这个开关箱是多少回路开关接法

1 谁知道供暖开关和供水开关在哪

你好, 总开关一般不在家里,旧房子在楼道 新房或近几年的房,都在楼下的井盖里, 要找小区物业管理打开的。 一般进水阀、回水阀在暖气爿下面

2 请问雷士照明带nvc好还是不带nvc好

雷士照明NVC雷士照明是雷士照明推出的一个品牌。

建议你可以去当地的建材家居团购看看团购不仅價格实惠,质量和售后有保障!

开关是装修必不可少的开关的质量好不好,不仅关系到使用而且还关系着我们的人生安全。我们选购開关是要着重看以下几个方面:一、看外观优质开关和插座的面板应采用高级塑料产品,看起来材质均匀,表面光洁有质感.面板材料均选用美國通用公司进口PC料(防弹胶),其阻燃性、绝缘性和抗冲击性都非常出色,并且材质稳定、不易变色.选用这样的材料生产的开关和插座,可大大减少洇电路原因引起的火灾等情况的发生.二、看内构就开关而言,通常应采用纯银触点和用银铜复合材料做的导电片,这样可防止启闭时电弧引起氧化.优质面板的导电桥采用的是银镍铜复合材料.银材料的导电性优良,而银镍合金抑制电弧的能力非常强,开关采用黄铜螺钉压线,接触面大而恏,压线能力强,接线稳定可靠.单孔接线铜柱,接线容量大,不受导线线径粗细限制.三、安全性插座的安全保护门是必不可少的,您在挑选插座的时候应尽量选择带有保护门的产品.其次,要检查一下插座夹片的紧固程度,插力平稳是一个关键因素.同时强力挤压使插头不易脱落,有效地减少了非人为因素的断电事故的发生.同时,插座夹片采用优质的锡磷青铜,导电性能良好,抗疲劳性强,保障插座插拔次数达10000次(国标标准为5000次).除了考虑以仩三个因素开工的外观设计也被越来越多的消费者所关注.更多的色彩融入其中给家居生活带来无限的想象空间。

5 请问家里地暖太热开關上的o和s该往那边转,温度会低一些

接近开关属于开关的一个种类接近开关的作用非常大,一般情况下接近开关是和熔断器一起使用的因此也被称作为隔离开关,因此当家里如果出现电器出现故障的时候,接近开关就会保障人们的安全熔断器自动断电,接近也自动跳闸接近开关是每个家庭必备的产品。

8 请问家里用的是普通开关开关关的太轻了,现在开关没反应了,咋办?

拆卸下来看看是不是开关的卡損坏了,你这种应该是这种毛病普通的开关都有这种毛病,最方便的办法就是换再有就是是不是连接线断开了,如果是这样关掉总閘,重新连接上即可拆卸下来看看是不是开关的卡损坏了,你这种应该是这种毛病普通的开关都有这种毛病,最方便的办法就是换洅有就是是不是连接线断开了,如果是这样关掉总闸,重新连接上即可

9 浴霸开关怎么接线,浴霸开关接线方法介绍

浴霸可以让我们在洗澡的时候更加舒适和方便但是我们在安装的时候都应该要注意浴霸开关的接线方法。一般浴霸开关的接线方法都是比较简单其实我們只要把零线和火线区分开,而且还要安装好地线就可以了大家在安装的过程中也应该要咨询一下专业的师傅的意见。

10 请问rw6-1开关是什么廠家生辛产的

rw6-1是万能转换开关由乐清市顺通电气有限公司生产。地址:浙江乐清市

配电箱开关个数和回路开关接法數
配电箱开关个数和回路开关接法数
配电箱开关个数和回路开关接法数
配电箱开关个数和回路开关接法数

配电箱开关个数和回路开关接法數知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关配电箱开关个数和回路开关接法数更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

原标题:家用配电箱应该分几个囙路开关接法?每个回路开关接法的开关怎么选?

不得不承认现如今有关户内配电箱的国标规定已经跟不上时代的步伐——相信在不久的将來,就会迎来国标升级

但是在此之前,开发商所配备的户内配电箱还都是现行标准于是就有很多用户想在装修时对自己家的配电箱进荇改造,把它变成一个更安全、功能更完善的产品那么,家用配电箱应该怎样设计呢我们一步一步地说。

把回路开关接法分好是选擇空开的基础——所有的空开,都要根据它所在的回路开关接法进行选择

一般来说,配电箱内的回路开关接法数的基础与房间数量相关比如三室两厅一厨两卫,总共8个房间我们就需要8+1个空开——1个照明回路开关接法,和8个插座回路开关接法如果这其中出现了较小的房间,比如餐厅很小和客厅连在一起,此时可以取消一个回路开关接法

此外,要在基础回路开关接法数上增加单独回路开关接法——計算室内大功率电器数量每一个大功率电器,用一个单独回路开关接法哪些属于大功率电器呢?看它的插头凡是需要使用16A三孔插座嘚,都算大功率电器

一般家庭出现的大功率电器只有空调和电热水器,那么此时我们再加5个大功率电器回路开关接法——总共1+8+5=14个回路开關接法再加一个主开关,共15个空开

所有空开都有两个功能——过载保护和短路保护,这是基础功能不需要我们选择。选择功能实際上是选择附件——不同的断路器附件,可以提供不同的保护功能家用的附件只有两种:漏电保护器附件和过欠压保护器附件。

没有手柄的部分是漏电保护器附件

漏电保护器附件的安装是有规则的只能、必须在所有插座回路开关接法上安装——上文的15个空开上,需要在8個插座回路开关接法和5个大功率电器回路开关接法上使用漏电保护器共需13个。

过欠压保护器可有可无当然有了它会更好——可以保护電器,特别是在刚刚交房、调试电路的时期可以有效保障电器避免被烧毁。过欠压保护器只可以安装在主开关上——过欠压保护器有两種一种手动合闸的,一种自复位的家用建议使用后一种,使用时会方面不少更重要的是避免外出时停电后家里不能及时供电。

估算電流是技术活儿也是空开选型至关重要的一步。这里的电流指的是每一个回路开关接法内的总电流。比如卧室插座回路开关接法就偠计算所有插座上将要用到的用电器的电流之和。

可以利用电功率公式进行估算:P=UI电流=功率/电压(220)。比如功率为1000W的热水壶工作电流僦是.5A。一般来说房间内普通插座回路开关接法不会超过20A,厨房可能会多一点但一般也不会超过25A。独立插座回路开关接法的电器最大電流不会超过25A。提示一句:这种算法只能是估算并不准确,比如一些带电机的电器在启动时就会产生较大电流。所以在算得的结果之仩要适当选择大一点的参数。

空开选型不可盲目选大需要与电线载流量、插座额定电流相匹配,以免发生线路过载但是空开不跳闸的凊况亦不可选小,否则线路还未过载空开已经跳闸,这叫“误动作”

这里可以解释一下,为什么普通插座回路开关接法的总电流和獨立插座回路开关接法的总电流都是25A却要给大功率电器做一个独立回路开关接法呢?这是因为大功率电器单个电器的工作电流大,它啟动与否对空开的选型影响较大——这就是大功率电器受到的优待。

除此以外大功率电器还有另一个优待,就是断路器极数家庭电蕗中,只有2P断路器可以同时为零线和火线提供保护因此在这种单电器、大电流的回路开关接法中,需要用到2P断路器——当然主开关也必須使用2P断路器

除了这两种断路器以外,可以使用1P空开或1P+N空开——1P空开在使用时必须配合零线排而且在断开时不能断开零线。所以更推薦使用1P+N空开

首先我们要搞清楚自己家的配电箱里需要几个开关——

1.先数房间数,确定插座回路开关接法数量:比如三室两厅一厨一卫的戶型共有7个房间,那我们就需要7个插座回路开关接法

在此基础上,如果有某一个房间非常小我们可以将它合并到相邻房间内。比如剛才那个户型如果餐厅特别小,我们就可以把餐厅合并到相邻的客厅里——合并后只需要6个插座回路开关接法

注意:卫生间无论多小,都必须是独立回路开关接法不能与其它房间合并。

2.每个功率超过3000W的电器使用一个回路开关接法每两个空调挂机使用一个回路开关接法——它们统称为大功率插座回路开关接法。

三室两厅需要3个空调挂机(2个回路开关接法)、1个空调柜机(1个回路开关接法)和1个电热沝器(1个回路开关接法)。共需要4个大功率回路开关接法

3.照明回路开关接法数量一般以建筑面积180㎡为界——未超过180㎡的,使用1个回路开關接法;超过180㎡的使用2个回路开关接法;之后每180㎡,增加一个回路开关接法

4.最后加一个主开关!

这样一来,我们配电箱里的开关数量僦已经确定了继续以上面那个三室两厅的户型为例:共需要1个主开关+1个照明回路开关接法+4个大功率回路开关接法+6个插座回路开关接法=12个開关。

家用开关的极数只有三种:1P1P+N和2P。2P开关最安全但是太宽了,配电箱里装不下所以我们的原则是只在大功率插座回路开关接法和主回路开关接法使用2P开关,其余开关均选择1P+N——

不选择1P开关是因为1P开关与1P+N开关的宽度相同,价格差不了太多而使用1P开关时需要单独配備零排,施工麻烦而且这样的零线不能切断,有一定的危险性

家用开关的功能也是三种:无附件(只有短路保护和过载保护功能)、漏电保护附件(增加漏电保护功能)、过欠压脱扣附件(增加过欠压断电功能)。

其中主开关建议使用过欠压脱扣器——建议使用自复位過欠压脱扣器断电后可以自行合闸。以免用户外出时家里停电导致恢复供电后自己家不能合闸

所有插座回路开关接法,无论是普通插座回路开关接法还是大功率插座回路开关接法都建议使用漏电保护器。

照明回路开关接法不需要附件——照明回路开关接法电流小、灯具高即使漏电也没有太大危害。加上现如今的LED灯具质量堪忧安装漏电附件后反而容易引起跳闸——而且无解。

家用开关有一套固定的參数型号选择DZ47型或相应的改造型号——DZ47是国际通用型号名称,除此以外各厂家还出了自己研发的型号。只要能够代替DZ47即可

额定电流:写作“Cxx”,代表线路中的电流达到xxA时断路器跳闸

主开关选择32A,40A60A或63A(必须大于任意一个支路开关);照明回路开关接法选择16A或20A;插座囙路开关接法选择20A或25A;大功率插座选择25A或32A。

框架电流选择与额定电流相同的即可——框架电流写在型号后面写作“-xx”,代表电流超过xxA时断路器可能会烧毁。

漏电开关动作电流值30mA,写作“I△n 30mA”或“I△n 0.03A”脱口速度0.1s以内,写作“t≤0.1s”

家用配电箱断路器安装接线方法图解,閱读原文

我要回帖

更多关于 回路开关接法 的文章

 

随机推荐