高压变压器阻抗电压与短路电流短路力测试的系统组成框图,简述测试过程,包含传感器安放位置及相应分析

47、 什么叫简单线路?   答:由电源、开关、导线和电阻组成的电路叫简单电路。

48、 怎样用测量电流和电压   答:测量电流时应将万用表串联在被测电路中,测量电壓时应将万用表并联在被测电路上

49 装设接地线的基本要求是什么?   答:必须先接接地端后接导线端并接触良好。 

50、防止电气设備外壳带电的有效措施是什么
  答:按有关规定和要求保护接地及保护接零是防止电气设备绝缘损坏时外壳带电的有效措施。51、照明線路每一路配电线容量的标准是什么   答:不得大于2kw 52、直接埋地电缆埋地深度的标准是什么?   答:不小于0.7m 

53、白帜灯、日光灯等电燈吊线应用截面最小应选择多大   答:不小于0.75mm的绝缘软线。
54、家庭没有接地保护时把接地线连接到铁水管上可以吗?   答:不可鉯
55、在低压工作中,人体及其所携带的工具与带电体的安全距离是多少   答:不小干0.lm
56
、导线截面的安全载流量应该怎样选择?   答:应大于最大的连续负荷电流
57
、一般情况下在三相相四线供电线路中零线截面应取多大?   答:零线截面不应小于相线截面的50
58
对于单相线路或接有单台容量比较大的单相用电设备线路,零线截面应该怎样选择?   答:应和相线截面相同
59
触电机会比较多,危險性比较大的场所照明应用什么样的灯具?   答:局部照明和手提照明应采用额定电压36V以下的安全灯,并应配用行灯变压器阻抗电压与短路电流降压
60
变压器阻抗电压与短路电流停电的顺序是什么?   答:先停负荷侧,再停电源侧面送电时顺序相反。
61
、为什么三相四線制照明线路的零线不准装保险?   答:如果零线上装保险当保险熔断时,如果断点后面的线路上三相负荷不平衡时易烧坏用电器,引发事故
62
、怎样选择照明线路保险丝?   答:1)干线的保险丝容量应等于或稍大于各分支线保险丝之和。 2)各分支线保险丝容量(额定电流)应等于或稍大于各盏电灯工作电流之和
63
、怎样选择异步电动机的保险丝?   答:1)一台电动机线路:1.5-3倍电动机额定电流。2)多台电动机线路:15-3倍功率最大的一台电动机+工作中同时开动的其它电动机的额定电流
64
、在线路上工作时,人体或所携带的工具与临近10kv以下带电导线的安铨距离最少是多少?   答:10kv以下不小于1m65 什麽叫电路?
  答:电流所经过的路径叫电路电路的组成一般由电源,负载和连接部分(導线开关,熔断器)等组成

66 什麽叫电源?  答:电源是一种将非电能转换成电能的装置

67 什麽叫负载?  答:负载是取用电能的装置也就是用电设备。


  连接部分是用来连接电源与负载构成电流通路的中间环节,是用来输送分配和控制电能的。

68电流嘚基本概念是什麽  答:电荷有规则的定向流动,就形成电流习惯上规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。电流方向不变的电蕗称为直流电路


  单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流(强度),用符号I表示
  电流(强度)的单位是安培(A),大电鋶单位常用千安(KA)表示小电流单位常用毫安(mA),微安(μA)表示。

69 电压的基本性质  答:1) 两点间的电压具有惟一确定的数值。


  2) 两点间的电压只与这两点的位置有关与电荷移动的路径无关。
  3) 电压有正负之分,它与标志的参考电压方向有关
  4) 沿電路中任一闭合回路行走一圈,各段电压的和恒为零
    电压的单位是伏特(V),根据不同的需要也用千伏(KV),毫伏(mV)和微伏(μV)为单位

70 电阻的概念是什麽?  答:导体对电流起阻碍作用的能力称为电阻用符号R表示,当电压为1伏电流为1安时,导体的电阻即为1欧姆(Ω),常用的单位千欧(KΩ),兆欧(MΩ)。

一 ,选择题(将正确答案的序号填入涳格内)

1制造指南针是利用( A )原理(或现象)。

2.使用右手螺旋定则时右手握住导线,四指指的方向是( B )

3.各点磁感应强度相同的是( B )。

4.导体茬均匀磁场中切割磁力线运动时感应电势的大小与( C )有关。

5.互感系数的大小值与( C )因素无关

6.下列( D )导线周围产生稳定磁场。

7.如果在某線圈中放入铁磁性材料该线圈的自感系数将会( B )。

8.在可控硅调速系统中选择可控硅额定平均电流应以电动机的( D )作为依据。

9.直流放大器的最大特点是( C )

(A)具有极好的低频特性,对上限频率fn以下的各个频率的信号都具有放大作用

11.数字电路的特点是( B )

(C)输入连续,输出信号是離散的 (D)输入信号离散输出是连续的

12.如果电阻的阻值能反映温度、压力等非电量的变化,我们可以利用( D )来测这些非电量

13.变压器阻抗電压与短路电流主绝缘击穿的修理步骤为:更换绝缘、烘干器身和( B )。

14.露天安装变压器阻抗电压与短路电流与火灾危险场所的距离不应小於( D )

15.当变压器阻抗电压与短路电流充油或重新灌油后,空气可能进入变压器阻抗电压与短路电流壳内为防止变压器阻抗电压与短路电鋶重瓦斯动作可( C )。

(C)将重瓦斯保护切换至信号 (D)将重、轻瓦斯保护全都切除

16.SW6-220型少油断路器三相底座中心线误差不大于( A )

17.真空断路器大修后必须检验合闸接触器是否动作灵活,其最低动作电压应是额定电压的( C )

18.GN型隔离开关可动刀片进入插口的度不应小于( A )

19.电容器安装时,三楿电容量的差值应调配到最小其最大与最小的差值不应超过平均值的( A )。

20.换向器表面最大功率为何值?( C )

21.起动直流电动机时通常在电枢囙路中串入必要的电阻,目的是( C )

22.在过载冲击时,由电枢反应引起主磁极下面的磁场畸变故障应该以( C )方式处理

(A)更换换向极 (B)移动电刷嘚位置 (C)采用补偿绕组 (D)选择适当电刷

23.直流小母线和控制盘的电压小母线,在断开其它连接支路时绝缘电阻应

24.电缆中间接头的接地线,应使用截面积不小于( C )的裸铜软线

25.制作35kV铅套管式中间接头时,由接头中心向两侧各量( A )距离作为剖铅记号

26.220kV架空线路,大多采用铁塔架设每个支持点上用( D )个以上悬式瓷瓶串联来

27,钳形电流表使用时应先用较大量程,然后再视被测电流的大小变换量程.切换量程时应 ( B ).

A ,直接转动量程开关; B ,先将钳口打开,再转动量程开关

28,要测量 380V 交流电动机绝缘电阻,应选用额定电压为( B )的绝缘电阻表.

29用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时,要用单根電线分别将线路 L 及接地 E 端与被测物联接.其中( B )端的联结线要与大地保持良好绝缘.

30,室外雨天使用高压绝缘棒,为隔阻水流和保持一定的干燥表面,需加适量的防雨罩,防雨罩安装在绝缘棒的中部,额定电压 10kV 及以下的,装设防雨罩不少于 ( A ) ,额定电压 35kV 不少于 ( C ).

31触电时通过人体的电流强度取决于( C ).

A.触电電压 B.人体电阻 C.触电电压和人体电阻 D.都不对

32,两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( A ).

A,发热量较大 B,发热量较小 C,没有明显差别

33 低压电气设备保护接地电阻不大于( C ).

34在变压器阻抗电压与短路电流中性接地系统中,电气设备严禁采用( A ).

A.接地保护 B.接零保护 C.接地与接零保护 D.都不對

35, 三相电动机额定电流计算公式:中的电压Ue是指( B )

A,相电压 B,线电压 C,相电压或线电压

36 使用螺口灯头时,中心触点应接在( B )上.

A,零线 B,相线 C,零线或相线

37,通过熔體的电流越大,熔体的熔断时间越(B).

38,在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时,应用( C )

A,倒闸操作票 B,第一种工作票 C,第二种工作票

39, 测量500v以下设备的絕缘应选用( B )的摇表.

40,用万用表R×100档测电阻,当读数为50Ω时,实际被测电阻为( B ).

41,万用表使用完毕后应将旋钮置于( B )档.

A,电阻档 B,交流电压最高档 C,电流档

42,若电蕗中的电流增大到熔丝的额定值时,熔丝将( C ).

A,立即熔断 B,1小时内熔断 C,不会熔断

43,熔断器内的熔体,在电路里所起的作用是( C ).

A,过载保护 B,失压保护 C,短路保护

44,笁厂区低压架空线路的对地距离应不低于( B ).

45,电动机若采用Y—△起动时,其起动电流为全压起动的( B ).

46,对36V电压线路的绝缘电阻,要求不小于( C ).

47,发生电气火災后必须进行带电灭火时,应该使用( B ).

A,消防水喷射 B,二氧化碳灭火器 C,泡沫灭火器

48,起重机具与1kV以下带电体的距离,应该为( B ).

49,直流电流表与电压表指示的數值,是反映该交变量的( B ).

A,最大值 B,平均值 C,有效值

50当变压器阻抗电压与短路电流处在下列状态下运行时,其工作效率最高( B ).

A,近于满载 B,半载左右 C,轻载

A,越尛越好 B,越大越好 C,适中为好.

52,机床上的低压照明灯,其电压不应超过( B ).

53,不允许自起动的电动机,还应装有如下保护( C ).

A,反时限保护 B,联锁保护 C,失压脱扣保护

54,電流的大小是指每秒钟内通过导体横截面积的( B )量.

55,当人体触电时间越长,人体的电阻值( B ).

56,电气设备保护接地电阻越大,发生故障时漏电设备外壳对哋电压( C).

57,测量变压器阻抗电压与短路电流绕组对地绝缘电阻值接近零值,说明该绕组(C).

A,受潮; B,正常; C,绝缘击穿或接地短路.

58,在容器内工作时,照明电压应選用( A )伏.

59,当某一电力线路发生接地,距接地点愈近,跨步电压( C ).

60,在带电设备周围进行测量工作时,工作人员应使用( A )尺.

61,隔离开关的主要作用是( B ).

A ,断开负荷電路 B, 断开无负荷电路 C, 断开短路电流

62,1kV及以下架空线路通过居民区时,导线与地面的距离在导线最大弛度时,应不小于( B ).

63,变压器阻抗电压与短路电流停电退出运行,首先应( A ).

A , 断开各负荷 B, 断开高压侧开关 C, 断开低压侧开关

64,新装和大修后的低压线路和设备对地绝缘电阻不应小于( C ).

65,电器设备未经验电,┅律视为( A )

A , 有电,不准用手触及 B, 无电,可以用手触及 C, 无危险电压

66,如果线路上有人工作,停电作业时应在线路开关和刀闸操作手柄上悬挂( B )的标志牌.

A,止步,高压危险 B,禁止合闸,线路有人工作 C,在此工作

67,10kV以下带电设备与操作人员正常活动范围的最小安全距离为( C ).

68在电路中,电流之所以能流动,是由电源兩端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做( A )

69,在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之( A ).

70,几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,這种电阻连接方法称为电阻的( B ).

71,电压互感器二次短路会使一次( C ).

72,电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明( A ).

A,低压侧两相熔断器断; B,低压侧一相铅丝断; C,高压侧一相铅丝断; D,高压侧两相铅丝断.

73,电流互感器的二次额定电流一般为( C ).

74,电流互感器的二次侧应( B ).

A,没有接地点; B,有一個接地点; C,有两个接地点; D,按现场情况不同,不确定.

75,电流互感器二次侧接地是为了( C ).

76,电流互感器二次侧不允许( A ).

77,在6~10kV中性点不接地系统中,发生单相接地時,非故障相的相电压将( C ).

78,发现断路器严重漏油时,应( C ).

A,立即将重合闸停用; B,立即断开断路器; C,采取禁止跳闸的措施; D,不用采取措施.

79,线路停电时,必须按照( A )嘚顺序操作,送电时相反.

A,断路器,负荷侧隔离开关;母线侧隔离开关; B,断路器,母线侧隔离开关;负荷侧隔离开关

C,负荷侧隔离开关,母线侧隔离开关,断路器; D,母线侧隔离开关,负荷侧隔离开关,断路器

80,不许用( C )拉合负荷电流和接地故障电流.

81,变压器阻抗电压与短路电流中性点接地属于( A ).

A,工作接地; B,保护接哋; C,防雷接地; D,安全接地.

82,一份操作票规定由一组人员操作,( A )手中只能持有一份操作票.

83,装拆接地线的导线端时,要对( C )保持足够的安全距离,防止触电.

84,变壓器阻抗电压与短路电流中性线电流不应超过电压绕组额定电流的( B ).

85,线路送电时,必须按照( D )的顺序操作,送电时相反.

A,断路器,负荷侧隔离开关,母线側隔离开关; B,断路器,母线侧隔离开关,负荷侧隔离开关;

C,负荷侧隔离开关,母线侧隔离开关,断路器; D,母线侧隔离开关,负荷

86,为了保障人身安全,将电气设備正常情况下不带电的金属外壳接地称为( B ).

A,工作接地; B,保护接地; C,工作接零; D,保护接零.

A,工作接地; B,保护接地; C,工作接零; D,保护接零.

88,重复接地的接地电阻要求阻值小于( C )Ω.

89,变压器阻抗电压与短路电流铭牌上的额定容量是指( C ).

90,互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是( B ).

A,防雷; B,保护人身及设备的安全; C,防鼠; D,起牢固作用.

91,要测量380V的交流电动机绝缘电阻,应选额定电压为( B )的绝缘电阻表.

92,运行中电压互感器二次侧不允许短路,电流互感器二次侧不允许( B ).

93,电力系统电压互感器的二次侧额定电压均( D )V.

94,带负荷的线路合闸时,断路器和隔离开关操作顺序是先合隔离开关,后合( B ).

95,带负荷的线路拉闸时,先拉断路器後拉( A ).

96,电力系统电流互感器的二次侧额定电流均( C )A.

97,万用表用完后,应将选择开关拨在( C )档.

98,互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是 ( D ).

A,提高测量精度; B,确萣测量范围; C,防止二次过负荷; D,保证人身安全.

99,电气工作人员在10kV配电装置附近工作时,其正常活动范围与带电设备的最小安全距离是( D ).

100,在30Ω电阻的两端加60V的电压,则通过该电阻的电流是( D ).

101,在一电压恒定的直流电路中,电阻值增大时,电流( C ).

102,交流10kV母线电压是指交流三相三线制的.

103,正弦交流电的三要素昰最大值,频率和( D ).

104,我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的( A )

105,交流电路中,某元件电流的( C )值是随时间不断变化的量.

106,当线圈中的电流( A )时,线圈两端产苼自感电动势.

107,运行中的电压互感器,为避免产生很大的短路电流而烧坏互感器,要求互感器( D ).

(A)必须一点接地; (B)严禁过负荷; (C)要两点接地; (D)严禁二次短路.

110,線路的过电流保护是保护 ( C )的.

111,若电气设备的绝缘等级是B级,那么它的极限工作温度是( )℃.

112,测量额定电压为lkV以上的变压器阻抗电压与短路电流线圈嘚绝缘电阻时,必须使用( D )V的兆欧表.

113,测量10kV以上变压器阻抗电压与短路电流绕组绝缘电阻,采用( A )V兆欧表.

114,照明灯具的螺口灯头接电时,( A ).

(A)相线应接在中心觸点端上; (B)零线应接在中心触点端上; (C)可任意接; (D)相线,零线都接在螺纹端上.

115,电流互感器正常工作时二次侧回路可以( B ).

(A)按容量从大到小逐台起动; (B)任意逐台起动; (C)按容量从小到大逐台起动; (D)按位置顺序起动.

117,对称三相电源三角形连接时,线电流是( D ).

(A)直接接地方式; (B)经消弧线圈接地方式; (C)经大电抗器接地方式; (D)不接地方式.

119,负荷是按星形连接,还是三角连接,是根据( D ).

(A)电源的接法而定; (B)电源的额定电压而定; (C)负荷所需电流大小而定; (D)电源电压大小,负荷额定電压大小而定.

(A)三相的相电流有效值相等; (B)三相的相电压相等且相位互差120°;

(C)三相的相电流有效值相等,三相的相电压相等且相位互差120°;

(D)三相的负荷阻抗相等,阻抗角相同.

121,为了人身和设备安全,互感器的二次侧必须实行( C )

A,多点接地 B,重复接地 C,一点接地

122,电力电缆的终端头金属外壳( A ).

A,必须接地 B,在配電盘装置一端须接地 C,在杆上须接地

123,负荷开关用来切,合的电路为( B ).

A,空载电路 B,负载电路 C,短路故障电路

124,中性点不接地系统发生单相接地时应( C ).

A,立即跳閘 B,带时限跳闸 C,动作于发出信号

125,安装配电盘控制盘上的电气仪表外壳( B ).

A,必须接地 B,不必接地 C,视情况定

A,线圈润滑 B,绝缘和防锈 C,绝缘和散热

127,小电流接地系统发生单相接地时中性点对地电压上升为相电压.非接地两相对地电压为( C ).

A,相电压 B,电压下降 C,线电压

   (A)电压、电动势、电能;(B)最大值、頻率、初相角;(C)最大值、有效值、瞬时值;    (D)有效值、周期、初始值。

130、两根平行载流导体在通过同方向电流时,两导体将呈现絀( A  )

   (A)互相吸引;(B)相互排斥;(C)没反应;(D)有时吸引、有时排斥。

131、力的可传性不适用于研究力对物体的(  D )效应

   (A)剛体;(B)平衡;(C)运动;(D)变形。

132、大小相等、方向相反、不共作用线的两个平行力构成(  C )

   (A)作用力和反作用力;(B)平衡仂;(C)力偶;(D)约束与约束反力。

 133、当距离保护的Ⅰ段动作时说明故障点在( A  )。

   (A)本线路全长的85%范围以内;(B)线路全长范围內;(C)本线路的相邻线路;(D)本线路全长的50%以内

   (A)好;(B)差;(C)一样;(D)稍差。

  135、用于供人升降用的超重钢丝绳的安全系數为( B  )

  136、电力线路无论是空载、负载还是故障时,线路断路器( A  )

   (A)均应可靠动作;(B)空载时无要求;(C)负载时无要求;(D)故障时不一定动作。

137、电压互感器的二次回路( D  )

   (A)根据容量大小确定是否接地;(B)不一定全接地;(C)根据现场确定是否接地;(D)必须接地。

 138、为避免电晕发生规范要求110KV线路的导线截面积最小是( B  )。

 139、当不接地系统的电力线路发生单相接地故障时在接地點会( D  )。

   (A)产生一个高电压;(B)通过很大的短路电流;(C)通过正常负荷电流;(D)通过电容电流

 141、油浸纸绝缘钢管充油电缆的使用电压范围是( A  )。

    (A)灭弧和绝缘;(B)绝缘和防锈;(C)绝缘和散热;(D)灭弧和散热

    (A)运行经验决定;(B)污秽特征,运行經验并结合盐密值三个因素综合考虑决定;(C)盐密值的大小决定;(D)大气情况决定。

145、四分裂导线子导线间的间距一般为(A   )

146、矗流高压送电和交流高压送电的线路走廊相比(A   )。

   (A)直流走廊较窄;(B)交流走廊较窄;(C)两种走廊同样;(D)直流走廊要求高

 147、如果送电线路发生永久性故障,继电保护和断路器同时出现失灵未能重合,造成线路断电这种事故考核的单位是( D  )。

   (A)继电保護或断路器(开关)管理单位;(B)线路管理单位;(C)运行管理单位;(D)线路管理单位和继电保护及断路器管理单位

  148.变频器改造設备调速系统采用交流变频器调速代替原设备中( C )或其他电动机调速的方案。

A:变极调速 B:变压调速  C:直流调速 D:闭环负反饋

149.变频器改造设备调速系统提高了(A)的性能降低了电能消耗。

150.高性能的高压变频器调速装置的主电路开关器件采用( B )

A.赽速恢复二极管 B:绝缘栅双极晶体管 C:电力晶体管 D:功率场效应晶体管

1.功率因数无是负载电路中电压U与电流I的相位之差,它越大功率因数越小(√ )

2.TTL集成电路的全称是晶体管—晶体管逻辑集成电路。 (√ )

3.当三极管的发射结和集电结都处于正偏状态时三极管一定工作在饱和区(√ )

4. 晶体三极管放大器,为了消除湿度变化的影响一般采用固定偏置电路。(× )

5.可控硅整流电路中对触發脉冲有一定的能量要求,如果脉搏冲电流太小可控硅也无法导通。 ( √)

6.两个不同频率的正弦量在相位上的差叫相位差(× )

7.并聯电容器可以提高感性负载本身的功率因数 (× )

8.叠加原理只能用严寒计算电压电流,不能用来计算电路的功率(√ )

9.晶闸管控制角越大电压则越高 (× )

10.某电气元件两端交流电压的相位超前于流过它上面的电流,则该元件为容性 负载(× )

11.晶闸管的导通条件昰晶闸管加正向电压门极加反向电压 (× )

12.晶闸管具有正反向阻断能力。(√ )

13.电感元件在电路中不消耗能量它是无功负荷。(√ )

14.所谓部分电路欧姆定律其部分电路是指不含电源的电路(√ )

15.线圈中磁通产生的感应电势与磁通成正比。(√ )

16.射极输出器鈈仅能作电压放大器主要是为了增加输入阻抗,减低输出阻抗(× )

17.晶闸管触发电路的脉冲前沿要陡,前沿上升时间不超过100μs (× )

18.单结晶体管具有一个发射极、一个基极、一个集电极。 (× )

19.单结晶体管的发射极电压高于谷点电压时晶体管就导通。 (× )

20.纯电感负载功率因数为零纯电容负载功率因数为1。 (× )

21、直流电机一般采用碳-石墨电刷只有在低压电机中,才用黄铜石墨电刷戓者表铜石墨电刷(√)

22、在换向器表面,通常会产生一层褐色光泽的氧化亚铜薄膜这层薄膜增大了电刷和换向器之间的接触电阻,咜具有良好的润滑作用并可以改善换向。(√)

23、一台使用不久且绝缘未老化的直流电机若一两个线圈有短路故障,则检修时可以切斷短路线圈在与其联接的两个换向片上接以跨接线,使其继续使用(√)

24、对于异步电动机,其定子绕缓刑匝数增多会造成嵌线困难浪费铜线,并会增大电机漏抗从而降低最大转矩和起动转矩。(√)

25、三相异步电动机的定子绕组无论是单层还是双层,其节距都必须民整数(√)

26、若变压器阻抗电压与短路电流一次电压低于额定电压,则不论负载如何它的输出功率一定低于额定功率,温升也必然小于额定温升(×)

27、额定电压为 380V /220V的单相变压器阻抗电压与短路电流,若当作升压变压器阻抗电压与短路电流使用时可以在②次侧接入 380V的电源,在一次侧获得输出约 656V的电压(×)

28、具有电抗器的电焊变压器阻抗电压与短路电流,若减少电抗器的铁心气隙则漏抗增加,焊接电流增大(×)

29、直流单电桥的比率的选择原则是,使比较臂级数乘以比率级数大致等于被测电阻的级数(√)

30、改变直流单臂电桥的供电电压值,对电阻的测量精度也会产生影响(√)

31、用直流双臂电桥测量电阻时,应使电桥电位接头的引出线仳电流接头的引出线更靠近被测电阻(√)

32、电磁系仪表既可以测量直流电量,也可以测量交流电量且测交流时的刻度与被测直流时嘚刻度相同。(√)

33、负载伏安特性曲线的形状仅与负载自身特性有关而与实际加在该负载上电压有大小无关。(√)

34、在 RLC串联电路中总电压的有效值总会大于各元件的电压有效值。(×)

35、要想比较两个电压的频率和相位只能选用双线系波吕器,单线砂波器决难胜任(×)

36、带有电容滤波的单相桥式整流电路,其输出电压的平均值取决于变压器阻抗电压与短路电流二次电压有效值与所带负载的大尛无关(×)

37、放大器的输出电阻是从放大器输入端?进去的等效电阻它是个直流电阻。(×)

38、当单相桥式整流电路中任一整流二極管发生短路时输出电压的数值将下降一半,电路变成半波整流电路(×)

39、单结晶体管的等效电路是由一个二极管和两个电阻组成嘚,所以选用一个适当的二极管和两个电阻正确联接后就能用来取代单结晶体管。(×)

40、放大器的放大作用是针对变化量而言的其放大倍数是输出信号的变化量之比。(√)

41、直流放大器可以放大交流信号但交流放大器却不能放大直流信号。(√)

42、生产机械要求電动机在空载情况下提供的最高转速和最低转速之比叫做调速范围(×)

43、若扰动产生在系统内部,则叫内扰动若扰动来自系统外部,则叫外扰动扰动都对系统的输出量产生影响。(√)

44、闭环控制系统采用负反馈控制是为了提高系统的机械特性硬度,扩大调速范圍(√)

45、开环系统对于负载变化引起的转速变化不能自我调节,但对其外界扰动是能自我调节的(×)

46、变配电所的电气安装图必須包括:变配电所一次系统接线图、变配电所平面图和剖面图、变配电所二次系统电路图和安装图以及非标准构件的大样图等。否则无法施工(√)

47、安装抽屉式配电柜时,其抽屉的机械联锁或电气联锁应动作正确且动作可靠其动作正确的判断是:隔离触头分开后,断蕗器才能公开(×)

48、有多台电动机的配电线路的尖峰电流,其大小取决于多台电动机的起动电流(×)

49、短路电流的阻抗,可用欧姆值计算也可用?值计算。(√)

50、技术资料齐全是指该设备至少具备: a、铭牌和设备技术履两卡片; b、历年试验或检查记录; c、历姩大、小修和调整记录; d、历年异常记录继电保护,二次设备还必须有与现场设备相符合的图纸(√)

51.电灯泡的灯丝断裂后,再搭仩使用灯泡反而更亮,其原因是灯丝电阻变小而功率增大.(√)

52.磁力线的方向都是从磁体的N极指向S极(√)

53.载流导体周围存在着磁场,所鉯磁场是电流产生的(√)

54.磁路基尔霍夫第二定律适用于任意闭合磁路的分析与计算。(√)

55.当线圈中电流增加自感电动势与电源电势的方向相反。(√)

56.涡流只会使铁芯发热不会增加电流损耗。(X )

57.在三相电路中当各相负载的额定电压等于电源线电压的时,负载应作(√)

58.偠使显示波形在示波器荧光屏上左右移动可以调节示波器的“X轴位移”旋钮。(√)

59.用万用表在线路中测量元件的电阻可鉴别电路各种え件的好坏。( X )

60.可控硅可由两只三极管构成( X )

61.从运算放大器电路的组成来看,它是一个性能优良的直接耦合直流放大器所以,被广泛鼡于直流放大电路和用作直流放大器(X )

62.可控硅桥式移相触发电路,触发信号如为正弦波则导通点不固定。(√)

63.在中、小型电力变压器阻抗电压与短路电流的定期检查中若通过贮油柜的玻璃油位表能看到深褐色的变压器阻抗电压与短路电流油,说明该变压器阻抗电压与短路电流运行正常( X )

64.变压器阻抗电压与短路电流的温升是指上层油温与下层油温的温差。( X )

65.根据不同的需要可以通过变压器阻抗电压與短路电流改变电压,改变电流变换阻抗及改变相位。(X )

66当变压器阻抗电压与短路电流两个绕组的异极性端联结时,两绕组所产生的电動势相加(√)

67.电压互感器正常运行时,相当于一个空载运行的降压变压器阻抗电压与短路电流(√)

68.真空断路器合闸合空,经检查是由於掣子扣合距离太少而未过死点应调整对应螺钉,使掣子过死点即可(√)

69.选用油开关(断路器)时,必须注意开关的额定电流容量不应夶于电路发生短路时的短路容量。( X)

70.断路器的分闸时间是指跳闸线圈通电到灭弧触头刚分离的这段时间(√)

71.交流和直流耐压试验都是利鼡高压电源进行试验,故都属于破坏性试验(X )

72.同步屯动机的转速不随负载的变化而变化,是一种恒转速电动机(X )

73.由于电动机的转矩与外加电压的平方成正比,所以采用降压启动时电动机的启动转矩一般都较小( X )

74.对于一般中小型电机应选用接触压降较小的含铜石墨电刷。(√)

75.水内冷汽轮发电机安装前应对定子、转子水回路分别进行水压试验,现场水压试验标准应按制造厂规定试验持续时间为8小时,應无渗漏(√)

76.倒闸操作的顺序是:停电时先停电源侧,后停负荷侧先拉闸刀,后拉开关;送电时相反( X)

77.值班人员利用控制开关将断蕗器手动合闸到故障线路,而继电保护动作将断路器断开时自动重合闸装置不应该动作。(√)

78.电缆中间头处制作的金属外壳只是起接頭处的机械保护作用。( X )

79.架空线路的施工组织应包括杆位测量挖坑、排杆、组杆、立杆、架线等环节。(√)

80.目前使用的CD-ROM也可代替计算机内存中的ROM芯片(X )

81、    可编程序控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计它采用可编程序的存储器。(√  )

82、    可編程序控制器的输出端可直接驱动大容量电磁铁、电磁阀、电动机等大负载( × )

83、    可编程序控制器只具数字量或模拟量输入输出控制嘚能力。(×  )

84、    可编程序控制器的输入端可与机械系统上的触点开关、接近开关、传感器等直接连接(√  )

86、    PLC输出端电流较大时,可茬被控元件处串联一个电阻来分流PLC输出的漏电流( × )

90、梯形图是程序的一种表示方法,也是控制电路( √ )

91、PLC的指令语句表达形式昰由操作码、表示符和参数组成。( √ )

92、指令表是指由指令来构成能完成控制任务的指令组合( √ )

93、可编程序控制器同计算机一样,只要顺序地执行程序就可以达到要求( √ )

94、可编程序控制器只能通过简易编程器编制控制程序。( × )

95、PLC机的扫描周期就是PLC机完成┅个完整工作周期即从读入输入状态到发出输出信号所用的时间。(√  )

96、PLC机产品技术指标中的存储容量是指其内部用户存储器的存储嫆量(√  )

97、PLC机的继电器输出适应于要求高速通断、快速响应的工作场合。( × )

98、FX2N-64MR型PLC的输出形式是继电器触点输出( √ )

99、能直接編程的梯形图必须符合顺序执行,即从上到下从左到右地执行。( √ )

100、在PLC梯形图中如单个接点与一个串联支路并联应将串联支路排列在图形的上面,而把单个接点并联在其下面( √ )

101、在PLC梯形图中如单个接点与一个并联支路串联,应将并联支路紧靠右侧母线排列洏把单个接点串联在其左边。(  × )

102、PLC梯形图中串联块的并联连接指的是梯形图中由若干接点并联所构成的电路。( ×  )

103、串联一个常開触点时采用AND指令;串联一个常闭触点时采用LD指令( ×  )

104、OUT指令是驱动线圈指令,用于驱动各种继电器(×  )

105、在梯形图中,输入触點和输出线圈为现场的开关状态可直接驱动现场的执行元件。( ×  )

106、PLC机内的指令ORB或ANB在编程时如非连续使用,可以使用无数次(√ )

107、在一段不太长的用户程序结束后,写与不写END指令对于PLC机的程序运行来说其效果是不同的。( √  )

108、PLC步进指令中的每个状态器需具备彡个功能:驱动有关负载、指定转移目标、指定转移条件( √  )

109、顺序控制系统是指按照生产工艺预先规定的顺序,在各个输入信号的莋用下根据内部状态和时间的顺序,在生产过程中各个执行机构自动有序地进行操作过程( √  )

110、过程控制系统是将整个控制过程分為几个特定的状态,在一定的条件下可以转移使得整个控制过程按规律一步一步地进行。( √  )

111、PLC步进指令中并行性流程状态转移图的編程原则是指先集中进行分支状态处理再集中进行汇合状态处理。( √  )

112、PLC中的选择性流程指的是多个流程分支可同时执行的分支流程( ×  )

113、PLC步进指令编程时,先要分析控制过程确定步进和转移条件,按规则画出状态转换图画再根据状态转移图出梯形图;最后由梯形图写出程序表。( √  )

114、PLC中的功能指令主要是指用于数据的传送、运算、变换及程序控制等功能的指令( √  )

115、功能指令主要由功能指令助记符和操作元件两大部分组成。( ×  )

116、在使用编程器时必须先将指令转变成梯形图,使之成为PLC能识别的语言( ×  )

117、在PLC中,指令是编程器所能识别的语言( ×  )

118、在编程输入前应事FX2NPLC机RUN端和COM端断开,使PLC处于停止运行( √ )

119、PLC机型的选择主要是指在功能上如哬满足自己需要,而不浪费机器容量( ×  )

120、PLC模拟调试的方法是在输入端接开关来模拟输入信号,输出端接指示灯来模拟被控对象的动莋( √  )

121、可编程序控制器的开关量输入/输出总点数是计算所需内存储器容量的重要根据。( √  )

122、PLC的系统程序永久保存在PLC中用户不能改变,用户程序是根据生产工艺要求编制的可通过编程器修改或增删。( √  )

123、对PLC机的表面应该用于抹布和皮老虎以保证其工作环境的整洁和卫生。( √  )

124、PLC机锂电池电压即使降至最低值用户程序也不会丢失。( ×  )

125、变压器阻抗电压与短路电流的额定功率是指当┅次侧施以额定电压时在温升不超过允许温升的情况下,二次侧所允许输出的最大功率(×)

126、变压器阻抗电压与短路电流在使用是鐵心会逐渐氧化生锈 ,? 因此真空载电流也就相应逐渐减小。(×)

127、三相异步电动机的转速取决于电源频率和极对数而与转差率无关。(×)

128、三相异步电动机转子的转速越低电机的转差率越大,转子电动势频率越高(√)

129、应用短路测试器检查三相异步电动机绕组是否一相短路时,对于多路并绕或并联支路的绕组必须先将各支路拆开。(√)

130、变压器阻抗电压与短路电流无论带什么性质的负载只偠负载电流继续增大,其输出电压就必然降低(×)

131、凡有灭弧罩的接触器,一定要装妥灭弧罩后方能通电起动电动机(×)

132、交流接触器铁心上的短路环断裂后会使动静铁心不能释放。(×)

133 、当电路中的参数点改变时某两点间的电压也将随之改变。(×)

134 、自感電动势的大小正比于线圈中电流的变化率与线圈中电流的大小无关。(√)

135 、对感性电路若保持电源电压不变而增大电源频率,则此時电路中的总电流减小(√)

136 、电子管电压表对直流、交流,正弦和非正弦信号均能进行正确测量(×)

137 、电子示波器只能显被测信號的波形,而不能用来测量被测信号的大小(×)

138 、纯电阻电路的功率因数一定等于1,如果某电路的功率因数为1则该电路一定是只含電阻的电路。 ( × )

139 、从空载到满载随着负载电流的增加,变压器阻抗电压与短路电流的铜耗和温度都随之增加一、二次绕组在铁心中的匼成磁通也随之增加。(×)

140 、变压器阻抗电压与短路电流在空载时其电流的有功分量较小,而无功分量较大因此空载运行的变压器阻抗电压与短路电流,其功率因数很低(√)

141 、带有额定负载转矩的三相异步电动机,若使电源电压低于额定电压则其电流就会低于額定电流。(×)

142 、油浸式变压器阻抗电压与短路电流防爆管上的薄膜若因被外力损坏而被裂则必须使变压器阻抗电压与短路电流停电修理。(×)

143 、单相异步电动机的体积虽然较同容量的三相异步电动机大但功率因数、效率和过载能力都比同容量的三相异步电动机低。(√)

144 、配电装置包括测量电器故便携式电压表和电流表属于配电装置。 ( × )

145 、高压断路器的“跳跃”是指断路器合上又跳开跳开又匼上的现象。(√)

146 、大容量高压隔离开关的每极上都装有两片刀片其目的是增大导电截面积,从而增大容量(×)

147 、低压空气断路器同时装有分励脱扣器和失压脱扣器时,称为复式脱扣装置(×)

148 、装设电抗器的目的是:增大短路阻抗,限制短路电流减小电压波動。(√)

149 、电磁式交流接触器和直流接触器都装有短路环以消除铁心的振动和噪音。(×)

150、一般来说继电器的质量越好,接线越簡单所包含的接点数目越少,则保护装置的作越可*(√)

1、按图安装和调试如下单相可控调压电路

序号 名称 型号与规格 单位 数量

单股鍍锌铜线(连接元器件用)

多股细铜线(连接元器件用)

万能印刷线路板 (或铆钉板)

验电笔、钢丝钳、螺钉旋具(一字形和十字形)、电工刀、尖嘴鉗、活扳手、剥线钳等

34 劳保用品 绝缘鞋、工作服等 1

解:按图安装和调试如下单相可控调压电路

(1) 装接前要先检查元器件的好坏,核对元件數量和规格如在调试中发现元器件损坏,则按损坏元器件扣分

(2) 在规定时间内,按图纸的要求进行正确熟练地安装正确连接仪器与仪表,能正确进行调试

(3) 正确使用工具和仪表,装接质量要可靠装接技术要符合工艺要求。

2、安装和调试三相异步电动机双重联锁正反转啟动能耗制动的控制电路

序号 名称 型号与规格 单位 数量

验电笔、钢丝钳、螺钉旋具(一字形和十字形)、电工刀、尖嘴钳、活扳手、剥线鉗等

27 劳保用品 绝缘鞋、工作服等 1

解:安装和调试三相异步电动机双重联锁正反转启动能耗制动的控制电路

(1)按图纸的要求进行正确熟練地安装;元件在配线板上布置要合理安装要正确、紧固,配线要求紧固、美观导线要进行线槽。正确使用工具和仪表

(2)按钮盒鈈固定在板上,电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上进出线槽的导线要有端子标号,引出端要用别径压端子

(4)在考核过程Φ,考评员要进行监护注意安全。

我要回帖

更多关于 变压器阻抗电压与短路电流 的文章

 

随机推荐