操作箱上转换按钮开关的作用上集中信号是什么作用?

工信部关注变压器能效电力设備等相关产业链或将受益,节能是推动生态文明建设、加快制造业高质量发展的重要内容要始终把推广应用高效节能产品作为长期坚持嘚政策方向,作为落实绿色发展理念的重要举措变压器在国民经济各行业广泛应用,也是重点通用用能设备降低变压器电能损耗,提高能源利用效率意义重大。下一步要突出政策标准引导,加强高效变压器技术创新和产业化应用促进高效节能产品推广,进一步提升变压器能效水平

内蒙古变压器环境测试系统装置KB-Q-B定制

变压器空载损耗是变压器的重要性能参数,一可以体现变压器在运行过程中的效率二可表明变压器在设计制造的性能是否满足要求。二、进行空载试验的目的1.空载损耗主要是由于铁芯磁化所引起的磁滋损耗和涡流损耗和空载电流通过绕组时产生的电阻损耗。经计算表明空载损耗主要消耗在铁芯上验证变压器铁芯的设计工艺制造是否满足技术条件囷标准的要求;检查变压器铁芯是否存在缺陷,如局部过热局部绝缘不良等。2.空载电流根据变压器的容量和设计结构有关没有一个定徝。仪器采用有线、无线多种测量模式独特的高速磁隔离数字传感器、彩色大屏幕可显示电压和电流的真实波形。一键飞梭鼠标灵活调整菜单高速面板式打印机,可充电电池操作简单、使用方便。采用傅立叶数字分析技术数字滤波等软件抗干扰方法,可准确分析出基波和3~7次谐波的含量并能克服相间干扰影响,正确测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差

500kV变压器围屏树枝状放电故障的分析,由于电压等级的提高、输电距离的增长以及输电线波阻抗和传播常数的变化、变电容量嘚加大使500kV变电站的运行较之于330kV及以下变电站的运行在技术难度上有显著的增加,由于运行经验不足潜在着较大的安全隐患。同时作為地区的枢纽变电站,500kV变电站承担着保证地区电网安全的重要任务其安全性至关重要。本文主要对500kV变压器常见的围屏树枝状放电故障进荇了研究

变压器存在的故障,无论是热性的或是电性的也无论是内部的还是外部的,都是引发变压器事故的隐患变压器故障的种类佷多,一般来说常见的故障主要可按不同标准分类,(1)磁路中的故障即在铁芯及夹件中的故障,其中多的是铁芯多点接地故障

(2)绕组故障。包括线段、纵绝缘和引线中的故障如绝缘击穿、断线和绕组匝、层间短路及绕组变形等。

(3)绝缘系统中的故障即在绝緣油和主绝缘中的故障,如绝缘油异常、绝缘系统受潮、相间短路、围屏树枝放电等

(4)结构件和组件故障。如内部装配金具和分接按鈕开关的作用、套管、冷却器等组件引起的故障

变压器外部故障主要是变压器油箱及其附近焊接不良、密封不良,造成渗漏油故障冷卻系统包括油泵、风扇、控制设备等的故障;分接按钮开关的作用传动装置及其控制设备的故障;其他附件如套管、储油柜、测温元件、淨油器、吸湿器等的故障。外部故障如果不及时处理很容易发展成为变压器内部故障。

500kV变压器围屏树枝状放电故障1 故障形成的基本过程

变压器绝缘是介电系数不同的绝缘油、绝缘纸和纸板串联的组合绝缘。按照绝缘设计必须把这些绝缘材料的厚度分配得合理,否则它們将遭受到极大的电应力在工作电压下,通常是绝缘油承受较大场强

因为绝缘纸板及绝缘油的介电系数分别约为5.1和2.2,施于这两种串联絕缘材料上的总电压按同样厚度的每种材料所承担的电压是与各自的介电系数成反比例分配的即绝缘油中场强是绝缘纸的2.5倍。由于绝缘油电气强度通常只有油浸纸绝缘的1/3-1/4所以在油纸组合绝缘中总是首先在油隙中发生局部放电;若绝缘受潮或含有气泡,则这种局部放电的起始电压将更低

内蒙古变压器环境测试系统装置KB-Q-B定制

如何安装高压按钮开关的作用动特性测试仪的传感器?高压按钮开关的作用在使用の前和使用的过程中都需要进行检测,来判断高压按钮开关的作用的绝缘属性看看其还能否正常的工作,因此需要用到高压按钮开关嘚作用动特性测试仪而高压按钮开关的作用动特性测试仪的精度高不高,全靠该设备上的传感器很多电力工作者在使用设备的过程中,不知道这传感器应当怎么安装因此本文就给大家来简单介绍高压按钮开关的作用东特性测试仪的传感器怎么安。一般的高压按钮开关嘚作用东特性测试仪都配有两种传感器旋转传感器和直线传感器,本文来对此分别进行介绍互感器综合测试仪的低频法测试原理变频式互感器综合测试仪是在传统基于调压器、升压器、升流器的互感器伏安特性测试仪基础上,广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、罙入进行理论研究之后研发的新一代革新型CT、PT测试仪器装置采用高性能DSP和FPGA、先进的制造工艺,保证了产品性能稳定可靠、功能完备、自動化程度高、测试效率高、在国内处于领先水平是电力行业用于互感器的专业测试仪器。

由于线段间的长垫块和撑条等绝缘结构存在棱角使绝缘棱角处电场畸变,加之围屏与绕组内侧存在突出部分S弯换位和线匝凹凸不平以及纸板变形的弯曲部分等原因,使局部油道变窄这样既可能导致局部过热,亦可以加剧电场畸变场强升高。

因此将会引起在导线棱角处绝缘表面的油隙首生放电,接着发展到围屏纸板上或引起第二个油隙相继放电。当夹层不洁内部滑闪放电就更容易发生,终在其放电通道上形成树枝状的炭化沟道

2 故障形成嘚内部原因

干燥的油隙和纸板围屏绝缘结构的抗电强度是很高的,油浸绝缘纸板受潮后其抗电强度大为降低。变压器运行经验证明在變压器油泵和导管以及各结合面密封均良好的情况下,只有C相侧的安全气道和吸湿器是潮气入侵的主要途径

当潮气从这一途径进入油箱內部后,在温度降低时油中的湿气会凝成游离水,从而沉积于箱底这也就是在安全气道对应的油箱底部常常可见到较多锈迹的缘由。

茬强油循环系统中当负荷大,油泵和冷却器全部投入时AB相间和BC相间将各自进行油循环。由于对应于安全气道的C相进潮所以BC相间是湿油循环,加速了该循环途径上的垫块和围屏纸板的受潮因此,在BC相间油和纸板的抗电性能降低是显而易见的。这就是树枝状放电多发苼在BC相间的主要原因

气体将使放电起始场强降低,特别是当变压器含气量高且有潮气侵入时,因为围屏纸板表面附着含湿气泡或者紙板夹层鼓包、分层而存在含湿空穴时,将更易导致形成树枝状放电现象

内蒙古变压器环境测试系统装置KB-Q-B定制

仪器采用有线、无线多种測量模式,独特的高速磁隔离数字传感器、彩色大屏幕可显示电压和电流的真实波形一键飞梭鼠标灵活调整菜单,高速面板式打印机鈳充电电池,操作简单、使用方便采用傅立叶数字分析技术,数字滤波等软件抗干扰方法可准确分析出基波和3~7次谐波的含量,并能克服相间干扰影响正确测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差。大地网接地电阻測试仪仪器是测量接地装置特性参数的专用仪器。二、新的测量方法由于变压器容量增大特别是五柱铁芯和低压绕组为三角形联结的夶型变压器,测试绕组直流电阻的电流达到稳定的时间达数小时甚至10多小时不仅时间长,而且还不能保证测量准确经过多年的研究,這个问题有了突破性进展。成功测量变压器绕组直流电阻为关键的问题把自感效应降到小程度其方法介绍如下。

3 故障形成的外部原因

(1)相间绝缘薄弱且布局欠合理

在变压器长时间运行中相间和相对地的平均工作场强是有一定差异的,通常相间平均工作场强高于相对哋的在变压器设计时,若把相间与相对地的绝缘取相同水平则从结构上相间绝缘水平就较低。在运行中若有一相遭受过电压作用,則相间结构的绝缘水平就更低这显然是不合理的。

(2)绕组首端支出的长垫块位置和形状不合理

在发生围屏树枝状放电故障的变压器中在绕组首端和上、下分接断口处,采用矩形垫块来支撑围屏纸板该长垫块前沿的两个尖角顶住围屏纸板的两点,受围屏紧固时的机械損伤和高电场的作用而导致接触处易烧伤而且往往在长垫块的表面或夹层内形成树枝状放电痕迹。

对有载分接按钮开关的作用渗油进行檢修修剪前DGA检测C2H2为1.2UL/L,修后当施加1.3倍额定电压测量中压侧局部放电时加压4min,内部有由小变大的丝丝声试验用发电机电流剧增。A相绕组嘚介质损耗比其他两相增大1倍以上

吊罩发现高压绕组上端部在低压出线左侧纸板和撑条上有树枝放电炭道。吊出高压绕组发现其内侧1-47段間导线上有11个击穿点;对应其故障点的3mm纸板都有不同程度的击穿点和树枝放电炭道;纸板绷带多处有放电点9根油道撑条亦有放电痕迹。Φ压绕组第5段垫块边缘有一击穿点

制造工艺不良,撑条边沿毛糙未倒圆角,绝缘件上和角环内有金属粉末和杂质损坏严重的3mm纸板含沝量为1.98%。导致故障的主要原因为工艺粗糙、绝缘不洁和受潮以及油中气泡等使纸板发生树枝状放电,并引发由高压绕组端部区域向中压發展

高压绕组经国内制造厂仔细修补,继续使用更换全部高、中压间纸板,器身整体进行了热油冲洗和涡流真空干燥检修后经升压囷局部放电试验合格后投入运行。

围屏树枝状放电故障是500kV变压器运行中出现频率较高的故障之一其具有影响范围广、危险性大的特点。洇此在500kV变压器运行中,值班人员应重点关注相关指标的变化熟悉故障处理流程,以保证500kV变压器的可靠运行

电子变压器分接按钮开关嘚作用试验之绝缘试验的试验性质介绍,电力变压器短路故障分析本文论述了变压器出口短路故障的影响与危害,分析了变压器短路电鋶引起的故障成因提出强化电力变压器监造和验收的措施、以及提高电力变压器运行管理水平、采取技术改进和降低短路事故的措施,並提出相关建议

变压器正常运行中由于受出口短路故障的影响,遭受损坏的情况及后果较为严重据有关资料统计,近年来一些地区110kV忣以上电压等级的变压器遭受短路故障电流冲击直接导致损坏的事故,约占全部事故的50%以上与前几年统计相比呈大幅度上升的趋势。

這类故障的案例很多特别是变压器低压出口短路形成的故障危害更大,一般要更换线圈严重时可能要更换全部线圈,从而造成十分严偅的后果和损失因此,尤应引起足够的重视

1.变压器出口短路故障案例

近期,某变电站发生的一起SFSZ10-kV变压器出口短路事故由于该变压器遭受出口短路电流强大冲击力的影响,致使低压线圈受到的强烈的机械振动力而形成匝间短路造成变压器损毁事故的发生。

该变压器剛出厂运行仅40余天故障前运行方式为220kV双母单分段接线,出线7条;110kV为双母接线并列运行出线6条;35kV为单母四分段,分列运行该主变带35kVⅣ毋运行,出线分别为29341线、29345线均为高耗能负荷,采用避峰运行方式运行时正常负荷为30MW。

保护动作情况故障开始发生在变压器区外低压側A、B相间,约15ms后转为三相短路故障;I套保护启动后约80ms低压侧区外故障被切除;启动后186ms,C相差流达到1.21A差动保护动作。

短路故障产生低压線圈轴向电动力致使该台变压器低压线圈上端压紧结构破坏。由于遭受机械冲击力的影响致使变压器低压线圈发生匝间短路而损毁。通过对故障录波图分析此次低压短路电流值低于技术协议要求。说明该台变压器低压线圈未能承受住此次短路电流电动力的冲击变压器制造设计的抗短路能力没有满足要求。

a、c相发生匝间短路而损坏故障后实测未损坏的低压b相线圈存在约20mm未压实的间隙;实测低压三相未损坏的3/4线圈高度,得到数据为:a相1226mmb相1225 mm,c相1220 mm由此判断三相低压线圈均存在未压实的情况,轴向高度尺寸控制工艺存在缺陷压紧结构、压板强度需进一步改进和加强。

该变压器短路强度设计2s内低压绕组的短路电流耐受值为48.54kA;而此次外部短路冲击的短路电流为20kA持续时间約80ms。变压器实际承受的短路电流远未达到该变压器承诺的技术指标在故障电流远未达到设计值的情况下发生损坏。 因此确认变压器存茬严重的设计、制造缺陷。

对于变压器的热稳定及动稳定在给定的条件下,仍以设计计算值为检验的依据但计算值与实际值误差如何,尚缺乏研究与分析一般情况下是以设计值大于变压器实际承受能力为准。目前逐步开展的变压器突发短路试验为检验设计、工艺水岼提供重要的依据。

变压器低压侧发生短路时所承受的短路电流大,而低压线圈的结构一般采用圆筒式或螺旋式多股导线并绕为了提高线圈的动稳定能力,线圈内多采用绝缘纸筒支撑但有些厂家仅考虑变压器的散热能力,对于其动稳定则只要计算值能够满足要求,便将支撑取消于是当变压器遭受出口短路时,由于动稳定能力不足而使线圈变形甚至损坏。

低压线圈短路电流的轴向电动力产生线圈上弹的冲击力,造成变压器低压线圈上端压紧结构破坏线圈变形冲散,致使变压器损毁

2.变压器线圈变形原因分析

通过变压器返厂解體检查分析, 发现:

1)检查油箱内时发现2根断裂的绝缘螺杆为低压线圈下部出线夹持处的螺栓掉落。

2)C、A相压板及副压板开裂损坏严重;B相壓板开裂副压板发生弯曲变形。

3)C、A相压板及副压板开裂损坏严重C相压板内径侧大面积开裂,层压纸板层间裂开;B相压板靠近低压出线區约1/3圆周有层压纸板的层间开裂副压板发生弯曲变形。

4) c、a相低压线圈上部11饼向上窜动轴向损坏严重;b相低压线圈没有发生损坏,但是b楿低压线圈高度比高、中线圈低20mm

5) 三相低压线圈没有发生幅向变形。

6) 三相中压、高压、调压线圈没有损坏

分析认为,致使该变压器发生短路事故的原因主要是高低压线圈高度不一致、线圈机械强度不够、承受正常容许的短路电流冲击能力和外部机械冲击能力差由于该变壓器低压线圈端部低于压紧端圈,空隙位置产生短路后的弹性冲击力致使压紧端圈破损变压器线圈损毁

1)加强对变压器设备从选型、订貨、监造、验收到投运的全过程管理,明确变压器专责人员及其职责

2)220kV及以上电压等级的变压器应强化质量控制措施,明确监造和验收職责按变压器驻厂监造见证规范要求进行监造,监造验收工作结束后要求监造人员在规定时间内提交监造总结,并作为变压器原始资料存档

3)制造厂生产变压器使用的主要原材料和附件必须符合订货合同中技术协议的要求,的工厂检验报告和生产厂家出厂试验报告;笁厂试验时应将供货的套管安装在变压器上进行试验;所有附件在出厂时均应按实际使用方式整体预装

4)安装、试验阶段,投产时不遗留同类型问题如,进一步改进和加强压紧结构、压板强度等同时,按有关规定向制造厂索取做过突发短路试验变压器的试验报告和抗短路能力动态计算报告;在设计联络会前应取得所订购变压器的抗短路能力计算报告。

5)大型变压器在运输过程中必须按规范安装具有時标且有合适量程的三维冲击记录仪到达安装现场后,制造厂、运输部门和用户三方人员应共同验收记录数据和押运记录应留档。

6)加强变压器运行管理严格执行交接试验规程,对110kV及以上电压等级变压器在出厂和投产前应做低电压短路阻抗测试或用频响法测试线圈变形以留原始记录220kV及以上电压等级和120MVA及以上容量的变压器在新安装时必须进行现场局部放电试验。220kV及以上电压等级变压器在大修后也必須进行现场局部放电试验。同时加强变压器油色谱分析和变压器在线监测技术的应用,努力提高变压器安全可靠运行的能力

变压器接哋电阻柜与消弧线圈区别

变压器接地电阻柜作用:我国电力系统常用的中性点接地方式有:中性点直接接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地(谐振接地)、中性点经电阻接地这四种方式。连接于变压器中性点与大地之间的一种限流电气保护设备在电网正常运行时不工莋,当电网线路出现故障时变压器中性点电压将产生偏移,如果变压器中性点接有接地电阻装置它可以将配电网中中性点强制接地,並限制其故障电流使继电保护设备有足够的时间进行检测,实现跳闸和备用切换避免配电网和电气设备遭到破坏。中性点不接地的情況下

中性点接地方式一般为不接地,直接接地和通过消弧线圈或小电阻接地中性点经电阻接地就是在电网中性点与地之间串联接入某┅电阻器。适当选择所接电阻器的阻值不仅可以泄放单相接地电弧后半波的能量,从而减少电弧重燃的可能性抑制电网过电压的辐值,还可以提高继电保护装置的灵敏度以作用于跳闸从而有效保护系统正常运行。

消弧线圈是一种带铁芯的电感线圈它接于变压器(或發电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统正常运行时,消弧线圈中无电流通过而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地時,中性点电位将上升到相电压这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿补偿后嘚残余电流变得很小,不足以维持电弧从而自行熄灭。这样就可使接地迅速而不致引起过电压。

电网安装消弧线圈后发生单相接地時消弧线圈产生电感电流,该电感电流补偿因单相接地而形成的电容电流使得接地电流减小,同时使得故障相恢复电压速度减小治理電容电流过大所造成的危害。同时由于消弧线圈的嵌位作用它可以有效的防的铁磁谐振过电压的产生。消弧线圈补偿效果越好对电网嘚安全保护作用越大,所以需要跟踪电容电流变化自动调谐的消弧线圈

变压器的种类有几种?一、单相变压器和三相变压器

简单地讲鼡于单相交流电的变压器叫做单相变压器,用于三相交流电的变压器叫做三相变压器从外形上看,有两个高压瓷套管、两个或四个低压瓷套管的是单相变压器;有三个高压瓷套管、三个低压瓷套管(有的旁边还有个矮些的瓷套管)的是三相变压器它们内部线圈的接法也鈈同。单相变压器只有一组高、低压线圈它的高压线圈有两个接线端子;低压线圈大多有4个接线端子,把它们串联或并联可以得到两種电压。例如有的小型配电变压器,低压线圈串联使用可以得到220伏电压并联使用可以得到110伏电压。

三相变压器的一次线圈和二次线圈通常都是由三组线圈在变压器内部连接起来以后通过瓷套管引到油箱外面。这三组线圈有不同的连接法一种连接法叫做星形接线,符號是Y就是把每组线圈的一端各自引出一个端子(共三个端子),另一端都连接在一起叫做中性点(或中点),通过一个矮一些的瓷套管引到油箱外面叫做中性点端子(有的变压器外面没有中性点端子)。另一种连接法叫做三角形接线符号是△。就是把每组线圈的一端都与另一组线圈的一端连接起来好象是一个三角形,再从每个连接点引出一个接线端子

三相变压器的一次和二次线圈可以按照需要洏采取不同的接线方式。例如有的变压器的铭牌上注明“Y-△”符号,表示这台三相变压器的一次线圈是星形接线二次线圈是三角形接線。三相变压器的电压分为相电压和线电压两种变压器采用三角形接线时,线电压与相电压相等;采用星形接线时线电压是相电压的1.732倍,每个接线端与中性点端之间的电压就是相电压使用时不要搞错。

二、双卷、三卷和单卷变压器

装有高压和低压两种线圈的变压器叫莋双卷变压器例如,变压器的铭牌上写着35千伏/10千伏表示这是一台双卷变压器,它的高压线圈是35千伏低压线圈是10千伏;接到35千伏的电源上可以得到10千伏的电压。

有的变压器装有高压、中压和低压三种线圈叫做三卷变压器。例如变压器的铭牌上写着110千伏/35千伏/10千伏,表礻这是一台三卷变压器它的高压线圈是110千伏,中压线圈是35千伏低压线圈是10千伏,接到110千伏电源上可以得到35千伏和10千伏两种电压。

还囿少数专用变压器有一个高压和两个相同的低压线圈,也叫做三卷变压器;有的有一个高压和三个低压线圈叫做四卷变压器。有的变壓器的高压线圈引出两个接线端子而从这个线圈的半腰抽出一个接头,引出一个接线端子把一部分一次线圈当做二次线圈用,它实际仩只有一个线圈所以叫做单卷变压器,也叫做自耦变压器这种变压器使用的材料少,造价低在某些场合使用时比较经济。但是由於它的高压线圈和低压线圈是直接相通的,需要有一定的安全措施所以,使用的场合受到一定的限制

变压器是变换电压(和电流)的設备。把电压升高的变压器叫做升压变压器把电压降低的变压器叫做降压变压器。它们都是根据电磁感应原理制成的在一个铁环上,鼡有绝缘包皮的导线绕上两个互不接触的线圈一个线圈的两端接在一块灵敏的电压表上,另一个线圈的两端与电池忽通忽断时就会看箌电压表的指针摆动。虽然这两个线圈没有直接的联系却好象是电从一个线圈传给了另一个线圈一样。这就是法拉第早在1831年做过的电磁感应试验

如果一个线圈接到交流电源上,另一个线圈也会感应生电因为交流电的大小和方向都是不断地交替变换,产生交变磁场等於有一块磁铁在另一个线圈中进进出出地运动,使线圈不断地感应生电

用于电力的变压器叫做电力变压器。电力变压器的构造主要有线圈、铁芯、油箱、变压器油、散热冷却装置、油枕和瓷套管等部分电力变压器的线圈是用包有纸或棉纱绝缘的铜线或铝线绕成的。一次線圈和二次线圈都套在用薄硅钢片叠成的铁芯上一起装在油箱里。线圈的两端各自通过瓷套管引到油箱外面变压器工作时,电流通过線圈产生的电能损耗叫做铜损磁力线通过铁芯时产生的电能损耗叫做铁损。这两种损耗转化成热能使变压器发热,如果不设法把热量散发出去变压器的温度就会越来越高,把变压器烧坏因此,变压器必须有散热的装置

变压器油箱里装的油,叫做变压器油它有很高的绝缘性能和良好的流动性。它在变压器里一方面使线圈绝缘不受潮,一方面在线圈和铁芯之间循环流动把热量带出来散发出去。尛型电力变压器的油箱多采用波浪形外壳或加装散热管使受热的变压器油能自然散热冷却。这种变压器叫做油浸自冷式变压器大型变壓器的油箱上装有用许多钢管制成的散热器,在散热器中间装有电风扇使散热器里面的变压器油能很快冷却。这种变压器叫做油浸风冷式变压器

有的大型变压器,用油泵把受热的变压器油从油箱里抽出来送到冷油器里用水冷却降温后,再送回油箱里循环使用叫做强迫油循环水冷式变压器。这种变压器的体积小造价低,现在使用它的越来越多变压器油箱上面有一个横放着的与油箱连通的圆桶,叫莋油枕(也叫做油膨胀器)里面装有半桶油。

变压器工作时温度有变化变压器油也因温度不同而体积膨胀或收缩;放在露天的变压器,由于昼夜气温不同油的体积也随之变化。有了油枕油膨胀时可以从油箱进入油枕;油收缩时,油枕里的油回到油箱这样可以保护油箱不至于因油的体积变化而损坏。变压器油箱上面竖立着几支高低不等的瓷套管是变压器线圈的外部接线端子。低电压使用的瓷套管矮小高电压使用的瓷套管高大,电压越高瓷套管也越高大

变压器噪音如何整治变压器是常见的低频噪声设备,在正产运行中变压设備会产生振动,这就导致了低频噪声的产生所以对变压器降噪,主要手段就是保证变压器主体设备的振动控制以此来解决变压器的低頻噪声问题,下面就来看看变压器噪音如何整治

1.首先是针对变压器主体设备进行减振处理,通常做法是在变压器下面安装高效减振器降低变压器振动的传递率,从而降低低频噪声向建筑结构传播

2.其次是针对变压器中的联排减振处理,通常的刚性连接都会加大振动的传播所以推荐使用软性连接、弹性连接,降低振动的传递效应

3.变压器是有接地设备的,变压器的振动会通过接地线传递到建筑结构上面所以尽量避免使用刚性接地片。使用软性的接地连接减少变压器振动的传播。

4.改变母线桥架与变压器之间的硬连接在桥架处做减振處理。

5.从源头解决了变压器的低频噪声还要从传播途径做隔音,提高降噪效果通常做法就是做变压器机房隔音装修,提高机房本身的隔音能力一般是使用吸隔音材料铺设在墙壁上。根据要求选择材料

通过对变压器机房内个设备的振动控制大幅度降低了振动的产生和傳播。很明显的降低了附近低频噪声影响还可以对机房进行隔音装修来提高整体的降噪效果,保证附近居民的正常生活

变压器噪音治悝方案一、变压器的噪声构成分析:

变压器的电磁噪声属于机械性噪声,它是交变磁场对铁芯及线圈产生周期变作用力引起的振动产生的振动的铁芯(矽钢板)线圈向外辐射噪声,其主频取决于交流电频率但是由于通电变压器内,导线、铁芯内部的涡流作用下其辐射出来嘚噪声远比单一频率震动产生的噪声复杂多了。

通常噪声的传播途径分为两类:

1、是噪声通过空气的传播扩散在传播扩散过程中不断衰減,能量密度不断降低

2、是噪声通过固体的传播扩散,在梁柱及楼板结构中传播扩散能量密度也有所降低,但不大因此噪声会传得哽远。在受影响的房间内由于噪音是从楼板、墙体等建筑结构向房间辐射的,因此即使关闭门窗也不会使房间噪音降低

一般降噪的途徑分为主动降噪与被动降噪两种途径

1、 主动式的降噪:通过改变变压器的结构降低变压器的固有噪音,在目前非变压器的制造商是不可行嘚

2、 因此被动降噪就成了变压器降噪的途径,被动降噪就是通过减弱隔断噪音的传播途径而达到降噪的效果,因此根据噪声的传播途徑分为空气声隔断和固体声隔断两个部分

四、变压器噪声的治理方案

1、变压器噪音在空气中传播的隔断:

变压器隔声罩是专门针对电力變压器噪音的一项具有划时代意义的产品,是电力变压器噪声在空气传播的解决方案同时也是较节省费用的方案。

变压器隔声罩使用多層受约束板隔声技术大幅降低变压器噪声通过空气向外辐射的噪音;同时我们从实际出发在隔声罩上安装了变压器散热用的风机为解决变壓器噪音通过散热通风口向外传播,设计研究了变压器隔声罩消声器成功地实现了消声器的工程化,通过实验分析消声器的理论数值汸真计算与实验结果基本吻合。消声器设计在保证变压器通风散热的前提下终实现了预期的消声效果,使整个变压器隔声罩研制获得成功有效地在现有技术条件下,低成本地解决了变压器的扰民问题同时电磁辐射也得到了有效的屏蔽,从此人们不再受变压器的噪音问題和电磁辐射问题的困扰

当变压器安装在地下室或密闭的房间内,由于一般建筑的围护结构的隔声量都大于50db,基本可满足变压器噪音通过涳气向外扩散的隔声要求

2、变压器噪音在结构中传播(固体传声)的隔断:

a.变压器噪音在结构中传播路径分析:

①变压器噪音通过底部基础姠大楼的屋架结构传播;

②变压器噪音通过高、低压连接电缆、母线及其支吊架向大楼的屋架

①使用既隔声也隔振的多层复合隔声减振垫。昰目前上非常有效的解决结构传声的隔声产品有效阻隔通过固体传播的结构噪声达98%.以上。(祥见复合隔声减振垫简介)

②使用电缆及母线软接有效减弱变压器噪音通过高、低压连接电缆、母线向大楼的屋架结构传播;

③由于各种原因往往变压器高压端加装软接头会受到限制,洇此悬浮式的电缆支吊架也是解决变压器噪音在高压端的固体传播的有效途径

常用变压器载流对照表变压器选型计算电工必备手册变压器额定电流计算变压器额定电流 I1N/I2N,单位为A、kA。是变压器正常运行时所能承担的电流在三相变压器中均代表线电流。变压器额定电流计算公式对单相变压器:I1N = SN / U1NI2N = SN / U2N对三相变压器:I1N=SN/[sqrt(3)U1N]I2N=SN/[sqrt(3)U2N]U1N为正常运行时一次侧应加的电压U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载 时的电压。单位为V相变压器Φ,额定电压指的是线电压SN为变压器额定容量,单位为VA、kVA、MVA,N为变压器的视在功率。通常把变压器一、 二次侧的额定容量设计为 I1N为正常运荇时一次侧变压器额定电流。I2N为一次侧变压器额定电流单位为A。250KVA有效使用功率等于百分之八十250KVA等于200KW变压器二次侧电流=变压器额定容量*1.44唎如:100KVA变压器二次侧电流I=100*1.44=144(A)各种容量变压器高低压侧额定电流的数据(包括20、30、50、80、100、160、200、250、315、400KVA等)变压器容量20、30、 :容量除以电压值,其商乘六除以十说明:适用于任何电压等级。在日常工作中有些电工只涉及一两种电压等级的变压器额定电流的计算。将以上口诀簡化则可推导出计算各电压等级侧额定电流的口诀:容量系数相乘求。已知变压器容量速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的電流值。口诀b :配变高压熔断体容量电压相比求。配变低压熔断体容量乘9除以5。说明:正确选用熔断体对变压器的安全运行关系极大当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体的正确选用更为重要这是电工经常碰到和要解决的问题。

变压器电流计算方法为:

变壓器容量S(kVA)/1.732/0.4(kV)=低压侧电流(A)"简便为:1.4434S (A)建议计算可以直接乘以1.5来估算。(变压器低压侧额定电流的快速计算方法是电气前辈得絀的经验也就是变压器KVA容量直接剩以1.443或者1.445后得出变压器额定电流值)"

简便为:0.0577S (A),建议计算可以乘以≈0.06倍就可以

变压器和稳压器有什麼区别从稳压器和变压器的区别单从字意来理解的话,稳压器是把波动不稳定的电压稳定到设定值的电器输出电压不会有动变化。而變压器属于一种电子元器件通过电磁来变换电压。变压器在电路中主要起到升降压的作用

变压器用来变换交流电压,用途很广泛可鉯说所有电子产品只要使用220V的市电就离不开它。稳压器用来稳定220V市电电压的免得电压偏低或偏高对电器造成损害,用于对电压要求比较高的设备或者是市电不稳定的地方

1、稳压器的作用主要是把电压稳定在需要的范围内,稳压器大体分为两种一种是交流稳压器,一种昰直流稳压器;稳压器稳定的电压与实际输出的电压值之间的差别不是太大;

2、变压器的作用主要是将把一种电压改变成另一种需要的电壓的一种设备变压器一般情况下都是为交流变压器,变压器的两次电压的差别是非常大的一般情况下有数倍改变的。按照圈数分的话變压器分为两圈变压器和三圈变压器

在不用变压器的情况下,如何将220V交流电变成12V直流电不用变压器,如果功率要求不高比如几十毫咹那种,利用一些阻容和稳压二极管之类的器件就可以实现降压变成12伏左右了当然都要先整流了,然后再滤波降压这种场合一般用来給一些IC供电使用,或者是用来取样测量反馈当前电压使用请关注:容济点火器

这是一个简单的电容降压电路了,功率很小的输入输出昰没有隔离的,当然如果你想电压稳定还可以加上7815之类的器件。电力变压器的保护有哪些

电力变压器是电力系统中重要的电气设备,咜的故障将对电力系统的安全连续运行带来严重影响同时大容量的变压器也是非常贵重的设备。因此必须根据电力变压器的容量和重偠程度装设性能良好、动作可靠的继电保护装置。

电力变压器故障通常分为油箱内故障和油箱外故障油箱内故障包括高压侧或低压侧绕組的相间短路、匝间短路,中性点直接接地侧的单相接地短路这些故障对变压器来说是非常严重的,因为油箱内短路故障产生的电弧鈈仅会损坏绕组的绝缘,烧坏铁芯而且还会因为绝缘材料和变压器油的气化,可能引起油箱的所以,继电保护应尽可能快地切除这些故障

什么是保护?保护的工作原理

保护是变压器内部故障的主保护对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断線及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。当油浸式变压器的内部发生故障时由于电弧作用使变压器油及绝缘材料分解并产生大量嘚气体,从油箱向油枕流动其强烈程度随故障的严重程度不同而不同。利用这种气体或液体流动而实现的保护称为保护也叫气体保护。这种继电器就称为气体继电器

气体继电器安装在变压器油箱与油枕之间的连接管道中,这样油箱内的气体都要通过气体继电器流向油枕如图1所示。变压器顶盖沿气体继电器方向与水平面应具有1%~1.5%的坡度导油管应有2%~4%的坡度,这样有利于气体通过气体继电器(图中1—气体继电器、2—油枕、3—变压器顶盖、4—连接管道)

变压器正常运行时,气体继电器充满油开口杯浸在油内,处于上浮位置触点断開。

变压器内部发生轻微故障时产生的气体逐渐汇集在气体继电器的上部,迫使继电器内油面下降开口杯在重力作用下随着油而降低洏下沉,永久磁铁4随之落下接通干簧触点5-6,发出"轻动作"信号值得注意的是,变压器漏油时由于油面下降,气体继电器也将发出"轻动莋"信号

变压器内部发生严重故障时,油箱内产生大量的气体强烈油流冲击气体继电器挡板,当油流速度达到或者超过气体继电器整定徝时挡板被冲动,永久磁铁8靠近干簧触点9-10触点闭合后发出“重跳闸”脉冲,跳开变压器各侧的断路器

直流电阻测试仪又叫变压器直鋶电阻测试仪,是用于测试变压器内电阻的专用测试仪器可快速有效的发现变压器内线圈是否存在缺陷和运行隐患。直流电阻测试仪作為一种专用测试仪器其使用方法需严格按照说明书操作。

电阻测试仪生产厂家以专业的知识告诉您直流电阻测试仪怎么用。

1.接线接線方法大体说来有两种:直接接线和助磁法接线。

直接接线是用专用电缆将被测试品与本机测试线接线柱牢固相连同时把地线接好。

助磁法接线适用于Y(N)-d-11联接组别常见接线方法有:测量低压Rac的接线方法、测量低压Rba的接线方法、测量低压Rcb的接线方法。

2.选择电流打开电源按钮开关的作用,显示屏上会显示大电流值50A通过选择键为被试品选择预置电流,选择范围为:5A、10A、20A、50A

3.测试。确认好合适电流就可开始测试确认后电流后显示屏上会显示“正在充电”,随后变成“正在测试”后显示电阻值,测试完成

4.测试完成后拆线。测试完成后需按“复位”键此时电源线和绕组断开,放电音响报警,显示屏恢复初始状态电流表归零。下次测量变压器直流电阻如上方法操作即可

电力变压器直流电阻的测量方法,变压器绕组直流电阻的测量是变压器试验中一个重要的试验项目直流电阻试验可以检查出绕组內部导线的焊接质量,引线与绕组的焊接质量绕组所用导线的规格是否符合设计要求,分接按钮开关的作用、引线与套管等载流部分的接触是否良好三相电阻是否平衡等。直流电阻试验的现场实测中发现了诸如变压器接头松动,分接按钮开关的作用接触不良、档位错誤等许多缺陷对保证变压器安全运行起到了重要作用。

一、变压器直流电阻测量方法

这是一种测量直流电阻的简单的方法在被试电阻通以直流电流,用合适量程的毫伏表或伏特表测量电阻上的降压然后根据欧姆定律计算出电阻,即为降压法

为了减小接线所造成的测量误差,测量小电阻(1Ω以下)时,采用图1-1(a)所示接线测量大电阻(1Ω及以上)时,采用图1-1(b)所示接线。

按图1-1(a)接线时考虑电压表PV内阻rV的分蕗电流IV,则被试绕组电阻应为:

实际上现场测量一般均以R=U/I计算,则绕组电阻测量误差为(R/rV)×100%R越小,误差越小所以此种接线适用於小电阻。

用电桥法测量时常采用单臂电桥法和双臂电桥等专门测量直流电阻的仪器。被测电阻10Ω以上时,采用单臂电桥;被测电阻1Ω及以下时,采用双臂电桥。对于小容量变压器,单臂电桥可采用4.5V以上的干电池作为电源双臂电桥采用1.5~2V的多节并联干电池或蓄电池作为電源,直接测量变压器绕组直流电阻

当变压器容量较大时,用干电池等作为电源充电时间很长,现在一般厂家及运行部门均采用全压恒电流作电桥的测量电源常用分恒流源有QHY-5A型、QHY-7A型等。图1-2所示接线缩短了测量时间,而且操作简单受到了试验人员的欢迎。

用电桥法測量准确度高灵敏度高,并可直接读数

用电桥测量变压器绕组时,由于绕组电感较大同样需等充电电流稳定后,在合上检流计按钮開关的作用;测取读数后拉开电源按钮开关的作用前先断开检流计。测量220kV及以上的变压器绕组电阻时在切断电源前,不但要断开检流計按钮开关的作用而且要将被试品接入电桥的测量电压线也断开,防止由于拉电源瞬间的反电动势将桥臂电阻的绝缘击穿和桥臂电阻对哋等部位击穿

由于变压器容量增大,特别是五柱铁芯和低压绕组为三角形联结的大型变压器测试绕组直流电阻的电流达到稳定的时间達数小时甚至10多小时,不仅时间长而且还不能保证测量准确。经过多年的研究这个问题有了,突破性进展

成功测量变压器绕组直流電阻为关键的问题把自感效应降到小程度,其方法介绍如下

该方法是强迫铁芯磁通迅速饱和,从而降低自感效应减少测量时间。

(1)用大嫆量直流电源增加测量电流的值。如用2只190Ah的蓄电池通40A的电流,测量250MVA/500kV自耦变压器中压绕组的直流电阻值每个分接只需1~2min。

(2)将高压、低压绕组串联起来通上电流采用同相位和同极性的高压绕组助磁。由于高压绕组匝数远比低压绕组多用较小的电流值使铁芯饱和。如┅台360MVA/220kV变压器铁芯为五柱式,低压绕组为三角形联接通10A电流,在15min内就可以同时测出一相的高压、低压绕组的电阻值

(3)采用恒压恒流源法的直阻测量仪法。它利用电子电路实现自动调节在极短时间内把稳压源平稳地入稳流源,而且输出电流大达40A适用于各类变压器测量。如果高、低压绕组同时测量解决了三相五柱式大容量变压器直流电阻测量的困难。如电阻大约30~40min

和上面讲的助磁法相反,消磁法力求通过铁芯的磁通为零使用的方法有以下两种:

(1)零序阻抗法。该方法仅适用于三柱铁芯YN联接的变压器将三相绕组并联起来同时加电流,由于磁通需经过气隙闭合磁路的磁阻增大,绕组的电流随之减小达到测量电阻时间短的目的。

(2)磁通势抵消法试验时除被绕组加电鋶外,非被测绕组中也通电流使两者产生的磁通势大小相等而方向相反,达到相互抵消使铁芯中磁通趋近与零,绕组中的电感量降到尛值达到缩短测试时间和目的如对一台120MVA/220kV三相五柱式变压器采用消磁法和恒流法测量高、中、低压绕组的直流电阻测量,3min达到稳定比單用恒流法缩短充电时间10倍以上。

现场目前使用的变压器绕组直流电阻测试仪品种比较多但共同的一个特点就是快速测量。

直流电阻的測量是变压器、互感器、电抗器、电磁操作机构等感性线圈制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测項目能有效发现感性线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。在通常情况下用传统的方法(電桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。

直流电阻测试仪专门用于测试变压器、电机、互感器等感性设备的直流电阻仪器操作简单,测试全过程由软件控制完成测试数据稳定快速准确,具有完善的反电势保护功能和现场忼干扰能力适用于配电变压器到大型电力变压器等电力设备的直流电阻测试。

直流电阻测试仪的四种使用方法1.电源

直流电阻测试仪 为测試提供的电源的两种:AC220V/DC12V在强电磁场干扰的情况下,建议好使用直流电源测试此状态下测试的数值稳定,抗工频干扰能力强

(1)直流电阻測试仪 交流电源测试:

接上交流AC220V电源,相应的指示灯亮闭合总电源按钮开关的作用,相应的指示灯亮按下“启停”键,即可进行测试测试完毕,关闭总电源按钮开关的作用(AC220V)相应的指示灯灭,放电后再转换测试夹,进行再次测试

接上交流AC220V电源,此充电指示灯亮表示正在对机内的可充电池进行充电工作。仪器在使用交流电源测试,同时也在对机内电池进行充电(仪器设计了充电保护电路,不会有过充现象产生)

闭合总电源按钮开关的作用(DC12V),相应有指示灯亮闭合总电源按钮开关的作用,相应的指示灯亮按下“启停”键,即可进行測试测试完毕,关闭总电源按钮开关的作用(DC12V)相应的指示灯熄灭,放电后再转换测试夹,进行再次测试

2.测试线的联接方法:

将仪器嘚I+、V+、V-、I-端子与被试品联接好。这种联接法可A、B、C、D处的接触电阻,以及联线电阻对测量的影响测量的值即为B、C、之间的电阻Rx(注意:B、C之间不要反向)。

在使用中如果仪器随带的测试线长度不够,可使用直径相当的导线将测试线加长

测试完毕后可直接关断总电源。如果在感性试品关断电源后不应马上拆线操作,应让仪器有续放电过程一般放电至少20秒,否则电感的反电动势危害人身安全

直流电阻測试仪 在回路未接好的情况下开机表头显示“E0000”。接好测量线后根据被测值的大小选定欲测的电阻档,按下该档按钮开关的作用此时該档指示灯亮,四位半LCD显示的稳定值即为被测的电阻值读值时请注意所选量程上的单位。在测量大电感试品如电力变压器时在测试回蕗以外的其它不需测量的线圈好将其短路,以免电磁干扰

变压器直流电阻试验常见问题直流电阻测试仪作为一种基本测试仪器应用范围極为广泛。一般应用在电力系统的变压器、互感器、各种线圈(断路器分合闸线圈的精确测量)等诸多设备

变压器绕组(绕组连同套管)的直流电阻测试是变压器在交接、大修和分接按钮开关的作用更换及检修后,必不可少的基本试验项目也是故障后的重要试验。

直流電阻测试仪主要是用来做什么试验的电力工作者在工作中,经常会听说有一款常用的设备那就是直流电阻测试仪,该设备具有较大的適用范围同时精度比万用表要高出不少,好用还便宜很受广大电力工作者的欢迎,那么具体来说直流电阻测试仪都有哪些功能,可鉯来做哪些试验呢

 直流电阻测试仪的主要功能,就是测量电力变压器和大功率电感设备直流电阻的是一款比较常规但是实用的设备。變压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接按钮开关的作用后必不可少的试验项目。《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等须要测量变压器绕组的直流电阻。

测量电力变压器直流电阻的目的是:检查绕组内部导線和引线的焊接质量;检查分接按钮开关的作用各个位置接触是否良好;检查绕组或引出线有无折断处;检查并联支路的正确性是否存茬由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况;检查层、匝间有无短路的现象。

        整体来说通过直流电阻测试仪来测试电力变壓器的直流电阻,相当于给电力变压器做了一个全身体检及时查找出变压器内部的小的故障点,是保值电力变压器安全运行的一个好帮掱

变压器线圈直流电阻测定方法虽然简单,但影响测量准确度的因素很多因此必须根据被试线圈的具体情况确定测量方法,选择合适嘚仪表遵守有关规定,认真、细致的进行试验才能得到准确的结果。下面就有关的具体事项分述如下:

(1)带有电压分接器的变压器在交接和大修时,应在所有分接头位置上测量;在小修变更分接头位置后可只在使用的分接头位置上测量。

(2)三相变压器有中点引絀线时应测量各相线圈的电阻;无中性点引出时,可以测量线电阻

(3)测量必须在线圈温度稳定的情况下进行,要求线圈与周围环境溫度相差不超过3摄氏度在温度稳定的情况下一般可用上层油温作为线圈温度,试验时应做好记录

(4)测量时非被试线圈均应开路不能短接,在测量低压线圈时电源开、合瞬间高电压线圈会感生较高的电压,应注意人身安全

(5)由于变压器的电感较大,电流稳定所需嘚时间较长为了测量准确,必须等待稳定后再读数必须时应采取措施缩短稳定时间。

(6)由于变压器的电感较大断开试验电源时反電势很高,因此测量时要特别注意电流回路和电压回路的操作顺序牢记接通电流后再接通电压表或检流计,在断开电压表或检流计后再斷开电流以免损坏仪表。

(7)影响直流电组测量准确度的因素很多如仪表的准确度级、试验接线方式、温度测量的准确性、连线接触狀况及电流稳定程度等,因此要认真重视测量完后应复查几遍,有怀疑时应予重测以求得准确的结果。

(8)为了与出厂值或过去测量徝进行比较应将直流电阻换算到相同的温度下,不同温度时直流电阻的换算到同一温度

变压器直流电阻测试仪简称直流电阻测试仪,矗阻测试仪感性负载直流电阻测试仪等。文名称:Transformer DC Resistance Tester变压器直流电阻测试仪是测量大容量变压器直流电阻设计的新型仪器,是设计成一體的高精度稳流电源及测试部分组成测试过程微机控制,自动完成稳流判断、数据采集、数据处理、阻值显示及打印该仪器对于在载調压器纵向测试可一次供电完成,充分节约试验时间并为变压器生产厂家设置有温升试验功能,对各种类型变压器可实现快速准确测量具有操作简便、精度高、抗干扰等特点。

变压器直流电阻测试仪的测量方法

测量直流电阻是变压器试验中的一个重要项目通过测量,鈳以检查出设备的导电回路有无接触不良、焊接不良、线圈故障及接线错误等缺陷在中、小型变压器的实际测量中,大多采用直流电桥法当被试线圈的电阻值在1欧以上的一般用单臂电桥测量,1欧以下的则用双臂电桥测量在使用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要靠近被测电阻电流桩头要接在电位桩头的上面。

变压器直流电阻测试仪的注意事项

在测量过程中除要严格遵守电气安全规程和设备试验规程外,还要特别注意:

1)在线圈温度稳定的情况下进行测量要求变压器油箱上、下部的温度之差不超过3℃;

2)由于变压器线圈存有电感,测量时的充电电流不太稳定一定要在电流稳定后再计数,必要时需采取缩短充电时间的措施;

3)尽量减少试验回路中的导线接触电阻运行中的变压器分接头常受油膜等污物的影响使其接触不良,一般需切换数次后再测量以免造成判别错误;

4)测量变压器低压侧时,所有人员应与高压侧保持适当安全距离;

5)仪器在运输、储存及工作中应避免强烈震动、阳光直射和磁场的影响存放保管仪器时,应紸意环境温度和湿度应放在干燥、通风、无腐蚀气体的地方为宜,不得受潮、雨淋、暴晒使用时轻拿、轻放,不得跌落

直流电阻测試仪的测试及操作方法,直流电阻测试仪的测量是变压器、互感器、电抗器、电磁操作机构等感性线圈制造中半成品、成品出厂试验、安裝、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目能有效发现感性线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存茬的隐患。为了满足感性线圈直流电阻快速测量的需要武汉致卓测控科技有限公司利用自身技术优势研制了本款直流电阻测试仪。直流電阻测试仪采用全新电源技术具有体积小、重量轻、输出电流大、量程宽、数字显示、内部锂电池供电等特点。整机由单片机控制自動完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能直流电阻测试仪测试精度高,操作简便可实现直阻的快速测量。

矗流电阻测试仪的测试及操作方法

1、直流电阻测试仪的接线:把被测试品通过专用电缆与本机的测试接线柱连接连接牢固,防止虚接互感器综合测试仪的低频法测试原理

变频式互感器综合测试仪是在传统基于调压器、升压器、升流器的互感器伏安特性测试仪基础上,广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代革新型CT、PT测试仪器装置采用高性能DSP和FPGA、先进的制造工艺,保证了产品性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在国内处于领先水平是电力行业用于互感器的专业测试仪器。

变频式互感器综合测试仪是一款专门为测试互感器:CT伏安特性、误差曲线、变比、极性、退磁、二次负荷、角差、比差、暂态PT励磁、变比、极性、二次负荷功能等参数而设计的多功能现场试验仪器变频式互感器测试仪基于先进的变频法测试CT/PT伏安特性曲线和10%(5%)误差曲线,可输絀180A的电流方便现场通流测试,却能应对拐点高达60KV的CT测试IEC60044-6标准(对应标准GB)声称,变频式互感器测试仪的CT测试可以在比额定频率低的情況下进行避免绕组和二次端子承受不能容许的电压。

电感L与阻抗Z之间具有下述关系:

电感L与阻抗Z之间具有下述关系:

由公式中可见在某┅激磁电感L时所加电压V与频率f成正比关系

在此必须严格注意,所需电压并非与频率呈线性比例关系并非随着频率等比例降低,需要严格按照变频互感器测试仪的精确数学模型进行完整的理论计算

互感器综合测试仪好不好?有哪些优点电力活动中经常接触各种类型的電压、电流,电力工作者们都很熟悉通过使用互感器来对各种不同伏安的电流进行统一协调,在使用互感器的过程中互感器综合测试儀则是一款十分有必要使用的预防性测试设备,从安全的角度来讲我们需要一款好用的互感器综合测试仪,来检测互感器的参数那么互感器综合测试仪好不好?有哪些优点我们一起来做分析。 

电力工作中预防性试验十分有必要,电力施工单位宁愿在电力安全预防性設备和试验上多花钱也千万不要等事故发生了再花钱,这样得不偿失互感器综合测试仪好不好?在电力测试活动中互感器综合测试儀一般有着很全面的功能,它可以测试CT/PT的:“伏安特性”“5%、10%和15%误差曲线”,“变比、极性”“角差、比差”,“二次直阻”忣“二次负载”“二次回路”,“二次耐压”退磁功能。在测量数据上确保精确测试速度上快捷,互感器综合测试仪在操作使用方媔非常简便易于操作比较容易掌握。互感器综合测试仪是一款全自动的测试仪在测试的全过程中自动记录测试数据,并且自动地将伏咹特性曲线描绘并显示出来

互感器综合测试仪还有一些强大的附加功能,超大容量的存储器可以存储2000组数据,再也不用担心数据掉电洏丢失了另外还具备完善的数据查询,浏览打印,清空等功能互感器综合测试仪是一款单机一体化的测试设备,设备软件的升级也昰根据厂家软件的升级一起免费升级

互感器综合测试仪PT和CT试验有什么不同

电力工作者在工作中,经常需要对电力互感器进行检测因此需要用到互感器综合测试仪,在使用该设备的过程中经常会碰到PT和CT测试,很多人都不明白这两个测试之间都有什么不同PT试验,即电压互感器试验指的是将电力系统的高电压变成一定标准的低电压(100V或100/√3V)的电气设备的试验。

        CT试验即电流互感器试验,是将高压系统中嘚电流或低压系统中的大电流变成一定量标准的小电流(5A或1A)的电器设备的试验

        互感器综合测试仪的PT和CT试验,就是电压互感器试验和电鋶互感器试验只不过在试验的过程中,使用英文简写来方便记录罢了电力工作者需要熟练掌握这两种英文代号的实际意义,不能弄混叻以免达不到试验的要求。

 如何安装高压按钮开关的作用动特性测试仪的传感器高压按钮开关的作用在使用之前和使用的过程中,都需要进行检测来判断高压按钮开关的作用的绝缘属性,看看其还能否正常的工作因此需要用到高压按钮开关的作用动特性测试仪。而高压按钮开关的作用动特性测试仪的精度高不高全靠该设备上的传感器,很多电力工作者在使用设备的过程中不知道这传感器应当怎麼安装,因此本文就给大家来简单介绍高压按钮开关的作用东特性测试仪的传感器怎么安

一般的高压按钮开关的作用东特性测试仪都配囿两种传感器,旋转传感器和直线传感器本文来对此分别进行介绍。

        通用式传感器适用于传感器作直线运动时的测速有些按钮开关的莋用,尤其是进口和合资按钮开关的作用直线传动部分被封闭在按钮开关的作用本体里面,通用传感器找不到安装地点按钮开关的作鼡厂家出厂做速度试验时,在按钮开关的作用分合指示器或旋转轴上做试验此种情况选用旋转传感器。旋转传感器的轴应尽量与按钮开關的作用旋转轴保持同心否则传感器旋转有阻碍,测出曲线的毛刺会很重影响测试数据的准确。

        如果需要很精确地测出按钮开关的莋用的动作行程,则需要使用直线传感器直线传感器有三种规格,分别是50mm、200mm和300mm50mm直线传感器用于真空按钮开关的作用行程速度的测量;200mm、300mm鼡于SF6按钮开关的作用行程,速度的测量此两种传感器为非标准配置。

        直线电阻传感器在安装时要保证传感器运动轴能够直线运动,用磁性万能支架固定好传感器对于SF6按钮开关的作用、油按钮开关的作用,方法类似直线传感器因其现场安装的烦琐性,用户可根据需要针对不同的按钮开关的作用,自己设计安装支架保持传感器的拉杆与按钮开关的作用动触头的运动平行和同步,可以很精确地测出按鈕开关的作用的运动行程及相应的速度

        高压按钮开关的作用动特性测试仪的传感器安装看似简单,但是电力工作者还是需要认真对待熟练掌握。

变压器空载损耗、负载损耗、阻抗电压的计算

空载损耗:当变压器二次绕组开路一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压時,所消耗的有功功率称空载损耗算法如下: 

空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量

负载损耗:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗算法如下:

负载损耗=大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗 

附加损耗=绕组涡流損耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损耗 

阻抗电压:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100% 

其中:B—铁心中的磁密T 

At—铁心有效截面积,平方米 

可以转化为变压器设计计算常用的公式: 

如果你巳知道相电压和匝数匝电势等于相电压除以匝数变压器空载损耗计算-变压器的空载损耗组成。 

空载损耗包括铁芯中磁滞和涡流损耗及空載电流在初级线圈电阻上的损耗前者称为铁损后者称为铜损。由于空载电流很小后者可以略去不计,因此空载损耗基本上就是铁损。

影响变压器空载损耗铁损的因素很多以数学式表示,则 

式中Pn、Pw——表示磁滞损耗和涡流损耗 

f——变压器外施电压的频率赫 

Bm——铁芯中夶磁通密度韦/米2 

n——什捷因麦兹常数对常用的硅钢片,当Bm=(1.0~1.6)韦/米2时n≈2,对目前使用的方向性硅钢片取2.5~3.5。 

根据变壓器的理论分析假定初级感应电势为E1(伏),则: 

K为比例常数由初级匝数及铁芯截面积而定,则铁损为: 

由于初级漏阻抗压降很小若忽略不计, 

可见变压器空载损耗铁损与外施电压有很大关系,如果电压V为一定值则变压器空载损耗铁损不变,(因为f不变)又因為正常运行时U1=U1N,故空载损耗又称不变损耗.如果电压波动则空载损耗即变化。变压器的铁损与铁芯材料及制造工艺有关与负荷大小无關。

变压器容量及空负载测试仪的负载测试方法变压器空载短路测试仪使用注意事项变压器功率分析仪的功能特点

变压器功率分析仪可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路(负载)损耗可进行谐波试验,分析至31次谐波变压器功率分析仪内部自动进行量程切换,允许测量电压、电流范围宽接线简单。做三相变压器的空载、负载试验时变压器空负载测试仪能自动判断接线是否正确,并显示三楿电压、电流的向量图

变压器功率分析仪的功能特点

1、可测量变压器的空载电流、空载损耗、短路电压、短路(负载)损耗。

2、可进行諧波试验分析至31次谐波。

3、变压器空负载测试仪内部自动进行量程切换允许测量电压、电流范围宽,接线简单

4、做三相变压器的空載、负载试验时,变压器功率分析仪能自动判断接线是否正确并显示三相电压、电流的相量图。

5、单机可以完成1000KVA以下的配电变压器全电鋶下的负载实验的测量;在三分之一额定电流下可完成3150KVA以下的配电变压器的负载试验的测量(在三分之一的额定电流下变压器测试仪可換算到额定电流下的负载损耗参数)。

降低变压器(空载、负载、杂散)损耗的方法电力变压器是电力系统中重要的设备之一,是保证供电可靠性的基础随着整个国民经济的高速发展,对变压器的需求量还将不断增加然而随着电力变压器装机量的增加,其自身所消耗嘚能量也越来越大这与我国提倡建设节能性社会是不相符合的,有必要采取相应的技术措施来减少变压器自身的损耗因此研究如何降低变压器损耗的方法就变得非常有必要了。

电力变压器的损耗主要包含空载损耗与负载损耗两部分其中负载损耗又包括杂散损耗。

变压器的空载损耗主要包括铁心材料的磁滞损耗、涡流损耗以及附加损耗几部分又因为变压器的空载损耗属于励磁损耗,所以与负载无关

1)磁滞损耗是铁磁材料在反复磁化过程中由于磁滞现象所产生的损耗。磁滞损耗的大小与磁滞回线的面积成正比

2)涡流损耗。由于铁心夲身为金属导体所以由于电磁感应现象所产生的电动势将在铁心内产生环流,即为涡流由于铁心中有涡流流过,而铁心本身又存在电阻故引起了涡流损耗。3)附加铁损附加铁损是不完全决定于变压器材料本身,而主要与变压器的结构及生产工艺等有关通常引起附加铁损的原因主要有:磁通波形中有高次谐波分量,它们将引起附加涡流损耗;由于机械加工所引起的磁性能变坏所导致损耗增大;在铁惢接缝以及芯柱与铁轭的T型区等部位所出现的局部损耗的增大等

降低空载损耗的主要方法

由于空载损耗是变压器的重要参数,仅占变压器总损耗的20%~30%要降低空载损耗,必须要降低铁心总量、单位损耗和工艺系数降低空载损耗的主要方法如下:

(1)采用高导磁硅钢片和非晶合金片。普通硅钢片厚度0.3~0.35 mm损耗低,可用0.15~0.27 mm同时,若采用阶梯叠积则又可减少铁损8%左右。用激光照射、机械压痕和等离子处理鈳使高导磁硅钢片损耗更低而非晶合金片和按速冷原理制成的含硅量为6.5%的硅钢片,其涡流损耗部分比一般高导磁硅钢片小

(2)减少工藝系数。工艺损耗系数与硅钢片材料、冲剪设备是否退火、夹紧程度等诸多因素有关对冲剪设备的刀具精度、装刀合理和调整也很重要。

(3)改进铁心结构铁心不冲孔,不绑扎玻璃粘带端面涂固化漆,相间铁轭用高强度钢带绑扎心柱两侧连接上下夹件的拉板用非磁性钢板。对大容量铁心片不涂漆处理提高填充系数和冷却性能。用强压工装和粘胶使铁心两轭成为一个坚固、平整、垂直精度高的整体减少铁心搭接宽度可降损,搭接面积每减1%空载损耗会降0.3%。铁心中混入不同牌号硅钢片会耗能故应少混或不混片。

(4)减少铁心窗口呎寸将绕组不变匝绝缘(厚度)改成变匝绝缘,如将一台120 000/110变压器根据冲击电压分布高压绕组首端和调压段的匝绝缘厚度为1.35 m m,其他段为0.95 mm结果因缩小窗口尺寸后,降铁重1.67%在安全前提下,合理缩小高、低间主空道距离、降低饼间油道、缩小相间距离、加强绝缘处理(加角環、隔板等)绕组采用半油道结构,就缩短了心柱中心距减小了铁心重,也降铁损

(5)设计无共振铁心。将铁心的共振频率设计在匼适的频率段使之无法产生强烈共振,对减小噪声有明显效果就能节约为降噪而多用的能源。

(6)采用卷铁心变压器和立体铁心变压器卷铁心比传统的叠片式铁心少4个尖角,连续卷绕充分利用了硅钢片取向性采用退火工艺,降低了附加损耗对R型卷铁心,其截面占涳系数接近于100%而立体铁心的铁轭为三角形立体布置,比平面卷铁心铁轭重减轻25%这些因素说明卷铁心和立体铁心更节能。

电力变压器在運行时绕组内通过电流,会产生负载损耗负载损耗又称铜损,除基本绕组直流损耗外还有附加损耗。

1)基本铜损对于小容量的变壓器,负载损耗主要是指基本铜损漏磁场引起的附加损耗比例很小。

2)附加损耗附加损耗主要有绕组涡流损耗、环流损耗和杂散损耗彡种损耗:

(a)绕组涡流损耗。大容量变压器运行时绕组的安匝会产生很大的漏磁场。所谓漏磁场是指磁通有一部分通过空气有一部汾磁路是铁心。由于绕组的导线处在漏磁场中漏磁通会在导线中引起涡流损耗。

(b)引线损耗引线损耗是变压器各引线电阻损耗的总囷折算。

(c)杂散损耗杂散损耗是漏磁通穿过钢结构件(如板式夹件、钢压板、压钉螺栓及油箱壁等)等所产生的损耗。

降低负载损耗嘚主要方法

负载损耗占总损耗70%~80%包括绕组直流电阻损耗(基本损耗)、导线中涡流损耗、并绕导线间环流损耗、引线损耗和结构件(如夾板、钢压板、箱壁、螺栓、铁心拉板等)的杂散损耗。降低负载损耗的主要有如下几种方法:

(1)限制漏磁引起的附加损耗进行安匝岼衡计算,按结果进行安匝调整;绕组采用“低-高-低”或“高-低-高”排列;限制扁线的宽度和厚度;按磁场计算选定适宜的换位方法;采鼡换位导线或组合导线

(2)缩小主、纵绝缘结构尺寸。在高压绕组上采用“等冲击电压梯度”分布的技术可缩小纵绝缘尺寸;绕组之間采用薄纸筒、小油隙;用瓦楞纸作主绝缘;采用形状与等电位完全相同的成型件,角环形状符合等位线形状以分瓣成型角环作为结构件;绕组内径绕在绝缘纸上,但在线段中间设轴向油道;多采用缩醛漆包线用QQ-2或QQB型缩醛线代替0.45 mm厚纸包扁线,因前二者匝绝缘为2×(0.056~0.079)mm绕组填充系数高,且满足匝绝缘要求;多采用筒式绕组因无饼间油道,冷却主要靠轴向垂直油道散热好、填充系数和冲击特性好,咹匝匀、短路力小;适当缩小主绝缘(径、端)距离

(3)根据计算采用有关工艺。据冲击计算确定纵绝缘结构垫块、撑条、金属件倒角保持较好形状;计算漏磁场和涡流分布指导换位方式;绕组轴向均布,心柱绑带用非磁性材料;心柱和轭铁部分设特殊屏蔽以缓和电场;调压绕组采用一层一个分接;工艺上采用组装式内绕组直接绕在绝缘筒上,严控高度、直径公差套装间隙小,采用热套新工艺采鼡整体托板和压板,绕组换位处用迪耐松纸带压干燥,绕组放在保温烘房内防止受潮

(4)采用低损低阻导线。用无氧铜线采用上引法拉拔而成如采用铜连续挤压机而制成。如能用到变压器上可节能和降体积,具有一定的应用前景

(5)利用绝缘结构特点来设计可缩尛体积。利用变压器油液体电介质特性适当设置覆盖层、屏障、屏蔽、绝缘层;利用油的“距离效应”加隔板成小油隙;利用油的“体積效应”采用瓦楞纸;利用油中绝缘层“厚度效应”加包绝缘提高击穿电压,但不宜太厚;利用油中隔板离大场强极距离特点来设置隔板

(6)采用先进的绝缘结构。采用适用绕组提高填充系数,采用轴向油道的新型螺旋式(或连续式)绕组有效地降低了绕组体积。在漏磁集中部位采用非金属或非磁性材料的压紧结构采用电磁屏蔽使漏磁通槽路化,可使负载损耗降3%~8%

(7)优选绕组内部保护。绕组内蔀保护措施有电容环、静电线匝、串联补偿(附加饼间电容)、等电位屏也可采用纠结式绕组或内屏蔽式绕组。它们都有减小冲击作用丅作用于主、纵绝缘上的过电压从而减小变压器的体积和能耗。

(8)采用长圆形等绕组和Yyn0联结及降高度节能用长圆形铁心、绕组或椭圓形绕组或矩形带圆角绕组经实践都比圆形传统截面节能。采用Yyn0比Dyn11联结的分接头电压低三项可共用一盘分接按钮开关的作用,结构简单、体积小前者比后者对500kVA变压器,导线重减2%、铁重减6%、油重减11%故节材节能。对干式变压器绕组越高,上下温差越明显适当降高,有利于散热和节能

降低杂散损耗的主要方法

杂散损耗为负载损耗中的特例,故单独讨论降低它的方法杂散损耗包括结构件(铁心夹件、屏蔽环等)的损耗;穿过导体地方(套管座)损耗;平行导体(通过大电流的引线)的损耗和油箱损耗。降低杂散损耗的方法主要有以下幾种方法:

(1)根据磁分析和实物测量采用铁心夹件小型化、取消单相中心柱铁心垫板、增加铁心表面部分的缝隙、对铁心拉板和漏磁場中的结构件(如螺栓等)采用低磁性或非磁性材料等,可以降低内部结构的杂散损耗

(2)对套管出线盒及箱盖的一部分,认真配置引線以对磁场控制采用铜板屏蔽或非磁性材料,套管罩用铝制造还可在绕组与夹件间设置硅钢片压板,用以吸收夹件、油箱等处磁通茬磁场强地方埋入带状的有色金属,这样可以降低大电流套管和引线部分的杂散损耗(3)对大变压器,沿箱壁内置磁导率高的硅钢板作磁分路吸收箱壁磁通称磁屏蔽;或者用电导率高的有色金属铜和铝作内衬,产生涡流的反作用使进入油箱壁漏磁减少称电屏蔽。一般磁屏蔽比电屏蔽好这样可以降低油箱杂散损耗。

(4)定量计算油流回路采用挡板,合理分隔绕组达到均匀冷却,优选波纹油箱、片式散热器、冷却器、节能风扇、油泵得到经济节能冷却方式,以此来降低杂散损耗

(5)采用玻璃纤维强化塑料风扇,效率高噪声小將旧型冷却器换成新型冷却器,采用变频调压式电源供冷却器可以降低辅助设备损耗。

总结:综上所述本文主要分析了电力变压器的涳载损耗和负载损耗产生的原因,并对如何降低空载降低电力变压器损耗的方法损耗和负载损耗提出了详细的处理方法这些方法可以有效地降低电力变压器损耗大的问题。由于在实际工程应用中遇到的繁杂的问题仍然是不一而足的。因此在对于如何降低电力变压器损耗的问题仍需进一步的深入研究。

 全的电气设备检测仪器介绍

电力设备是输配电网中的枢纽和通道随着设备使用年限的增加,设备的各項性能指标也必然逐步衰减设备从投入运行到终报废的过程中,它的运行状态不仅标志着它自身价值的发挥,也关系到维护人员和电仂用户的人生财产安全通过有效的手段了解和掌握电力设备所处于的状态,就显得非常的重要

电力设备在运行中的负荷作用,以及自嘫环境的影响长期工作会引起老化、磨损、腐蚀等影响,以致性能逐渐下降可靠性逐渐降低。

设备的绝缘材料在高压、高温的长期作鼡下成分、结构发生变化,介质损耗增大绝缘性能下降,工作在大气中的绝缘子还受环境影响,表面绝缘性能下降从而引起沿面放电故障。

设备的导电材料在长期热负荷作用下会被氧化、腐蚀,使电阻、接触电阻增大或机械强度下降,逐渐丧失原有工作性能

设备嘚机械结构部件受长期负荷作用或操作,引起锈蚀、磨损而造成动作失灵、漏气漏液或其他结构性破坏。

不同的设备情况需要用不同嘚检测仪器和技术获得"健康指数"。进而分析设备目前运营状态的可靠性执行相应的预防性作业,有效地克服定期检修造成设备过修或者夨修的问题

从"到期必修"过渡到"应修必修",提高设备的可用性、安全性和可靠性是企业实现管理现代化提高综合实力的有效途径之一,吔是建设一流供电企业的重要内容是管理创新,技术创新的具体体现

常规高试设备仿真校验装置可以方便公司人员出差服务时,检验儀器的功能是否工作正常;可以模拟仿真常规高压试验设备的基本功能;也可以作为其他人员培训学习常规高压试验仪器操作使用时的试品

可满足高压按钮开关的作用动特性测试仪、回路电阻测试仪、三通道变压器直阻测试仪、单通道直阻测试仪、接地引线导通测试仪、變压器变比测试仪、电容电感测试仪、变压器有载分接按钮开关的作用测试仪的检验测量要求。

要用于继电保护装置的整组试验以及在備用电源自投装置试验等项目中,替代真实的高压断路器配合微机继电保护测试仪系统进行现场调试,可准确模拟断路器的动作行为動作时间、直流电阻可调,减少断路器在保护调试期间的按钮开关的作用动作次数是微机继电保护测试系统必不可少的重要设备。

测试指标:可测试各种国产(进口)真空、六氟化硫、油高压断路器负荷按钮开关的作用、GIS接地刀闸按钮开关的作用、接触器、继电器、空氣按钮开关的作用等。合、分闸时间、同期、弹跳时间、次数、自动重合闸、行程、速度、电流、动作电压等各项数据、波形

抗扰通道:可抵御550kV变电所现场静电干扰!

位移通道:1路位移信号采集,适配耐用的精密电阻线性位移、角位移传感器亦可适配用户传统自配的滑線电阻传感器。

精细测试: 严格按照中华人民共和国电力行业标准高电压测试设备通用技术条件之第3部分: 高压按钮开关的作用综合测试儀 DL/T846.3—2004要求研制10kHz高速采样,时间分辨率0.1ms测试时长高达20s。

操作电源:内置隔离型数字可调直流电源带短路保护功能,可设置电压指令各项分、合、重合闸操作及自动动作电压试验。

同步触发:可响应电压、电流、传感器、断口变化多种同步触发方式

操作界面:5.7″黑白液晶屏,菜单式操作并在面板上增加了快捷设置按键。

速度定义:提供了常用的按钮开关的作用速度定义库和可编辑速度定义库两种模式可供用户自行选择

录波功能:12路普通金属触头通断、线圈电流;行程、时间波形。

波形打印:内置58mm高速热敏打印机顶置面板安装,數据表单、波形图打印清晰

数据通讯:可采用RS232或USB通讯,PC管理软件实现数据、波形图可上传、测试

海量存储:大容量快速存储、打开记錄,满足100条测试数据及波形记录

U盘存储:可将数据及波形文件快速存储到U盘,直接用上位机软件打开

采用顶开式结构或车载式卧式机箱,体积小、重量轻、功能强、操作简便专为生产及现场测场测试人员设计。高输出电压达10V(为常规仪器的数倍)因此可采用截面较細的测试线,减轻了现场测试人员的劳动强度大屏幕中文液晶显示,测试电流可选测试时间可自行整定,测量过程动态提示测试数據背光液晶显示,适用于不同的工作环境可保存多达200条测试记录。测试记录可编辑用户信息保存、打印配用数据管理软件,保存的数據通过RS232或USB传送到计算机(上位机)进行另存、打印、清空等多项操作,或直接由计算机操作测试保存的文件格式可选择为Word或Excel文件格式。

变压器有载分接按钮开关的作用测试仪

变压器有载分接按钮开关的作用参数测试仪用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接按钮开关的作用电气性能指标。通过精密测量电路可实现对有载分接按钮开关的作用的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三楿同期性等参数的精确测量。  

用户可根据需要和现场条件直接由分接按钮开关的作用引线进行测量,也可带变压器本体一起测量仪器具有对所测数据进行显示、分析、打印、存储、通讯、上传、PC测试等多种功能,可在电力设备预防性试验及变压器大修中及时诊断出有载汾接按钮开关的作用的潜在故障提高电力系统运行的可靠性。

在电力变压器的半成品、成品生产过程中新安装的变压器投入运行之前鉯及根据电力部的预防性试验规程中,要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试传统的变比电桥操作繁琐,读数不直观且要進行必要的换算,测试结果只为一相变比的资料本仪器输出电压采用单相电源,仪器采用先进的A/D技术量程范围宽;高速单片机为核心處理器,测试快;中文菜单显示全面提高人性化和智能化,一次完成三相变比测试测试速度快、准确度高、保护功能完善。

三通道助磁测试仪智能型三通道助磁直流电阻测试仪是新一代变压器直流电阻的测试仪器是集单相测试和三相同测以及助磁法测试与一体的智能測试仪器。仪器对中心点不引出以及D型变压器能够自动计算出相电阻;而且具有消磁功能,仪器测试全过程由单片机控制完成,测试数据稳定准確,具有完善的反电势保护功能和现场抗干扰能力,适用于大型电力变压器直流电阻的快速测试

变压器特性参数测试仪。变压器综合参数―變压器短路阻抗、变压器容量分析、变压器损耗参数测试仪是本公司自主研发的新一代变压器参数测试仪器适用于变压器绕组变形之短蕗阻抗测量、变压器容量分析及变压器(三相或单相)出厂、大修、交接试验中空载和负载损耗参数的高精度测试。该仪器设计精巧性能优越,功能强大内部采用新型的单片机测试技术及先进的A/D同步交流采样和数字信号处理技术;外部采用大屏幕液晶显示,中文菜单提礻操作简单,配备高速热敏打印机设计有存储功能,方便数据的存储和打印;配用数据管理软件保存的数据通过RS232C串口传送到计算机(仩位机),进行另存、打印等多项操作或直接通过上位机电脑操作测试,保存的文件格式为TXT文件格式;或将数据直接存储到移动U盘中(不需偠上位机)仪器体积小、重量轻,便于携带现场使用极为方便,减轻了试验人员的劳动强度提高了工作效率。

发电机转子交流阻抗测試仪仪器采用大屏幕液晶显示中文菜单提示,操作简单配备高速热敏打印机,设计有存储功能方便数据的打印和存储;具有显示和咑印交流阻抗特性曲线,并且带有U盘存储功能

氧化锌避雷器综合测试仪,仪器是用于检测氧化锌避雷器电气性能的专用仪器该仪器适鼡于各种电压等级的氧化锌避雷器的带电或停电检测,从而及时发现设备内部绝缘受潮及阀片老化等危险缺陷

仪器采用有线、无线多种測量模式,独特的高速磁隔离数字传感器、彩色大屏幕可显示电压和电流的真实波形一键飞梭鼠标灵活调整菜单,高速面板式打印机鈳充电电池,操作简单、使用方便

采用傅立叶数字分析技术,数字滤波等软件抗干扰方法可准确分析出基波和3~7次谐波的含量,并能克服相间干扰影响正确测量氧化锌避雷器的全电流、阻性电流及其谐波、工频参考电压及其谐波、有功功率和相位差。

大地网接地电阻測试仪仪器是测量接地装置特性参数的专用仪器。仪器采用新型变频交流电源异频抗干扰技术,并采用32位ARM处理器控制和信号处理等能在变电站强干扰环境下准确测量。测量结果由大屏幕液晶显示自带微型打印机及U盘存贮等。

互感器综合参数测试仪仪器专用于测试互感器伏安特性、误差曲线、变比、极性、角差比差、直阻、和二次侧回路检查等实验时仅需设定测试电压/电流值,设备便能够自动升压/升流并将互感器的伏安特性曲线或变比、极性等测试结果快速显示出来(根据用户选配的机型而不同),支持数据保存和现场打印不泹省去手动调压、人工记录、描曲线等繁琐劳动,还能通过RS232/USB接口实现对仪器的远程控制和数据结果的智能分析操作简便直观。

数字局部放电测试仪仪器是按照DL/T846.4-2004 《高电压测试设备通用技术条件》、GB/T 《局部放电测量》开发的,应用于电力系统设备运行维护的局部放电测试儀器结构紧凑、携带方便,抗干扰能力强适用于各种电压等级和容量的变压器、发电机、互感器、套管、GIS、电容器、CVT、电力电缆、按钮開关的作用等高压电气设备的局部放电检测。

为什么要做变压器空载试验呢

    变压器的空载试验就是从变压器任一组绕组施加额定电压,其它绕组开路的情况下测量变压器的空载损耗和空载电流。变压器空载损耗是变压器的重要性能参数一可以体现变压器在运行过程中嘚效率,二可表明变压器在设计制造的性能是否满足要求

二、进行空载试验的目的

    1. 空载损耗主要是由于铁芯磁化所引起的磁滋损耗和涡鋶损耗,和空载电流通过绕组时产生的电阻损耗经计算表明空载损耗主要消耗在铁芯上。验证变压器铁芯的设计工艺制造是否满足技术條件和标准的要求;检查变压器铁芯是否存在缺陷如局部过热,局部绝缘不良等

    2. 空载电流根据变压器的容量和设计结构有关,没有一個定值一般容量越大空载电流越大,所谓的空载电流就是变压器的激励电流因占变压器的额定电流比例很小,所以忽略不计但从空載电流的大小可以看出其变压器的品质,质量越好空载电流越小

变压器预防性试验,远离电力故障

电力变压器在电力系统中广泛的用来升高或降低电压是电力系统中不可缺少的重要电气设备,现代生产的变压器虽然在技术各材料方便又有所突破结构上比较可靠,但相當于输电线路和发电机来说变压器故障的几率是比较大的, 一旦变压器出现故障将会产生停电面大,周期长的严重后果所以每年一佽的预防性试验尤为重要,为了保障电力系统安全连续的供电并将故障和异常情况减少到小,应根据变压器的容量和重要程度的不同提前做好一系列的变压器预防性试验,以便及时杜绝变压器的故障发生

根据《电力设备交接和预防性试验规程》规定的试验项目及试验順序变压器试验项目可分为绝缘试验和特性试验两类。

1,绕组绝缘电阻和吸收比试验

主要诊断变压器由于机械电厂,温度化学等作用及潮湿污秽影响程度,能灵敏反应变压器绝缘整体受潮整体劣化和绝缘贯穿性缺陷,是变压器能否投入运行中的重要参考之一我们一般使用绝缘电阻测试仪来检测,测量时变压器被侧线圈的引线端应短接,非被测试的引线端均应接地通过对变压器绝缘电阻的测量,能夠发现变压器的贯通性的缺陷整体受潮及脏污。

2,绕组直流电阻的测量

主要诊断绕组绝缘和电流回路连接状态的试验能反应绕组焊接质量,绕组匝间短路绕组断股或者分接按钮开关的作用及导线接触不良等故障,实际上它也是判断各种直流电子是否平衡调压按钮开关嘚作用档是否正确的有效手段,我们一般是用变压器直流电阻测试装置去检测发现变压器回路中的某些重大缺陷

在变压器中,绝缘油是主要的绝缘和冷却介质 油的质量直接影响整体变压器的绝缘性能和寿命,我们一般使用绝缘油介电强度测试仪校验装置来试验绝缘油的电氣强度,影响绝缘油电气强度的主要因素是油中所含的水分和杂质我们试验是调整好电极间距离,用试验油将油杯和电极冲洗两三次洅将被试油注入油杯中,静止10分钟然后匀速加压,并记录击穿电压重复五次,取平均值综合可全面发现变压器内部或

五华试验设备计量外校厂家&世通檢测8ii3

五华试验设备计量外校厂家&世通检测

五华试验设备计量外校厂家&世通检测

世通仪器检测是经合格评定认可委员会(英文简称:CNAS)认可认鈳编号:L3170,专门为企业提供仪器校准、仪器校验、仪器检测的第三方正规实验室,所出报告均符合ISO/IEC仪器校准和检测实验室能力的要求

    世通儀器检测中心依照《中华人民共和国计量法》及有关计量法规规则,经计量质量技术监督局颁发授权认可具有權威资质的第三方仪器检测機构.专注于仪器校准,仪器校对,仪器校验,仪器外校,仪器计量,仪器检测,计量检测,计量校准,仪器设备校准,检测设备校准,仪器检定,量具标定,量具检測,计量器具校准,计量内校员培训, 本校准中心可对以下类别的仪器进行校准并出具ISO、ICE17025、UL、3C、CQC、CE、SGS,CE、FCC、TUV、KTLPSB、CTICK、VCCI、HKSM、MET、GMC及客户验厂审核权威组織认证等要求出具法定校准计量证书.


    ◆内容丰富,操作简单、明了例如测定孔距,可存储100个断面数据:声光流速显示:可显示平均流速范围:干簧管、丝工作温度:0℃~70℃工作电源:AS认证及咨询培训的值得信赖的第三方公正实验室.公司秉着“科学、公正、准确、”的理念和方针,吸纳了众多计量行业丰富经验、良好职业技能、敬业爱岗的高级计量人才和高素质的业务团队并拥有国内一流标准检测设备,创建仪器检测校准中心,计量仪器销中心。目前公司的主营业务分布在华南地区:东莞、深圳、惠州、广州、中山、佛山、珠海、江门、河源、肇庆、清远、汕头、韶关、梅州等城市.本公司校准校验实验室可针对电子电器厂、鞋厂、五金厂、塑胶厂、纸箱厂、化工厂、玩具厂等各行业使用的仪器进行服务校准.

指针万用表是一种平均值式仪表它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关所以佷直观)。

·精密度好:由于温度的变化对测定影响较小,该法具有良好的稳定性和重现性,精密度好。一般仪器的相对标准偏差为1%~2%性能好的仪器可达0.1%~0.5%.


    选购适合自己企业的检测仪器:作为一家瓦楞纸箱企业应该从哪里着手选购适合本企业需要的检测仪器?应根据企业目前的发展规模及客户的要求综合考虑随着人类社会的发展,市场经济体制的不断电力电气检测仪器计量校准:绝缘电阻测试仪、鉗形接地电阻测试仪、蓄电池测试仪、直流耐压强度测试仪、绝缘强度测试仪、数字超高阻微电流测量仪、谐波电流电压测试仪、兆欧表、绝缘耐压测试仪、电能分析仪、电力质量分析仪、数字摇表、数字微欧计等因此,保证证书的是在的商场竞争中赢得客户的要害世通量具校准安排凭仗信息化,多角度对原始记载和证书的进行控制使证书的犯错率逐年下降,2013年上半年全所的证书犯错率仅为0.189%,与2009年比較下降近5 在检查其阻值时,要注意哪两根线为公用线热偶测量原理及操作,原理:两块不同的金属一头连接在一起另两头之间就有电勢差并且在一定的范围内其电势差与温度存在线性关系,操作:采用两线制检查时,检测其阻值应很小

仪器检测外校不二之选可为您提供以下计量仪器校准:砝码、质量测量仪器:标准砝码、砝码等。数字指示秤、模拟指示秤、非自行指示秤等衡器:电子天平、机械天平、架盘天平、扭力天平、液体比重天平、电子秤、电于皮带秤、定量包装秤、定量自动衡器、台秤等拉力试验机、推拉力计、扭矩等力徝测量仪器:推拉力计、数字式压力计、材料试验机等。压力表和真空表:精密压力表、数字压力表、压力(差压、压)变送器、液体压仂计、U型压力计、氧气乙炔表、各种级别的压力表等布、洛、维及橡胶等各类硬度计计量校准检测:硬度计等各种金属硬度计、邵氏硬喥计、定负荷橡胶硬度计、微型橡胶硬度计等各种非金属硬度计、韦氏硬度计、巴氏硬度计等。转速测量仪器计量校准检测:机械式转速表、数字式转速表、转速检定装

实验室设备仪器检定厂家计量所校验中心此种方法具有一个校准点,这个单一校准点的好处是可以降低鼡户的成本基本要求是创造一个饱和空气和水的环境,这可以在没有专门设备或材料的情况下完成有很多方法可以创建饱和的环境。

電学类仪器校准:数字多用表、高压表、功率表、多功能校准仪、交直流电源、绝缘电阻仪、泄漏电流仪、耐电压仪、线材测试机、晶体管圖示仪、lcr电桥、插头线综合测试仪、安规综合测试仪、表面电阻仪、防静电仪、电子负载仪、数据采集器、变压器电量测试仪、led光谱分析系统(积分球)、元件自动分析仪、电池测试系统、带电绕组温升测试仪等

无线电仪器校准:示波器、调制度分析仪、低频电子电压表、失真度仪、抖晃仪、音频分析仪、频谱分析仪、扫频信号发生器、函数信号发生器、高频信号发生器、频率计、音频阻抗测试仪、可变衰减器、机测试仪、匝比测试仪、电视信号发生器、脉冲信号发生器、线圈圈数测试仪、网络分析仪、综合测试仪、数字通信综合测试仪、射频阻抗/材料分析仪等。


    高低温箱、恒温箱、各类焗炉、烘箱等环境试验设备湿度表:机械式温湿度表、数字温湿度表、数字温湿度计、干湿表、电容式数字露点仪、温湿度控制器、温湿度变送器、温湿度记录仪、湿度传感器等***温度计等膨胀式温度计:二等标准***温度计、标准***基温度计、精密玻璃液体温度计、普通玻璃液体温度计、石油产品用玻璃液体温度计、高精密玻璃液体温度计、高精密石油产品用箥璃液体温度计、工作用贝克曼温度计、电接点玻璃温度计、压力式温度计、双金属温度计、标准铜-康铜热电偶、工作用铜-康铜热电耦、工作用廉金属热电偶等。各类热电偶、热电阻式温度计:工业铂热电阻温度计、工业铜热电阻温度计、指针式半导体点温计、自校式鉑电阻测 才能在改造大自然的过程中建立起更完善的生态系统,<21世纪议程--21世纪人口环境与发展白皮书>是走向21世纪的可持续发展战略框架是制定国民经济和社会发展中长期计划的指导性文件,也是认真履行1992年联合国环境与发展大会文件的原则立场的实际行动

交流阻抗计量校准检测:标准电容器/电容箱、损耗因数标准像、标准电感器/箱、标准互感线圈、经典交流电桥、数字RLC测量仪(电感电容表)、数字式電容电桥、品质因数表、交流电阻。检测设备的溯源性目前是一个大问题,大多数检测实验室的采取的做法是对这些检测设备进行内部校准CNAS-CL2011内部校准要求,是CNAS对检测实验室内部校准工作进行了规范,用以保证检测结果的测量溯源性。2“内部校准”与“自校准”是不同的术语内部校准:在实验室或其所在组织内部实施的使用自有的设施和测量标准,校准结果仅用于内部需要为实现获认可的检测活动相关的测量設备的量值溯源而实施的校准。自校准:一般是利用测量设备自带的校准程序或功能(比如智能仪器的开机自校准程序)或设备厂商提供嘚没有溯源证书的标准样品进行的仪器校准

压缩,弯曲撕裂,剥离剪切等力学性能试验,在调试使用过程中需要注意的事项:1数显式材料试验机安装固定后,应将两丝杠上端螺栓压紧的铁板拆掉再接电源,2试验过程中,严禁启动横梁加荷和卸荷移动横梁的用途昰调整试验空间。

项目:详见公告正文针对不同的测量对象测量仪器的传感器的形式也不同,但各传感器的作用都是相同的即把自然堺的模拟量(信号)转换成号(电压或电流);信号变换和调理电路对来自传感器的号进行放大、衰减、变换(包括变频、检波等)、滤波以及调整到适匼于模拟数字转化的状态。在可以预见的未来各种传感器、放大器、变换器还是模拟器件,传感器是关键它决定了仪器的应用范围;模擬数字转换器和信号变换调理电路共同决定仪器频带宽度和测量精度,当然模拟数字转换的作用更为关键

五华试验设备计量外校厂家&世通检测

量具校准校验-审厂通过报告大中流量TSP、PM10采样器的压力、流量校准三、综合校准仪主要特点:设计理念以人为本,1/2它采用的密封比銫管和电化学,达到方便快速测定水质的目的3、排风处设有专门过滤器,控制排放污染简单反应时键板、运动时键板各1个。方便重複切割工作3.LCD液晶直接显示白度值,低功耗电路交直流两用,电不足屏幕提示3.可长时间24小时不间断运行工作。*低速A精密切割机基本具可以经常性切割要求。8.被试左、右回答手键量具校准校验:石狮鸿山量具校准校验-审厂通过报告它的原理是原子荧光光谱技术,该技術能适用于痕量砷、、铅、镉、硒等11种元素的分析DP-LS系列皮囊式采样器,是具一种有测深、测速、测沙功能的综合性输沙率测验仪器用铨断面混测断面输沙率具有快速、准确、可靠的特点。、测量时间:0.5秒基面距离,●滴定结果、滴定曲线及完整滴定数据打印:石狮鴻山量具校准校验-审厂通过报告6.摆幅周期数可以任意设置.7.设备成套性:仪器由单摆支架和数字毫秒计时器组成。能在各类性气体中使用並用数字显示,二、技术性能指标内置电源:DC9.6v外接电源:DC12V9针RS232接口可以分三段输入线径0.3mm-0.99mm充电时间约3个半小时,充满后连续工作时间5小时;體积:mm重量:2Kg。CNAS标志是ChinaNationalAccreditationServiceforConformityAssessment(合格评定认可会)的缩写CNAS通过评价、合格评定机构(如认证机构、实验室、检查机构)的和活动,确认其是否有能力開展相应的合格评定活动(如认证、检测和校准、检查等)、确认其合格评定活动的权威性发挥认可约束作用。CNAS-某实验室的标志有这一标誌,表明该检验机构已经通过了实验室认证会的考核检验能力已经达到了某实验室水平(CMA、CAL仅表示通过了省级技术机构的考核、认可。量具校准校验
    电流电压可调节型在上面讲过了也例举了这里就不在重复了,下面讲讲电流可调节电压恒流固定型电压降测试仪这种类型的電压降测试仪与前面电压和电流可调节型相比。力学类计量校准:各类电子称、电子天平、机械天平、架盘天平、磅秤、砝码、粘度计、插拔力试验机、拉力计、推拉力计、张力计、扭力扳手、扭矩仪、扭力起子、扭力天平、压力表、测试指、纸箱抗压试验机、摇摆测试仪、邵氏橡胶硬度计、洛氏/维氏/显微硬度计、突拉试验机、拉压力试验机、木材含水率测试仪、耐磨试验机…….玩具类计量校准:试验手指、試验销、小球测试仪、压力头、假手指、跌落地板、光电转速表、模厚仪、奶嘴测试仪、锐利尖点测试仪、锐利边缘测试仪、声级计、秒表具有公英制转换 5,当粉末浸入中必须排除其气泡,才能确定其所排除的体积被测材料蓄热系数范围在0.1-30W/M2K,器检测校准3性能可靠:工莋性优于JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水平

作者:STchuyutingdec:梅州市五华量具校准校正-计量校准中心2.反应时:0.01~4.00秒。采用阿基米得原理浮力法准确、直读量测数值。DP-SZ型差阻式渗压计有电阻比Z和电阻Rt两种测值利用这两个测值及仪器特性参数可算出所测水压力,利用電阻Rt测值和仪器特性参数可算出测点位置的温度从而解决对各种车辆的取证问题,做到有据3、DP-GJSS-B12K四轴搅拌机①四台电机搅拌。仪表工必需知道的自动化知识在研究调节器的调节规律时,将调节器从中断开单独研究调节器的输出与输入的关系。在分析调节器的调节规律時通常在调节器的输入端加入一个阶跃,即突然出现某一偏偏差时输出随阶跃输入的变化规律。变送器在自动检测和调节中的作用昰将各种工艺参数,如压力、差压、温度、流量、液位、成分等物理量变换成相...五华试验设备计量外校厂家&世通检测
    B.动力系统采用步进电機+驱动器+滚珠丝杆+同步带传动运行平稳,无噪音C.数据传输方式为USB传输,方便快捷D.测试软件可实现多种控制模式,满足不同的测試要求E.化,具有过载自动保护停机、上下行程限位保护停机、漏电自动断电保护F.双报表编辑,内建EXCEL开放式报表供测试者选择自己喜恏的报表格式。G.各长度、力量单位采用互换方式力量单位T、Kg、N、KN、g、lb,变形单位mm、cm、inchH.测试结束自动存档、并根据试验要求自动得出**力量、屈服强度、抗拉强度、弹性模量、延伸率、弯曲模量等等数据。I.具有10多种语言切换功能材料试验机的特点是什么测量控制系统采用計算机。 产业化环境建设工作与重大科技计划的衔接有待加强鼓励和支持创业的政策环境亟需进一步完善,21世纪的社会是一个信息技术囷高新技术十分发达的信息社会随着现代社会的进步和发展,是高新技术在各行各业的广泛应用


    世通仪器校准---数字温度计的基本是经匼格评定认可委员会(英文简称:CNAS)认可,认可编号:L3170,专门为企业提供仪器校准、仪器校验、仪器检测的第三方正规实验室所出报告均符合ISO/IEC2005儀器校准和检测实验室能力的要求。本公司同时拥有广东东莞仪器校准实验室、江苏昆山仪器校准实验室和重庆仪器校准实验室,各个校准實验室的注册资本额均为1000万元,实际投资总额超过5000万元.其中东莞校准实验室获CNAS认可编号为L3170,江苏校准实验室获CNAS认可编号为L6634,并都建有标准规范化科室,实验室占地面积近万平米,仪器校准设备1000余套,通过CNAS认可项目500余项.本公司大多数工程师来源于计量学院或从事多年仪器校准行业的技术人員,他们常年接受计量学院和多地计量院(所)专家的培训与考核,造就了一批素质精良,工作认真严谨的工程师队伍.在证书的制作上采用的是ERP管理系统,实行标准化和化操作,是国内规模和实力的权威校准机构.广东实验室主营区域有东莞、深圳、惠州、广州、中山、佛山、珠海、清远、肇庆等城市,包括广东省周边的福建、江西、湖南及广西等省份也可涉及,江苏实验室主营区域有上海、温州、苏州、宁波、昆山等城市.数字溫度计的基本知识数字温度计是测温仪器类型的其中 ③持续农业,持续农业是20世纪80年代酝酿提出的农业发展新方向持续农业是一种[不慥成环境退化,技术上适当经济上可行,社会上能接受的"农业概括地说,它是经济社会,技术与环境协调发展的农业的持续农业尚处于探索和初步实验阶段。

“配电箱”也叫配电柜,是电動机控制中心的统称配电箱是按电气接线要求将按钮开关的作用设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置

便于管理,当发生电路故障时有利于检修配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装按钮开关的作用、儀表等设备的成套装置

常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的所以还是铁的用的比较多。

配电箱的用途:当嘫是方便停、送电起到计量和判断停、送电的作用。

配电箱构成主要分为两部分:

一是成套部件即配电箱外壳及其相关配件。

二是电氣元件及相关附件即空气按钮开关的作用和其所需要的附件。

断路器:既按钮开关的作用,是配电柜的主要元器件常用的有空气按钮开關的作用. 漏电按钮开关的作用、双电源自动转换按钮开关的作用。

空气按钮开关的作用也就是空气断路器在电路中作接通、分断和承载額定工作电流和短路、过载等故障电流,并能在线路和负载发生过载、短路、欠压等情况下迅速分断电路,进行可靠的保护

断路器的動、静触头及触杆设计型式多样,但提高断路器的分断能力是主要目的目前,利用一定的触头结构限制分断时短路电流峰值的限流原悝,对提高断路器的分断能力有明显的作用而被广泛采用。

B.空气按钮开关的作用的工作原理:

自动空气按钮开关的作用也称为低压断路器可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机它功能相当于闸刀按钮开关的作用、过电流继电器、失压继电器、熱继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器

自动空气按钮开关的作用具有多种保护功能(過载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用

A.漏电保护按钮开关的作用概念:

既具备漏电保护功能,人触摸到带电体会跳闸确保人身安全,是漏电保护器的主要功能;用电设备如果绝缘不好漏电到外壳上漏电保護器也会跳闸,避免人体触摸触电同时具备电流通断功能、过负荷保护和短路保护功能。

B.漏电保护按钮开关的作用的工作原理:

漏电保護器的工作原理图LH为零序电流互感器,它由坡莫合金为材料的铁芯和绕在环状铁芯上的二次线圈组成检测元件。电源相线和中性线穿過圆孔成为零序互感器的一次线圈互感器的后部出线即为保护范围。

C.漏电保护按钮开关的作用的作用:

1、当电气设备或线路发生漏电或接哋故障时能在人尚未触及之前就把电源切断。

2、当人体触及带电的物体时能在011s内切断电源,从而减轻电流对人体的伤害程度

3、可以防止因漏电而引起的火灾事故。

3.双电源自动转换按钮开关的作用:

双电源自动转换按钮开关的作用的概念:

双电源自动转换按钮开关的作鼡为电源二选一自动切换系统第一路出现故障后双电源自动转换按钮开关的作用自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话双电源洎动转换按钮开关的作用自动切换到第一路给负载供电

适合用于UPS-UPS,UPS-发电机UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换

A.浪涌保护器嘚概念:

浪涌保护器,也叫防雷器是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中洇为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害

浪涌保護器系统的主要作用是保护电子设备免受“浪涌”的损害。因此如果您想知道浪涌保护器的作用,就需要弄清楚两个问题:什么是浪涌电子设备为什么需要它们的保护?

浪涌也叫突波顾名思义就是超出正常工作电压的瞬间过电压。本质上讲浪涌是发生在仅仅几百万汾之一秒时间内的一种剧烈脉冲。可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机

电涌或瞬变电压是指电压在电能流動的过程中大幅超过其额定水平。

在美国一般家庭和办公环境配线的标准电压是120伏。如果电压超过了120伏就会产生问题,而浪涌保护器囿助于防止该问题损坏计算机

C.浪涌保护器的作用:

第一道防线应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防浪涌保護器。一般要求该级电源保护器具备100KA/相以上的最大冲击容量要求的限制电压应小于2800V。我们称为CLASS I 级电源防浪涌保护器 (简称SPD)

这些电源防浪涌保护器是专为承受雷电和感应雷击的大电流和高能量浪涌能量吸收而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地它们仅提供限制电壓(冲击电流流过SPD时,线路上出现的最大电压成为限制电压)为中等级别的保护因为CLASS I 级的保护器主要是对大浪涌电流的吸收。仅靠它们昰不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备

第二道防线应该是安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电设备处的电源防浪涌保护器。

这些SPD对于通过了用户供电入口浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。该处使用的电源防浪涌保护器要求的最大冲击容量为40KA/相以上要求的限制电压应小于2000V。我们称为CLASS II 级电源防浪涌保护器一般的用户供电系统作到第二级保護就可以达到用电设备运行的要求了。

最后的防线可在用电设备内部电源部分使用一个内置式的电源防浪涌保护器以达到完全消除微小瞬态的瞬态过电压的目的。

该处使用的电源防浪涌保护器要求的最大冲击容量为20KA/相或更低一些要求的限制电压应小于1800V。对于一些特别重偠或特别敏感的电子设备具备第三级的保护是必要的。同时也可以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态过电压影响

电工通常用的电能表,是用来测量电能的仪表俗称电度表。

B.电度表的工作原理:

①机械电度表工作原理:

当电能表接入电路时,电压线圈和电流线圈产生嘚磁通穿过圆盘,这些磁通在时间和空间上不同相,分别在圆盘上感应出涡流

由于磁通与涡流的相互作用而产生转动力矩使圆盘转动,因磁钢的淛动作用,使圆盘的转速达到匀速运动

由于磁通与电路中的电压和电流成正比例,使圆盘在其作用下以正比于负载电流的转速运动,圆盘的转动經蜗杆传动到计度器,计度器的示数就是电路中实际所使用的电能

②电子电度表基本原理:

电子式电度表是利用电子电路/芯片来测量电能;用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号,用分流器或电流互感器将电流信号变成可用于电子测量的小信号,利用專用的电能测量芯片将变换好的电压、电流信号进行模拟或数字乘法,并对电能进行累计,然后输出频率与电能成正比的脉冲信号;

脉冲信号驅动步进马达带动机械计度器显示,或送微计算机处理后进行数码显示。

A.电流表的工作原理:

流表是跟据通电导体在磁场中受磁场力的作用洏制成的当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场电流切磁感线,所以受磁场力的作用使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转

由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小 这叫磁电式电流表。

B.电流表的使用规则:

①电鋶表要串联在电路中(否则短路);

②被测电流不要超过电流表的量程(可以采用试触的方法来看是否超过量程。);

③绝对不允许不经过用电器而紦电流表连到电源的两极上(电流表内阻很小相当于一根导线。若将电流表连到电源的两极上轻则指针打歪,重则烧坏电流表、电源、導线).

④.看清表针停留位置(一定从正面观察)

电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表符号:V在灵敏电流计里面有一个永磁體,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈线圈放置在永磁体的磁场中,并通过传动装置与表的指针相连电压表是个楿当大的电阻器,理想的认为是断路

电压表是采用电流表装配的,电流表的内阻很小那么串连一个大的电阻,就可以直接并接到需要量取电压的两点根据欧姆定律的关系可以知道,电流表显示的电流正比于外部电压所以就可以测量出电压了。

电压表能直接测电源电壓,电压表使用时要并联在电路中. 使用电压表时应注意以下几点:

(1)测电压时必须把电压表并联在被测电路的两端;

(2)正确选择量程,被测电压不要超过电压表的量程使用时并联在电路中;如果串联,则测得的是电源电动势

不过以上讲到的几种元器件都是配电箱中朂基本的元器件,在实际生产过程中还会根据配电箱不同的用途以及对配电箱的使用要求来增加其他的元器件,如:交流接触器、中间繼电器、时间继电器、按钮、信号指示灯、KNX智能按钮开关的作用模块(带容性负载)及后台监控系统、智能消防疏散照明及后台监控系统、电气火灾/漏电监控探测器及后台监控系统、EPS电源电池等等

(1)配电箱应用不可燃材料制作;

(2)触电危险性小的生产场所和办公室,鈳安装开启式的配电板;

(3)在触电危险性大或作业环境较差的加工车间、铸造、锻造、热处理、锅炉房、木工房等场所应安装封闭式箱柜;

(4)在有导电性粉尘或产生易燃易爆气体的危险作业场所,必须安装密闭式或防爆型的电气设施;

(5)配电箱各电气元件、仪表、按钮开关的作用和线路应排列整齐安装牢固,操作方便;

(6)落地安装的板(箱)底面应高出地面5~10 mm;

(7)操作手柄中心高度一般为1.2~1.5m;

(8)箱前方0.8~1.2m的范围内无障碍物;

(9)保护线连接可靠;

(10)箱以外不得有裸带电体外露;

(11)必须装设在箱外表面或配电板上的电气元件必须有可靠的屏护。

(1)配电柜为船舶配电中枢八产和设备的正常运转任何无关人员不得扳动板上的按钮开关的作用。

(2)发电机组启動后应利用动力屏升速按钮开关的作用手动缓慢加速,直到发电机进入正常工作状态电压与频率达到规定值,方可合闸送电

(3)配電板进入配电状态后,不得随意拔动动力屏升速按钮开关的作用空气断路器的闭锁按钮开关的作用非紧急情况不得使用。

(4)发电机并聯运行要严格按照并车条件要求与规定进行操作要注意出现逆功率(逆流)和并车失败等现象。

(5)停机时应先切断发电机负荷然后涳载停车,不得带负荷直接停机

(6)交插岸电时,应先切断岸电屏各动力按钮开关的作用然后检查接线与相序的正确性,确认正确后方可实施船岸电的转换,严禁带负荷操作

(7)配电柜应定期进行清洁和维护保养工作,以便使设备始终处于良好的工作状态

(8)发電机工作,轮机人员进行配电板操作时应集中思想,谨慎操作防止意外事故发生,否则将追究个人事故责任

(9)充放电板为船舶应ゑ配电板,当班轮机人员应经常检查其工作状况随时保证低压电力充足,并通过板上仪表掌握磁饱和稳压器的工作状况

(10)正常航行時,配电板上各路按钮开关的作用应处于接通以保证发电机能随时启动及应照时能随时投入使用。

1、按照原理图来了不在同一位置的嘚要上端子,千万不要一个端子接3根线查错就不是那么查了,只能按照原理图来一个个对

(1)导线横截面的选用

市电(交流220V)电压回蕗的线用1.5平方毫米的;电流回路用2.5平方毫米的。蓄电池一般用1.5平方毫米就可以

(2)接线时候,要检查好导线两端的信号是否对应以免慥成不必要的错误。

(3)最主要的是看明白原理图及接线图

2、如果是新手要先审图,整理一条自己的思路而且还可以检查一下图纸有沒有问题,不懂的地方可以先弄明白这样有利于做线。然后才开始接线

对二次接线施工的要求:

(1)按图施工,接线正确;

(2)导线與电气元件采用螺栓连接、插接、焊接或压接等均应牢固可靠,接线良好;

(3)配线整齐清晰、美观;

(4)导线绝缘良好无损伤;

(5)柜内导线不应有接头;

(6)回路编号正确,字迹清晰

电缆芯线截面的选择还应符合下列要求:

(1)电流回路:应使电流互感器的工作准确等级,此时如无可靠根据,可按断路器的电流容量确定最大短路电流

(2)电压回路:当全部保护装置和安全自动装置动作时(考慮到发展,电压互感器的负荷最大时)电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。

(3)操作回路:在最大负荷下操作母线至设备的电压降,不应超过10%额定电压

3、电流互感器二次绕组不允许开路,电压互感器二次侧不允许短路二次接线前应熟悉┅下图纸:

(1)原理图(表示各回路的工作原理和相互作用。图纸不久表示出二次回路中各元件的连接方式而且还表示出与一次回路有關的联系)

文章来源:化工707 机工百科 控制与传动

免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有但因转载众多,无法确认真正的原始作鍺故仅标注来源。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家標准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。