离心式冷水机组常见故障处理
系列机组控制系统较为先进具备全方位的多重保护功能于
能保证机组在安全的前提下可靠运行。
明显变化或当部分检测、
控制元器件发生故障时便会产生一些控制系
统方面的故障常见故障的处理方法如下:
〔一〕压缩机高扬程、涌浪保护
离心式制冷压缩机其压缩比较低,
當运行工况发生严重变化时易发生
系列机组控制中心通过对运行数据的监
可以有效防止喘振现象的发生
该系列机组除了对冷凝压力进行
監测外还会测量冷冻水的进出水温差
〔当冷冻水流量一定时其温差代
表着机组的负荷量,即制冷量〕及冷凝压力与蒸发压力差〔机组的
揚程〕,机组运行在不同的负荷时应有相应的扬程〔冷凝压力与蒸发
压力差〕实际扬程过高则会发生喘振。
当控制中心显示压缩机高扬程或涌浪保护时应检查以下内容:
.机组冷冻水流量过小或缺少制冷剂使蒸发压力过低。
.机组冷却水流量过小、制冷剂过多、冷却水進水温度过高或机组
内有不凝性气体存在使冷凝压力过高
.冷冻水流量过大使冷冻水进出口温差过小,控制中心允许的扬程
过小而使保護程序误动作
据不合理使机组保护程序误动作。