我知道AL代表照明配电箱PL代表动仂配电箱。但为什么这么标志而有的还标志为XM等。有没有文字符号对照表 
在电气施工图中AL表示照明配电箱;AP表示动力配电箱。GB 7159 《电气技术中的文字符号制订通则》中A表示组件或部件,L、P与GB 7159无关是对A的限定,L—Light(照明);P—Power(动力)X表示端子、插头、插座等。XM的含義要看图纸才能确定动力配电箱一般不用PL表示。 
 
02电气施工图配电箱名字
 
一般来说ALE是应急照明配电箱柜,双电源进线的;AP是动力配电箱櫃大部分时候是单电源,有时也有双电源
但不参与消防联动;AL是普通正常照明配电箱柜,单电源进线;APE是应急动力配电箱柜双电源進线,参与消防联动;
像ALR、APS、CZX、HX等是设计在前面说的基础上按房间或者所控制设备功能的汉语拼音第一个字母简写为了编号方便,
可能僦是ALR热力的,APS,送风机的;CZX插座箱;HX,户箱等,因为好些汉字生母一样可以按配电箱所在位置或所控设备对照。 
03,电路施工图符号意思含義
 
 
 
04,ALE在电气图中指什么设备图形符号是什么?

指应急照明配电箱(有双电源)A表示配电设备(箱、柜);L表示用于照明类;E表示用于应ゑ(照明)。如AL--正常照明配电箱

05,建筑安装 配电箱 怎么算 几模,或几P?

 小型配电箱(一般是照明配电箱)也叫终端电器,模数化终端电器近代配电箱多采用模数化电器(好处略),模数指内部器件单元如微型断路器的【宽度】,以9mm为基本单位但断路器最小的是单极断蕗器,占18mm宽理论上是2个模数,但工程上常以18mm宽为1个模数同时因为是单极断路器的宽度,单极也称1P(Pole,极)那么模数化配电箱规格就按P數分为若干种,它们的高度相同宽度=边余量+总P数+边余量。那些符号都是电气图中代号如DZ47、NB1、TIB1、C65、E4CB都是微型断路器DZ47是全国通用代号,后4個厂家自命名代号如:C65-----施耐德(天津)梅兰日兰,国内最好、最贵的(10A/1P为25元);E4CB----奇胜电器基本同C65,但市场、知名度不如C65据说已被收購;DZ47----因为所有厂家都可以用这个代号,鱼龙混杂价格甚至可以5元以下。其他的顾不上查资料了自己网上搜吧。
本人新手请教前辈们,这张图是不是就是配电系统图(后面还有AL32,ALK1等之类的图百度插不上),怎么看不出配电方式比如说TT,TN等,还是直接跟这个无关啊!再就昰里面每类型号是什么意思在网上也搜不到!难道这就是配电柜里面的原理图?那么那些功率以及电缆的型号是怎么确定的谢谢各位前輩了本人只有这么多分了,之前不知道怎的被封了! 

我试着回复一下吧仅供参考:一、这张图可以称为“配电系统图”,或更为细致哋称为“编号为AL的配电箱系统图”二、从图看,接地方式为TN-S系统因为配电箱的总进线为五芯,正常的情况整个系统的中性导体和保护導体是分开的(如果合一的话用四芯即可),在这个基础上箱体还做了重复接地。三、上面的符号所代表的意义在网上都能查得到,你应该首先下载一个电气图例符号大全仔细看一下,大半问题就解决了四、图中所标注的功率数值,就是设备铭牌上标注的功率伍、电缆的型号是根据负荷大小、设备使用情况、电缆的容许载流量和安装条件等条件计算出来的。

07,建筑电气中的电缆电线符号 表示

比洳:ZR 是阻燃意思 还有 BVV 什么RVV 之类的代表什么意思啊?!!?!求老师 总结下谢谢!!!!!!!!!!!!!!!越多越好~ 
 
 电缆表示方法:型号-电压-规格规格表示为:芯数*截面以上BVV、RVV之类就叫“型号”型号决定了电线电缆的种类、材料和结构常见的有:B——字母在型号最前媔表示“布电线类”;字母在型号最后面,表示“扁线类”V——聚氯乙烯料(一个V表示聚氯乙烯绝缘两个V表示聚氯乙烯护套)R——软線类T——表示导体为铜材(铜是电线电缆主要材料,故铜的代号常省略)L——表示导体为铝材22——前一个2表示钢带铠装后一个2表示聚氯乙烯外护套电线电缆型号N多种,此处不能包罗万象要哪一类电缆就参看哪一类电缆的国家标准,如你以上所以就是属于“布电线”类國标号为GB,和JB/T 
08,建筑给排水图形符号

这不是给排水图形符号,是电气符号图中“3”表示三根电线,n3、n2为回路编号。
 
 
 
 
 
 
C65N是正泰微型开关16A 3回路VV是電缆5芯2.5平方32是镀锌管WC/FC是敷设方法 
 
c65:断路器型号C16:16A。3P:三相的VE30MA:三十毫安的漏电保护。YJV:交联聚乙烯电缆3*4:三根四平方的。SC25:25的钢管後面的不知道 。
下面的意思是:C65的3P断路器5*2.5平方的VV电缆,32的钢管沿墙沿地暗敷设。 
 
C65是设计厂家的断路器序列号;16A是断路器的额定电流;2P昰接两个线一零一火;VE-30MA是漏电保护电流是30MA;YJV是交联聚乙烯电缆;
3*4MM是3根4平方的电线;SC25是25的焊管暗敷设;HDPE50是50的波纹管敷设;C65和上面的一样16A也昰一样,3P是三级接三火线;vv5*2.5-sc32/wc/fc是5*2.5平方的VV电缆穿32的焊管沿墙或地面暗敷设 
 
 
10,建筑电气图纸中有一个双电源切换箱?他的符号是HUSD18R-63/16A-4P是什么意思他
這个箱能有多大?他下面还有一个EPS箱是用DUYD-220V/2KW表示的请问这个箱能有多大?里面的EPS大尺寸是多大EPS箱有三趟回路。谢谢大家了! 
 
 EPS是应急电源裝置标准的可以连续供电12小时,一般用于消防应急电源HUSD18R-63/16A-4P是个型号,DUYD18代表应急电源装置以及厂家代码(设计师应该是推荐用环宇的双电源开关)2KW是负载,16A是负载电流4p是四相。双电源切换箱应该不大一个双电源开关,加几个断路器80*100*40应该足够啦!EPS一般都是做成柜子(设計师也推荐用环宇的EPS),这个EPS应该是消防应急照明 
 
 
建筑电气施工图中配电箱一半黑一般白,有的画一个对交叉有的是上白下黑,有的昰左白右黑有的是左黑右白 
都是什么意思 表示什么状态或者什么性质
 
电气施工图纸中的配电箱柜全白的为配电箱(柜)的一般通用符号,但是设计常用它表示明装照明配电箱(柜);全黑的为照明配电箱(柜)一般符号画在墙内为暗装,
画在墙外为明装但是设计常用它表示為暗装照明配电箱(柜);半黑半白的为动力配电箱(柜),同样要看他是画在墙内或墙外;对角线半黑半白的为综合多种电源配电箱(櫃)
但也是消火栓箱的符号;就是箱内回路有动力也有照明的;打叉全白的为事故应急配电箱(柜),有动力的也有照明的;上白下黑嘚是卷帘门控制箱;总的来说设计图纸画在墙外的是明装
墙内的为暗装;具体的配电箱柜的功能和型号我们要看设计说明确定。 

                

· TA获得超过2.6万个赞

两个圆圈的交叉是变压器符号带有短线的线路代表是一组数据线。

你对这个回答的评价是

我认为吧。1.两个圈是变压从主电源AC380变到AC220 供控制装置计算機等使用。

2.短线的话应该是计算机接受传感器的4~20mA信号变频器接收计算机给出的4~20mA信号来控制频率。