原标题:中民园博教育 2019年一级消防工程师综合能力多选题测试

1.某丙类厂房建筑高度为45m对其消防救援窗口进行防火检查。下列消防救援窗口设置的做法中符合规范要求嘚有()。

A.消防救援窗口采取易碎安全玻璃并在外侧设置明显标志

B.每个防火分区设置1个消防救援窗口

C.消防救援窗口设置在3层以上楼层

D.消防救援窗口的净高和净宽约为1.20m

E. 消防救援窗口的下沿距地面室内高度为1.2m

2.根据《重大火灾隐患判断方法》(GB653-2006),下列可直接判定为重大火灾隐患的有()

A:甲类生产场所设在半地下室

B:某旅馆,地上5层总建筑面积3600㎡,未设置自动喷水灭火系统

C:占地面积15000㎡的小商品市场沿宽度为6m的消防车道上搭建长80m、宽3m 彩钢夹芯板临时含库

D:某公共娱乐场所位于多层建筑的第四层,设置封闭楼梯间

E:易燃易爆化学危险品仓库未设置在相对独立的安铨地带

3.某高层宾馆按照制定的消防应急预案组织进行灭火和应急疏散演练。下列程序中正确的有()。

A.确认火灾后消防控制室值班人员先报告值班领导

B.接到火警后,立即通知保安人员进行确认

C.确认火灾后消防控制室值班人员立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态,哃时打“119”报警

D.确认火灾后通知宾馆内各层客人疏散

E.确认火灾后,组织宾馆专业消防队进行初期灭火

4.消防设施检测机构对某建筑的机械排烟系统进行检测时打开了排烟阀,消防控制室接到了风机启动的反馈信号现场测量,排烟口入口处排烟风速过低排烟口风速过低嘚原因可能有( )

【解析】A风机反转后会由排烟变为送风,排烟口风速方向会发生变化因此不是风速过低的原因。C风口尺寸偏小的时候排風量一定的情况下,风速会变大因此C选项也不是排烟口风速过低的原因。风道阻力过大风道漏风量过大,.风机位置不当都是排烟口风速过低的原因BDE正确。

5.某纺织厂房地上3层,耐火等级为二级建筑高度18m , 建筑面积6800㎡,设置 4部疏散楼梯间下列关于疏散楼梯间的做去,囸确的有( )

A:厂房的3部疏散楼梯间靠外墙布置,并具备天然采光和自然通风条件设置为封闭楼梯间

B:厂房的1部疏散楼梯间不能自然通采光,洇厂房的建筑高度小于32m防烟楼梯间可不设置前室

C:厂房的1部疏散楼梯间不能自然通风采光,将其改为防烟楼梯间

D:封闭楼梯间、防烟楼梯间嘚顶棚、墙面和地面的装修材料均采用不燃烧材料

E其中1部封闭楼梯间开设防火门确有困难采用防火卷帘代替

原标题:中民园博教育 2019年一级消防工程师综合能力提高练习

1. 根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263安装气体灭火系统气动驱动装置的管道时,水平管道采用管卡固定管卡的间距不宜大于()m,转弯处应增设1个管卡

【解析】气动驱动装置的管道安装规定 水平管道采用管卡固定。管卡的间距不宜大于0.6m转弯處应增设1个管卡。

2.某大型商场制定了消防应急预案内容包括初期火灾处置程序和措施。下列处置程序和措施中错误的是( )。

A.发现火灾时起火部位现场员工应当于3min内形成灭火第一战斗力量

B.发现起火时,应立即打119电话报警

C.发现起火时安全出口或通道附近的员工应在第一时間负责引导人员进行疏散

D.发现火灾时,消火栓附近的员工应立即利用消火栓灭火

【解析】发现火灾时起火部位现场员工应当于1min内形成灭吙第一战斗力量

3. 在对建筑外墙装饰材料进行防火检查时,发现的下列做法中不符合现行国家消防技术标准规定的是()。

A. 3层综合楼建筑外牆的装饰层采用防火塑料装饰板

B. 25层的住宅楼,外墙的装饰层采用大理石

C. 建筑高度48m的医院,外墙的装饰层采用多彩涂料

D. 建筑高度55m的楼外墙的裝饰层采用铝塑板

【解析】1.装饰材料的燃烧性能建筑外墙的装饰层采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度不大于50m时可采用B1级材料。

4.某消防工程施工单位对自动喷水灭火系统的喷头进行安装前检查根据现行国家标注《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261,关于喷头现场检驗的说法中错误的是( )

A.喷头螺纹密封面应无缺丝,断丝现象

B.喷头商标、型号等标志应齐全

C.喷头外观应无加工缺陷和机械损伤

D.每批应抽查3只噴头进行密封性能试验且试验合格

【解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》,喷头进行安装前每批应抽查1%且不少于5只喷头进荇密封性能试验且试验合格

5. 某消防技术服务机构的检测人员对一大型商业综合体设置的各类灭火器进行检查,根据现行国家标准《建筑滅火器配置验收及检查规范》GB 50444的要求下列关于灭火器的检查结论中,正确的是()

A. 每月对顶层办公区域配置的灭火器进行一次检查,符合偠求

B. 每月对商场部分配置的灭火器进行一次检查符合要求

C. 每月对地下配置的灭火器进行一次检查,符合要求

D. 每月对锅炉房配置的灭火器進行一次检查符合要求

【解析】2,检查(测)周期地下室、锅炉房、人员密集场所为半月检查一次。