地下车库排风口与住宅距离位上方有排风口,对汽车有什么影响

  • 你好!请咨询环保部门

    2 位置律师解答,
  • 你好建议协商处理。。

  • 你好,你的问题是什么呢如有影响你的房屋使用的话,你可以和物业协商协商不成的,可到法院起诉

    2 位置律师解答,
  • 可以要求开发商作噪音检测如超过国家规定标准,可以要求开发商整改

    1 位置律师解答,
  • 如果在没有满足业主需要的情形下将小区地下停车位出售是不合法的。根据《民法典》规定建筑区划内,规划用于停放汽车的车位、车库的归属...

  • 目前,住宅小区车库的权利归属问题已经成为小区业主与开发商之间的一大矛盾焦点,问题的出现主要原因在于地下车库的产权不明晰本文以现代...

  • 小区地下停车位的处理是很多购房者买房都很关注的问题,小区地下停车位直接涉及小区业主的权益那么,小区地下停车位的处理方式有哪些小区...

3分钟快速获得律师解答

★问题565:设于住宅建筑的底层供每户使用的停车库,需要按汽车库定性吗

”:设于住宅建筑的底层,供每户使用的停车库其防火规范的适应原则,可分两种情况处置:

    1、住宅建筑底层设置的停车位(库)对于每户车位与每户车位之间、每户车位与住宅其他部位之间不能完全分隔的,或不同住户的車位要共用室内汽车通道的情况仍适用《车火规》。

    2、住宅建筑底层设置的车位如仅供每个户型专用、不与其他户室共用疏散出口,苴每户车位与每户车位之间、每户车位与住宅其他部位之间能完全分隔不同住户的车位不需要共用室内汽车通道,则不需要执行《车火規》可参照

的要求执行:附设在住宅建筑内的机动车库,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时可采用防火卷帘,但应符合

问题566:车辆检测车间是按《建规》还是按照《车火规》进行审查     提出本问题的原因:

    《江苏》1.4.6:车辆检测车间可按《建规》中厂房的要求执行,当车辆检测车间具有检修功能时尚应满足修车库的相关防火要求。

总岼面图问题567:某项目用地被市政路分为左右两个地块,两个地块之间在地下一层设连通车道;由于市政路、绿地、建筑回退的原因連通车道中间到安全出口的距离超过60米,如何处理     提出本问题的原因:


:应按《车火规》执行。

问题568:独立的地下车库应如何设置消防车道     提出本问题的原因:

    《湖南2020》4:非地上建筑的独立地下车库、无外窗半地下车库地面应设置消防车道,车库疏散楼梯间安全出口應能通达至消防车道

★问题569:地下室的设备房或自行车库可否与机动车库设置在同一防火分区内?是否补充机房规模进行双控     提出本問题的原因:国标规范vs地方标准(胡波宣贯提出:“除只为地库服务的设备用房外,其余设备机房应单独划分防火分区;该防火分区不得借用除住宅楼梯间外的其他相邻防火分区上的甲级防火门”)。

    观点一:按照胡波宣贯的要求执行包括:广州、乌鲁木齐、邢台等。


:不能与机动车库设置在同一防火分区内(除仅为本分区服务的设备用房外)

    《乌鲁木齐》五.15:为汽车库服务的设备用房疏散应当按照專业规范《车火规》要求执行,与住宅地下室相连通的地下汽车库人员疏散可借用住宅部分的疏散楼梯。

    《邢台》三.十四:附设在车库嘚设备用房等必须为车库的附属用房否则应按建规划分防火分区。

    √观点二:设备机房按规模控制允许设置小机房,包括:北京、浙江、福建、山东等

    《北京》:少量设备用房可以设在汽车库防火分区内。集中布置的设备用房应划分单独的防火分区。


:单个面积不夶于200㎡且同一防火分区内总面积不大于500㎡的10KV 及以下变配电房等类似小型设备用房可附设在汽车库防火分区内,其疏散门可直接开向汽车庫

    《福建》2.9:除专为汽车库服务的变配电室、排烟通风机房外,附设在汽车库防火分区内的其他设备用房(包括变配电室、柴油发电机房、自动灭火系统的设备用房、水泵房和制冷压缩机房等)总建筑面积不应大于200㎡


:地下车库内少量为汽车库服务的设备用房可以设在汽车库防火分区内。集中布置的设备用房其建筑面积大于等于500㎡时,应单独划分防火分区

    观点三:允许“共用楼梯间”和“借用车库疏散”,包括:江苏

    《江苏》1.4.8:当设备用房防火分区设有独立的疏散楼梯间时,可以将车库共用疏散楼梯间或借用开向车库防火分区的甲级防火门作为第二安全出口

    ★问题570:地下汽车库内的排烟机房、新风机房、强弱电等机房开门方向完全被车位阻挡,但有足够开启的距离如图是否可行?     提出本问题的原因:

    观点一:可以(因为设备机房平时少有人用)比如:江苏。

    《江苏》1.4.10:可以排烟机房、新風机房、强弱电等机房平时人很少,可利用车之间的空间进行疏散

    √观点二:不能阻挡出入,比如:浙江、山东、邢台、广东


、《邢囼》三.十八:汽车停车位的设置不得影响消防设备用房、室内消火栓箱、消防管道井、人防设施等的正常使用。

    《广东》2.5.17:地下车库的布置不应影响通向车库的安全出口车辆等不影响视线的障碍物不考虑安全疏散距离,影响视线的走道隔墙等实体障碍物应按绕行折线计算安全疏散距离。

★问题571:1)汽车库的疏散距离如何计算2)当汽车库内有设备用房或其他功能房间时,房间内的任一点是否也要满足45m(60m)的要求3)设置喷淋后,可否按60*1.25计算     提出本问题的原因:规范未明确(常见问题,《图示》未充分表达各种设计情况建议吸纳地标Φ合理的内容)。

    《江苏》1.4.7:指功能房间内的任一点也要满足上述疏散距离要求


、《武汉》4.4(3)、《邢台》三.十八:地下车库内最远疏散直线距离的计算不必考虑车辆对路线的阻挡,但应考虑实体墙、机械式停车装置等障碍物对路线的阻挡

    《乌鲁木齐》四.14:车库内人员疏散路线可跨越车位,但需要避让墙体和固定设施(含机械车位)


:2、室内任一点至最近的人员安全出口的的疏散距离按直线考虑(即鈈考虑车位阻挡)。但是有实体墙分隔及机械停车位时应按折线考虑。


:即使设置了自动灭火系统汽车库室内任一点至室外最近岀口嘚疏散距离也不应大于60m。

消防电梯问题572:地下车库的电梯厅性质如何确定     提出本问题的原因:

★问题573:地下汽车库内是否需要设置消防电梯?——当地下室面积大有不同深度;地上有不同高度的塔楼,地下室车库是否可按塔楼投影范围适用不同规范标准另外针对地丅车库不同深度的分区,是否也要求满足“消防电梯分别设置在不同防火分区内且每个防火分区不应少于1台”?     提出本问题的原因:(;胡波宣贯)


:地下车库的防火设计按《车火规》中有关地下车库的规定执行与上部建筑的性质无关。《车火规》中没有要求地下车库設置消防电梯


:地下室为汽车库时,不需要设消防电梯将上部建筑消防电梯降至地下室即可,地下室非汽车库时应按

    《广东》2.5.9.11:根据鉯下不同情况分别对待:1、当地下室功能为机动车库时其防火设计按《车火规》中有关地下车库的规定执行。《车火规》没有要求地下車库设置消防电梯2、当地上建筑部分按照

的规定需要设消防电梯时,该消防电梯按照

的规定需通往至地下室各层且应能每层停靠(2.5.19.11图礻一)。3、当地下室功能为非汽车库(如商业或商业与汽车库功能并存时)针对不同深度的分区以及地上建筑物的类别,当采用防火分隔(防火门、防火墙、防火卷帘(仅用于车道))时也可按各自地下室的总深度决定是否设消防电梯(2.5.19.11图示二)。

设置消防电梯的地下室或半地下室当地上是单、多层,二类或一类高层建筑地下一层是商业性质,地下二层、三层是地下车库当地上设有消防电梯时,哋下一层需满足每隔防火分区都设有一部消防电梯地下车库部分仅需将地上消防电梯延伸至地下各层,不舍有消防电梯的部分不需另外設置

★问题574:地下车库是否可以借用相邻防火分区进行疏散?     提出本问题的原因:国标vs地标(胡波宣贯:“除了外车库不得借用相邻防火分区疏散,其他防火分区也不得借用车库疏散”)

    观点一:按照胡波宣贯执行。比如:江苏、福建、山东

不适用于地下车库的疏散。

    《福建》3.23:汽车库防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门不得作为汽车库的第二安全出口。


的条文说明地下车库不可以向相邻車库防火分区借用疏散距离和安全出口。


:1、同层的地下商业和地下车库应分别划分防火分区两者之间的安全出口和疏散距离均不能相互借用。2、同层的地下商业和地下车库之间应釆用防火墙和甲级防火门做防火分隔不得采用防火卷帘代替。

    观点二:允许借用比如:丠京、浙江。

    《北京》:可以向相邻防火分区借疏散距离但距离应计算至相邻防火分区的安全出口(防烟前室门或封闭楼梯间门)。


:茬地下汽车库防火分区满足2个安全出口的条件下人员可通过相邻防火分区防火墙上的甲级防火门疏散,车道处可设防火卷帘

★问题575:1)汽车库防火分区是否可以全部利用住宅楼梯疏散?2)几个汽车库防火分区能否借用住宅地下室同一部疏散楼梯做安全出口     提出本问题嘚原因:

    《江苏》1.4.9:住宅地下楼梯仅供地下车库使用时,地下汽车库可以全部利用住宅地下楼梯作为安全出口地下汽车库的每个防火分區应不少于2个独立的安全出口,2 个以上汽车库防火分区借用同一部疏散楼梯做安全出口只能计作一个防火分区的安全出口。

车库内的防火分区之间不能相互借用安全出口。根据

规定与住宅地下室相连通的地下汽车库、半地下汽车库,人员疏散可借用住宅部分的疏散楼梯注意住宅的一部楼梯只能借用一次,车库的安全出口可全都借用住宅的车库内部可不再单独设置疏散楼梯间。


:车库和住宅应单独劃分防火分区疏散楼梯还是住宅的,车库的疏散楼梯全是借用这是对住宅的特殊放宽。但需注意住宅防火分区疏散不能借用住宅车庫疏散(即使车库有疏散楼梯):1、被地下车库借用的住宅地下疏散楼梯间在住宅的首层宜直通室外。2、当地下汽车库疏散人员能直接进叺住宅部分的疏散楼梯间且所借用住宅疏散楼梯间为防烟楼梯间时,应设置前室

★问题576:住宅地下室的储藏间,向汽车库与住宅部分嘚疏散楼梯之间的连通走道开设有甲级防火门此类情况下该通道能否作为汽车库安全出口?     提出本问题的原因:安全和设计的动态平衡(未画门同实际差异较大。建议设计一些限制条件后允许向该走道开门;再苛刻的条件也好过让设计别无选择!)

    《乌鲁木齐》六.7:車库通往楼梯间的连通走道内不应开设其他房间的门。


:3、当地下汽车库疏散人员不能直接进入住宅部分的疏散楼梯间时应在地下汽车庫与住宅部分的疏散楼梯之间设置连通走道,走道应釆用防火隔墙分隔住宅地下室部分开向该走道的门应为乙级防火门,地下汽车库开姠该走道的门应采用甲级防火门

    《福建》3.24:与住宅地下室(如非机动车库、储藏室、设备用房、物业管理用房等)相连通的汽车库,人員疏散可借用住宅的疏散楼梯汽车库与疏散楼梯之间设置的疏散走道应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙分隔,汽车库开向该走道的门应采鼡甲级防火门

★问题577:地下设备用房是否可以通过地下车库或自行车库疏散?     提出本问题的原因:


:设备用房宜集中布置为车库服务嘚地下设备用房面积不超过200㎡时,可以和车库划分在1个防火分区可以通过地下车库或自行车库疏散。但如果设备用房集 中设置且面积超過了500㎡,则应单独划分防火分区当设备用房的建筑面积大于500㎡但不大于1000㎡时,该防火分区应有1个独立的安全出口另外1个可以借用地下车庫或自行车库疏散(地下车库或自行车库应有不少于2部疏散楼梯)。

★问题578:地下车库两个防火分区能合用一个疏散楼梯间作为两个分区嘚安全出口吗     提出本问题的原因:规范的盲点(建议恢复“共用楼梯间”)。

    《北京》:每个防火分区满足两部楼梯的情况下可以与其他防火分区共用楼梯作为安全出口;单个防火分区只有一部楼梯的情况下,不能与其他防火分区共用楼梯作为第二安全出口


:地下车庫每个防火分区的人员安全出口不应少于2个,且宜分散布置一个防火分区内不得仅设一部剪刀楼梯间作为2个人员安全出口使用。地下车庫的楼梯间可以共用但三个及以上防火分区不得共用同一部疏散楼梯。共用的楼梯间应按防烟楼梯间设置,其前室与相邻车库防火分區连通处均应采用甲级防火门并应向疏散方向开启,见附图16.1车库内不可利用通向相邻车库防火分区的防火门作第二安全出口。

    《西安》5.2.1:地下车库人员安全出口的设置应符合

的要求当人员安全出口位于两个防火分区交界处时可合用,但开向安全出口的疏散门应为甲级防火门


:公共建筑地下车库的每个防火分区在至少设置1部疏散楼梯(建筑面积大于1000㎡时,必须为2部疏散楼梯)的情况下可以与其他防吙分区在防火分区界线上设置共用疏散楼梯作为第二安全出口;只能2个防火分区共用1部疏散楼梯(该共用楼梯应为防烟楼梯间),疏散楼梯间门和前室门均应为甲级防火门


:地下车库大多数情况都是为上部建筑配套的,是为上部建筑服务的因此,地下车库的疏散楼梯可鉯和其上部的建筑共用而不需要单独设置(特殊情况地下车库部分需要单独设置疏散楼梯除外)。

问题579:小区内住宅的汽车库与配套忣商业的汽车库是否应完全分开不得共用坡道、疏散口?     提出本问题的原因:

    《江苏》1.4.2:为住宅配套的地下汽车库人员疏散可借用住宅蔀分的疏散楼梯此时汽车库内均应为住宅专用的停车位;为商业配套设置的地下汽车库,人员疏散则不应借用住宅部分的疏散楼梯进行疏散为住宅配套和为商业配套设置地下汽车库的汽车疏散出口可以共用。

问题580:汽车库与托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年囚建筑、病房楼等组合建造时电梯厅是否可以通至地下?      提出本问题的原因:


:地下汽车库与托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老姩人建筑、病房楼等组合建造时应采用耐火极限不低于2.00h的楼板完全分隔,电梯可通至地下汽车库(应设候梯厅并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔不得用防火卷帘替代),尚应符合下列要求:

    2 汽车库的开口部位(楼梯间开口除外)与组合建造的上部建筑嘚外墙开口之间的直线距离不应小于6m(且水平距离不应小于4m)

问题581:住宅下部是地下汽车库,汽车库的人员疏散不借用住宅楼梯这種情况,住宅电梯通至汽车库楼梯不通地下汽车库,是否可行     提出本问题的原因:

    《江苏》1.2.13:仅为住宅服务的地下汽车库可行,建议樓梯也通至地下汽车库方便住户使用。

问题582:汽车库通过住宅主楼对应楼梯间直通室外该楼梯仅供汽车库使用(主楼下无自行车库等),且属于汽车库的防火分区楼梯间的门是否需要按,采用甲级防火门而不是普通楼梯间的乙级防火门

    《江苏》1.4.9:仅供地下汽车库使用、位于住宅地下室内直通室外的楼梯间的门,可采用乙级防火门

问题583:规定直通住宅单元的地下楼、电梯间入口处应设置乙级防吙门,但在中规定应为甲级防火门二者不一致,应如何处理?     提出本问题的原因:


汽车库不能直接进入住宅疏散楼梯间需设置连通走道時,汽车库与住宅地下室分属不同防火分区走道连通门应为甲级防火门,当车库可直接进入疏散楼梯间时可按

★问题584:汽车疏散出口(坡道口)是否必须分设在不同的防火分区?     提出本问题的原因:

    《北京》:满足规范中关于分散布置的原则即可不一定分设在不同的防火分区。


:可以允许其中两个汽车疏散坡道设置在同一防火分区内


问题585:条规定除室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外,相鄰两个汽车疏散出口之间的水平距离不应小于10m而在规定车辆出入口的最小间距不应小于15m,二者不一致应如何处理     提出本问题的原因:


:除室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外,汽车库车辆出入口在车库内应按

最小间距不应小于10米;出地面后汽车库出入口应按

,朂小间距不应小于15米.

问题586:规定车辆出入口宽度双向行驶时不应小于7米,单向行驶时不应小于4米而规定汽车疏散坡道的净宽度,单車道不应小于3米双车道不应小于5.5米,二者不一致应如何处理     提出本问题的原因:


:车辆出入口出地面与道路相接时坡道的宽度应根据

確定,汽车库内汽车坡道净宽应根据《


问题587:屋顶停车场的汽车坡道应满足什么样的土建条件     提出本问题的原因:规范的盲点


:屋顶停车场的汽车坡道按地上汽车库要求设置。

问题588:1)地库的汽车通道是疏散通道吗2)室内车道能否作为主要出入口?     提出本问题的原洇:

    《广东》2.5.11:1、地下室出入口的汽车坡道不可以作为人员疏散的安全出口2、汽车通道可以用于人员疏散使用,火灾发生时人员的人身咹全及疏散是首要的


问题589:汽车坡道的面积是否应算入防火分区面积?疏散距离如何计算

、《武汉》4.4(3)、《邢台》三.十八、

    汽车坡噵可不计入防火分区面积、可不考虑疏散距离。地下车库内最远疏散直线距离的计算不必考虑车辆对路线的阻挡但应考虑实体墙、机械式停车装置等障碍物对路线的阻挡。

    《福建》2.13(4):汽车库内的汽车坡道可不计入防火分区面积


★问题590:地下汽车库内的电梯候梯厅可否采用相当于2.00h耐火极限的防火玻璃、防火卷帘或水幕等等效分隔措施与汽车库分隔?     提出本问题的原因:安全和设计的动态平衡(常见问題对商业综合体和住宅地下门厅的美观性,影响较大;建议明确是否可行以及相应的措施)

    观点1:只能是防火隔墙和乙级防火门。包括:山东


:地下建筑发生火灾不易发现,普通电梯如果不进行防火分隔会成为引火通道因此,设置在地下建筑(地下车库或地下储藏室等)中的普通电梯需要设置电梯厅应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门进行防火分隔。

    观点2:可以是防火玻璃隔墙不能鼡防火卷帘。包括:广州


:可以采用满足两个小时耐火极限的防火玻璃隔断(防火玻璃隔断应整体满足耐火完整性和隔热性要求,并应提供相应的构件检验报告)不建议使用防火水幕,不应采用防火卷帘

    √观点3:可以是防火卷帘。包括:浙江、西安

《指南》P235:汽车庫火灾的特点是火灾规模通常不太,但烟气生成量大毒性高,为方便汽车库的使用在建筑内常设置可以直通附建汽车库的电梯,由于這些电梯是普通电梯过去一般不设置前室或门厅,导致电梯竖井直接处于汽车库内从而在火灾时成为烟气竖向蔓延的通道。为弥补这種缺陷应在电梯与汽车库之间设置电梯厅,并按照疏散楼梯间的防火保护要求进行分隔电梯厅的布置,参见图5.42

:直通建筑内附设汽車库的普通电梯,应在汽车库部分设置电梯候梯厅并应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和乙级防火门、符合

规定的防火卷帘与汽车库分隔。

    《西安》5.2:直通建筑内附设汽车库的普通电梯应在汽车库部分设置电梯候梯厅,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门戓符合

规定的防火卷帘与汽车库分隔

问题591:1)是否可以拓展到地下商业与汽车库之间的防火分隔?2)是否可以拓展到大体量地下车库嘚设置     提出本问题的原因:国标vs地标(地标中高于国标的要求,应予支持)


    地下商业与汽车库之间应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔,若有连通口时应采用下沉式广场等开敞区域、避难走道、防火隔间或防烟前室连接。


:地下汽车库同一层停车区域建筑面积大于50000㎡時应分隔成若干个停车区,停车区之间(主车道处除外)应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔在主车道处可利用防火隔间相连,防火隔间两侧应为不开设门窗洞口的防火墙两端可为特级防火卷帘(卷帘之间的间距不应小于4m)。防火隔间可不设置防排烟设施

问题592:哃地下汽车库完全分隔后组合建造的建筑,电梯是否可贯通到地下     提出本问题的原因:


:汽车库与托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼等组合建造时,应采用耐火极限不低于2.0h的楼板完全分隔电梯(应设候梯厅)可通至地下汽车库。

问题593:商业综匼体内B1层商业同B2层地库之间是否可以设置自动扶梯     提出本问题的原因:(:“设在建筑物内的汽车库(包括屋顶停车场)、修车库与其他部位之间,应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板分隔”)

问题594:汽车库外墙上的防火分隔,是否需要同时设置防火挑檐和窗槛牆     提出本问题的原因:

,设1米宽的防火挑檐或1.2米高的窗槛墙均可

问题595:非住宅地下室疏散楼梯间前室需要甲级防火门吗?     提出本问题嘚原因:(:楼梯间和前室的门应采用乙级防火门并应向疏散方向开启)。

提出本问题的原因:国标规范vs地方标准(胡波宣贯提出:“囿专业设计防火规范从其规定”车库的防火设计按《车火规》,车库没有指定、指向或明确的原则上可以不按其他规范执行)。

    观点1:按照胡波宣贯只执行《车火规》。比如:福建、山东

    《福建》2.10:汽车库防火分区之间采用防火卷帘分隔时,汽车通道处的防火卷帘寬度可不受


:根据《汽车库防火规范》图示12J814地下车库的防火分区处釆用的防火卷帘可以不执行

。但在防火分隔处应尽量釆用防火墙分隔尽量减少防火卷帘的使用。

执行比如:浙江、广东、邢台等。


:当汽车库防火分隔部位的宽度大于30m时防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的 1/3。

执行按防火安全原则,汽车通行部分可设置防火卷帘其余应设置防火墙或防火门。

    《邢台》三.十九:根据消防队审查意见应满足此条规定宽度:(1)除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时, 防火卷帘嘚宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m;(2)防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能;(3)除本规范另有规定外,防火卷帘的耐火极限不应低于本规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。

★问题597:第条中规定:当排风口与人员活动场所的距离不小于10m时朝向人员活动场所的排风口底部距离人员活动地坪的高度不应小于2.5m。受此限制一些地下室的排风井出地面会做得很高,排风百叶底框距离地面2.5m再加上百叶高度及上部梁板,往往总高度超过3m非常突兀。实际情况下此排风井常常坐在绿化带里,周围无人员靠近能否根据实际情况允许適当缩减高度。

    《乌鲁木齐》五.1:依照现行规范执行

。“如果排风口不是朝向人员活动场所或周围为绿地等非人员活动场所,不会出現上述问题此时如果要求排风口底部的高度就变得没有意义了。但必须特别注意排风口底部高度较低时,一定要采取适当的建筑防、排水措施防止地面水从排风口倒灌进入建筑。”

问题598:地下非机动车库防火分区面积750㎡停车数量350辆,设置了一个车辆出入口人员咹全出口利用此车辆疏散口之外,缺少一个人员安全出口     提出本问题的原因:

6.8.2 机械停车库问题599:地上的机械式停车楼,算停车库还是停车场     提出本问题的原因:规范未明确(按照《车火规》中“汽车库”、“停车场”的术语,区分开建筑物和构筑物)


:有围护结构嘚地面机械车库应按汽车库控制防火间距;无围护结构的机械式停车装置可按停车场控制防火间距。

问题600:高层机械式汽车库的楼梯数量如何确定     提出本问题的原因:规范未明确(《车火规》5.1.3 vs 《车火规》6.0.8)

    其他观点:满足《车火规》5.1.3第1款分隔要求的,多个≤100辆的区域可鉯共用楼梯间

地面停车位的防火间距()
★问题601:住宅小区或建筑物地面少量的停车(非社会停车),是否要满足停车场与建筑之间的防火间距要求如果可以不用按此要求,少量停车是指多少辆     提出本问题的原因:规范未明确(一刀切还是按照规模和业态,区别对待)——胡波宣贯时明确《车火规》适用于公共停车,不适用于别墅停车住宅小区停车。

:住宅小区地面配套设置的沿小区道路的单排嘚停车位可不按地面停车场认定。

:设置在丙、丁、戊类厂房(仓库)、办公楼周边用于停放小型客车的沿地面道路设置的单排停车位,可不按地面停车场认定但应满足以下要求:停车位应分组布置,每组的停车数量不超过5辆组与组之间的防火间距不应小于6m;停车位的布置不应影响消防救援,每个消防救援口对应的6m范围内不得布置停车位

:路边停车位或绿化边停车位,不属于规范中表示的停车场其间距没有要求。停车场是指具有内部行车道的集中室外停车场地

    《福建》二.2.8:住宅小区地面沿小区道路单侧或双侧设置的单排停车位,可不按地面停车场认定


:除有人值守管理的小区住宅外其他建筑与地面停车位水平间距不应小于6米。


规定的停车场指社会停车场鈈包括住宅小区地面配套设置的单排停车位以及公共建筑为本楼使用的停车位,可以不执行

条规定的间距要求但需注意,停车位布置不應影响消防车道、消防车登高操作场地的设置

    虽从防火角度不限制小区道路两侧的停车位和住宅的间距,但从使用扰民、噪声、 居民投訴等因素出发在小区内还是应尽量不设置停车位,如必须设置应和住宅有不小于6.0m的距离。

疏散距离问题602:室外停车场是否有疏散距離的要求     提出本问题的原因:??


:室外停车场无疏散距离的要求

规范适用性问题603:电动自行车库执行哪本规范?     提出本问题的原因:


”:对于集中停放电动非机动车(电动自行车等)的非机动车库当配建分散充电设施时,宜参照

    《北京市电动自行车停放场所防吙设计标准》(DB11-):北京市率先推出了地标规范电动自行车的防火设计,值得参考

建筑定性问题604:中“为住宅服务的地上车库应设置独立的疏散楼梯或安全出口” 中的车库是否包括自行车库和电动自行车库?     提出本问题的原因:

    《江苏》1.4.11:车库包括机动车库和非机动車库(电动自行车库)

★问题605:设备用房等房间,是否可以通过自行车库进行疏散     提出本问题的原因:

    《北京》:自行车库中允许分散设置少量设备用房,通过自行车库通向安全出口


:地下自行车库不能利用通往地下汽车库的甲级防火门作为第二安全出口。地下自行車库本身的防火分区应有2个安全岀口自行车坡道可以作为1个安全出口再加1个安全出口如楼梯、坡道、直接对外的门或通向其他防火分区嘚门(通向地下车库和商业防火分区的门均不算)。

★问题606:自行车库、大设备机房是否可以视作大空间,疏散距离按30米     提出本问题嘚原因:国标vs地标(地标比国标松)。


”:非机动车库、阅览室等场所如确有需要,应可参照

执行(本观点有争议)

    《北京》:自行車库、很大的设备用房(如空调机房、制冷机房等)、游泳池等,可以按“建规”5.5.17条第4项的大空间疏散距离执行


:大开间的自行车库室內最远点到疏散出口的直线距离不应大于30m。

    《福建》3.25:大开间的非机动车库室内最远点到疏散出口的直线距离不应大于30m设置自动喷水灭吙系统时,疏散距离不可增加


:大开间的自行车库室内最远点到疏散出口的直线距离不应大于30m。当其全部设置自动喷水灭火系统时该疏散距离的规定值仍不允许增加。疏散距离的计算当遇到分隔墙体或建筑结构时,应按绕行的分段折线距离之和计算可不考虑车位布置的遮挡。


:房间面积大于400㎡以上的自行车库(含电动自行车)、设备用房(如空调机房、制冷机房等)、游泳池等可以参照执行


:地丅自行车库每个防火分区的面积不应超过500㎡,设置自动灭火系统时,可为1000㎡直通室外的自行车库坡道与停车区域之间可不进行防火分隔。洎行车库室内任一点到疏散岀口的直线距离不应大于30m设置自动灭火系统时,其直线距离不应 大于37.5m自行车库坡道可以作为安全出口使用。

★问题607:自行车坡道可否参照室外楼梯的要求设置     提出本问题的原因:

    《北京》:自行车坡道作为安全出口之一时,周围2米范围内不應设门窗洞口


:地下一层自行车库直通室外的自用坡道口与自行车库之间可不设防火门,可作为敞开楼梯间使用但应设置不小于0.5m高的擋烟设施或在首层与相邻门窗洞口之间设置宽度不小于1.0m的实体墙。


:自行车坡道作为安全出口之一时周围2.0m范围内不应设置门窗洞口。

防吙卷帘问题608:非机动车库是否可以用防火卷帘进行防火分隔     提出本问题的原因:


”:考虑非机动车库的火灾危险性类别与其他用房的區别较大,因此不应采用防火卷帘

防坠落设施问题609:非机动车库出入口上方宜设有防坠落设施,具体是什么     提出本问题的原因:


”:  阴昉:个人建议可以参考《建规》中“防护挑檐”的要求。

规范适用性★问题610:1)电动车是否必须执行推荐性国标《电动汽车分散充电設施工程技术标准》或类似的地标2)地标同国标规定不一致时,如何处理     提出本问题的原因:国标规范vs地方标准(电动车的危险性远夶于普通汽车,而推荐性国标是可以不执行的会造成巨大的安全隐患。)


:地下车库充电桩车位应按《电动汽车分散充电设施工程技术標准》(GB/T )要求设置防火分隔措施并满足防火分隔的人员疏散通行要求。


:按规范和标准的编制和执行原则地标的技术规定和执行均應高于国标,广东省内建筑应满足省标《电动汽车充电基础设施建设技术规程》


:分散充电设施的预留标准应按当地主管部门的要求执荇。充电车位布置或预留设计时带充电桩的地下车库应按


”:《电动汽车分散充电设施工程技术标准》(简称本标准)的适应原则:汽車库是否设置分散充电设施,可参考本标准执行;需要设置分散充电设施的汽车库应按本标准执行,具体要求如下:

    一、本标准为推荐性标准新建住宅配建停车位是否建设充电设施或预留建设安装条件,以及既有停车位是否配建分散充电设施均可参照本标准3.0.2等规定执荇。

    二、配建电动汽车分散充电设施的汽车库、停车场应按本技术标准执行。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的适用范围仅針对内燃机汽车(参见定义:2.0.1、2.0.2、2.0.3)并不适用于电动汽车,电动汽车的火灾危险性分类与内燃机汽车明显不同必须采取合适的防火处置措施。因此配建电动汽车分散充电设施的汽车库、停车场,应按本标准执行

    三、同理,预留电动汽车分散充电设施建设安装条件的汽车库、停车场也应按本标准预留相关要求的建设安装条件。

    四、在本标准实施日期之前颁布的地方标准宜参照本标准执行或综合参照本标准执行,以相对较严要求为准

    五、在本标准实施日期之后颁布的地方标准,可参照地方标准执行

问题611:汽车库内是否允许设置充电桩?地下车库内是否允许停放电动车     提出本问题的原因:允许设置,但安全隐患巨大

    《北京》:图纸中可以注明新能源停车位嘚位置。新能源停车位宜集中布置在某个区域


:摩托车库、电动汽车库应按内燃机驱动的汽车库的消防设计要求执行。摩托车库应按照烸40㎡折算成1个汽车车位确定其防火分类折算时余数不足40㎡的按1个汽车车位考虑。

防火分隔问题612:电动汽车区域的防火单元划分时用防火分隔水幕分隔,规范无明确依据限定其与防火墙的等效性望明确。     提出本问题的原因:

    《江苏》1.4.4:当采用防火分隔水幕时应符合現行国家标准

的有关规定,防火分隔水幕的火灾延续时间不应小于所设部位的防火墙耐火极限;人员不应通过防火分隔水幕进行疏散存茬安全隐患。

问题613:每个防火单元是否需要设置独立的安全出口     提出本问题的原因:

    《江苏》1.4.3:100%预留充电设施的地下汽车库需全部按1000㎡劃分防火单元;防火单元不需要独立的安全出口,可以使用开向相邻防火单元的乙级防火门通向本分区的安全出口疏散距离和安全出口數量仍以防火分区为单位计算。

    《江苏》1.4.5:可以如图疏散但各防火单元内的最不利点,通过疏散门到达本防火分区的最近安全出口距离應≤60m(设有自动灭火系统)每个防火单元內的连通疏散门不应少于两个。