按住宅电气设计规范 最新版,进户电源线能从隔壁户顶板进户本户配电箱吗

原标题:建筑电气设计中这4个问題最容易被忽略的设计师们要注意了!

人们的生活越来越好,这使得人们不再只满足于有电可用而是追求用电的舒适以及安全。树上鳥教育电气设计师在线教学网络课程

因此我们一方面要特别注意在设计住宅电气安装图的时候要秉承严谨、科学的态度工作,另一方面還要对开展安装的设计工作做到质量达标

现在市场上用电设备可谓是五花八门,数目也日趋庞大这也使得电气安装技术比以往更加繁瑣、复杂。因此相关人员更要了解更多的住宅电器安装技术,才能适应社会发展变化的需求

住宅项目在设计中占有很大的比重,虽然楿对于公建等建筑其复杂程度较低但是由于住宅涉及很多户型,稍有不慎将会影响很多栋楼由于其影响范围很大,因此在住宅设计Φ更应该注重其中的细节。

一、户内配电箱位置的选择

户内配电箱是为户型内的照明、插座、空调等所有的负荷提供电源的配电箱由于戶型内涉及的负荷相对较简单,因此其系统图是所有电气设计中最简单的但是不能因为系统简单,而忽略了其中的“坑”——配电箱的位置

很多设计师在进行住宅的设计时,为了进线的方便把配电箱设置在客厅等非常明显的墙上,这样的后果就是为住户在进行装修的時候出了一个难题:位置不动很是影响房间的美观,而为了减轻对房间的影响还需要为怎么遮挡配电箱进行装修设计;如果把原来配电箱移动到其他的位置势必造成每个回路的导线长度的增减及保护管的重新敷设,工程量很是巨大

通过以上分析,个人认为:户内配电箱的位置尽量选择在比较隐蔽的位置而不能只为了进出线的方便很随意的设置在客厅等非常明显的位置。

空调插座是住宅设计的必须项大家在住宅设计的时候很少发生漏掉客厅、卧室内的空调插座,但是在设置空调插座的时候却很容易掉进一个“坑”——空调插座的位置和房间空调板的位置不一一对应。

大家都明白:空调插座和空调板全部是为空调服务的空调插座是为空调提供电源,空调板是用于放置空调室外机在电气设计的时候,由于建筑专业提供的条件图还没有考虑空调板就给其他专业了或者是建筑图上面有空调板,但是電气设计师在布置空调插座的时候忽略了空调板的作用,从而导致空调插座设置在房间东侧墙上而空调板设置在西侧墙上。

直接后果:空调无法运行!

在设置空调插座时必须与空调板一一对应,如果建筑图中还没有空调板的位置那么应该与建筑专业协商好空调板的位置再进行设计。

规范规定:卧室内插座的数量应不小于2个因此,很多设计师在布置卧室内插座的时候直接布置在墙的中间,从而掉進另外一个“坑”——忽略了床的位置

如果不考虑卧室内床及衣柜的布置,直接去布置普通插座那么,很有可能会导致插座的位置在床或者衣柜的后面这样布置的插座就失去了在墙上设置他的意义。也有的住户在装修的时候会对房间的插座进行重新调整但是,作为┅个电气设计师不能全部寄希望于住户装修重新调整插座位置我们应该让住户在装修的时候不调整或者尽量少调整。

在布置插座的时候根据建筑的户型大样图进行布置是非常有必要的,最起码可以避免插座位置与家具有冲突

四、住宅设计中在电气安全方面存在的问题

4.1 室内配电盘摆放没有正确位置

室内照明配电箱为便于使用控制,一般都设计在室内门口附近但现在由于门厅已作为家庭会客、娱乐的主偠场所,人们都要精心装修一下而配电箱却放在显眼位置且样式陈旧,影响装修效果这就需要电气设计人员与结构设计人员配合,将配电箱隐蔽一下或由生产厂家改进配电箱外形。

再就是室内插座的位置有的插座几乎闲置,有的却超负荷使用例如厨房灶台处、门廳摆放电视机柜处都是家用电器集中区,该处应多设几个插座或设多联插座并且该回路的管线控制开关也要加大级别。

4.2 室内供电缺少电源容量

由于一般新建住宅楼设计寿命为5O年,所以住宅电气线路容量的设计应预留发展裕量,以满足未来二三十年负荷增长需要

而新《住宅设计规范》规定为2.5KW每户。目前小康住宅用电负荷安装容量在12.58到31.35KW范围内因此用户的计算负荷在,6到14KW范围内

2.5KW每户的设计标准显然不能满足用电负荷的快速增长。而且在电气设计中导线截面的选择都是根据有关电气设计手册查表所得由于我国无载流量标准,所以各相關手册中的导线载流量明显偏大

总之,住宅电气线路设计容量不足既不利于用电负荷的要求和发展,又易导致电气事故加速电线绝緣老化。由于住宅电气配线大都采用暗配管所以维修或扩容改造需重新剔槽配管或布明线,费工费时,影响美观、安全给物业管理帶来不便,并留下质量隐患

配电回路少,每个回路的负荷电流增加导致线路发热加剧,电压质量变差使用和维修都不方便。值得注意的是我国住宅内产生谐波电流的非线性负荷(如微波炉、气体放电灯、调光灯、电视机等)和对谐波敏感的设备(家用电脑和一些电孓设备)日益增多,这是家用电器发展的新趋势

为避免对谐波敏感设备损害和干扰,要求降低回路的阻抗并将此二类负荷分开回路供电配电回路过少将难以满足这一要求。

4.4 配电箱、柜等没有标准尺寸

系统图上配电箱、配电柜无外形及安装尺寸非标准配电箱、配电柜无盤面布置图,由于现在电器产品不是很规范所以不标尺寸给施工人员带来极大不便。

预留洞大了过梁也大,补洞补不好容易出现空皷;预留洞小了,还要砸墙、加过梁总之是费工费料,还易出现质量问题

所以设计人员在设计选型时,除选择回路数量电气元件规格、进出线敷设方式及导线型号外,还应将配电箱、配电柜的外形及安装尺寸标注在系统图的上方或下方并将同一箱、柜内的元件四周鼡虚线框围绕,便于施工人员确定安装方法

居民用电极大地拉动了我国的经济增长,这是我国的一个发展增长点只有对住宅电气设计與安装存在的问题分析探讨,并找寻对策严格遵守住宅电器设计安装的有关规范和导则,才能确保用电安全

以上四个小问题如果从规范的角度去看是绝对没有违反规范的地方,但是我认为:建筑电气设计的关键在于细节细节决定成败!

每个专业的都要学会看配电系统圖了解配电系统图中各种符号字母的含义。因为配电涉及的方面太多所以看懂一张配电系统图也挺不容易,需要学习许多的配电知识忣各种符号
一、配电系统图的符号解读 (1)电线规格的选用按国家的规定 家庭中使用照明、开关、插座要用 2.5 平方的电线,空调要用 4 平方嘚电线热水器要用 6 平方的电线。L 火线、N 零线、G 地线(插座内部都有这些符号) 配电系统图要涉及强电,照明、电器用电和弱电电视、电话、音响、网络等…。电路线埋暗线线材等。
(2)线管暗敷的符号表示 ZR :表示阻燃 YJV:交联绝缘低卤、阻燃、型电力电缆 3×2.5:3 根 2.5 芯的電缆线 4×25+1×16:是线的平方数 20:用 pvc 管敷设20mm TC、CC、WC:暗敷方式表达(敷设形式是在顶面、墙面或者穿电线管) CT-SC80-ACC:SC 表示水煤气钢管,CT 表示电缆桥架敷设80 是指公称直径 既不是外径也不是内径,ACC 表示暗敷设在不能进人的吊顶内 BV:是聚氯乙烯绝缘电线 2*6+E6)表示两根 6 平方毫米的电源线,加┅根 6 平方毫米的接地保护线 SC20-C :是说明使用 DN20 的水煤气管做穿线管暗敷 QAWC:敷设在墙内 DAFC:敷设在地面内 PACC:敷设在顶板内 带熔断器隔离开关 1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12 (9)FYS-0.22 浪涌吸收保护(避雷器)。 (10)NT100-100A 熔断器100A。 (11)LC1-DPK12M7C 施耐德产接触器需要查产品样本(略),用于洎动切换电容器组 电流互感器。
(18)标注:3-7-N3 之类 不同的人员有不同的习惯这里表示第 3 套系统(对应T3)、第 7 面低压柜、第 3 条出线回路(該柜内的第 3 个抽屉)。 (19)补充 MNS 系列低压配电柜垂直母线的规格是 1000A即每个柜可以提供 1000A 以内的配电能力,超出 1000A 时(如需要 1600A)要采用双垂直毋线可以做到 2000A,这些参数要查不同系列低压柜的样本
三、实例讲解配电系统图的识读 局部电气系统图
如上图:村级活动室的总配箱 LB1 的进线电源,由电线杆下杆线引来经过两个手井孔(电缆检查井),穿 SC80 的焊接钢管埋地进入 楼层配电系统图
楼层配电系统图,让我們知道:这幢 4 层的总共有 8 个其中 1F 有个总箱 LB1,一个分箱 HE其余每层两个分箱 HE。均由 1 楼总箱单独引线 3Ⅹ6即 3 根 6 平方铜线。总箱还包括楼道及弱电等公共用电部分 二是的系统图,这会让我们知道配电箱的具体配置以及该怎么接线
LB1 总箱系统图
上图 LB1 总箱包括一路进线,九路絀线均通过电表。回路编号为 W1~W7、L2、L3 LB1 实物图
我来看一看总箱的具体配置:
总箱 LB1 为:XRM 型配电箱,即嵌入型要求为嵌墙暗装。箱体大小設计没说明实际做出来为:800x1000mm,高度为底边距地 1.6 米 进线:YJV——4×25 SC50 FC 表示:进线为 25 平方毫米的 4 芯交联聚氯乙烯电缆,穿 50 焊接钢管埋地引入。即 3 根相线1 根零线,不带接地线所以我们需另做接地,25ⅹ4 的接地扁铁 连接电缆外皮及箱体 PE 接地端子。 进线接线端与总开之间加刀闸式隔離开关厂家改成了刀闸式熔断开关。
总开:HKKM1L-100M/4300 63A ,300mAHKK 厂家名称,M 为塑壳式断路器1L 设计序号,L 为带漏保护100M 为塑壳等级,数字 4300 表示:第一个 4 表示开关为 4 极即三相四线,第二 3 表示脱扣形式为复式即热脱扣和电磁脱扣。第三个零表示无辅助触头额定电流为 63A,额定漏电电流 300mA 總箱带接地保护 ZGKA,4P
出线到各分箱 HE 为 3×6 平方电线,经单相电能表后再经 25A 的 2P 小型断路器到楼层分箱 如下图:
看看分箱 HE 配置。 HE 箱共有五个回路 N1~N5照明回路 HKKC2-63 C16A/1P 表示为塑壳式小型断路器,1P 即 1 极只接一根火线,C16A 表示普通家用断路器额定电流 16A,不带漏电BV-3×2.5FPC20 WC CC 表示 3 根 2.5 平方电线,穿 20 阻燃线管沿墙面、顶面暗敷设。如上图 HKKC2L-63 D20A/2P 30mA 为动力型回路开关,即空调插座回路其余回路同理。


  中图分类号:S611文献标识码:A 攵章编号:
  现代人们的生活水平不断提高对自己居住环境的要求也不断提高。现在住宅楼的建设多以毛坯房的形式交予购房者由於购房者的消费档次和审美要求不等,对室内的电气设计要求肯定不同如何设计才能满足大部分人的需要而又不造成过多的浪费呢?
  1 户内配电箱的设计
  1.1 户内配电箱的位置
  户内配电箱通常安装在便于操作和维护的地方如走廊、门厅或者起居室内。为了安全和便于操作建议单排时箱底距地1.8米,双排时箱底距地1.6米为了不打破房间的整体美观性,配电箱要暗装在不凸显的地方同时躲开钢筋混苨土墙和有淋浴的卫生间的墙,放在起居室的时候尽量避开电视背景墙
  住宅户内配电箱的负荷设计既要考虑现在居家的家用电器,叒要为以后的发展留有一定的余量《住宅建筑住宅电气设计规范 最新版》对每套住宅用电负荷做了明确规定:建筑面积小于等于60平米的,用电负荷不低于3KW;建筑面积大于60小于等于90平米的用电负荷不低于4KW;建筑面积大于90小于等于150平米的,用电负荷不低于6KW建筑面积大于150平米的,超出的面积可按40W/m2——50W/m2确定用电负荷规范只是做了最低的规定,但是考虑到小面积的住户可能是单身或者小家庭,这样的家庭家鼡电器反而用的多用电负荷可相应提高;建筑面积大于60小于等于90的,考虑到空调可根据卧室数量对用电负荷做相应调整。我在设计过程中通常建筑面积50平米以下按4KW的用电负荷;建筑面积50平米——90平米的按5KW的用电负荷;建筑面积90平米——150平米的按6KW150平米以上的按规范确定鼡电负荷。这样建设初期增加投资不多用户日后用起来方便。
  1.3 配电箱回路设计
  《住宅建筑住宅电气设计规范 最新版》对家居配電箱的供电回路做了以下规定:
  (1) 每套住宅应设置不少于一个照明回路;
  (2) 装有空调的住宅应设置不少于一个空调插座回路;
  (3) 厨房应设置不少于一个电源插座回路;
  (4) 装有电热水器等设备的卫生间应设置不少于一个电源插座回路;
  (5) 除廚房、卫生间外,其他功能房应设置至少一二电源插座回路每一个回路插座数量不宜超过10个(组)。
  这条规范对配电箱的回路设计莋了明确的规定配电箱的回路就基本按下面回路设计:1个照明回路;1个厨房插座回路;1个卫生间插座回路;普通插座回路根据插座的数量设置,小于等于10个1个回路大于10个需设置两个回路;壁挂式空调插座根据壁挂式空调的数量设置回路;另外空调柜机的插座须单独设置囙路。最好能在配电箱内预留一个回路
  1.4 配电箱的进线开关
  配电箱进线开关根据配电箱用电负荷的计算电流选开关的额定电流,進线开关必须能同时断开相线和中性线单相电源进户时应选用双极开关电器,三相电源进户时应选用四级开关电器同时进线开关还需偠有短路和过负荷保护功能。由于现在家用电器的高级化对于供电电压的要求也日益严格,在一方面保证供电电压的稳定性外为了防圵电压变化对家用电器造成危害,配电箱进线处开关还要设置自恢复式过、欠电压保护器
  每个房间最少设置一个灯具,一般居中布置如有条件卧室可考虑加设床头壁灯。起居室和门厅走道内照明灯具的设置要根据梁所划分的区域考虑,比照房内梁的布局设置相应燈具注意不要把灯具设置在梁上,或者靠梁边太近在梁上或者靠近梁处,不仅不美观也会给施工带来麻烦。一般每个区域设置一个燈区域较小,或者单独区域最好也设置一个一般在施工阶段的灯具设置就是最终的家庭灯具位置,装修对灯具的改动不多也不易改動。对于装饰性灯具在建筑施工阶段可不考虑这个家庭个体性比较强,施工了也多有浪费不用的对于灯具的控制,最好是单灯单控囿条件的话卧室可用单联双控开关,分别设置在门口和床头
  3.1 插座的数量
  每套住宅的电源插座数量应根据房间功能和家用电器设置。这个数量不包括专用设备所需插座例如:空调、冰箱、洗衣机、抽油烟机、热水器、排风机等设备用插座。《住宅建筑住宅电气设計规范 最新版》规定插座数量的最少要求:起居室大于等于3个;卧室和书房大于等于2个;厨房大于等于2个;卫生间大于等于1个插座数量呔少,以后居家用起来会不方便往往会有乱扯插线板的情况出现,这样不但不美观还会加大用电的危险性当然也不是说插座的数量越哆越好,因为在建设初期没有装修图那么详细,不知道家具的具体位置另外每个家庭的家用电器也不尽相同,设置的多了反而很多嘟用不上,造成施工的浪费插座的数量要设置相得益彰,既不过少不方便使用也不过多造成不必要的浪费。非特殊要求我通常是:非專用设备所需插座的插座数量:起居室3——4个卧室和书房3个,厨房2个卫生间1个。既满足规范要求对一般的家庭所需也够用,增加投資也不多
  3.2 插座的位置设置
  专用设备插座的位置规范有具体要求,分体式空调、抽油烟机、排风扇、热水器电源插座底边距地不低于1.8米分体式空调插座放在建筑空调孔附近墙上,抽油烟机插座放在灶具侧边排风扇插座放在排风扇旁边,热水器插座放在热水器旁邊洗衣机插座放在洗衣机上面,底边距地1.0米~1.3米柜式空调、冰箱的电源插座底边距地0.3米~0.5米。卫生间的电热水器插座底边距地不低于2.3米┅般的电源插座底边距地0.3米~0.5米。考虑到厨房吊柜及操作柜的安装厨房的电炊插座安装在1.1米左右比较方便,考虑到厨房、卫生间瓷砖、腰線等安装高度和洗衣机的高度将厨房电炊插座、洗衣机插座底边距地定位1.3米。普通插座的设置一般考虑家具的摆放位置不要把所有插座设置在同一面墙上,方便以后住户自行增加和改动插座位置普通插座的高度规范是距地0.3米~0.5米,个人建议距地0.5米这样能避免被床头柜囷电视柜遮挡而不能使用。
  4.1 家居配线箱的设置
  随着现代的不断发展三网融合在不久的将来会受益于每个家庭。三网融合主要是指高层业务应用的融合三大通过技术改造,能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务换句话说住户不管选用三个网的哪家运营商,都可以通过这一家运营商实现户内看电视、上网和打电话(不包括移动电话)不过目前FHC有线电视网是通过机顶盒和电缆调淛解调器实现数字电视的转播和连接因特网,电信网是通过ISDN等连接因特网只有信息(计算机)网是通过综合布线系统直接连接因特网。居民在家一般要通过两个或三个网络来实现看电视、上网和打电话对于设计人员来说要与当地的实际情况及发展前景结合,能做到三大網络物理网络合一是最理想的状态目前三网融合正在规划实施中,各地区的发展速度不一致为了便于日后实现三网融合和光缆进户,烸套住宅设置一个家居智能配线箱

我要回帖

更多关于 住宅电气设计规范 最新版 的文章

 

随机推荐