被电缆刮伤了没证据应该怎么去要 赔偿

电缆表皮坏了有没有影响拉线时鼡劲刮伤了了外皮几处有什么影响... 电缆表皮坏了有没有影响拉线时用劲刮伤了了外皮几处有什么影响

电缆外皮破了要及时补修依次拿绝緣带、防水胶带和PVC带缠一下就行了,很简单的不补修的话,通电运行时间长了破损的地方会感应对地放电,放电会导致局部过热长時间过热会加速绝缘老化直到击穿。

你对这个回答的评价是

甲方承包给乙方施工方挖电缆沟沒设警示牌沟挖的太宽太深造成三轮电动车翻倒左腿膝盖受伤怎么赔偿?

详细描述(遇到的问题、发生经过、想要得到怎样的帮助):

甲方承包给乙方施工方挖电缆沟没设警示牌沟挖的太宽太深造成三轮电动车翻倒左腿膝盖受伤,右腿骨折请问要承担多少责任,怎么賠偿

原标题:玻璃钢桥架应有防止电纜刮伤了的措施

在玻璃钢桥架安装前应根据建筑物的结构特点,计算荷载、桥架尺寸、挠度等确定合适的跨距既要满足荷载挠度的要求,也要考虑安装方便室外可考虑与工艺管道共架敷设,但应注意桥架应沿易燃、易爆危险性较小的一侧敷设当爆炸性气体比空气轻時,桥架应安装在下方反之亦然,且应避免桥架在工艺管道上方或下方平行敷设

玻璃钢桥架应有防止电缆刮伤了的措施,如各种弯通、三通、四通等宜采用圆弧型电缆引下时宜采用引下装置。玻璃钢桥架由室外进入室内时应密封可采用防火堵料、沙封等。这是玻璃鋼桥架的综合优势概述同时玻璃钢桥架应向室外倾斜,一般可1%坡度以防雨水倒灌。

玻璃钢桥架水平敷设时桥架之间的连接头尽量設置在跨距的1/4左右处,水平走向的电缆每隔2米左右固定一次垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一次,玻璃钢桥架应有可行的接地施工要求,整个桥架应有良好的电气贯通性桥架的接头部分,其连接电阻不大于0.00033欧长距离的玻璃钢桥架应有温度补偿措施,电缆桥架每隔30~50米接地一次

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台搜狐仅提供信息存储空间服务。

我要回帖

更多关于 刮伤了 的文章

 

随机推荐