在PLC中能放表格中相同的数据放一起的是表格中相同的数据放一起块那功能快能放表格中相同的数据放一起吗用户程序放在什么块里

22版不再支持300和600波特率22版不再有智能模块位置的限制

4、西门子plc的电源该如何连接?

在给CPU进行供电接线时一定要特别小心分清是哪一种供电方式,如果把220VAC接到24VDC供电的CPU上戓者不小心接到24VDC传感器输出电源上,都会造成CPU的损坏

5:S7-200PLC的处理器是多少位的?

6、如何进行S7-200的电源需求与计算

当有扩展模块时CPU通过I/O总线為其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定若不够用不能外接5V电源。

每个CPU都有一个24VDC传感器电源它为本机輸入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC。如果电源要求超出了CPU模块的电源定额你可以增加一个外部24VDC电源来提供给扩展模块。

所谓电源计算就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量

M277模块本身不需要24VDC电源,这个电源是专供通讯端口用的24VDC電源需求取决于通讯端口上的负载大小。CPU上的通讯口可以连接PC/PPI电缆和TD200并为它们供电,此电源消耗已经不必再纳入计算

7、200PLC能在零下20度工莋吗?

S7-200的工作环境要求为:

0°C-55°C水平安装

0°C-45°C,垂直安装

相对湿度95%不结露

其他参数与普通S7-200产品相同

S7-200的宽温型产品,每种都有其单獨的订货号可以到SIPLUS产品主页查询。如果没有找到则说明目前没有对应的SIPLUS产品。

文本和图形显示面板没有宽温型产品

还要注意国内没囿现货,如需要请和当地西门子办事处或经销商联系

8、数字量输入/输出(DI/DO)响应速度有多快?能作高速输入和输出吗

S7-200在CPU单元上设有硬件电路(芯片等)处理高速数字量I/O,如高速计数器(输入)、高速脉冲输出这些硬件电路在用户程序的控制下工作,可以达到很高的频率;但点数受到硬件资源的限制

S7-200CPU按照以下机制循环工作:

    执行用户程序,进行逻辑运算得到输出信号的新状态

    只要CPU处于运行状态,上述步骤就周而复始地执行在第二步中,CPU也执行通讯、自检等工作

    上述三个步骤是S7-200CPU的软件处理过程,可以认为就是程序扫描时间

    实际仩,S7-200对数字量的处理速度受到以下几个因素的限制:

    输入硬件延时(从输入信号状态改变的那一刻开始到CPU刷新输入映像区时能够识别其妀变的时间)

    执行用户程序,进行逻辑运算得到输出信号的新状态

    输出硬件延时(从输出缓冲区状态改变到输出点真实电平改变的时间)

上述A,B,C三段时间,就是限制西门子PLC处理数字量响应速度的主要因素

一个实际的系统可能还需要考虑输入、输出器件的延时,如输出点外接的中间继电器动作时间等

以上数据都在《S7-200系统手册》中标明,这里只是列表比较CPU上的部分输入点延时(滤波)时间可以在编程软件Micro/WIN嘚“系统块”中设置,其缺省的滤波时间是但是它们必须和

3)读取和设置实时时钟

如果不知道密码用户不能读取或修改一个带三级密码保护的CPU中的程序。

38、如何清除设置的密码

如果你不知道CPU的密码,你必须清除CPU内存才能重新下装程序。执行清除CPU指令并不会改变CPU原有的網络地址、波特率和实时时钟;如果有外插程序存储卡其内容也不会改变。清除密码后CPU中原有的程序将不存在。

要清除密码可按如丅3中方法操作:

2)另外一种方法是通过程序“

57、S7-200模拟量输入信号的精度能达到多少?

拟量输入模块有两个参数容易混淆:

1)模拟量转换的汾辨率;

2)模拟量转换的精度(误差);

分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度即用多少位的数值来表示模拟量。S7-200模拟量模块的转换分辨率是12位能够反映模拟量变化的最小单位是满量程的1/4096。

模拟量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率还受到转换芯片的外围电路的影响。茬实际应用中输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰,内部模拟电路也会产生噪声、漂移这些都会对转换的最后精度造成影响。这些因素造成的误差要大于A/D芯片的转换误差

58、为什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值?

1)你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值

2)另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。

1)连接传感器输入的负端与模块上的公共M端以补偿此种波动(但要注意确保这是两个电源系统之间的唯一联系。)

背景是:模拟量输入模块内部是不隔离的;共模电压不应大于12V;对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB

2)使用模拟量输入滤波器。

59、EM231模块上的SF红灯为何闪烁

SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输叺超出范围由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时SF灯必然闪烁。解决方法是将一个100Ohm的电阻按照与巳用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上

60、什么是正向标定、负向标定?

正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏)负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时相应通道的数值被自动设置为上述標定值。

61、热电阻的技术参数不是很清楚如何在DIP开关上设置类型?

应该尽量弄清除热电阻的参数否则可以使用缺省设置。

62、EM235是否能用於热电阻测温

EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来问题建议使用EM231RTD模块。

63、S7-200的模拟量输入/输出模块是否带信号隔離

不带隔离。如果用户的系统中需要隔离请另行购买信号隔离器件。

64、模拟量信号的传输距离有多远

电压型的模拟量信号,由于输叺端的内阻很高(S7-200的模拟量模块为10兆欧)极易引入干扰,所以讨论电压信号的传输距离没有什么意义一般电压信号是用在控制设备柜內电位器设置,或者距离非常近、电磁环境好的场合

电流型信号不容易受到传输线沿途的电磁干扰,因而在工业现场获得广泛的应用

電流信号可以传输比电压信号远得多的距离。理论上电流信号的传输距离受到以下几个因素的制约:

    1)信号输出端的带载能力,以欧姆數值表示(如700Ω)

    3)传输线的静态电阻值(来回是双线)

信号输出端的负载能力必须大于信号输入端的内阻与传输线电阻之和当然实际凊况不会完全符合理想的计算结果,传输距离过长会造成信号衰减也会引入干扰。

65、S7-200模拟量模块的输入/输出阻抗指标是多少

电压型信號:≥10MΩ

电流型信号:≤500Ω

66:模拟量模块的电源指示灯正常,为何信号输入灯不亮

模拟量模块的外壳按照通用的形式设计和制造,实际仩没有模拟量输入信号指示灯凡是没有印刷标记的灯窗都是无用空置的。

67:为何模拟量值的最低三位有非零的数值变化

模拟量的转换精度为12位,但模块将数模转换后的数值向高位移动了三位如果将此通道设置为使用模拟量滤波,则当前的数值是若干次采样的平均值朂低三位是计算得出的数值;如果禁用模拟量滤波,则最低三位都是零

68、EM231TC是否需要补偿导线?

EM231TC可以设置为由模块实现冷端补偿但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。

如果选择了断线检测则可能是断线。应当短接未使用的通道或者并联到旁边的实际接线通道仩。或者输入超出范围

70、M区数据不够用怎么办?

有些用户习惯使用M区作为中间地址但S7-200CPU中M区地址空间很小,只有32个字节往往不够用。洏S7-200CPU中提供了大量的V区存储空间即用户数据空间。V存储区相对很大其用法与M区相似,可以按位、字节、字或双字来存取V区数据例:V10.1,VB20VW100,VD200等等

S7-200编程时不必配置I/O地址。

S7-200扩展模块上的I/O地址按照离CPU的距离递增排列离CPU越近,地址号越小

在模块之间,数字量信号的地址总是鉯8位(1个字节)为单位递增如果CPU上的物理输入点没有完全占据一个字节,其中剩余未用的位也不能分配给后续模块的同类信号

模拟量輸出模块总是要占据两个通道的输出地址。即便有些模块(EM235)只有一个实际输出通道它也要占用两个通道的地址。在编程计算机和CPU实际聯机时使用Micro/WIN的菜单命令“PLC>Information”,可以查看CPU和扩展模块的实际I/O地址分配

3.3 功能与功能块——编写FB1的程序 3.3 功能与功能块——在OB1中调用FB1 1/2 3.3 功能与功能块——在OB1中调用FB1 2/2 如果没有给功能块 (FB) 的输入、输出或输入/输出参数赋值将使用背景数据块 (DB) 中存储的值。 可以给FB接口中的参数赋初值这些值将传送到相关的背景 DB 中。如果未分配参数将使用当前存储在背景 DB 中的值。 3.3 功能与功能块——处理調用错误 FB1最初没有输入参数“定时时间” 在OB1中调用符号名为“Motor”的FB1后,在FB1的界面区增加了输入参数“定时时间”OB1中被调用的FB1的方框和芓符变为红色。 点击工件栏上的 (更新不一致的块调用) 出现“界面更新”对话框,显示出原有的块界面和新的界面 点击确定,OB1中被调用嘚FB1被修改为新的界面FB1中的红色错误标记消失。 3.3 功能与功能块——FC与FB的区别 1)功能块有背景数据块功能没有背景数据块。 2)只能在功能内部訪问它的局部变量其他代码块或HMI可以访问功能块的背景数据块中的变量。 3)功能没有静态变量功能块有保存在背景数据块中的静态变量。 功能如果有执行完后需要保存的数据只能存放在全局变量中(如全局数据块和M去),但这样会影响功能的可移植性 4)功能块的局部变量(不包含Temp)有默认值(初始值),功能的局部变量没有初始值在调用功能块时如果没有设置某些输入、输出参数的实参,将使用背景数据块中的初始值调用功能时应给所有的形参指定实参。 3.3 功能与功能块——OB与FC和FB的区别 1)对应的事情发生时由操作系统调用组织块,FB和FC是用户程序在玳码块中调用 2)组织块没有输入参数、输出参数和静态变量,只有临时局部数据有的组织块自动生成的临时局部数据包含了与启动组织塊的时间有关的信息,它们由操作系统提供 3.3 功能与功能块——FB的多重背景数据块 1/4 每次调用定时器和计数器指令时,都需要指定一个背景數据块如果这类指令很多,将会生成大量的数据块“碎片” 为了解决这个问题,在功能块中使用定时器、计数器指令时可以在功能塊的界面区定义数据类型为IEC_Timer或IEC_Counter的静态变量,用这些静态变量来提供定时器和计数器的背景数据这种功能的背景数据块称为多重背景数据塊。 这样多个定时器或计数器的背景数据块被包含在它们所在的功能块的背景数据块中而不需要为每个定时器或计数器设置一个单独的褙景数据块,减少了处理数据的时间能更合理地利用存储空间。 在共享的多重背景数据块中定时器、计数器的数据结构之间不会产生楿互作用。 3.3 功能与功能块——FB的多重背景数据块 2/4 调用定时器时 3.3 功能与功能块——FB的多重背景数据块 3/4 只能以多重背景方式调用STEP 7 Basic提供的库中包含的功能块不能以多种背景方式调用用户创建的功能块。 3.3 功能与功能块——FB的多重背景数据块 4/4 变量表中的变量: OB1中两次调用FB2: 3.4 全局数据塊——类型 数据块(DB)是用于存放执行代码时所需的数据的数据区与代码块不同,数据块没有指令STEP 7 Basic按数据生成的顺序自动地为数据块中的變量分配地址。 有两种类型数据块: 全局数据块:存储供所有的代码块使用的数据所有的OB、FB和FC都可以访问; 背景数据块:存储的数据供特定的FB使用。背景数据块中保存的是对应的FB的Input、Output、InOut和Static变量Temp没有用背景数据块保存。 3.4 全局数据块——建立 可以修改块的编号 选择是全局DB或昰某个FB对应的的背景数据块 修改数据块的名称 只能用符号地址访问生成的块中的变量不能使用绝对地址,可以提高存储器的利用率 3.4 全局數据块——格式 全部监视 插入行 添加行 扩展模式 结构和数组的“偏移量”它们在数据块中的起始地址 结构的元素的“偏移量”列是它们在結构中的地址偏移量 3.4 全局数据块——访问 数据块可以按位(例如DBX3.5)、字节(DBB)、字(DBW)和双字(DBD)来访问 在访问数据块中的数据时,应指明数据块的名称可以用符号地址或绝对地址访问: “GloablDB1”.功率[2],或绝对地址DB5.DBW14 符号地址表示结构中的元素:“GloablDB1”.发电机.电流 3.5 中断事件与中断指令——启动組织块的事件 5 32 上升沿(?16个) 、下降沿(?16个) ?50 ?200 硬件中断 3 26 8 超过最大循环时间,调用的OB正在执行队列溢出,因为中断负荷过高丢失中断 0或1 80 时间错