直距离不小于4m的横担(构架)上若咹装在配电变压器上方,应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以上的水平距离

安装时应将熔体拉紧(使熔体大约受到24.5N左右的拉力),否则容易引起觸头发热

熔断器安装在横担(构架)上应牢固可靠,不能有任何的晃动或摇晃现象

熔管应有向下25°±2°的倾角,以利熔体熔断时熔管能依靠自身重量迅速跌落。

熔断器应安装在离地面垂直距离不小于4m的横担(构架)上,若安装在配电变压器上方应与配变的最外轮廓边界保持0.5m以仩的水平距离,以防万一熔管掉落引发其他事故

熔管的长度应调整适中,要求合闸后鸭嘴舌头能扣住触头长度的三分之二以上以免在運行中发生自行跌落的误动作,熔管亦不可顶死鸭嘴以防止熔体熔断后熔管不能及时跌落。

所使用的熔体必须是正规厂家的标准产品並具有一定的机械强度,一般要求熔体最少能承受147N以上的拉力

10kV跌落式熔断器安装在户外,要求相间距离大于70cm