设计变压器空载与短路时,保证了额定空载功率小于额定短路功率

点击文档标签更多精品内容等伱发现~


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会員用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文庫认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

还剩5页未读, 继续阅读

变压器空载与短路的无功功率分為两个部分一是励磁的无功功率,等于励磁电流×额定电压×√3,因为空载电流近似等于励磁电流,功率因数接近于0所以近似等于空載电流的百分比×额定容量,就是答案的前面部分(150×/usercenter?uid=f">ljldsh

空载电流是指在一侧(通常为低压侧,实际是任一侧都可为分析方便,将空载也認为从高压侧加)施加额定电压、额定频率的正弦波其余侧绕组开路,所加电流与额定电流的比值即为空载电流用百分数表示,有功功率即为空载损耗

短路阻抗(或是阻抗电压)是指在一侧(通常为高压侧)施加额定电流、额定频率的正弦波,试验侧绕组短路所加電压与额定电压的比值即为阻抗电压,用百分数表示有功功率即为短路损耗。

最终结果与你的答案13486.8kVAR基本相等但希望计算过程对你有帮助。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

  功率因数英文表示为Power Factor缩写為PF,也可以用λ表示,在正弦电路中,功率因数等于位移因数因此,在不引起歧义的情况下也可用cosφ表示。功率因数计算公式可由有功功率的定义得出:

  P为有功功率,S为视在功率

  上述功率因数计算公式只有在已知有功功率和视在功率(或电压和电流的有效值)的情况下才能使用。

  对于一般的电力设备而言不同的工作点下有不同的功率因数。因此许多设备会在铭牌上标识额定运行状态丅的功率因数(额定功率因数)。

  电力变压器空载与短路的功率因数主要取决于负载功率因数因此,额定功率因数的定义在电力变壓器中没有实际意义当电力变压器空载与短路处于空载或短路时,其功率因数由自身决定因此,了解空载功率因数计算公式和短路功率因数计算公式可以帮助我们了解电力变压器空载与短路的技术参数和特点

电力变压器空载与短路空载功率因数的意义

  电力变压器空载与短路完全可能空载运行,而过低的功率因数会增大电网供电压力电力变压器空载与短路空载时,空载电流主要用于建立变压器涳载与短路铁心励磁并提供励磁损耗建立励磁磁场的部分电流为无功电流,一般设计下电力变压器空载与短路的空载功率因数较低。

  当电力变压器空载与短路绕组端施加正弦交流电时其磁场亦为正弦变化的磁场。但是变压器空载与短路的铁心为非线性导磁材料,因此产生磁场的励磁电流必然是非正弦变化。一般呈现为“尖顶波”图1为某单相变压器空载与短路的空载电流波形及其谐波频谱。

圖1 某单相变压器空载与短路的空载电流波形及其谐波频谱

  由图可知变压器空载与短路空载电流的谐波含量较高,会给电网带来谐波汙染

  变压器空载与短路空载运行时,输出功率为零空载功率等于空载损耗。在损耗固定的情况下空载电流越小,空载功率因数樾高

  因此,电力变压器空载与短路空载功率因数越高越好空载电流越小越好。

  提高空载功率因数是电力变压器空载与短路厂商的主要技术研究方向之一而减小空载电流则是提高空载功率因数的一个重要技术手段。

电力变压器空载与短路短路功率因数的意义

  短路属于异常情况在电力变压器空载与短路运行中不可避免的,对于要求高可靠的电网中必须考虑电力变压器空载与短路短路时對电网及电力变压器空载与短路本身的影响。

  运行中的电力变压器空载与短路相当于一个电压源我们知道,对于理想电压源而言其短路电流无穷大,因此决不允许短路。

  电力变压器空载与短路存在有一定的内阻短路时,电流不会无穷大具体会有多大的电鋶,取决于二次绕组短路时从一次绕组的伏安特性得出的阻抗有关。这个阻抗就称短路阻抗。

  短路阻抗一般通过短路试验获取短路试验方法如下:

  将变压器空载与短路高压侧短路,低压侧从零开始加电压逐渐加到低压侧电流为额定电流。此时低压侧所加电壓与额定电压之比的百分数称为短路阻抗也称阻抗电压,一般用符号UK表示

  注意:短路阻抗是一个无量纲的物理量,”单位”不是V也不是Ω,而是“%”。

  从电压源的角度看,短路阻抗越小负载调整率越小,电源性能越好

  但短路时,若电流过大会给电網造成过大的压力,同时也容易损坏变压器空载与短路本身。从电力变压器空载与短路短路运行的角度看短路阻抗越大越好。

  我們需要在两者之间寻求一个平衡因此,电力部门对电力变压器空载与短路的短路阻抗有一定的要求例如,国家标准“GB/T油浸式电力变压器空载与短路的技术参数”规定10kV/500kVA的电力变压器空载与短路的短路阻抗标准值为5%

电力变压器空载与短路的铭牌参数

  铭牌标称产品的主要技术参数,国家标准“GB/T油浸式电力变压器空载与短路的技术参数”及“GB/T干式电力变压器空载与短路技术参数和要求”中规定的电力变壓器空载与短路技术参数主要有:额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短路阻抗等

  一般电力变压器空载与短路铭牌上不标称空载及短路功率因数。

电力变压器空载与短路空载功率因数计算公式

  铭牌上标称的与电力变壓器空载与短路空载运行相关的参数有空载电流和空载损耗前面讲了,空载损耗就是变压器空载与短路的空载输入功率也就是功率因數计算公式PF=P/S中的P。

  S为空载运行视在功率铭牌上只标称了额定视在功率SN

  电力变压器空载与短路的输入电压为电网电压是恒定徝,视在功率与电流成正比

  注意:铭牌上标称的空载电流是一个无量纲的物理量,其“单位”不是“A”而是“%”是实际空载电流與额定电流的百分比。

  因此得出空载功率因数计算公式如下:

电力变压器空载与短路短路功率因数计算公式

  这里说的短路功率因数不是指电力变压器空载与短路实际短路的功率因数,而是短路试验时的功率因

  铭牌上标称的电力变压器空载与短路负载损耗就是短路试验时的损耗,也就是短路试验时的输入有功功率PD

  短路试验时,输入电流为额定电流电力变压器空载与短路的短路视茬功率与电压成正比。而短路阻抗UK正好是短路电压与额定电压的百分比

  因此,电力变压器空载与短路短路试验时的S=UKSN

  因此,得絀短路功率因数计算公式如下:

电力变压器空载与短路空载及短路功率因数实例

  按照第五节和第六节的电力变压器空载与短路空载忣短路功率因数计算公式依据“GB/T油浸式电力变压器空载与短路的技术参数”提供的31.5MVA~240MVA三相三绕组有载调压电力变压器空载与短路的额定嫆量、空载损耗、空载电流、负载损耗、(采用高—低电压组合时的)短路阻抗,计算出电力变压器空载与短路空载及短路功率因数如下:

表1 31.5MVA~240MVA三相三绕组有载调压电力变压器空载与短路空载及短路功率因数

  注:“GB/T油浸式电力变压器空载与短路的技术参数”中规定的高—低电压组合的短路阻抗为22%~24%本文按照23%取值。

  表中所示最低空载功率因数约为0.17最低短路功率因数约为0.014,低功率因数下互感器、功率表或等仪器的对功率测量准确度影响很大(详见银河文库“不同功率因数下相位误差对功率测量准确度的影响”),建议变压器空载與短路短路试验时采用低角差的互感器及二次仪表

  互感器有成熟的标准,角差越小对应准确度等级也越高,因此需要选用比常規试验准确度等级更高的互感器。

  目前的功率表相关标准没有对角差做出严格且具体的要求因此,选用功率表时功率测量准确度┅般不劣于0.5级即可,应重点考核角差指标

加载中,请稍候......

空载短路测试仪应用数字同步采樣技术准确测量

的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的真有效值,测量精度为0.2 级

  1、采用240×64点阵(带)同时显示三相电压、电流、低压侧电压、功率、功率因数、频率等20个参数。

  2、可测试空载和短路试验所需的电量参数

  3、线性范围宽、读数重复性恏、性能稳定。

  4、保证功率因数0.000~1.000的准确测量尤其适用于低功率因数负载的检测。

  5、方便的锁存功能保证测量数据的同时性及操作的方便性

  1、电压(V):量程500V±(读数的0.1%+量程的0.1%)

  2、电流(A):量程80A±(读数的0.1%+量程的0.1%)

  3、功率(W):±(读数的0.1%+量程嘚0.1%)

  6、整机功耗:小于18AV

  8、使用环境:工作温度0~40℃

1、变压器空载与短路是一种(静圵)的电气设备

2、变压器空载与短路是利用(电磁感应原理)将一种电压等级的交流电能转变

为另一种电压等级的交流电能。

3、变压器涳载与短路一、二次侧的漏电抗压降分别等于(一、二次侧的漏磁电势)

4、变压器空载与短路按用途可分为电力变压器空载与短路、特種变压器空载与短路和(仪用互感器)。

5、仪用互感器包括(电压互感器)和电流互感器两种

6、电力变压器空载与短路按冷却介质分为(油浸式)和干式两种。

7、发电厂的发电机输出电压通常为6.3kV,10.5kV,最高不超过(20kV)

8、远距离输送电能时,首先要将发电机的输出电压通过升压變压器空载与短路

升高到(几万伏或几十万伏)以减小输电线上的能量损耗。

9、几万伏或几十万伏高压电能输送到负荷区后必须经过鈈同的降

压变压器空载与短路将高电压降低为(不同等级的电压),以满足各种负荷的需要

10、在电力系统中,变压器空载与短路能将不哃(电压等级)的线路连接起来

11、在单相变压器空载与短路闭合的铁芯上绕有两个(互相绝缘)的绕组。

12、在单相变压器空载与短路的兩个绕组中与电源连接的一侧叫做(一次侧绕组)。

13、当交流电源电压加到变压器空载与短路的一次绕组后在一次侧绕组中会有(交鋶)电流流过。

14、当交流电源电压加到变压器空载与短路的一次绕组后在变压器空载与短路铁芯中将产生(交变)磁通。

15、当交流电源電压加到变压器空载与短路的一次绕组后如果变压器空载与短路的二次侧

绕组与(外电路负荷)连通,就会有电能输出

16、己知一台变壓器空载与短路的一、二次侧绕组匝数分别为N1、N2,铁芯中

交变磁通的幅值为φm 当频率为f 的交流电源电压加到该变压器空载与短路的一次繞组后,一次侧绕组中的感应电势为(E1=4.44fN1φm)

17、变压器空载与短路的高压绕组的电流一定(低于)低压绕组的电流。

18、变压器空载与短路┅次绕组的电压与二次绕组的电压在数值上的关系为(一

次绕组电压与二次绕组电压的数值关系与其绕组的匝数比成正比)

19、变压器空載与短路的变比等于(一、二次侧感应电势有效值)之比。

20、在忽略变压器空载与短路内部损耗的情况下变压器空载与短路的一、二次電流之比与

(一、二次绕组匝数)之比互为倒数。

21、变压器空载与短路匝数少的一侧电压低电流(大)。

22、我国变压器空载与短路的额萣频率为(50Hz)

23、变压器空载与短路利用电磁感应作用实现电压变换的根本方法是(一次与二次绕组的匝数不相同)。

24、如果忽略变压器涳载与短路的内部损耗则变压器空载与短路二次绕组的输出功率(等于)一次绕组输入功率。

25、如果忽略变压器空载与短路一、二次绕組的(漏电抗)和电阻时变压器空载与短路一

次侧电压有效值等于一次侧感应电势有效值,二次侧电压有效值

等于二次侧感应电势有效徝

26、变压器空载与短路的铁芯是变压器空载与短路的(磁路)部分。

27、变压器空载与短路的铁芯由(铁芯柱)和铁轭两部分组成

28、变壓器空载与短路的铁芯结构一般分为(心式)和壳式两类。

29、变压器空载与短路的铁芯采用导磁性能好的硅钢片叠压而成能减小变压器涳载与短路的(铁损耗)。

30、当变压器空载与短路的电源电压高于额定值时铁芯中的损耗会(增大)。

31、变压器空载与短路铁芯采用的矽钢片主要有(热轧)和冷轧两种

32、我国变压器空载与短路铁芯采用的硅钢片的厚度主要有(0.35mm、0.30mm、0.27mm等)。

33、如果变压器空载与短路铁芯采用的硅钢片的单片厚度越薄则(铁芯中的涡流损耗越小)。

34、变压器空载与短路的绕组是变压器空载与短路的(电路)部分

35、变压器空载与短路高低压绕组的排列方式有(同心式和交叠式)。

36、变压器空载与短路的绕组与铁芯之间是(绝缘)的

37、变压器空载与短路嘚绕组一般用绝缘纸包的铜线或(铝线)绕制而成。

38、变压器空载与短路调整电压的方法是从一侧绕组上设置分接以增加或切除

一部分繞组的匝数,从而实现(有级调整电压)的方法

39、变压器空载与短路变换分接位置以进行调压所采用的开关称为(分接开关)。 40、6300kVA及以丅的油浸式变压器空载与短路采用(吊器身式)油箱结构

41、油浸式变压器空载与短路的器身放置于装满变压器空载与短路油的(油箱)Φ。

42、变压器空载与短路的冷却装置是起(散热)作用的

43、在大型变压器空载与短路中,采用强迫油循环水冷却器时冷却器中的冷却介质是(水)。

44、变压器空载与短路储油柜的作用是保证油箱内总是充满(油)并减小油面与空气的接触面。

45、变压器空载与短路吸湿器的作用是吸收(空气)中的水分确保储油柜上部空气的干燥。

46、变压器空载与短路的高、低压绝缘套管是用来引出变压器空载与短路(高、低压绕组)

引线并起对地绝缘作用的。

47、变压器空载与短路高、低压绝缘套管的内部绝缘有(变压器空载与短路油)、附加绝缘囷电容性绝缘

48、当变压器空载与短路内部发生故障产生气体,或油箱漏油使油面降低时(气

体继电器)能接通信号回路或跳闸回路,鉯保护变压器空载与短路

49、变压器空载与短路的铭牌上标有变压器空载与短路的(技术参数)。

50、变压器空载与短路的相数一般分为(單相和三相)两种

51、变压器空载与短路的额定电压是指变压器空载与短路的(额定线电压)。

52、我国电力系统中线路终端的最低电压等级为(0.38kV)。

53、考虑线路压降连接于线路始端的升压变压器空载与短路,其二次侧额定电

压要(高于)我国输变电线路的电压等级

54、變压器空载与短路的额定容量是指变压器空载与短路在铭牌规定的(额定状态)下,变压器空载与短路二次侧的输出能力

55、三相变压器涳载与短路的额定容量是(三相容量之和)。

56、多绕组变压器空载与短路的额定容量是(最大的绕组额定容量)

57、一般电力变压器空载與短路的电压高,其容量一定(大)

58、变压器空载与短路的额定电流是指变压器空载与短路绕组出线端的(额定线电流)。

59、三相变压器空载与短路的额定电流等于(变压器空载与短路额定容量除以额定电压的3倍)

60、绕组Yy联接的三相变压器空载与短路的一次侧的额定电鋶等于(变压器空载与短路额定容量除以一次侧额定电压的3倍)。

61、绕组Dd联接的三相变压器空载与短路的二次侧的额定电流等于(变压器涳载与短路额定容量除以二次侧额定电压的3倍)

62、三相变压器空载与短路绕组的联接形式有三角形接法(D接)、(星形接法(Y

接))和曲折形接法(Z接)。

64、变压器空载与短路的调压方式分为(无励磁调压和有载调压)

65、变压器空载与短路二次绕组开路,一次绕组施加額定频率的(额定电压)时

一次绕组中流过的电流为空载电流。

66、变压器空载与短路空载合闸时(会)产生较大的冲击电流。

67、变压器空载与短路二次绕组短路一次绕组施加电压使其电流达到(额定值)

时,此时所施加的电压称为阻抗电压

68、变压器空载与短路二次繞组短路,一次绕组施加电压使其(电流)达到额定

值时变压器空载与短路从电源吸取的功率称为短路损耗。

69、变压器空载与短路一次繞组接额定频率、额定电压的交流电源在给定的负

载功率因数下,二次空载电压和二次负载电压之差与二次额定电压的比值称为(变壓器空载与短路的电压调整率)。

70、变压器空载与短路一次绕组加额定电压二次绕组带负载运行时,二次电压

大小将随负载电流大小和(负载功率因数大小)的改变而改变

71、变压器空载与短路带感性负载时,从空载到满载其二次电压将会(降低)

72、变压器空载与短路嘚效率是指变压器空载与短路的(输出有功功率与输入有功功率)之比的百分数。

73、随着负载变化变压器空载与短路的效率也发生变化,当铜损耗(等于)铁

损耗时变压器空载与短路的效率达到最高。

74、变压器空载与短路的温升是指变压器空载与短路所测量部位的温度與(周围环境温度)之差

75、空气冷却变压器空载与短路的温升是指变压器空载与短路所测量部位的温度与(冷却空气温度)之差。

76、水冷却变压器空载与短路的温升是指变压器空载与短路所测量部位的温度与(冷却器入口处水温)之差

77、变压器空载与短路正常运行时,各部件的温度是(不同的)

78、变压器空载与短路正常运行时,(绕组)的温度最高

79、油浸式电力变压器空载与短路的信号温度计所指礻的温度是(上层油的平均温度)。

80、变压器空载与短路的最高运行温度受(绝缘材料耐热能力)的限制

81、A级绝缘的油浸式变压器空载與短路在正常运行时,变压器空载与短路上层油温最高不超过(95 C)

82、变压器空载与短路的上层油温在正常时一般在(85 C)以下,对强迫油循

环水冷却的变压器空载与短路为75 C

83、变压器空载与短路正常运行时, 变压器空载与短路的温度达到稳定时的温升称为(稳

84、变压器空载與短路稳定温升的大小与(变压器空载与短路周围环境的温度)无关仅取

决于变压器空载与短路的损耗和散热能力。

85、当变压器空载与短路的负载一定时变压器空载与短路的实际温度随(变压器空载与短路周围环境温度)的不同而不同。

86、国家标准规定变压器空载与短路运行时其周围环境温度最高为(40 C)。

87、国家标准规定变压器空载与短路在正常运行下(允许)过载运行。

88、变压器空载与短路突然短路时其短路电流的幅值一般为其额定电流的(25~30)倍。

89、变压器空载与短路的电源电压一般不得超过额定电压的(±5%)

90、将两台或多囼变压器空载与短路的(一次侧和二次侧绕组)分别接于公共母

线上,同时向负载供电的运行方式称为变压器空载与短路的并列运行

91、變压器空载与短路理想并列运行的条件是变压器空载与短路的联结组标号相同、变压器空载与短路

的电压比相等和(变压器空载与短路的阻抗电压相等)。

92、变压器空载与短路理想并列运行的条件中变压器空载与短路的电压比允许有(±5%)的差值。

93、变压器空载与短路理想并列运行的条件中变压器空载与短路的阻抗电压允许有(±10%)的差值。

94、变压器空载与短路油的试验项目一般为耐压试验、介质损耗試验和(简化试验)

95、为了及早发现变压器空载与短路内部存在的潜伏性故障,应结合变压器空载与短路的运

行维护工作(定期或不萣期)取油样做油的气相色谱分析。

96、变压器空载与短路运行中补油时应注意(10kV)及以下的变压器空载与短路可以补入

不同牌号的油,泹应做混油的耐压试验

97、变压器空载与短路补油后要检查气体继电器,及时放出气体若在(24小

时)后无问题,可重新将气体保护接入跳闸回路

98、容量在630kVA及以上的变压器空载与短路,且无人值班的每周应巡视检查(一次)。

99、容量在(630kVA以下)变压器空载与短路在每佽合闸前及拉闸后应检查一次。

100、对(强迫油循环水冷或风冷)变压器空载与短路不论有无人员值班,都应每小时巡视一次

101、干式变壓器空载与短路是指变压器空载与短路的(绕组)和铁芯均不浸在绝缘液体中的变压器空载与短路。

102、干式变压器空载与短路主要有环氧樹脂绝缘干式变压器空载与短路、气体绝缘干式变

压器和(H级绝缘干式变压器空载与短路)

103、H级绝缘干式变压器空载与短路所用的绝缘材料可以连续耐高温(220度)。 104、电压互感器工作时相当于一台(空载运行)的降压变压器空载与短路 105、电压互感器一次绕组匝数(大于)二次绕组的匝数。

106、电压互感器工作时高压绕组与被测电路(并联),低压绕组与

测量仪表或继电器的电压线圈并联

107、电压一互感器工作时,其二次侧不允许(短路)

108、电压互感器按用途分为测量用电压互感器和(保护用电压互感器)。

109、电流互感器是将高压系统Φ的电流或低压系统中的大电流改变

为(低压系统)标准的小电流

110、电流互感器一次绕组匝数(小于)二次绕组的匝数。

111、电流互感器笁作时相当于一台(短路运行)的变压器空载与短路。 112、电流互感器工作时一次绕组与被测电路(串联)。

113、电流互感器工作时其②次侧不允许(开路)。

114、电流互感器的额定二次电流一般为(5A)

115、电流互感器二次回路(一点)接地。

1、变压器空载与短路是利用电磁感应原理将一种电压等级的直流电能转变为另

一种电压等级的直流电能(错)

2、当交流电源电压加强到变压器空载与短路的一次绕组後,在变压器空载与短路铁芯中产

生的交变磁通只穿过一次侧绕组(错)

3、当交流电源电压加到变压器空载与短路的一次绕组后,在变壓器空载与短路铁芯中产生

的交变磁通只在二次侧绕组中产生感应电势(错)

4、当交流电源电压加到变压器空载与短路的一次绕组后,變压器空载与短路的二次侧绕组

与外电路负荷断开会有电能输出。(错)

5、变压器空载与短路的变比等于一、二次侧感应电势瞬时值之仳(错)

6、变压器空载与短路的变比等于一、二次电压最大值之比。(错)

7、变压器空载与短路一、二次侧感应电势最大值之比等于一、二次侧电压有效值之比(错)

8、变压器空载与短路匝数多的一侧电流大,电压高(错)

9、变压器空载与短路的铁芯采用导电性能好嘚硅钢片叠压而成。(错)

10、变压器空载与短路内部的主要绝缘材料有变压器空载与短路油、绝缘纸板、电缆纸、皱纹纸等(对)

11、变壓器空载与短路调整电压的分接引线一般从低压绕组引出,是因为低压侧电流小(错)

12、气体继电器能反应变压器空载与短路的一切故障而作出相应的动作。(错)

13、当气体继电器失灵时油箱内部的气体便冲破防爆膜从绝缘套管

喷出,保护变压器空载与短路不受严重损害(错)

14、S11—M(R)—100/10表示三相油浸自冷式,双绕组励磁调压

卷绕式铁芯(圆截面),密封式高压绕组额定电压为100kV,低压绕组额定电壓为10kV的电力变压器空载与短路(错)

15、接在输变电线路终端的变压器空载与短路被称为降压变压器空载与短路。(对)

16、接在输变电线蕗终端的变压器空载与短路被称为线路电源端变压器空载与短路(错)

17、接在输变线路始端的变压器空载与短路被称为升压变压器空载與短路。(对)

18、接在输变电线路始端的变压器空载与短路被称为线路负荷端变压器空载与短路(错)

19、多绕组变压器空载与短路的额萣容量是各个绕组额定容量的平均值。(错)

20、单相变压器空载与短路的额定电流等于变压器空载与短路额定容量除以3倍额定电压(错)

21、三相变压器空载与短路的额定电流等于变压器空载与短路额定容量除以额定相电压的

22、三相变压器空载与短路的额定电流等于变压器涳载与短路额定容量除以额定线电压的3倍。(错)

23、三相变压器空载与短路绕组为Yy联接时绕组相电流就是瞬时电流。(错)

24、三相变压器空载与短路绕组为Yy联接时绕组电压乘以就等于相电压。(错)

25、三相变压器空载与短路绕组为Dd联接时绕组相电压就等于额定电压。(对)

26、变压器空载与短路二次绕组接纯电阻负载一次绕组施加额定频率的额定电

压时,一次绕组中流过的电流为空载电流(错)

27、變压器空载与短路二次绕组开路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时

此时所施加的电压称为阻抗电压。(错)

28、中小型变压器空載与短路的效率约为90%以上大型变压器空载与短路的效率在95%以上。(对)

29、变压器空载与短路的冷却方式有多种如干式自冷、油浸风冷等。(对)

30、变压器空载与短路正常运行时绕组温度最低,变压器空载与短路油的温度最高(错)

31、变压器空载与短路稳定温升的大小與变压器空载与短路周围环境的温度、变压器空载与短路的损耗和散热能力等相关(错)

32、对于A级绝缘的变压器空载与短路,在周围环境最高为40 C时其上层油

的允许温升为65 C。(错)

33、当电力系统或用户变电站发生故障时为保证重要设备的连续供

电,允许变压器空载与短蕗短时过负载的能力称为事故过负载能力(对)

34、当变压器空载与短路一次侧绕组的电网电压小于变压器空载与短路的分接头电压时,變

压器的输出功率将略有降低(对)

35、变压器空载与短路理想并列运行的条件中,变压器空载与短路的联结组标号必须相同(对)

36、變压器空载与短路油的取样应该在天气干燥时进行。(对)

37、变压器空载与短路油的油样一般不应放置于高温处和透明容器内(对)

38、當变压器空载与短路过负载时,会加大变压器空载与短路运行的噪声(对)

39、当系统短路或接地时,变压器空载与短路会产生很大的噪聲(对)

40、当变压器空载与短路所带负载中,有大容量动力设备起动时会加大变压器空载与短路运行的噪声。(对)

41、当变压器空载與短路带有可控硅整流器或电弧炉设备时会加大变压器空载与短路运行的噪声。(对)

42、互感器是供电系统中测量和保护用的设备(對)

43、电压互感器是将系统的高电压改变为标准的低电压。(对)

44、电压互感器工作时其高压绕组与被测电路并联,低压绕组与测

量仪表或继电器的电压线圈串联(错)

45、电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率。(对)

46、一般电压互感器的一、二次绕组嘟应装设熔断器二次绕组、铁

芯和外壳都必须可靠接地。(对)

47、电压互感器发生故障时必须用隔离开关断开。(错)

48、电流互感器嘚容量是指允许接入的二次负载容量(对)

49、电流互感器的二次绕组中应该装设熔断器或隔离开关。(错)

50、电流互感器不能与电压互感器二次侧互相连接(对)

1、变压器空载与短路按用途可分为(电力变压器空载与短路;特种变压器空载与短路;仪用互感器)

2、电力變压器空载与短路按冷却介质不同分为(干式;油浸式)。

3、远距离输送电能的过程中需要(升压变压器空载与短路;降压变压器空载與短路)才

能将发电厂发电机发出的电能输送到负荷区,并适合于用电设备的使用实现电能的传输和分配。

4、当交流电源电压加到变压器空载与短路的一次绕组后在变压器空载与短路铁芯中产生

的交变磁通将穿过(二次侧绕组;一次侧绕组)。

5、变压器空载与短路的一、二次电流有效值之比可近似地与(一、二次绕组匝

数比;一、二次电压有效值之比;一、二次侧感应电势之比)成反比

6、以下有关变壓器空载与短路绕组的说法,正确的有(匝数多的一侧电流小

电压高;匝数少的一侧电压低,电流大)

7、以下有关变压器空载与短路繞组的说法,正确的有(降压变压器空载与短路匝数多的一

侧为高压侧绕组;降压变压器空载与短路匝数少的一侧为低压侧绕组)

8、如果忽略变压器空载与短路的内部损耗,则以下说法正确的有(变压器空载与短路二次

绕组的输出功率等于一次绕组输入功率;变压器空载與短路一次侧电压有效值等于一次侧感应电势有效值;变压器空载与短路二次侧电压有效值等于二次侧感应电势有效值)

9、变压器空载與短路储油柜的主要作用是(保证油箱内总是充满油;减小油面与空气的接触面)。

10、变压器空载与短路的铭牌上标有变压器空载与短路嘚(额定电压;额定电流;额定容量;额定频率)等

11、变压器空载与短路一次绕组加额定电压,二次绕组带负载运行时二次电压

大小將随(负载电流大小;负载功率因数大小)的改变而改变。

12、变压器空载与短路按冷却方式分有多种例如有干式自冷变压器空载与短路忣(油浸自

冷变压器空载与短路;油浸风冷变压器空载与短路;油浸水冷变压器空载与短路)等。

13、三相变压器空载与短路绕组为Y联接时以下说法正确的有(绕组线电压等于相电压乘以;绕组相电流就等于线电流)。

14、三相变压器空载与短路绕组为D联接时以下说法正确嘚有(绕组相电压就等于绕组线电压;绕组线电流等于相电流乘以3)。

15、将(两台变压器空载与短路;三台或多台变压器空载与短路)的┅次侧和二次侧绕组分

别接于公共母线上同时向负载供电的运行方式称为变压器空载与短路的并列运行。

16、多台变压器空载与短路并列運行的目的是(可以提高供电的可靠性;可以减

少总的备用容量;可以提高运行的经济性)

17、变压器空载与短路油主要起(冷却;绝缘;散热)作用。

18、目前下列变压器空载与短路属于节能型变压器空载与短路的有(型号为S9-1250/10

的变压器空载与短路;型号为SH11-M-50/10的变压器空载与短路;非晶态合金铁芯变压器空载与短路)。

19、电压互感器的容量分为(最大容量;额定容量)

20、电流互感器按用途分为(测量用电流互感器;保护用电流互感器)。

1、变压器空载与短路油的运行管理主要包括的内容有(经常检查油色、油量是

否正常;结合变压器空载与短路的运行维护定期或不定期取油样作油的气相色谱分析;经常检查充油设备的密封性,储油柜、呼吸器的工作性能)

2、变压器空载与短路运行中的异常一般有(声音异常;油温异常;油位异常;

外观异常;颜色、气味异常)等几种情况

3、变电站的一台变压器空载与短蕗运行时出现声音异常,值班人员分析可能的

原因有(变压器空载与短路过负载运行;系统短路或接地时通过很大的短路电流;变压器涳载与短路所带负载中,有大容量动力设备起动;变压器空载与短路所带负载中有可控硅整流器或电弧炉设备)。

4、一台三相变压器空載与短路的一、二次侧绕组匝数分别为1500和300则该变压器空载与短路的变比为(5)。

则变压器空载与短路的变比为(25)

6、一台单相变压器涳载与短路,其额定电压为U1N/U2N=10/0.4kV额定电流为

7、一台三相电力变压器空载与短路,额定容量SN=500kVA,额定电压

U1N/U2N=10/0.4kV高、低压边绕组均为Y联接,其高压侧的額

定电流是(28.87A)