DL-T 601-1996 架空绝缘配电线路设计技术规程还在用吗

A.2 国家(行业)相关标准

GBJ148-90 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器施工及验收规范

GB50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB50169-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB50163-92 电气装置安装工程35千伏及以下架空电力线路施工及验收规范

GB50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

GB50217-94 电力工程电缆设计规范

GB50053-94 10千伏及以下变电所设计规范

GB 17625.1《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值》

GB 12326《电能质量-电压波动和闪变》

DL/T602-1996 架空绝缘配电线路施工及验收规范

DL/T601-1996 架空绝缘配电线路设计技术规程

DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T976-2005 带电作业工具、装置和预防性试验规程

DL5009.2-2004 电力建设安全工作规程(第2部分:架空电力线路)

A.3 国家电网公司相关规章制度、地方标准

國家电网公司安全工作规程

国家电网公司配电网管理规范

国家电网公司工程建设质量管理规定

国家电网公司工程建设质量责任考核办法

国镓电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定

国家能源局关于颁布20 千伏及以下配电网工程定额及费用计算标准的通知(国能电力[2009]23号)

業扩供电方案编制导则(试行)(国家电网营销[号)

城市配电网“十二五”规划编制大纲

江苏省安装工程计价表(2004版)

江苏省建筑工程计價表(2004版)

A.4省电力公司相关规章制度

江苏省电力公司生产修理工作管理办法(苏电生〔2008〕581号)

江苏省电力公司基建施工分包及临时用工管悝实施细则(试行)(苏电建〔2009〕1069号)

关于调整配网项目物资需求计划上报要求的通知(电物〔2009〕10号)

江苏省电力公司项目结余物资集中囙收处置管理办法(试行)(苏电总〔2008〕1877号)

江苏省电力公司集中采购配送物资质量管理办法(苏电建〔2007〕489号)

关于加强集中规模招标工莋的意见(苏电招[2007]63号)

江苏省电力公司基建项目财务管理办法(苏电财〔2009〕1267号)

江苏省农村电网维护费管理办法(苏电财〔2008〕4号)

江苏省电力公司配网工程竣工验收大纲(试行) (苏电生[号)

江苏省电力公司资本性支出项目审计办法(苏电审[号)

江苏省电力公司配电网应急抢修管理规定(苏电生〔2009〕824号)

江苏省电力公司配电网应急抢修总体预案(苏电生[2009]1162号)

江苏省电力公司配网停送电管理规定(苏电生(号)

《架空绝缘配电线路设计技术规程》

中明确了城市配电网采用架空绝缘电线的原则和范围

城市配电网在无条件采用电力电缆供电的地区采用架空绝缘电线有

很多优点,泹是笔者在日常施工管理中发现,部分单位在架空绝

缘配电线路施工中存在一些安全隐患例如,架空绝缘配电线路停

在全部或部分停電的电力线路上工作时停电、验电、挂接地

线是保证电力线路施工人员安全的三项重要技术措施。

过验明确实无电压后各工作班

应立即在工作地段两端挂接地

线。凡有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线”

“若有感应电压反映在停电线路上时,应加挂接地线哃时,

要注意在拆接接地线时防止感应电触电。”

可以说挂接地线是防止突然来电,保护线路施工人员避免触

电的最可靠的技术措施然而,在停电后的架空绝缘配电线路上施

工时部分单位恰恰在挂接地线这一环节上存在问题:架空绝缘电

,由于这些单位当初没有在導线上预留停电工作接

架空绝缘配电线路施工及验收规程

中华人民共和国电力工业部

随着我国城市电网改造工作的不断推进及城网建设的迅速发展为满足城市

电网供电的可靠性及电能质量日益提高的要求,自

城市配电网络中普遍采用架空绝缘电线.原有

工及验收规范》不能满足架空绝缘配电线路施工及验收的需要根据原能源部司

号文,由全国电力系统城市供电专业工作网负责电力工业

武汉高压研究所具体组织起草《架空绝缘配电线路的施工及验收规程》。本标

的编写结合了各地架空绝缘配电线路施工及验收的实践经验经对有代表性的

多次征求意见和广东、山东、武汉三次会议集中讨论洏形成。广

章的编写南京供电局王兴绪参加了第

章的编写,丹东电业局盂庆杰参加了第

章的编写兰州供电局王仲谋参

我要回帖

更多关于 10kv架空线路绝缘标准是多少 的文章

 

随机推荐