E5CCe5cc温控器设置步骤如何进行通信设置
1、空白键按3s以上进入初始设定菜单;
2、按一下空白键进入通信设定菜单,以Modbus通信为例设置如下PSCL:Mod(选择为Modbus),U-NO:1(默认可更改)Bps:9.6(默认可更妀),数据位和终止位分别默认为8,1在e5cc温控器设置步骤通讯菜单中不显示。PRTY:EVEN(默认偶校验)SdWt:20(默认可更改),设置完成按一下空白键返回初始设定菜单之后再长按空白键3s退出;
3、按一下空白键进入调整菜单,按循环键找到CMWT改为ON,打开通信写入
内容提示:欧姆龙e5cc温控器设置步驟E5CC常用设定
文档格式:DOCX| 浏览次数:1046| 上传日期: 14:27:31| 文档星级:?????
全文阅读已结束如果下载本文需要使用
1、空白键按3s以上进入初始设萣菜单;
2、按一下空白键进入通信设定菜单以Modbus通信为例,设置如下PSCL:Mod(选择为Modbus)U-NO:1(默认可更改),Bps:9.6(默认可更改)数据位和终止位分别默认为8,1,茬e5cc温控器设置步骤通讯菜单中不显示PRTY:EVEN(默认偶校验),SdWt:20(默认可更改)设置完成,按一下空白键返回初始设定菜单之后再长按空白键3s退出;
3、按一下空白键进入调整菜单按循环键找到CMWT改为ON,打开通信写入。