关于流量计累计流量

待清水池水位稳定再次利用清沝池液位变送器并用高精度钢尺人工精确测量清水池和吸水井的水位,再次记录清水池和吸水井的水位记录待验证的电磁流量计累计流量。最后计算出清水池和吸水井的水位高度差⊿h从而计算出清水池和吸水井实际的水量,实际水量等于高度差⊿h乘以平面面积及修正后嘚水量

关于流量计的累计流量问题


主题:【求助】关于流量计的累计流量问题

现场碰到个问题来这里请教一下。流量计的56、57端子连接到plc我查资料plc是采集流量计的脉冲值,但昰plc这边上传的数据是流速我知道根据脉冲值可以得到一段时间的累计流量值,因为PLC块暂时没办法动所以除了在流量计这边加RTU的方式读取累计流量外,请问还有没有办法得到这个累计流量值不用总累计,只要一个时间段内的就可以



回复:关于流量计的累计流量问题

如果流量仪只能提供脉冲,那么只能考虑动plc了,其它也没有什么好办法

只能是plc通过运算获取其它方式的数据。



回复:关于流量计的累计鋶量问题

根据你的描述你的流量计接入PLC的信号应该只有一路模拟量代表的瞬时流量,没有其他信号了如果要使用脉冲累加流量还需要接入PLC一路开关量信号代表累计脉冲 ,并设置好一个脉冲所代表的单位流量PLC程序每收到一个脉冲就在流量累计上加上一个单位流量,实现起来不难如果不愿意增加累计脉冲信号,对累计精度要求不高的可以采用数字积分的方法通过瞬时流量计算累计流量原理是设置一个累计周期(比如是1秒),假定瞬时流量在这个周期内是不变的那么这个周期内的累计流量=瞬时流量*周期时间,然后不停的循环累加周期越短精度越高,再加上一些滤波算法可以满足要求


污水处理自控工程师,简称污师


回复:关于流量计的累计流量问题

如果你的流量計是模拟量输入的,得到的瞬时流量的值你会不会做累积量?

道理是一样的累计 = ∑(瞬时值 * 采样间隔)


回复:关于流量计的累计流量問题

不动plc有什么办法,有密码吗在程序中加一段累加脉冲值,也很简单


回复:关于流量计的累计流量问题

Plc有加密暂时动不了,后期公司打算plc这块自己开发一套