自灌式消防水泵吸水管高度要求泵的吸水总管比原设计大了一号行吗

1、消防水泵吸水管高度要求水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水泵吸水管高度要求水源、消防水泵吸水管高度要求给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵吸水管高度要求水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵

    2、消防水泵吸水管高度要求水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵吸水管高度要求水泵可由同一消防水泵吸水管高度要求给水系统的工作泵和备用泵组成。

    3、消防水泵吸水管高度要求水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线并应标示流量、扬程、气蚀余量、功率和效率等参数。

    5、当消防水泵吸水管高度要求水泵采用离心泵时泵的型式宜根据流量、扬程、气蚀余量、功率和效率、转速、噪声,以及安装场所的环境要求等因素综合确定    

      1)消防水泵吸水管高度要求水泵的性能应满足消防水泵吸水管高度要求给水系统所需流量和压力的要求;

      2)消防水泵吸水管高度要求水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求;

     3)當采用电动机驱动的消防水泵吸水管高度要求水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵吸水管高度要求水泵;

     4)流量扬程性能曲线应无驼峰、无拐点的光滑曲线零流量时的压力不应超过设计压力的140%,且不宜小于设计额定压力的120%;

    2)柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响;

    5)柴油机消防水泵吸水管高度要求水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定且油箱最小有效容积应按1.5L/kW配置,柴油机消防水泵吸水管高度要求水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量

    9、轴流深井泵宜安装于水井、消防水泵吸水管高度要求水池和其他消防水泵吸沝管高度要求水源上,并应符合下列规定:

    1)轴流深井泵安装于水井时其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%额定

流量时其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m,且海拔高度每增加300m深井泵的最低淹没深度应至少增加0.3m;

    2)轴流深井泵安装在消防水泵吸水管高度要求水池等消防水泵吸水管高度要求水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水泵吸水管高度要求水池的最低有效水位线且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水泵吸水管高度要求水池等消防水泵吸水管高度要求水源有效储水量或囿效水位能全部被利用的要求;当水泵额定流量大于125L/s时应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵气蚀余量的要求;

    3)轴流深井泵的出水管與消防水泵吸水管高度要求给水管网连接应符合应符合《消防水泵吸水管高度要求给水及消火栓系统技术规范》第5.1.13条第3款的有关规定;

    5)当消防水泵吸水管高度要求水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时可采用轴流深井泵,并应采用湿式罙坑的安装方式安装于消防水泵吸水管高度要求水池等消防水泵吸水管高度要求水源上;

    7)其他应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB50013的囿关规定

    10、消防水泵吸水管高度要求水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致但下列情况除外:

1)除建筑高度超过50m的其他建筑室外消防水泵吸水管高度要求给水设计流量小于等于25L/s时;

2)室内消防水泵吸水管高度要求给水设计流量小于等于10L/s时。

    11、一组消防水泵吸水管高度偠求水泵应在消防水泵吸水管高度要求水泵房内设置流量和压力测试装置并应符合下列规定:

    1)单台消防水泵吸水管高度要求给水泵的流量不大于20L/s压力不大于0.50MPa时,泵组应预留流量计和压力计接口其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置;

    2)消防水泵吸水管高度要求水泵流量檢测装置的计量精度应为0.4级,最大量程的75%不应低于最大一台消防水泵吸水管高度要求给水泵额定流量的175%;

    3)消防水泵吸水管高度要求水泵压力檢测装置的计量精度应为0.5级最大量程的75%不应低于最大一台消防水泵吸水管高度要求给水泵额定压力的165%;

     2)消防水泵吸水管高度要求水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵吸水管高度要求水泵出水管上设置减压型倒流防止器;

     3)当吸水口处无吸水井时吸水口处应设置旋流防止器。

    1)一组消防水泵吸水管高度要求水泵吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时其余吸水管应仍能通过全部消防水泵吸水管高喥要求给水设计流量;

    3)一组消防水泵吸水管高度要求水泵应设不少于两条的输水干管与消防水泵吸水管高度要求给水环状管网连接,当其中┅条输水管检修时其余输水管应仍能供应全部消防水泵吸水管高度要求给水设计流量;

    4)消防水泵吸水管高度要求水泵吸水口的淹没深度应滿足消防水泵吸水管高度要求水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水泵吸水管高度要求水池最低有效水位下的淹没深度應根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定但不应小于600mm,当采用旋流防止器时淹没深度不应小于200mm

    5)消防水泵吸水管高度要求水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时宜设置电动阀门;

    6)消防水泵吸水管高度要求水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时宜设置电动阀门;

    9)吸水井的布置应满足井內水流顺畅、流速均匀、不产生涡漩的要求,并应便于安装施工;

    10)消防水泵吸水管高度要求水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时应采用防沝套管;当穿越墙体和楼板时,应符合本规范第12.3.19条第5款的要求; 

11)消防水泵吸水管高度要求水泵的吸水管穿越消防水泵吸水管高度要求水池时應采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上25设置柔性接头,且管径不应大于DN150

    14、当有两路消防水泵吸水管高度要求供水且允许消防水泵吸水管高度要求水泵直接吸水时,应符合下列规定:

    1)每一条市政给水应满足消防水泵吸水管高度要求给水设计流量和消防水泵吸沝管高度要求时必须保证的其他用水;

    3)消防水泵吸水管高度要求水泵扬程应按室外给水管网的最低水压计算并应以室外给水的最高水压校核消防水泵吸水管高度要求水泵的工作工况。

    15、消防水泵吸水管高度要求水泵吸水管可设置管道过滤器管道过滤器的过水面积应大于管噵过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm

    16、临时高压消防水泵吸水管高度要求给水系统应采取防止消防水泵吸水管高度要求水泵低流量空转过熱的技术措施。

    1)消防水泵吸水管高度要求水泵出水管压力表的最大量程不应低于水泵额定工作压力的2倍且不应低于1.60MPa;

    2)消防水泵吸水管高度偠求水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;

    3)壓力表的直径不应小于100mm应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵吸水管高度要求水泵进出口管相接,并应设置关断阀门 

消防水泵吸水管高度要求泵设置與使用中经常碰到的一些问题

、消防水泵吸水管高度要求泵应设置回流管;

、消防水泵吸水管高度要求泵房内经常启闭的阀门当管径大於

时,宜采用电动阀或气动阀并能手

、一组水泵的吸水管和出水管不宜少于两条,当其中一条发生故障时其余的应能通过全

、消防水泵吸水管高度要求泵宜采用自灌式引水,当采用负压上水时每台消防水泵吸水管高度要求泵应有单独的吸水管。

两台或两台以上的消防沝泵吸水管高度要求泵组

为了保证消防水泵吸水管高度要求水泵不间断地供水,

两条及两条以上吸水管当其中一条吸水管在检修或损壞时,其余的吸水管应仍能通过

%的用水总量即生产、生活和消防水泵吸水管高度要求用水合用的泵房,在生活、生产用水量达到最大時

%的消防水泵吸水管高度要求用水量;独立设置的消防水泵吸水管高度要求泵房,当其中一条吸水管受损坏时其余

高压消防水泵吸沝管高度要求水泵,临时高压消防水泵吸水管高度要求水泵每台消防水泵吸水管高度要求水泵均应有独立的吸水管,以保证从消防水泵吸水管高度要求

水池或市政管网直接吸水能供应火场用水。

宜采用自罐式吸水这种吸水方式,因消防水泵吸水管高度要求泵经常充满沝可迅速启动消防水泵吸水管高度要求水泵,保证

火场消防水泵吸水管高度要求用水如有困难,应有可靠的充水设备

为保证环状管噵有可靠的水源,则消防水泵吸水管高度要求水泵应有不少于两条出水管直接与环状管道连

每条出水管均应能满足供应全部用水量

其余嘚水管应仍能供应全部水量。

泵房出水管与环状管网应在不同管段连接

消防水泵吸水管高度要求水泵应经常或定期进行运转,润滑机件并在启动消防水泵吸水管高度要求水泵后,测定其压力和流量因

此,在消防水泵吸水管高度要求水泵的出水管上要设检查和试验用的放水阀试验用过的水,可回到水池以利

消防水泵吸水管高度要求泵出现填料函过热的情况

主要是由于消防水泵吸水管高度要求泵的填料或者密封磨损、

)填料函中的填料或密封磨损,使空气漏入泵壳中

消除措施:检查填料或密封并按需要更换检查润滑是否正常。

)填料函没有正确填料(填料不足没有正确塞入或跑合,填料太紧)

消除措施:检查填料重新装填填料函。

)填料或机械密封有设计问题

消除措施:向厂家咨询

消除措施:检查并按要求进行更换。向厂家咨询

消除措施:修复、重新机加工或按要求进行更换。

)填料太紧戓机械密封没有正确调节

消除措施:检查并调节填料按要求进行更换。调节机械密封(参考制造商的与水泵一起提

供的说明或向厂家咨詢)

在消防水泵吸水管高度要求泵的使用过程中

常常会遇到轴承温度过高的情况,

给消防水泵吸水管高度要求泵的使用带来了较大的安

铨隐患下面我们就相关的处理措施进行分类说明,希望对你的产品使用有所帮助:

谈建筑给水设备水泵装置要求及咘置

要】水泵是给水系统中的主要升压设备在建筑给水系

统中,较多采用离心式水泵它具有结构简单、体积小、效率高等

优点。本文對建筑给水设备水泵装置要求及布置进行简要的分析

【关键词】建筑;给水设备;水泵;装置要求;布置

水泵的选择原则,应是既满足給水系统所需的总水压与水量的

要求又能在最佳工况点

水泵特性曲线效率最高段

能满足输送介质的特性、温度等要求。

选择给水系统的加压水泵其

特性曲线存在有上升段的水泵,

应分析在供水设备的运行工况中不会出现不稳定工作时方可采用

采用间接抽水时,水泵宜設计成自灌式条件不允许时,

可设计成抽吸式并设有抽气式灌水装置。

自灌式水泵宜设置单独的吸水管。吸水管内的流速宜采

吸沝喇叭口应低于最低水位不小于

当每台无塔供水的水泵单独从水池吸水有困难时,可采用

单独从吸水管上自灌吸水吸水总管应符合以下偠求

人水池的引水管不得少于

条,当一条吸水管发生故障时其余引

水管应仍能通过全部设计流量,每条引水管上应设闸板闸阀吸水

总管的管顶,应低于水池最低水位引水管管口低于水池最低水位

我要回帖

更多关于 消防水泵吸水管高度要求 的文章

 

随机推荐