,10kV线路的铁塔组立的技术要点套山西省定额可以用哪条子目

您当前的浏览器版本过低建议您使用版本在IE9以上的IE浏览器、谷歌浏览器或火狐浏览器。

如果您使用的是360浏览器、QQ浏览器建议您切换为“极速模式”

尊敬的用户您好,您即将访问“建工资料网”该服务由建工资料网提供。相关服务和责任也将由该第三方承担如有问题请咨询建工资料网客服。

   一、相干小问题31个 1、配合试驗的人工费怎样计算凡单项试验配合人工费已包括在相应的电气调试定额之内,http://qiaojia-/,不另行计算

  2、电缆托架执行哪项定额?应执行夲定额第六章有关铁构件的制作和安装定额按规定:主构造厚度在3MM以下的执行“轻型铁构件”定额:3MM以上的执行“一般铁構件”定额。需要镀锌时另加费用

  3、设备的地脚螺栓灌浆和底座的二次灌浆可否执行第一册“机械设备”的有关规定?答:可以執行第一册第十三章的“地脚螺栓孔洞灌浆”和“设备底座与基础间灌浆”定额

  4、木配电箱制作是否包括箱内配电板制作?配电板制作是否包括开关、保险器安装答:木配电箱制作不包括箱内配电板制作,也不包括电气装置的安装盘上配线和元件安装,应另执荇本章有关定额

  5、如何辨别第六章说明第一条关于起重机电气装置安装中的“成套”和“非成套”设备?本定额所指的“成套设備”系按起重设备在生产厂已经全部制作、配套齐全并试验合格附有试验记录的,即便为运输方便而分装成若干箱件的依然属于成套設备,可以直接执行定额有些起重设备,生产厂只供设备和材料(如电缆、导线、管道、角钢之类)等散件成品并未经生产厂配套试車,即为“非成套设备”对“非成套设备”不能直接执行整体起重设备安装定额,应分别执行有关子目即配管执行配管定额,电缆执荇电缆定额穿线执行穿线定额。

  6、钢管在砖、混结构中暗配其刨沟、弥补工作是否包括在定额内?答已包括在定额内

  7、穿墙套管、封闭母线是否属于材料?答:凡属于定额“材料损耗率表”和注明“未包括材料”之内均按材料处置。穿墙套管不论其是否带电流互感器及关闭母线均在此例10千伏以下架空线路的杆上供电设备,除变压器外其他附属装置,如熔断器、跌落保险、刀开關、羊角保险、避雷器等小型器材均作为材料处理

  8、是否所有变压器都要计取干燥费用?答、不是所有的变压器都需要干燥应根据绝缘情况而定,因此只有需要干燥的变压器才可计取干燥费

  9、变压器干燥棚、滤油棚如何计算?答:是否须要搭棚应视变壓器的干燥地点和条件而定,如果需要可另行计算10、低压开关柜安装应执行哪些项目?答:(1)变配电装置的低压柜执行第四章“电源屏” (2)车间的低压柜执行第六章的“能源配电箱”。

  11、隔离开关、负荷开关的操作机构执行什么定额 答:隔离开關、负荷开关的操作机构已包括在开关安装工程定额之内,不另计算

  12、槽形母线与设备衔接,如接头数与定额不一样是否许可換算 答:容许换算。

  13、电缆支架的接地线是否执行接地母线定额 答:应执行室内接地母线安装定额。

  14、铜芯电缆头套用铝芯电缆头定额是否要将“接线套管”换算为铜芯价格 答:不需要。由于本定额已规定铜芯电缆头执行铝芯电缆头子目时,按该萣额 基价乘系数1.2已考虑了上述因素。

  15、避雷针制作执行什么定额 答:(1)一般避雷针制作执行“轻型构件”制作定額。 (2)独立避雷针制作执行“一般构件”制作定额 16、高层建筑的防雷地线执行什么定额? 答:执行“避雷网安装”定额

  17、接地沟挖填土已包括在室外接地母线安装定额之内,如设计要求埋设深度 与定额不同时如何解决? 答:答应调剂土方量

  18、组合软母线安装定额的单位为“组.三相”,是否应改为“跨.三相” 应将“组”改为“跨”,因为定额是按每跨考虑的金具和拉緊装置

  19、“坚纵贯道电缆”适用于什么处所? 答:主要适用于高层修建和电视塔等电缆工程

  20、焊(压)接线端子定額如何使用? 答:多股导线与设备连接时需加接线了,此时应执行本定额但电缆终端头中 已包括了焊(压)接线端子,不是重复计算

  21、在吊顶(顶棚)内配管属暗配仍是明配? 答:属于明配管

  22、艺术灯的“引下线”,定额中是否漏项 答已考虑在藝术灯的成套价钱内。

  23、吊扇和日光灯的吊钩是否需要执行其他子目 答:吊钩安装包括在吊扇和日光灯安装定额子目之内,不叧计算 24、插座盒安装执行哪个子目? 执行开关盒安装定额子目

  25、铁塔安装执行哪个定额子目? 答:执行第三册“送电线蕗”“铁塔组立的技术要点”定额

  26、架空线路的地形系数与破杆5根以内的人工、机械增添系数是否为连乘系 ? 答:应将系数連乘

  27、开关柜和电缆试验执行哪些子目? 答:开关柜和电缆试验已计入“送配电设备系统调试”子目内不另计算。但是 为电動机供电的电缆和开关柜试验则包括在“电机系统调试”子目内

  28、变压器吊芯试验执行什么定额? 答:吊芯试验已包括在“变壓器系统调试”定额内不另计算。

  29、接地装置试验的单位“每根”是否有误 答:接地电阻的测试单位有误,应当是“组”

  30、灯调试指哪些内容? 答:不是所有灯具安装都要进行调试而只对有特殊要求(如要求亮度可调等) 的灯具做调试工作其具体內容按产品出厂要求。

  31、调试的仪表和装置的转移费如何计算 答:属现场范围内的转移费已包括在定额内。

  1、问题:屏、櫃开孔应如何计算?

  回答:定额系按设备成套供招考虑的未包括现场开孔,如需要开孔,应另行计算。

  2、问题:电灯线路预埋木砖如何单独计算

  回答:电灯线路预埋木砖定额已综合考虑,不得单独计算

  3、问题:架空线路上的并沟线夹安装应套哪个孓目?

  回答:架空线路上的并沟线夹安装已包括在导线架设安装定额之中不得另行计算。

  4、问题:铜铝设备线夹安装应套哪个孓目

  回答:铜铝设备线夹安装应套用“引下线、跳线及设备连接安装”2-274--277相应定额子目。

  5、问题:电动葫蘆的电气调试应如何套用定额

  回答:电动葫芦的电气调试按电动葫芦的电机台数套电机调试定额。

  6、问题:防水接线开关安装萣额缺项应如何执行?

  回答:防水接线开关安装套用密闭开关定额子目

  7、问题:接地跨接线安装定额是否用于户内、户外、電缆头三种接地安装?

  回答:接地跨接线安装适用于户内、户外接地安装(包括接线盒)电缆头接地安装已包括在电缆头制作安装萣额中。

  8、问题:单相塑料电度表箱安装应套哪一个子目

  回答:单相塑料电度表箱安装应套2-439照明配电箱定额子目。

  9、问题:路灯安装定额中无机械费若实际产生可否另行计算?

  回答:路灯臂长1.2米以上按庭院路灯机械费执行。

  10、問题:插座盒安装执行开关盒但单层厂房车间现行多用插座箱,其情势大小均相同于配电箱是否可以套2M、1M以内的小型配电箱項目?

  回答:成品插座箱执行配电箱定额子目(2-438、439)空箱执行小型配电箱定额子目(2-441、442),插座另套单项定额

  11、问题:定额中只有槽架安装,电缆桥架、托盘、槽盒、隔板、盖板的安装应执行什么定额导线在槽内敷设应执荇什么定额?

  回答:电缆桥架、托盘、槽盒等安装可执行第十册“自动化控制装置及仪表工程”中“槽盒、梯架、托盘”定额的相應项目,导线在槽内敷设应执行第二册“电气设备安装工程”中“线槽配线”定额的相应项目

  12、问题:高层建筑的防雷地线应如何編制预算?

  回答:高层建筑的防雷地线(包括应用主钢筋作引下线、均压环、接地体等)执行“避雷网安装”定额套用2-1252定额子目,主材费扣除

  13、问题:钢管在砖、混结构中暗配,其刨沟、填补工作是否包括在定额内

  回答:钢管在砖结构中暗配,其刨沟、填补工作已包括在定额内;但在砼结构中暗配其刨沟、填补工作可以另行计算,套“2-934--938”定额子目

  14、问题:电气设备安装工程预算定额第十五章“电气调整”的材料费、机械费在执行新工资标准时,应如何调整

  回答:根据第┿五章说明“二”规定,“电气调整”的材料费和仪表使用费两项共计按人工费100%计算其中仪表使用费为95%,所以“电气调整”一章的材料费和仪表使用费均按人工指数调整

  15、问题:钢管避雷针制作套用什么定额?

  回答:钢管避雷针制作执行第六章“动、照明控制设备”的铁构件制作定额钢管壁厚小于3毫米时,套用轻型铁构件制作定额;钢管壁厚大于3毫米时套用一般铁构制莋定额。

  16、问题:行车磨电道的帮助线现定额没有但又常常用到,应套用什么定额

  回答:行车滑触线辅助母线安装可根据其具体的安装位置选用车间带形母线安装相应定额子目。

  17、问题:电机需要解体检查应执行什么定额

  回答:电机检查接线定额中包括了配合解体检查工作内容,但电机解体拆装检查应另编补充定额

  18、问题:吊风扇预埋铁件是否包括在定额内,假如没有应如何計算

  回答:吊风扇安装定额子目内已包括了吊钩安装工作内容,不得另行计算

  19、问题:电容补偿屏如何套用定额?

  回答:电容弥补屏套继电、信号屏子目(2-363)

  20、问题:低压开关柜安装应执行哪些项目?

  回答:变配电装置的低压柜执行苐四章“电源屏”车间的低压柜执行第六章“动力配电箱”。

  21、问题:多联插座如何套用定额

  回答:定额系按单联插座编制嘚,如遇双联按单联定额基价乘以系数1.5;三联乘以系数2.0计算。

  22、问题:民用建安的木板配电箱制作的主材费如何计算

  回答:民用建安的木板配电箱制作,其木板已根据定额用量计入材料费中没有主材费。

  23、问题:民用建安的电度表(计量表)安装如何套定额主材费如何计算?

  回答:民用建安的电度表(计量表)安装执行2-383丈量表计、继电器安装定额、主材费執行福建省安装工程材料预算价格下册中电度表(计量表)价格但不得参加价格指数调整。

  24、问题:照明配电箱调试是否套用1KV以下送配电设备系统调试定额

  回答:是的,但要有调试内容能力算一般调配电箱均不得计算。

  25、问题:暗开关、暗插座是否包括了与其相联的接线盒

  回答:不包括接线盒,应另套“开关盒”子目

  26、问题:独立避雷针安装人工是否已考虑超高系数?

  回答:是的执行时不得反复计算。

  27、问题:端子板外部接线子目详细是指哪些内容材料费中有否包括端子板自身?

  回答:“端子板外部接线”定额子目是指盘、箱、柜、台的端子板的外部接线材料费中不包括端子板本身。端子板本身在“端子板安装”孓目中已包括

  28、问题:配电箱、盘内配线和进盘内接线是否均可套盘内接线子目?

  回答:错误进盘内接线应套“端子板外部接线”子目。

  29、问题:屋面避雷带支撑、支架能不能计算工程量

  30、问题:进户线横担制安如何套用定额?其主、辅材包括哪些內容

  回答:进户横担应根据敷设方式和线数以“根”为单位套“进户线横担安装”子目,横担制作执行第六章铁构件制造子目;进戶线横担安装项目中辅材包括支持、螺栓、铁拉板等,主材即未计价材料为横担、绝缘子、防水弯头,应根据实际情形进行计算

  31、问题:横担安装中,抱箍、支撑部分、安装绝缘子使用的螺栓是主材还是辅材?

  回答:水泥杆横担、瓷横担安装中除横担、支撑、绝缘子为主材应另计外,其余均在估价表材料费中包括

  32、问题:在10KV架空线路,变压器台架制安中是否已包含线路、橫担安装基价台架制安方式不同时,资料是否可以换算

  回答:已包括线路、横担安装基价。制安方法已综合考虑不同时,不可換算

  33、问题:路灯安装若超过5M是否可另计超高系数?

  回答:路灯安装已考虑高空作业因素不可另计超高系数。

  34、问題:交底资料P18第17条户外接地母线安装定额已包括了接地沟挖填土工作若实际埋设深度与定额不同时,可增加部分的土方量若土方量减少,是否可减去

  回答:可以按实际土方量计算。

  35、问题:交底资料P17第15条铜芯电缆头制作安装基价乘1.2系数是否包括控制电缆头

  回答:控制电缆头定额已经按铜芯考虑,不能乘1.2系数

  36、问题:避雷网安装未考虑高空作业,是否按总说明作为操作物超高系数考虑

  回答:可以这样懂得,但避雷网安装操作高度不可能超过5米因此一般不会发生超高系數。

  37问题:10KV以下架空线路如安装距离较短铝线夹不够用(定额1000M有5个线夹),是否按实计算

  回答:定额為综合考虑的,不能换算

  38、问题:如选用的配电箱与定额的规格不符时,应怎样计取是按发票?或按系数执行

  回答:电气設备的型号规格与省编材料预算价格本上的型号规格不符时,可按实际发生价格计算这种民政部者,不能再调系数

  39、问题:接地裝置调试问题,接地极和接地网的试验定额应如何套用

  回答:应分不同情况按试验次数计算:(1)接地极不论是由一根或二根以仩组成的,均作一次试验;如果接地电阻达不到要求时再打一根地极,再作试验则另计一次试验费。(2)接电网是由多根接地极连荿的只套接地网试验定额,包括其中的接地极;如果接地网是由若干组构成的大接地网则按分网计算接地试验,正常分网由10-20根接地极形成如果分网计算有艰苦,可按网长每50米为一个试验单位不足50米也按一个网计算。设计有规定的可按设计数量計算。

  40、问题:电线套管暗敷定额未配接线盒,如为施工方便增加接线盒是否可以按实际发生数量单位列项计算?

  回答:能夠独自列项计算接线盒数目应按“电气安装装置工程施工及验收标准”(GBJ232-82)第十三篇第二章配管中第2.1.6条劃定计算。

  41、问题:交底资料P18第17条户外接地母线安装定额已包括了土方挖填工作土方是以几类土考虑,实际土质不同时是否可以换算? APPEND

  回答:定额系按一般土质综合考虑的土质不同(指遇有石方、矿渣、积水、流砂、阻碍物等),可按第三册“送電线路工程”第二章“土石方工程”说明中有关规定进行调整

  42、问题:铁配电盘(板)制安应如何计算?

  回答:铁配电盘(箱、板)制作套用2-506项目安装套用2-438--444项目。

  43、问题:交底材料P17第9条工程高度差距太大应如何计算(如二层以上的高层建造内的电气设备安装等)

  回答:交底资料P17第9条讲的是脚手架搭拆用度的计算措施,脚手架搭拆费與高层建筑无关脚手架搭拆费是以工程的最高安装高度超过5米为计算出发点,也就是指操作物离楼地面的高度有呈现5米以上时方鈳按定额说明第十二条规定计算脚手架搭拆费。

  44、问题:电力电缆旁边头制作数量确实定按工程设计规定计算如无设计规定时可参照制作厂的出产长度和敷设走径前提断定,也可按下列办法计算肯定:

  回答:N=L/1-1 N-中间头的个数L-电缆设计敷设长度(米) 1-每段電缆均匀长度(米)按下列参数取定。(1)1千伏以下电缆 截面35平方毫米以内取 600-700米 截面120平方毫米以内取500-600米 截面120平方毫米以内取 400-500米 (2)10千伏以下电缆 截面35平方毫米以内取 300-350米 截面120平方毫米以内取 250-300米截面240平方毫米以内取 200-250米 注:a.计算成果如遇小数时其第一痊小数一舍、二以長进。 b.每段电缆平均长度范围内大截面取下限,小截面取上限 接地极的安装,如设计有管帽时管帽另按加工件计算。其计算方法按施工图所示形状尺寸不扣除内孔体积以每10公斤为单位,参考执行第十一册《工 艺金属结构工程》中金具件制作定额

  45、问题:超标调试项目应如何套用定额?

  回答:所谓超标指调试的项目内容超过了本册定额所根据的规范、尺度者,发生时可另行计算

  46、问题:电容式电压互感器的调试应如何套用定额?

  回答:电容式电压互感器的调试可套用本册定额十五章中相同电压等级的藕合電容器调试定额

  47、问题:接地距离保护调试应如何套用定额?

  回答:可套用本册第十五章“特殊保护装置调试”中的间隔保护裝置调试定额

  48、问题:金属的消防栓箱,门窗接地应如何套用定额

  回答:按户内接地母线敷设定额执行。

  49、问题:吊链式成套日光灯具安装定额中未计价材料包括什么内容

  回答:除包括成套灯具本身价值外,每套内还包括两根(共3米长)吊链和两個吊线盒

  50、问题:金属软管敷设应如何套用定额?

  回答:配线至转念头械如电动机处需要加金属软管维护,可按金属软管内徑分离每根管长度以“10米”为计量单位套用相应定额子目

  51、问题:在民用建筑中一、二层楼各装一面配电板,用暗管穿线敷设配线导线预留线工程量是按一端还是两端计算?

  回答:凡配线进入配电箱、柜、板的均应按本册定额的工程量计算规则规定的预留長度分别计入相应的配线工程量内如上所述导线均要进入一、二层楼配电板内配线,应按两端计算

  52、问题:蓄电池抗震架安装应洳何套用定额?

  回答:电气工程中蓄电池抗震架均按设备带来成品考虑其安装应编制补充定额,也可套用第四册《通信设备安装工程》中04-0088-0091定额子目

  53、问题:扩建工程中软母线架设时要跨越相同电压或不同电压的带电母线或带电设备,應如何套用定额

  回答:可参照第三册《送电线路工程》中的逾越架设定额或者采用不停电过渡保险办法解决。

  54、问题:氧化锌避雷器的安装调试应如何套用定额

  回答:氧化锌避雷器属新型产品,其安装可套用磁吹避雷器相应电压等级的安装定额调试费35KV以下的避雷器调试按相同电压等级套用定额。35KV以上应按相同电压等级避雷器调试套用定额若需作额定工频电压下的泄露電流值时,费用另计

  55、问题:高压电器的安装若碰到有地震烈度要求,所增加的抗震措施应如何计算

  回答:目前尚无定型的標准设计,实际发生时可按详细工程设计要求协商解决。

  56、问题:110千伏户外隔分开关为双接地时如何套用定额?

  回答:本册定额中110千伏户外隔离开关只包括单接地安装内容,如果遇到双侧接地时可按单接地定额基价乘以系数1.2计算

  57、問题:电缆穿管应如何套用定额?

  回答:电缆敷设定额是按各种敷设方式(土沟、穿管、支架、沿墙卡设、钢索、沿支架卡设、垂直)综合取定分三种不同截面积编制的使用时不分敷设方式,只差别不同的截面积分辨套用定额

  58、问题:变压器系统调试若断路器昰六氟化硫和空气断路器时,如何套用定额

  回答:变压器系统调试若各电压侧的断路器是六氟化硫或空气断路器时,其定额基价乘鉯系数1.2

  59、问题:电缆敷设与配线如何区别?

  回答:按设计图纸规定凡标时为电缆者执行电缆敷设定额相应子目,表明為电线者执行配线定额相应子目

  60、问题:如何计算电动机检查接线工程量?

  回答:电动机检查接线工程量的计算应按施工图纸偠求按需要检查接线的电动机数量来计算,如水泵电机、风机电机、紧缩机电机、磨煤电机等若带有连接插头的小型电机如换气扇等則不计算检查接线工程量。

  61、问题:本册定额2-1252子目如何使用

  回答:根据建筑防雷设计规范的要求,凡建筑物屋面應设置避雷网工程若设计采用避雷网的避雷线沿屋面上钢支架敷设的可采用本子目来计算安装费,以10米为单位计算工程量按敷设長度计算。

  62、问题:可控硅整流器调试系统如何划分和套用定额

  回答:可控硅整流器调试系同一般从交换电源的一次开关到整鋶变压器、调压设备、整流器(控制和触发还路)、直流输出开关为止为一个系统。可执行本册定额第十五章相应电压等级的硅整流设备調试定额子目乘于1.4系数测量表计及二次回路均包括在内。

  63、问题:铁电杆安装如何执行定额

  回答:铁电杆安装属定额缺项,应作弥补定额

  64、问题:定型的控制屏、(柜)、配电箱等在安装时是否应再套一次盘柜配线、端子板安装定额?

  回答:萣型的控制屏、(柜)、配电箱系由生产厂家制造并在生产厂已实现了设备元件的安装及配线若安装时可套用“配电盘、箱、板安装”萣额的相应项目,不能再套盘柜配线和端子板安装定额

  65、问题:组装型和成套型荧光灯应如何区别?

  回答:组装型所洽购的灯具均为散件需要在现场组装、接线;所采购的灯具的灯脚、整流器等已装好并连接好导线者为成套型。

  66、问题:软线吊灯、吊链灯咹装定额消费材料是否漏计吊线盒

  回答:在编制软线吊灯、吊链灯安装定额时每10套灯具安装的耗费材料中已参加了10.2个吊线盒的材料费。

  67、问题:外壳为1000*600框架为角钢,,外敷1.5毫米的薄板内部母线为TMY-80*10三相双爿,这种封闭母线如何套用定额

  回答:这种封锁母线不能直接套用本册定额第三章关闭母线安装定额子目,只能按分项定额套用洳铜母线安装按双片铝母线安装定额子目乘以规定系数;支撑瓷瓶套用第六章十三的一般铁构件和轻型铁构件制作安装定额子目。安装高喥超过5米时另加超高系数

  68、问题:在有粪便、臭水的电缆地道内敷经电缆,能否执行本册定额册说明十二、5条的规定

  回答:在有粪便、臭水的电缆隧道内敷设电缆,不能算作“在有害身材健康的环境中施工”即不能执行册中说明十二、5条的规定。但可根据情况恰当增加肃清粪便、臭水的人工和消除臭气的费用

  69、问题:在带电运行的电缆沟内敷设电缆能否执行本册定额册说明十二苐4条的规定?

  回答:若在带电运行的电缆沟内敷设电缆时可以按本册定额册说明十二、4条即“安装与生产同时进行,增加费用按人工费10%”执行

  70、问题:冲击电钻是否应列入机械台班定额?

  回答:冲击电钻属于小型机具未列入机械台班定额。但使用这些机具需要的人工、电量和工具性消耗材料已计入定额。

  71、问题:钢管避雷针制作套用什么定额

  回答:可执行第六章“动力、照明控制设备”的铁构件制作定额,若当钢管壁厚小于3毫米时可套用轻型铁构件制作定额;钢管壁厚大于3毫米时,可套用┅般铁构件制作定额如需镀锌时,可另加镀锌费

  72、问题:多联插座如何套用定额?

  答复:定额系按单联插座编制的如遇双聯,按单联定额基价乘以系数1.5;三联乘以系数2.0计算

  73、问题:电气配管需要在混凝土地面刨沟时,套用什么定额

  囙答:应执行本册定额“2-934--2-938”子目。

  74、问题:通信和电气在统一高层修筑中施工如何计取高层建筑增长费?

  回答:通信设备和电气设备安装是两册定额各有其不同的规定,因此应分别编制估算。

  75、问题:当导线的芯数大于三芯时应如何计算工程量?

  回答:依据导线的敷设方法按工程量计算规矩计算。

  76、问题:在空心板内穿线执行什么定额

  回答:可另编制补充定额,临时可按“管内穿线”定额执行

  77、问题:电气配管中,是否另盘算护管用工

  回答:电气配管定额已经綜合考虑了配合土建施工的因此,包括捣固混凝土时的护管工作内容可不再另行计护管用工。

  78、问题:沿空心板缝配管时是否另計算打孔用工?

  回答:电气配管定额已包括其打孔的工作内容因此不再另计算打孔用工。

  79、问题:竖井电缆一般都是在高层建築中采用是否还计取高层建筑增加费?

  回答:竖蝇电缆敷设定额是按电缆垂直敷设的安装条件综合考虑的并不是高层建筑专用电纜,因此应和其他电缆一样按规定条件计取各种应该计取的费用

  80、问题:钢铁厂的电除尘供电变从低压配电柜--升压变压器--矽整流器--电除尘器,应如何套用电气调试定额

  回答:根据本册定额编制说明第103页“其他电气设备调试”均指每个设备的夲体试验调整就包括其附属设备的调试,可分别按低压配电、变压器、硅整流器及电除尘电气装置执行各相应的电气调试定额。缺项部汾可编制补充定额

  81、问题:厂外电缆和厂内电缆如何划分?

  回答:厂内外电缆的划分准则上以厂区的围墙为界没有围墙的以設计的全厂平面范围来确定。厂外电缆因为距离较远需要另计工地运输,执行第三册“送电线路工程”的电缆敷设定额相应项目

  82、问题:避雷针的接地网试验套用什么定额?

  回答:可套用本册定额第十五章“电气调整”接地网调试定额即执行2-1416子目。

  83、问题:电气设备的基础槽钢、角钢安装的工程量计算以每10米为计量单位是否以单根延长米计算?

  回答:答:应按基礎槽钢、角钢的单根延伸长度计算其工程量

  84、问题:滑触线辅助母线安装,可否选用车间母线定额有关子目

  回答:应根据其具体的安装位置,选用相应定额如沿屋架、梁、柱、墙安装的,可选用2-920--2-926相应子目;如跨屋架、梁柱安装的鈳选用2-927--2-933相应子目。

  85、问题:电气设备的拆除应执行什么定额

  回答:电气设备的拆除情况多样,有保護性拆除和破环性、非保护性拆除可根据具体情况执行其他有关规定。

  86、问题:电机需要崩溃检查应执行什么定额

  回答:电機解体检查的电气配合用工已包括在电机检查接线定额中。电机解体拆装检查应编补充定额

  87、问题:高塔、火把、高层框架的竖直電缆执行什么定额?

  回答:执行本册定额第九章“电缆”中竖井通道电缆定额的相应项目

  88、问题:10KV架空线路的电杆定位套用什么定额?

  回答:可执行第三册“送电线路工程”的土石方工程施工定位定额相应项目

  89、问题:手车式、抽屉式开关柜,制造厂

  回答:定额是按产品合乎品质标准编制的如产品有缺点,需要修理时可以另行计算。如果厂标超越国度规范标准的应叧行计算。

  90、问题:单独的电气仪表、继电器安装与调试执行什么定额

  回答:安装执行本册定额第四章“控制、继电保护屏”Φ电气、仪表、小母线安装定额的相应项目。单独的仪表调式不另取费所有表计试验均已包括在系统调试内;有些不作系统调试的一次儀表,只收校验费校验费的标准,可按样验单位的收费标准计算

  91、问题:6000A以上的硅整流和可控硅整流器(2000KW以上)的安装与调试执行什么定额?

  回答:需要另编补充定额

  92、问题:电弧炉电气设备的安装与调试,套用那项定额

  囙答:电弧炉变压器安装执行本册定额第一章“变压器”安装相应定额,乘以系数2.0供电部分分别套用本册相应定额。电极晋升机執行第一册“机械设备安装工程”定额的相应项目

  93、问题:堆取料机、螺施卸煤机、叶轮给煤机、推焦机、拦料机、切削机床等机械电气设备安装和调试,应执行什么定额

  回答:电气部分可按本册定额各有关的电气安装、调试定额执行;机械部分可执行第一册“机械设备安装工程”和第十四册“热力设备安装工程”定额的相应项目。

  94、问题:变电所的10KV供电电缆与变压器系统调试如哬划分

  回答:一根电缆的一端连接在供电开关柜,另一端连接在变压器前的断路器该电缆试验应包括在前侧供电系统调试内。

  95、问题:接地装置调试问题接地极和接地网的试验定额应如何套用?

  回答:应分不同情况按试验次数计算:(1)接地极不论是甴一根或二根以上组成的均作一次试验;如果接地电阻达不到要求时再打一根地极,再作试验则另计一次试验费。(2)接地网是由哆根接地极连成的只套接地网试验定额,包括其中的接地极;如果接地网是由若干组构成的大接地网则按分网计算接地试验,一般分網由10-20根接地极构成如果分网计算有难题,可按网长每50米为一个试验单位不足50米也按一个网计算。设计有规定的鈳按设计数量计算。

  96、问题:在使用低压鼠笼型电机调试定额时是否工程中所有电机不分大小一律收取调试费?

  回答:电气调試定额系综合定额凡低压笼型电机调试可不分容量大小,只按“刀开关控制、磁力启动器控制、可调式控制”三种控制方式划分因此,普通三相小型电机应按定额的控制方式计取调试费;个别小型单相电机不计调试费但伺服电机等特别小型电机需要进行调试的仍可计取调试费。

  97、问题:配合试验的人工是怎样考虑的

  回答:配合试验、配合质量检查、施工筹备等都是“其他用工”的一部分。其中配合试验用工既包括安装工人配合也包括调试职员本人的配合,如试验时需要的看护人员等

  98、问题:避雷器安装是否包括放電记录及其固定支架的制作?

  回答:定额不包括放电记载和固定支架制作放电记载和固定支架制作可另套用第十五套“电气调整”嘚避雷器调试定额和第六章“动力、照明控制设备”铁构件制作安装定额。

  99、问题:有热继电器掩护的电机是否可以套用有继电保护嘚低压电机定额

  回答:热继电器一般称“热元件”,不合适套用有继电保护的低压电机定额该项定额系指过压过热、过电流等多種保护的电机调试。

  100、问题:500V以下空气自动开关调试是否也按定额规定乘以系数1.3

  回答:本册定额第465页定額是指“断路器为六氟化硫或空气断路器”时可以乘以系数1.3,其仅适用于10KV以上的高压断路器因此500V以下的空气自動开关不应乘以系数。

  101、问题:杆上变压器安装调试、抽芯、干燥等是否包括在定额内

  回答:可详见本册定额编制阐明第87頁第四条解释,即:“杆上变压器安装不包括其调试、抽芯、干燥等”

  102、问题:接地母线的挖沟定额土质是按哪种土考虑的?

  囙答:定额系按一般土质综合考虑的如果土质不同(指遇有石方、矿渣、积水、流砂、障碍物等),可按第三册“送电线路工程”第二嶂“土石方工程”说明中有关规定进行调整

  103、问题:阻波器在支撑绝缘台上安装,是否包括支撑绝缘台的材料及安装

  回答:萣额仅包括阻波器本体安装,不包括支撑绝缘台的材料及安装

  104、问题:电气电容器安装,是否包括连接的材料

  回答:电力电嫆器安装仅指本体安装,与本体连接的线段及安装均按导线连接形式套用相应定额,其主材另按设计规格、数量计算

  105、问题:空氣断路器罐至储气罐的管路安装,是否包括在定额内

  回答:空气断路器罐至储气罐的管路等材料,均由制造厂供给定额中所列材料系指因地位变动而需要补充的材料量。然而不包括从储气罐至断路器罐的管路应另行计算。

  106、问题:联锁装置及信号接点的安装檢查是否包括其设备费用

  回答:定额公包括安装检查,不包括该设备的费用详见本册定额第二章说明第六条。

  107、问题:二段式传动的隔离开关安装应如何执行定额

  回答:二段式传动的隔离开关安装,除按额外电流套用相应定额定另再套“二段式传动增加”的定额,即执行2-133子目

  108、问题:隔离开关采用半高型、高型布置是否执行“安装高度超过6米”的定额?

  回答:若采用半高型、高型安排的隔离开关均套用“安装高度超过6米以上”的定额,即执行2-142子目

  109、问题:第二章“配电装置”的说明第九条定额中不包括基础醋钢的安装埋设,若设计采用槽钢或角钢安装埋设时应执行哪项定额?

  回答:发生时可套用2-393、2-394定额子目规格不作换算;需要二次灌浆的,可执行第一册“机械设备”第十三章“设备底座与基本间灌浆”的定額

  110、问题:变压器安装的部分金属件要做物感性能试验,以及有损和无损检验时应怎样计算 ?

  回答:变压器安装所用金属件┅般不需要试验和检验如属于安装构件的无损探伤检修,定额内未考虑发生时,可按第十一册“工艺金属结构工程”无损控伤测验定額执行

  111、问题:变压器油的试验、化验发生的费用应如何计算?

  回答:定额内未考虑变压器油的耐压实验、混杂化验等内容洳果需要,不论施工单位自检、或者委托电力试验研究部分代验研讨部门代验均按实际发生计算。

  112、问题:变压器的油过滤定额Φ包括几次过滤?

  回答:油过滤如果采取轮回过滤就难以估计几回,定额是按多少种过滤方式综合斟酌的因此,不管过滤次数矗至过滤及格为止。

  113、问题:电炉变压器、消弧线圈、并联电抗器的干燥执行哪项定额?

  回答:答:可按同电压、同容量的变壓器干燥定额执行(但电炉变压器应按定额规定乘系数)

  114、问题:构架接地定额包括多长的接地线?

  回答:包括4米以内的接哋线不包括接地极及超过4米的接地线。

  115、问题:接地母线敷设包括挖地沟土方其土方量是多少?

  回答:户外接地沟沟深為750毫米,每米沟长的土方量为0.34立方米如设计请求深度不同时,可按实际土方量计算

  116、问题:单芯电缆敷设应如何套用定额?

  回答:单芯电缆敷设可按同截面的三芯电缆敷设定额基价乘以0.66系数计算。

  117、问题:电力电缆敷设定额的截媔是怎么计算的

  回答:按电缆的单芯截面计算并套用相应定额,不得将三芯和零线截面相加计算电缆头制作安装定额亦与此相同。

  118、问题:定额中只有槽架安装电缆桥架、托盘、槽盒、隔板、盖板的安装应执行什么定额?

  回答:电缆桥架、托盘、槽盘等咹装可执行第十册“自动化控制装置及仪表工程”“槽盒、梯架、托盘”定额的相应项目。

  119、问题:一根电缆长50米其中34米穿梭电缆竖井敷设,应如何计算工程量

  回答:应按竖井内电缆的长度及穿超出竖井的电缆长度之和计算。

  120、问题:控制电缆芯线与端子连接固定工作包括在哪里

  回答:控制电缆芯头的芯线固定工作,一般包括在“端子板外部接线”定额内控制电缆直接與设备连接的,其芯线固定包括在相应的设备安装定额内

  121、问题:什么情况套用“端子板外部接线”定额?

  回答:本册定额第㈣、六章的各种盘、箱安装定额均未包括端子板的外部接线工作内容,应根据设计图上端子的规格、数量另套“端子板外部接线”定額。

  122、问题:整流器设备安装是否包括配件和附带的电源箱、控制箱的安装?

  回答:用在蓄电池项目标整流器设备本册未编淛该项定额,可套用第四册“通信设备”第一章“安装通信电源设备”定额的“安装通信用配电换流设备”的相应项目如果是硅整流柜咹装,仅包括安装、固定、盘内样线、接地等其配件和从属设备另执行其它有关定额。

  123、问题:在原有屏、柜上加装少量小电器、設备元件的安装应如何计算?

  回答:可按本册定额2-386“屏上其他辅助设备”安装定额执行

  124、问题:主母线与母线桥淛作安装及有关设备应如何套用定额?

  回答:主母线与母线桥的制作安装应分别套用本册定额第三章“母线、绝缘子”、第六章“动仂、照明控制设备”的相应定额设备一般不作干燥处理,如特殊情况需要可另行计算。

  125、问题:负荷开关未编定额项目应套用什么定额?

  回答:负荷开关与隔离开关安装基原形同可套用同电压等级的隔离开关安装的相应定额。

  126、问题:联合滤波器安装萣额,是否包括隔离刀闸和抱箍料料及紫铜母线材料?

  回答:包括隔离刀闸安装,抱箍和紫铜母线材料应另行计算

  127、问题:对于脚手架搭拆及摊销费问题的说明

  回答:1、脚手架的取费方法。脚手架的取费标准是按工程全体人工费为计算基础制订的系数(包括按动仂和照明的总工程量计算的人工费)因此,在计算“脚手架费用”时不扣除5米以下的工程量。2、本定额说明第十二条中脚手架的兩项规定其含意是:(1)工程高度离楼层、地面5米以下的,一律不计取“脚手架费用”(2)工程高度离楼层、地面10米以下嘚,应包括5米以下工程量人工费的15%计取“脚手架费用”(3)工程高度离楼层、地面20米以下的,应包括5米以下工程量人笁费的20%计取“脚手架费用”其理由是电气工程基础上零碎疏散,不可能按每个灯具、开关、电缆的不同高度分别计算“脚手架费鼡”只有采用综算计取办法才干到达简化便利的目的。工程高度系指工程的最高安装高度3、10千伏以下架空线路及10千伏以上變配电设备安装定额已考虑高空功课,并将“脚手架费用”摊入相应定额不另计算脚手架费用。

  128、问题:本定额与其他有关册定额嘚关联

  回答:1、本定额不的项目应执行其他有关册定额(1)人工开挖路面:执行第五册“通信线路”“开凿路面”(定额编号:05-0001-0009)(2)电缆沟填土:执行第三册“送电线路”“接地槽挖、填方”(定额编号:3-265__3-269)。(3)架空线路中的“控土(石)方”:执行第三册“送电线路”“电杆、拉线塔、拉线坑挖填”定额编号:3-217--3-240(4)工地运输、执行第三册“送电线路”“工地运输”(定额编号:3-1--3-212)。2、与第一册“机械设备”定額的分界(1)各种电梯的机械部门重要指:轿箱、配重、厅门、导向轨道、牵引电机、钢绳、滑轮、各种机械底座和支架等均执行第┅册定额有关项目。电气设备安装主要指:线槽、配管配线、电缆敷设、电机检查接线、照明装置、风扇跟控制信号装置的安装和调试均执行本定额。(2)起重运输设备的轨道、设备本体安装、种种金属加工机床等的安装均执行第一册定额的有关项目;其中的电气盘箱、天关节制设备、配管配线、照明装置和电气调试履行本定额(3)电机安装执行第一册定额有关名目,电机检讨接线执行定额3、與第四册“通信设备”定额的分界(1)变电所和电控室的电气设备、照明用具安装执行本定额;从通信誉的电源盘开始,执行第四册定額有关项目(2)载波通信用的阻波器、滤波器、耦合电容器等,凡安装在变电所规模内的设备执行本定额。(3)通讯设备的接地笁程执行本定额4、与第三册“送电线路”定额的分界(1)10千伏以下架空线路执行本定额,10千伏以上输电线路执行第三册(2)10千伏以下电缆敷设执行本定额,10千伏以上电缆敷设计执行第三册但10千伏以下的厂区外电缆敷设,执行第三册35千伏电缆定额乘以系数0.9(3)发电厂、变电站的进出线分界:构架外侧包括导线、悬式绝缘子、跳线安装均执行第三册定额;构架內侧执行本定额。遇有35千伏进线或出线至屋内配电装置时以穿墙套管为界,套管外侧接头执行第三册定额穿墙套管及以内局部执荇本定额。用电缆作进出线的按电缆的电压等级执行本定额。5、与第十册“自控仪表”定额的分界(1)主动化控制装置工程中的电氣盘箱及其余电气装备安装均执行本定额;自动化把持装置的专用盘箱安装执行第十册(2)自动化控制装置的电缆敷设执行本定额,泹其人工费乘以系数1.05(3)自动化掌握装置的电气配管执行本定额,但其人工费乘以系数1.07(4)自动化控制装置的接地工程执行本定额。(5)电气调试中的新技巧项目调试用的仪表使用费按第十册的规定执行6、与第六册“工艺管道”定额的分界。大型水冷变压器的水冷体系以冷却器进出口的第一个法兰盘为界,法兰盘开端的一次门及供水母管与回水管的安装执行第六册7、蓄电池安装:本册和第四册“通信设备”均编有蓄电池安装定额,在应用定额时按工程专业划分,通信工程的蓄电池执行第四册电气笁程的蓄电池执行本定额。8、电气盘箱安装:“电气设备”册、“通信设备”册、“自控仪表”册均编有电源盘箱安装定额因盘内装嘚设备规格、容量、回路数以及自动化水平各不雷同,因而一律按其规定的实用范畴执行,不得任意选用

  129、问题:本定额中修编嘚项目

  回答:(1)电缆敷设:原定额是按电缆情理来单位编制的,又分为六种敷设方式每种敷设方式又按公斤每米分为十个品位。本定额将六种敷设方式按一定的比例进行综合扩展将原定额的单位由“分量”改为“截面”。(2)将控制屏、台、箱全部列入本定額第四章(3)将蓄电池“充放电”用的电量并入“充放电”定额,不再另行计算(4)将变压器的“安装”和“吊芯检查”合并为┅项定额。(5)将电机干燥费依照必定比例合并到电机检查接线定额内并规定不论电机是否干燥或干燥时光的是非,一律不作调整(6)配管配线定额:原定额主要是按人工打洞考虑的,本定额增加了“冲击电钻”打眼的新工艺因此本定额增加了冲击钻头的消耗量囷膨胀螺栓,撤消了原定额中的木楔、石膏之类消耗材料冲击电钻按工具考虑末计入定额,其耗用的电费则列入定额其他材料费(7)灯具安装定额中,部分项目也采用了冲击电钻打眼的新工艺其材料,电费等的处理同(6)。(8)本定额取消了原定额10千伏鉯下架空线路的“工地运输”和“土石控填”定额执行第三册“送电线路”定额有关项目。(9)电气调试定额:本定额将变压器本体囷一、二次开关、保护和控制回路作为一个变压器系统调试原定额中的电缆试验、绝缘油试验、绝缘子试验以及其他设备元件试验均列叺定额的有关系统调试内,不再另行计算例如绝缘子和互感器试验已列入母线系统调试,电缆试验已列入送配电设备系统与电机系统调試内

  130、问题:本定额与原定额的不同

  回答:1、本定额中补充的项目(1)35千伏变压器及配电装置安装;(2)110千伏变压器及配电装置安装;(3)220千伏变压器及配电装置安装;(4)330千伏变压器及配电装置安装;(5)500千伏变压器及配电装置安装;(6)35-220千伏母线及绝缘子安装;(7)330-500千伏母线及绝缘子安装;(8)大型控制屏、台、柜安装;(9)轻型构件制作安装;(10)发电机及调相机检查接线;(11)大型电机检查接线;(12)钢模板配管安装;(13)大型艺术灯具(48头花灯)安装;(14)21-80层电梯电气装置安装;(15)电厂专用电梯电气安装;(16)汽轮发电機及调相机系统调试;(17)10000-360000千伏安变压器系统调试;(18)35-500千伏送配电设备调试;(19)特殊保护装置及自动投入装置调试;(20)35-500千伏母线系统调试等。

我要回帖

更多关于 铁塔组立的技术要点 的文章

 