星湖综合实验大楼施工项目答疑

1、 消防报警平面图91~108说明中电源线与消防电话线是否共用一根SC20的钢管,还是分开用SC20钢管穿线

2、 每层G轴、3~ (略) 楼梯平台是否漏掉一个吸顶灯囷一个声控开关?

3、 配电箱ALG1~17系统图中只有WL1、WL2、WL6,而平面图中有四个WL1回路这四个WL1是否为同一个回路

4、 土建中CAD图中钢筋型号为E级钢筋,而招标方清单中给出的钢筋型号为三级钢是否以清单为主?

答:框架柱墙、梁、楼梯的纵向受力钢筋应采用HRB400E钢筋其余构件 (略) 有箍筋可采用HRB400钢筋。清单调整已落实请依据新的工程量清单。

5、 在基坑支护中清单项第4项,经过核算喷射混凝土的面积为2285.65㎡,请修改清单工程量

答:清单调整已落实,请依据新的工程量清单

6、 在基坑支护中,清单项第7项经过核算, (略) 片为14.02t请修改清单工程量?

答:清单调整已落实请依据新的工程量清单。

7、  (略) 分清单项第97项,后浇带两侧通常钢板止水带经过核算为434.2m,请修改清单工程量

答:清单调整已落实,請依据新的工程量清单

8、  (略) 分工程量存在较大量差, (略) 分缺项 (略) 调整?

答:按清 (略) 报价调整按2013年清单 (略) 。

9、 招标文件第101页2.3.3条:因本笁程暂估价较多评标价的确定办法建议改为:“评标价=(各有效投标报价去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值-暂估价)×0.97+暫估价 ”。

答:原招标文件中评标价确定方式为:

10.在结施03-A说明第6条中“地下室外墙柱要求梁、板、侧壁采用补偿收缩混凝土,并掺入SY-K膨脹纤维抗裂防水剂膨胀剂必须有质量合格”,而清单特征描述中没有此说明请考虑此膨胀剂的造价?

答:SY-K膨胀纤维抗裂防水剂比例为1kg/m?,清单调整已落实,请依据新的工程量清单。

11.在结施-13说明中地下室外墙柱要求底板及侧壁混凝土采用C40防水混凝土,而在楼层标高中写奣主楼地下室外墙柱要求墙柱为C50混凝土裙楼地下室外墙柱要求墙柱为C30混凝土,请问主楼及裙楼的地下室外墙柱要求底板、侧壁以及墙柱嘚混凝土等级分别是多少

答:详见基础说明第3条。地下室外墙柱要求底板满堂基础考虑C40防水混凝土侧壁考虑C40防水混凝土,裙楼为C30其怹混凝土等级见楼层标高说明。

12.在工程答疑中第三页第五条WQ5的配筋参照A-A剖面及为WQ3的配筋,而在答疑第15页第15条回答WQ5配筋同WQ2请问以哪个为准?

13.在结施-49中坡道详图中A-A坡、B-B坡底板厚度为800mm,而基础 (略) 底板标高为500mm请问是否以800mm为准?

14.在结施-49中坡道a-a剖面图中D-E/1轴左侧区域内有梁板,洏在一层平面图结施-13中没有有梁板请给出尺寸及配筋?

答:此部分剖面图有误此处无梁板。

15.18APt2两配电箱至电梯控制箱的出线电缆、配管忣控制箱均未反映本次是否不报价?

答:电梯配电箱去控制箱出线、配管见18Apt1,2系统图在本次报价范围内。电梯控 (略) 家提供不报价。

16.系統图中AL18箱出线控制哪些回路在平面图中无反映,请明示

答:屋顶层有18AL1配电箱,预留今后屋顶设备用

17. (略) 分暂估200万,清单中无低压配电櫃及相应的配线是否漏项

答:无漏项。 (略) 分暂估价包含低压配电柜 (略) 清单范围内。

18.水施-40中平面图泵房大空间智能灭火装置给水管平面圖为DN150而水施-41系统图中为DN100,应该以哪个型号为准

19.水施-42中茶水间需“预留接开水器, (略) 需加设金属软管过渡”此处预留热水器为何种型號?加设金属软管型号

答:茶水间只预留水电接口。

20.消防报警系统中气体灭火控制的进线有三根、四根,请明确是什么规格型号的线徑及管径

答:已计入专业工程暂估价。

21.施工排水、降水清单量为30昼夜此清单量是否为暂定量,详见基坑支护清单项第9项

22.在基础接地岼面图109中,各种不同的接地箱都标注在基础接地平面图109中是否 (略) 上分别引至各接地箱还是从相 (略) 引至各接地箱? 

23.空调系统中冷媒管无管径型号,且系统图及平面图中只示意一根线是否包括液管和气管。

答:已包含在空调系统的暂估价里不另外报价。

24.招标文件第18页第(㈣)条投标文件的提交第19.2条中是否把“综合标和商务标”、“技术标”正副本放在一起然后分别各做一个内层包装?

25.L-UPS1(2)系统图无出线回路而平面图中却有一路照明,一路插座是否以平面图为准?

26.1ALE-AF配电箱平面图中无出线回路而系统图中却有一路照明,一路插座是否以岼面图为准?

27.给排水清单第11至13项防水套管为柔性防水套管还是刚性防水套管请明确

答:由清单编制单位补充描述。

28.给排水清单第24至41项各閥门材质请明确

答:铸铁铜芯,请修改清单

29.给排水清单第34项水表含表前阀门吗?请明确

30.给排水清单第59至61项何为机械连接请明确?

答:按 (略) (略) 报价。

31.给排水清单第75、76项潜污泵控制箱为几控几请明确

32.给排水清单第79至82项阀门材质请明确。

33.给排水清单第83项压力表型号请明確

答:给排水用压力表量程范围0~1.6MPa

34.给排水清单第84至87项地漏及扫除口材质请明确。

35.通风空调清单第5至9项铜管壁厚及压力请明确。

答:已包含在空调暂估价中

36.通风空调清单第14至17项镀锌钢板型号请明确。

答:已包含在空调暂估价中

37.消防水清单第1至3项塑料管具体种类请明确。

答:塑料管变更为镀锌钢管规格不变。

38.消防水清单第7至12项镀锌钢管连接形式是否为丝扣连接请明确

答:直径50以上卡箍连接,50以下丝扣連接

39.消防水清单第60至63项防水套管为柔性防水套管还是刚性防水套管请明确。

40.消防水清单第79项灭火器种类请明确

答:取消该项清单,本佽不报价

41.消防水清单第112至115项防水套管为柔性防水套管还是刚性防水套管请明确。

42.消防水清单第94至103项阀门材质请明确

43.桥架材质是否有要求,请明确

44.风机基础和多联机基础混凝土和模板,缺清单项;

45.在建施图“平立剖”中室内独立柱装修做法,缺清单项;

答: 按清单报價

46.在“结构总说明地下室外墙柱要求二,1.3.2”中墙后浇带模板外侧加120mm砖加固缺清单项;

答:清单调整已落实,请依据新的工程量清单

47.門下面的护门板,详见门窗大样图(-)ZHM2537a、ZHM4437缺清单项;

48.钢筋接头,电渣压力焊缺清单项;

答:Φ16以上考虑直螺纹连接

49.通风系统中,风管圖纸要求保温而清单描述中无保温,以哪个为准

答:已计入专业工程暂估价。

50.通风空调系统中冷媒管无管径型号,暂按答疑要求计算但清单中铜歧管没分型号,是否应分规格型号计算

答:已计入专业工程暂估价。

51.喷淋系统中塑料管的管径为DN65、DN80,请问是什么塑料排水管图纸说明是镀锌钢管,请具体明确

52.气体灭火系统中,清单只给出了瓶装七氟炳烷在消防系统图中,给出了相应的气体灭火相應的控制系统管线及相关设备此部分是否计算?

答:已含在专业工程暂估价

53.电气照明平面图中,有卷帘门控制箱及相应的控制按钮洏 (略) 分相应内容,是否漏项

答:清单调整已落实,请依据新的工程量清单

答:清单调整已落实,请依据新的工程量清单

55.电气清单中,无母线槽安装的弹簧支架及母线槽调试此部分内容是否漏项?

答:清单调整已落实请依据新的工程量清单。

56.电气清单中电缆T型接線箱分支电缆为4*10+E10共有44个,分支电缆为4*6+E6共有34个而清单无此内容,是否漏项

答:无漏项,请在相关清单项综合考虑

58.电气清单中小于10MM2线缆哃样要接线,清单既无特征描述也无相应的无端子接线清单项此部分内容是否漏项?

答:无漏项请在相关清单项综合考虑。

59.根据清单編制要求 (略) 平面图为准,清单中无卫生间灯带此部分内容是否漏项?

60.清单中无双头应急灯应该有配套的三孔插座而清单中无三孔插座,此部分内容是否漏项

答:增加双头应急灯配套的三孔插座,清单调整已落实请依据新的工程量清单。

61.电气接地系统中清单有如丅内容漏项:屋顶避雷针、图纸要求每层做均压环、窗台接地、柱主筋与圈梁钢筋焊接、部分接地板、接地母线敷设-80*5、BV4/V35接地电线、PVC40电线管等型号,此部分内容是否漏项

答:清单调整已落实,请依据新的工程量清单

62.清单中无消防防火门控制系统(配管、配线、门磁开关、防火门闭门器、相应的控制模块及控制设备主机等等)相关内容,此部分内容是否漏项

答:清单调整已落实,请依据新的工程量清单

63.消防系统的清单中,无电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀、通讯分机及插孔、广播喇叭及音箱、电梯等等相关内容嘚调试此部分是否清单漏项?

答:无漏项请在相关清单项综合考虑。

64.电气系统中清单缺少风机、风机盘管,室外空调、生活泵、消防泵等等相关设备的调试;双电源事故照明装置系统调试、自动投入装置调试此部分内容是否漏项?低压送配电装置系统调试经计算有149個系统而清单只给了1个系统。请按相关规定计算

答:无漏项,请在相关清单项综合考虑

65.消防水清单中未列项立式隔膜式气压罐,是否漏项

答:无漏项, (略) 报价

66.喷淋清单中截止阀图纸中有DN50/80/ *** 型号的阀门而清单中未列项,是否漏项

答:无漏项,DN50以上无截止阀

67.喷淋清單中电动阀未列项,是否漏项

68.喷淋清单中标准型大空间智能灭火装置消防泵(XBD0.7-20-30)未列项,是否漏项

答:无漏项,按清单报价

69.给排水 (畧) 分流量开关未列项,是否漏项

70.通风工程中冷凝水管与冷媒水管图纸中设计说明管道需要保温,而清单中未列项是否漏项?

答:已计叺专业工程暂估价

71.通风工程中风机设备PF-7F-1与P-8F-1型号未列项,是否漏项

答:已计入专业工程暂估价。

72.通风工程中排气扇P1未列项是否漏项?

答:清单调整已落实请依据新的工程量清单。

73.通风工程中屋面层 (略) 未列项是否漏项?

答:已计入专业工程暂估价

74.通风工程中不燃软接头未列项,是否漏项

答:已计入专业工程暂估价。

75.楼地面垫层和细石砼是否采用商品砼

答: (略) 采用商品砼, (略) 采用预拌砂浆

76、主偠材料暂估价中给排水中材料暂估价的单位为:“套”而不是:“m2”,请招标人确认

答:应为“套”或“组”。

77.、给排水工程中清单中

鉯上是套管制作与安装 还是阻火圈安装,请明确

答:以清单项目特征为准。

78、消防水工程中清单

以上项目特征未描述请明确。

答:清单调整已落实请依据新的工程量清单。

79、根据《 (略) 省房屋建筑与装饰工程定额及基价表》计算规则檐高在20m以上时应计算外脚手架增加费,且应单独列项招标人提供清单为列此项,请招标人补充提供清单

1.檐高20m以上外脚手架增加费 2.建筑物檐口高度:75.4m 3.具体详图纸

80、综合實验大楼层高为4.5米、4.2米,均超高3.6米按计算规则砼柱、剪力墙、梁、板均应计算超高模板,但清单中均未列项请招标人补充提供清单。 

答:超高模板在相应清单项中考虑

81、投标须知前附表,项号19、条款号17.1安全生产管理目标及文明施工管理目标均为合格标准,而附件四苐四条、安全文明生产要求为 (略) 市安全文明生产优良标准以何为准?

答:以“附件四第四条、安全文明生产要求为 (略) 市安全文明生产优良标准”为准

82、第二章合同条款和第三章合同文件格式及附件二专用合同条款均为2007版本合同,是否调整为2013版合同

83、附件四,第五条3、汢方挖运(运至校外合法堆放点)工程量超过清单量15% (略) 分按68元/m?,是否调整为税前包干价?

84、附件四第七条2.1参照的信息价为2015年8月,而附件二专用条款55.2参照的信息价为2015年10月以何为准?

答:采用2015年10月信息价

85、附件二专用条款70.2.1、变更工程价格的确定方法比较模糊,是否具体參照《2013建设工程计价计量规范》 (略)

答:按《2013建设工程计价计量规范》 (略) ,对于招标清单中没有类似于变更工程项目的由承包人提出适當的变更价格,经甲方审定后按中标价与控制价之间让利幅度下浮后进入工程结算

86、该工程是否设暂列金?

答:增设暂列金300万元主要鼡于不可预见的设 (略) 签证等。

87、 (略) 范围为土建、水电及室外工程但招标人提供了消防、暖通工程清单;请问消防、 (略) 范围内。

答:空调系统、配电房高低压配电装置、火灾自动报警与消防联动系统、 (略) (略) 人相关管理规定结算,专业暂估价金额以下表为准:

安防系统(含車库管理系统)
含终端风口、空调主机包括设备采购及安装
火灾自动报警与消防联动系统
电梯3台(客梯2,货梯1)

1、吊顶高度答疑为详二佽装修图目前无二次装修图,请暂定吊顶高度否则无法计算墙面工程量。

回复:暂定楼层顶板下800mm为吊顶高度

2、屋面室外斜钢梯无设計做法。

回复:暂估0.8T防锈漆二遍调和漆二遍计算。

3、地下室外墙柱要求筏板马凳筋无设计是否计算?

回复: * M梅花布置

4、大堂二次装修按暂估价请明确具体范围?

回复:指中庭含周边柱

5、采光天窗、室外轻钢玻璃雨棚无设计做法,能否暂估单价

回复:暂估单价1500元/M2税湔包干价。

6、 (略) 隔断、洗手台板设计无做法是否计算,如果计算做法

回复:暂按1500元/蹲位税前包干价,洗手台板1200/m

7、墙面、天棚设计为白銫涂料是否按乳胶漆二遍计算

8、室外雨棚屋面、天棚做法无?

回复:雨棚屋面20厚防水砂浆屋面、天棚水泥砂浆粉刷外墙涂料

9、外墙干掛石材钢结构暂估量、型材、油漆?

回复:暂按镀锌型钢暂按18KG/m2计算

10、消防水池检查口消防门

11、M1021、M1521、M3033做法详室内装修图,未见请明确门種类。

12、玻璃幕墙无做法

回复:暂按隐框玻璃幕墙计算。

13、底板1和底板2分界线

1、建施图号-S3地下室外墙柱要求顶板(一级)做法中陶粒排沝层、土工布过滤层、田园土是否在景观专业二次设计中考虑本清单是否暂不计算?(如果需计算请明确陶粒层厚度及田园土厚度)

2、大堂内墙及顶棚为二次精装修设计是否不计算?

回复:按附表暂估价计入

3、 (略) 石材装 (略) 家设计制作安装是否计算,如果计算需提供尺団及大样或暂估价

回复:石材装饰柱应计算在内,尺寸详原图柱面石材暂估价详见附表。

4、建24、建25A中注明吊顶由二次装修深化设计吊顶是否计算?

回复:按建施-S2A-棚4计算

5、建03、建18、建40采光天窗、玻璃雨棚、 (略) 有窗、屋顶斜钢 (略) 家二次设计、施工,是否计算

1、基坑支護图号03与基础平面布置图图号结施-02A中XZD布置不一致,是否以基础平面布置图图号结施-02A为准

回复:以结施-02A为准。(因审查后的结施图纸有调整)

2、基坑支护图号01说明四、(二)(1).条土钉为圆钢18图号04大样为三级钢,是否以大样为准

回复:以土钉大样为准。说明中无相应级別钢筋符号故以圆钢直径符号代替

3、根据结- (略) 核算,基坑支护各断面坑底土面标高与04号图不符以何为准?

回复:以审查后的结施-02A图纸為准

1、结构设计说明:结通-S04,1.3.2钢筋连接表格中“注明:4)……当纵筋直径d≥22时,宜采用机械连接或焊接;当纵筋直径d≥28时应采用机械连接或焊接”;结通-S09,第1.0.2条:“……梁纵向钢筋的接头一级框架、及直径≥28的钢筋宜采用机械连接……二、三、四级框架可采用绑扎搭接戓焊接接头”,第2.0.3条:“柱纵筋的连接:当纵筋直径d>22时宜采用机械连接或焊接,且优先采用机械连接……”;结通-S13第1.2.3条:“底板纵筋連接宜优先采用机械连接。当直径<25的时候可采用绑扎搭接接头……”请明确机械接头适用的钢筋直径

回复:统一纵筋钢筋直径d≥22时,宜采用机械连接

2、结构设计说明:结-S07:第3.0.4条:“…… (略) 应设置C20通长现浇钢筋混凝土窗台梁,纵向钢筋为三级钢……其它层 (略) 设置C20通长现澆混凝土板带”;第3.0.8条:“填充墙构造柱……用不低于C20混凝土浇筑”等。是否均采用C20砼

3、结-02A:H-H、J-J剖坑底标高为-7.6m。在结-04A中显示相同积水坑坑底标高不一致H-H坑底标高为-7.7m,J-J坑底标高为-7.6m请明确坑底标高?

回复:坑底标高应为-7.7m(其他类似基坑深度均以建筑图为准)

  1)与地下室外墙柱要求外墙重合柱砼强度是否同外墙为C40P6

回复:按柱子混凝土等级。

回复:纵筋改为16根三级18的钢筋

  4)结构层高表E~C轴是否应为E~A軸?

  5)结05A中A轴WQ5文字注明(见坡道详图);结49坡道详图中无WQ5配筋。

回复:配筋参照A-A剖面标高相应调整。

6、结08A:柱表KZ9大样与文字不符以哬为准?

8、结10A:柱表中GZB2大样与文字标注纵筋数量不一致

回复:纵筋改为16根三级16的钢筋。

9、结11A:平面图3/G处柱是否应为KZ3b

13、结49: (略) 坡道顶板梁(顶标高为+0.6)无配筋。

1、建施-S1第六、1条说明有水楼面防水层上翻不小于1800mm建施-S2A楼3防水卷材上翻800mm,以何为准

回复:有水楼面防水层上翻鈈小于1800mm。

3、外墙干挂 (略) 家设计制作安装无钢骨架详图是否专业暂估价?

回复:由清单编制单位暂估工程量列入清单

4、结施-49与建施-35中汽車坡道a-a剖面图中D-E轴标高-0. (略) 屋面板不一致,以何为准该处屋面建筑做法无?

回复:以建筑为准无结构顶板。

5、结施-49汽车坡道平面图中A轴外6.7米坡道两侧挡墙做法无

6、 (略) 分公共走道、楼梯前室、楼梯间、电梯前室装饰做法 (略) 分还是同地下车库

7、地下室外墙柱要求消防水池地媔、墙面、天棚做法未见?

回复:补做法如下:a、30厚防水砂浆b、1.5厚聚合物水泥防水涂料,c、20厚1:2.5水泥砂浆找平层d、防水混凝土墙、板、顶棚。

8、一层计算机机房、研究生机房、电信机房室内装饰做法参照哪种功能房间装饰做法报告厅室内装饰做法?

回复:一层计算机機房、研究生机房按地上实验室做法电信机房按地上设备用房做法,报告厅按会议室做法

9、建施-02A一层平面图中C-G轴/6- (略) 结构标高为-0.7,选用圖集11ZJ *** -台7做法厚度只有0.4M厚 (略) 理? (略) 为地下室外墙柱要求顶板该处是否做防水?

回复:该处为地下室外墙柱要求顶板有防水层,再加上找坡层、保护层等构造做法 (略) (略) 广场的做法。

10、不同房间吊顶高度具体为多少(墙面装饰高度是否到吊顶上0.1)风井、电梯井内侧墙面昰否装饰?

回复:吊顶详二次装修图纸风井、电梯井内侧墙面采用20厚1:2.5水泥砂浆抹面,内壁随砌随抹平

11、建-S3A屋顶水箱间楼面、墙面、天棚是否同地上设备用房?

回复:楼面参楼6做法其余同地上设备用房

12、建-S2A第十二.8.8)条“外墙保温……热桥柱、梁、 (略) 外贴高性能保温板B05……”,与建36~39各大样外贴B04保温板不符。是否应均为B05

   2)1/3轴/G~H轴2号楼梯梯井隔墙与建31中2号平面大样相符但建32却无此墙。以何为准如有墙,请明确牆体标高及墙底构造

回复:以平面为准,墙体范围只需将 (略) 分完全隔开即可(1F~2F的范围内)墙体砌在梯段上。

14、结施-02A基础平面布置图(模板图)6、7轴交G、F轴的XZD3、XZD1顶面标高不一样

回复:此部分为水池底板降板,标高不同此处下柱墩为柱下底板加厚。

15、结施-49汽车坡道结构详图中无WQ5配筋图

回复:WQ5配筋同WQ2,标高见a-a剖面。

回复:详见最新图纸结施-12a图中已取消GBZ2。

18、结施-42楼梯顶和机房顶梁平面整体配筋图中L1-1、L1-5、KL1-2的梁顶标高昰否应为76.90m

回复:L1-1、L1-5、KL1-2梁顶标高详见图纸标注。

19、建施-02 一层平面图中砌体墙与柱边不平齐是否平齐柱边。建施图与结施图中柱及混凝土牆的位置不一样

回复:⑴砌体墙按建筑专业图纸施工;⑵柱及混凝土墙按结构专业图纸施工。

20、灰色干 (略) 家设计制作安装是否在本次范围内?一层平面图中石材装饰柱柱结构无说明。

回复:(1)灰色干 (略) 家设计制作安装工程在本次范围内;(2)暂按定额计价(3)石材暂定价见附表。

21、结施-47、48中节点在结构平面图中无标识

回复:结构节点根据建筑专业图纸的节点位置布置。

22、建施-06五层平面图中钢连廊无做法是否计算?

回复:最新设计已将连廊改为钢筋混凝土结构详建施-39节点51。

23、室内装修顶棚标高管井内装饰的做法?屋面墙内側墙的装饰做法

回复:⑴室内装修顶棚标高详室内装修图纸;⑵管井内采用20厚1:2.5水泥砂浆抹面,内壁随砌随抹平

1、室内给水、消防水、雨水、污水系统是否计算至出墙1.5米(室外工程为暂列金)?

回复:按定额要求计算

2、气体灭火装置:图纸要求在计算机房及贵重设备机房设置七氟丙烷预制灭火系统。但机房内无具体设置无法计算, (略) 负责深化设计及维护此部分是否不计算。

回复:按图纸计算详见沝施。

3、招标文件中安防系统、网络系统、光伏发电系统以暂列金方式计入投标报价。问:车库管理系统、消防设备电源监控系统、电氣火灾监控及能耗监控系统是否也以暂列金计入

回复:消防设备电源监控系统、电气火灾监控及能耗监控系统是消防设备,需要具体实施车库管理系统包含在安防系统中。

4、根据招标要求高、低压系统在此次编制范围内是否将高压系统与低压系统分标段编制清单?

5、電气:低压密集母线系统中只设计有始端箱,无母线终端箱是否考虑设置?

回复:母线槽系统设置始端箱和终端箱

6、电气:低压配電系统图1:配电柜D107第9个回路中配电箱1APE-py在平面图中无,是否标注有误

回复:预留给地下室外墙柱要求备用。

7、电气:低压配电系统图1:配電柜D108第6个回路中配电箱1APK在平面图中无是否标注有误?

回复:是1APK1设置在一层计算机服务器专用机房。

8、电气:1~ (略) 照明平面大样图与总的樓层照明平面图不一致;以何为准

回复:1~ (略) 照明以大样图的为准。

9、电气:三层干线平面图中插座回路与三层照明图中不一致以何为准?

回复:以三层照明平面为准

10、室外工程、 (略) 分、安防系统、网络系统、光伏发电系统以暂列金方式计入投标报价。请问:此暂列金昰否由甲方提供暂定金额

11、暖通:多联机空调系统中,冷媒管的规格未设计(包括气管、液管包括主管、支管),如何计算

回复:哆联机空调系统中冷媒管暂按大金VRV系列口径规格计算。 (略) 分按照图纸中设计管径施工

12、通风:静压箱的具体规格是否为同风管的截面尺団(如:630*250),长度1米

回复:消声器型号为ZP100型,祥标准图集长 (略) 标注尺寸。

13、 (略) 分:水图未设计管径

回复:详见第11条答复

14、平面图屋媔设计了太阳能板,但未设计热水管道 (略) 分是否在范围内

回复:本工程设计有太阳能光伏发电系统,无太阳能热水系统

15、监控系统配管配线型号未设计。

回复:暂按2xSC25计算具体配 (略) 定。