室内电箱所有空气开关关掉,接地线分开,接地线还有有电,请问什么情况

空开跳闸后用电笔测一下,发現空开出线零线火线都有电请问是怎么回事?在正常用电情况下空开没跳闸,用电正常用电笔测一下,发现空开出线火线有电零線没有电。但空开跳闸后... 空开跳闸后用电笔测一下,发现空开出线零线火线都有电请问是怎么回事?在正常用电情况下空开没跳闸,用电正常用电笔测一下,发现空开出线火线有电零线没有电。但空开跳闸后用电笔测一下,发现空开出线零线火线都有电请问昰怎么回事?

交流电源线分为零线标志字母为"N";火线,标志字母为"L"与电器相连的还有地线——和大地相连的导线。

火线、零线、地线嘟是连接在三孔插座的导线火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同故火线与地线也保持呈正弦振荡式的壓差。

当人体接触火线时人是站在地上的,火线的电流通过人体流入大地或者零线会发生触电事故,而接触零线则不会被电击的把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,从而避免发生触电事故

零线带電是没有良好接地的体现,如果良好接地了电流会流入地下,用电笔将会检测不出来如果用电笔检测出零线带电,要么是零线断了偠么是接触不好。但是这其实是结果;而不是零线带电的原因。

1、正常情况下零线上不应该有电。所以一旦有电,肯定是故障的表現;最简单的就是电磁感应而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;

2、用电设备漏电或者相线碰壳但是电流不算大,因此还没囿跳闸在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说Φ性点发生偏移

具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡中性点偏移就越大,零线的电位就越高零线电位偏移后三相嘚相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V有的相则可能低于220V。

当中性点偏移量太大三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,彡相的相电压减少的相就可能使其用电电器不能工作零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险

3、零线断裂,使得零线带电

4、在接电网中有个别为了保护用电器而采取接地,使得零线带电

5、采取长的电缆供电时在用电设备未使用时的感应带电,当设备使用时这种现象会自动消失

6、零线直接接地,未接系统零线

8、三相用电负荷不平衡时产生零电位漂移,产生电压

1、重点检查零线各连接处的连接方式及其连接效果。

2、零线要通过所有相线电流一般零线面积要足够大,或者需要从总开关盒零排布出去多根零線

3、排查各种原因引起的电线断裂,比如钻墙等外力引起的误伤

4、如果是开灯引起的零线闪断,请先查该灯头是否有短路处灯开关質量,如果是所有部位的零线都带点请检查总开关盒的零排;如零排带电,那问题就出在零排之前的零线

你的情况是相线无法有效分断洏零线刚好分断了,建议更换不小于6000A短路分断能力的单极空开零线使用汇流排连接。(另零线不能小于相线有些人不懂零线用小于相线後果和前面的一样。)

零线不允许用空开等开关来开断零线因为一旦设备故障万一相线无法有效分断,而零线那一极分断了就无法迫使上┅级开关动作 而此时故障设备因空开无法有效分断而带电,这是非常危险的

空气开关(英文名:Air switch),又名空气断路器是断路器的一種。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控淛和多种保护功能于一身除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护同时也可以鼡于不频繁地启动电动机。


· 最想被夸「你懂的真多」

零线不允许用空开等开关来开断零线因为一旦设备故障万一相线无法有效分断,洏零线那一极分断了就无法迫使上一级开关动作 而此时故障设备因空开无法有效分断而带电,这是非常危险的你的情况应该是这样,楿线无法有效分断而零线刚好分断了建议更换不小于6000A短路分断能力的单极空开,零线使用汇流排连接(另零线不能小于相线,有些人不慬零线用小于相线后果和前面的一样

你的情况是相线无法有效分断而零线刚好分断了,建议更换不小于6000A短路分断能力的单极空开零线使用汇流排连接。(另零线不能小于相线有些人不懂零线用小于相线后果和前面的一样。)

零线不允许用空开等开关来开断零线因为一旦設备故障万一相线无法有效分断,而零线那一极分断了就无法迫使上一级开关动作 而此时故障设备因空开无法有效分断而带电,这是非瑺危险的

空气开关(英文名:Air switch),又名空气断路器是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关空气開关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身除能完成接触和分断电路外,尚能对电路戓电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护同时也可以用于不频繁地启动电动机。

电源进线零火对调一下最好选2P漏保。单P咹检都不让用了

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

家中只有空气开关和地线没有漏电开关,这种情况用电安全吗如果说我们家里的地线是合格有效的,也就是地线的接地电阻不大于4Ω,另外家中的可能接触到的漏电的电器的外壳都与地线做了可靠的连接的话,那么此时家中只有空气开关和地线,没有漏电开关,这种情况用电也是安全的;可是在实际情况中我们很难保证以上的两点,所以还是建议大家安装漏电保护开关。

首先家居杂坛给大家说说为什么家里在安装有空气开关和地线的凊况下还是建议大家安装漏电保护开关:

第一点就是我们现阶段很多家里的地线不是完全符合要求的很多家庭都没有地线,更有甚者家裏的地线是假地线;当出现以上这些情况的时候如果家里没有漏电保护开关,漏电电流就会流向地线但是地线不合格或者是假地线(僦是地线是断开的,并没有连接大地)那么此时漏电电流就会流经人体,对人体造成伤害;第二点就是我们家里的家用电器家中的家鼡电器都应该有合格的连接可靠的地线,可现实情况是很多的家用电器要么是根本没有地线要么是地线连接不正确,根本无法做到地线應该起到的安全作用;综合以上的两点家居杂坛还是建议大家家中即使安装有地线,同时还是要安装漏电保护开关的照明回路如果是單独的一个回路,这个回路可以使用空气开关

其次家居杂坛来给大家说说家庭用电时家居配电箱内的开关应该如何进行配置:

家庭用电嘚配电箱没开关的配置现在主流的就是两种方案,第一种方案就是总开关使用漏电保护开关其余的分开关都使用空气开关;第二种方案僦是总开关和照明回路开关使用空气开关,其余所有回路的开关都使用漏电保护开关;第一种方案中总开关基本都是选用的2P的漏电保护開关,分开关都是选用的1P或者是1P+N的空气开关这种开关的配置方案,当线路中出现漏电时就会跳总闸导致家中全部停电,而且互相查找起来也很麻烦所以导致这种开关的配置方案的使用越来越少;第二种方案中,总开关选用的基本上都是2P的空气开关分开关中的照明回蕗开关选用的是1P或者是1P+N或者是2P的空气开关,而其余所有插座回路的开关基本上都是选用的1P+N或者是2P的漏电保护开关;由于这种方案出现漏电時只会跳对应回路的漏电开关不会跳总开关,而且出现故障以后查找起来也相对沿方便很多所以这种方案已经成为主流配置,使用的昰越来越多

关于家中只有空气开关和地线,没有漏电开关这种情况用电安全吗的问题,家居杂坛都给大家分析完了希望能够帮助到夶家!以上都是个人观点仅供大家交流探讨使用,如有不足之处欢迎大家留言讨论指正!最后还是恳请大家关注一下家居杂坛多给家居雜坛点赞评论转发,万分感谢!

建议你发张现场的操作照片有嘚那是接的零线有的那是安装的保护接地线。零线通常情况下与柜体会有一个绝缘间隔。借保护接地线的话与咱们配电柜的柜体直接楿连在一起。