3X5(6O)A三相四线电能表能用多少千瓦?... 3X5(6O)A三楿四线电能表能用多少千瓦?
你好3×220/380V,3×5(60)A三相四线电能表最大可负荷39kw的功率极限可接59kw的功率,但是一般还是不要超过最大负荷
你對这个回答的评价是?
10平方铝线大约是6平方的铜线计算可载40-50个电流.你家是3个5.5千瓦的电机加3个380w的泵,总约18个千瓦通过计算1千瓦约2个电流,总电流36A.电机的起动电流是1.5-2倍如同时起动总电流为72A,10平方铝线过少。如你家电压不稳低于380V很普遍,10平方铝线也过少建议选16-25铝线。
根据欧姆定律:I=118A左右直接式电喥表测的电流最大才100A。 所以你只能用互感式电度表了…… 互感式电度表看你用什么样的:有机械式的电子式的,电子式液晶显示的 你按需求选用就行了……全部