怎样调整压力传感器测量奶仓液位
1、我公司的储奶罐基本算开口的,因有一简易浮漂做计量,所以在灌顶开一10毫米的孔,在罐提外标有高度.
2、在测量重量时和收奶量及浮漂量都對不上,
3、测量重量时有什么经验?
4、测量高度时有什么经验?
5、准确度要求不高应在百分之1
1、用压力变送器测重量准还是测高度准
2、因选用其他传感器(称重、雷达)成本太高。

1、还是那句老话:储存奶液的罐子应该是密闭的,你们仅仅为了一个简易的浮漂做计量(不可能准)僦在上面开了1个小孔,一方面不洁净的空气也就进去了,另外一方面浮漂的缆绳和小孔的摩擦,会产生金属粉末或者纤维,这是不符合卫生标准的.
2、你们测量重量用什么测量?难道是测量了高度然后换算的?那样当然会误差很大了.特别是你们的罐子很大的时候.
3、测量重量你们可以直接用稱重传感器,我不清楚你们收来的奶是用什么方式收的,1桶1桶 还是直接槽车对接管道进入罐子
4、测量奶液的精确高度,可以选卫生型的雷达物位計或者平膜差压变送器.
液位精度可以实现100分之一 分辨力MM
不过我还是建议你采用称重的方式.