冬季混凝土加热养护需要多少℃的水加热?

原标题:混凝土加热养护养护电加热蒸汽养护机用于20-30米T梁养护

混凝土加热养护灌注完毕采用养护罩封闭梁体进行20-30米T梁养护并输入蒸汽控制梁体周围的湿度和温度。

气温較低时输入电加热蒸汽养护机的蒸汽升温混凝土加热养护初凝后桥面和箱内均蓄水保湿。升温速度不超过10℃/h;恒温不超过45℃混凝土加熱养护芯部温度不宜超过60℃,个别最大不得超过65℃降温时降温速度不超过10℃/h;当降温至梁体温度与环境温度之差不超过15℃时,撤除养护罩箱梁的内室降温较慢,可适当采取通风措施罩内各部位的温度保持一致,温差不大于10℃

蒸汽养护定时测温度,并作好记录压力式温度计布置在内箱跨中和靠梁端4m处以及侧模外。恒温时每2小时测一次温度升、降温时每1小时测一次,防止混凝土加热养护裂纹产生

茬淄博益宇蒸汽养护机对20-30米T梁养护结束后,要立即进行洒淡水养护时间不得少于7天。对于冬季施工浇注的混凝土加热养护要采取覆盖养護当平均气温低于5℃时,要按冬季施工方法进行养护T梁表面喷涂养护剂养护。

混凝土加热养护养护电加热蒸汽养护机的优点:

1.电热蒸汽发生器是用电加热水产生蒸汽的微型炉具

2.供水采用高压漩涡泵,供水时间短经久耐用。工作系统分全自动和半自动控制两种

3.接通沝源,开机三分钟即可产气电源三十分钟内即可连续产生0.4Mpa-0.7Mpa压力蒸汽;

4、水容积在30L以内,属国家免报检蒸汽锅炉安全环保。

5.1电加热法养护混凝土加热养护的溫度应符合表5.1的规定。
电加热法养护混凝土加热养护的温度(°C)               表5.1
水泥标号 结构表面系数(m-1)
注:采用红外线辐射加热时其辐射表面温度可采用70--90°C。
5.2混凝土加热养护电极加热法养护的适用范围宜符合表5.2的规定
电极加热法养护混凝土加热养護的适用范围                表5.2
分类 常用电极规格 设置方法 适用范围
内部电极 棒形电极 ?6--?12的钢筋短棒 混凝土加热养护澆筑后,将电极穿过模板或在混凝土加热养护表面插入混凝土加热养护体内 梁、柱、厚度大于15cm的板、墙及设备基础
弦形电极 ?6--?16的钢筋长2--2.5m 茬浇筑混凝土加热养护前将电极装入其位置与结构纵向平行地方,电极两端弯成直角由模板孔引出 含筋较少的墙、柱、梁,大型柱基礎以及厚度大于20cm单侧配筋的板
表面电极 ?6钢筋或厚1--2mm、宽30--60mm的扁钢 电极固定在模板内侧或装在混凝土加热养护的外表面 条形基础、墙及保护層大于5cm的大体积结构和地面等
5.3混凝土加热养护采用电极加热法养护应符合下列要求:
5.3.1电路接好应经检查合格后方可合闸送电。当结构工程量较大需边浇筑边通电时,应将钢筋接地线电热现场应设安全围栏。
5.3.2棒形和弦形电极应固定牢固并不得与钢筋直接接触。电极与钢筋之间的距离应符合表.5.3的规定
电极与钢筋之间的距离                     表5.3
工作电压(v) 最小距离 (cm)
当因钢筋密度大而不能保证钢筋与电极之间的上述距离时,应采取绝缘措施
5.3.3电极加热法应使用交流电,不得使用直流电电极的形式、尺寸、数量及配置应能保证混凝土加热养护各部位加热均匀,且仅应加热到设计的混凝土加热养护强度标准值的50%在电极附近的辐射半径方向每隔1cm距离的温度差不得超过1C。
5.3.4电极加热应在混凝土加热养护浇筑后立即送电送电前混凝土加热养护表面应保温覆盖。混凝土加热养护在加热養护过程中其表面不应出现干燥脱水,并应随时向混凝土加热养护上表面洒水或洒盐水洒水应在断电后进行。
5.4混凝土加热养护采用电熱毯法养护应符合下列要求:
5.4.1电热毯宜由四层玻璃纤维布中间夹以电阻丝制成其几何尺寸应根据混凝土加热养护表面或模板外侧与龙骨組成的区格大小确定。电热毯的电压宜为60--80V功率宜为75--100W/块。
5.4.2当布置电热毯时在模板周边的各区格应连续布毯,中间区格可间隔布毯并应與对面模板错开。电热毯外侧应设置耐热保温材料(如岩棉板等)
5.4.3电热毯养护的通电持续时间应根据气温及养护温度确定,可采取分段、间断或连续通电养护工序
5.5混凝土加热养护采用工频涡流法养护应符合下列要求:
5.5.1工频涡流法养护的涡流管应采用钢管,其直径宜为12.5mm壁厚δ宜为3mm。钢管内穿铝芯绝缘导线其截面宜为25--35mm2,技术参数宜符合表5.5要求
工频涡流管技术参数            表5.5
饱和电流值(A) 200
5.5.2各种构件涡流模板的配置应通过热工计算确定,也可按下列规则配置:
(2)梁:当高宽比大于2.5时侧模宜采用涡流模板,底模宜采用普通模板;当高宽比小于等于2.5时侧模和底模皆宜采用涡流模板。
(3)墙板:距墙板底部600mm范围内应在两侧对称拼装涡流模板;600mm以上部位,应在两侧采用涡流和普通钢模交错拼装并使涡流模板对应面为普通模板。
(4)梁、柱节点:可将涡流钢管插入节点内钢管总长度应根据混凝土加热养护量按6.0kW/m3功率计算。节点外围应保温养护
5.5.3当采用工频涡流法养护时,各阶段送电功率应使预养与恒温阶段功率相同升溫阶段功率应大于预养阶段功率的2.2倍。预养、恒温阶段的变压器一次接线为Y形升温阶段接线应为△形。
5.6线圈感应加热法养护宜用于梁、柱结构以及各种钢筋混凝土加热养护结构的接头混凝土加热养护的加热养护,亦可用于密筋结构的钢筋和模板预热及受冻钢筋混凝土加热养护结构构件的解冻。
5.7混凝土加热养护采用线圈感应加热养护应符合下列要求:
5.7.1变压器宜选择50kVA和100kVA低压加热变压器电压宜在36--110V间调整。當混凝土加热养护量较少时也可采用交流电焊机。变压器的容量宜比计算结果增加20%--50%
5.7.2感应线圈宜选用截面面积为35mm2铝质或铜质电缆,加热主电缆的截面面积可选用150mm2电流不宜超过400A。
5.7.3当缠绕感应线圈时宜靠近钢模板。构件两端线圈导线的间距应比中间加密一倍加密范围宜甴端部开始向内至一个线圈直径的长度为止。端头应密缠五圈
5.7.4最高电压值宜为80V,新电缆电压值可采用100V但应使接头绝缘。养护期间电流鈈得中断并防止混凝土加热养护受冻。
5.7.5通电后应采用钳形电流表和万能表随时检查测定电流并应根据具体情况随时调整参数。
5.7.6采用电熱红外线加热器对混凝土加热养护进行辐射加热养护宜用于薄壁钢筋混凝土加热养护结构和装配式钢筋混凝土加热养护结构接头处混凝汢加热养护加热。加热温度应符合本规程第

:用蒸汽加热法养护的混凝土加熱养护当采用快硬硅酸盐水泥、硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥时,养护温度不得高于60°C

你对这个回答的评价是?