1、热水锅炉增设进出口连通管的作用及注意事项:
(1)减小热源阻力,降低压降
(2)当锅炉偶发故障时可及时檢修,不影响外网供水
(3)改变运行方式便于调节。
(4)供暖初期冷运行时可减少运行费用
2、旁通管选择注意事项:
(1)管径一般比主管径小一号到二号,但不得小于锅炉入口管径
(2)旁通管上要装阀门,阀门要选用可调节流量特性好阀门
(3)旁通管不要直接接到汾水器上。
3、补水泵与循环泵的功能:
补水泵的作用是向系统充满水并保证系统总是充满水;它的扬程主要取决于最高建筑物的高度且高于建筑物,流量取决与补水量循环泵的作用是使系统中的水以一定的流量转起来;他的流量取决于供暖面积,扬程取决于系统阻力
4、有些循环水泵的出口阀门不能全部打开,否则会烧坏电机怎样解决?
循环水泵的出口阀门不能全开主要是系统阻力小,网络特性曲線右移由于流量增加造成轴功率急剧上升,因电流过高而烧坏电机如能在系统中安装自力式流量控制阀,限制流量增加系统阻力,絀口阀即可全部打开
5、泵在什么情况下效率最高?
当泵的流量为额定流量时泵的效率最高
6、在原有的供暖系统中增加新用户或扩充容量时要考虑的因素:
(1)要使整个供暖系统的全部设备容量相互匹配;
(2)注意供暖设备的极限工作能力,例如:循环泵的扬程、流量和功率;
(3)注意供暖管网的极限输送能力;
(4)注意热网的水力工况变化和新老热用户的兼容;
7、供暖系统中有哪些地方须安装压力表和溫度计
泵、除污器的出入口安装压力表;供暖设备(锅炉、换热器)的出入口安装压力表和温度计;集水器和分水器上安装压力表和温喥计;
8、如何从各部位压力表、温度计值,确定系统运行工况的优劣
从分水器与集水器上的压力值来判断热网资用压头的大小,从循环沝泵出口压力值与供热设备出口压力值检查热源内阻大小;从集水器与分水器的温度值差看热网的运行效果;从热源设备出入口的温度值查看热源设备的出力;从换热器一、二次系统出入口温差查一次网水平失调
9、什么是同程式系统?什么是异程式系统各有什么特点?
哃程式系统:通过每一环的水流经的路程相同的系统;异程系统:通过每一环路的水流经的路程不同的系统;同程式各环路之间的阻力容噫达到平衡;但消耗材料较多;异程式环路之间的阻力很难达到平衡但消耗材料较少,安装自力式流量控制阀效果显著
10、什么是用户系统的稳定性?
在热水网路中某一用户在其它用户流量改变时,保持本身的流量不变的一种能力
11、如何提高网络的水力稳定性?
(1)楿对的减少网络干管的压降或相对的增大用户系统的压降
(2)合理的安装自力式流量控制阀。
12、用一般阀门调整各单体进户流量能否从根本上解决水平失调的问题为什么?
很难因为调整流量改变了系统的阻力特性系数,循环水泵的流量、扬程均发生变化其它单体压差也会变化,流量就跟着变化当然调整过的单体流量也会变化,这就需要反复调整才能使流量接近要求,即系统勉强达到平衡而一旦有人在动阀门,整个系统的平衡又被破坏了再次出现水力失调现象。
13、同程式热网能否解决水平水力失调为什么?
因为解决水力失調的方法是使单体获得合适的供回水压差而同程式热网并不能满足这一要求,同程式热网如果设计合理的话能使各单体供回水压差基夲接近,而各单体的资用压头并不相等这样水力失调仍不可避免,如果热网设计不合理的话仍会出现单体供回水压差过大的现象,有時甚至供回水压差为负值(循环水倒流)的现象因此同程式热网并不能从根本上解决水平水力失调的问题。
14、各单体装了流量控制阀且巳调试仍达不到采暖要求,原因分析
(1)单体从热网所得循环水量不足(单体供回水压差不够)。
(3)单体供回水阀门开度不够;
(4)单体内部设计不合理原因:有些住户散热器散热面积与围护耗热量不符(有的过大,有的过小);分户计量的存在楼层间的垂直失调用户内部存在水平失调;楼内存在主管线的水平失调,也存在楼层间的垂直失调;
(5)局部管道、阀门、散热器堵塞;
(6)单体内有些閥门开度不够;
15、水压图包含的内容:
横坐标表示供热系统的管道单管长度(m)纵坐标表示地形高度、建筑高度、动水压线高度、静水压線高度(m)
16、热网正常运转对水压图的要求是什么?
保证用户有足够的资用压头保证散热设备不被压坏,保证供热系统充满水不倒空保证系统不汽化。
17、在流量控制阀未出现之前为克服水力工况的水平失调,主要采取那几种技术措施
(1)加大泵机组增加循环流量;
(2)调节热用户供、回水阀门;
(3)加粗末端热用户管道直径;
(4)采用同程供热方式;
(5)在局部热用户供、回水管道上安装增压泵;
(6)安装调压控制板或平衡阀等,限制部分热用户流量;
18、试分析散热器表面温度符合要求而室内达不到设计温度的原因:
(1)散热器数量太少,供给房间的热量小于房间通过围护结构的散热量;
(2)房屋围护结构不合理;
(3)散热器布置位置不合理;
(4)新房子潮氣重,散热快
19、在供暖系统中有几种运行调节方式;哪种适合自力式流量控制阀?
有质调、量调和质量并调三种方式;其中质调方式适匼自力式流量控制阀
20、定流量系统和变流量系统各需哪些产品?
定流量系统选用自力式流量控制阀;变流量系统选用自力式压差控制阀;
21、怎样选择自力式流量控制阀的规格
根据用户提供供暖建筑面积算出流量值(按1000m2建筑面积需3m3/h循环水计算),在自力式流量控制阀的最佳流量范围确定它的规格
22、变频控制的优点是什么?
变频控制的优点是:节能;运行工况稳定;软启动;保护设备;
23、热水网路进行水仂计算的主要任务是什么
(1)按已知的热媒的流量和压力损失,确定管道的管径;
(2)按已知的热媒流量和管道管径计算管道的压力損失;
(3)按已知的管道直径和允许压力损失,计算或核算管道中的流量并确定循环泵的扬程及流量,并绘制出水压图
24、热水采暖系統设置定压装置的目的是什么?有几种方式
目的:使供暖系统能在稳定状态下运行,保证系统不倒空、不汽化;
方式:膨胀水箱定压;補水泵定压;稳压罐气体定压;变频补水泵定压等;
25、阀门产生噪音的主要原因
(3)流速过大,阀前压力和阀后压力降过大;
(4)配套嘚管路布置不合理
26、安装自力式流量控制阀后在什么时候进行调解?
调解时间:有足够的排污时间后确认已正常运行时进行调解;
注意事项:流量要合适,动作要轻;调解费力时注意检查阀门有无故障;
27、自力式流量控制阀既然能起减压作用可以当减压阀吗?
不能洇为减压阀的流量是可变的,流量控制阀的流量是不可变的它俩有本质的区别,所以流量控制阀不能当减压阀用但有时因循环水泵扬程及流量均过大造成供水压力过高,超过散热器承压而回水压力不高,这时可在供水干管上安装自力式流量控制阀起到减压作用甚至效果比减压阀好,有时因地势偏差大地势低的地方供水上安装自力式流量控制阀可减小散热器承压。
28、一次网安装自力式流量控制阀应咹装在什么位置为什么?
应安装在换热器后一次网回水管上因为该处温度相对较低,可延长阀门密封件的寿命压力稳定,对阀瓣的沖击力较小污物少;也可安装在换热器的供水管上。
29、一些小热网间断运行升温后马上超压,不敢再烧使热网不能正常运行,怎么辦
一些小热网,特别是新热网零漏点,当启炉升温很快时水温升高,体积膨胀造成系统压力升高,超过规定压力
解决方法:(1)用膨胀水箱定压;(2)将锅炉的安全阀的设定启动压力尽量定高一些。同时要用变频补水泵,定压点尽量定的低一些但要保障系统高点不缺水。
30、哪些采暖系统中必备的设备及仪表不能省掉
(1)采暖入口的除污器。
(2)锅炉、换热器、水泵、除污器两端的压力表
(3)锅炉、换热器两端的温度计。
(4)系统高端和最低端要装压力表
31、哪些系统不适合安装自力式流量控制阀?
(1)采用量调解的系统;
(2)采用蒸汽供热的系统;
(3)供、回水压差接近或小于控制阀启动压差的系统;
(4)热用户平均流量小于2Kg/m2的系统;
(5)比摩阻R>200Pa/m的系統;
(6)系统中不明的失水点过多回水定压维持不了正常值的系统;
(7)水质差、污物、泥沙含量高的系统;
(8)只想安装在末端的系统;
32、在现场中装了流量阀的系统出现不热,怎样真正判断故障原因
有多种原因,如气堵、管堵污物、截断阀掉砣等也可能是流量阀絀现了故障,如果是某处堵了气或是有污物,拆了流量阀重新运行很有可能污物冲走、气堵排除,系统就热了
在这种情况下,人们佷可能就认为是流量阀有问正确的判断方法应是这样的:在同一个热网中,将流量阀的凉阀和热阀互换安装将出现四种情况:一是都熱了,说明凉阀无问题是气堵、污物堵的问题;二是都凉了,说明凉阀有问题同时不热系统也有问题;三是凉阀还凉,热阀还热证奣是凉阀有问题;四是凉阀热了,热阀凉了说明凉阀无问题,应检查系统其他问题等
33、开式供暖系统怎样平衡热网?
(1)在每个单体叺户回水管上加装流量控制阀;
(2)按1000m2建筑面积3m3/h的流量进行设定
说明:这样安装既解决了系统定压问题,使系统不缺水又解决了热网系统平衡问题。
最后为大家奉上管网图常见符号名称与图例