PLC西门子模拟量教程扩展模块以2点(4B)递增的方式来分配地址,这是什么意思呢AQW0后为什么是AQW4

由于西门子plc的西门子模拟量教程輸出模块都需要占占两个输出通道即使第一个模块只有一个输出AQW0,第二个模块的输出地址也应从AQW4开始寻址(AQW2被第一个模块占用)依此類推。所以自然不会有输出了

在S7-200中,单极性西门子模拟量教程输入/输出信号的数值范围是 0 - 32000;双极性西门子模拟量教程信号的数值范围是 -32000-+32000

输入:AIW[起始字节地址]——如AIW6
输出:AQW[起始字节地址]——如AQW0
每个西门子模拟量教程输入模块,按模块的先后顺序和输入通道数目以固定嘚递增顺序向后排地址。 例如: AIW0、AIW2、AIW4、AIW6、AIW8等

对于EM231 RTD(热电阻)两通道输入模块,不再占用空的通道后面的西门子模拟量教程输入点是紧接着排地址的。温度西门子模拟量教程输入模块(EM231 TC、EM231 RTD)也按照上述规律寻址但是所读取的数据是温度测量值的10倍(摄氏或华氏温度)。洳520相当于52.0度

注意:如果没有把握,可以在线检测到模块的起始地址方法是:STEP 7-Micro/WIN中的菜单“PLC > Information”里在线读到。

关于Siemens S7-200的西门子模拟量教程模块有2个大家(尤其是初学者)需要注意的:

1、关于地址,其实S7-200的地址很简单跟相对位置有关,每个西门子模拟量教程输入模块按模块嘚先后顺序地址为固定的,顺序向后排可以通过编程软件information菜单来在线查看;说需要注意的就是地址都是偶数,比如AIW0 AIW2 绝对没有AIW1之类的,輸出地址也需要注意比如EM235虽然只有1个通道输出,但是占用2个地址下一个模块必须隔个地址输出,比如有CPU旁扩展2个相连的EM235那么西门子模拟量教程输出地址分别为AQW0和AQW4;

2、关于拨码开关,不同的拨码开关对应不同的测量方法物理量的性质等等,这里最要注意的是拨码开关必须断电后重新上电才有效。而且需要注意的是拨码开关同时对所有通道有效

所有PLC工程师都会关注的微信公众账号,只需输入您的问题就会有答案

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

西门子PLC 西门子模拟量教程输入的量程范围是由DIP开关设置的! 输出是个什么原理 输出如果是单极性的!是0-32000 ,  现在AQW0  是16000中间值就是输出值的一半! 但这一半是哆少? 是PLC模块决定的还是外部决定的 还是说PLC 输出的范围是一
西门子PLC 西门子模拟量教程输入的量程范围是由DIP开关设置的! 输出是个什么原悝? 输出如果是单极性的!是0-32000   现在AQW0  是16000中间值,就是输出值的一半! 但这一半是多少 是PLC模块决定的还是外部决定的? 还是說PLC 输出的范围是一个固定值 不需要设置!
展开 全部