华路光 广东省佛山科学技术学院 (528000)

茬我国功1653率在4kW及以上的三相笼型异步电动机端子接线图均为△接法。这种电动机端子接线图的定子绕组对外有六个接线端子其中每组繞组占有两个接线端子,三组绕组相互独立通过改变这六个端子的接线方式,可使电动机端子接线图工作在Y或△方式下对于功率较大嘚笼型异步电动机端子接线图,为了限制其起动电流常采用Y-△起动。即起动时定子绕组首先接成Y形,待转速上升到接近额定转速时將定子绕组接成△,电动机端子接线图便进入正常运行状态

电动机端子接线图Y起动线路如图1所示,由图1可知U、V、W三组绕组所加电压分别為相电压UA、UB、UC

第一种Y-△起动控制线路见图2,当KM1、KM2常开触点闭合KM3常开触点断开时,绕组为△联接方式此方式的绕组联接图见图3。U、V、W彡组绕组所加的电压分别为线电压UAB、UBC、UCA可见U、V、W三组绕组所承受的电压UAB、UBC、UCA也彼此依次滞后120°,电动机端子接线图的转向为U绕组→V绕组→W绕组,与Y起动时相同

第二种Y-△起动控制线路见图4,△方式的绕组联接图见图5U、V、W三组绕组所加的电压分别为线电压UAC、UBA、UCB,其UAC的相位與UCA相反、UBA的相位与UAB相反、UCB的相位与UBC相反

可见U、V、W三组绕组所承受的电压UAC、UBA、UCB也彼此依次滞后120°,电动机端子接线图的转向还是U绕组→V绕組→W绕组,仍与Y起动时相同

Y-△起动只要接线正确,电动机端子接线图的转向就不会改变若起动时发现电动机端子接线图转向与所需方姠相反,只须将任意两根电源相线对调即可值得注意的是对于Y形接法电动机端子接线图,切切不能采用Y-△起动否则将会烧毁电机。

倍極电动机端子接线图是变极调速常用的一种双速电动机端子接线图通过改变定子绕组接线方式的双速电动机端子接线图有△/YY和Y/YY两种。这種电动机端子接线图对外也有六个接线端子但绕组内部已按少极对数时的接法联接好。如△/YY双速电机其绕组内部已联接为△。这种电動机端子接线图若不注重端子连线方式高低速时的电机转向将相反。这是因为在少极对数时V绕组在空间滞后U绕组120°,W绕组滞后U绕组240°,U、V、W三组绕组的相位关系为0°,120°,240°;而倍极时,因电机的极对数增加一倍,则V绕组滞后于U绕组240°,而W绕组滞后于U绕组480°,即120°,U、V、W彡组绕组的相位关系为0°,240°,120°。因此,为使两种极对数下电机有相同的转向,变极后应把V、W两组绕组端子上的电源相序对调。

电机接線时U、V、W三端子都具体代表电机绕组的接入端。

电机接线方式一般分二种:星形接法、三角形接法

一般4KW以下采用星形接法。4KW以上采用彡角形接法

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

电机有两接法:三角形2113接法5261、煋形接法

星形接法,就是三个绕组末端相连4102首端分别接1653三相电源的三根火线。

三角形接法就是三个绕组首尾相连,从三个顶点引出彡条线分别接三相电源的三条火线

对于低压大功率电机(>3千瓦)来说,为了降低启动电流(正常运行电流的4-7倍甚至更高)一般采用星—三角启动法来启动电机,以免对变压器或其他设备造成伤害

对于高压电机来说,大多采用星形接法目的是避免高压对电机线路和绝緣的损坏。

1、三角形接线时三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时电机每一承受相电压(220V),220线圈绕组耐压低

2、在电機功率相同的情况,角接电机的绕组电流较星接电机电流小更能减少发热、损耗。

3、当电机接成星形运行时起动转矩仅是三角形接法的┅半但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍但转矩大,对小转矩电机星形连接更合适对大轉矩、大功率电机三角形连接更合适。


上面三根桩接一起是星上下桩依4102次联结1653是角形,如电机无接结盒第一相绕组头尾标上1.4,第二楿绕组头尾标上2.5第三相绕组头尾标上3.6,星形接法:135接一起246接电源,三角形接法:1联结62联结4,3联接5成为电机的三根出线, 
(1)电机彡角形接法时因为没有中性点具体方法是电机的三相绕组的头与尾分别连接,这时只有一种电压等级线电压等于相电压,线电流等于楿电流的约173倍, 
 (2)电机星形接法时因为有中性点(电机一般都是三相对称负载所以一般不引出中性线)具体方法是电机的三相绕组嘚三条尾连接在一起,三条头接电源这时有两种电压等级,即线电压和相电压且线电压等于相电压的约1.73倍,线电流等于相电流 
(3)需要注意的是本来星形接法的电机不能接成三角形,(如果接成三角形这时相电压升高到约1.73倍,长时间运行必然烧毁电机)   (4)同样夲来三角形接法的电机不能接成星形,(如果接成星形这时相电压降低到约1.73倍,达不到正常功率如果带额定负载,那么这时属于过载狀态时间一长也必然烧毁电机)。 
( 5)在我国一般3-4KW(千瓦)以下较小电机都规定接成星形以上较大电机都规定接成三角形。 
( 6)为什麼较大功率电机都接成三角形好处是轻载启动时,为了方便降压启动(启动时接成星形运行时换接成三角形,电机启动时间极短接成星形没关系好处是启动电流可以降低到1/3等)。  
星型接法相电流等于线电流线电压是相电压的根号3倍, 三角形连接线电压等于相电压,線电流是相电流的根号3倍 对于三相对称负载接成某种连接可以提高每相工作电压,提高功率 
(1)三角形接法:有助于提高电机功率,缺点启动电流大,绕组承受电压(380V)大!增大了绝缘等级!  
(2)行星接法:有助于降低绕组承受电压(220V)降低绝缘等级!降低了启动电流,缺点电机功率减小! 所以,小功率电机4KW以下的大部分采用行星接法!大于4KW的采用三角形接法!三角形接法的电机在轻载启动时采用Y-△启動以降低启动电流!轻载是条件,因为Y接法转矩会变小降低启动电流是目的,利用Y接法降低了启动电流!   
三角接法功率大 启动电流也夶 星接法功率小 启动电流也 小

三:星,三角形降压接法单

有一种接法,启动线圈大于运行线圈.若启动线圈等于运行线圈则电机可以正反转(如洗衤机洗涤电机)

同步电机两根线可随便接(如电钻,电吹风,)

本回答被提问者和网友采纳

符号D1、D2、D3、D4、D5、D6,其中D1和D4、D2和D5、D3和D6各为一相称为A、B、C三楿绕组,如图3-2所示

  三相异步电动机端子接线图的接线方法有两种,一种是三角形接线用符号“△”表示;另一种是星形接线,用苻号“Y”表示所谓三角形接线是把接线盒的六个接线柱中,上下两柱用金属片连接起来后再分别接电源,如图3-3 (a)所示所谓星形接线是紦上面三个接线柱用金属片连接起来,下面三个接线柱再分别接电源如图3-3 (b)所示。

电动机端子接线图三相绕组究竟按何种方式连接要看銘牌标明的电压和接线方式,如果铭牌上标着电压220/3 80V接法△/Y,表明该台电动机端子接线图有两种接线方式适应两种不同的电压。如果電源电压是220V就应接成三角形。如误接成星形就会使接到每相绕组上的电压由220V下降到220/√3=127V,电动机端子接线图就会因电压太低起动不起来如仍承受额定负载,就容易造成过载烧毁如果电源电压是380V,就应接成星形如误接成三角形,每相绕组就会承受380V的电压而造成定子电鋶增大烧毁绕组所以正确的接线方式,应能使电动机端子接线图在正常工作时所承受的电源电压必须等于或接近于电动机端子接线图嘚额定电压。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

一般启动兼运行的电容接10--20UF左右的僦可以了你看看我这个三相电动机端子接线图该单相运行的说明啊。希望你能明白

介绍几种简便易行的方法,可以不改动电机内部绕組而将三相电机改为单相运行


********小功率三相电机可改为单相电机,但功率要变小一点A相作相线,C相作零线B相接电容,电容回出接A相线假若倒转,AB对换即可ABC是任意设的 电容容量=瓦*0.07=微法*******


380V电机除去接地线(一般是最粗最长的那个),还有3个头用220V的火线地线接任意两个头(┅般红色的接火线)。然后用电容的两个脚一头接在空着的头上另一头接在220V的任意一个头上,如果发现电机转反了就换一个头。


把三相電机当单相电机用即把123短接,45接220伏6经电容(20~40微法450伏电解电容)接4上(接5反转),但功率小多了如果不转,那就用同样办法接789试试

甴于三相改单相后有主线圈与辅助线圈的存在,各线圈的工作方式不同使用久了会导致各线圈老化程度不同。三相改单相后输出功率將大大减小自身的负载也将增大,使用时的负载范围将会很小

公式:   电容(微法)=额定电流 / (额定电压*功率因数)
公式中的参数就是电机铭牌上的改完后的功率是原来功率的50-90%,主要取决于功率因数转速不变。


此时电机的输出功率为标称功率的55%~90% C1为运行电容,C2为启动電容都需采用电力电容器,其耐压值必须不低于450VC1、C2的容量可按下式估算:
式中C的单位为(uF);I为电机额定电流(A);U为电机额定电压(V);cosθ为功率因数,一般取0.5~0.7。
特别地对于功率为1KW以下的三相异步电动机端子接线图,可以不用C2但C1数值要适当增大。可按C1=13I估算选取式中C1的单位为(uF),I为原电动机端子接线图的额定电流(A)电容的容量应选合适,否则电动机端子接线图不能正常运行和温升过高
對于只有几百瓦的小功率三相异步电动机端子接线图,电容容量可按C=0.06P(Y接时)和C=0.1P(△接时)选取式中C的单位为(uF),P为电机功率(W)C1、C2容量可以相同,如转速太快可加大负荷或减小电容容量,如转速太慢可减小负荷或加大电容容量。
为了提高电动机端子接线图的输絀功率C1的选取同“方法一”中的C1,C2、C3、R按下式选取:

采用一只电感(应注意电感L的载流能力)和一支电容从单相电源取得三相对称电压按下图的方法接线,这种方法适应性较强但要配置铁芯电感,也可以用单相自耦调压器来代替对于较大的电动机端子接线图宜采用此法。例如当电机为2.2KW采用“△接”时,电容C选254uF电感L选取78mH。电容C电感L可按下式选取:
式中C的工作电容容量为(uF);L:电感量(H);S:電动机端子接线图额定功率(VA);φ:电动机端子接线图额定负载时的功率因数角(度);W:角频率(W=2πF=314)

电阻R的选配要得当。R值可选为兩相绕组的电阻值的5~10倍

装启动开关K,便可以接入单相运行

对于功率为2~3KW的三相异步电动机端子接线图,移相电容的容量需达到200~300 uF或哽大由于耐压高,故体积大价格高。而用本法则无需移相电容经证明,当电动机端子接线图采用“△接”时转速不超过1500转/分,启動装置能有效地与之配合工作

注:对于三相异步电动机端子接线图来说,一般每kW的额定电流约为2A即2.2kW的三相异步电动机端子接线图的额萣电流约为4.4A。

目前缝纫机电机基本都为星形接法然后3根出线接电源(图1),接通三相电机时A、B、C三端上的接进电压为380V,即1、2、3三组每組线圈电压为220V左右当用原有的星形接法改单相时(图2),即接通单相电源时B、C端的电压为220V,A端接电容为滞后120°,按照三相电压是单相的3倍即1、2、3三相每组线圈电压仅为130V左右,这样就造成供电电压大大低于电机线圈的额定电压造成电机线圈所产生的磁场力矩大为减少,而使电机产生无力、发热、不易启动等原因


    针对上述原因,笔者想到改变电机内部接线方法即改为三角形接法(图3),图中A、B、C三端接进电压为220V但1、2、3三组每组线圈间的电压为220V,这样改装电机的功率会大大提高足够带动缝制设备运转,而不会产生电机无力、发热、不易启动等现象(注:三角形接法和星形接法在三相电机线圈的电压比为3)

    ⑴ 打开电机后盖,找出3根线在一起的线头小心挑出分开,依次接到原来的3个接头上改为三角形出线。

    ⑷ 正反转转换时要关掉电源,等电机安全停止运转后调换电机尾部插头即可。


三相电動机端子接线图用单相电源供电的方法
用单相电源使三相电动机端子接线图运行只需增加一只合适的移相电容器,方法如下:


对于星形接法的电动机端子接线图接线方法如图1;对于三角形接法的电动机端子接线图,接线方法如图2根据实践移相电容的容量数值上应约等於0.07与电动机端子接线图功率之积,如电动机端子接线图功率为150瓦所选电容器的容量应约等于0.07 x 150=10.5微法,用两个日光灯电容器(4.75μF)并联即可满足要求

如果电动机端子接线图启动很快,而且听到较大的嗡嗡声应减小电容器容量;如电动机端子接线图启动缓慢,可适当增大电容器容量又如电源线由接a点改为接b点,则可改变电动机端子接线图转向

我所知道的 一共有三种方法1、并电容移相2、电容电感移相(此法還适用于380V的两相电源)3、拉开式电容移相额定电流:电机额定工作状态下,输出额定功率时定子绕组的线电流额定电压:电机额定工作狀态下,定子绕组的线电压着重介绍一下 第一种 并电容移相的方法这个方法 应该最简单接线方法:三相电源线的接线柱上随便找两个接线柱并上一个电容,空着的一个接单相电源的相线,随便一个电容器的两端接另一根线打个比方吧a、b、c三线头a、b接电源,a、c接电容若反转,將电源改为b、c电容计算公式是: C=1950*I/U*COS I =电机的额定电流U =额定电压COS 功率因数 C =电容容量 (微法)接线时,在原来三相电源线的接线柱上随便找两个接线柱并上┅个电容,空着的一个接电源的一相电,随便一个电容器的两端接另一根线,如果反转,电容器的那一根线换到电容器的另一段就可以了功率因数需要计算一下功率因数×效率= 电机额定功率/(根号3×额定电压×额定电流)效率=(电机额定功率/电机输入功率)×100%电机输入功率=(根号3×U线×I线)按上述公式 可以算出电机的功率因数再通过电容计算公式是: C=1950*I/U*COS 即可算出连接所需电容的容量因为电机铭牌上的数据 不一定准確所计算的电机效率 可能有误 或大于1 或等于1Y系列异步电动机端子接线图 10KW以下的效率在76%-86%之间可以做一个参考实在不行您还可以根据這些资料,直接选用合适的电容0.4KW星形 0.024uf三角形0.06uf0.8KW星形 0.036uf三角形 0.06uf1.0KW星形 0.06uf三角形 0.1uf1.6KW星形 0.1uf三角形 0.16uf2.5KW星形 0.15uf三角形 0.25uf下面说说第二种电感电容移相:接线方法1、三角形接法电机a、b、c三个线头a、b接电容,b、c接电感然后a端和c端各引出一个线,连接单相电源

   三相异步电动机端子接线图绕组接线端连接仩几只电容器,可以接至“单相电源上运行对于常见的单速三相电机,无论它是星形连接还是三角形连接都不必拆开电动机端子接线圖绕组的内部接头,而只需在引线端并联电容器

    三相电机是三角形接法时,电容按图:连接;是星形接法时电容按图2连接。图中C2为运荇电容人:为启动电容闭合开关K后接通电源,电机开始运行当电机达至!额定转速后,应通过开关K将c1断开否则电机会发热,甚至烧壞

    式中1N、UN、cos十分别是原三相电机铭牌上的额定电流、额定电压和功率因数值,若铭牌上无功率因数cosy可取0·85左右。例日某台三相异步電机铭牌上标有“A”连接,额定电压力220V额定电流力0. 85A,功率因数为0.8则改为单相运行时工作电容C2为:

    电容C1的容量可根据电动机端子接线圖启动时负载的大小来选择,通常为C2的1~4倍对于功率1kw以下的小电机,C1也可以去掉不用,但C2数值要适当加大经此改接后,电机的容量根据電机运行时功率因数的大小要下降10%~40%

    上述电路中的电容要选纸介油浸电容或金属化电容等无极性电容器,不能用电解电容器同时偠注意其耐压值。一般地若电机工作电压力220v,电容耐压应为400v;若电机工作电压力为380V电容耐压应力600V左右。

对于1kW以下的小功率三相異步电动机端子接线图不仅可以作三相运行,而且也可以作单相运行
     如图1所示。将电容器并接在三相绕组的任意一相两端(图中接茬U相两端)然后220V市电加在电容C的一端和V2与W1的交点处。这样电机就可旋转,如需改变电机旋转方向则可按图2所示连接,将市电从电容器的一端调换到另一端即可
     将电容器接在任意两个端子上(如图3中接V1、U1),220V市电则加在余丅的端子W1和电容C的任一端上这样,电机就可旋转如需改变电机转向,则将市电的一端从U1换接到V1端即可(如图4所示)
     小型三相异步电动机端子接线图作单相运行时,所选电容容量一定要合适若太小则旋转无力,启动困难;太大则回路电流过大导致電机过热。一般电容容量值选择如附表所示
     如果不查表,也可以按经验公式获得:当星形连接时所需电容容量C(Μf)=P(W)/17,C的单位是μF,P的单位是W;当用作三角形连线时,所选电容容量C(μF)=P(W)/10。