等电位图集要求配置6*TE—5怎么理解

浴室内必须做局部等电位图集联結已经成为业界共识但是如何才能正确有效地进行卫生间局部等电位图集联结,却始难于统一意见建设部于1997年出版了标准图集《等电位图集联结安装》(97SD567)并于2002年进行了修编《等电位图集联结安装》02D501-2,但是图集只是给出了浴室局部等电位图集联结(精装修)示例对于粗装修工程并未指出具体的施工方法,同时相应配套产品、检测仪器的缺乏也造成实际施工中存在不少问题和认识上的误区现就此做简單探讨。

浴室内必须做局部等电位图集联结已经成为业界共识但是如何才能正确有效地进行卫生间局部等电位图集联结,却始难于统一意见建设部于1997年出版了标准图集《等电位图集联结安装》(97SD567)并于2002年进行了修编《等电位图集联结安装》02D501-2,但是图集只是给出了浴室局蔀等电位图集联结(精装修)示例对于粗装修工程并未指出具体的施工方法,同时相应配套产品、检测仪器的缺乏也造成实际施工中存茬不少问题和认识上的误区现就此做简单探讨。

卫生间内的用电器具可能产生危险电位也可能从别处引入危险的电位。洗浴时人体皮膚潮湿阻抗下降此时人体能承受的安全电压为12V,若超过该电压人的心脏即发生心室纤维性颤动,血液循环尤其是中枢神经的血液供应鈈能维持人将在极短时间内因全身缺氧致死,因此浴室内是一个高度危险的区域

但只要不形成电位差便无电流通过,比如站在单根高壓线上的小鸟不受电击等例子都证明只要物体处于一个局部电位相等的区域中无论该区域的电压多高都是安全的

根据这一原理对浴室通過等电位图集联结线将所有可导电的器具连接到LEB端子箱使其处于同一电位,便可防止出现危险的接触电压

金属物传递卫生间内安装的金屬给水立管,铸铁排水管煤气管,太阳能热水金属给水管金属浴缸,金属洗脸盆等这些电的良导体会引入别处危险电位比如伸出屋媔的管道传递雷电,上下楼层的危险电位通过金属给水立管传递到本层卫生间


2.2 通过电线导体传递

(1)当卫生间用电设备发生短路、绝缘咾化、用电线路发生中性点偏移、分户箱内的漏电保护器失灵、PE线断开时都可能使设备外壳、与设备连接的管道带电而导致浴室出现危险電位,此时人体触及带电体时会受到电击

(2)卫生间内若安装有电话、有线电视、网络、呼叫按钮等弱电线路其低电压在人体洗浴时也能引起电击并且可能存在危险电位(如雷电波)通过这些线路侵入卫生间。

2.3 雷电感应出危险电位

一般情况下建筑物通过焊接防雷引下线、均压环、基础地梁、桩基等措施已经使整个建筑物形成法拉第笼由于屏蔽作用位于建筑物内部的卫生间是没有电流的。但是位于建筑物外围的卫生间的金属窗受侧击雷流经引下线的雷击电流会对卫生间内的金属物体感应出电压和电流。对于较高的建筑物引下线很长,雷电流的电感压降将较大也会发生反击现象传递危险电位至卫生间。

(1)卫生间用电器具已经通过PE线接地

(2)《等电位图集联结安装》02D50l-2第16页中,LEB线均采用BVR—1×4mm2导线在地面内或墙内穿塑料管暗敷可是卫生间内有的插座PE线才用BV-2.5mm2,违反了PE支线不得大于干线的规定


(3)混凝汢本身不导电所以不必对里面的钢筋网格进行焊接。

(4)卫生间底板钢筋网格只要焊通即可不必焊成不大于0.6m×0.6m的网格

(5)卫生间的底板鋼筋网连接后应与附近的柱内竖向主筋焊接再由该主筋引至总等电位图集板。

(6)卫生间底板钢筋网格必须与防雷引下线焊接

(7)局部等电位图集要做接地电阻的测试。

(8)卫生间管道穿楼板金属套管管道金属支架不必进行等电位图集联结。

(9)卫生间与基础地梁焊接哋一样也应焊接底板筋

(10)四周圈梁不必应用圆钢跨接焊通。

(11)卫生间底板钢筋交叉处已经用铁丝绑扎形成等电位图集不必进行焊接

(12)已经做好总等电位图集的金属管道不必做局部等电位图集联结。

(13)复合给水管没必要作等电位图集联结

(14)底板钢筋必须用圆鋼跨接焊接长度必须达到圆钢直径的六倍。

(15)可以采用接地电阻测量仪绝缘电阻测试仪。

(16)局部等电位图集联结线可以穿钢管敷设

4.1 配合主体混凝土施工

对底板钢筋十字交叉处进行点焊由分户箱引入卫生间的插座PE线。

(1)在土建专业绑扎完卫生间底板面筋后对面筋不夶于0.6m×0.6m的钢筋交叉点进行点焊将四周圈梁用12mm圆钢进行跨接使卫生间环状连通,同时网格图8圈梁钢筋跨接钢筋也应该跟该环路点焊接通


若有混凝土墙也应将墙体内钢筋点焊成不大于0.6m×0.6m的网格,同时该网格钢筋也应该跟地板四周圈梁环路点焊接通若钢筋采用直螺纹套筒连接的必须对接头进行跨接。同时应注意连接时不得焊错

(2)从圈梁环路上在LEB箱位置底部焊出12mm圆钢预留以便于和LEB箱连接,LEB箱位置一般在洗臉盆下方标高0.5m处因为在此处便于检修同时不会影响装修美观。

(3)从环路上预留引出12mm圆钢至未来需要进行局部等电位图集联结的地方(洳卫生间各种金属管道位置、吊顶、落地金属门窗、金属栏杆等处)包括金属套管。图集中的套管接地是焊接端子后与管道上的端子用導线连接其实可以将地板钢筋与套管进行焊接以提高观感。

(4)对于精装修的工程必须根据02D501——2《等电位图集联结安装》第16页示例做法預埋PVC20管道

施工用25mm×4mm扁钢与预留的12mm圆钢焊接引到LEB箱与端子排连接,对卫生间内的插座盒用直径20mm塑料管与LEB箱连接对于精装修工程应在墙面楿应处预留86接线盒,对于粗装修工程可用螺栓与预留的12mm圆钢焊接后引出墙面待住户装修时自行与器具连接。

4.3装修阶段施工通过局部等电位图集联结端子板(箱)

将卫生间内金属物体含金属浴盆下水管、给水管、热水管、采暖管等用接地管卡和BV——4mm2线连接到LEB箱的端子板上,使之达到等电位图集注意不宜直接从墙体引出连接线,也不宜直接用喉箍替代接地管卡而应经过86盒转接后用BV-4mm2线和接地管卡与需要连接的地方进行连接。

对卫生间内的插座盒用BV-4mm2铜芯线通过直径20mm塑料管与等电位图集联结端子箱互相连通。对各预留接通点用BVR线与金属物体連接卫生间内的金属管道的连接处一般不需加跨接线,若发现导通不良时应作跨接。

当卫生间内的水管是塑料管或复合金属管时等電位图集跨接线可接在末端水龙头上;采用金属水管时,跨接线直接接在水管上若卫生间内有水表还应对其进行跨接。将卫生间金属吊頂的龙骨与预留在墙面上的连接螺栓用BVR线进行连接注意若卫生间内给水管采用PPR等塑料给水管材,但卫生器具为金属产品时也应做等电位圖集联结

根据图集要求等电位图集联结内各连接导体间连接可采用焊接,也可采用螺栓联接或熔接等电位图集联结端子板应采取螺栓聯接,以便拆卸进行定期检测

等电位图集联结线和等电位图集联结端子板宜采用铜质材料。等电位图集联结端子板应的螺栓、垫圈、螺毋等应进行热镀锌处理防止出现锈蚀现象;等电位图集联结线可采用BVR线接线色彩要统一(即黄绿相间的导线),连接线应穿塑料管暗敷禁止穿金属管敷设

被利用作为管道连接的镀锌扁钢抱箍厚度应达到4mm以上,且应闭合管道与扁钢接触面应清除油漆,接触紧密扁钢与圓钢焊接时应注意补刷防锈漆。而与洗脸盆下水管等镀铬铜管连接时可用不锈钢接地管卡进行等电位图集联结。

(1)根据IEC《建筑物电气裝置第6-6-6l部分:检验一初检》有关规定测试应采用空载电压4~24V直流或交流电源,测试电流不小于0.2A电压太低,电流太小时测得的接触电阻增大检测结果不准确。并要求等电位图集联结端子板与等电位图集联结范围内的金属管道等金属末端之间的电阻不超过3Ω。目前市场上已经有专用的等电位图集联结电阻测量仪。

(2)现场没有专用的局部等电位图集测试仪时可以用伏安法进行测量。伏安法测电阻的原理昰电路的欧姆定律R=啪利用伏安法测电阻时,为了减小测量误差电路的连接方法通常有两种:电流表外接法和电流表内接法。


若电压表內阻Rv>>Rx时电压表分流作用小,应采用电流表外接法(这种方法测量结果R涮真实)

若Rx>电流表内阻RA,电流表的分压作用小应采用电流表内接法(这种方法测量结果R涮>R直空)。

通常情况下直流电流表内阻为50~200Ω,电压表内阻为5~20kΩ所以笔者推荐采用电流表外接法。

同时注意应通过改变电压的数值多次测量求取平均值作为实测电阻测试时间一般在所有电位连接完成后进行。

但是在粗装修工程中若局部等电位图集的施工仅采用从底板钢筋焊接引出圆钢预留至连接点的方法时则应在混凝土隐蔽之前进行测量,这时可测量LEB箱预留圆钢和连接点预留圓钢之间的电阻只有电阻达到要求后才可以进行隐蔽。

若达不到这个要求则可以通过预埋PVC管更换PE线重新连接等方法进行纠正。

更多内容请查看筑龙学社

 本图集适用于一般工业与民用建筑物电气装置防间接接触电击和防电磁干扰的等电位图集联结安装。图集依据现行《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《低压配电设计规范》GB 50054更新和汇编了工程中经常遇到的各种场所和设施的等电位图集联结安装的做法和和电子信息设备防电磁干扰的等電位图集联结安装做法。增加了电梯井道和室外电动伸缩门等的等电位图集联结安装做法图集可供设计和施工人员在工程中直接选用。  

瀏览数:16968 回复数:6

我要回帖

更多关于 等电位图集 的文章

 

随机推荐