用于输电线路上实现三相一次重合闸的作用是什么接线中,作为重合閘的作用是什么元件

一、DH-2A重合闸的作用是什么继电器的接线图

二、DH-2A重合闸的作用是什么继电器的参数

三、DH-2A重合闸的作用是什么继电器的開孔尺寸

用于输电线路上实现三相一次重合闸的作用是什么的接线中,作为它的主要组成部分。

一、DCH-1重合闸的作用是什么装置的结构

装置由┅台时间继电器( DS-32C型作为时间元件)、一台中间继电器(作为中间元件)及一些电阻、电容元件组成,它们被固定在绝缘的安装板上,安装板又被固定茬金属的底座上装置具有金属的外壳,它通过螺杆被紧固在底座上。装置具有透明塑料盖子从外面可以观察装置动作情况。

装置动作情況装置内部接线图见图1

二、DCH-1重合闸的作用是什么装置的原理

用于单端供电的一次重合闸的作用是什么装置(见图2 ) 。

图中触点的位置相当于輸电线路的正常工作情况;断路在合闸位置,重合闸的作用是什么装置中的电容器C经过技組触点EF和电阻4R已经充满电, 整个装置准备着动作装置嘚动作原理分以下几个方面加以说明:

断路器由保护动作或其它原因(触点J闭合)而跳间

此时断路器辅助触点UI返回,中间继电器9ZJ启动(利用10R限制电流,鉯防止断路器合闸线圈0H同时启动)其触点闭合后,启动重合闸的作用是什么装置的时间元件SJ,经过延时后触点SJ1闭合,电容器C通过SJ,对ZJ(v)放电。ZJ(v)启动后接通了断路器合闸回路(由+→EF→②→ZJ1→XJ(o→①→ XJ→3H→11ZJ2→0H→UI→- )0H通电后,实现一次重合闸的作用是什么 ,与此同时,信号继电器XJ发出信号,由于ZJ(I)的作用, 使触点ZJ1ZJ2能自保持到断路器完成合间,其触点断开为止如果线路上发生的是暂时性故障 ,则合闸成功后,电容器自选充电,装置重新处于准备动作嘚状态。

如果线路上存在有永久性故障

此时重合闸的作用是什么不成功断路器第二次跳闸,9ZJ与SJ仍同前而启动,但是由于这一段时间是远远小于電容器充电到使ZJ(v)启动所必需的时间( 15~25s)因而保证了装置只动作一次

重合闸的作用是什么装置中间元件的触点ZJ,发生卡住或者熔接

为了防止在这種情况下断路器多次合闸到永久性故障的线路上去,用中间断电器11ZJ,因为断路器合闸于永久性故障时,触点J再次闭合跳闸回路(由+→J→11ZJ(I)→UⅡ→0F→- ) 11ZJ(I)啟动,如果ZJ1已熔接或卡住,则中间继电器通过11ZJ(V)自保持,并通过11ZJ3 发出信号.其动断触点11ZJ2断开了合闸线圈回路.从而防止了断路器多次合闸。

当按下F,斷路器跳闸后.由于EF已断开,切断了装置的启动回路,避免了断路器发生合闸

(在投入前应先将装置中电容器C放电完毕)当按下H,按通电容器C的充电囙路(由+→EF→⑧→4R→C→③→- )此时如果在输电线路上存在有永久性故障,则断路器很快又被切除,因为电容器来不及充电到使ZJ(V)启动所必需的电压,从洏避免了断路器发生合闸。

用于双端供电的一次重合闸的作用是什么装置( 见图3)

图3与图2不同之处,仅仅是在重合合闸装置的启动回路中啬了由低电压继电器的触点YJ1及YJ2同步检査继电器的触点TJ以及连接片9H所共同组成的换接线路以执行检査线路无电压或者检査线路同步的任务氖气灯ND,昰用于指示双端供电的输电线路重合闸的作用是什么的实现。常常是在输电线路一侧采用检査线路无电压的接线方式,而另一侧采用检査线蕗同步的方式,并且应保证装有检査线路无电压这一侧之重合闸的作用是什么先动作(见图4) ,下面将分别加以叙述

 9H处于检査线路无电的位置(见圖3、4 略)

YJ为低电压继电器,触点YJ1与YJ2的位置与继电器线圈无电压时相对应。

因此YJ2只可能在对端断路器确定跳图后(即线路无电压存在) ,才允许重合闸嘚作用是什么装置启动,此外当线路上存在着由残余电荷所造成较大静电电压时也不允许装置启动 

9H处于检査线路同步的位置(看图3)

此时由于對端已经合闸,故线路上出现电压,YJ1应闭合。如果母线的电压大小,相位与线路电压的大小,相位之差别在允许合闸的范围内(即认为同步) ,则同步检査继电器的触点TIJ处于闭合位置(如图3略所示) ,此时重合闸的作用是什么装置能够启动,反之如果两者相差较大(出现非同步时)则TJ启动,其触点打开,重匼闸的作用是什么装置就不能启动

三、DCH-1重合闸的作用是什么装置的开孔尺寸

上海上继科技有限公司(专注电力保护继电器生产厂家)销售热线:021-  QQ

{以上内容仅供参考,上海上继科技有限公司有最终解释权}

更多继电器精彩文章——

 常用的继电器有哪几种

       电流继電器、电压继电器、信号继电器、时间继电器、中间继电器、差动继电器和瓦斯继电器等。

 一般热继电器上的复位按钮可以转换自动复位和手动复位,如果设在手动复位在保护后按一下复位按钮即可复位。

蓝色这个叫复位按钮上面有'H'和'A'两个刻度,H是手动A是自动;所謂的手动H,就是过载保护后产品不会自动复位(不恢复正常状态保持动作动作状态);所谓的自动A就是过载保护后,产品动作过一段時间冷却后又恢复到原始状态。

绿色按钮是你用手动复位时(蓝色按钮在H上时)用来复位的

电力系统对继电保护的基本要求是什么

答:对电力系统继电保护的基本性能要求有可靠性、选择性、快速性、灵敏性

何为继电保护“四统一”原则?

答:“四统一”原则为:统┅技术标准统一原理接线。统一符号统一端子排布置.。

继电保护“三误”事故指的是什么

答:继电保护“三误”事故指的是“误碰,误接线误整定”。

.什么是继电保护装置?

答:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安铨运行时能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设備一般通称为继电保护装置。

2.继电保护在电力系统中的任务是什么?

答:继电保护的基本任务: (1)当被保护的电力系统元件发生故障时應该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开以最大限度地減少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等) (2)反應电气设备的不正常工作情况并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处悝或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延時动作。

3.简述继电保护的基本原理和构成方式

答:继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压強度的增高大多数情况下,不管反应哪种物理量继电保护装置都包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。

4.电力系统对繼电保护的基本要求是什么?

答:继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系既矛盾又统一。 (1)可靠性是指保护该动体时应可靠动作不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求 (2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件)的选择性其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合 (3)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必偠的灵敏系数各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定。选择性和灵敏性的要求通过继电保护的整定实现。 (4)速动性是指保护装置應尽快地切除短路故障其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度缩小故障波及范围,提高自动重合闸的作用是什么囷备用电源或备用设备自动投入的效果等一般从装设速动保护(如高频保护、差动保护)、充分发挥零序接地瞬时段保护及相间速断保护的莋用、减少继电器固有动作时间和断路器跳闸时间等方面入手来提高速动性。

5.如何保证继电保护的可靠性?

答:继电保护的可靠性主要由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和管理来保证任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继電保护的状态下运行。220kV及以上电网的所有运行设备都必须由两套交、直流输入、输出回路相互独立并分别控制不同断路器的继电保护装置进行保护。当任一套继电保护装置或任一组断路器拒绝动作时能由另一套继电保护装置操作另一组断路器切除故障。在所有情况下偠求这购套继电保护装置和断路器所取的直流电源都经由不同的熔断器供电。 
6
.为保证电网继电保护的选择性上、下级电网继电保护之間逐级配合应满足什么要求:答:上、下级电网(包括同级和上一级及下一级电网)继电保护之间的整定,应遭循逐级配合的原则满足选样性的要求,即当下一级线路或元件故障时故障线路或元件的继电保护镇定值必须在灵敏度和动作时间上均与上一级线路或元件的继电保護整定值相互配合,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障

7.在哪些情况下允许适当牺牲继电保护部分选择性?

答:遇到如下情况时尣许适当牺牲继电保护部分选择性:(1)接入供电变压器的终端线路,无论是一台或多台变压器并列运行(包括多处T接供电变压器或供电线路)嘟允许线路侧的速动段保护按躲开变压器其他侧母线故障整定。需要时线路速动段保护可经一短时限动作。 (2)对串联供电线路如果按逐級配合的原则将过分延长电源侧保护的动作时间,则可将容量较小的某些中间变电所按T接变电所或不配合点处理以减少配合的级数.缩短动作时间。 (3)双回线内部保护的配合可按双回线主保护(例如横联差动保护)动作,或双回线中一回线故障时两侧零序电流(或相电流速断)保護纵续动作的条件考虑;确有困难时允许双回线中一回线故障时,两回线的延时保护段间有不配合的情况(4)在构成环网运行的线路中,尣许设置预定的一个解列点或一回解列线路

8.为保证灵敏度,接地故障保护最末一段定值应如何整定?

答:接地故障保护最末一段(例如零序电流保护IV)应以适应下述短路点接地电阻值的接地故障为整定条件:220kV线路,100Ω;330kV线路150Ω, 500kV线路,300Ω。对应于上述条件,零序电流保护最末一段的动作电流整定值应不大于300A由线路末端发生高电阻接地故障时,允许由两侧线路继电保护装置纵续动作切除故障对于110kV线路,栲虑到在可能的高电阻接地故障情况下的动作灵敏度要求其最末一段零序电流保护的电流暂定值一般也不应大于300A(一次值),此时允许线蕗两侧零序电流保护纵续动作切除故障。

9.系统最长振荡周期一般按多少考虑?

答:除了预定解列点外不允许保护装置在系统振荡时误动莋跳闸。如果没有本电网的具体数据除大区系统间的弱联系联络线外,系统最长振荡周期一般按15s考虑

10.简述220kV及以上电网继电保护整萣计算的基本原则和规定。

答:(1)对于220kV及以上电压电网的线路继电保护一般都采用近后备原则当故障元件的一套继电保护装置拒动时,由楿互独立的另一套继电保护装置动作切除故障而当断路器拒绝动作时,启动断路器失灵保护断开与故障元件相连的所有其他连接电源嘚断路器。 (2)对瞬时动作的保护或保护的瞬时段其整定值应保证在被保护元件外部故障时,可靠不动作但单元或线路变压器组(包括一条線路带两台终端变压器)的情况除外。(3)上、下级继电保护的整定一般应遵循逐级配合的原则,满足选择性的要求即在下一级元件故障时,故障元件的继电保护必须在灵敏度和动作时间上均能同时与上一级元件的继电保护取得配合以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。 (4)继电保护整定汁算应按正常运行方式为依据所谓正常运行方式是指常见的运行方式和被保护设备相邻的一回线或一个元件检修的正瑺检修运行方式。对特殊运行方式可以按专用的运行规程或者依据当时实际情况临时处理。 (5)变压器中性点接地运行方式的安排应尽量保持变电所零序阻抗基本不变。遇到因变压器检修等原因使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,根据当时实际情况临时处悝 (6)故障类型的选择以单一设备的常见故障为依据,一般以简单故障讲行保护装置的整定计算 (7)灵敏度校正常运行方式下的不利故障类型進行校验,保护在对侧断路器跳闸前和跳闸后均能满足规定的灵敏度要求对于纵联保护,在被保护线路末端发生金属性故障时应有足夠的灵敏度(灵敏度应大于2) 
11
.变压器中性点接地方式的安排一般如何考虑?

答:变压器中性点接地方式的安排应尽量保持变电所的零序阻抗基本不变遇到因变压器检修等原因使变电所的零序阻抗有较大变化的特殊运行方式时,应根据规程规定或实际情况临时处理(1)变电所只囿一台变压器,则中性点应直接接地计算正常保护定值时,可只考虑变压器中性点接地的正常运行方式当变压器检修时,可作特殊运荇方式处理例如改定值或按规定停用、起用有关保护段。(2)变电所有两台及以上变压器时应只将一台变压器中性点直接接地运行,当该變压器停运时将另一台中性点不接地变压器改为直接接地。如果由于某些原因变电所正常必须有两台变压器中性点直接接地运行,当其中一台中性点直接接地的变压器停运时若有第三台变压器则将第三台变压器改为中性点直接接地运行。否则按特殊运行方式处理。(3)雙母线运行的变电所有三台及以上变压器时应按两台变压器中性点直接接地方式运行,并把它们分别接于不同的母线上当其中一台中性点直接接地变压器停运时、将另一台中性点不接地变压器直接接地。若不能保持不同母线上各有一个接地点时作为特殊运行方式处理。 (4)为了改善保护配合关系当某一短线路检修停运时,可以用增加中性点接地变压器台数的办法来抵消线路停运对零序电流分配关系产生嘚影响 (5)自耦变压器和绝缘有要求的变压器中性点必须直接接地运行。

12.简述220kV线路保护的配置原则

答:对220kV线路,根据稳定要求或后备保護整定配合有困难时应装设两套全线速动保护。接地短路后备保护可装阶段式或反时限零序电流保护亦可采用接地距离保护并辅之以階段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护

13.简述330500kV线路保护的配置原则。

答:对寸330-500kV线路应装设两套完整、独立的全线速动它保护。接地短路后备保护可装设阶段式或反时限零序电流保护亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护可装设阶段式距离保护

14.什么是“远后备”?什么是“近后备”?

答:“远后备”是指当元件故障而其保护装置或开关拒绝动作时.由各电源侧的相邻元件保护装谈动作将故障切开;“近后备”则用双重化配置方式加强元件本身的保护,位の在区内故障时保护无拒绝动作的可能,同时装设开关失灵保护以便当开关拒绝跳闸时启动它来切开同一变电所母线的高压开关,或遙切对侧开关

15.线路纵联保护及特点是什么?

答:线路纵联保护是当线路发生故障时,使两侧开关同时快速跳闸的一种保护装置是线路嘚主保护。它以线路两侧判别量的特定关系作为判据即两侧均将判别量借助通道传送到对侧,然后两侧分别按照对侧与本侧判别量之間的关系来判别区内故障或区外故障。因此判别量和通道是纵联保护装置的主要组成部分。(1)方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向以判断是线路内部故障还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向则当被保护线路外部故障时,总囿一侧看到的是反方向其特点是: 1)要求正向判别启动元件对于线路末端故障有足够的灵敏度; 2)必须采用双频制收发信机。 (2)相差高频保护昰比较被保护线路两侧工频电流相位的高频保护当两侧故障电流相位相同时保护被闭锁,1)能反应全相状态下的各种对称和不对称故障裝设比较简单;2)不反应系统振荡。在非全相运行状态下和单相重合闸的作用是什么过程中保护能继续运行; 3)不受电压回路断线的影响 4)对收发信机及通道要求较高,在运行中两侧保护需要联调;5)当通道或收发信机停用时整个保护要退出运行,因此需要配备单独的后备保护 (3)高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性的距离保护装设作为基本保护,增加相应的发信与收信设备通过通道构成纵联距离保护。其特点是: 1)能足够段敏和快速地反应各种对称与不对称故障; 2)仍保持后备保护的功能; 3)电压二次回路断线时保护将会误动需采取断线闭锁措施,使保护退出运行
16
.纵联保护的通道可分为几种类型?

答:可分为以下几种类型: (1)电力线载波纵联保护(简称高频保护) (2)微波纵联保护(簡称微波保护)(3)光纤纵联保护(简称光纤保护)(4)导引线纵联保护(简称导引线保护)

17.纵联保护的信号有哪几种?

答:纵联保护的信号有以下三種:(1)闭锁信号。它是阻止保护动作于跳闸的信号换言之。无闭锁信号是保护作用于跳闸的必要条件只有同时满足本端保护元件动作和無闭锁信号两个条件时,保护才作用于跳闸(2)允许信号。它是允许保护动作于跳闸的信号换言之,有允许信号是保护动作于跳闸的必要條件只有同时满足本端保护元件动作和有允许信号两个条件时,保护才动作于跳闸(3)跳闸信号。它是直接引起跳闸的信号此时与保护え件是否动作无关,只要收到跳闸信号保护就作用于跳闸,远方跳闸式保护就是利用跳闸信号

18.相差高频保护为什么设置定值不同的兩个启动元件?

答:启动元件是在电力系统发生故障时启动发信机而实现比相的。为了防止外部故障时由于两侧保护装置的启动元件可能不哃时动作先启动一侧的比相元件,然后动作一侧的发信机还未发信就开放比相将造成保护误动作因而必须设置定值不同的两个启动元件。高定值启动元件启动比相元件低定值的启动发信机。由于低定值启动元件先于高定值启动元件动作这样就可以保证在外部短路时,高定值启动元件启动比相元件时保护一定能收到闭锁信号,不会发生误动作

19.相差高频保护有何优缺点?

答:相差高频保护有如下优點:(1)能反应全相状态下的各种对称和不对称故障,装置比较简单(2)不反应系统振荡。在非全相运行状态下和单相重合闸的作用是什么过程Φ保护能继续运行。

(3)保护的工作情况与是否有串补电容及其保护间隙是否不对称击穿基本无关(4)不受电压二次回路断线的影响。

(1)重负荷線路负荷电流改变了线路两端电流的相位,对内部故障保护动作不利

(2)当一相断线接地或非全相运行过程中发生区内故障时,灵敏度变壞甚至可能拒动。

(3)对通道要求较高占用频带较宽。在运行中线路两端保护需联调。

(4)线路分布电容严重影响线路两端电流的相位限淛了其使用线路长度。

20.简述方向比较式高频保护的基本工作原理

答:方向比较式高频保护的基本工作原理是比较线路两侧各自看到的故障方向,以综合判断其为被保护线路内部还是外部故障如果以被保护线路内部故障时看到的故障方向为正方向,则当被保护线路外部故障时总有一侧看到的是反方向。因此方向比较式高频保护中判别元件,是本身具有方向性的元件或是动作值能区别正、反方向故障嘚电流元件所谓比较线路的故障方向,就是比较两侧特定判别元件的动作行为

20.纵联保护在电网中的重要作用是什么?

答:由个纵联保護在电网中可实现全线速动,出此它可保证电力系统并列运行的稳定性和提高输送功率、缩小故障造成的损坏程度、改善后备保护之间的配合性能

21.何谓闭锁式方向高频保护?

答:在方向比较式的高额保护中,收到的信号作闭锁保护用叫闭锁式方向高频保护。它们的正方姠判别元件不动作不停信,非故障线路两端的收信机收到闭锁信号相应保护被闭锁。

22何谓高频闭锁距离保护,其构成原理如何?

答:控制收发信机发出高频闭锁信号闭锁两侧距离保护的原理构成的高频保护为高频闭锁距离保护,它能使保护无延时地切除被保护线路任┅点的故障

23.高频闭锁距离保护有何优缺点?

答:该保护有如下优点:

(1)能足够灵敏和快速地反应各种对称和不对称故障。(2)仍能保持远后备保护的作用(当有灵敏度时)(3)不受线路分布电容的影响。

(1)串补电容可使高频闭锁距离保护误动或拒动

(2)电压二次回路断线时将误动。应采取斷线闭锁措施使保护退出运行。

24.高频闭锁负序方向保护有何优缺点?

答:该保护具有下列优点:

(1)原理比较简单在全相运行条件下能正確反应各种不对称短路。在三相短路时只要不对称时间大于57ms,保护可以动作 (2)不反应系统振荡,仍也不反应稳定的三相短路

(3)当负序電压和电流为启动值的三倍时,保护动作时间为1015ms(4)负序方向元件一般有较满意的灵敏度。(5)对高频收发信机要求较低

(1)在两相运行条件下(包括单相重合闸的作用是什么过程中)发生故障,保护可能拒动

(2)线路分布电容的存在.使线路在空载合闸时,由于三相不同时合闸保护可能误动。当分布电容足够大时外部短路时该保护也将误动,应采取补偿措施

(3)在串补线路上,只要串补电容无不对称击穿则全楿运行条件下的短路保护能正确动作。当串补电容友保护区内时发生系统振荡或外部二相短路、且电容器保护间隙不对称击穿,保护将誤动当串补电容位于保护区外,区内短路且有电容器的不对称击穿也可能发生保护拒动。

(4)电压二次回路断线时保护应退出运行。

25.非全相运行对高频闭锁负序功率方向保护有什么影响?

答:当被保护线路上出现非全相运行将在断相处产生一个纵向的负序电压,并由此產生负序电流在输电线路的AB两端,负序功率的方向同时为负这和内部故障时的情况完全一样。因此在一侧断开的非全相运行状态丅,高频闭锁负序功率方向保护将误动作为了克服上述缺点,如果将保护安装地点移到断相点的里侧则两端负序功率的方向为一正一負,和外部故障时的情况一样这时保护将处于启动状态,但由于受到高频信号的闭锁而不会误动作针对上述两种情况可知,当电压互感器接于线路侧时保护装置不会误动作,而当电压互感器接于变电所母线侧时则保护装置将误动作。此时需采取措施将保护闭锁

26.線路高频保护停用对重合闸的作用是什么的使用有什么影响?

答:当线路高额保护停用时,可能因以下两点原因影响线路重合闸的作用是什麼的使用:

(1)线路无高频保护运行需由后备保护(延时段)切除线路故障,即不能快速切除故障造成系统稳定极限下降,如果使用重合闸的莋用是什么重合于永久性故障对系统稳定运行则更为不利。 (2)线路重合闸的作用是什么重合时间的整定是与线路高频保护配合的如果线蕗高频保护停用,则造成线路后备延时段保护与重合闸的作用是什么重合时间不配对瞬时故障亦可能重合不成功,对系统增加一次冲击

27.高频保护运行时,为什么运行人员每天要交换信号以检查高频通道?

答:我国常采用电力系统正常时高频通道无高频电流的工作方式甴于高频通道涉及两个厂站的设备,其中输电线路跨越几千米至几百千米的地区经受着自然界气候的变化和风、霜、雨、雪、雷电的考驗。高频通道上各加工设备和收发信机元件的老化和故障都会引起衰耗;高频通道上任何一个环节出问题都会影响高额保护的正常运行。系统正常运行时高频通道无高频电流,高频通道上的设备有问题也不易发现因此每日由运行人员用启动按钮启动高频发信机向对侧發送高频信号,通过检测相应的电流、电压和收发信机上相应的指示灯来检查高频通道以确保故障时保护装置的高频部分能可靠工作。

28.什么是零序保护?大电流接地系统中为什么要单独装设零序保护?

答:在大短路电流接地系统中发生接地故障后就有零序电流、零序电压囷零序功率出现,利用这些电气量构成保护接地短路的继电保护装置统称为零序保护三相星形接线的过电流保护虽然也能保护接地短路,但其灵敏度较低保护时限较长。采用零序保护就可克服此不足这是因为:①系统正常运行和发生相间短路时,不会出现零序电流和零序电压.因此零序保护的动作电流可以整定得较小这有利于提高其灵敏度;②Y/△接线降压变压器,△侧以行的故障不会在Y侧反映出零序电流所以零序保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限。

29简述零序电流方向保护在接地保护中的作用。

答:零序电流方向保护是反应线路发生接地故障时零序电流分量大小和方向的多段式电流方向保护装置在我国大短路电鋶接地系统不同电压等级电力网的线路上,根据部颁规程规定都装设了这种接地保护装置作为基本保护。电力系统事故统计材料表明夶电流接地系统电力网中线路接地故障占线路全部故障的80%一90%,零序电流方向接地保护的正确动作率约97%是高压线路保护中正确动作率最高的一种。零序电流方向保护具有原理简单、动作可靠、设备投资小、运行维护方便、正确动作率高等一系列优点

30.零序电流保护囿什么优点?

答:带方向性和不带方向性的零序电流保护是简单而有效的接地保护方式,其优点是:

(1)结构与工作原理简单正确动作率高于其他复杂保护。

(2)整套保护中间环节少特别是对于近处故障,可以实现快速动作有利于减少发展性故障。

(3)在电网零序网络基本保持稳定嘚条件下保护范围比较稳定。

(4)保护反应于零序电流的绝对值受故障过渡电阻的影响较小。

(5)保护定值不受负荷电流的影响也基本不受其他中性点不接地电网短路故障的影响,所以保护延时段灵敏度允许整定较高

31.零序电流保护在运行中需注意哪些问题?

答:零序电流保護在运行中需注意以下问题:(1)当电流回路断线时,可能造成保护误动作这是一般较灵敏的保护的共同弱点,需要在运行中注意防止就斷线机率而言,它比距离保护电压回路断线的机率要小得多如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误動作(2)当电力系统出现个对称运行时,也会出现零序电流例如变压器三相参数个同所引起的不对称运行,单相重合闸的作用是什么过程Φ的两相运行三相重合闸的作用是什么和手动合闸时的三相断路器不同期,母线倒闸操作时断路器与隔离开关并联过程或断路器正常环並运行情况下由于隔离开关或断路器接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器时产生的不平衡励磁涌流特别是在空投变壓器所在母线有中性点接地变压器在运行中的情况下,可能出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等都可能使零序电流保护启动。 (3)地理位置靠近的平行线路当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零序电流造成反分向侧零序方向继电器误动作。如確有此可能时可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误判断(4)由于零序方向继电器交流回路平时没有零序电流和零序电压,囙路断线不易被发现;当继电器零序电压取自电压互感器开口三角侧时也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性,因此较容易因茭流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作

32.零序电流保护为什么设置灵敏段和不灵敏段?

答:采用三相重合闸的作鼡是什么或综合重合闸的作用是什么的线路,为防止在三相合闸过程中三相触头不同期或单相重合过程的非全相运行状态中又产生振荡时零序电流保护误动作常采用两个第一段组成的四段式保护。灵敏一段是按躲过被保护线路末端单相或两相接地短路时出现的最大零序电鋶整定的其动作电流小,保护范围大但在单相故障切除后的非全相运行状态下被闭锁。这时如其他相再发中故障,则必须等重合闸嘚作用是什么重合以后靠重合闸的作用是什么后加速跳闸使跳闸时间长,可能引起系统相邻线路由于保护不配而越级跳闸故增设一套鈈灵敏一段保护。不灵敏一段是按躲过非全相运行又产生振荡时出现的最大零序电流整定的其动作电流大,能躲开上述非全相情况下的零序电流两者都是瞬时动作的。

33.采用接地距离保护有什么优点?

答:接地距离保护的最大优点是瞬时段的保护范围固定还可以比较容噫获得有较短延时和足够灵敏度的第二段接地保护。特别适合于短线路的一、二段保护对短线路说来,一种可行的接地保护方式是用接哋距离保护一、二段再辅之以完整的零序电流保护两种保护各自配合整定,各词其责:接地距离保护用以取得本线路的瞬时保护段和有較短时限与足够灵敏度的全线第二段保护;零序电流保护则以保护高电阻故障为主要任务保证与相邻线路的零序电流保护间有可靠的选擇性。

34.多段式零序电流保护逐级配合的原则是什么?不遵守逐级配合原则的后果是什么

答:相邻保炉逐级配合的原则是要求相邻保护在靈敏度和动作时间上均能相互配合,在上、下两级保护的动作特性之间不允许出现任何交错点,并应留有一定裕度实践证明,逐级配匼的原则是保证电网保护有选择性动作的重要原则否则就难免会出现保护越级跳闸,造成电网事故扩大的严重后果

35.什么叫距离保护?距离保护的特点是什么?

答:距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,其动作和选择性取决于本地测量参数(阻抗、电抗、方向)与設定的被保护区段参数的比较结果而阻抗、电抗又与输电线的长度成正比,故名距离保护距离保护主要用于输电线的保护,一般是三段或四段式期一、二段带方向性,作为本线段的主保护第一段保护线路的80-90%。第二段保护余下的10-10%并相邻母线的后备保护第三段带方向或不带方向,有的还设有不带方向的第四段作本线及相邻线段的后备保护。整套距离保护包括故障启动、故障距离测量、相应嘚时间逻辑回路与电压回路断线闭锁有的还配有振荡闭锁等基本环节以及对整套保护的连续监视等装置。有的接地距离保护还配备单独嘚选相元件

36。电压互感器和电流互感器的误差对距离保护有什么影响?

答:电压互感器和电流互感器的误差会影响阻抗继电器距离测量的精确性具体说来,电流互感器的角误差和比误差、电压互感器的角误差和比误差以及电压互感器二次电缆上的电压降将引起阻抗继电器端子上电压和电流的相位误差以及数值误差,从而影响阻抗测量的精度

37.距离保护有哪些闭锁装置?各起什么作用?

答:距离保护的闭锁裝置包括有:

(1)电压断线闭锁。电压互感器二次回路断线时由于加到继电器的电压下降,好象短路故障一样保护可能误动作,所以要加閉锁装置(2)振荡闭锁。在系统发生故障出现负序分量时将保护开放(012-015s)允许动作,然后再将保护解除工作防止系统振荡时保护误动作。

38.电力系统振荡时对继电保护装置有哪些影响?

答:电力系统振荡时,对继电保护装置的电流继电器、阻抗继电器有影响

(1)对电流继电器的影响。当振荡电流达到继电器的动作电流时继电器动作;当振荡电流降低到继电器的返回电流时,继电器返回因此电流速断保护肯定会误动作。一般情况下振荡周期较短当保护装置的时限大于15s时,就可能躲过振荡而不误动作(2)对阻抗继电器的影响。周期性振荡時电网中任一点的电压和流经线路的电流将随两侧电源电动势间相位角的变化而变化。振荡电流增大电压下降,阻抗继电器可能动作;振荡电流减小电压升高,阻抗继电器返回如果阻抗继电器触点闭合的持续时间长,将造成保护装置误动作

39.什么是自动重合闸的莋用是什么?电力系统中为什么要采用自动重合闸的作用是什么?

答:自动重合闸的作用是什么装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投叺的一种自动装置。电力系统运行经验表明架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障—般不到10%因此,在由继电保护动作切除短路故障之后电弧将自动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复因此,自动将断路器重合不仅提高了供电的安全性囷可靠性,减少了停电损失而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量也可纠正由于断路器或继电保护装置慥成的误跳闸。所以架空线路要采用自动重合闸的作用是什么装置。

40.对自动重合闸的作用是什么装置有哪些基本要求?

答:有以下几个基本要求 (1)在下列情况下,重合闸的作用是什么不应动作:1)由值班人员手动跳闸或通过遥控装置跳闸时;2)手动合闸由于线路上有故障,而随即被保护跳闸时(2)除上述两种情况外,当断路器由继电保护动作或其他原因跳闸后重合闸的作用是什么均应动作,使断路器重新匼上 (3)自动重合闸的作用是什么装置的动作次数应符合预先的规定,如一次重合闸的作用是什么就只应实现重合一次不允许第二次重合。 (4)自动重合闸的作用是什么在动作以后一般应能自动复归,准备好下一次故障跳闸的再重合(5)应能和继电保护配合实现前加速或后加速故障的切除。(6)在双侧电源的线路上实现重合闸的作用是什么时应考虑合闸时两侧电源间的同期问题,即能实现无压检定和同期检定 (7)当斷路器处于不正常状态(如气压或液压过低等)而不允许实现重合闸的作用是什么时,应自动地将自动重合闸的作用是什么闭锁(8)自动重合闸嘚作用是什么宜采用控制开关位置与断路器位置不对应的原则来启动重合闸的作用是什么。

41.自动重合闸的作用是什么怎样分类?

答:按不哃的特征来分类常用的有以下几种:

(1)按重合闸的作用是什么的动作类型分类,可以分为机械式和电气式

(2)按重合闸的作用是什么作用于斷路器的方式,可以分为三相、单相相综合重合闸的作用是什么三种

(3)按动作次数,可以分为一次式和二次式(多次式)

(4)按重合闸的作用是什么的使用条件,可分为单侧电源重合闸的作用是什么和双侧电源重合闸的作用是什么双侧电源重合闸的作用是什么又可分为检定无压囷检定同期重合闸的作用是什么、非同期重合闸的作用是什么。

42.选用重合闸的作用是什么方式的一般原则是什么?

答:其原则如下: (1)重合閘的作用是什么方式必须根据具体的系统结构及运行条件经过分析后选定。

(2)凡是选用简单的三相重合闸的作用是什么方式能满足具体系實际需要的线路都应当选用三相重合闸的作用是什么方式。持别对于那些处于集中供电地区的密集环网中线路跳闸后不进行重合闸的莋用是什么也能稳定运行的线路,更宜采用整定时间适当的三相重合闸的作用是什么对于这样的环网线路,快速切除故障是第一位重要嘚问题 (3)当发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸的作用是什么不能保证系统稳定或者地区系统会出现大面积停电,或者影响重要負荷停电的线路上应当选用单相或综合重合闸的作用是什么方式。 (4)在大机组出口一般不使用三相重合闸的作用是什么

43.选用线路三相偅合闸的作用是什么的条件是什么?

答:在经过稳定计算校核后,单、双侧电源线路选用三相重合闸的作用是什么的条件如下:(1)推测电源线蕗单侧电源线路电源侧宜采用一般的三相重合闸的作用是什么,如由几段串联线路构成的电力网为了补救其电流速断等瞬动保护的无選择性动作,三相重合闸的作用是什么采用带前加速或顺序重合闸的作用是什么方式此时断开的几段线路自电源侧顺序重合。但对给重偠负荷供电的单问线路为提高其供电可靠性,也可以采用综合重合闸的作用是什么 (2)双侧电源线路。两端均有电源的线路采用自动重合閘的作用是什么时应保证在线路两侧断路器均已跳闸,故障点电弧熄灭和绝缘强度已恢复的条件下进行同时,应考虑断路器在进行重匼闸的作用是什么的线路两侧电源是否同期以及是否允许非同期合闸。因此双侧电源线路的重合闸的作用是什么可归纳为一类是检定哃期重合闸的作用是什么,如一侧检定线路无电压另一侧检定同期或检定平行线路电流的重合闸的作用是什么等;另—类是不检定同期嘚重合闸的作用是什么,如非同期重合闸的作用是什么、快速重合闸的作用是什么、解列重合闸的作用是什么及自同期重合闸的作用是什麼等

44.选用线路单相重合闸的作用是什么或综合重合闸的作用是什么的条件是什么?

答:单相重合阐是指线路上发生单相接地故障时,保護动作只跳开故障相的断路器并单相重合;当单相重合不成功或多相故障时保护动作跳开三相断路器,不再进行重合由其他任何原因跳开三相断路器时,也不再进行重合综合重合闸的作用是什么是指,当发生单相接地故障时采用单相重合闸的作用是什么方式而当发苼相间短路时采用三相重合闸的作用是什么方式。在下列情况下需要考虑采用单相重合闸的作用是什么或综合重合闸的作用是什么方式: (1)220kV及以下电压单回联络线、两侧电源之间相互联系薄弱的线路(包括经低一级电压线路弱联系的电磁环网),特别是大型汽轮发电机组的高压配出线路 (2)当电网发生单相接地故障时,如果使用三相重合闸的作用是什么不能保证系统稳定的线路

(3)允许使用三相重合闸的作用是什么嘚线路,但使用单相重合闸的作用是什么对系统或恢复供电有较好效果时可采用综合重合闸的作用是什么方式。例如两侧电源间联系較紧密的双回线路或并列运行环网线路,根据稳定计算重合于三相永久故障不致引起稳定破坏时,可采用综合重合闸的作用是什么方式当采用三相重合闸的作用是什么时。采取一侧先合另一侧待对侧重合成功后实现同步重合闸的作用是什么的分式。 (4)经稳定计算校核尣许使用重合闸的作用是什么。

45.重合闸的作用是什么重合于永久性故障上对电力系统有什么不利影响?

答:当重合闸的作用是什么重合于詠久性故障时主要有以下两个方面的不利影响: (1)使电力系统又一次受到故障的冲击; (2)使断路器的工作条件变得更加严重,因为在很短时間内断路器要连续两次切断电弧。

46.单相重合闸的作用是什么与三相重合闸的作用是什么各有哪些优缺点?

答:这两种重合闸的作用是什麼方式的优缺点如下:(1)使用单相重合闸的作用是什么时会出现非全相运行除纵联保护需要考虑一些特殊问题外,对零序电流保护的整定囷配合产生了很大影响也使中、短线路的零序电流保护不能充分发挥作。(2)使用三相重合闸的作用是什么时各种保护的出口回路可以直接动作于断路器。使用单相重合闸的作用是什么时除了本身有选相能力的保护外。所有纵联保护、相间距离保护、零序电流保护等都必须经单相重合闸的作用是什么的选相元件控制,才能动作于断路器(3)当线路发生单相接地进行三相重合闸的作用是什么时,会比单相重匼闸的作用是什么产生较大的操作过电压这是由于三相跳闸、电流过零时断电,在非故障相上会保留相当于相电压峰值的残余电荷电压而重合闸的作用是什么的断电时间较短,上述非故障相的电压变化不大因而在重合时会产生较大的操作过电压。而当使用单相重合闸嘚作用是什么时重合时的故障相电压一般只有17%左右(由于线路本身电容分压产生),因而没有操作过电压问题从较长时间在110kV220kV电网采用彡相重合闸的作用是什么的运行情况来看,一般中、短线路操作过电压方面的问题并不突出(4)采用三相重合闸的作用是什么时,在最不利嘚情况下有可能重合于三相短路故障,有的线路经稳定计算认为必须避免这种情况时可以考虑在三相重合闸的作用是什么中增设简单嘚相间故障判别元件,使它在单相故避免实现重合在相间故降时不重合。

47.自动重合闸的作用是什么的启动方式有哪几种各有什么特點?

答:自动重合闸的作用是什么子有两种启动方式:断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式和保护启动方式。不对应启动方式嘚优点:简单可靠还可以纠正断路器误碰或偷跳,可提高供电可靠性和系统运行的稳定性在各级电网中具有良好运行效果,是所有重匼闸的作用是什么的基本启动方式其缺点是,当断路器辅助触点接触不良时不对应启动方式将失效。保护起动方式是不对应启动方式的补充。同时在单相生命闸过程中需要进行一些保护的闭锁,逻辑回路中需要对故障相实现选相固定等也需要一个保护启动的重合閘的作用是什么启动元件。其缺点是不能纠正断路器误动。

48.在检定同期和检定无压重合闸的作用是什么装置中为什么两侧都要装检定同期和检定无压继电器?

答:如果采用一侧投无电压检定另一侧投同期检定这种接线方式,那么在使用无电压检定的那一侧,当其断路器茬正常运行情况下由于某种原因(如误碰、保护误动等)而跳闸时由于对侧并未动作,因此线路上有电压因而就不能实现重合,这是┅个很大的缺陷为了解决这个问题,通常都是在检定无压的一侧也同时投入同期检定继电器两者的触点并联工作,这样就可以将误跳閘的断路器重脚投入为了保证两侧断路器的工作条件一样,在检定间期侧也装设无压检定继电器通过切换后,根据具体情况使用但應注意,一侧投入无压检定和同期检定继电器时另—侧则只能投入同步检定继电器。否则两侧同时实现无电压检定重合闸的作用是什麼,将导致出现非同期合闸在同期检定继电器触点回路中要串接检定线路有电压的触点。

49.单侧电源送电线路重合闸的作用是什么方式的選择原则是什么?

答:单侧电源送电线路重合闸的作用是什么方式的选择原则是:

(1)在一般情况下采用三相一次式重合闸的作用是什么。

(2)当斷路器遮断容量允许时在下列情况下可采用二次重合闸的作用是什么;

1)由无经常值班人员的变电所引出的无遥控的单回线路;

2)供电给重偠负荷且无备用电源的单回线路。

(3)经稳定计算校核允许使用重合闸的作用是什么。

50.对双侧电源送电线路的重合闸的作用是什么有什么特殊要求?

答:除满足对自动意合闸装置的基本要求外双侧电源送电线路的重合闸的作用是什么还应:

(1)当线路上发生故障时,两侧的保护裝置可能以不同的时限动作于跳闸因此,线路两侧的重合闸的作用是什么必须保证在两侧的断路器都跳开以后再进行重合。(2)当线路上發生故障跳闸以后常常存在着重合时两侧电源是否同期,以及是否允许非同期合闸的问题

59.电流互感器的二次负载阻抗如果超过了其容许嘚二次负载阻抗.为什么准确度就会下降?

答:电流互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准确度有很大影响这是因为,如果电流互感器嘚二次负载阻抗增加得很多超出了所容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加而使铁芯进入饱和状态,在这种情况下┅次电流的很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的误差大为增加其准确度就随之下降了。

60.电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路?

答:电流互感器在正常运行时二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多根据电磁感应定律正=444fNB,就会在二次绕组两端产生很高(甚至可达数千伏)的电压不但可能损坏二次绕组的绝缘,而且将严重危及人身安全再者,由于磁感应强度剧增使铁芯损耗增大,严重发热甚至烧壞绝缘。因此电流互感器二次侧开路是绝对不允许的,这是电气试验人员的一个大忌鉴于以上原因,电流互感器的二次回路中不能装設熔断器;二次回路一般不进行切换

61.电压互感器在运行中为什么要严防二次侧短路?

答:电压互感器是一个内阻极小的电压源正常运行時负载阻抗很大,相当于开路状态二次侧仅有很小的负载电流,当二次侧短路时负载阻抗为零,将产生很大的短路电流会将电压互感器烧坏。因此电压互感器二次侧短路是电气试验人员的又一大忌。

62.装有重合闸的作用是什么的线路、变压器当它们的断路器跳闸后,在哪一些情况下不允许或不能重合闸的作用是什么?

答:有以下9种情况不允许或不能重合闸的作用是什么

(1)手动跳闸。 (2)断路器失灵保护动莋跳闸(3)远方跳闸。 (4)断路器操作气压下降到允许值以下时跳闸 (5)重合闸的作用是什么停用时跳闸; (6)重合闸的作用是什么在投运单相重合闸嘚作用是什么位置,三相跳闸时

(7)重合于永久性故障又跳闸。(8)母线保护动作跳闸不允许使用母线重合闸的作用是什么时 (9)变压器差动、瓦斯保护动作跳阐对。

.“四统一”综合重合闸的作用是什么装置的基本技术性能要求是什么?答:综合重合闸的作用是什么装置统一接线设計技术性能要求为 (1)装置经过运行值班人员选择应能实现下列重合闸的作用是什么方式。 1)单相重合闸的作用是什么方式:当线路发生单相故障时切除故障相,实现一次单相重合闸的作用是什么;当发生各种相间故障时则切除三相不进行重合闸的作用是什么。2)三相重合闸嘚作用是什么方式:当线路发生各种类型故障时均切除三相,实现一次三相重合闸的作用是什么3)综合重合闸的作用是什么方式:当线蕗发生单相故障时,切除故障相实现一次单相重合闸的作用是什么;当线路发生各种相间故障时,则切除三相实现一次三相重合闸的莋用是什么。 4)停用重合闸的作用是什么方式:当线路发生各种故障时切除三相,不进行重合闸的作用是什么 
(2)
启动重合闸的作用是什么囿两个回路: 1)断路器位置不对应起动回路。 2)保护跳闸起动回路 (3)保护经重合闸的作用是什么装置跳闸,可分别接人下列回路 1)在重合闸的莋用是什么过程中可以继续运行的保护跳闸回路。2)在重合闸的作用是什么过程中被闭锁只有在判定线路已重合于故障或线路两侧均转入铨相运行后再投人工作的保护跳闸回路。3)保护动作后直接切除三相进行一次重合闸的作用是什么的回路 4)保护动作后直接切除三相不重合嘚跳闸回路(可设在操作继电器箱中)(4)选相元件可由用户选用下列两种选相元件之一 1)距离选相元件,其执行元件触点可直接输出到重合闸嘚作用是什么装置的接线回路也可根据需要,输出独立的触点 2)相电流差突变量选相元件能保证延时段保护动作时选相跳闸;并将非全楿运行非故障相再故障的后加速触点输入到重合闸的作用是什么的逻辑回路,还有控制三相跳闸的触点 (5)带三相电流元件,可作为无时限電流速断跳闸也可改接为辅助选相元件,手动合闸后加速根据用户需要,也可以改用三个低电压元件作辅助选相元件并可作(6)对最后跳闸的一相断路器,从发出跳闸脉冲到给出合闸脉冲的间隔时间也不得小于0.3s合闸脉冲时间要稳定,应小于断路器合闸时间(7)实现重合于接地故障的分相后加速,经短延时后永久切除三相 (8)判断线路全相运行的电流元件,应有较好的躲线路充电暂态电流的能力正常时防止觸点抖动。(9)选用距离选相元件时应设有在重合闸的作用是什么过程中独立工作的回路(当采用线路电压互感器时,不考虑选相元件独立工莋)选用相电流差突变量选相元件时,应准备实现单相重合闸的作用是什么时非故障相再故障的瞬时后加速回路
 
(10)
当使用单相重合闸的作鼡是什么而选相元件拒动时,应尽快切除三相 (11)重合闸的作用是什么装置的一次重合功能由电容充放电回路构成。(12)当重合闸的作用是什么裝置中任一元件损坏或不正常时接线应确保不发生下列情况:1)多次重合闸的作用是什么。 2)规定不允许三相重合闸的作用是什么方式的三楿重合闸的作用是什么 (13)应有独立的三相跳闸元件与分相跳闸元件互为三相跳闸的备用;由保护起动(按故障开始最短时间2025ms)到经重合闸嘚作用是什么装置发出选相跳闸脉冲的时间不大于10ms(14)接地判别元件在2倍动作起动值时小于15ms (15)根据运行要求,可以整定两个不同的重合闸的莋用是什么时间并可用压板操作。 (16)装置应设有检定同步及检定电压的三相重合闸的作用是什么控制元件及回路也可以切换成不经过任哬控制的回路。(17)有适应断路器性能的允许重合闸的作用是什么、闭锁重合闸的作用是什么等的有关回路并有监视信号,其中某些部分可裝设在操作继电器箱内(18)输出配合相间距离保护、零序电流方向保护及高频保护所需要的触点。(19)分别输出重合闸的作用是什么前单相与三楿跳闸及重合闸的作用是什么后跳闸的联切触点。 (20)考虑经接相电流判别及出口跳闸继电器触点串联的断路器失灵保护起动回路三相永玖跳闸回路也应有适当的回路去启动失灵保护。(21)断路器跳、合闸线圈的保持回路配合断路器操作回路设计并提出要求。(22)考虑运行值班人員操作压板停用保护时的方便和可* (23)按停用断路器时试验重合闸的作用是什么装置的原则,考虑接线回路的具体设计(24)规定整套装置的电鋶回路及电压回路功耗。

.在进行综合重合闸的作用是什么整组试验时应注意什么问题?答:综合重合闸的作用是什么的回路接线复杂试驗时除应按装置的技术说明及有关元件的检验规程进行外,须特别强调进行整组试验此项试验不能用短路回路中某些触点、某些回路的方法进行模拟试验,而应由电压、电流互感器人口端子处通人相应的电流、电压,模拟各种可能发生的故障并与接到重合闸的作用是什么有关的保护一起进行试验。最后还要由保护、重合闸的作用是什么及断路器按相联动进行整组试验

.在重合闸的作用是什么装置中囿哪些闭锁重合闸的作用是什么的措施?答:各种闭锁重合闸的作用是什么的措施是: (])停用重合闸的作用是什么方式时,直接闭锁重合闸的莋用是什么 (2)手动跳闸时,直接闭锁重合闸的作用是什么(3)不经重合闸的作用是什么的保护跳闸时,闭锁重合闸的作用是什么 (4)在使用单楿重合闸的作用是什么方式时,断路器三跳用位置继电器触点闭锁重合闸的作用是什么;保护经综重三跳时,闭锁重合闸的作用是什么 (5)斷路器气压或液压降低到不允许重合闸的作用是什么时闭锁重合闸的作用是什么。

.“四统一”操作箱一般由哪些继电器组成?答:操作繼电器箱由下列继电器组成 
(1)
监视断路器合闸回路的合闸位置继电器及监视断路器跳闸位置继电器
 
(2)
防止断路器跳跃继电器。
 
(4)
压力监察或闭鎖继电器(5)手动跳闸继电器及保护王相跳闸继电器。 (6)一次重合闸的作用是什么脉冲回路(7)辅助中间继电器。(8)跳闸信号继电器及备用信号继電器

在综合重合闸的作用是什么装置中。通常采用两种重合闸的作用是什么时间即“短延时”和“长延时”.这是为什么? 答:这是為了使三相重合和单相重合的重合时间可以分别进行整定因为由于潜供电流的影响,一般单相重合的时间要比三相重合的时间长另外鈳以在高频保护投入或退出运行时,采用不同的重合闸的作用是什么时间当高频保护投入时,重合闸的作用是什么时间投“短延时”;當高频保护退出 
运行时重合闸的作用是什么时间投“长延时”。

.在双母线系统中电压切换的作用是什么?答:对于双母线系统上所连接嘚电气元件在两组母线分开运行时(例如母线联络断路器断开),为了保证其一次系统和二次系统在电压上保持对应以免发生保护或自动裝置误动、拒动,要求保护及自动装置的二次电压回路随同主接线一起进行切换用隔离开关两个辅助 
触点并联后去启动电压切换中间继電器,利用其触点实现电压回路的自动切换

.电压切换回路在安全方面应注意哪些问题?手动和自动切换方式各有什么优缺点?答:在设计掱动和自动电压切换回路时,都应有效地防止在切换过程中对一次侧停电的电压互感器进行反充电电压互感器的二次反充电,可能会造荿严重的人身和设备事故为此,切换回路应采用先断开后接通的接线在断开电压回路的同时,有关保护的正电源也应同时断开电压囙路切换采用手动方式和自动方式,各有其优缺点手动切换,切换开关装在户内运行条件好,切换回路的可*性较高但手动切换增加叻运行人员的操作工作量,容易发生误切换或忘记切换造成事故。为提高手动切换的可*性应制定专用的运行规程,对操作程序作出明確规定由运行人员执行。自动切换可以减轻运行人员的操作工作量也不容易发生误切换和忘记切换的事故。但隔离开关的辅助触点洇运行环境差,可*性不高经常出现故障,影响了切换回路的可*性为了提高自动切换的可*性,应选用质量好的隔离开关辅助触点并加強经常性的维护。

跳闸位置继电器与合闸位置继电器有什么作用 答:它们的作用如下: 
1
)可以表示断路器的跳、合闸位置如果是分相操莋的,还可以表示分相的跳、合闸信号
 
2
)可以表示断路器位置的不对应或表示该断路器是否在非全相运行壮态。
 
3
)可以由跳闸位置继电器的某相的触点去启动重合闸的作用是什么回路
 
4
)在三相跳闸时去高频保护停信。
 
5
)在单相重合闸的作用是什么方式时闭锁三相重合閘的作用是什么。
 
6
)发出控制回路断线信号和事故音响信号

什么是固定连接方式的母线完全差动保护?什么是母联电流相位比较式母线差動? 答:双母线同时运行方式按照一定的要求,将引出线和有电源的支路固定连接于两母线上这种母线称为固定连接母线。这种母线嘚差动保护称为固定连接方式的母线完全差动保护对它的要求是任一母线故障时,只切除接于该母线的元件另一母线可以继续运行,毋线差动保护有选择故障母线的能力当运行的双母线的固定连接方式被破坏时,该保护将无选择故障母线的能力而将双母线上所有连接的元件切除。母联电流相位比较式母线差动保护主要是在母联断路器上使用比较两电流相量的方向元件引入的一个电流量是母线上各連接元件电流的相量和即差电流,弓[人的另一个电流量是流过母联断路器的电流在正常运行和区外短路时差电流很小,方向元件不动作;当母线故障不仅差电流很大且母联断路器的故障电流由非故障母线流向故障母线具有方向性,因此方向元件动作且具有选择故障母线嘚能力 
72
.什么叫电抗变压器?它与电流互感器有什么区别
?答:电抗变压器是把输入电流转换成输出电压的中间转换装置,同时也起隔离作鼡求输入电流与输出电压成线性关系。电流互感器是改变电流的转换装置它将高压大电流转换成低压小电流,呈线性转变因此要求勵磁阻抗大,即励磁电流小负载阻抗小。而电抗变压器正好与其相反电抗变压器的励磁电流大,二次负载阻抗大处于开路工作状态;而电流互感器二次负载阻抗远小于其励磁阻抗,处于短路工作状态

.什么是电气一次设备和一次回路?什么是电气二次设备和二次回路?答:一次设备是指直接生产、输送和分配电能的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电或进行其它生产的电气回路称为一次回蕗或一次接线系统二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的電气回路称为二次回路或二次接线系统

.哪些回路属于连接保护装置的二次回路?答:连接保护装置的二次回路有以下几种回路:(1)从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路(对多油断路器或变压器等套管互感器,自端子箱开始)(2)从继电保护直鋶分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路。 (3)从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路(4)继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路。

.举例简述二次回路的重要性 答:二次回路的故障常会破坏或影响电力生产的正常运行。例如若某变电所差动保护的二次回路接线有错误则当变压器带的负荷较大或发生穿越性相间短路时,就会发生误跳闸;若线路保护接线有错误时一旦系统發生故障,则可能会使断路器该跳闸的不跳闸不该跳闸的却跳了闸,就会造成设备损坏、电力系统瓦解的大事故;若测量回路有问题僦将影响计量,少收或多收用户的电费同时也难以判定电能质量是否合格。因此二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全向鼡户提供合格的电能等方面都起着极其重要的作用。

.什么是二次回路标号?二次回路标号的基本原则是什么?答:为便于安装、运行和维护在二次回路中的所有设备间的连线都要进行标号,这就是二次回路标号标号一般采用数字或数字和文字的组合,它表明了回路的性质囷用途回路标号的基本原则是:凡是各设备间要用控制电缆经端子排进行联系的,都要按回路原则进行标号此外,某些装在屏顶上的設备与屏内设备的连接也需要经过端子排,此时屏顶设备就可看作是屏外设备而在其连接线上同样按回路编号原则给以相应的标号。為了明确起见对直流回路和交流回路采用不同的标号方法,而在交、直流回路中对各种不同的回路又赋于不同的数字符号,因此在二次回路接线图中,我们看到标号后就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。 
77
.二次回路标号的基本方法是什么
?答:(1)用三位或三位鉯下的数字组成需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号(2)按“等电位”的原则标注,即在电氣回路中连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)须标以相同的回路标号。(3)电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的線段即看为不同的线段,一般给予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路可不标号。

.同述直流回路的标號细则: 答:(1)对于不同用途的直流回路使用不同的数字范围,如控制和保护回路用001099l599励磁回路用601699 (2)控制和保护回路使用的数字標号按熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组如101199201299301399,…其中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,再编負极性回路(偶数)由大到小如100101103133…,142140,…(3)信号回路的数字标号,按事故、位置、预告、指挥信号进行分组按数字大小进行排列。 (4)开关设备、控制回路的数字标号组应按开关设备的数字序号进行选取。例如有3个控制开关1KK2KK3KK1KK对应的控制回路数字标号选1011992KK所对应的选2012993KK对应的选301399(5)正极回路的线段按奇数标号负极回路的线段按偶数标号;每经过回路的主要压降元()(如线圈、绕组、电阻等)后,即行改变其极性其奇偶顺序即随之改变。对不能标明极性或其极性在工作中改变的线段可任选奇数或偶数。 (6)对于某些特定的主要回路通常给予专用的标号组例如:正电源为101201,负电源为102202;合闸回路中的绿灯回路为105205305405;跳闸回路中的红灯回路编号为35135235、……等

.简述交流回路的标号细则。 答:(1)交流回路按相别顺序标号它除用三位数字编号外,还加有文字标号以示区别例如A411B411C411,洳表91所示 (2)对于不同用途的交流回路,使用不同的数字组如表92所示。电流回路的数字标号一般以十位数字为一组。如A401A409B401B409C401C409…,A591A599B591B599。若不够亦可以20位数为一组供一套电流互感器之用。几组相互并联的电流互感器的并联回路应先取数字组中最小的一组數字标号。不同相的电流互感器并联时并联回路应选任何一相电流互感器的数字组进行标号。电压回路的数字标号应以十位数字为一組。如A601A609B60lB609C601C609A791A799,…以供一个单独互感器回路标号之用。(3)电流互感器和电压互感器的回路均须在分配给它们的数字标号范围内,自互感器引出端开始按顺序编号,例如“TA'’的回路标号用4114192TV'’的回路标号用621629等。(4)某些特定的交流回路(如母线电流差动保护公共囙路、绝缘监察电压表的公共回路等)给予专用的标号组

.对断路器控制回路有哪些基本要求?答:(1)应有对控制电源的监视回路。断路器的控制电源最为重要一旦失去电源断路器便无法操作。因此无论何种原因,当断路器控制电源消失时应发出声、光信号,提示值班人員及时处理对于遥控变电所,断路器控制电源的消失应发出遥信。 (2)应经常监视断路器跳闸、合闸回路的完好性当跳闸或合闸回路故障时,应发出断路器控制回路断线信号 (3)应有防止断路器“跳跃”的电气闭锁装置,发生“跳跃”对断路器是非常危险的容易引起机构損伤,甚至引起断路器的爆炸故必须采取闭锁措施。断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生“防跳”回路嘚设计应使得断路器出现“跳跃”时,将断路器闭锁到跳闸位置 (4)跳闸、合闸命令应保持足够长的时间,并且当跳闸或合闸完成后命令脈冲应能自动解除。因断路器的机构动作需要有一定的时间跳合闸时主触头到达规定位置也要有一定的行程,这些加起来就是断路器的凅有动作时间以及灭弧时间。命令保持足够长的时间就是保障断路器能可*的跳闸、合闸为了加快断路器的动作,增加跳、合闸线圈中電流的增长速度要尽可能减小跳、合闸线圈的电感量。为此跳、合闸线圈都是按短时带电设计的。因此跳合闸操作完成后,必须自動断开跳合闸回路否则,跳闸或合闸线圈会烧坏通常由断路器的辅助触点自动断开跳合闸回路。(5)对于断路器的合闸、跳闸状态应有奣显的位置信号,故障自动跳闸、自动合闸时应有明显的动作信号。 (6)断路器的操作动力消失或不足时例如弹簧机构的弹簧未拉紧,液壓或气压机构的压力降低等应闭锁断路器的动作,并发出信号 SF6气体绝缘的断路器,当SF6气体压力降低而断路器不能可*运行时也应闭锁斷路器的动作并发出信号。 (7)在满足上述的要求条件下力求控制回路接线简单,采用的设备和使用的电缆最少

.直流正、负极接地对运荇有哪些危害?答:直流正极接地有造成保护误动的可能。因为一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源若这些囙路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越級扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路这时还可能烧坏继电器触点。

.用试停方法查找直流接地有时找不到接地点在哪个系統,可能是什么原因?答:当直流接地发生在充电设备、蓄电池本身和直流母线上时用拉路方法是找不到接地点的。当直流采取环路供电方式时如不首先断开环路也是不能找到接地点的。除上述情况外还有直流串电(寄生回路)、同极两点接地、直流系统绝缘不良,多处出现虛接地点形成很高的接地电压,在表计上出现接地指示所以在拉路查找时,往往不能一下全部拉掉接地点因而仍然有接地现象的存茬。 
83.
综合重合闸的作用是什么装置的动作时间为什么应从最后一次断路器跳闸算起
?答:采用综合重合闸的作用是什么后线路必然会出现非全相运行状态。实践证明在非全相运行期间,健全相又发生故障的情况还是有的这种情况一旦发生,就有可能出现因健全相故障其斷路器跳闸后没有适当的间隔时间就立即合闸的现象,最严重的是断路器一跳闸就立即合闸这时,由于故障点电弧去游离不充分造荿重合不成功,同时由于断路器刚刚分闸完毕又接着合闸会使断路器的遮断容量减小。对某些断路器来说还有可能引起爆炸。为防止這种情况发生综合重合闸的作用是什么装置的动作时间应从断路器最后一次跳闸算起。 
84
.综合重合闸的作用是什么的选相元件—一方向阻抗继电器应按什么原则整定
?答:其整定原则如下: (1)按线路末端经2011接地短路;选相元件至少能相继动作 