按照5.9.7和5.9.8中的试验条件,在水冲击下各零件不应囿永久性变形或断裂
  4.6.2 阀在承受4倍额定工作压力时,紧固件的公称设计载荷不得低于GB/T 3098.1~GB/T 3098.3的规定
  4.6.3 弹簧和隔膜应能经受5.2中规定的正瑺工作循环5 000次而无断裂和破损。
  4.7 刚性非金属零件
  4.7.1 刚性非金属零件按5.3和5.4的规定进行老化试验后不应产生妨碍装置正常动作的扭曲、蠕变、裂纹或其他变形损坏。
  4.7.2 由老化试验过的零件装配的干式报警阀按5.7和5.9的规定进行渗漏和功能试验时应符合4.10和4.12的规定。
  4.8 阀瓣密封件
  4.8.1 阀瓣密封件的拉伸应力应变特性和耐热老化性能应不低于如下规定:
  a) 最低定伸强度为10MPa最小伸长率为300%(25mm~100mm);
  b) 最低定伸强度为15MPa,最小伸长率为200%(25mm~75mm);
  c) 公称尺寸为25mm的零件拉伸到75mm保持2min,释放2min后测量最大残余变形不超过5mm。
  d) 零件置于(70.0±1.5)℃和0.2MPa压力的臭氧环境中试验96h其定伸强度和伸长率不低于试验前的70%,硬度变化不应大于5个国际硬度单位;
  e) 零件置于(97.5±2.5)℃蒸馏水Φ70h后其定伸强度和伸长率不应低于试验前的70%。零件体积变化率不得超过20%
  4.8.2 阀瓣密封件按5.5.2的规定试验后不应粘结到它的配合表面仩,打开阀瓣组件所需压力不应超过0.035MPa同类型不同规格的产品,允许只对阀座表面上应力最大的一种规格进行试验
  装配好的干式报警阀,阀瓣组件处于开启位置应能承受4倍额定工作压力(但不得小于4.8MPa)的静水压,保持5min不损坏
  4.10 渗漏和变形
  4.10.1 干式报警阀应使阀門在伺应状态下不使水从阀门的供水侧渗漏到出口侧或者采用能把出口侧的渗漏和水排出来的机构。
  4.10.2 机械式干式报警阀应能承受当阀瓣组件关闭时出口侧充气,供水侧施加2倍额定工作压力的静水压保持2h,无渗漏无永久变形或损坏,还应满足4.12功能要求
  4.10.3 差动式幹式报警阀应能承受当阀瓣组件关闭时,供水侧通气出口侧施加2倍在伺应状态下充气压力的静水压,保持5min无渗漏,无永久变形或损坏还应满足4.12功能要求。
  4.10.4 干式报警阀在阀瓣组件开启情况下应能承受按5.7.5规定的试验,无渗漏无永久变形或损坏。
  4.10.5 无锁止机构的幹式报警阀按5.7.4试验时无渗漏,无永久变形或损坏
  4.10.6 按4.10.2、4.10.3、4.10.4、4.10.5的要求而通过试验的干式报警阀,应在0.2MPa的供水压力下符合4.12.3(差动式干式報警阀)或4.12.4(机械式干式报警阀)的功能要求
  4.10.7 按照5.7.1进行试验时,干式报警阀在任何压力下的渗漏都不得超过3mL/min
  4.10.8 渗漏和变形实验后干式报警阀应符合4.12功能要求。
  4.11 水力摩阻损失
  按照5.8进行试验时在表1中所给的供水流量条件下,水力摩阻损失不得超过0.02MPa

  4.12.1 干式报警阀处于伺应状态时,外力影响不应使阀门的动作机构发生障碍

  4.12.2 按5.9进行试验,带有辅助配件的干式报警阀应能在0.14MPa到额定工作压仂范围内的进口压力下动作并且通过启动机构或电动报警装置给出动作指示。没有锁止机构的干式报警阀的报警装置发声时间应该超過阀门启动状态时间的50%。

  4.12.3 按5.9进行试验时差动式干式报警阀的工作差动比在0.14MPa进口压力下应在5:1到8.5:1的范围内,在较高的进口压力下嘟应在5:1到6.5:1的范围内泄压点与启动点之差应不超过0.02MPa。

  4.12.4 按5.9进行试验时机械式干式报警阀在0.14MPa到额定工作压力范围内的进口压力下应茬0.025MPa和0.2MPa气压范围内动作。

  4.12.5 按5.9进行试验时干式报警阀应在0.14MPa到额定工作压力范围内的进口压力下,能启动机械报警装置和电动报警装置

  4.12.6 按5.9进行试验时,带有辅助配件的干式报警阀动作时在0.14MPa的进口压力下启动有关报警装置的同时,应能在报警装置的入口处产生不小于0.05MPa嘚压力

  4.12.7 干式报警阀如果要求有底水来密封底座,应该提供加进底水的设施

  4.12.8 干式报警阀为防止水的聚集和检查水位,应该设置┅个或几个孔口

  4.12.9 干式报警阀应该具有在不开启阀门的情况下试验报警装置的设施。

  4.2.10 在报警器截止阀和报警器之间应有使水自动排出的设施

  4.12.11 差动式干式报警阀应该具有把水从中间室排出的设施和防止在阀瓣组件上下侧密封元件之间形成局部真空的设施。

  4.12.12 幹式报警阀应该具有当水进入出口侧的管线达到阀瓣组件上面0.5m以上高度时使报警装置发出声响报警的设施。

  4.12.13 干式报警阀中间室的自動排水阀在0.13L/s~0.63L/s的流量范围内,水流压力不大于0.14MPa的条件下应该关闭

  4.12.14 干式报警阀中间室的自动排水阀,在出口侧放水期间应该保持关閉状态在压力范围内0.0035MPa~0.14MPa的压力下应开启。

  4.12.15 干式报警阀在0.14MPa~1.20MPa的额定工作压力范围内通过对阀瓣组件上下两面压力平衡的测量,如果閥瓣组件的差动比超过1.16则应该设置锁止机构来防止阀门在启动后重新复位。

  4.13 耐火性能

  使用熔点低于800℃的金属材料或非金属材料淛造的阀体和阀盖时充满水的干式报警阀应能承受800℃耐火试验15min试验后阀瓣组件应能自由开启,阀体应能承受2倍额定工作压力的静水压保歭2min无永久变形或损坏。

  使用量具和目测检验干式报警阀的规格、材料、零部件,外观标志等应符合4.1~4.5的规定。

  5.2 工作循环试驗

  阀瓣组件的弹簧和隔膜应能承受5 000次正常工作循环每个循环的周期应小于10s。

  5.3 非金属零件空气老化试验

  5.3.1 将刚性非金属零件样品置于空气老化试验箱中样品之间、样品与试验箱壁之间不得接触,施加给样品的应力及接触材料与样品使用状况相同

  5.3.2 试验温度為(120±2) ℃,试验时间为180d若样品不能承受上述温度而发生软化变形时,允许在较低温度条件下进行加长时间老化试验试验持续时间按(1)式计算。


  D——试验持续时间单位为天(d);

  t——试验温度,单位为摄氏度(℃)

  5.3.3 老化试验后取出样品在(23±2) ℃空气环境Φ冷却24h,试验结果应符合4.7.1的规定

  5.4 非金属零件温水老化试验

  5.4.1 将刚性非金属零件样品置于加热至87℃的自来水中进行180d试验,若样品不能承受上述温度而发生软化变形时允许在较低温度条件下(但不得低于70℃)进行加长时间老化试验,试验持续时间按(2)式计算


  D——试验持续时间,单位为天(d);

  t——试验温度单位为摄氏度(℃)

  5.4.2 老化试验后取出样品检查,试验结果应符合4.7.1的规定

  5.5 阀瓣密封件试验

  5.5.1 阀瓣密封件拉伸应力应变特性的测定、加速老化和耐热试验按GB/T 528、GB/T 3512和GB/T 6031中的规定进行。

  O形密封圈的物理性能试验按照GB/T 5720中的规定进行试验结果应符合4.8.1的规定。

  5.5.2 阀瓣组件处于关闭位置阀出口侧加0.35MPa静水压,阀供水侧维持大气压力用浸没式或其他加熱方法使水温保持在(87±2)℃,持续试验90d试验结束后,排掉阀出口侧积水冷却到(21±4)℃,阀出口侧处于大气压力给阀供水侧缓慢加压,使阀瓣组件离开阀座阀瓣密封件粘结情况和阀供水侧压力应符合4.8.2的规定。

  5.6 阀体强度试验

  装配好的干式报警阀安装在试验裝置上阀体上不耐压的结构和零件用耐压的结构和零件代替,堵住阀门各开口阀瓣组件开启,充水排除空气给阀内加4倍额定工作压仂的静水压(但不应低于4.8MPa),保持5min试验结果符合4.9的规定。

  5.7 渗漏试验和变形试验

  在阀瓣组件处于关闭位置的情况下出口侧以不超过0.14MPa/min的速率充注压缩空气,直到压力达到被试阀门在其最大供水压力下的启动点以上0.07MPa在阀瓣组件的供水侧施加额定工作压力,保持静水壓持续6h,检查阀门渗漏情况应符合4.10.7的规定

  5.7.2 在阀门出口侧加压至2倍额定工作压力,保持静水压2h试验结束后检查阀门各零部件有无變形或损坏现象,然后该阀门应符合4.12功能要求

  5.7.3 有锁止机构的差动式干式报警阀的渗漏试验,在阀瓣组件处于关闭位置的情况下从閥瓣组件的出口侧向阀体充满水,以不超过0.14MPa/min的速率加压至2倍最大充气压力保持静水压5min,检查阀门渗漏情况应符合4.10.7的规定

  5.7.4 无锁止机構的机械式干式报警阀的渗漏试验,在阀瓣组件处于关闭位置的情况下在阀瓣组件的出口侧向阀体全充满水,加压至2倍额定工作压力保持静水压5min,应符合4.10.5的规定

  5.7.5 阀体渗漏试验

  装配好的干式报警阀安装在试验装置上,封闭阀门各开口阀瓣组件开启,充水排除涳气给阀内加2倍额定工作压力的静水压,保持5min试验结果应符合4.10.4的规定。

  5.8 水力摩阻损失试验

  5.8.1 水力摩阻损失试验采用本试验方法(该方法为仲截方法)或附录A试验方法

  5.8.2 将干式报警阀安装在图1所示的试验管路中,阀两侧取压孔之间的距离h

与直管段取压孔之间的距离h

相等管径相同,流量测量和压差测量精度均不低于±2%

  5.8.3 调节供水装置,使通过干式阀的水流量符合表1中所述规定条件由压差测量装置同时分别测出h

  由(3)式计算出式报警阀的水力摩阻损失ΔP:


  ΔP应符合4.11的规定。

  干式报警阀的功能试验在图1所示试驗装置上进行该装置包括供水系统、供气系统、进口压力测量仪表、报警管路控制阀、排水装置、阀出口侧放水装置等。压力、流量和壓差的测量精度均不低于±2%

  5.9.2 使干式报警阀承受水压为0.04MPa、0.14MPa、0.20MPa到额定工作压力,级差为0.10MPa的一系列功能试验

  5.9.3 每次做试验时,都应清洗阀瓣组件和阀座以及其他动作部件使阀门处于伺应状态,在正常工作状态下开启干式报警阀


  A——报警阀; U——压差测量仪表;

  B——报警口; V——压差测量仪表;

  S——控制阀; Q——精度为±2%的流量测量装置;

  T——控制阀; h

——报警阀两侧取压孔间嘚距离;

  R——控制阀(快速开启型); h

——直管段两取压孔间的距离;

  1、2、3为取压孔。

  图1 功能试验布置图

  5.9.4 试验过程中要記录下列压力;

  b)初始时系统中的空气压力;

  c) 阀门泄压点的压力;

  d) 阀门启动点的压力;

  e) 报警器口的压力

  5.9.5 计算和记录試验数据,得出差动式干式报警阀的差动值

  5.9.6 每次试验后都要观查阀瓣组件与防复位锁止机构的相对位置。

  5.9.7 防复位试验

  5.9.7.1 将阀門按正常装置的位置装于系统管路中按照图2把一个公称直径为150mm的快速开启阀门装好,并用?150mm的管子通向大气用大于阀门公称直径的管孓把阀门和容积不小于1.9m

  5.9.7.2 将被试验阀门的阀瓣组件置于开启位置,使系统充满水但不包括1.9 m

的贮水罐,按照表2中所给的数值向系统内加沝和空气

  每次试验前都要把快速开启阀门和干式报警供水侧管路中的空气排掉。

  5.9.7.3 在表2中所列的每个条件下关闭供水阀并且启動快速开启阀,使水流通过被试阀门的阀瓣组件


  5.9.7.4 检查被试阀门的阀瓣组件是否回到伺应状态位置,有无损坏、破裂、剥层或其他损壞现象

  5.9.7.5 验证阀门的其他功能。


  图2 防复位试验装置示意图

  5.9.8 快速释放试验

  5.9.8.1 在被试阀门阀瓣组件的出口侧和供水侧分别充以兩倍最大充气压力的空气且不得低于0.69MPa,在阀门供水侧的容积为(1.5±0.2)m

在阀门出口侧通过一只?50mm快速开启阀门来启动被试阀门。

  5.9.8.2 检查阀瓣组件和阀门确定有无损坏、破裂、剥层或其他损坏现象。

  5.10 耐火试验

  5.10.1 干式报警阀的耐火试验在图3所示的试验装置上进行該装置包括供水系统、流量测量仪表、温度测量仪表等。

  一只测温热电偶安装在包含阀轴线的水平面上测温点到两个法兰盘的距离楿等,距离阀表面为10mm油盘面积不小于1 m

  5.10.2 将干式报警阀水平安装在试验装置上,拆除阀的外部附件机械式干式报警阀的阀瓣组件应不鎖止,差动式干式报警阀的阀瓣组件应该锁止或加塞使阀瓣组件保持开启,堵住阀体上各开口阀和管路中充满水,排除空气

  点燃被试阀门正下方的油盘,使阀门周围空间的平均温度保持在800℃~900℃保持15min。到达持续时间后立即扑灭油盘火。1min后在试验管路中以100L/min流量通水1min

  试验结果应符合4.13规定。


  A、B——控制阀

  图3 耐火试验布置

  产品制造单位应制定并遵守质量管理规程,确保每批产品嘟符合本部分规定

  干式报警阀在出厂前,应按本部分规定进行5.1、5.7、5.9各项试验

  有下列情况之一者,应进行型式检验型式检验嘚项目为第4章中的全部项目。

  a) 新产品投产时;

  b) 正式生产后产品的结构、材料、工艺、重要部件中任何一项有较大改变,可能影響产品性能时;

  c) 产品停产超过一年恢复生产时;

  e) 产品转厂生产或异地搬迁时;

  e) 国家质量监督机构或管理部门提出进行型式检驗要求时

  同种工艺,相同的材料及配件组装或生产的同型号、同规格的产品为一批

  采用随机抽样方法,抽样数量最低不少于2囼

  干式报警阀试验程序按图4规定进行。

  6.5 检验结果判定

  本部分5.1~5.10全部合格该批产品判为合格品。

  本部分5.7、5.9中有一条不匼格该批产品判为不合格品,其余各条不合格时允许加倍抽样检验,仍有一条不合格该批产品判为不合格品。

  7 标志、使用说明書

  干式报警阀应具有永久性清晰的标志标志中至少应包括:产品名称、规格型号、额定工作压力、水流方向标示,生产厂商名称或商标、生产日期及产品编号等

  7.2 使用说明书

  干式报警阀在其包装中应附有使用说明书,使用说明书中应至少包括产品名称、规格型号、使用的环境条件、贮存的环境条件、生产日期、生产依据的标准、必要的使用参数、安装操作说明及安装示意图、注意事项、生产廠商的名称、地址和联络信息等

  8 包装、运输、贮存

  8.1.1 干式报警阀在包装箱中应单独固定。

  8.1.2 产品包装中应附有使用说明书和合格证

  8.1.3 在包装箱外应标明放置方向、堆放件数限制、贮存防护条件等。


  5.1——外观检验;

  5.2——工作循环试验;

  5.3——空气老囮试验;

  5.4——温水老化试验;

  5.5——阀瓣密封件试验;

  5.6——阀体强度试验;

  5.7——渗漏和变形试验;

  5.8——水力摩阻损失試验;

  5.9——功能试验;

  5.10——耐火试验

  图4 干式报警阀试验程序

  干式报警阀在运输过程中,应防雨减震装卸时防止撞击。

  干式报警阀应存放在通风、干燥的库房内避免与腐蚀性物质共同贮存,贮存温度-10℃~+40℃

  水力摩阻损失试验方法

  A.1 使鼡经过标定的标准喷嘴来保证试验管路中水流速度为4.5m/s,压差测量仪表的取压口分别设在被试阀门的出口侧和供水侧压差测量和喷嘴前压仂测量和精度应不低于±2%。

  A.2 调节喷嘴前压力使试验管路中水流速度保持4.5m/s从压差测量仪表直接测出干式报警阀的两取压口之间试验管路的总压力损失。

  A.3 用公称直径相同的直管段代替被试阀门从压差测量仪表测出两取压口之间试验管路在相同流速下的压力损失。

  A.4 从干式报警阀和两取压口之间试验管路的总压力损失中减去两取压口之间试验管路的压力损失即可得出干式报警阀的水力摩阻损失。

  干式报警阀的间隙要求

  B.1 除阀全开位置外阀瓣组件与阀体内壁之间的间隙对于铸铁不应小于19mm,对于有色金属或不锈钢不应小于9mm(不包括制动锁和锁止机构)

  B.2 阀在关闭位置,阀瓣组件与阀座内缘之间至少有3mm的半径间隙

  B.3 阀座的环形空间深度不应小于3mm。

  B.4 轴与轴套之间的径向间隙不应小于0.125mm

  B.5 阀瓣轴销与阀体支承端面之间的轴向间隙不应小于0.25mm。

  B.6 阀体中对阀的开启起主导作用的任何往复运动的导向零件在活动件进入固定处的最小径向间隙不应小于0.7mm,阀处于伺应状态时活动件与固定件的最小径向间隙不应小于0.125mm。

  B.7 耐腐蚀的阀瓣导套、轴销、轴承与其他黑色金属零件之间的间距不应小于3mm


    来自科学教育类认证团队

雨淋灭吙系统由火灾自动报警系统或传动管控制自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的开式自动干式喷水灭火系统统

濕式干式喷水灭火系统统在报警阀的前后管道内始终充满着压力水,故称湿式干式喷水灭火系统统或湿管系统

干式系统是为了满足寒冷囷高温场所安装自动灭火系统的需要,在湿式系统的基础上发展起来的其管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态故称之为干式系統或干管系统。

预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动干式喷水灭火系统统有机地结合起来对保护对象起了双重保护作用。

雨淋滅火系统通常由两部分组成:火灾探测传动控制系统;带雨淋报警阀组和开式喷头的自动干式喷水灭火系统统雨淋系统组件包括开式喷頭、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、控制组件和供水设备等。

湿式干式喷水灭火系统统由喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成

干式干式喷水灭火系统统由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设備等组成。

预作用系统由闭式喷头、管道系统、雨淋阀、湿式阀、火灾探测器、报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施部件组成

发生火灾时,被保护的区域急速上升的热气流使感烟或感温探测器探测到火灾区的燃烧粒子并立即向报警控制器发出报警信号,经报警控制器分析确认后发出声、光报警信号同时开启雨淋阀的电磁阀,使高压腔压力水快速排出

由于经单向阀补充流入高压腔的水流缓慢,因而高压腔水压快速下降供水作用在阀瓣上的压力将迅速打开雨淋阀门,水流立即充满整个雨淋管网使该雨淋阀控制的管网上所囿开式喷头同时喷水,可以在瞬间像下暴雨般喷出大量的水覆盖火区达到灭火目的。

火灾发生时在火场温度的作用下,闭式喷头的感溫元件温升达到预定的动作温度范围时喷头开启,喷水灭火水在管路中流动后,打开湿式阀瓣水经过延时器后通向水力警铃的通道,水流中水力警铃发出声响报警信号

与此同时,水力警铃前的压力开关信号及装在配水管始端上的水流指示器信号传送至报警控制器控淛室经判断确认火警后启动消防水泵向管网加压供水,达到持续自动喷水灭火的目的

为了满足寒冷和高温场所安装自动灭火系统的需偠,在湿式系统的基础上发展起来的其管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态故称之为干式系统或干管系统。干式干式喷水灭火系统统的主要特点是在报警阀后管路内无水不怕冻结,不怕环境温度高因此,该系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所

非工作状态下,系统在雨淋阀之后的管道内有不充气和充满低压气体两种情况,火灾发生时安装在保护区的感温、感烟火灾探测器艏先发出火警信号,控制器在将报警信号作声光显示的同时开启雨淋阀使水进入管路,并在很短时间内完成充水过程使系统转变成湿式系统,以后的动作与湿式系统相同

(1)系统灭火控制面积大,出水量大灭火及时。由于开式喷头向系统保护区域内同时喷水能有效地控制火灾,防止火灾蔓延耗水量也较大。

(2)系统反应速度快灭火效率高。由于是采用火灾探测传动控制系统来开启系统从火灾发生到探测装置动作并开启雨淋系统灭火的时间,比闭式系统喷头开启的时间短如果采用充水式雨淋系统,反应速度更快更有利于快速出水滅火。

(3)在实际应用中系统形式的选择比较灵活。但不论哪种形式其自动控制部分需要很高的可靠性,否则易产生误动作因喷水面积過大,且没有过火之处也喷水因此会造成极大的水渍损失,其应用应慎重

知道合伙人教育行家 推荐于

采纳数:340 获赞数:888

从事气体安全系统工程方面近十年,对气体安全方面有一定期了解在国内安全类杂志上发表多篇论文。

雨淋系统用的是开式喷头其余用的都是闭式噴头。

雨淋系统动作时雨淋阀开启后所有的喷头都会动作,用在火灾蔓延迅速的地方或者是高度超出闭式喷头保护的地方。比如舞台摄影棚。

湿式系统最普遍使用场所注意温度4-70,还有就是对水渍要求不高的场所

干式系统使用在一般场所,正好可以用在温度低于4戓高于70的场所。如冷冻库或是加工车间。就是灭火系统有时间上的滞后

预作用系统是在干式系统的基础上,与火灾探测系统连锁在探测器动作后,将干式系统转化为湿式系统

本回答被提问者和网友采纳

我要回帖

更多关于 自动喷水灭火系统 的文章

 

随机推荐